FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 215 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 661 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour, je ne vois aucun câblage sur les bornes de ce boitier, c'est normal ?
22 juin 2025 à 16:28
forum consulter ce sujet Soucis coffret électronique clim Mitsubishi Electric gainable sur le forum Climatisation

Bonjour,

Normalement, la sortie du condensat doit être de D 18mm.
Si elle n'est pas étanche, cela peut être dû à un problème avec le tube (cannelé, clair blindé) ou à la connexion.
Dans ce cas, il est possible de résoudre le problème en collant avec de la colle PVC ou en entourant de scotch.
Cependant, cela peut être difficile à réaliser.
Une autre solution serait d'utiliser un collier serflex de serrage adapté.
22 juin 2025 à 16:23
forum consulter ce sujet Raccordement condensats en gravitaire sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour, en effet le code défaut A5 donnant une "erreur de température au niveau de l'échangeur UI" ce qui laissait présager une erreur de câblage entre les UI. bien vu de la part du technicien. Et tant mieux si problème résolu.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.
22 juin 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pourriez-vous me fournir la référence complète des UI et UE s'il vous plaît ?

S'agit-il d'un multi split ? Si oui, est-ce que les UI fonctionnent toutes de la même manière ? Par exemple, est-ce qu'elles produisent toutes du froid ?

A-t-il été réalisé un complément de charge de fluide ?

Pour les consoles : elles sont comme des radiateurs en bas ; pour les muraux : ils sont en point haut, au-dessus d'une porte par exemple ; pour les gainables : ils se trouvent dans les combles ou un faux plafond avec des grilles de soufflage/reprise ; pour les plafonniers : ils sont accrochés au plafond.
21 juin 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum Climatisation

Bonjour.

On ne recharge pas une clim comme ça au pif. 99% de chance que ça fonctionne pas bien.
21 juin 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Dometic b2200 ne refroidit pas correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le défaut ne peut provenir de la fuite d'air sur le réseau gaine.
Il se peut qu'il y ai un défaut débit d'air mais là c'est plus un problème technique moteur ventilation HS, filtre colmaté, qui peut entrainer d'autres défaut température trop basse échangeur niveau haut pompe etc....
Là vous auriez un problème de compresseur ou gaz ou sonde dans votre UE.
A suivre
20 juin 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lire la réponse question 10127 :
Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine
19 juin 2025 à 17:46
forum consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXS20DAVMW sur le forum Climatisation

Bonjour.

Celle que je vois ressemble plus à de la bande noir autocollante qui sert plus pour de l'isolation thermique de tubes frigo(?) ce type de bande autocollante est en aluminium.
Et oui, je pense que cela aurait pu être mis lors de l'installation, cela fait parti des choses qui évitent les fuites d'air qui sont perdues dans les combles pour rien. Peut être un oubli.
17 juin 2025 à 09:19
forum consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, la référence complète aurait été bien.
Citation :
le fil couleur rouge brique a été débranché (on m'a dit que c'est pour protéger le circuit).

Sans schéma électrique pas facile de savoir.
Mais en attendant en ayant débranché ce fils, la carte à l'air de fonctionner, je pencherais sur un compresseur HS.
Si vraiment le cas en inverter il faut remplacer la carte Inverter avec.
17 juin 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Clim LG qui disjoncte carte électronique grillée ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors si vous avez la possibilité d'évacuer les condensats directement dehors sur un jardin, si il y a aucun dérangement de voisinage bien sur, cela évitera les problèmes éventuels de rouilles, cela serait beaucoup mieux pour votre matériel.
Il faut savoir quand même, que l'eau des condensats est un peu agressive.
16 juin 2025 à 12:55
forum consulter ce sujet Utilisation trisplit plus condensat sur le forum Climatisation

Bonjour, idem, suivre les recommandations de climatisation76
16 juin 2025 à 08:43
forum consulter ce sujet Unités intérieures Daikin qui fonctionnent uniquement ensemble sur le forum Climatisation

Bonjour.

UE = unité extérieure, UI = unité intérieure.
Il suffit d'acheter de la bande alu autocollante chez n'importe quel GS outillage.
Méthode souple et pratique, de plus si besoin d'ouvrir vous effectuer de nouveau ce collage.
16 juin 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vais essayer de vous répondre simplement, un tri split multi split est prévu pour fonctionner sur une seule une UI quelque soit sa puissance, le compresseur Inverter va s'adapter à la puissance demandée, la seule chose sur ce type d'installation est que plus il y a d'appareil en fonctionnement la puissance totale sera partagée, donc si vous en avez qu'un en service celui-ci récupère un peu plus de cette puissance totale.
Pour les condensats balancées dans des UE dans un point bas peut se faire si vraiment pas d'autres solutions, il faut simplement que le tube sous votre UE évacue l'eau dans une gouttière, ou sur un jardin mais cette dernière solution peut gêner le voisinage.
16 juin 2025 à 08:36
forum consulter ce sujet Utilisation trisplit plus condensat sur le forum Climatisation

Bonjour, je suppose que vous avez un mural.

En premier il faut enlever les filtres et le capot de façade en enlevant les deux vis cruciforme situées sur la bordure horizontale sous deux petits caches sous le volet de soufflage.
En dessous le long de votre UI le long du mur il y a deux deux points la position est entier sur cette longueur, appuyer fortement dessus ceci permettra de déclipser votre UI.
Éventuellement il existe des tutots sur internet.
16 juin 2025 à 08:23
forum consulter ce sujet Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous pouvez essayer d'utiliser un pinceau long adapté pour passer la grille de soufflage et atteindre la volute de soufflage.
Frottez délicatement tout en exerçant une légère pression. Faites tourner uniquement en mode ventilation en plaçant un chiffon devant le souffleur pour éviter les projections de poussière et autres.
N'oubliez pas de retirer le pinceau avant de faire cette opération.
Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois.
15 juin 2025 à 08:44
forum consulter ce sujet Nettoyer clim mobile odeur et dépôt sur ventilateur sur le forum Climatisation

Bonjour, le mode "climatisation" ou "refroidissement" pour moi c'est la même chose.
Citation :
Lorsque je le mets en mode "climatisation", il démarre en ventilation puis le compresseur se met en marche. Cependant, au bout de quelques minutes, il s'éteint et recommence.
Soit la sonde de reprise est décalée, donc à remplacer, soit l'air froid soufflé reviens trop rapidement sur cette sonde, bute sur un obstacle etc...
En tout dernier dysfonctionnement de la machine. C'est une occasion.
15 juin 2025 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile DeLonghi Pinguino PAC T110 A sur le forum Climatisation

Bonjour, il est possible lors de l'installation que le tube en sortie du bac soit en contre siphon, c'est à dire que le trou pour le passages des tubes est plus haut que le bac, l'eau aura beaucoup de difficulté à s'évacuer. A vérifier.
Pour la façade elle doit s'enlever sans démonter tout le bloc.
15 juin 2025 à 08:30
forum consulter ce sujet Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E sur le forum Climatisation

Bonjour, ce système de kit est un nid à fuites, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait plus de gaz.
15 juin 2025 à 08:24
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation Yuzu sur le forum Climatisation

Bonjour, il peut y avoir soit la commande IR qui bug quand on appuis sur le bouton stop l'info "passe" ailleurs, soit le récepteur ou les deux.
15 juin 2025 à 08:21
forum consulter ce sujet Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E. sur le forum Climatisation

Bonjour, tout à fait Dom-Aom, le rendement va baisser mais la pièce est quand même très petite.
Il aurait été plus judicieux, de garder la puissance totale pour les pièces à vivre, de mettre une petite gaine avec un tout petit moteur d'extraction d'une pièce climatisée, en fonctionnement permanent, avec une petite grille pour la surpression et de la circulation de l'air. A voir.
14 juin 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Activer la clim automatiquement sur thermostat sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous un bouton "cool" ou "heat" ? j'ai du mal à voir sur la photo.
14 juin 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Clim split mobile Trotec comment activer le mode refroidissement ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le plus fréquent est une mise en service (MES) non effectuée dans les règles, test azote, tirage au vide, rajout de gaz si besoin est, et contrôle de fonctionnement.

Voir avec votre technicien pour tout reprendre à 0, par le retrait de gaz pour contrôler le poids de gaz pour votre installation, un rajout ne pouvant se faire, si manque de gaz, recherche de fuite en respectant la procédure expliquée auparavant.
Mais recharge par du gaz neuf au poids à ses frais.
14 juin 2025 à 10:27
forum consulter ce sujet Bisplit climatisation Mitsubishi ne fait pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
12 juin 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airton bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a peut être une erreur de traduction.
En effet il est plutôt recommander de laisser la clim debout verticalement, pour les anciens frigos c'était parce que les moteur est tenus par des ressorts qui pouvaient se décrocher à l'horizontal lors du transport, maintenant il y a moins de risques avec les compresseurs inverter, par contre oui si il à été couché, il faut le laisser reposer à la verticale, 24h est la recommandation, pour une question d'huile qui va redescendre dans le compresseur, tout simplement pour ne pas démarrer à sec et risquer de casser celui-ci.
Les premiers frigo de caravane quand on les utilisait, en début de saison d'été, il fallait les retourner car c'était une saumure dans le frigo et on chauffait avec un allumage gaz pour la production de froid.
12 juin 2025 à 17:59
forum consulter ce sujet Installation climatisation mobile couchée à l'horizontale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur la facture, il n'y a que la description du produit.
Vous pourriez éventuellement voir avec votre revendeur.
Vous pouvez l'appeler.
11 juin 2025 à 17:17
forum consulter ce sujet Où trouver le numéro de série climatisation Olimpia Splendid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
le module wifi BRP069C81 semble compatible avec l’unité gainable.
Il est important de noter que les matériels évoluent rapidement et il serait préférable d'avoir l'avis du constructeur pour confirmer la compatibilité de votre matériel. Si vous parvenez à le faire fonctionner, il serait appréciable de partager votre expérience.

Sur une gainable, si les bornes correspondent, X35A et X50A sont présentes sur la carte, alors votre branchement sera possible.
10 juin 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet Installation carte wifi sur gainable Daikin FDXM25F3V1B9 sur le forum Climatisation

Bonjour.

En général ce sont des moteur sertis, après vérification voir pour remplacement roulements ou complet du moteur.
05 juin 2025 à 11:04
forum consulter ce sujet Remplacement roulement console murale Daikin FTXS35DAVMW sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour débuter si il manque de fois du gaz, le problème est grave, cela veut dire que le test azote n'a pas été effectué donc mise en service bâclée.
Les problèmes risquent de s'accumuler.
D'après vos constatations beaucoup de malfaçons, apparemment ce ne sont pas de vrais techniciens/installateurs.
Suivant les marques sur les registres de régulation, il y a parfois un sens de soufflage indiqué par une flèche, si ce n'est pas le cas techniquement le volet qu'il s'ouvre dans un sens ou l'autre ne jouera pour un dysfonctionnement, qu'il soit vers le bas ou le haut.
C'est le plus souvent un coté pratique pour l'installation.
"mais la seule réponse a été que si le bloc extérieur de la PAC est bien vertical,"
Je ne vois pas en quoi le groupe extérieur à avoir avec l'installation Air zone ?
Les gaines soufflage/reprise doivent ètre en aluminium souples et isolées pour éviter la condensation et atténuer le bruit de soufflage.
03 juin 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet PAC air/air Daikin montage Airzone à l'envers ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si votre appartement est le dernier sous les combles il y a des ardoises tout autour.
Comme dit un appareil à eau perdu, revient cher, je verrais plus une clim mobile, mais c'est bruyant, et sous les toit il faut de la puissance.
02 juin 2025 à 11:48
forum consulter ce sujet Climatisation sans unité extérieure appartement sous toiture sur le forum Climatisation

Bonjour.

Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
02 juin 2025 à 11:35
forum consulter ce sujet Givre sur tube climatiseur bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
31 mai 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
31 mai 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le moteur n'est pas serti, il est possible de remplacer les roulements seuls.
Plusieurs conseils ont été mis sur ce forum.
30 mai 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur unité extérieure Hitachi bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour, l'UI sur laquelle vous avez changé la carte, fonctionne correctement ?
29 mai 2025 à 13:51
forum consulter ce sujet Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI sur le forum Climatisation

Bonjour, essayez, https://www.clim-pas-cher.com/6210-hitachi-pieces-detachee-clim
29 mai 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur unité extérieure Hitachi bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour.

Éventuellement appeler la plateforme Daikin.
27 mai 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Configuration appli Onecta suite installation carte Wifi sur le forum Climatisation

Bonjour.

32A pour protection du câble depuis le départ armoire, dans l'armoire divisionnaire dans le garage 25 A pour protection générale, 16 A pour la prise de courant, 10 A pour l'éclairage.
23 mai 2025 à 16:34
forum consulter ce sujet Création d'une alimentation depuis le tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
23 mai 2025 à 08:09
forum consulter ce sujet Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI sur le forum Climatisation

Bonjour, ces renseignements sont dans la doc d'installation, il y a une distance mini avec la charge gaz qui est déjà dans le groupe extérieur (UE) avec une distance maxi et si besoin est, avec un complément de charge de gaz à effectuer, il faut tenir compte de tous ces éléments. Surtout faire attention à tout cela en bi-split.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
20 mai 2025 à 18:50
forum consulter ce sujet Distance maxi entre compresseur et splits Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
17 mai 2025 à 18:16
forum consulter ce sujet Code défaut E13 pompe à chaleur piscine Poolex sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
13 mai 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
Citation :
je constate sur la console de deux valeurs de consommation journalière noté A et H).
Je ne vois pas à quoi cela correspond en consommation ?
Peut-être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
13 mai 2025 à 09:53
forum consulter ce sujet Détail consommation pompe à chaleur Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
13 mai 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
13 mai 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Impossible de trouver des pièces et de joindre Haier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
09 mai 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic voyant blanc clignote et ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce un multi split ?
09 mai 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic voyant blanc clignote et ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.

09 mai 2025 à 13:29
forum consulter ce sujet Rallonger un Quick Connect sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
09 mai 2025 à 13:24
forum consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,

Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.

Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.

Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
08 mai 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle sur le forum Climatisation

Bonjour, quelle sonde ? Une photo pour aider peut-être.
08 mai 2025 à 15:13
forum consulter ce sujet Sonde groupe extérieur Clim Toshiba sur le forum Climatisation