Bonjour.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
04 juillet 2025 à 14:00

Bonjour.
Sur un débit plus faible lors d'une déshu est bien car la température chute sur l'échangeur le froid déshumidifiant, et la déshu est plus rapide étant donné que ce mode est que donné que pour un temps donné 20 minutes environ, cela est normal car si ce temps était plus long la température risque de chuter trop bas dans la pièce et on risque de prendre en glace au niveau de l'échangeur, entrainerai des problèmes de fonctionnement, inondation etc etc .....
D'autres personnes ressentent t'elles la même sensation que vous ?
Suivant l'exposition, l'isolation, la déshu ne sera pas la même partout, après la clim comme la votre c'est pour du confort, ce N'est pas une salle informatique ou une cave à vin ou l'Hu% est gérée.
Entre 50 et 60% c'est pas mal surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement.
Sur un débit plus faible lors d'une déshu est bien car la température chute sur l'échangeur le froid déshumidifiant, et la déshu est plus rapide étant donné que ce mode est que donné que pour un temps donné 20 minutes environ, cela est normal car si ce temps était plus long la température risque de chuter trop bas dans la pièce et on risque de prendre en glace au niveau de l'échangeur, entrainerai des problèmes de fonctionnement, inondation etc etc .....
D'autres personnes ressentent t'elles la même sensation que vous ?
Suivant l'exposition, l'isolation, la déshu ne sera pas la même partout, après la clim comme la votre c'est pour du confort, ce N'est pas une salle informatique ou une cave à vin ou l'Hu% est gérée.
Entre 50 et 60% c'est pas mal surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement.
04 juillet 2025 à 13:48

Bonjour.
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
04 juillet 2025 à 09:10

Bonjour.
Appeler la plateforme Altech si il y en une, ou votre fournisseur de matériel wifi.
"Aucun voyant wifi qui clignote..." La wifi est t'elle bien branchée ?
Appeler la plateforme Altech si il y en une, ou votre fournisseur de matériel wifi.
"Aucun voyant wifi qui clignote..." La wifi est t'elle bien branchée ?
04 juillet 2025 à 09:03

Bonjour.
Suivant les modèle d'UI il peut y avoir deux moteurs d'entrainement des volets, mais le plus souvent un seul, les volets étant entrainés par un système mécanique plastique il est possible qu'un élément soit décroché ou cassé.
A vérifier en démontant le panneau de façade pour accéder à ce mécanisme.
Suivant les modèle d'UI il peut y avoir deux moteurs d'entrainement des volets, mais le plus souvent un seul, les volets étant entrainés par un système mécanique plastique il est possible qu'un élément soit décroché ou cassé.
A vérifier en démontant le panneau de façade pour accéder à ce mécanisme.
03 juillet 2025 à 17:43

Bonjour.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
03 juillet 2025 à 17:39

Bonjour.
Je ne sent et ne vois pas trop, mais éventuellement mettre un petit "sapin" en aspiration des filtres cela disparaitra, enfin je pense.
Je ne sent et ne vois pas trop, mais éventuellement mettre un petit "sapin" en aspiration des filtres cela disparaitra, enfin je pense.
03 juillet 2025 à 17:33

Bonjour,
Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.
En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.
En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
02 juillet 2025 à 20:33

Bonjour.
Vitaclim, j'ai travaillé dans cette entreprise.
Ils sont à Baillargues.
Vitaclim, j'ai travaillé dans cette entreprise.
Ils sont à Baillargues.
02 juillet 2025 à 18:49

Bonjour.
Éventuellement appeler la plateforme Technibel.
Si vous envisagez de remplacer votre UE, je ne pense pas qu'il y ai une unité extérieure adaptable, qui soit compatible avec vos UI actuelles.
Il vas falloir envisager de tout remplacer UI et UE.
Avec le nouveau gaz R32, et peut être remplacer les tuyauteries, si possible ou nettoyage avec un produit adapté.
Éventuellement appeler la plateforme Technibel.
Si vous envisagez de remplacer votre UE, je ne pense pas qu'il y ai une unité extérieure adaptable, qui soit compatible avec vos UI actuelles.
Il vas falloir envisager de tout remplacer UI et UE.
Avec le nouveau gaz R32, et peut être remplacer les tuyauteries, si possible ou nettoyage avec un produit adapté.
02 juillet 2025 à 18:39

Bonjour.
Une clim murale pour tout climatiser pour tout climatiser, que des problèmes et au final que des mécontentements de la part des client, trop de déperditions, vous aurez tout au plus un rafraichissement mais pas une température homogène.
Pour la puissance de 5,2 kW vous êtes dans les clous pour la surface totale.
Faites comme voulez.
Une clim murale pour tout climatiser pour tout climatiser, que des problèmes et au final que des mécontentements de la part des client, trop de déperditions, vous aurez tout au plus un rafraichissement mais pas une température homogène.
Pour la puissance de 5,2 kW vous êtes dans les clous pour la surface totale.
Faites comme voulez.
02 juillet 2025 à 18:30

Bonjour, OK.
01 juillet 2025 à 18:52

Bonjour, ce n'est pas forcément le cas. Cela dépend également du type de gaz. Mais 21 ans, c'est déjà un bel âge.
01 juillet 2025 à 18:51

Bonjour.
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
01 juillet 2025 à 15:15

Bonjour.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
Citation :Eh.. vous voulez dire avec du gaz neuf et au poids, suivant l'étiquette apposée sur l'UE et recommandations constructeur et avez vous vérifier le poids de l'ancien gaz ?
J'ai déjà effectué une grosse mise au vide et rechargé avec un autre gaz
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
01 juillet 2025 à 15:06

Bonjour, pas assez de delta T°C entre reprise et soufflage, vous deviez avoir environ 12°C en moins pour moi manque de gaz.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
01 juillet 2025 à 14:53

Bonjour.
Vous voulez dire un clapet anti retour, si la longueur d'aspiration entre le flotteur et la pompe, ce n'est pas grave si grande longueur oui cela peut être nécessaire, suivant le type et marque de pompe, toutefois le moteur de la pompe fait office de "bouchon" ou clapet.
Vous voulez dire un clapet anti retour, si la longueur d'aspiration entre le flotteur et la pompe, ce n'est pas grave si grande longueur oui cela peut être nécessaire, suivant le type et marque de pompe, toutefois le moteur de la pompe fait office de "bouchon" ou clapet.
01 juillet 2025 à 14:48

Bonjour.
Souvent si problème de Com UE-UI carte mère de votre UE et peut être la carte Inverter, mais moins certain.
Si la carte Inverter lâche c'est souvent à cause du compresseur ou de ventilateur UE
Toshiba n'est pas une si mauvaise marque que ça.
Souvent si problème de Com UE-UI carte mère de votre UE et peut être la carte Inverter, mais moins certain.
Si la carte Inverter lâche c'est souvent à cause du compresseur ou de ventilateur UE
Toshiba n'est pas une si mauvaise marque que ça.
01 juillet 2025 à 14:43

Bonjour.
Nettoyer le filtre d'aspiration, vérifier si le bac d'eau condensée est plein.
Nettoyer le filtre d'aspiration, vérifier si le bac d'eau condensée est plein.
01 juillet 2025 à 09:28

Bonjour.
Oui et très certainement, il se peut aussi que le flotteur soit resté bloqué "haut" c'est à dire que la pompe reste enclenchée tout le temps, prévoir un démontage du flotteur et un bon nettoyage, si rien y fait, prévoir remplacement(c'est du consommable). attention de ne pas mettre aussi la température trop basse 5/7 °C en dessous de la température extérieure, si trop de déshumidification la pompe ne suit plus.
Citation :
Est-il plus probable que l'interrupteur à l'intérieur du flotteur soit resté "contacté" ou que la pompe ait pris un coup ?
Oui et très certainement, il se peut aussi que le flotteur soit resté bloqué "haut" c'est à dire que la pompe reste enclenchée tout le temps, prévoir un démontage du flotteur et un bon nettoyage, si rien y fait, prévoir remplacement(c'est du consommable). attention de ne pas mettre aussi la température trop basse 5/7 °C en dessous de la température extérieure, si trop de déshumidification la pompe ne suit plus.
01 juillet 2025 à 09:27

Bonjour, peut-être manque-t-il de gaz ou est-il sous-puissant ?
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
30 juin 2025 à 18:30

Bonjour, il n'y a pas de tension sur une sonde quelle qu'elle soit, seulement une valeur ohmique en fonction des données constructeur pour une température donnée.
30 juin 2025 à 18:08

Bonjour, faire ce que climatisation vous indique sauf que moi je fais une demande de froid sur un et sur l'autre je mets en ventilation seule, si l'UI en ventilation seule produit du froid et pas l'autre, inversion probable des câbles de liaison.
30 juin 2025 à 18:05

Bonjour.
Il y a peut être des gens contents et tant mieux, mais en installation pure ça ne fonctionne pas comme ça, croyez en mon expérience de +de 25 ans d'installation, déjà effectuée et que des problèmes de satisfactions.
Faites comme vous voulez.
Il y a peut être des gens contents et tant mieux, mais en installation pure ça ne fonctionne pas comme ça, croyez en mon expérience de +de 25 ans d'installation, déjà effectuée et que des problèmes de satisfactions.
Faites comme vous voulez.
29 juin 2025 à 18:55

Bonjour.
L'appareil n'est peut être tout simplement pas prévu pour travailler au delà d'une certaine température (?)
L'appareil n'est peut être tout simplement pas prévu pour travailler au delà d'une certaine température (?)
29 juin 2025 à 17:25

Bonjour.
Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
29 juin 2025 à 17:22

Bonjour, installation neuve ? ou récente ?
29 juin 2025 à 17:04

Bonjour.
Vous êtes frigoriste ? avez-vous l'habilitation attestation d'aptitude ?
Vous êtes frigoriste ? avez-vous l'habilitation attestation d'aptitude ?
29 juin 2025 à 16:58

Bonjour.
Ce n'est pas grave, décoloration de l'aluminium par une chaleur un peu trop élevée lors de la fabrication, rien ne vous empêche de le signaler à votre fournisseur.
Ce n'est pas grave, décoloration de l'aluminium par une chaleur un peu trop élevée lors de la fabrication, rien ne vous empêche de le signaler à votre fournisseur.
29 juin 2025 à 16:56

Bonjour, voir avec la plateforme du constructeur ce qui est compatible avec votre matériel. N° de tel sur internet. Ou encore avec votre installateur.
26 juin 2025 à 18:54

Bonjour, cela annonce un problème technique.
Rappeler votre installateur s'il y connait quelque chose (frigoriste).
Rappeler votre installateur s'il y connait quelque chose (frigoriste).
26 juin 2025 à 18:52

Bonjour,
En fait, vous devez avoir un bi-split avec deux unités intérieures (UI) et une unité extérieure (UE) en système Inverter.
Qui a effectué l'installation ? Qui a effectué la mise en service ?
Les vannes de service sur l'UE sont-elles bien ouvertes pour l'UI qui ne fonctionne pas ?
Peut-être y a-t-il un manque de gaz, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou la commande ne se fait pas à cause d'un câble de liaison mal câblé. A suivre.
En fait, vous devez avoir un bi-split avec deux unités intérieures (UI) et une unité extérieure (UE) en système Inverter.
Qui a effectué l'installation ? Qui a effectué la mise en service ?
Les vannes de service sur l'UE sont-elles bien ouvertes pour l'UI qui ne fonctionne pas ?
Peut-être y a-t-il un manque de gaz, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou la commande ne se fait pas à cause d'un câble de liaison mal câblé. A suivre.
26 juin 2025 à 18:50

Bonjour.
Avez-vous la possibilité de prendre la température de reprise et de soufflage ?
Avez-vous la possibilité de prendre la température de reprise et de soufflage ?
26 juin 2025 à 09:15

Bonjour.
Enlèvement de filtres, démontage du capot de façade, appuyer avec force avec les doigts sur petite partie striées le long du votre UI le long du mur afin de déclipser celle-ci, pencher celle-ci du bas vers le haut la coincer avec un truc propre, carton, chiffons etc.... si les tubes sont dans le mur ça va être plus délicats.
Vous devriez avoir accès au moins au flotteur si pompe déportée.
Tout cela hors tension.
Enlèvement de filtres, démontage du capot de façade, appuyer avec force avec les doigts sur petite partie striées le long du votre UI le long du mur afin de déclipser celle-ci, pencher celle-ci du bas vers le haut la coincer avec un truc propre, carton, chiffons etc.... si les tubes sont dans le mur ça va être plus délicats.
Vous devriez avoir accès au moins au flotteur si pompe déportée.
Tout cela hors tension.
25 juin 2025 à 18:48

Bonjour.
Plus d'eau en mode froid ? ben, si filtres propres, je suis sur plus de gaz dans votre appareil, d’où inondation car prise en glace sur l'échangeur.
Plus d'eau en mode froid ? ben, si filtres propres, je suis sur plus de gaz dans votre appareil, d’où inondation car prise en glace sur l'échangeur.
25 juin 2025 à 18:42

Bonjour.
C'est un plombier qui à effectué l'installation ?
Avez vous fait faire un bilan thermique, isolation exposition NSEO etc....
Si non aucune garantie de résultat.
C'est un plombier qui à effectué l'installation ?
Avez vous fait faire un bilan thermique, isolation exposition NSEO etc....
Si non aucune garantie de résultat.
25 juin 2025 à 18:39

Bonjour.
En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
25 juin 2025 à 18:35

Bonjour.
Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
25 juin 2025 à 18:31

Bonjour.
Ben oui ça ne marchera pas du tout et vous voulez payer 9000€ et surtout avec un plombier ce n'est absolument pas mais pas du tout son métier prenez un frigoriste et faite faire un bilan thermique par ce pro.
Sinon je pense que nous allons vous revoir souvent sur ce forum.
Ben oui ça ne marchera pas du tout et vous voulez payer 9000€ et surtout avec un plombier ce n'est absolument pas mais pas du tout son métier prenez un frigoriste et faite faire un bilan thermique par ce pro.
Sinon je pense que nous allons vous revoir souvent sur ce forum.
25 juin 2025 à 18:29

Bonjour.
Sinon pompe Sauermann SI30 voir sur internet prix moyen 100€.
Citation :Pompe de relevage ? c'est pour les condensats ? si c'est pour le chauffage il n'y a pas de condensation en mode froid oui.
Par ailleurs quel modèle de pompe de relevage conseillé vous pour déporter dans les combles ?
Sinon pompe Sauermann SI30 voir sur internet prix moyen 100€.
25 juin 2025 à 18:23

Bonjour.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
25 juin 2025 à 18:08

Bonjour.
Si le mode 20 ne fonctionne pas utiliser le mode 12.
Si le mode 20 ne fonctionne pas utiliser le mode 12.
25 juin 2025 à 18:07

Bonjour,
Citation :Quelle idée !
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
Citation :Oui cramer le compresseur.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
23 juin 2025 à 16:01

Bonjour.
La encore cela pourrait venir d'une mise en service incomplète, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement lors de celle-ci mais souvent sur un multi split il faut effectuer un complément de charge, il faut suivre les recommandations constructeur.
Le problème pourrait venir de la.
Maintenant si cela est avéré par le contrôle par le retrait du gaz, pesé, réinjection et complément si besoin est.
La encore cela pourrait venir d'une mise en service incomplète, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement lors de celle-ci mais souvent sur un multi split il faut effectuer un complément de charge, il faut suivre les recommandations constructeur.
Le problème pourrait venir de la.
Maintenant si cela est avéré par le contrôle par le retrait du gaz, pesé, réinjection et complément si besoin est.
23 juin 2025 à 08:58

Bonjour.
"le coffret de commande des vannes " vous voulez dire quoi ?
Pour moi, le coffret en photo correspond à la commande de votre gainable qui régule le démarrage froid / chaud température donc toute la régulation de la PAC et rien d'autre.
Et si le groupe extérieur est en défaut il faudrait savoir quel défaut, avez vous vu un code défaut sur la commande filaire principale ?
Le système delta zone des volet est une régulation à part régulé par la commande de chaque pièce.
"le coffret de commande des vannes " vous voulez dire quoi ?
Pour moi, le coffret en photo correspond à la commande de votre gainable qui régule le démarrage froid / chaud température donc toute la régulation de la PAC et rien d'autre.
Et si le groupe extérieur est en défaut il faudrait savoir quel défaut, avez vous vu un code défaut sur la commande filaire principale ?
Le système delta zone des volet est une régulation à part régulé par la commande de chaque pièce.
23 juin 2025 à 08:51

Bonjour.
Cela manque de renseignements, exposition, volume, classification énergie etc.... il vous faudrait 2 voire 3 devis de différentes société.
Un bilan thermique st nécessaire, suite aux devis, prix global avec marque du matériel, nous pourrons vous donner notre avis.
Cela manque de renseignements, exposition, volume, classification énergie etc.... il vous faudrait 2 voire 3 devis de différentes société.
Un bilan thermique st nécessaire, suite aux devis, prix global avec marque du matériel, nous pourrons vous donner notre avis.
23 juin 2025 à 08:40

Bonjour, il existe des tutoriels pour l'utilisation de votre commande, que vous pouvez trouver sur internet ou dans votre notice d'utilisation.
22 juin 2025 à 16:36

Bonjour, je ne vois aucun câblage sur les bornes de ce boitier, c'est normal ?
22 juin 2025 à 16:28

Bonjour,
Normalement, la sortie du condensat doit être de D 18mm.
Si elle n'est pas étanche, cela peut être dû à un problème avec le tube (cannelé, clair blindé) ou à la connexion.
Dans ce cas, il est possible de résoudre le problème en collant avec de la colle PVC ou en entourant de scotch.
Cependant, cela peut être difficile à réaliser.
Une autre solution serait d'utiliser un collier serflex de serrage adapté.
Normalement, la sortie du condensat doit être de D 18mm.
Si elle n'est pas étanche, cela peut être dû à un problème avec le tube (cannelé, clair blindé) ou à la connexion.
Dans ce cas, il est possible de résoudre le problème en collant avec de la colle PVC ou en entourant de scotch.
Cependant, cela peut être difficile à réaliser.
Une autre solution serait d'utiliser un collier serflex de serrage adapté.
22 juin 2025 à 16:23

Bonjour, en effet le code défaut A5 donnant une "erreur de température au niveau de l'échangeur UI" ce qui laissait présager une erreur de câblage entre les UI. bien vu de la part du technicien. Et tant mieux si problème résolu.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.