Bonjour,
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci en surintensité. Une ligne de 1,5 mm² peut être protégée avec un disjoncteur de calibre maximum 16 A. cela permet de véhiculer au plus 3,7 kVA, ce qui, pour de l'éclairage, ne sera jamais atteint.
On peut donc mettre un calibre inférieur en fonction des usages.
Une boite de dérivation par chambre se conçoit très bien et facilite le câblage. Il faut prévoir du tube ICT en conséquence sans lésiner sur la section. On peut aussi utiliser du conducteur souple HO7V-K avec embouts, alors que les appareillages des grandes marques acceptent sans problème ce type de conducteur sans devoir utiliser des embouts.. Sans oublier que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs.
On voit que sur votre schéma il est mentionné "câbles". Dans l'habitat l'usage des tubes ICT avec conducteurs séparés permet la rechange ou la modification éventuelle.
Pour ce qui concerne les spots il y a ce qu'il faut chez Aric et Indigo Lightning notamment (votre grossiste Sonepar peut vous conseiller, avec achats au comptant sans devoir ouvrir un compte). Nous avons une bonne expérience des spots qui fonctionnent bien, et d'autres, des premiers prix de chez Bricotruc qui clignotent.
Température de couleur 3 000 K et faisceau 60°. Convertisseur déporté ou interne.
2 spots par chambre est insuffisant. Les spots sont isolés classe II, pas besoin de liaison terre.
Penser aux prises de courant et au moins un petit spot en applique au dessus du lit, voire 2 pour du 140, avec un interrupteur de chaque côté, et peut-être une commande centrale.
On vous laisse continuer vos réflexions, et en prenant votre temps.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner.
Un disjoncteur de 16A n'est plus conforme pour de l'éclairage.
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci en surintensité. Une ligne de 1,5 mm² peut être protégée avec un disjoncteur de calibre maximum 16 A. cela permet de véhiculer au plus 3,7 kVA, ce qui, pour de l'éclairage, ne sera jamais atteint.
On peut donc mettre un calibre inférieur en fonction des usages.
Une boite de dérivation par chambre se conçoit très bien et facilite le câblage. Il faut prévoir du tube ICT en conséquence sans lésiner sur la section. On peut aussi utiliser du conducteur souple HO7V-K avec embouts, alors que les appareillages des grandes marques acceptent sans problème ce type de conducteur sans devoir utiliser des embouts.. Sans oublier que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs.
On voit que sur votre schéma il est mentionné "câbles". Dans l'habitat l'usage des tubes ICT avec conducteurs séparés permet la rechange ou la modification éventuelle.
Pour ce qui concerne les spots il y a ce qu'il faut chez Aric et Indigo Lightning notamment (votre grossiste Sonepar peut vous conseiller, avec achats au comptant sans devoir ouvrir un compte). Nous avons une bonne expérience des spots qui fonctionnent bien, et d'autres, des premiers prix de chez Bricotruc qui clignotent.
Température de couleur 3 000 K et faisceau 60°. Convertisseur déporté ou interne.
2 spots par chambre est insuffisant. Les spots sont isolés classe II, pas besoin de liaison terre.
Penser aux prises de courant et au moins un petit spot en applique au dessus du lit, voire 2 pour du 140, avec un interrupteur de chaque côté, et peut-être une commande centrale.
On vous laisse continuer vos réflexions, et en prenant votre temps.
Cordialement.
22 juin 2025 à 21:37

Bonjour,
C'est pour cela que le mantra sur ce forum particulier est qu'on ne touche pas aux matériels utilisant le gaz.
Cela pour le bien des invités qui sont équipés de ce type de matériel dont on sait qu'il peuvent être dangereux dès l'instant où un dysfonctionnement se produit.
Une CTN est un composant passif qui ne nécessite pas de changement sauf si elle est grillée, ce dont on ne voit pas pourquoi elle le serait.
Le dépanneur éventuel, expérimenté et muni des appareils de contrôle adaptés, risque de changer la carte directement, à moins qu'une procédure de dépannage de l'électronique montre ce qu'il est nécessaire de régler ou changer.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non, car une intervention sur ce type de matériel exige d'être de la profession et d'être muni des documents nécessaires au dépannage, mentionnant procédures et signification des codes d'erreur.
Auriez-vous une piste à me conseiller pour remédier à mon problème ?
C'est pour cela que le mantra sur ce forum particulier est qu'on ne touche pas aux matériels utilisant le gaz.
Cela pour le bien des invités qui sont équipés de ce type de matériel dont on sait qu'il peuvent être dangereux dès l'instant où un dysfonctionnement se produit.
Citation :Le changement de pièces au hasard n'est pas une méthode conseillée.
J'ai changé les CTN
Une CTN est un composant passif qui ne nécessite pas de changement sauf si elle est grillée, ce dont on ne voit pas pourquoi elle le serait.
Le dépanneur éventuel, expérimenté et muni des appareils de contrôle adaptés, risque de changer la carte directement, à moins qu'une procédure de dépannage de l'électronique montre ce qu'il est nécessaire de régler ou changer.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 juin 2025 à 08:40

Bonjour Vespa,
Un plombier muni de son manomètre relié à un robinet de puisage peut effectuer ce mesurage.
Mais s'agissant d'un immeuble, d'autres occupants peuvent subir les mêmes désagréments. Dans ce cas, il vaut mieux agir en groupe.
S'il a été posé par un précédent locataire, ce peut être une initiative inutile.
Cordialement.
Citation :Il faut déjà commencer par vous renseigner de ce côté là.
J'ignore si c'était dans l'immeuble ou dans le quartier.
Citation :Il ne serait pas anormal qu'elle soit supérieure à cette valeur. Cela se contrôle avec un manomètre.
aucun instrument n'indique la pression donc impossible de savoir si celle ci est supérieure à 3 bars.
Un plombier muni de son manomètre relié à un robinet de puisage peut effectuer ce mesurage.
Mais s'agissant d'un immeuble, d'autres occupants peuvent subir les mêmes désagréments. Dans ce cas, il vaut mieux agir en groupe.
Citation :Un réglage est toujours possible. Sous l'évier, soit ; mais pourquoi sous l'évier ? Un réducteur de pression se pose en tête de l'alimentation de l'habitat, juste après le compteur.
j'ai repéré une vos de réglage de la pression
S'il a été posé par un précédent locataire, ce peut être une initiative inutile.
Citation :Voir si le dysfonctionnement n'affecte que votre appartement. Puis faire venir un plombier expérimenté qui constatera le désagrément, et verra si le supposé réducteur de pression a une quelconque responsabilité, quitte à le supprimer.
Que me conseillez-vous dans un premier temps ?
Cordialement.
22 juin 2025 à 08:21

Bonjour Cocotte50,
Pour vous répondre, une notice technique du produit serait un minimum nécessaire.
On ne sait ce qu'est un régulateur
On ne sait ce qu'est un refroidisseur d'eau (à part le frigo et son bac à glaçons)
On ne voit pas ce qu'un télérupteur vient faire dans le montage, alors qu'il est plutôt prévu pour allumer ou éteindre un point lumineux avec plusieurs boutons poussoirs
Que le retour soit noir ou d'une autre couleur ne change rien.
Désolé, mais nous ne pouvons pas vous aider.
Cordialement.
Pour vous répondre, une notice technique du produit serait un minimum nécessaire.
On ne sait ce qu'est un régulateur
On ne sait ce qu'est un refroidisseur d'eau (à part le frigo et son bac à glaçons)
On ne voit pas ce qu'un télérupteur vient faire dans le montage, alors qu'il est plutôt prévu pour allumer ou éteindre un point lumineux avec plusieurs boutons poussoirs
Que le retour soit noir ou d'une autre couleur ne change rien.
Citation :De par les renseignements que vous communiquez, il est à craindre qu'on ne s'y connaisse pas.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît ?
Désolé, mais nous ne pouvons pas vous aider.
Cordialement.
22 juin 2025 à 00:11

Bonjour,
Vous pouvez essayer d'utiliser cette notice : https://assets.legrand.com/general/mediagrp/np-ft-gt/292568gb-03.pdf
Cordialement
Vous pouvez essayer d'utiliser cette notice : https://assets.legrand.com/general/mediagrp/np-ft-gt/292568gb-03.pdf
Cordialement
21 juin 2025 à 19:35

Bonjour Zigomar,
Le forum ne développe pas de projets car il y a des professionnels pour cela, et moyennant finances.
Bien des coffrets piscine sont des horreurs technologiques et dangereuses qui plus est.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait justifié, il en va de la sécurité des personnes et des équipements.
N'importe qui peut câbler plus ou moins mal, plutôt mal s'il n'est pas expérimenté. Mettre au point, contrôler et dépanner est une autre histoire.
Voir le principe ici :
http://www.forum-electricite.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Et là : http://www.forum-electricite.com/tableau-electrique-piscine.html
Désolé d'être négatif et de ne pas vous encourager à développer un projet que vous ne pourrez dominer.
Cordialement.
Citation :Bigre ! L'électricité est un métier qui s'apprend puis se pratique. Cela ne s'improvise pas à partir de quelques lignes sur un forum.
Je ne suis absolument pas électricien et je suis en train de créer un tableau électrique pour la piscine.
Le forum ne développe pas de projets car il y a des professionnels pour cela, et moyennant finances.
Bien des coffrets piscine sont des horreurs technologiques et dangereuses qui plus est.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait justifié, il en va de la sécurité des personnes et des équipements.
N'importe qui peut câbler plus ou moins mal, plutôt mal s'il n'est pas expérimenté. Mettre au point, contrôler et dépanner est une autre histoire.
Voir le principe ici :
http://www.forum-electricite.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Et là : http://www.forum-electricite.com/tableau-electrique-piscine.html
Désolé d'être négatif et de ne pas vous encourager à développer un projet que vous ne pourrez dominer.
Cordialement.
21 juin 2025 à 19:26

Bonjour LucasSarah.
On voit en premier un bac à douche qui n'est pas soutenu. des accidents sont déjà arrivés lors de la casse du bac.
Les gravas montrent un goût peu modéré de l'installateur pour la finition.
Ensuite, et ce ne semble pas être un effet d'optique, un tube rigide qui n'est pas dans l'axe de la sortie de la bonde, avec une contrepente.
Et pour finir un raccordement de l'évacuation à la sauvage, avec ce qui ressemble à du silicone ou enduit acrylique.
Cordialement.
On voit en premier un bac à douche qui n'est pas soutenu. des accidents sont déjà arrivés lors de la casse du bac.
Les gravas montrent un goût peu modéré de l'installateur pour la finition.
Ensuite, et ce ne semble pas être un effet d'optique, un tube rigide qui n'est pas dans l'axe de la sortie de la bonde, avec une contrepente.
Et pour finir un raccordement de l'évacuation à la sauvage, avec ce qui ressemble à du silicone ou enduit acrylique.
Citation :On ne sait pas localiser la fuite, ce qui n'est pas votre cas puisque vous avez une vision directe.
À votre avis est-ce que la fuite peut venir de la ?
Cordialement.
20 juin 2025 à 14:45

Citation :Non bien évidemment.
Etait-ce une pratique courante de brancher les deux sur la même borne ?
Mais dans les bricolages horribles tout est possible. Utiliser le conducteur de couleur qu'on a sous la main par exemple.
Si la phase est en bleu il faut voir pourquoi et remonter la ligne. Idem pour le jaune vert.
En attendant, procurez vous un testeur à lampe néon, faute de mieux (le mieux étant un multimètre, à condition de savoir s'en servir).
Vous ferez les branchements après avoir identifié qui fait quoi et corrigé les anomalies.
Si toute l'installation est ainsi, c'est à dire horrible, on peut avoir des doutes sur la sécurité.
Un professionnel pourrait contrôler celle-ci et faire du jour.
Un investissement nécessaire quand les installations sont d'époque et bricolées comme on voit avec la phase en bleu (à contrôler et rectifier au besoin) et un vert jaune qui n'a rien à faire où il est.
Cordialement.
20 juin 2025 à 10:08

Citation :Ce général est un appareil de coupure et protection.
un général en 30 mA
- Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA comme on en met en tête des tableaux secondaires quand il n'en comportent qu'un seul.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans un tableau secondaire on met alors en tête un interrupteur sectionneur, juste pour couper l'alimentation générale du tableau.
- Ce peut être un disjoncteur différentiel 30 mA mais en général on n'en met pas dans les tableaux secondaires pour couper leur alimentation.
Pour ce qui concerne la ligne 32 A issue du tableau principal, on suppose qu'en amont il y a un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, mais vous êtes en Afrique et on ne sait pas si cela est ainsi.
- Si l'installation est ainsi structurée, la ligne vers chaque bungalow est alimentée par un simple disjoncteur 32 A alimenté en sortie du disjoncteur de branchement. On rappelle que ce dispositif protège la ligne.
- Si l'installation n'est pas structurée ainsi, on peut mettre un disjoncteur différentiel 300 ou 500 mA. Mais pas un 30 mA.
En effet, en cas de défaut d'isolement d'une charge connectée dans un bungalow, il faut assurer la sélectivité des déclenchements. L’interrupteur différentiel 30 mA dans le bungalow étant instantané, le DDR* en amont de la ligne doit avoir un calibre supérieur et si possible, être temporisé. En France on met un disjoncteur différentiel de branchement de type S.
Tout cela concerne des branchements habituels en France, alimentation et protection de la ligne vers le tableau de répartition principal, tableau de répartition principal, ligne vers tableau secondaire et sa protection, tableau secondaire. La sortie de l'ID alimente des disjoncteurs modulaires généralement courbe C qui sont chargés de couper les surintensités générés par les récepteurs ou un défaut sur leur ligne.
Voir aussi la section de la ligne vers les bungalows. 32 A correspond à une section normalisée de 6 mm², mais si la distance est relativement longue, on passe à la section supérieure.
32 A correspond environ à une puissance disponible de 7 kVA comme une table de cuisson.
Finalement on n'a rien inventé, juste fait un rappel des branchements usuels de ce type.
Tous les tableaux principaux et secondaires présentés sur le forum par l'ami CMT sont faits ainsi.
Mais ce que vous appelez "général 30 mA" sans plus de précision doit alimenter des lignes particulières. L’intérêt est qu'un défaut sur une ligne ou un récepteur ne doit pas entrainer la coupure totale de l'alimentation du bungalow, excepté les défauts d'isolement qui déclencheront le DDR 30 mA en amont.
D'où la justification de protéger les départs de lignes par des DJ modulaires et de ne pas laisser un "général" qui coupe tout au moindre défaut.
On donne de l'importance au vocabulaire technologique, ce qui permet de savoir la fonction exacte de chaque appareillage.
Dans nos contributions vous ne trouverez jamais "différentiel" ainsi que "général".
Mais par exemple interrupteur différentiel, et disjoncteur ou disjoncteur différentiel, suivi des calibres.
Vous faites au mieux en fonction des données locales.
Cordialement.
* DDR = dispositif différentiel résiduel. Terme générique de ce type de protection.
Peut être en fonction dans un interrupteur différentiel ou un disjoncteur.
20 juin 2025 à 09:58

Si vous n'apportez pas de précisions on ne peut répondre autrement qu'en pensant qu'il s'agit d'une installation française. Rien ne disait que ce n'était pas le cas.
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
Citation :Sauf erreur, vous n'avez pas posé ce type de question, et l'on ne vous a donc pas dit d'acheter français ou européen. De toute façon les lois de l'électricité sont universelles, et la protection des personnes et des biens est un impératif quel que soit le pays.
pas besoin de me dire fallait acheter français, ce n'est pas la question
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
19 juin 2025 à 22:06

Bonjour.
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
19 juin 2025 à 21:05

Bonjour idaho.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Cordialement.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Citation :Il ne déclenche que s'il est alimenté et si le récepteur en aval présente un défaut d'isolement.
Et aucun différentiel ne déclenche.
Cordialement.
19 juin 2025 à 09:47

Bonjour mariesuz.
Votre question est de l'ordre du juridique et le forum d'entraide bricolage et les contributeurs n'ont généralement pas de compétences dans ce domaine.
Vos interlocuteurs sont l'entreprise et votre assurance habitation pour le conseil qu'elle peut vous apporter.
Il est possible que votre assurance traine des pieds et cela nous ne savons pas le traiter.
On peut comprendre que les dégâts résultent non d'infiltrations sous bâche, mais dégâts dus à une tempête ayant entrainé des dommages de toiture, que ce soit avec tuiles, tôles ou bâches.
Si il y a eu infiltrations, la responsabilité du poseur de bâches peut-elle être mise en cause ?
Qu'en pense ce dernier ?
Pour avancer dans votre réflexion un avocat spécialisé pourrait être un interlocuteur de bon conseil, le service juridique d'une association de consommateurs ayant pignon sur rue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question est de l'ordre du juridique et le forum d'entraide bricolage et les contributeurs n'ont généralement pas de compétences dans ce domaine.
Vos interlocuteurs sont l'entreprise et votre assurance habitation pour le conseil qu'elle peut vous apporter.
Il est possible que votre assurance traine des pieds et cela nous ne savons pas le traiter.
On peut comprendre que les dégâts résultent non d'infiltrations sous bâche, mais dégâts dus à une tempête ayant entrainé des dommages de toiture, que ce soit avec tuiles, tôles ou bâches.
Si il y a eu infiltrations, la responsabilité du poseur de bâches peut-elle être mise en cause ?
Qu'en pense ce dernier ?
Pour avancer dans votre réflexion un avocat spécialisé pourrait être un interlocuteur de bon conseil, le service juridique d'une association de consommateurs ayant pignon sur rue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 juin 2025 à 08:47

Bonjour, les branchements sont ceux d'un montage simple allumage, avec neutre direct sur le récepteur, la phase directe sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers le récepteur.
Et il y a deux fois le même montage.
L'usage de matériel Plexo vous aurait facilité les raccordements. Ici, à part les numéros, les bornes sont mal identifiées.
Cordialement.
Et il y a deux fois le même montage.
L'usage de matériel Plexo vous aurait facilité les raccordements. Ici, à part les numéros, les bornes sont mal identifiées.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:37

Bonjour Grisly,
C'est plutôt antique.
La phase commune devrait être reprise sur la borne phase de la prise de courant, normalement en 2 sur le vieux matériel. Elle est à reliée aux deux communs en 1 et 4. Puis les phases coupées vers les lampes en 2 et 6 par exemple (que vous avez noté D et G).
Le schéma sur le nouveau matériel est explicite.
On trouve étrange que le neutre possiblement en 1 de la prise soit relié à un fil vert/jaune. Il y a du mauvais bricolage dans l'air.
On ne serait pas étonné que ce soit deux câbles qui arrivent dans le boitier.
Exceptionnellement, l'usage d'un testeur à lampe néon permettrait d'identifier la phase directe.
Le neutre est normalement bleu. Mais dans le bricolage, tout est possible.
Revoir les conditions de prise de vue.
Cordialement.
C'est plutôt antique.
La phase commune devrait être reprise sur la borne phase de la prise de courant, normalement en 2 sur le vieux matériel. Elle est à reliée aux deux communs en 1 et 4. Puis les phases coupées vers les lampes en 2 et 6 par exemple (que vous avez noté D et G).
Le schéma sur le nouveau matériel est explicite.
On trouve étrange que le neutre possiblement en 1 de la prise soit relié à un fil vert/jaune. Il y a du mauvais bricolage dans l'air.
On ne serait pas étonné que ce soit deux câbles qui arrivent dans le boitier.
Exceptionnellement, l'usage d'un testeur à lampe néon permettrait d'identifier la phase directe.
Le neutre est normalement bleu. Mais dans le bricolage, tout est possible.
Revoir les conditions de prise de vue.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:29

Bonjour Isabelle,
Il semble y avoir une coupure de la ligne. Identifier le conducteur coupé n'est pas difficile en isolant la ligne, mais si vous êtes éloignée du métier ce sera difficile.
C'est la seule piste. Il faut être méthodique, mais que faire après ? Et pourquoi la ligne est-elle coupée ?
Si la ligne n'est pas coincée il faudrait voir si remplacer le toron est faisable, en cas de besoin impérieux.
Cordialement.
Il semble y avoir une coupure de la ligne. Identifier le conducteur coupé n'est pas difficile en isolant la ligne, mais si vous êtes éloignée du métier ce sera difficile.
C'est la seule piste. Il faut être méthodique, mais que faire après ? Et pourquoi la ligne est-elle coupée ?
Si la ligne n'est pas coincée il faudrait voir si remplacer le toron est faisable, en cas de besoin impérieux.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:17

Il a été répondu à la partie purement technologique du problème que vous exposez.
Un DJ est fait pour déclencher en cas de surintensité pouvant aller jusqu'au court-circuit.
Le parking souterrain a bien un propriétaire ou un syndic apte à enclencher des procédures.
Peut-être y a t-il une armoire de coupure générale des box.
Les contributeurs ne peuvent vous aider davantage sur le côté juridique du problème.
La solution n'est pas technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un DJ est fait pour déclencher en cas de surintensité pouvant aller jusqu'au court-circuit.
Le parking souterrain a bien un propriétaire ou un syndic apte à enclencher des procédures.
Peut-être y a t-il une armoire de coupure générale des box.
Les contributeurs ne peuvent vous aider davantage sur le côté juridique du problème.
La solution n'est pas technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juin 2025 à 15:15

Re. Tous les portails domestiques se commandent avec différentes actions manuelles.
Les cellules assurent la sécurité des usagers, à pied ou avec ou dans un véhicule.
Il n'y a pas de différence avec une barrière de parking.
Désolé.
Cordialement.
Les cellules assurent la sécurité des usagers, à pied ou avec ou dans un véhicule.
Il n'y a pas de différence avec une barrière de parking.
Désolé.
Cordialement.
18 juin 2025 à 09:38

Bonjour kaliar.
Le mieux serait de faire en sorte que les cellules assurent la protection des personnes.
Les shunter rend le passage dangereux.
Faites intervenir un professionnel.
Désolé, les contributeurs n'aident pas à ce genre d'initiative rendant un système automatique dangereux.
Cordialement.
Le mieux serait de faire en sorte que les cellules assurent la protection des personnes.
Les shunter rend le passage dangereux.
Faites intervenir un professionnel.
Désolé, les contributeurs n'aident pas à ce genre d'initiative rendant un système automatique dangereux.
Cordialement.
18 juin 2025 à 08:28

Bonjour Sideric,
Dans quel cas cette manipulation est-elle effectuée ? pourquoi ? chantier ? laboratoire d'essai ? pour qui ? Quel est le type de matériel testé ? Caractéristiques électriques : nombre de phases, calibre, pouvoir de coupure
Nature et caractéristiques électriques de la source utilisée.
Compétences de l'opérateur de l'essai ?
Quel est le donneur d'ordre ?
Dans ce cas le DJ coupera le court-circuit car il est fait pour. Mais on s'inquiète pour la protection surintensité de la source en amont, qui, si la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée, pourra déclencher elle même.
Cordialement.
Citation :Il aurait été souhaitable d'apporter les précisions nécessaires initialement.
Oui c'est un disjoncteur différentiel.
Dans quel cas cette manipulation est-elle effectuée ? pourquoi ? chantier ? laboratoire d'essai ? pour qui ? Quel est le type de matériel testé ? Caractéristiques électriques : nombre de phases, calibre, pouvoir de coupure
Nature et caractéristiques électriques de la source utilisée.
Compétences de l'opérateur de l'essai ?
Quel est le donneur d'ordre ?
Citation :De quelle installation s'agit-il ? Vous utilisez "s'avise" ; on comprend alors que ce n'est pas un essai tel que vous le laissez entendre le 17 juin 2025 à 17:58, mais une action fortuite.
J'aimerais savoir les risques pour l'installation si quelqu'un s'avise alors de forcer le réarmement.
Dans ce cas le DJ coupera le court-circuit car il est fait pour. Mais on s'inquiète pour la protection surintensité de la source en amont, qui, si la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée, pourra déclencher elle même.
Citation :Non.
En résumé vous allez détruire votre disjoncteur.
Cordialement.
18 juin 2025 à 08:12

Bonjour Yg77,
Synthèse.
Les tests valident les hypothèses à 100 %, et c'est le voltmètre qui apporte la preuve incontestable.
Votre testeur n'est pas un appareil de mesure.
Ici, il y a inversion phase neutre en amont du DJ, section non adaptée au calibre du disjoncteur.
L'intervention d'Enedis pour une action corrective est obligatoire, votre installation étant dangereuse pour les usagers.
De votre côté il y a des modifications importantes à effectuer dès le bornier du disjoncteur différentiel de branchement :
- un seul conducteur par borne cage
- une section adaptée au calibre maximum du DJ : 60 A implique une section de 16 mm². Du souple HO7V-K avec embouts est conseillé
- usage de la couleur normalisée pour le neutre.
Dans le tableau de répartition il en est de même.
Bref, toute l'installation est à vérifier, notamment les protections différentielles 30 mA et les liaisons terre.
Ce sujet est partiellement clos et le sera après votre retour final suite à l'action espérée rapide d'Enedis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Synthèse.
Les tests valident les hypothèses à 100 %, et c'est le voltmètre qui apporte la preuve incontestable.
Votre testeur n'est pas un appareil de mesure.
Ici, il y a inversion phase neutre en amont du DJ, section non adaptée au calibre du disjoncteur.
L'intervention d'Enedis pour une action corrective est obligatoire, votre installation étant dangereuse pour les usagers.
De votre côté il y a des modifications importantes à effectuer dès le bornier du disjoncteur différentiel de branchement :
- un seul conducteur par borne cage
- une section adaptée au calibre maximum du DJ : 60 A implique une section de 16 mm². Du souple HO7V-K avec embouts est conseillé
- usage de la couleur normalisée pour le neutre.
Dans le tableau de répartition il en est de même.
Bref, toute l'installation est à vérifier, notamment les protections différentielles 30 mA et les liaisons terre.
Citation :La pose des Linky n'était pas faite par des professionnels expérimentés, mais généralement des personnels formés en quelques heures, ce qui a conduit à des problèmes multiples.
...c'est possible que Enedis n'est pas vu cette inversion ?
Citation :Vous n'avez pas été prudent et il aurait fallu agir bien plus tôt.
depuis des années j'ai constaté une inversion de polarité chez moi, pensant à une erreur d'installation chez moi
Ce sujet est partiellement clos et le sera après votre retour final suite à l'action espérée rapide d'Enedis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
18 juin 2025 à 07:50

Bonjour Yg77,
On peut quand même penser, et cela se limitera à cette observation, que le technicien n'a peut être pas été rigoureux, mais ce n'est pas votre testeur qui peut être une preuve garantie.
Si un conducteur noir est censé être obligatoirement bleu, de même que plusieurs rouges ensemble sur la borne de droite alors que c'est interdit, vos connexions ne respectent pas la NF C15-100.
La confiance envers votre testeur étant limitée, le plus simple serait de mesurer la tension neutre terre avec un voltmètre. Vous devriez trouver zéro ou pas loin.
Éventuellement on peut utiliser un testeur à lampe néon.
A partir de ce moment vous pourrez prouver qu'il y a inversion ou non en entrée du DJ de branchement.
Et faire intervenir Enedis.
Vos arguments vis à vis d'Enedis doivent être sûrs à 100 %. Vu le flou général, il y a des doutes et il faut les lever.
De toute façon votre installation après le disjoncteur, de ce qu'on en voit juste en sortie du DJ de branchement, semble bricolée déjà à ce niveau.
Le fonctionnement des télérupteurs ne sera pas affecté. Il faudra de toute façon que les neutres en soient bien et que les conducteurs soient bleus.
Cordialement.
Citation :On ne pense rien, comme vous signalez, la norme relative aux connexions avant compteur ne concernent pas le particulier. Inversion ou pas, c'est le problème d'Enedis. D'autant plus que le bleu, de petite section d'ailleurs, et la prolongation d'un conducteur noir.
donc, la phase est bien sur le bleu, ce qui me laisse penser, donc, que c'est bien un branchement inversé dans le coffret EDF.
On peut quand même penser, et cela se limitera à cette observation, que le technicien n'a peut être pas été rigoureux, mais ce n'est pas votre testeur qui peut être une preuve garantie.
Citation :Cette partie de l'installation est accessible au particulier et elle est de sa responsabilité, donc de son électricien qui est l'homme du métier qu'il faut solliciter si l'on n'est pas ou peu expérimenté.
en bas, j'ai un noir à gauche, censé être neutre, qui est en fait la phase
Si un conducteur noir est censé être obligatoirement bleu, de même que plusieurs rouges ensemble sur la borne de droite alors que c'est interdit, vos connexions ne respectent pas la NF C15-100.
La confiance envers votre testeur étant limitée, le plus simple serait de mesurer la tension neutre terre avec un voltmètre. Vous devriez trouver zéro ou pas loin.
Éventuellement on peut utiliser un testeur à lampe néon.
A partir de ce moment vous pourrez prouver qu'il y a inversion ou non en entrée du DJ de branchement.
Et faire intervenir Enedis.
Vos arguments vis à vis d'Enedis doivent être sûrs à 100 %. Vu le flou général, il y a des doutes et il faut les lever.
De toute façon votre installation après le disjoncteur, de ce qu'on en voit juste en sortie du DJ de branchement, semble bricolée déjà à ce niveau.
Le fonctionnement des télérupteurs ne sera pas affecté. Il faudra de toute façon que les neutres en soient bien et que les conducteurs soient bleus.
Cordialement.
17 juin 2025 à 12:46

Citation :Cela est inutile pour le moment, tant que Yg77 n'a pas effectué les vérifications demandées en aval du DJ de branchement.
Est-ce que vous avez essayé de relancer EDF ou Enedis pour qu’ils interviennent plus vite ?
16 juin 2025 à 23:38

Ce qui compte est ce que vous trouverez comme emplacement phase & neutre en bas, la sortie du DJ. Il faut que le neutre soit bleu et qu'il soit à gauche.
Si à gauche il s'avère que c'est la phase (le testeur s'allume) il faut appeler Enedis.
Il va falloir réviser un peu l'alimentation et la protection de l'habitat.
Cordialement.
Citation :Tout d'abord c'est la sortie du disjoncteur différentiel de branchement, et il suffit de le déclencher.
comment toucher à ses fils sans me prendre une châtaigne ? vu que c'est avant le disjoncteur.
Si à gauche il s'avère que c'est la phase (le testeur s'allume) il faut appeler Enedis.
Il va falloir réviser un peu l'alimentation et la protection de l'habitat.
Cordialement.
16 juin 2025 à 18:10

Il se trouve à côté du testeur sur la photo : BACO
Le couvercle non plombé est en bas.
Le couvercle non plombé est en bas.
16 juin 2025 à 16:36

Bonjour.
Le manuel de service est un outil de travail pour les techniciens des SAV agréés.
Ce n'est donc pas diffusé officiellement.
Cordialement.
Le manuel de service est un outil de travail pour les techniciens des SAV agréés.
Ce n'est donc pas diffusé officiellement.
Cordialement.
16 juin 2025 à 14:14

Bonjour Yg77,
Avant d'appeler Enedis, il faut déjà vérifier l'emplacement des conducteurs bleu et noir en sortie du disjoncteur de branchement comme le conseille l'ami CMT.
On ne connait pas la fiabilité de votre testeur.
Soit vous êtes crédule au premier degré et vous admettez que ce que vous avez lu est la vérité vraie, et dans la foulée vous augmentez le chiffre d'affaire d'une arnaque scientifique en achetant un gadget, soit vous faites preuve de discernement et d'esprit critique, ce qui est préférable.
Phase et neutre sont des dénominations particulières relatives aux bornes des bobinages secondaires du transformateur triphasé qui alimente l'ilot.
Pour ce qui concerne les causes du cancer de la thyroïde, il vaut mieux consulter les sites spécialisés dignes de confiance comme Ameli.fr.
Le problème est qu'il n'y a pas qu'une cause, mais un faisceau de causes possibles.
Les rayonnements à 50 Hz ne sont pas ionisants.
Pour le moment vous faites les vérifications technologiques préconisées.
Cordialement.
Avant d'appeler Enedis, il faut déjà vérifier l'emplacement des conducteurs bleu et noir en sortie du disjoncteur de branchement comme le conseille l'ami CMT.
On ne connait pas la fiabilité de votre testeur.
Citation :
Par ailleurs, j'ai lu sur un site qu'une inversion de polarité créé une pollution dans la maison, dangereuse pour la santé, source de cancer de la thyroïde ! avec des ondes basses fréquences, de 50hz, mais, il y a un lien ici vers un site qui vend des testeur d'ondes, donc, je ne sais pas si c'est probant.
Soit vous êtes crédule au premier degré et vous admettez que ce que vous avez lu est la vérité vraie, et dans la foulée vous augmentez le chiffre d'affaire d'une arnaque scientifique en achetant un gadget, soit vous faites preuve de discernement et d'esprit critique, ce qui est préférable.
Phase et neutre sont des dénominations particulières relatives aux bornes des bobinages secondaires du transformateur triphasé qui alimente l'ilot.
Pour ce qui concerne les causes du cancer de la thyroïde, il vaut mieux consulter les sites spécialisés dignes de confiance comme Ameli.fr.
Le problème est qu'il n'y a pas qu'une cause, mais un faisceau de causes possibles.
Les rayonnements à 50 Hz ne sont pas ionisants.
Pour le moment vous faites les vérifications technologiques préconisées.
Cordialement.
16 juin 2025 à 14:01

Bonjour vhalter.
La notice de l'ancienne VMC devrait préciser son branchement.
On voit un inverseur unipolaire.
Le pontet gris nous semble étrange.
Le marron pourrait être la phase directe, le blanc et le noir vers les deux vitesses du moteur.
A part cela, on ne peut rien supposer d'autre.
Il faut donc aller voir sur le tableau de répartition et sur l'ancienne VMC comment le circuit est alimenté et commuté.
Il faudrait donc au minimum isoler chaque conducteur.
Le mieux est quand même de savoir à quoi ils servent.
Cordialement.
La notice de l'ancienne VMC devrait préciser son branchement.
On voit un inverseur unipolaire.
Le pontet gris nous semble étrange.
Le marron pourrait être la phase directe, le blanc et le noir vers les deux vitesses du moteur.
A part cela, on ne peut rien supposer d'autre.
Il faut donc aller voir sur le tableau de répartition et sur l'ancienne VMC comment le circuit est alimenté et commuté.
Il faudrait donc au minimum isoler chaque conducteur.
Le mieux est quand même de savoir à quoi ils servent.
Cordialement.
16 juin 2025 à 11:25

Bonjour Bruneau.
La panne décrite semble montrer un dérèglement de la programmation.
Un installateur expérimenté et documenté pourrait certainement remédier au problème.
On suit alors pas à pas la procédure de programmation.
Il n'est pas d'usage de changer systématiquement la carte par facilité (et de chiffre d'affaires).
Les autres avis risquent de se faire attendre. Les problèmes de portails signalés sur le forum se résolvent sur place et pas à distance.
Essayez de trouver la marque de l'équipement.
La photo de la carte n'est pas significative, sauf si vous trouvez une référence relative à une marque d'automatisme de portail.
Cordialement.
La panne décrite semble montrer un dérèglement de la programmation.
Un installateur expérimenté et documenté pourrait certainement remédier au problème.
On suit alors pas à pas la procédure de programmation.
Il n'est pas d'usage de changer systématiquement la carte par facilité (et de chiffre d'affaires).
Les autres avis risquent de se faire attendre. Les problèmes de portails signalés sur le forum se résolvent sur place et pas à distance.
Essayez de trouver la marque de l'équipement.
La photo de la carte n'est pas significative, sauf si vous trouvez une référence relative à une marque d'automatisme de portail.
Cordialement.
16 juin 2025 à 11:13

Bonjoure Idaho.
Dans le mesurage on distingue bien ce qui est relatif à la pompe totalement débranchée de la ligne qui l'alimente.
Quand vous évoquez le beep entre la terre de la pompe et le neutre domestique* il y a ambiguïté.
D'autre part, vous précisez que les interrupteurs différentiels du réseau domestique, donc présents sur le tableau de répartition, ne déclenchent pas.
Mais auparavant, vous signalez que "une pompe de puits fait disjoncter son différentiel".
On comprend donc que si la pompe est branchée fait déclencher un ID, alors que débranchée les ID du tableau ne déclenchent pas. Si c'est bien cela, la pompe est en défaut d'isolement ; *on comprend alors qu'il y a continuité entre la terre de la pompe et le neutre (ou la phase) de la pompe.
Ce qui est contredit par : "Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre."
Pour le moment et à distance, le diagnostic n'est pas établi.
L'analyse clinique sur place par un professionnel expérimenté et imaginatif est nécessaire.
Cordialement.
Dans le mesurage on distingue bien ce qui est relatif à la pompe totalement débranchée de la ligne qui l'alimente.
Quand vous évoquez le beep entre la terre de la pompe et le neutre domestique* il y a ambiguïté.
D'autre part, vous précisez que les interrupteurs différentiels du réseau domestique, donc présents sur le tableau de répartition, ne déclenchent pas.
Mais auparavant, vous signalez que "une pompe de puits fait disjoncter son différentiel".
On comprend donc que si la pompe est branchée fait déclencher un ID, alors que débranchée les ID du tableau ne déclenchent pas. Si c'est bien cela, la pompe est en défaut d'isolement ; *on comprend alors qu'il y a continuité entre la terre de la pompe et le neutre (ou la phase) de la pompe.
Ce qui est contredit par : "Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre."
Pour le moment et à distance, le diagnostic n'est pas établi.
L'analyse clinique sur place par un professionnel expérimenté et imaginatif est nécessaire.
Citation :C'est bien possible. Il faut être méthodique dans l'analyse technologique du défaut, sachant qu'au moins un ID déclenche quand la pompe est en service.
l'intervention d'un professionnel serait la bienvenue.
Cordialement.
16 juin 2025 à 08:44

Bonjour nk13,
Il faut juste bien raccorder la terre.
Vous voilà rassuré.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas c'est très simple : il n'y a pas de sens préférentiel.
Il s'agit simplement de deux fils, rien d'autre.
Il faut juste bien raccorder la terre.
Citation :Rien. C'est comme si vous raccordiez une lampe quelconque.
Que se passe-t-il si j'inverse les couleurs ?
Vous voilà rassuré.
Cordialement.
15 juin 2025 à 13:07

Finalement, il y a trois ID 30 mA (Hager, Novelec). Et un DJ différentiel (Legrand) avec deux bleus supposés être des neutres en entrée.
Bref, rien de rigoureux. Globalement, un bricolage improvisé sans rigueur ni professionnalisme.
Désolé d'être négatif.
Bref, rien de rigoureux. Globalement, un bricolage improvisé sans rigueur ni professionnalisme.
Désolé d'être négatif.
15 juin 2025 à 10:41

Un retour rapide.
Les dimensions sont peu nombreuses, chaque constructeur de robinet s'adaptant à l'offre du marché.
Une fois le mousseur démonté, il suffira de relever sa dimension.
Internet et surtout Bezos permettent de trouver la référence.
Les mots clés sont aérateur caché robinet
C'est ainsi qu'on a trouvé ceci : Modèle : TJ M18,5x1, avec clé de démontage
Et https://www.neoperl.com/global/fr/blog/enlever-cache
Cordialement.
Les dimensions sont peu nombreuses, chaque constructeur de robinet s'adaptant à l'offre du marché.
Une fois le mousseur démonté, il suffira de relever sa dimension.
Internet et surtout Bezos permettent de trouver la référence.
Les mots clés sont aérateur caché robinet
C'est ainsi qu'on a trouvé ceci : Modèle : TJ M18,5x1, avec clé de démontage
Et https://www.neoperl.com/global/fr/blog/enlever-cache
Cordialement.
15 juin 2025 à 09:19

Bonjour Bruneau,
On ne voit pas bien la relation entre orage et dérèglement des tempo et modification des seuils.
Vous pouvez contrôler la position des détecteurs s'il y en a, puis reprogrammer la carte à partir de zéro.
Ce n'est pas une opération fréquente car les réglages effectués à l'installation ne sont pas censés se modifier à la longue.
Pour ce faire on suit pas à pas la notice.
Ce que vous avez dû faire à moins que ce soit l'installateur. Dans ce dernier cas, vous pourriez lui présenter le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne voit pas bien la relation entre orage et dérèglement des tempo et modification des seuils.
Vous pouvez contrôler la position des détecteurs s'il y en a, puis reprogrammer la carte à partir de zéro.
Ce n'est pas une opération fréquente car les réglages effectués à l'installation ne sont pas censés se modifier à la longue.
Pour ce faire on suit pas à pas la notice.
Ce que vous avez dû faire à moins que ce soit l'installateur. Dans ce dernier cas, vous pourriez lui présenter le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 juin 2025 à 09:09

Bonjour,
Si vous avez démonté sans avoir repéré les connexions, ne possédant aucun manuel de service, les contributeurs ne pourront vous aider.
Cordialement.
Si vous avez démonté sans avoir repéré les connexions, ne possédant aucun manuel de service, les contributeurs ne pourront vous aider.
Cordialement.
14 juin 2025 à 23:33

Bonjour idaho,
Même si la pompe est déconnectée, le fait qu'elle baigne dans l'eau fait qu'elle est reliée à la terre.
Il faut vérifier l'isolement de la pompe, en supposant que la ligne ne présente pas de défaut d'isolement.
Cordialement.
Citation :Elle présente donc un défaut d'isolement.
une pompe de puits fait disjoncter son différentiel.
Citation :Entre quoi et quoi ?
il n'y a pas de continuité électrique.
Même si la pompe est déconnectée, le fait qu'elle baigne dans l'eau fait qu'elle est reliée à la terre.
Citation :Entrainerait le déclenchement d'une protection différentielle.
un neutre qui toucherait une canalisation
Citation :Non. Ce sont les protections différentielles qui ne déclenchent pas, à savoir les interrupteurs différentiels 30 mA.
les différentiels ne disjonctent pas.
Il faut vérifier l'isolement de la pompe, en supposant que la ligne ne présente pas de défaut d'isolement.
Citation :L'intervention d'un professionnel expérimenté pourrait se justifier.
J'ai un problème qui dépasse ma compréhension en électricité
Cordialement.
14 juin 2025 à 23:31

Bonjour Ben766,
Le matériel est disparate avec une marque premier prix. On ne voit qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, et un disjoncteur différentiel.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les DDR.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas ? Mais ce qu'on voit n'est pas bien beau et n'est pas conforme aux règles de l'art.
Puis-je utiliser les disjoncteurs de la ligne du bas qui ne sont pas utilisés ?
Le matériel est disparate avec une marque premier prix. On ne voit qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, et un disjoncteur différentiel.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les DDR.
Cordialement.
14 juin 2025 à 23:23

Bonjour Dinomaster.
Pour une rénovation de ce type il n'y a aucun problème pour rajouter des prises de courant. Dans le neuf on ferait différemment.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour une rénovation de ce type il n'y a aucun problème pour rajouter des prises de courant. Dans le neuf on ferait différemment.
Citation :C'est à voir, en fonction du nombre de prises que vous allez poser et de l'emplacement de l'interrupteur lumière.
...seraient au niveau de l'interrupteur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
14 juin 2025 à 23:14

Bonjour Servelle.
Oui, il manque la plaque de façade.
C'est une sortie de câble, sauf erreur, pas une prise de courant.
Vous démontez et vous devriez trouver 3 conducteurs de 6 mm² sur lesquels il faudra raccorder le câble de la cuisinière.
On opère hors tension en coupant le circuit sur le tableau de répartition, ou on déclenche le disjoncteur de branchement, ce qui serait plus sûr si vous êtes novice.
Cordialement.
Oui, il manque la plaque de façade.
C'est une sortie de câble, sauf erreur, pas une prise de courant.
Vous démontez et vous devriez trouver 3 conducteurs de 6 mm² sur lesquels il faudra raccorder le câble de la cuisinière.
On opère hors tension en coupant le circuit sur le tableau de répartition, ou on déclenche le disjoncteur de branchement, ce qui serait plus sûr si vous êtes novice.
Cordialement.
13 juin 2025 à 18:53

Bonjour Martien-071,
Bien sûr, il faut le neutre, et que celui-ci soit issu du circuit dédié à cet éclairage.
On s'attendait à ce que Max71 fournisse le schéma dans le cadre de sa question.
Ou laisser le double interrupteur.
Cordialement.
Bien sûr, il faut le neutre, et que celui-ci soit issu du circuit dédié à cet éclairage.
On s'attendait à ce que Max71 fournisse le schéma dans le cadre de sa question.
Citation :Dans ce cas, il faudra remédier à cette incompatibilité.
Mes deux lumières... ne sont pas sur le même disjoncteur.
Ou laisser le double interrupteur.
Cordialement.
13 juin 2025 à 17:25

Bonjour Max71.
De ce qu'on en a vu sans approfondir plus que cela, cet appareil semblerait destiné à commander une éventuelle électrovanne.
Ces équipements nécessitent généralement une alimentation permanente pour fonctionner, ce que ne permet pas un simple interrupteur.
Désolé.
Cordialement.
Citation :Alors pourquoi, dans ces conditions, vouloir intervenir dans un domaine technologique qui vous est étranger ?
Je n'y connais rien en électricité
Citation :C'est bien que vous en disposiez, mais sans que les contributeurs l'aient sous les yeux ce sera difficile de tenter de vous aider.
quand je regarde le schéma
De ce qu'on en a vu sans approfondir plus que cela, cet appareil semblerait destiné à commander une éventuelle électrovanne.
Citation :Sans documentation technique on ne pense rien.
vous pensez que cela pourrait fonctionner ?
Ces équipements nécessitent généralement une alimentation permanente pour fonctionner, ce que ne permet pas un simple interrupteur.
Désolé.
Cordialement.
13 juin 2025 à 16:01

Re.
En attendant, le goutte à goutte peut aller dans un seau.
Ce ne sont pas les Grandes Eaux, mais la fuite ne s'arrêtera pas.
Faire des frais sur ce type de chauffe-eau premier prix ne se justifie pas.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, cela fait partie, hélas de l'obsolescence connue. Ce n'est pas de l'inox.
Cordialement.
En attendant, le goutte à goutte peut aller dans un seau.
Ce ne sont pas les Grandes Eaux, mais la fuite ne s'arrêtera pas.
Faire des frais sur ce type de chauffe-eau premier prix ne se justifie pas.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, cela fait partie, hélas de l'obsolescence connue. Ce n'est pas de l'inox.
Cordialement.
13 juin 2025 à 10:53

Bonjour A,
C'est un chauffe-eau stéatite avec anode magnésium.
Vu la fuite, il est possible que le chauffe-eau ne soit pas de première jeunesse.
Dans ce cas, on change pour un neuf.
Vu d'ici, ce semble être la meilleure solution.
Cordialement.
C'est un chauffe-eau stéatite avec anode magnésium.
Citation :Peut-être le bloc de chauffe, qui vous coutera la moitié du prix d'un chauffe-eau neuf si vous le faites vous même, et à condition que vous soyez expérimenté.
Pourriez-vous me dire s'il s'agit simplement d'une pièce à remplacer ou si c'est plus grave ?
Vu la fuite, il est possible que le chauffe-eau ne soit pas de première jeunesse.
Dans ce cas, on change pour un neuf.
Vu d'ici, ce semble être la meilleure solution.
Cordialement.
12 juin 2025 à 22:14

Merci pour le retour, c'est plus clair.
Il faut traiter chaque gite comme s'il s'agissait d'une dépendance avec tableau secondaire.
On traite chaque ligne comme un départ monophasé classique à partir d'un disjoncteur placé dans le tableau principal et alimenté à partir du bornier 3 phases + neutre, et à l'arrivée dans le tableau secondaire, un interrupteur différentiel qui débite sur différents disjoncteurs.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur le forum.
Si le chauffe-eau est neuf, ce qu'on comprend, il ne doit pas faire déclencher un ID.
Par contre, s'il y a des départs vers des récepteurs reliés à la terre, l'un d'eux peut présenter un défaut d'isolement. Ce peut être un frigo, un four, plus rarement le gros électroménager.
On vous laisse faire quelques vérifications.
Et notamment voir si le déclenchement de l'ID est immédiat ou aléatoire de temps en temps.
Cordialement.
Il faut traiter chaque gite comme s'il s'agissait d'une dépendance avec tableau secondaire.
On traite chaque ligne comme un départ monophasé classique à partir d'un disjoncteur placé dans le tableau principal et alimenté à partir du bornier 3 phases + neutre, et à l'arrivée dans le tableau secondaire, un interrupteur différentiel qui débite sur différents disjoncteurs.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur le forum.
Citation :Si le chauffe-eau est un premier prix, le thermostat est mécanique, mais peu importe. Vous l'alimentez en monophasé. On ne voit pas ce que vos interlocuteurs ont compris pour vous renvoyer vers un électricien.
ils m'ont parlé du thermostat, non électronique (mécanique?)
Si le chauffe-eau est neuf, ce qu'on comprend, il ne doit pas faire déclencher un ID.
Par contre, s'il y a des départs vers des récepteurs reliés à la terre, l'un d'eux peut présenter un défaut d'isolement. Ce peut être un frigo, un four, plus rarement le gros électroménager.
On vous laisse faire quelques vérifications.
Et notamment voir si le déclenchement de l'ID est immédiat ou aléatoire de temps en temps.
Cordialement.
12 juin 2025 à 16:15

Bonjour Hellenes.
Il serait étonnant qu'il y ait des pièces à changer, sauf courroies en caoutchouc éventuelles.
Vous nous direz comment l'intervention s'est passée.
Les retours sont toujours appréciés et l'on aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
Il serait étonnant qu'il y ait des pièces à changer, sauf courroies en caoutchouc éventuelles.
Vous nous direz comment l'intervention s'est passée.
Les retours sont toujours appréciés et l'on aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
12 juin 2025 à 14:00

Bonjour.
Certes, certains équipements rayonnent, mais pas au point de réagir l'un sur l'autre.
Si l'allumage du ventilateur ne réagit que sur un écran, on peut penser à une chute de tension au démarrage.
Un contrôle de tension avec un voltmètre ou avec une lampe témoin à incandescence permettrait d'estimer s'il y a chute de tension ou non.
La vérification du serrage des conducteurs sur les bornes des prises de courant peut être nécessaire, si elles sont à vis.
Cordialement.
Certes, certains équipements rayonnent, mais pas au point de réagir l'un sur l'autre.
Si l'allumage du ventilateur ne réagit que sur un écran, on peut penser à une chute de tension au démarrage.
Un contrôle de tension avec un voltmètre ou avec une lampe témoin à incandescence permettrait d'estimer s'il y a chute de tension ou non.
La vérification du serrage des conducteurs sur les bornes des prises de courant peut être nécessaire, si elles sont à vis.
Cordialement.
12 juin 2025 à 08:50

Bonjour laruelleroc,
Brancher un chauffe-eau basique ou une cafetière se fait de la même façon, sur une sortie de câble phase + neutre + terre pour l'un et une prise de courant 2P + T 16 A pour l'autre.
On ne sait quels sont ces bâtiments, ni pourquoi votre point de livraison est en triphasé. A part la puissance disponible si elle est supérieure à 12 kVA ou bien le besoin de faire fonctionner des machines tournantes équipées de moteurs asynchrones triphasés, une distribution triphasée n'a pas lieu d'être.
Le B.A. BA d'une distribution triphasée est de faire fonctionner tous les récepteurs prévus pour en triphasé, afin d'équilibrer au mieux les intensités.
Par exemple, une plaque de cuisson électrique peut absorber jusqu'à 6 kVA.
En alimentation monophasée il faudrait déjà une puissance souscrite de 18 kVA minimum, avec une phase utilisée pour un seul récepteur. Alimentée sur deux phases, la puissance appelée sur une phase serait de 3 kVA, ce qui laisse de la marge pour les autres récepteurs.
Avec le peu que vous relatez, il se pourrait que cette distribution triphasée n'ait pas été pensée comme un professionnel aurait pu le faire. Et quid des protections surintensités et différentielles ?
En espérant que ces remarques soient constructives.
Cordialement.
Citation :Tout dépend de votre ressenti. Contacter un service client pour un tel raccordement ne se justifie pas.
ils en ont fait tout un plat !
Brancher un chauffe-eau basique ou une cafetière se fait de la même façon, sur une sortie de câble phase + neutre + terre pour l'un et une prise de courant 2P + T 16 A pour l'autre.
On ne sait quels sont ces bâtiments, ni pourquoi votre point de livraison est en triphasé. A part la puissance disponible si elle est supérieure à 12 kVA ou bien le besoin de faire fonctionner des machines tournantes équipées de moteurs asynchrones triphasés, une distribution triphasée n'a pas lieu d'être.
Le B.A. BA d'une distribution triphasée est de faire fonctionner tous les récepteurs prévus pour en triphasé, afin d'équilibrer au mieux les intensités.
Par exemple, une plaque de cuisson électrique peut absorber jusqu'à 6 kVA.
En alimentation monophasée il faudrait déjà une puissance souscrite de 18 kVA minimum, avec une phase utilisée pour un seul récepteur. Alimentée sur deux phases, la puissance appelée sur une phase serait de 3 kVA, ce qui laisse de la marge pour les autres récepteurs.
Avec le peu que vous relatez, il se pourrait que cette distribution triphasée n'ait pas été pensée comme un professionnel aurait pu le faire. Et quid des protections surintensités et différentielles ?
En espérant que ces remarques soient constructives.
Cordialement.
12 juin 2025 à 08:43

Regardez là :
Image Et Acoustique : homecinema-grenoble.com
Ou
Hifi Vidéo Gambetta Grésivaudan : boutique.hifivideogambetta.com
Vous téléphonez et vous verrez bien si l'intervention est dans leur domaine de compétences.
Mais les spécialistes expérimentés sont rares.
Image Et Acoustique : homecinema-grenoble.com
Ou
Hifi Vidéo Gambetta Grésivaudan : boutique.hifivideogambetta.com
Vous téléphonez et vous verrez bien si l'intervention est dans leur domaine de compétences.
Mais les spécialistes expérimentés sont rares.
11 juin 2025 à 22:10

Bonjour Sirol,
Pour débuter, la marche à franchir est très haute : "mes premières difficultés de plomberie". C'est du costaud !
Les raccords actuels sans nourrice sont soudés, peut-être à l'étain, et il n'y a pas de fuite.
On sait que le cuivre d'un certain âge est sujet à une dégradation interne irrémédiable (pitting).
Voir ici ce qui peut arriver :
https://qualiteconstruction.com/ressource/fiches-pathologie-batiment/fuites-canalisations-cuivre-incorporees-dalles/
Si vous posez une nourrice, il faut qu'elle soit facilement accessible sans avoir besoin de démonter la douche.
Face à des difficultés certaines, il serait souhaitable que vous sous-traitiez à un professionnel car votre projet n'est pas simple du tout et n'est pas un simple bricolage ponctuel.
Nous mêmes serions bien embêtés car il n'y a pas de repli à l'étage en dessous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour débuter, la marche à franchir est très haute : "mes premières difficultés de plomberie". C'est du costaud !
Les raccords actuels sans nourrice sont soudés, peut-être à l'étain, et il n'y a pas de fuite.
On sait que le cuivre d'un certain âge est sujet à une dégradation interne irrémédiable (pitting).
Voir ici ce qui peut arriver :
https://qualiteconstruction.com/ressource/fiches-pathologie-batiment/fuites-canalisations-cuivre-incorporees-dalles/
Si vous posez une nourrice, il faut qu'elle soit facilement accessible sans avoir besoin de démonter la douche.
Face à des difficultés certaines, il serait souhaitable que vous sous-traitiez à un professionnel car votre projet n'est pas simple du tout et n'est pas un simple bricolage ponctuel.
Nous mêmes serions bien embêtés car il n'y a pas de repli à l'étage en dessous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 juin 2025 à 19:23

Bonjour Mat64300,
On comprend qu'il y a un local technique pour la piscine et que le pisciniste va créer une terre locale (pourquoi pool ?).
Il faudra qu'il mette en œuvre les techniques de réalisation d'une prise de terre, câblette en fond de fouille ou piquets.
Il faudra bien entendu une barrette de terre, ce qui permettra de mesurer obligatoirement la valeur de la résistance de terre.
Reste l'interconnexion des terres de l'habitat et du local technique piscine.
Voir ce document Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/cave-garage-quelles-sont-les-regles-pour-reussir-linstallation-electrique-des-dependances/
Attention : "Il faut s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé (et présentement vous a apporté une bonne nouvelle), aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
On comprend qu'il y a un local technique pour la piscine et que le pisciniste va créer une terre locale (pourquoi pool ?).
Il faudra qu'il mette en œuvre les techniques de réalisation d'une prise de terre, câblette en fond de fouille ou piquets.
Il faudra bien entendu une barrette de terre, ce qui permettra de mesurer obligatoirement la valeur de la résistance de terre.
Reste l'interconnexion des terres de l'habitat et du local technique piscine.
Voir ce document Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/cave-garage-quelles-sont-les-regles-pour-reussir-linstallation-electrique-des-dependances/
Attention : "Il faut s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé (et présentement vous a apporté une bonne nouvelle), aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.