Membre inscrit GL

GL
a posté 31 414 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour Gautier59,
Citation :
tendance à faire disjoncter mon compteur
Quelques précisions.
Un compteur compte et ne disjoncte (déclenche) pas.
Citation :
ça fait automatiquement sauter toute la ligne
On comprend qu'une série de disjoncteurs alimentée par l'appareillage qui déclenche ne sont plus alimentés.
L'appareillage qui déclenche et qui alimente une série de disjoncteurs sur la même rangée du tableau de répartition est un interrupteur différentiel 30 mA.
Celui-ci déclenche quand l'un des récepteurs alimentés par l'un des circuits présente un défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Il suffit qu'une intensité de 22 mA environ soit dérivée vers la terre. Cet appareillage protège surtout les personnes.
Citation :
faire disjoncter les plombs de mon tableau électrique
Il y a des dizaines d'années qu'il n'y a plus de plombs qui protègent des lignes en surintensité dans les tableaux de répartition.

Vous y voyez désormais plus clair, la pompe d'évacuation présente un défaut d'isolement dont il faudrait déterminer la cause. Si la pompe est immergée, il y a peut-être une infiltration d'eau interne.
Un électricien expérimenté à qui vous confieriez la pompe pourrait faire le diagnostic.
La pompe n'est pas forcément inutilisable, mais c'est une possibilité.
Citation :
Existe-t-il des modèles de multiprises qui "disjonctent" à la place du compteur ?
Vous voyez que la multiprise n'est pas en cause. A l'avenir, une alimentation de la pompe distincte des protections présentes sur le tableau de répartition pourrait être envisagée.
Un électricien tirerait une ligne pour la pompe depuis le tableau de répartition, et protégée par un disjoncteur différentiel dédié ou un ensemble interrupteur différentiel 30 mA qui alimenterait un disjoncteur uniquement utilisé pour la pompe. Il pourrait en être de même pour le congélateur.
En attendant, il faut voir pourquoi la pompe présente un défaut d'isolement et si cela est réparable.

Nota : les multiprises avec parafoudre (= parasurtenseur) incorporé ne servent à rien. D'une façon générale, on n'aime pas trop les multiprises, et surtout pas pour alimenter des appareils gros consommateurs comme four et lave-linge par exemple.

On vous laisse réviser les bases des protections électriques de l'habitat.

Autre nota : il arrive que les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ne fonctionnent plus ; c'est pour cela qu'il faut les tester régulièrement en appuyant sur leur bouton test ; ils doivent déclencher.
Cordialement.
07 février 2026 à 10:47
forum consulter ce sujet Multiprise avec disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Gilassou.
Une rapide recherche sur le net amène ici :
https://www.beninca.com/fr/product/ouvertures-pour-portails-battants/bill50m.html
La notice est téléchargeable à condition d'ouvrir un compte.
On voit que la pièce est compacte, et que s'il y a usure il faut changer l'ensemble.
Citation :
je ne sais pas comment sont les pignons à l'origine.
Là est le problème.
Si le mécanisme est ancien et a donc été beaucoup utilisé, il faudra sortir 365 € environ pour changer le vérin complet.
Voir avec le dépanneur au besoin, ce qui vous ôterait tout soucis.
Cordialement.
07 février 2026 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème engrenage moteur portail Beninca BILL 50M sur le forum Électricité

Publicité

Le plus simple est de changer l'interrupteur également. Voir le schéma joint.
Il faudra approvisionner la longueur nécessaire en IRO de 20 et quelques colliers, une boite de dérivation 12x12 ou 15x15 cm, quelques bornes rapides type Wago à levier ou dominos, un interrupteur et la PC en photo.
Quelques mètres de conducteurs rigides HO7V-U 1,5 mm² bleu et autre couleur (rouge par ex), ou souples HO7V-K.

S'il y avait eu une liaison terre on aurait choisi un boitier double Plexo composable pour y mettre l'interrupteur et la PC en dessous. Mais il n'y a pas de PC Plexo sans terre.
Cordialement.

Un petit tour par la cagnotte serait bienvenu.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
27249

06 février 2026 à 22:28
forum consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum Électricité

Bien reçu. Pas de problème.
06 février 2026 à 19:21
forum consulter ce sujet Panne alimentation sèche-serviette sur le forum Électricité

Bonjour Gum, vous faites ce que vous voulez, à condition que les liaisons soient accessibles et protégées mécaniquement.
Donc pourquoi pas derrière la cloison s'il y a un accès à la boîte.
Vous raccordez neutre bleu et phase directe ; pas de liaison terre. Vous n'utilisez pas le fil pilote noir et vous l'isolez soigneusement.
Cordialement.
06 février 2026 à 15:08
forum consulter ce sujet Panne alimentation sèche-serviette sur le forum Électricité

Citation :
disjoncteur avec inscrit 25A, 230V
Comme on croit voir des conducteurs de section 1,5 mm², vous changez pour un DJ de calibre maximum 16 A.
En l'absence de liaison terre, il faudra brancher des récepteurs à double isolation, ce qui est le cas des outillages électroportatifs.
Citation :
Quel est le souci concernant le "tube-tôle"?
C'est une technologie largement obsolète depuis plus de 60 ans. L'isolant interne est du goudron, matière propagatrice de la flamme.

Pour votre projet, vous utilisez des éléments Plexo (socle et boîte de dérivation) et du tube rigide gris IRO classique avec des colliers.
Il faudra trouver un socle PC non muni de broche de terre.
La section des conducteurs semble être de 1,5 mm². Vous continuez ainsi. Principalement avec le neutre bleu.
Vous avez le choix de raccorder la prise avant ou après l'interrupteur (qui gagnerait à être changé).
Mais avant serait mieux, sachant que le pouvoir de coupure d'un interrupteur lumière est de 6 A, voire 10 pour l'appareillage Mosaic.
Citation :
mais l'électricité, je ne maitrise pas du tout
Vous travaillez hors tension en condamnant le DJ correspondant sur le tableau de répartition, éventuellement vous vous faites aider.
Cordialement.
06 février 2026 à 15:03
forum consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum Électricité

Bonjour quentindubois.
Vous n'avez pas échangé suite au problème que vous avez posé le 12 avril 2024 : Construction d'un escalier

Dériver un circuit lumière pour alimenter une prise de courant est possible, mais à condition d'adapter la protection surintensité à la section des conducteurs.
Ici, un fusible ou un disjoncteur 12 A serait raisonnable.

L'autre problème est cette installation très ancienne où du "tube tôle" goudronné est utilisé.
Et enfin, suivant ce que cette prise de courant alimentera, l'absence de conducteur de terre peut être dangereuse.
Un professionnel qui interviendrait monterait une PC avec terre, car il s'agit d'un équipement neuf.
On vous recommande ardemment de faire pareil.

Vous réfléchissez à tout cela, sachant qu'outre monter une prise de courant, la sécurité des personnes et des biens est à prendre en compte.
Voyez également si le tableau de répartition est équipé d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Ce qui est indispensable.
Si toute l'installation est du même type de ce qui est montré en photo, une rénovation pourrait être envisagée.

Cordialement.
06 février 2026 à 10:09
forum consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Fabien.

Certainement problème lié à la pression, espérons qu'un autre contributeur plus expérimenté saura vous guider.
Ici, on ouvrirait le capot pour déterminer la pièce éventuellement en défaut.
Mais concernant l'approvisionnement d'une pièce neuve, ce pourrait être mission impossible.

Ce qu'on peut vous recommander suite à une expérience malheureuse avec un nettoyeur de marque (non jaune), et finalement avec une origine plus ou moins suédoise mais assemblée en Asie, est de choisir un appareil de gamme pro bleue d'une marque allemande connue qui a pignon sur rue.

Certes, il faudra sortir un billet de 600 € environ, voire un peu plus si vous approvisionnez le tuyau de débouchage de canalisation (8 m sont généralement suffisants). Le prix de la tranquillité et de la fiabilité.
Cordialement.
05 février 2026 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème nettoyeur haute pression Mac Allister MPWP2700 sur le forum Outillage

Citation :
je reste à votre disposition pour apporter des compléments d'informations
Oui, justement, où en êtes vous ? Les contributions ont-elle répondu à vos attentes ?
05 février 2026 à 13:50
forum consulter ce sujet Réparation plafond suite dégât des eaux sur le forum Divers

Bonjour JuLink2001.

Avant d'industrialiser le système il faut le mettre au point bien évidemment.
Si vous êtes dans le métier avec les moyens d'un laboratoire ce devrait être faisable.
Le problème est que l'observation extérieure du système ne permet aucune investigation.
La procédure de mise sous tension avec résistance série ne semble pas contradictoire avec ce que dit la théorie, mais notre expérience pratique est limitée.

L'onduleur lui même ne dispose t-il pas d'un asservissement du courant d'entrée ?
Pour le courant de sortie de toute façon c'est le cas comme pour tous les convertisseurs, la limitation d'intensité est confirmée par le document commercial.

La procédure de mise hors tension semble également être conforme à l'usage du convertisseur, mais sans notice d'emploi on ne peut être davantage affirmatif.
Le document que vous avez joint évoque juste les protections tant en entrée qu'en sortie et les caractéristiques générales.

A ce stade on ne pourra pas aller plus loin, l'onduleur est juste une boite noire orange dont seules les connexions externes sont accessibles. La notice commerciale ne précise aucune procédure de mise sous et hors tension. Il faudrait voir ce que précise la notice d'emploi du convertisseur.

Si vous n'êtes pas du métier et sans moyens de mesurage on ne voit pas comment vous pourriez résoudre les problèmes qui affectent l'équipement.

Ce qui est certain est que le semi-conducteur explosé pourrait être remplacé, mais si la commande est en cause, la panne ne sera pas résolue pour autant. C'est pour cela que l'onduleur risque de finir en déchèterie.

On regrette bien de ne pouvoir vous aider davantage. Devant l'écran nous avons juste les moyens d'un forum d'entraide pour donner quelques pistes, mais on ne peut approfondir.

La conclusion est qu'il faut vous référer à la notice d'emploi du convertisseur, le document commercial est insuffisant.
Et au besoin, vous adresser à un industriel compétent.

Cordialement.
05 février 2026 à 12:58
forum consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagé sur le forum Électricité

Bonjour,
On ne pourra pas vous aider si vous ne précisez pas comment toute cette installation est configurée.
Citation :
Mon problème est complexe.
Pas forcément, il faut dans un premier temps apporter toutes précisions nécessaires en étant précis dans votre description, ce qui a été demandé.
Pourquoi un variateur de fréquences, de quel type (U/f = Cte ?), pour alimenter quoi ?
Une génératrice tout aussi mystérieuse, un tracteur...
Cordialement.
05 février 2026 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème protection variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour joe61,
Vous évoquez une installation avec un variateur de fréquence. On ne voit pas la relation avec le tracteur et une génératrice.
Vous évoquez un interrupteur différentiel 300 mA, puis un disjoncteur qui déclenche.
Et aussi un disjoncteur pour la génératrice.
Ce n'est pas bien clair.
Un synoptique permettrait peut-être de mieux comprendre comment les différents appareillages, machines, convertisseur, sont assemblés.

Rappelons qu'un variateur de fréquence alimente directement sans aucun appareillage de protection un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Il permet à la machine de travailler à fréquence variable, mais elle doit être équipée d'une ventilation forcée. Bref, il y a des règles de mise en œuvre.

Les matériels étant probablement accessibles la protection différentielle doit être de calibre 30 mA. De type F ou équivalent s'il y a risque de déclenchement intempestif.
Citation :
cela est dû au courant de fuite du variateur.
On ne sait pas pour le moment.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

04 février 2026 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème protection variateur de fréquence sur le forum Électricité

Re,
Citation :
Il chauffe pendant les heures creuses parfaitement jusqu'à 57 degrés... là température du cumulus passe de 57° a 40°.
Cela montre que la chauffe s'effectue correctement, résistance en bon état et durée de chauffe suffisante.
Mais n'explique pas la chute de température de 17 °C pendant une douche supposée courte, soit moins de 10 litres. A quel endroit de la distribution cette température est-elle contrôlée ?
En sortie de chauffe-eau si l'on peut ouvrir le circuit d'eau chaude.

Il faudrait voir ce qui se passe sur un point de soutirage sans mitigeur thermostatique, un lavabo avec deux robinets ou un mélangeur basique.
Ne peut-on pas incriminer le mitigeur de douche ?

Votre description est pour le moment trop succincte.
Il faut effectuer des observations précises, douche et ailleurs.
Demander des détails à l'ancien propriétaire serait une bonne démarche.
Citation :
Rappelons qu'il ne faut ni réducteur de pression en entrée ni mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau.
Cette dernière possibilité n'a pas été évoquée.
Pour le moment il n'y a aucune explication possible compte tenu des renseignements fournis.
Un plombier expérimenté pourrait être sollicité.
Cordialement.
04 février 2026 à 21:38
forum consulter ce sujet Problème cumulus Chappée sur le forum Plomberie

Bonjour Mistydog,
Si vous avez du temps.
Si votre voisin en sait plus sur le compresseur, et pour la connaissance, vous pouvez l'inviter à décrire la technologie de la machine et la nature de la panne qui nécessite son changement et non une réparation éventuelle.
En gros il y a l'équivalent d'une bobine et d'un noyau plongeur, des membranes et clapets. Comme machine il y a plus compliqué.

Bref, on aimerait être moins ignorant, ce qui devrait être aussi la motivation de votre interlocuteur.
Cordialement.
04 février 2026 à 11:32
forum consulter ce sujet Garantie de deux ans ou pas après réparation sur le forum Litiges Travaux

Bonjour trundle,
On ne peut répondre à vos questions qui sont du domaine du juridique et qui nécessitent des compétences particulières dans ce domaine.
Peut-être faudrait-il faire intervenir votre assureur au titre de la garantie habitation. Il devrait pouvoir vous orienter plus efficacement que les contributeurs davantage généralistes.

Asoects techniques :
Citation :
Il en déduit que les câbles électriques, mouillés par la fuite, doivent être remplacés
Les câbles et conducteurs sont étanches par construction. Le diagnostic est donc erroné. Mais si des petits connecteurs sont aux extrémités du faisceau, le changement peut être justifié. Bien qu'un séchage aurait pu être tenté.
Citation :
le ventilateur ne fonctionne plus.
Changer le motoventilateur ne semble pas se justifier car c'est une machine robuste. Avant de le changer il faut le contrôler par les moyens de l'électrotechnique. Il n'est pas certain que son changement soit justifié. Juste une impression première. On n'est pas en face de la machine.
Citation :
boîtier électrique
S'il a pris l'eau, on peut comprendre qu'il ne fonctionne plus. Le sécher au générateur d'air chaud peut être tenté, à condition de le nettoyer avec un solvant. L'eau peut déposer des sels minéraux qui modifient les liaisons entre les pistes ou plots du circuit imprimé.

En résumé, vu d'ici et sans plus d'expertise que cela, changer un faisceau électrique et un moto-ventilateur ne se justifie pas forcément.

Le côté positif est qu'avec 700 € HT la chaudière fonctionne de nouveau, et normalement la réparation doit être garantie, point à vérifier.

L'impression personnelle est que la défaillance du purgeur ne sera pas prise en compte automatiquement. Si une tuile de l'habitat est fissurée, les dégâts des eaux ne sont pas pris en charge automatiquement.
Citation :
le responsable de la cause initiale doit répondre des conséquences directes et prévisibles.
C'est la logique, mais pour que ce soit appliqué, il faut une expertise et engager une procédure. Voyez déjà un médiateur civil proche de chez vous, à même de vous renseigner.
Les sommes en cause demeurent minimes à l'échelle de l'habitat.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

04 février 2026 à 10:27
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet panne due à un purgeur défectueux sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Gettgettt, Bonjour
Citation :
j'ai un cumulus de marque Chappée.

1. quelle capacité ?
2. depuis quand le chauffe-eau est-il en service ?
3. ce dysfonctionnement est-il récent ?

Rappelons qu'il ne faut ni réducteur de pression en entrée ni mitigeur thermostatique en sortie.
Citation :
Je pense que de l'eau froide arrive en continue dans mon cumulus
Oui, il est toujours plein d'eau. Chaude au début, qui se refroidit lentement au fur et à mesure des usages.
Citation :
Une électrovanne ? Soupape de décharge ?
Ni l'une ni l'autre.
A suivre.
Cordialement.
03 février 2026 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème cumulus Chappée sur le forum Plomberie

Bonjour Birmania.

Nous sommes toujours étonnés quand on voit que des professionnels se disant comme tels, ne respectent pas les règles de base du métier (norme NF C 15-100).
Vous pouvez faire une réclamation énergique auprès de l'installateur pour ce qui s'apparente à une malfaçon.
Certes il manque quelques centimètres de protection mécanique, mais ils manquent.
Cordialement.
03 février 2026 à 19:55
forum consulter ce sujet Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour mistydog.

Votre question fait suite au problème que vous avez évoqué en question 2105.
On rappelle que notre impression est que vos interlocuteurs ne sont pas les meilleurs en électricité.
L'invocation d'une pseudo surtension pour justifier que le compresseur à membrane est en panne n'a aucune signification sans autre preuve.

On ne sait, pas plus que vous, comment se traduit à panne interne de cette machine dont la seule partie électrique est un électroaimant, et non une machine tournante.

Concernant la remise à zéro de la période de garantie, après échange sous garantie, elle n'est pas d'usage (voir contrat de vente). Cela devrait être confirmé par votre entourage, le fabricant, ou par un autre contributeur.

Pour le moment votre installation n'est pas fiable, et à vous lire, le prestataire semble présenter certaines incompétences, sauf au niveau de la présentation des factures ; mais on se trompe peut-être.

Voyez si le fabricant du compresseur peut vous renseigner sur ce qui rend ce dernier HS.
Ce serait intéressant à savoir.
Concernant une éventuelle surtension, avec ce que vous avez décrit et sans preuves physiques, ce n'est pas crédible. On aimerait en savoir plus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2026 à 11:49
forum consulter ce sujet Garantie de deux ans ou pas après réparation sur le forum Litiges Travaux

Re.
La PC est au bon endroit.
Vous pouvez en choisir une avec une alimentation USB C, assez utile désormais.
Cordialement.
03 février 2026 à 10:03
forum consulter ce sujet Installer alimentation électrique miroir salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour Verobl.
Un tel bouton ne se trouve pas en pièce détachée. Peut-être en vide grenier.
Voyez chez les distributeurs spécialisés, Cedeo et autres.
Pour changer le mécanisme complet au besoin.
Cordialement.

03 février 2026 à 09:35
forum consulter ce sujet Bouton poussoir chasse d'eau de petit diamètre sur le forum Plomberie

Re,
Citation :
...qui n'apporte rien à ma question.
C'était évident et cela vous a été précisé dès la première ligne.
On n'a pas à disposition le manuel de service de la machine, auquel cas la méthode aurait gracieusement été fournie avec courtoisie. Il s'agit d'un forum d'entraide, pas un SAV.
Démonter un panneau n'est pas de grande difficulté.
Citation :
Il est évident que le diagnostic a été fait.
Sur le forum il est bien des cas où des invités ont été aidés après quelques échanges, suite à des diagnostics erronés.
Sujet clos.
02 février 2026 à 13:50
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur sèche-linge Candy GCC580NB sur le forum Électroménager

Bonjour Ray51,
Citation :
m'indiquer comment démonter la carcasse
On n'en sait pas plus que vous, mais il faut prendre des initiatives (méthode OSD).
Pour démonter on observe l'appareil et on enlève le bon panneau.
Peut-être faut-il enlever le dessus comme sur beaucoup de sèche-linge. Le condensateur est souvent déporté, donc accessible.
Voir aussi en dessous si le démontage du dessus ne donne rien.
On suppose que le diagnostic de la panne moteur a été effectué.
Cordialement.
02 février 2026 à 12:15
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur sèche-linge Candy GCC580NB sur le forum Électroménager

Bonjour bulo,
Citation :
je n'ai pas encore fait la configuration du Shelly comme bouton poussoir.
Il faudrait commencer par là et faire l'essai sur l'établi.
Citation :
je crame le Shelly.
Il faudrait préciser comment, d'après vous, il y aurait destruction de l'appareillage.

L'état de chaque télérupteur, lumière allumée ou éteinte, ne semble pas être vérifiable à distance.
Ce projet a t-il une utilité particulière ?
Un DJ de 10 A pour protéger la ligne d'alimentation du Shelly Pro est surdimensionné.
Cordialement.
02 février 2026 à 11:46
forum consulter ce sujet Câblage Shelly pro 2 pour commander télérupeur Hager EPN 510 sur le forum Électricité

Bonjour Beppe12,
Citation :
J'ai déjà changé l'interrupteur, mais cela n'a rien changé.
En général, le changement de pièces au hasard sans diagnostic préalable ne mène nulle part sauf à dépenser des euros pour rien.
Cette panne ne peut se traiter à distance et nécessite une intervention sur place tout en connaissant les constituants de l'automatisme.

Sur le net on ne trouve que le branchement global du store sur une sortie de câble, mais pas le schéma interne à partir duquel on aurait pu déterminer les points à vérifier. Ce sera le rôle du professionnel qui interviendra chez vous, et qu'on espère expérimenté, ce qui n'est pas toujours le cas.
Monter un store et réparer un dysfonctionnement d'origine électromécanique sont des opérations qui nécessitent des compétences différentes.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel expérimenté.
Cordialement.
01 février 2026 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème store banne descend par à-coups sur le forum Électricité

Bonjour Mr-Freez
Il y a juste un peu de place à droite. Vous pouvez mettre un socle double pour y mettre deux PC en vertical et avec un départ vers le miroir.
Citation :
installer une prise si proche d'un point d'eau.
Il faut que le socle ne soit pas au dessus du lavabo.
On ne voit pas de ventilation, au dessus de la douche notamment.
Cordialement.
01 février 2026 à 14:45
forum consulter ce sujet Installer alimentation électrique miroir salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour CedricM,
Citation :
Donc à priori ça ne craint pas de tous les rallonger un par un avec des Wagos.
Non, l'essentiel est de créer du mou puisqu'il n 'y en n 'a pas.
Dans des grandes boites.
Citation :
je vais m'y re pencher.
Oui, en prenant votre temps.
Mais d'après votre description, petite boite, fils trop courts (et rigides), mieux vaut rallonger. Ici, on le fait en souple HO7V-K.
30 gaines à placer, bigre ! Les installateurs d'époque ne pensaient pas à l'avenir.
Cordialement.
01 février 2026 à 12:01
forum consulter ce sujet Refaire boîte dérivation dans les combles sur le forum Électricité

Bonjour Silo.

Ici, le peintre utilise Unikalo Aqualine EVO satin avec, au préalable, impression Superbase.
Les fumeurs, s'il y en avait, iraient dehors.
Reste les mouches en été mais elles risquent leur vie en entrant.
Citation :
l'appartement est plein de fumeurs.
Il faut revoir le règlement du logement.
On sait que le tabagisme passif engendre des maladies graves.
Cordialement.
31 janvier 2026 à 18:01
forum consulter ce sujet Peindre plafond couche de finition ? sur le forum Peinture

Bonjour Marc,
La série D'clic n'est plus commercialisée.
Ce qui importe est, outre les caractéristiques électriques des appareillages, les cotes des raccordements. Bien qu'on n'ait pas regardé le E-catalogue Schneider en détail, les cotes externes sont les mêmes pour assurer la compatibilité des appareillages nouveaux avec les anciens.
Resi9 XE = embrochable
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PFC616/resi9-disjoncteur-modulaire-1p+n-16a-courbe-c-peignable/
Vous pouvez aussi jeter un oeil sur les appareillages de la marque que certaines grandes surfaces de bricolage (GSB) diffusent.
Mais pour du neuf et en quantité on approvisionne chez les grossistes qui distribuent la marque, et non en GSB à l'offre très limitée.
Si vous êtes amené à changer des interrupteurs différentiels, la gamme nouvelle s'alimente par le bas. Il faut alors changer les peignes.
Cordialement.
31 janvier 2026 à 10:35
forum consulter ce sujet Renseignements references modules Schneider sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Pas d'aide du forum... OK je suis là pour ça mais c'est pas grave
On n'a pas les bras assez longs pour aller tester les contacts, c'est ce qu'il fallait comprendre. Il faut être sur place.
Citation :
vous n'avez jamais reçu en pagaille des ampoules led gratuitement
Non. On choisit nos appareillages en connaissance de cause. Rien n'est gratuit.
Des lampes led d'un certain magasin bleu qui se multiplie actuellement sont particulièrement mauvaises (clignotement même neuves). On n'en n'a même pas pour son argent.
On achète chez un fournisseur qui propose des lampes 3 000 K, au rendu presque identique aux lampes à incandescence. Donc ni chez Bricotruc ni chez le Rama.
Citation :
insister pour contacter un ami électricien,
Il serait bon que vous fassiez les tests vous même. Cela ne nécessite pas un niveau technique particulier.
Cordialement.
30 janvier 2026 à 17:57
forum consulter ce sujet Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ? sur le forum Électricité

Re.
J'étais parti sur des liaisons trop courtes pour être à l'aide dans les liaisons.
Ce peut être une grosse boite de 15 cm ou 20 cm dans sa longueur pour avoir un peu d'aisance, ou deux boites distantes de quelques dizaines de cm.
Vous choisissez au mieux, au plus pratique.
Cordialement.
30 janvier 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Refaire boîte dérivation dans les combles sur le forum Électricité

Bonjour Kinder53.

Vous pouvez changer le DJ 16 A courbe C pour un 20 A courbe C à condition d'alimenter la prise de courant en 2,5 mm².
L'autre solution est de monter un DJ 32 A qui protègerait une ligne en 6 mm², à condition d'alimenter une prise de courant 32 A monophasée montée sur un socle extérieur.
Mais avant, il faut essayer avec le DJ 20 A.
Cordialement.
30 janvier 2026 à 14:06
forum consulter ce sujet Poste à souder disjoncte au dessus de 110 A sur le forum Électricité

Bonjour ceclako,
Citation :
j'ai 900 ohm dans les prises...
Il faut qu'il y ait au voisinage de zéro ohm entre la broche de terre de la prise et la barrette de terre, ou le bornier de terre du tableau de répartition.
Citation :
La prise touchera le fond du four.
Si la fiche ne force pas sur le fond, vous laissez le socle en place. Sinon, le déporter serait mieux. Vous faites au mieux.
32 A se justifie pour une section de ligne de 6 mm².
Cordialement.
30 janvier 2026 à 13:12
forum consulter ce sujet Conseils brachement four cuisine sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume-S.
Il y a juste une contribution sans réponses car il y a beaucoup de problèmes différents à traiter qui nécessitent d'être de la profession.
A remarquer que depuis le 19 janvier aucun contributeur du forum ne s'est manifesté, probablement par absence de solutions. Et les professionnels sont sur les chantiers.
Espérons que de votre côté vous trouverez les bons interlocuteurs.
Cordialement.
30 janvier 2026 à 11:20
forum consulter ce sujet Conseils rénovation néo-bretonne sur le forum Maçonnerie

Bonjour FranckB.

Faire le schéma multifilaire n'est pas suffisant.
Il faut comprendre le montage et savoir contrôler le câblage à chaque étape, le mettre au point et assurer la sécurité des personnes et des biens.
On s'étonne que l'aérotherme ne soit pas livré prêt à être installé. La chauffe ne peut être possible que si le ventilateur tourne, entre autre sécurité fondamentale.
Ici, il s'agit donc d'un projet à définir, et cela demande du temps que les contributeurs ne peuvent donner, d'autant plus cela ne rentre pas dans les aides que le forum peut apporter de façon ponctuelle.
A la limite, c'est un sujet de bac professionnel.
Vous adresser à un professionnel expérimenté en électrotechnique est à favoriser, car votre projet n'a rien à voir avec l'électricité de l'habitat.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 23:19
forum consulter ce sujet Schéma câblage Aérotherme plus ventilation temporisée sur le forum Électricité

Bonjour Cedric M.
Une solution simple, rapide et efficace.
Vous pouvez utiliser deux grosses boites Plexo, avec ou sans rail omega à l'intérieur, et vous connectez avec des bornes rapides à levier type Wago série 222 ou 221 ou autre.
Les liaisons entre les deux boîtes peuvent être faites avec des conducteurs souples HO7V-K, avec les bonnes sections et couleurs.
Et vous identifiez avec des étiquettes et inscriptions éternelles ou presque.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 21:41
forum consulter ce sujet Refaire boîte dérivation dans les combles sur le forum Électricité

Re,
Le forum ne peut apporter aucune aide.
A vous de voir si les lampes led sont HS, puisque les lampes à filament fonctionnent, ou si des douilles sont en mauvais état.
Le gouvernement n'est pas un fournisseur de lampes.
On ne serait pas étonné que vos lampes led n'ont de lampes que la forme.
Citation :
sauf la qualité de l'ampoule
Vous les essayez une par une.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 21:31
forum consulter ce sujet Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ? sur le forum Électricité

Citation :
Quelle pourrait être la cause ?
On ne sait pas quelle contrainte a pu subir le composant, surtension ou surintensité transitoires. La commande peut aussi être en cause.
Vous ne précisez pas le domaine d'emploi de l'équipement, source (qui n'apparait pas sur le synoptique) et charge, mais de toute façon on est démuni concernant ce défaut.
Mosfet ou IGBT sont des composants difficiles à changer vu leur sensibilité aux champs électriques.
Il y a des procédures précises à respecter sous peine de claquage sans bruit.
En plus il y a des trous métallisés, ce qui nécessite un système de dessoudage.
C'est fichu.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 18:15
forum consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagé sur le forum Électricité

Re.
Il y a certainement une explication, mais il y a du temps à passer.
Ce n'est pas une question de maison.
On le met sur l'établi et on sort ses appareils de mesure.
Profitez en pour acquérir un four neuf. Il ne posera aucun problème.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 17:56
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs sur le forum Électricité

Re.
A distance il est difficile d'avoir une vue d'ensemble.

On comprend qu'il y a des batteries et un onduleur autonome. L'absence du synoptique complet en photo ci-dessus ne permet pas de comprendre l'environnement de l'équipement ni son utilité.
Il faudrait vous rapprocher d'une société spécialisée car même à distance on ne peut rien imaginer.
Mis à part qu'il doit y avoir des panneaux solaires pour alimenter l'ensemble.
En labo (ou sur place) avec quelques moyens d'essais et mesures ce serait certainement plus simple.
L'onduleur RS-PRO ne semble pas être du bas de gamme et on ne sait ce qui peut se passer à l'intérieur.
Une séquence d'auto-diagnostic serait bien utile mais peut-être n'est-ce pas prévu.
23 Ah par batterie ne permettra pas une longue autonomie, d'autant plus faible que la puissance débitée est importante.
L'aide de RS-PRO, si elle existe, pourrait peut-être vous renseigner.
Devant l'écran on est plus que très limité.
On constate que les caractéristiques des batteries et de l'onduleur rendent l'assemblage bien dimensionné.
Citation :
Le symptôme final correspond-il typiquement à des MOSFETs d’entrée détruits
C'est possible, car on connait la structure d'un onduleur, mais cela ne suffit pas pour émettre un avis.
Et on suppose que l'onduleur est hors garantie.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 17:11
forum consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagé sur le forum Électricité

Bonjour JuLink2001,
Citation :
Je cherche à comprendre la cause de la destruction répétée d’un onduleur 48 V avant d’en racheter un autre.
Vous aurez du mal à faire le diagnostic car il faudrait disposer du dossier technique de l'appareil, savoir le comprendre, savoir quelles mesures effectuer, et avoir à disposition les composants à changer.
Un tel appareil ne se répare pas au tournevis, voire ne se répare pas du tout.
Comprendre la cause de la panne nous échappe de toute façon.

Bas de gamme inclut une fabrication au moindre coût en dimensionnant les composants à leur limite, ce qui influe sur la fiabilité, du moins, c'est ce qu'on peut penser.
Les composants de commutation sont principalement des IGBT.
Bien des équipements électroniques fonctionnent sans problème, mais ce n'est plus de l'électronique domestique. Par exemple, tout ce qui est médical.
On pense aussi aux centaines d'onduleurs (chinois) qui sont au pied des capteurs photovoltaïques sur des dizaines d'hectares et qui tournent 24 h sur 24 quelles que soient les conditions climatiques.
Citation :
Est-ce l'onduleur qui est trop bas de gamme ?
C'est possible, mais on n'en sait pas plus et cela n'avance en rien.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 11:33
forum consulter ce sujet Onduleur 48V 230VAC endommagé sur le forum Électricité

Bonjour Zooz.

Quelques remarques subjectives.
C'est au plombier de faire son travail jusqu'au bout. Il est à même de vous conseiller une marque et un modèle qui corresponde à vos besoins et moyens. Un modèle standard est à envisager, avec un minimum d'électronique à part éventuellement le thermostat. Stéatite ou blindé, à vous de voir.
De toute façon tous les chauffe-eau finissent par fuir.
On connait Atlantic et Thermor principalement.
Les marques de (grande surface de bricolage) GSB sont à éviter, appareils fabriqués on ne sait où, et sans SAV.
Mais certainement au prix attractif dont on peut probablement se mordre les doigts à la première goutte de rouille.
Normalement le SAV est inutile car ces équipements sont relativement robustes pendant les premières années.
Vous pouvez consulter les sites, ou vous rendre chez le distributeur spécialisé du coin (Cedeo et autres) si le plombier est défaillant et qu'il n'assure pas sa fonction de conseil qui fait partie de son métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 janvier 2026 à 10:57
forum consulter ce sujet Choix d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Nico2607,
Vous essayez partout avec une lampe à incandescence.
Il faut éviter les adaptateurs de genre.
Citation :
Ça clignote très faiblement parfois,
C'est souvent le cas avec des lampes led premier prix.
Citation :
Risque pas d'être électricien
Juste être bon bricoleur peut suffire.
Cordialement.
28 janvier 2026 à 23:16
forum consulter ce sujet Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ? sur le forum Électricité

Bonjour Zooz.

On ne peut faire le choix à votre place.
La durée de vie d'un chauffe-eau est assez aléatoire, au delà de 8 ans c'est du bonus.
La forme, circulaire ou plate, est à déterminer en fonction de la place disponible. Savoir aussi s'il sera suspendu solidement ou posé, si ce sera un modèle blindé ou stéatite.
On vous laisse vous documenter sur les grandes marques connues, pas les marques de GSB.
Pour le changer soi-même il faut être expérimenté et outillé. Sinon, le recours à un plombier est indispensable.
Il faudra qu'il établisse un devis avec appareil et main d’œuvre séparés.
On suppose que vous êtes propriétaire.
Cordialement.
28 janvier 2026 à 23:10
forum consulter ce sujet Choix d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Toy2000gt.

Merci pour votre contribution.
Pourriez vous précisez ce que signifie retour de phase, car ce n'est pas un terme utilisé en électrotechnique ?
Cordialement.
28 janvier 2026 à 14:54
forum consulter ce sujet Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses sur le forum Électricité

Bonjour Toto2607.
Citation :
Pas d'idée ?
A priori c'est le cas.
Vu d'ici, voir pourquoi la programmation de nuit ne fonctionne pas, puisque la chaudière ne semble pas activée.
Le programmateur pourrait être en cause.
Voir ce qu'en pense le chauffagiste qui fait l'entretien annuel.
Cordialement.
28 janvier 2026 à 14:51
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Klista éteinte la nuit ? sur le forum Chauffage

Bonjour Pajude,
Cette vérification est indispensable.
Mais cela reste simple dès l'instant où vous avez l'appareil qui convient à disposition.
Quand on n'en n'a pas, un petit moteur asynchrone triphasé fait l'affaire.
Dans les équipements sensibles un relais de contrôle de l'ordre de succession des phases est intégré à l'automatisme.
Cordialement.
27 janvier 2026 à 11:28
forum consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour em78.
Citation :
Dois-je impérativement retirer tous les câbles
Non, mais il faut vous assurer que les isolants sont en bon état et qu'ils ne tombent pas en poussière. Les photos montrent que les isolants sont en bon état. Vérifiez aussi les sections.
Citation :
quitte à les identifier correctement avec des étiquettes ?
On préfère plutôt la gaine thermorétractable. Ici il faudrait principalement du bleu et du jaune/vert. Ainsi qu'une autre couleur pour les navettes des va et vient.
Citation :
Le tableau électrique doit-il obligatoire pouvoir être fermé
Non, il faut juste le plastron que vous allez remettre.
Et ce sera "nickel".
Cordialement.
27 janvier 2026 à 11:08
forum consulter ce sujet Couleurs des câbles électrique sur le forum Électricité

Bonjour cec,
Citation :
mais comment savoir si elle est OK pour brancher un four ?
Il faut vous assurer que la section des conducteurs est de 2,5 mm² et que la protection surintensité de la ligne qui l'alimente (fusible ou disjoncteur modulaire) est de calibre 16 ampères.
Il faut aussi que la prise de courant soit raccordée à la terre.
La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est à vérifier. S'il n'y en n'a pas, il faut envisager d'en poser au moins un.
Pour le domino, une photo permettrait d'apporter le meilleur conseil. L'idéal serait de l'enlever et qu'il n'y ait plus aucun dispositif de raccordement électrique apparent, bref, une simple prise pour la plaque gaz.
Cordialement.
27 janvier 2026 à 10:59
forum consulter ce sujet Conseils brachement four cuisine sur le forum Électricité

Bonjour Cedric64.
Juste une remarque en passant.
Citation :
c'est placé ou le Power switcher, diode de référence diode roue libre et transistor driver de FB.
Si ces éléments de vocabulaire technologique ne vous disent rien :
C'est normal car il faut avoir étudié et expérimenté les alimentations à découpage en formation initiale d'un bon niveau,
Il vaut mieux que vous ne poursuiviez pas un dépannage impossible si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électronique de commutation étant petit.
L'absence de schéma est une difficulté supplémentaire loi d'être négligeable.
En électricité ou électronique on ne fait rien sans schéma.
A l'élaboration du produit le dépannage des cartes n'est pas envisagé.
Trouver une carte d'occasion serait une possibilité.
Cordialement.
26 janvier 2026 à 23:43
forum consulter ce sujet Panne platine d'affichage four Whirlpool AKZM770/IX sur le forum Électroménager

Bonjour KM69,
Citation :
Merci pour votre aide.
Le problème est qu'il n'y a personne de suffisamment documenté pour vous répondre.
Un contact sec peut être utilisé pour commuter une tension de commande s'il faut sur la carte dont il est question.
Ce n'est donc pas un obstacle, au contraire.
Attendons d'autres avis.
Mais le recours à un professionnel expérimenté pourrait être la seule solution.
Cordialement.
26 janvier 2026 à 14:47
forum consulter ce sujet Remplacer nouvelle carte électronique chaudière gaz Vitodens 200 sur le forum Chauffage