Re.
Citation :
J'ai branché le manomètre directement sur l'arrivée et j'ai 4,5 bars.
Donc avant le réducteur. C'est la pression statique ; elle ne justifie pas la présence d'un réducteur de pression.
Faites un essai de débit direct sans réducteur. Si le débit est bon, le réseau (la vanne qui isole votre habitat, si elle n'est pas partiellement ouverte) n'est pas en cause.
Cordialement.
27 avril 2023 à 11:01
forum consulter ce sujet Perte de pression débit aux robinets sur le forum Plomberie

Bonjour à tous.
Certes, le collage résoudrait le problème, mais rendrait la liaison indémontable, et en plomberie, ce peut être gênant.
Le plombier n'a pas été bien bon en faisant un raccord démontable à l'horizontale, et, vous l'avez constaté, avec étanchéité imparfaite.
Il aurait été préférable de faire une liaison démontable à la verticale avec une manchette avec joint caoutchouc.
Le raccord avec l'écoulement peut alors être fait avec une liaison souple accordéon. Les écoulements Ikea ne sont pas les plus pratiques, ce n'est pas le premier problème avec ces écoulements suédois sur le forum.

L'avis personnel est qu'il vaudrait mieux une liaison démontable avec raccordement vertical.

A défaut, une étanchéité au silicone ferait mal le travail, mais avec liaison démontable.
On peut aussi emmailloter la jonction avec un adhésif puissant.
Cordialement.
27 avril 2023 à 08:53
forum consulter ce sujet Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour Denis. Il s'agit d'un limiteur de pression. Il doit vous indiquer la pression statique (robinets fermés) et dynamique (au moins un robinet ouvert). Si la pression dynamique chute beaucoup, on peut incriminer le réseau. Ou le réducteur de pression.
Citation :
Depuis un moment
Y a-t-il eu intervention sur le réseau d'eau en amont de votre compteur, donc sur la partie publique du réseau ?
Vos voisins ont-ils les mêmes problèmes ?

Hypothèse
: le problème peut venir du réseau. Ou du réducteur de pression.

Vérification : On débranche l'alimentation de l'habitat après compteur, on fait débiter dans une lessiveuse et on évalue le débit. Ou bien avec un tuyau d'arrosage dehors. Avec et sans réducteur de pression.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:49
forum consulter ce sujet Perte de pression débit aux robinets sur le forum Plomberie

Bonjour Showlapin. Il faut résoudre votre problème. Dans quelles conditions sentez vous des picotements ? En touchant quoi ? Les prises TV ne sont généralement pas en cause.
Faites les essais et contrôles conseillés ci-dessus.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:39
forum consulter ce sujet Fuite de courant tableau électrique appartement sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une demande de compléments en passant.
Citation :
je ne comprends pas pourquoi il claque régulièrement.
Voulez vous signifier que le DJ de branchement se déclenche (et pas le Linky) et que vous devez alors le réarmer par action manuelle ?
Si c'est oui, voir la remarque de CMT ci-dessus.
Si c'est oui, il faudrait préciser les conditions de déclenchement : un maximum de récepteurs en fonctionnement ou non ? (Plaque de cuisson + lave-linge + fer à repasser + sèche-cheveux).

La box internet émet en wifi et c'est tout. Vous pouvez désactiver l'émission avec un bouton sur la box.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:34
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A sur le forum Électricité

Un produit connu : https://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/aerateurs-vmp/produit/serie-silent-design/catalogue-201521051003-1.pdf/
Le montage : https://www.youtube.com/watch?v=T847jYV4pPw
Le schéma de montage : https://www.materielélectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf

On alimente l'aérateur en permanence avec phase et neutre.

Pour une mise en service forcée (et temporisée à partir de la fin de la commande) on relie la borne LS à la phase coupée aux bornes de la lampe de la salle de bain.

Si l'on veut ne pas mettre en service l'aérateur systématiquement lors de l'allumage de la lumière de la pièce (pour lavage de mains par exemple), on rajoute un interrupteur en série avec la commande de façon à ne connecter la phase coupée qu'en cas de besoin.
Juste un peu de câblage supplémentaire.

On précise qu'il faut démonter complètement l'aérateur tous les ans pour le nettoyer et enlever les moumoutes collées.
On fait attention à la membrane antiretour.

Pour le prix, vous achetez au moins cher. C'est un appareil robuste.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Chico72. Le BP est monté à l'envers. Il faut revoir votre montage. Le contact doit être normalement ouvert (NO) et non NF.
La gâche a l'air cassée.
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Gâche électrique qui ne se coupe pas sur le forum Électricité

Bonjour Moogloo. Les mots clés pour la recherche sur le net sont fusible thermique.
Il faudrait en trouver un qui laisse passer le courant nominal du moteur, un encombrement minime, et une température à définir, peut-être 100 °C. D'autres mots clés préférables : fusible thermique réarmable.
Johan de Elec-Bobinage pourrait vous renseigner sur les valeurs correctes.
A la limite, vous supprimez le composant en le shuntant et la pompe tournera.
Le fusible a son utilité si le moteur se bloque. Ce qui ne doit pas être fréquent.
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:13
forum consulter ce sujet Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA sur le forum Électricité

Bonjour Divad. Vous enlevez le réducteur de pression. Le vôtre semble capricieux.
Un réducteur de pression se monte en sortie de compteur. Il se justifie si la pression réseau est trop grande (mais cela se mesure). Un réducteur de pression se monte avec un manomètre en sortie, avec une vanne à bille l'isoler (il peut fuir à la longue, et c'est l'inondation).
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:00
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour Clauderoc.
En général, un interrupteur de VMC est un simple commutateur à deux vitesses.
Pour poser un extracteur de salle de bain ou WC, on regarde chez Aldès et Atlantic principalement.
On choisit un modèle temporisé qui se met en fonction quand on allume la lumière, ou quand il détecte une hygrométrie importante, ou les deux.
Pour le branchement on verra plus tard.
Cela est expliqué sur le forum (< 2 mois), mais il faudrait retrouver où.
Il faut faire une évacuation en toiture ou murale de diamètre 100 mm minimum.
Cordialement.
26 avril 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Citation :
Pourriez-vous me dire si c'est remplaçable ?
On ne sait si c'est la pièce qui fuit ou la liaison avec le chauffe-eau.
C'est pourquoi un plombier qui connait ce chauffe-eau pourra vous renseigner avec certitude
Cordialement.
25 avril 2023 à 17:14
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Bonjour.

S'il n'y en n'a pas, il faut une ventilation primaire.
Les odeurs dans l'habitat proviennent de siphons qui se vident par aspiration en cas de gros débits d'écoulements.
Cordialement.
25 avril 2023 à 15:58
forum consulter ce sujet Odeur d'égout dans chambre, fosse septique ? sur le forum Plomberie

En ouvrant le SL vous devriez trouver un moteur sans charbons.
Si le tambour fonctionne à vitesse constante, on peut penser qu'il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé.
Et après recherche rapide sur le net, on arrive là : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-SL7CEBMC+929405.htm
Votre sèche linge est presque sauvé, juste quelques vérifications à effectuer (la valeur du condensateur) et passer commande.
Cordialement.
25 avril 2023 à 11:54
forum consulter ce sujet Sèche linge Bellavita SL7CEBMC tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Shadowskill.

Chez vous ce n'est pas un mur de séparation classique que n'importe quel maçon expérimenté sait faire, mais un mur de soutènement. Il y a des contraintes perpendiculaires au mur auxquelles celui-ci doit résister.
C'est pour cela qu'une étude par un organisme spécialisé serait souhaitable. Un architecte ne fera pas directement l'étude, mais la fera exécuter par un bureau d'étude spécialisé. Sur le forum on n'a pas d'adresses à conseiller, par contre, votre maçon, s'il est compétent en constructions particulières, devrait en avoir.
A la limite, il peut transmettre le projet à qui de droit qui fera les calculs nécessaires et élaborera le projet que le maçon n'aura plus qu'à exécuter, peut-être sous contrôle du BE.

En tapant bureau etude BTP alsace sur un moteur de recherche on arrive sur plusieurs sociétés de votre région.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 avril 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Mur de soutènement ~3m sur le forum Maçonnerie

Bonjour Papoin.

Regardez chez Yokis si ce n'est fait.
De toute façon il vous faudra deux conducteurs au niveau de chaque luminaire, donc forcément un câblage supplémentaire.
Cordialement.
25 avril 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus sur le forum Électricité

Bonjour JC45. On comprend que le tambour tourne quand vous le lancez à la main.
Citation :
Que me conseillez vous ?
Changer le condensateur moteur s'il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé.
En attendant, ne tentez pas une remise en route, le moteur peut chauffer très fort s'il ne tourne pas.
Vous démontez, et vous cherchez où est placé ce condensateur. Vous relevez sa valeur et en commandez un identique, chez Conrad par exemple.
En espérant que le diagnostic soit bon.
Cordialement.
25 avril 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Sèche linge Bellavita SL7CEBMC tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager

Ok. N'y a-t-il pas moyen d'utiliser la garantie ? Tout dépend où vous l'avez acquis.
On espère que vous trouverez une solution gratuite ou presque.
Cordialement.
24 avril 2023 à 23:36
forum consulter ce sujet Robinet débit eau chaude insuffisant sur le forum Plomberie

OK. Vous tirez très fort en bougeant les deux fiches jusqu'à tant qu'elles se déboitent. Quitte à détruire la fiche femelle par des moyens violents s'il le faut, sans abimer la fiche mâle du LV.
Comme la fiche femelle a été rajoutée, on ne serait pas étonné qu'elle eut été mal montée avec des connexions mal serrées.
Cordialement.
24 avril 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant sur le forum Électricité

Bonjour Picolo.

On ne peut vous répondre oui ou non ne sachant pas ce qu'est cette génératrice, ce que sont ses caractéristiques électriques, par quoi elle est entraînée etc.
La prise de courant n'étant pas reliée au réseau, à quoi est-elle donc reliée ?
Il faut être beaucoup plus précis.
Cordialement.
24 avril 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Branchement génératrice sur une prise de courant sur le forum Électricité

Re.
Citation :
je veux bien enlever cette rallonge accrochée à mon sèche linge parce qu'elle me rend son utilisation impossible
Oui, mais finalement, on ne comprend pas ce qui bloque.
Si vous pouviez faire une photo du problème, ce serait plus simple.
Il n'y a personne pour vous aider localement ?
Cordialement.
24 avril 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant sur le forum Électricité

Oui, c'était bien compris, juste une mise en garde pour le gaz.
Il y a sans doute quelque chose à faire du côté du dispositif, peut-être resserrer une pièce, mais sans connaissances particulières sur ce type de chauffe-eau, il vous faudra demander une assistance locale, ami ou plombier.
Il faut voir si c'est une fuite à l'arrivée (voir le raccordement avec le tube eau froide), si c'est la liaison entre la sortie de la pièce et l'intérieur du chauffe-eau, pas d'idée.
Citation :
Dès que j'allume mon chauffe-eau, de l'eau s'écoule de la pièce noire.
Donc, c'est un problème interne au chauffe-eau que vous ne pourrez régler vous même.

L'appareil est garanti deux ans.
Cordialement.
24 avril 2023 à 18:53
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Merci pour ces précisions, c'est ce que nous craignions.
Savoir pourquoi il y a une fuite à cet endroit nous est impossible.
Voyez avec un plombier ou un ami expérimenté.
On ne touche pas à la partie gaz d'une façon générale.
Cordialement.
24 avril 2023 à 14:09
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Re. Ce sont donc deux montages simple allumage.
Montage simple allumage = neutre bleu direct à la lampe, phase rouge (ou autre) directe sur une borne de l'interrupteur, phase coupée (orange ou autre) de l'interrupteur vers la lampe.
Vous savez très bien faire cela.
24 avril 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Emilio 1979.
Citation :
Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon chauffe-eau.
Le but des échanges sur le forum est d'éviter cette solution.
Il faut en dire plus sur le chauffe-eau.
1. Est-ce un chauffe-eau à gaz ?
2. Est-ce un chauffe-eau électrique ? Accumulation ou instantané sur évier ?
3. S'il s'agit d'un chauffe-eau électrique à accumulation, quelle est sa capacité ?
4. S'il s'agit d'un chauffe-eau à accumulation, il est équipé d'un groupe de sécurité sur lequel est relié l'arrivée d'eau froide, et d'autre part, le groupe de sécurité est relié à l'évacuation tout à l'égout ou équivalent. Est-ce bien ainsi ?

Faites une ou des photos nettes et bien éclairées d'un peu plus loin. Les précédentes sont inexploitables.
N'oubliez pas de vous identifier pour répondre.
Sans ces précisions, on ne pourra pas bien vous aider.
A suivre
24 avril 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Bonjour Cycydu39.

On suppose que vous avez le schéma sous les yeux.
C'est donc le branchement 3b, fonction DE.
Ensuite, il s'agit d'un montage simple allumage classique, l'interrupteur à fermeture est entre les bornes 15 et 18.
Neutre direct à la lampe, phase directe en 15, phase coupée en 18 et vers la lampe. Sans oublier la protection surintensité du circuit.
Pour la commande, phase directe au BP, phase coupée du BP vers borne B1.
Bien que le contact soit spécifié à 16 A, évitez les lampes à filament et préférez les lampes led.
Cordialement.
24 avril 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80.01 sur le forum Électricité

Re. On ne voit pas bien. Dans un chauffe-eau il y a l'arrivée eau froide par l'intermédiaire du groupe de sécurité, et la sortie eau chaude.
On ne sait ce qu'est la pièce noire.
Citation :
Votre chauffe-eau a deux ans.
Ne serait-ce pas plutôt le vôtre ?
Demandez à votre entourage où est la fuite (goutte à goutte ? permanente ?).
N'oubliez pas de vous identifier pour répondre.
Cordialement.
23 avril 2023 à 22:11
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Bonjour Showlapin.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème du 03 juillet 2022 :
Fuite de courant tableau électrique appartement
Ici il faut être certain qu'il s'agit du compteur.
Si c'est un Linky, il est réglé à 30 A tandis que le disjoncteur de branchement est réglé au maximum, soit 45 A.
Citation :
je ressens des rayonnements
On baigne dans les rayonnements électromagnétiques : la lumière, les infrarouges qui chauffent, les UV qui sont mauvais pour la peau et les yeux, les émissions diverses, radar, télé, téléphone, radio. Difficile à exprimer ce que vous ressentez.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 avril 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A sur le forum Électricité

Re. Le bouton test simule un défaut entre phase à l'entrée et neutre en sortie (ou l'inverse, voir schéma sur l'ID). Il est conseillé de faire le test de temps en temps.
Citation :
Je sais ça fait 10 prises
Pas grave. En tout, sur cette ligne vous pouvez tirer 2 300 VA avec le DJ 10 A. En gros, un sèche-cheveux.
Citation :
vous parlez du bon câblage de mon interrupteur différentiel ?
On a quand même pas mal tourné autour du dysfonctionnement avec des incertitudes.

Ce qui est bien est que vous avez suivi les directives et que vous avez fini par résoudre ce problème tout seul. Il faut être méthodique. Vous voilà paré pour d'autres aventures, et dans l'habitat ancien, ça ne manque pas.
Cordialement.
23 avril 2023 à 21:55
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Emilio1979.
Citation :
Mon chauffe-eau fuit en bas
On comprend, mais le bas fait environ 50 cm de diamètre, et la fuite peut être localisée à différents endroits.
En même temps que vous transmettrez une photo nette avec la fuite bien identifiée, il faudrait préciser l'âge du chauffe-eau, et s'il est de type blindé ou stéatite. Cela a une importance pour aider au diagnostic à distance.
Cordialement.
23 avril 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie

Lu ailleurs, en évoquant ce forum :
Citation :
Je viens de prendre un troll (pas joint de photos). Je n'ai as aimé

Admettez honnêtement qu'un "troll" qui cherche à résoudre votre problème, ce n'est pas courant.
Sujet terminé pour ce qui me concerne.
Cordialement.
23 avril 2023 à 13:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Il faudrait regarder si le débit avant le raccordement sur flexible est suffisant. Si non, il faut voir comment l'arrivée eau chaude est alimentée.
*Si oui, le robinet est en cause. Voyez s'il n'y a pas un filtre quelque part. Ou bien un joint interne qui ne serait pas dans la bonne position. Ou la cartouche.
Si le mélangeur est un premier prix, cela a peut-être une importance.
On n'est pas très inspiré devant l'écran. *Il semble que le mélangeur soit en cause.
Cordialement.
23 avril 2023 à 13:09
forum consulter ce sujet Robinet débit eau chaude insuffisant sur le forum Plomberie

Bonjour Clauderoc.
Citation :
en 1,5mm² j'ai le droit à 8 prises.
Oui, et DJ 16 A maximum.
Allume gaz et hotte ne consomment pas grand chose. Pas de problème particulier.
Vous avez été violent avec l'ID !
Assurez vous qu'il est en bon état. S'il est d'une des marques régulièrement conseillées il a dû supporter.
On peut considérer que votre problème est réglé.
Cordialement.
23 avril 2023 à 13:03
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Léon. A 9:36 le lien amène à un DJ de calibre 12 A, ce qui ne convient pas.

Ensuite, il vous a été proposé un lien à 10:08 qui ne fonctionne pas vers Farnell. Le voici de nouveau : https://fr.farnell.com/c/protections-electriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques?gamme-de-produit=t11-211
Puis le modèle qui se rapproche le plus du vôtre : https://fr.farnell.com/schurter/t11-211-2a/disjoncteur-thermique-2a/dp/1214763
Citation :
Sachez que seul votre site vient de me répondre
C'est en général le cas. Les contributeurs réguliers des forums Bricovidéo sont très réactifs.
Pour cela, les demandes bien renseignées permettent des réponses précises et rapides.

Sur les forums un appareil est caractérisé "de collection" quand il ne se fabrique plus et qu'on ne trouve plus de pièces détachées, ou difficilement. Cela peut concerner n'importe quel objet, un robinet comme un multimètre.

On ne voit pas pourquoi vous évoquez des trolls. Votre remarque tombe à côté.
Le DJ en photo n'a peut-être pas le même encombrement que celui proposé. Le site du fournisseur ne donne pas les dimensions.

Sinon on trouve tout un choix en DJ thermiques ici https://fr.farnell.com/c/protections-electriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques/prl/results
On en trouve aussi chez Conrad et RS composants, ainsi que chez le Gafam.
Les paramètres sont 230 V AC et 2 A.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Nota : les liens de ce post ont été essayés avant de cliquer Envoyer. Espérons qu'ils fonctionnent. Dans le cas contraire, vous les retrouverez facilement avec les mots clés disjoncteur thermique Farnell ou disjoncteur thermique Schurter.
23 avril 2023 à 12:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Bonjour Martien. De toute façon, s'agissant d'un appareil de collection, Leon fera avec ce qu'il trouvera de plus proche.
Le modèle en lien à 9:36 a un calibre en intensité trop grand.
Il y en a d'autres ici https://fr.farnell.com/c/protections-électriques/disjoncteurs/disjoncteurs-thermiques?gamme-de-produit=t11-211
Il y a un modèle 2 A (1214763) qui pourrait convenir.
Encore une fois on regrette que Léon n'ait pas fourni initialement les liens correspondants aux pièces recherchées.
23 avril 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Ok. Il aurait été souhaitable que Leon soit plus précis dans sa description, ce qui aurait évité une confusion et finalement, une perte de temps.
La même demande a été effectuée sur un autre site avec la même interrogation pour une réponse sur deux.

Il semble y avoir une pièce de rechange ici https://fr.farnell.com/schurter/t11-211-12a/disjoncteur-thermique-t11-12a/dp/1214771
Citation :
signification de ces références ?
Tensions assignées et pouvoir de coupure.
23 avril 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Bonjour leonidoff206. Ce n'est pas un disjoncteur. Au mieux un convertisseur électronique tension d'entrée 230 volts alternatif, tension de sortie continue de 24 volts, intensité du courant de sortie 1,8 ampères.
Le ETA... ne va pas.
Une photo aurait aidé à comprendre.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Bonjour fafoo. C'est trop tard.
Il faut être devant l'objet et pour avoir des chances de réussite il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit. Et pour couronner le tout, avoir du temps de cerveau disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de branchement hotte domino sur le forum Électricité

Bonjour Julien.
Citation :
La partie légale de revente d'électricité ne m'intéresse pas dans ce problème.
Dans ce cas là, tout est dit.
Citation :
j'ai vu qu'il faut mieux laisser une phase vide plutôt que de déséquilibrer les phases.
Vous n'avez pas bien compris.

Vous ne pouvez créer des servitudes en obligeant vos locataires d'être tributaires les uns des autres et de vous même.

Un appartement avec chauffe-eau + cuisson + four + gros électroménager + chauffage d'une maison probablement non isolée sans VMC = 9 kVA minimum.
Citation :
J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas.
Est-ce bien légal ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum Électricité

Bonjour Nitrof. Vous connaissez la réponse. La plaque doit consommer aux environs de 6 kW (voir la notice). Il faut une alimentation en 6 mm² protégée en surintensité à 32 A. Sortie de câble de préférence.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Re.
Citation :
ne donne rien
Soit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? "Rien" n'est guère explicite.
Sans plus d'indication on ne peut rien conseiller sans être sur place. Les écrous sont-ils en plastique ? en métal ? Et dans ce dernier cas sont-ils oxydés ?
Faites vous aider si cela est possible.
22 avril 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Démonter papillons cuve toilette sans clé universelle sur le forum Plomberie

Bonjour Melina2023.
Citation :
pensez vous qu'il est nécessaire de changer ces 3 équipements ?
Comment voulez vous obtenir une réponse sur un forum d'entraide bricolage ? Certes, les contributeurs sont expérimentés, mais ici, les préconisations résultent d'une expertise effectuée par une société spécialisée.

Demandez des explications et justifications à la société.chargée de l'entretien. Le changement d'un appareillage doit être consécutif à un diagnostic précis.

Il ne s'agit pas que la société "charge la mule" seulement pour faire du chiffre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Avis remplacement pièces chaudière collective sur le forum Chauffage

Bonjour Independenza. A vous de déterminer l'outil qui vous manque si le démontage à la main n'est pas possible. Pince multiprise ? Pince plate longue ? Un proche expérimenté ?
Cordialement.

22 avril 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Démonter papillons cuve toilette sans clé universelle sur le forum Plomberie

Bonjour Arthus. Il faut comparer le débit de l'eau chaude sur tous les robinets. La production d'eau chaude est produite comment ? Chauffe-eau électrique ? A gaz ?
Le phénomène est-il récent ?
On vous laisse chercher.
Cordialement.
22 avril 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Robinet débit eau chaude insuffisant sur le forum Plomberie

Bonjour Shadowskill.
Juste un avis en passant.
La mécanique des sols étant ce qu'elle est, la solution viendra d'un entrepreneur local après étude préalable.
Il y a de la matière à soutenir, il faut que le mur soit suffisamment résistant et qu'il résiste à la poussée.
Cela ne peut se traiter sur le forum en quelques lignes au vu d'un dessin.
Le minimum serait des blocs à bancher de bonnes dimensions, mais il y a certainement d'autres solutions moins artisanales.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

22 avril 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Mur de soutènement ~3m sur le forum Maçonnerie

Bonjour Migada.
Citation :
La ventilation pourrait-elle être suffisante ?
On ne peut savoir.
S'il y a des glouglou permanents et des siphons qui se vident, les clapets ne peuvent pas faire de mal.
Il faut un ou des tubes collecteurs de diamètre suffisant, 100 mm étant la valeur courante.
Pensez à rajouter autant de tampons de visite que nécessaire, bien utiles en cas de bouchon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur sur le forum Plomberie

Devant l'écran on est bloqué. Si une protection différentielle déclenche, c'est qu'elle détecte un défaut d'isolement. Autrement dit, une borne de sortie débite du courant et l'autre non. S'il y a du courant débité par les deux sorties phase et neutre, il suffit d'une différence d'environ 22 mA pour que le DDR déclenche.

Une prise sur laquelle aucun récepteur n'est branché ne provoque jamais de défaut, que ce soit surintensité ou d'isolement.
Citation :
j'ai câblé toute la journée.
Oui, mais quoi ?

Question 1 : si le testeur à lampe néon s'allume franchement, il y a de fortes probabilités pour que le conducteur soit relié à la phase. Cela ne concerne que le fil de phase. On en déduit rien d'autre. De toute façon, le testeur n'est jamais une preuve irrémédiable, sachant qu'il peut s'allumer sur un circuit "en l'air". Il faut être expérimenté et très proche du métier pour utiliser un testeur à lampe néon pour interpréter son indication. Multimètre et lampe témoin sont les outils de base.
Avec des connaissances du métier bien sûr.

Question 2 : devant l'écran ce n'est pas un indice. Ce genre de dépannage se traite sur place devant l'installation.
Malgré nos explications, rien ne va. L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?

Il est probable qu'on atteigne les limites que le forum peut faire. Il faudrait maintenant faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
21 avril 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Marjorie558.
Citation :
Est-ce que je suis obligée de changer de toilettes ?
Bien sûr que non.
Pour que l'étanchéité soit bonne il faut que la portée du joint en bas du mécanisme soit propre, sans calcaire.
Faites vous aider.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Chasse des WC qui coule ? sur le forum Plomberie

Bonjour niels14.

Votre client se figure qu'on peut fixer simplement une charge lourde sur une cloison placo, sans même avoir collé des tasseaux derrière pour répartir la charge.
Les chevilles Molly sont costaudes, mais il y a des limites.
Ensuite, il ne semble pas avoir fourni les pattes de fixation.
Peut-être y a-t-il des pieds.
Il va falloir être inventif, ou proposer un radiateur neuf.
Le rendement ne pourra être que supérieur à ce modèle ancien.
Ne prenez pas le risque de la détérioration de la cloison si la masse est importante.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Recherche marque de radiateur sur le forum Chauffage

Re. La bobine du contacteur HC / HP est simplement en parallèle avec les autres, l'entrée contacteur est reliée au bornier Ph et N du tableau de répartition, la sortie alimente le kit.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

Re. Les 3 fils semblent connectés sur la borne 3 (voir la notice en lien).
Celle-ci est la phase coupée (en bleu et vert/jaune, c'est dur à admettre pour tout électricien normalement constitué).
Ces conducteurs sont normalement reliés à une lampe.
Vous pouvez vérifier à la lampe témoin branchée entre cette borne et le neutre sur la borne N que celle-ci s'allume à chaque appui sur le BP de commande de la minuterie.
Suivant la puissance des lampes commandées le contact peut se dégrader rapidement.
Ce n'est pas le cas pour des lampes leds.
Cordialement.
21 avril 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie sur le forum Électricité