Bonjour Thibo1981. Il y a une ambiguïté.
Vous évoquez un compresseur et la notice aussi. Le compresseur fonctionne, sauf erreur, avec un moteur asynchrone triphasé qui ne nécessite que les trois phases.
La PAC elle même est alimentée normalement avec les trois phases et le neutre. La tension simple de 230 V entre phase et neutre est probablement nécessaire à la commande, la tension de commande pouvant être abaissée à 24 V avec un transformateur.
C'est tout ce qu'on peut déduire à distance sans aucune vision de l'appareil. Il y a beaucoup d'inconnues. Qu'est-il écrit à la page 99 ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Vous évoquez un compresseur et la notice aussi. Le compresseur fonctionne, sauf erreur, avec un moteur asynchrone triphasé qui ne nécessite que les trois phases.
La PAC elle même est alimentée normalement avec les trois phases et le neutre. La tension simple de 230 V entre phase et neutre est probablement nécessaire à la commande, la tension de commande pouvant être abaissée à 24 V avec un transformateur.
C'est tout ce qu'on peut déduire à distance sans aucune vision de l'appareil. Il y a beaucoup d'inconnues. Qu'est-il écrit à la page 99 ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
31 mai 2023 à 12:09
consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour Lilou519.
Le prestataire ne vous a pas beaucoup aidé, n'ayant fait aucun diagnostic apparemment, ce qu'un électricien sur place aurait pu faire.
Il faudrait préciser :
- s'il y a un compteur Linky
- quelle est la puissance souscrite en kVA
- quel est le calibre du disjoncteur de branchement
- sur quoi branchez vous le véhicule, et quelles sont les caractéristiques de la ligne qui alimente ce qu'on suppose être une prise de courant et non une borne de recharge intelligente type Green Up ou autre (protection différentielle ? et protection surintensité ?).
- Quel est l'appareillage qui déclenche.
Enfin, il faudrait savoir quelle est la puissance absorbée par le véhicule électrique pendant la recharge.
Il y a une erreur sur la section du câble.
On préfèrerait connaître la section des conducteurs, certainement 2,5 mm².
Cordialement.
Le prestataire ne vous a pas beaucoup aidé, n'ayant fait aucun diagnostic apparemment, ce qu'un électricien sur place aurait pu faire.
Il faudrait préciser :
- s'il y a un compteur Linky
- quelle est la puissance souscrite en kVA
- quel est le calibre du disjoncteur de branchement
- sur quoi branchez vous le véhicule, et quelles sont les caractéristiques de la ligne qui alimente ce qu'on suppose être une prise de courant et non une borne de recharge intelligente type Green Up ou autre (protection différentielle ? et protection surintensité ?).
- Quel est l'appareillage qui déclenche.
Enfin, il faudrait savoir quelle est la puissance absorbée par le véhicule électrique pendant la recharge.
Il y a une erreur sur la section du câble.
On préfèrerait connaître la section des conducteurs, certainement 2,5 mm².
Cordialement.
31 mai 2023 à 11:59
consulter ce sujet Disjoncteur saute recharge Renault Zoé sur le forum ÉlectricitéRe. Les questions posées le 30 mai 2023 à 08:17 sont demeurées sans réponses. : "qu'y a-t-il derrière le mur ? "
Vous ne pourrez démonter quoi que ce soit vous même.
Il faut pouvoir couper l'arrivée d'eau de l'appartement.
Vos voisins, si leur appartement est alimenté de la même façon, pourraient peut-être vous renseigner.
Cordialement.
Vous ne pourrez démonter quoi que ce soit vous même.
Il faut pouvoir couper l'arrivée d'eau de l'appartement.
Vos voisins, si leur appartement est alimenté de la même façon, pourraient peut-être vous renseigner.
Cordialement.
31 mai 2023 à 08:51
consulter ce sujet Sens ouverture vanne d'arrivée d'eau sur le forum PlomberieBonjour K. On ne peut savoir ce qui se passe dans l'appartement au dessus du vôtre. Dilatation des conduits d'eau chaude, peut-être encastrés ?
Ce peut être aussi une douche avec une goutte qui tombe dans le bac si le robinet ferme mal ; mais de là à ce que le bruit d'impact se répercute dans l'immeuble, il y a un pas.
Il faudrait demander à votre voisin s'il entend les mêmes bruits.
Cordialement.
Ce peut être aussi une douche avec une goutte qui tombe dans le bac si le robinet ferme mal ; mais de là à ce que le bruit d'impact se répercute dans l'immeuble, il y a un pas.
Il faudrait demander à votre voisin s'il entend les mêmes bruits.
Citation :Tant que l'origine du bruit n'est pas définie, on ne peut savoir. En plus, en tant que locataire, vos possibilités d'initiatives sont limitées.
Est-ce que ça peut être réparé ou diminué ?
Cordialement.
31 mai 2023 à 08:45
consulter ce sujet Bruit de canalisation appartement voisin du dessus sur le forum PlomberieOk. On va arrêter là.
Cordialement.
Cordialement.
30 mai 2023 à 22:21
consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Valcamina. 4 contributeurs vous ont répondu.
Un retour de votre part aurait été apprécié. Même s'il n'y avait eu qu'une seule contribution.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Un retour de votre part aurait été apprécié. Même s'il n'y avait eu qu'une seule contribution.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
30 mai 2023 à 21:18
consulter ce sujet Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire sur le forum ÉlectricitéLa recharge du véhicule se fait par une borne programmable en puissance, en durée, est pilotable à distance avec une application, et est capable, par surveillance du courant absorbé par l'habitat avec un tore ou par la sortie I1I2 du Linky, d'adapter le courant de charge (délestage) de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite en kVA, donc en intensité. Pour 12 kVA monophasé, l'intensité nominale est 60 A.
Le chargeur est à l'intérieur du véhicule et est alimenté par la borne. La charge est dite "intelligente", donc asservie à bien des paramètres internes au véhicule et externe, du côté borne, donc habitat.
Ce qui fait qu'il faut une borne dite intelligente, et il n'en manque pas sur le marché, Green Up et ses déclinaisons, Wallbox etc. Pas de P17.
Cordialement.
Le chargeur est à l'intérieur du véhicule et est alimenté par la borne. La charge est dite "intelligente", donc asservie à bien des paramètres internes au véhicule et externe, du côté borne, donc habitat.
Ce qui fait qu'il faut une borne dite intelligente, et il n'en manque pas sur le marché, Green Up et ses déclinaisons, Wallbox etc. Pas de P17.
Cordialement.
30 mai 2023 à 21:12
consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéRe.
Vous n'alimentez pas une prise P17, mais une box comme celle-ci https://www.carplug.com/hager-borne-witty-xev101-74-kw
Voir aussi ce document : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0091.pdf
Une borne de recharge n'est pas une simple prise de courant.
Cordialement.
Citation :Pa sautant que ce que vous pensez.
Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE
Vous n'alimentez pas une prise P17, mais une box comme celle-ci https://www.carplug.com/hager-borne-witty-xev101-74-kw
Voir aussi ce document : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0091.pdf
Une borne de recharge n'est pas une simple prise de courant.
Cordialement.
30 mai 2023 à 19:37
consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéRe. La solution est la même. Sortie du DJ en 16 mm² vers le répartiteur, du répartiteur vers le tableau de répartition en 16 mm²; sortie du répartiteur vers le DJ 40 A en 10 mm².
Vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7RN-F avec des cosses.
Pour le trouver, il existe des E-vendeurs à la coupe sur le net.
Sinon, un électricien de vos connaissances peut vous en revendre quelques mètres..
Cordialement.
Vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7RN-F avec des cosses.
Pour le trouver, il existe des E-vendeurs à la coupe sur le net.
Sinon, un électricien de vos connaissances peut vous en revendre quelques mètres..
Cordialement.
30 mai 2023 à 18:11
consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour LauB.
Le plus simple est d'aller dans un magasin de luminaires et de faire votre choix.
Cordialement.
Le plus simple est d'aller dans un magasin de luminaires et de faire votre choix.
Cordialement.
30 mai 2023 à 16:44
consulter ce sujet Sortie fil et applique murale non electrifiée sur le forum ÉlectricitéBonjour jack21.
Où en est l'installation du WC en sous-sol ?
L'idéal serait de prendre un coffret dans lequel il y aura le bornier et l'ensemble ID + DJ.
Cordialement.
Où en est l'installation du WC en sous-sol ?
Citation :Vu le manque de place, oui. Il faut le placer en sortie du DJ de branchement, puis vous alimentez le tableau de répartition principal et l'ensemble ID + DJ de la ligne vers le chargeur.
Je pense qu'un répartiteur est obligatoire
L'idéal serait de prendre un coffret dans lequel il y aura le bornier et l'ensemble ID + DJ.
Cordialement.
30 mai 2023 à 16:42
consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il va y avoir de l'eau partout (pas de réceptacle autre que la cuvette). Et froide.
Le mieux ne serait-il pas de changer le WC pour un modèle prévu pour ?
Réhabilitons les bidets.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il va y avoir de l'eau partout (pas de réceptacle autre que la cuvette). Et froide.
Le mieux ne serait-il pas de changer le WC pour un modèle prévu pour ?
Réhabilitons les bidets.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mai 2023 à 15:30
consulter ce sujet Ajout douchette sur WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour H.
Pour être sûr d'une consommation, il faut couper les départs des circuits hormis celui dont on cherche la consommation.
Si vous écrivez "même pas en veille", c'est que l’alimentation du circuit est coupée sur le tableau de répartition.
Il y a une contradiction.
Si la plaque est alimentée mais qu'aucun feu n'est en service, il y a la consommation de veille.
A comparer à ce que dit la notice du produit.
Il faut affiner vos mesurages.
Cordialement.
Pour être sûr d'une consommation, il faut couper les départs des circuits hormis celui dont on cherche la consommation.
Si vous écrivez "même pas en veille", c'est que l’alimentation du circuit est coupée sur le tableau de répartition.
Il y a une contradiction.
Si la plaque est alimentée mais qu'aucun feu n'est en service, il y a la consommation de veille.
A comparer à ce que dit la notice du produit.
Il faut affiner vos mesurages.
Cordialement.
30 mai 2023 à 15:26
consulter ce sujet Consommation inexpliquée d’électricité chez moi sur le forum ÉlectricitéBonjour IDB.
Votre cuve à fuel est-elle démontée ?
Pour l'avoir vu faire il y a longtemps, c'est un sale boulot, au propre comme au figuré.
Le problème que vous posez aujourd'hui est du ressort d'un distributeur installateur (expérimenté) de calorifères (poêle à bois, cheminées et autres). Il y a des normes à respecter, relativement au diamètre et au type de conduit (double paroi).
L'installation sera garantie, ce qui a son importance au niveau de la sécurité.
Votre poêle fonctionnera en circuit fermé avec une prise d'air à l'extérieur.
Sur le net vous pourrez voir des solutions, on pense à Poujoulat par exemple.
Attendons les avis sur cette question spécifique qui nécessite d'être proche du métier.
Cordialement.
Votre cuve à fuel est-elle démontée ?
Pour l'avoir vu faire il y a longtemps, c'est un sale boulot, au propre comme au figuré.
Le problème que vous posez aujourd'hui est du ressort d'un distributeur installateur (expérimenté) de calorifères (poêle à bois, cheminées et autres). Il y a des normes à respecter, relativement au diamètre et au type de conduit (double paroi).
L'installation sera garantie, ce qui a son importance au niveau de la sécurité.
Votre poêle fonctionnera en circuit fermé avec une prise d'air à l'extérieur.
Sur le net vous pourrez voir des solutions, on pense à Poujoulat par exemple.
Citation :Le professionnel devrait préciser que le tubage doit être double paroi d'une extrémité à l'autre.
est-ce que je peux avoir un tubage simple paroi (avec boisseau coffré) au R+1 ou pas ?
Attendons les avis sur cette question spécifique qui nécessite d'être proche du métier.
Cordialement.
30 mai 2023 à 09:11
consulter ce sujet Diamètre tubage passage de dalle poêle bois sur le forum ChauffageBonjour jctours. Votre dépannage ne peut s'effectuer qu'étant devant le coffret ouvert avec quelques moyens de mesure et de contrôle.
Il vaut mieux faire intervenir un électricien expérimenté, ce qu'il semble que vous ne soyez pas sinon vous n'auriez pas posé la question.
Bref, un dépannage classique qui s'opère chez vous, et malheureusement pas à distance.
Le schéma interne du coffret est requis. En son absence, il faudra passer du temps.
Cordialement.
Il vaut mieux faire intervenir un électricien expérimenté, ce qu'il semble que vous ne soyez pas sinon vous n'auriez pas posé la question.
Bref, un dépannage classique qui s'opère chez vous, et malheureusement pas à distance.
Le schéma interne du coffret est requis. En son absence, il faudra passer du temps.
Cordialement.
30 mai 2023 à 08:50
consulter ce sujet Problème tableau électrique Nalto sur le forum ÉlectricitéBonjour Rover.
On ne connait pas ce genre d'outil qui fonctionne en triphasé 400 V. A moins que ce soit un branchement entre deux phases sous 400 V, ce qui serait plus probable.
Il faut connaître les caractéristiques de l'outil. Vous pouvez les communiquer lors de votre retour.
D'une façon générale, il y a d'excellents outils électroportatifs qui fonctionnent d'office en 230 V AC. Il vaut mieux faire le bon investissement au départ. On se retient de préciser des marques leader.
Cordialement.
On ne connait pas ce genre d'outil qui fonctionne en triphasé 400 V. A moins que ce soit un branchement entre deux phases sous 400 V, ce qui serait plus probable.
Il faut connaître les caractéristiques de l'outil. Vous pouvez les communiquer lors de votre retour.
D'une façon générale, il y a d'excellents outils électroportatifs qui fonctionnent d'office en 230 V AC. Il vaut mieux faire le bon investissement au départ. On se retient de préciser des marques leader.
Cordialement.
30 mai 2023 à 08:44
consulter ce sujet Passer du 380V au 230V sur le forum ÉlectricitéBonjour Marais.
Il n'y aura pas d'idée lumineuse vous permettant de résoudre votre problème, car on ne voit pas la relation entre lave-linge et PAC.
PAC en service ou non ?
Le mystère demeurera tant que vous n'aurez pas isolé et défini le problème : électrique ? mécanique ?
On est dans le flou le plus total, voire l'obscurité.
Cordialement.
Il n'y aura pas d'idée lumineuse vous permettant de résoudre votre problème, car on ne voit pas la relation entre lave-linge et PAC.
PAC en service ou non ?
Le mystère demeurera tant que vous n'aurez pas isolé et défini le problème : électrique ? mécanique ?
On est dans le flou le plus total, voire l'obscurité.
Cordialement.
30 mai 2023 à 08:38
consulter ce sujet Comment éliminer les interférences ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry.
Décidément, votre plombier n'est pas au top de la prudence et de la finition.
Si le chauffe-eau est dans un coin, il n'y a pas d’exigence à le changer. Une bosse ne l'empêchera pas de fonctionner.
Si le chauffe-eau participe à l'esthétique de l'habitat (ce dont on doute), le changement pourrait se justifier.
En général, un chauffe-eau n'est pas une pièce de décoration.
Le minimum que vous pouvez faire est de "passer une soufflante" au plombier, d'autant plus qu'il a d'autres soucis avec la fuite dont il semble être responsable s'il y a dégâts des eaux flagrants. A relire votre autre post, on comprend que vous avez épongé et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres effets.
Nota : le plombier est-il débutant ? Formé en initial ou sur le tas ? Consciencieux ? Joueur (compte sur la chance dans l'exercice du métier) ?
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
Décidément, votre plombier n'est pas au top de la prudence et de la finition.
Si le chauffe-eau est dans un coin, il n'y a pas d’exigence à le changer. Une bosse ne l'empêchera pas de fonctionner.
Si le chauffe-eau participe à l'esthétique de l'habitat (ce dont on doute), le changement pourrait se justifier.
En général, un chauffe-eau n'est pas une pièce de décoration.
Le minimum que vous pouvez faire est de "passer une soufflante" au plombier, d'autant plus qu'il a d'autres soucis avec la fuite dont il semble être responsable s'il y a dégâts des eaux flagrants. A relire votre autre post, on comprend que vous avez épongé et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres effets.
Nota : le plombier est-il débutant ? Formé en initial ou sur le tas ? Consciencieux ? Joueur (compte sur la chance dans l'exercice du métier) ?
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
30 mai 2023 à 08:30
consulter ce sujet Bosse sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Damdoom.
La logique serait que l'eau arrive du bas si derrière le mur il y a d'autres pièces qui sont alimentées. Mais vous ne le précisez pas. C'est par là qu'il faudrait commencer : où sont les équipements ?
Mais on ne fait pas confiance à la logique dans votre cas.
A vous de voir, ou plutôt au plombier qu'il serait bon de faire intervenir.
Il faudra couper l'alimentation de l'appartement, en espérant qu'il y en ait une.
Pour intervenir sur ce raccordement antique, il faut être motivé, et être professionnel expérimenté et outillé.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est simple, soit elle arrive du bas, soit elle arrive du mur.
Si vous pouviez me donner le sens de l'eau
La logique serait que l'eau arrive du bas si derrière le mur il y a d'autres pièces qui sont alimentées. Mais vous ne le précisez pas. C'est par là qu'il faudrait commencer : où sont les équipements ?
Mais on ne fait pas confiance à la logique dans votre cas.
A vous de voir, ou plutôt au plombier qu'il serait bon de faire intervenir.
Il faudra couper l'alimentation de l'appartement, en espérant qu'il y en ait une.
Pour intervenir sur ce raccordement antique, il faut être motivé, et être professionnel expérimenté et outillé.
Attendons d'autres avis.
30 mai 2023 à 08:17
consulter ce sujet Sens ouverture vanne d'arrivée d'eau sur le forum PlomberieRe.
Si l'effet est positif, vous collez le manchon le plus haut possible non sans avoir dépoli les surfaces à coller avec la colle en gelée.
Cordialement.
Citation :Non, pas pour le moment. Il se pourrait que le tube du siphon soit un peu court, comme expliqué dans le lien. Dans ce cas, vous prolongez le tube vers le haut avec un manchon (voir la cote de 50 cm décrite dans le lien). Vous faites une liaison provisoire avec un adhésif puissant provisoire et vous faites l'essai de vidange du lave-vaisselle.
l'intervention d'un plombier est-elle nécessaire ?
Si l'effet est positif, vous collez le manchon le plus haut possible non sans avoir dépoli les surfaces à coller avec la colle en gelée.
Cordialement.
30 mai 2023 à 08:00
consulter ce sujet Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle sur le forum PlomberieRe.
Attendons le retour du vendeur.
Cordialement.
Citation :Oui, comme pour un tube fluo pour lequel il faut un ballast classique ou un ballast électronique. Par exemple, les spots à led(s) encastrés ont soit un convertisseur interne à brancher directement sur le 230 V AC, ou un convertisseur externe dans un petit boîtier.
le convertisseur est-il réellement nécessaire ?
Attendons le retour du vendeur.
Cordialement.
30 mai 2023 à 07:51
consulter ce sujet Branchement tubes LED sur le forum ÉlectricitéRe. Pour 25 € vous ne perdrez pas grand chose à essayer. Il faudra enlever le détecteur. Le schéma est sur la façade.
Mais il n'y aura plus de détecteur. Vous allumerez à la fin avec la télécommande fournie.
La référence Shadock est de grande actualité sur le forum.
Cordialement.
Mais il n'y aura plus de détecteur. Vous allumerez à la fin avec la télécommande fournie.
La référence Shadock est de grande actualité sur le forum.
Cordialement.
29 mai 2023 à 21:40
consulter ce sujet Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour Linkk. Le plus simple est de remplacer le détecteur par un interrupteur simple, lumineux s’il y a besoin.
Dans l'habitat le budget lumière est négligeable par rapport à tout le reste (cuisson, lessive etc.).
Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
Cordialement.
Dans l'habitat le budget lumière est négligeable par rapport à tout le reste (cuisson, lessive etc.).
Citation :Ne remplacez par un problème par un autre. Voir ici en réponse 10 :
Je souhaite donc ajouter un interrupteur sans fil
Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
Cordialement.
29 mai 2023 à 19:25
consulter ce sujet Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour JCL53.
Cordialement.
Citation :Hélas non. Qui dit écoulement dit traces. Et s'il n'y en n'a pas, il n'y a pas d'écoulement non plus.
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
29 mai 2023 à 17:40
consulter ce sujet Bruit comme une goutte d'eau dans le faux plafond sur le forum PlomberieBonjour Thierry67. Votre plombier n'est pas bien malin. On ne compte pas sur la chance pour savoir si les liaisons sont bonnes ou non. En technologie, on n'est sûr de rien. On vérifie. Idem en électricité.
Il y a des règles dans tous les métiers.
En attendant, il est responsable des dégâts des eaux.
Cordialement.
Il y a des règles dans tous les métiers.
En attendant, il est responsable des dégâts des eaux.
Cordialement.
29 mai 2023 à 17:38
consulter ce sujet Fuite sur nouvelle tuyauterie sur le forum PlomberieRe.
Cordialement.
Citation :Là c'est vous qui voyez au sens propre. Si le tube est dans le plâtre, il faudra taper.
Est-ce que les travaux nécessitent de démolir l'endroit où le tube est dans le mur,
Cordialement.
29 mai 2023 à 17:34
consulter ce sujet Fuite de gaz derrière le chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Luis.
Vous ne dites pas comment est raccordé le sèche-serviettes, peut-être sur une sortie de câble.
Un sèche-serviettes est normalement branché sur un circuit spécifique, protégé par un fusible ou un disjoncteur modulaire dont il faudrait préciser le calibre, de même que la section des conducteurs.
Avec des précisions, on vous dira si le changement de la sortie de câble est à envisager et comment.
Un sèche-serviettes est normalement placé dans une salle de bains. Vous voulez y mettre un frigo ?
Cordialement.
Vous ne dites pas comment est raccordé le sèche-serviettes, peut-être sur une sortie de câble.
Un sèche-serviettes est normalement branché sur un circuit spécifique, protégé par un fusible ou un disjoncteur modulaire dont il faudrait préciser le calibre, de même que la section des conducteurs.
Avec des précisions, on vous dira si le changement de la sortie de câble est à envisager et comment.
Un sèche-serviettes est normalement placé dans une salle de bains. Vous voulez y mettre un frigo ?
Cordialement.
29 mai 2023 à 11:44
consulter ce sujet Remplacer prise sèche serviette par frigo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On n'a aucune vue d'ensemble du chantier, s'il s'agit d'un entrepôt ou un magasin de vêtements.
On ne peut donc rien conseiller de particulier, sauf privilégier l'esthétique.
On évite de poser des câbles qui "pendouillent".
Inspirez vous de configurations similaires.
Cordialement.
On n'a aucune vue d'ensemble du chantier, s'il s'agit d'un entrepôt ou un magasin de vêtements.
On ne peut donc rien conseiller de particulier, sauf privilégier l'esthétique.
On évite de poser des câbles qui "pendouillent".
Inspirez vous de configurations similaires.
Cordialement.
29 mai 2023 à 11:39
consulter ce sujet Conseils pour passer des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour haash. Si l'écoulement de l'évier se fait mal et avec des glouglou, alors que le siphon est propre, il y a un bouchon en aval de la canalisation horizontale.
Il faudrait pouvoir couper la canalisation horizontale et y insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
On modifie alors l'installation pour qu'elle soit démontable, et on rajoute ce qu'il faut comme tampons de visite.
Voir ici Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
Cordialement.
Il faudrait pouvoir couper la canalisation horizontale et y insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
On modifie alors l'installation pour qu'elle soit démontable, et on rajoute ce qu'il faut comme tampons de visite.
Voir ici Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
Cordialement.
29 mai 2023 à 09:08
consulter ce sujet Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle sur le forum PlomberieBonjour lastouf. Votre problème a-t-il été résolu ? Il ne se passe pas de semaine sans que ce type de problème soit évoqué sur le forum. Vous pouvez faire un retour ici même pour partager votre expérience.
Cordialement.
Cordialement.
29 mai 2023 à 09:06
consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle et évier bouché sur le forum PlomberieBonjour Jean. Ce que vous montrez est hélas, courant, de même ce que vous avez constaté au niveau des soudures internes. Le corps de chauffe est bien dégradé avec une amorce de trou bien visible. C'est la fin.
Quand on a démonté une fois ce genre de chauffe-eau, on comprend quels sont les points faibles. On a aussi de forts doutes sur l’efficacité du système ACI.
Cordialement.
Quand on a démonté une fois ce genre de chauffe-eau, on comprend quels sont les points faibles. On a aussi de forts doutes sur l’efficacité du système ACI.
Cordialement.
29 mai 2023 à 08:55
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm sur le forum PlomberieBonjour Matteyeux. C'est à la propriétaire de prendre les décisions, ou de de demander un autre devis. L'installation a l'air bien ancienne.
Remplacer le tube entier est peut-être une nécessité s'il y a des doutes sur l'intégrité du tube et donc la sécurité de l'alimentation en gaz.
Cordialement.
Remplacer le tube entier est peut-être une nécessité s'il y a des doutes sur l'intégrité du tube et donc la sécurité de l'alimentation en gaz.
Cordialement.
29 mai 2023 à 08:49
consulter ce sujet Fuite de gaz derrière le chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Eric.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas ce que vous voulez ?
voyant lumineux allumé quand la lampe est allumée et éteint quand la lampe est éteinte.
Citation :Oui, mais lequel ?
J'ai le même problème
Cordialement.
28 mai 2023 à 20:58
consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685 sur le forum ÉlectricitéRe. Un peu de recherches sur le net montre que Cerit est un grossiste en matériels sanitaires, et Pulsosanit est distribué et garanti par Bricodépot. Si vous avez acquis le matériel chez ce revendeur, il faut y aller et être ferme.
Facile à dire, mais c'est ce qu'il faut faire.
Cordialement.
Facile à dire, mais c'est ce qu'il faut faire.
Cordialement.
28 mai 2023 à 20:54
consulter ce sujet Interrupteur toilettes électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. La cuve est émaillée, donc elle ne craint rien. Et il ne peut pas y avoir plus d'humidité à sec que quand le chauffe-eau est plein.
La sonde reste un mystère car elle n'est pas dans l'eau. On verra ici au prochain démontage qu'on espère le plus tard possible.
Cordialement.
La sonde reste un mystère car elle n'est pas dans l'eau. On verra ici au prochain démontage qu'on espère le plus tard possible.
Cordialement.
28 mai 2023 à 19:40
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm sur le forum PlomberieIl ne faut rien brancher sur le secteur. Il manque un convertisseur. C'est fichu pour cette semaine.
Regardez déjà sur le catalogue ou le site de vente comment sont alimentés ces tubes.
Ce ne sont pas des tubes néon, mais des led(). C'est vous qui avez précisé cela.
Cordialement.
Regardez déjà sur le catalogue ou le site de vente comment sont alimentés ces tubes.
Ce ne sont pas des tubes néon, mais des led(). C'est vous qui avez précisé cela.
Cordialement.
28 mai 2023 à 19:36
consulter ce sujet Branchement tubes LED sur le forum ÉlectricitéBonjour cocopops.
Vous devriez confier cette modification à un professionnel s'il faut déterrer les tubes ou les prolonger.
Devant l'écran on ne peut imaginer une solution ; il faut être sur place.
Dans la plupart des cas, la baignoire disparaît au profit d'une douche, moins encombrante et plus économique.
Avez vous réussi à dépanner votre frigo ?
Cordialement.
Citation :Facilement n'est pas le bon terme.
Comment puis-je procéder facilement ?
Vous devriez confier cette modification à un professionnel s'il faut déterrer les tubes ou les prolonger.
Devant l'écran on ne peut imaginer une solution ; il faut être sur place.
Dans la plupart des cas, la baignoire disparaît au profit d'une douche, moins encombrante et plus économique.
Avez vous réussi à dépanner votre frigo ?
Cordialement.
28 mai 2023 à 16:06
consulter ce sujet Déplacer arrivée d'eau sur le forum PlomberieBonjour Guill. Le capot est peut-être clipsé. On utilise la méthode OSD.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA doit être rajouté.
Cordialement.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA doit être rajouté.
Cordialement.
28 mai 2023 à 16:00
consulter ce sujet Démontage tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Patre45. Si le dispositif est incomplet, vous le renvoyez au fournisseur.
Il devrait y avoir un convertisseur de livré avec les tubes.
Il doit peut-être faire l'objet d'une commande à part.
Cordialement.
Il devrait y avoir un convertisseur de livré avec les tubes.
Il doit peut-être faire l'objet d'une commande à part.
Cordialement.
28 mai 2023 à 15:57
consulter ce sujet Branchement tubes LED sur le forum ÉlectricitéBonjour BenjaminCL. Normal ou pas, "ça dépend". Un peu tiède, oui ; très chaud, non.
Il faudrait contrôler les trois intensités à la pince ampèremétrique, et comparer avec les intensités assignées des appareillages.
Vous vérifiez le serrage des conducteurs.
Cordialement.
Il faudrait contrôler les trois intensités à la pince ampèremétrique, et comparer avec les intensités assignées des appareillages.
Vous vérifiez le serrage des conducteurs.
Cordialement.
28 mai 2023 à 15:54
consulter ce sujet Disjoncteur moteur et contacteur filtration piscine qui chauffe sur le forum ÉlectricitéBonjour Nico. Allons nous y arriver ? Là est le problème. Pour cela il faut identifier avec exactitude quel appareillage de protection déclenche. Entre disjoncteur, interrupteur différentiel, pour les principaux, il y a des différences.
La Pac n'est pas protégée, juste la ligne. La Pac possède peut-être des éléments de protection interne.
9 kW est sans doute la puissance restituée.
A suivre,avec des précisions.
Mais c'est un dépannage qui s'annonce difficile.
Cordialement.
La Pac n'est pas protégée, juste la ligne. La Pac possède peut-être des éléments de protection interne.
9 kW est sans doute la puissance restituée.
A suivre,avec des précisions.
Mais c'est un dépannage qui s'annonce difficile.
Cordialement.
28 mai 2023 à 14:15
consulter ce sujet PAC piscine qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour invité. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications et engager des échanges.
Cordialement.
Cordialement.
28 mai 2023 à 12:10
consulter ce sujet Friedland 3126 ajout module de réception radio alimentée et connectée sur le forum DiversBonjour Nosil.
L'installateur qui assure l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière à gaz est à même d'apporter la réponse.
Vu le tuyau d'évacuation tout à fait banal et non double peau concentrique, cette chaudière n'est pas à condensation.
A confirmer.
En quelques clics sur le net vous auriez eu le renseignement : https://www.youtube.com/watch?v=TF_WC1ouPsA
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'installateur qui assure l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière à gaz est à même d'apporter la réponse.
Vu le tuyau d'évacuation tout à fait banal et non double peau concentrique, cette chaudière n'est pas à condensation.
A confirmer.
En quelques clics sur le net vous auriez eu le renseignement : https://www.youtube.com/watch?v=TF_WC1ouPsA
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mai 2023 à 09:42
consulter ce sujet Chaudière à condensation ou pas condensation ? sur le forum ChauffageBonjour Dupontsolon. L'essentiel est que la terre soit raccordée sur la hotte si celle-ci doit l'être (fiche avec broche de terre). Votre idée est bonne. Votre description est claire.
Cordialement.
Cordialement.
28 mai 2023 à 09:29
consulter ce sujet Fil de terre en 1,5mm repris sur de la terre en 2,5 mm sur le forum ÉlectricitéBonjour Sébastien. On croit voir un connecteur qui s’enfiche sur le circuit imprimé en photo 1. Y a t-il de l'électronique sur cette plaquette ?
Une question préliminaire : savez vous souder et vous servir d'un multimètre ?
Et une autre : ce WC a t-il une marque, un distributeur, un SAV ?
Sauriez vous déterminer quelle paire de conducteurs est connectée à un interrupteur ?
Cordialement.
Une question préliminaire : savez vous souder et vous servir d'un multimètre ?
Et une autre : ce WC a t-il une marque, un distributeur, un SAV ?
Sauriez vous déterminer quelle paire de conducteurs est connectée à un interrupteur ?
Citation :N'auriez-vous pas dans votre entourage quelqu'un davantage expérimenté ?
je suis bien peu dégourdi avec les branchements électriques
Cordialement.
27 mai 2023 à 20:03
consulter ce sujet Interrupteur toilettes électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour MaitreGaston.
De même, ouvrir un autre sujet est préférable. On va continuer sur celui-là.
Cordialement.
Citation :Il serait bien de définir ce composant et de donner un lien vers la notice.
IC100kp+
De même, ouvrir un autre sujet est préférable. On va continuer sur celui-là.
Cordialement.
27 mai 2023 à 18:51
consulter ce sujet Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91 sur le forum ÉlectricitéBonjour lilou2. Utilisez le moteur de recherches ci-dessus avec Carrera (électricité ou chauffage), vous aurez compris tout de suite.
Au mieux vous trouvez un modèle identique en déchetterie ou recyclerie, sinon il n'y aura pas de solution.
Malgré tout il existe un site au nom de cette marque. Vous pouvez y faire un tour.
Cordialement.
Au mieux vous trouvez un modèle identique en déchetterie ou recyclerie, sinon il n'y aura pas de solution.
Malgré tout il existe un site au nom de cette marque. Vous pouvez y faire un tour.
Cordialement.
27 mai 2023 à 17:53
consulter ce sujet Radiateur Carrera afficheur à quartz hors service sur le forum ÉlectricitéBonjour Max1806. Identifier la source d'un bruit juste à partir d'un écrit est impossible.
Si le robinet de sortie du compteur d'eau est fermé et si le compteur ne tourne pas, le bruit vient d'ailleurs.
Il semble que vous n'avez pas fermé le robinet du compteur ; c'est par là qu'il faut commencer.
A vous d'identifier l'environnement du compteur (immeuble ? habitat individuel ?) afin de choisir vos zones de recherche.
Cordialement.
Si le robinet de sortie du compteur d'eau est fermé et si le compteur ne tourne pas, le bruit vient d'ailleurs.
Il semble que vous n'avez pas fermé le robinet du compteur ; c'est par là qu'il faut commencer.
A vous d'identifier l'environnement du compteur (immeuble ? habitat individuel ?) afin de choisir vos zones de recherche.
Cordialement.
27 mai 2023 à 15:19
consulter ce sujet Bruit d’écoulement permanent tuyauterie sur le forum PlomberieBonjour Pierre. On ne voit pas si le câble est isolé ou non, et s'il conduit plutôt une phase ou un neutre ni à quel potentiel.
On aperçoit un toron isolé, plutôt monophasé Ph + N. Au prochain poteau vous pourriez peut-être voir comment est la distribution.
L'arbre est naturellement relié à la terre donc vous ne risquez rien à le toucher.
Il n'a pas l'air bien haut, donc les branches hautes sont accessibles.
Le plus simple est d'utiliser un échenilloir, perche en plastique munie d'un gros sécateur actionné par une corde. Par sécurité vous mettez des gants ménagers en caoutchouc. Vous coupez les branches les plus hautes, puis il sera facile de couper les branches inférieures par un moyen adapté.
Prenez les précautions d'usage si vous êtes amené à utiliser une échelle qui n'est pas un lieu de travail.
Rappel de vocabulaire : électrocution = mort définitive ; électrisation = contact accidentel ayant occasionné une grosse secousse qui fait partie des mauvais souvenirs. Il peut y avoir des séquelles malgré tout car le passage du courant dans le corps peut avoir des effets à long terme.
Un professionnel électricien vivant est par nature méfiant et hyper prudent. La routine est dangereuse.
Puisqu'on est dans la prévention, rappelons que le fait d'être "collé" est une électrisation où des muscles préhenseurs de la main peuvent enserrer un conducteur nu sous tension. Le seul moyen pour en réchapper est de couper l'alimentation, alors que tirer le sujet peut entraîner un sur-accident.
Pour terminer, la protection différentielle 30 mA de l'habitat permet de protéger les personnes reliées accidentellement au potentiel en déclenchant ; mais la secousse fait mal.
Cordialement.
On aperçoit un toron isolé, plutôt monophasé Ph + N. Au prochain poteau vous pourriez peut-être voir comment est la distribution.
L'arbre est naturellement relié à la terre donc vous ne risquez rien à le toucher.
Il n'a pas l'air bien haut, donc les branches hautes sont accessibles.
Le plus simple est d'utiliser un échenilloir, perche en plastique munie d'un gros sécateur actionné par une corde. Par sécurité vous mettez des gants ménagers en caoutchouc. Vous coupez les branches les plus hautes, puis il sera facile de couper les branches inférieures par un moyen adapté.
Prenez les précautions d'usage si vous êtes amené à utiliser une échelle qui n'est pas un lieu de travail.
Rappel de vocabulaire : électrocution = mort définitive ; électrisation = contact accidentel ayant occasionné une grosse secousse qui fait partie des mauvais souvenirs. Il peut y avoir des séquelles malgré tout car le passage du courant dans le corps peut avoir des effets à long terme.
Un professionnel électricien vivant est par nature méfiant et hyper prudent. La routine est dangereuse.
Puisqu'on est dans la prévention, rappelons que le fait d'être "collé" est une électrisation où des muscles préhenseurs de la main peuvent enserrer un conducteur nu sous tension. Le seul moyen pour en réchapper est de couper l'alimentation, alors que tirer le sujet peut entraîner un sur-accident.
Pour terminer, la protection différentielle 30 mA de l'habitat permet de protéger les personnes reliées accidentellement au potentiel en déclenchant ; mais la secousse fait mal.
Cordialement.
27 mai 2023 à 09:04
consulter ce sujet Risque d'électrocution câble électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Chab.
L'argument du pisciniste n'est pas recevable. Il est pisciniste, pas électricien.
Vous pouvez aussi communiquer le plan du tableau, on verra alors comment et avec quoi il est fait.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas normal qu'il y ait un tel échauffement.
on ne peut pas laisser la main sur le disjoncteur tellement cela chauffe.
L'argument du pisciniste n'est pas recevable. Il est pisciniste, pas électricien.
Citation :Non. Faites intervenir un électricien.
Est-ce que je m'inquiète pour rien ?
Vous pouvez aussi communiquer le plan du tableau, on verra alors comment et avec quoi il est fait.
Cordialement.
26 mai 2023 à 14:12
consulter ce sujet Avis disjoncteur chaud sur le forum Électricité