Profil du membre GL
Actuellement
215
questions dans le
forum écologie Habitat
Membre inscrit GL
a posté 31 185 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Stefand. Juste une remarque en passant.
On ne voit pas comment inverser phase et neutre sur une vanne permettrait d'ouvrir et de fermer.
Rappelons que le courant est alternatif, et change de sens toutes les 10 millisecondes.
Il faudrait mieux décrire le matériel en présence, comme Bob l'a demandé, et préciser dans quel processus cet équipement a un rôle et lequel.
Cordialement.
On ne voit pas comment inverser phase et neutre sur une vanne permettrait d'ouvrir et de fermer.
Rappelons que le courant est alternatif, et change de sens toutes les 10 millisecondes.
Il faudrait mieux décrire le matériel en présence, comme Bob l'a demandé, et préciser dans quel processus cet équipement a un rôle et lequel.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 21:13
consulter ce sujet Vanne eau électrique sur relais switch sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est ce qui semblait apparaître en filigrane. Loc 1 cherche la faille pour vous mettre des bâtons dans les roues.
une petite tension entre moi et le loc 1
La pose d'un tube IRO de 50 ou 60 en rectiligne règlerait le problème.
Mais ne serait-ce pas au locataire 1 d'avancer la preuve de ce qu'il avance ?.
Une idée, peut-être mauvaise : par LR, vous lui assignez de trouver le texte en lui laissant un délai de 8 jours prouvant ses dires.
Si vous voulez régler le problème sans conflit, vous fixez un tube à l'extérieur, vous passez le câble, et vous verrez plus tard, avant qu'un locataire 1' s'installe, pour passer le câble en intérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 21:06
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour ostrogoth54. Quelques remarques vite fait.
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez vous ?
Les sectionneurs ne semblent pas utiles puisqu'en amont il y a les DJ. Mais le DJ de branchement est peut-être éloigné.
Il y a des incertitudes quant aux liaisons entre le groupe et l'ID. Il ne faut en aucun cas une fiche mâle en liaison directe avec la sortie du groupe.
Pour lever l'incertitude, tout ce qui est au bout d'un câble est appelé fiche. Ensuite, on préfère socle ou embase (voire prise) pour ce qui est fixe. Ainsi, la sortie du GE est sur une embase (ou prise) femelle.
On remarque qu'un pôle de la tension de sortie du GE est reliée à la terre. Assurez vous que cela est possible sans dommage pour le GE.
Attendons d'autres avis pour la double correction.
Cordialement.
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez vous ?
Les sectionneurs ne semblent pas utiles puisqu'en amont il y a les DJ. Mais le DJ de branchement est peut-être éloigné.
Il y a des incertitudes quant aux liaisons entre le groupe et l'ID. Il ne faut en aucun cas une fiche mâle en liaison directe avec la sortie du groupe.
Pour lever l'incertitude, tout ce qui est au bout d'un câble est appelé fiche. Ensuite, on préfère socle ou embase (voire prise) pour ce qui est fixe. Ainsi, la sortie du GE est sur une embase (ou prise) femelle.
On remarque qu'un pôle de la tension de sortie du GE est reliée à la terre. Assurez vous que cela est possible sans dommage pour le GE.
Attendons d'autres avis pour la double correction.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 19:37
consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour korrigan77.
Allez voir quels sont les branchements sur le télérupteur.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel est-il ?
Le problème existe depuis longtemps
Allez voir quels sont les branchements sur le télérupteur.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour Eridf. Vous êtes arrivé trop tard sur le forum, car on vous aurait que les symptômes constatés sont ceux d'un induit en panne, c'est à dire bobinage ouvert, et irréparable.
On ne peut vous guider pour le démontage.
Voyez si le coût du remplacement de l'induit (le rotor) se justifie par rapport au prix d'une machine neuve.
Vous finirez par pouvoir démonter ; remonter ne sera peut-être pas une partie de plaisir.
On vous laisse faire le bon choix.
Cordialement.
On ne peut vous guider pour le démontage.
Voyez si le coût du remplacement de l'induit (le rotor) se justifie par rapport au prix d'une machine neuve.
Vous finirez par pouvoir démonter ; remonter ne sera peut-être pas une partie de plaisir.
On vous laisse faire le bon choix.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 19:00
consulter ce sujet Démontage perforateur Skil 1035 720 Watt sur le forum OutillageBonjour Keyz. Le 09 octobre 2022 à 22:22 il a été précisé qu'en amont du DJ il y avait des conducteurs rouges. Ils semblent alimenter un DJ différentiel 10 mA. Quand vous coupez le DJ tétrapolaire, toute l'installation n'est pas hors tension. Il subsiste au moins ce DJ différentiel, et peut-être d'autres départs.
Mais quand vous coupez le DJ de branchement en photo, l'ensemble de l'installation est normalement hors tension.
Devant l'écran on se fie aux photos et aux explications, on ne peut faire plus.
Les conclusions des contributions précédentes sont toujours valables. Ne restez pas seul devant cette installation dangereuse, un accident est toujours possible. Il faut agir au plus vite.
Cordialement.
Mais quand vous coupez le DJ de branchement en photo, l'ensemble de l'installation est normalement hors tension.
Devant l'écran on se fie aux photos et aux explications, on ne peut faire plus.
Citation :Sur place on pourrait vérifier cette assertion. Tant que vous ne ferez pas intervenir un professionnel expérimenté sur place il y aura des doutes.
sans aucun appareil en fonctionnement.
Les conclusions des contributions précédentes sont toujours valables. Ne restez pas seul devant cette installation dangereuse, un accident est toujours possible. Il faut agir au plus vite.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 18:53
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Ça se tient, mais dans ce cas particulier, si l'on comprend bien ainsi, quid des 50 autres câbles ?
Mais la raison est simple il faut que des travaux puissent être entrepris dans le logement 1 en ayant coupé son disjoncteur EDF, sans risquer de rencontrer des fils sous tension.
Pas si simple.
Quel est l'argument du locataire 1 vis à vis du chemin de câbles actuel qui supporte d'autres conducteurs sous tension ?
19 octobre 2022 à 14:54
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Mrintoxx. Bien reçu. Il faut maintenant bien mettre à plat votre projet immédiat : la création d'un mini tableau provisoire.
Ensuite, il faudra voir si un point de livraison en monophasé jusqu'à 12 kVA ne serait pas suffisant.
Mais on vous met en garde néanmoins, l'électricité est un métier.
Bien des tableaux qui apparaissent sur le forum sont des bricolages qui ne passeraient pas à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau.
Quant à la sécurité, n'en parlons pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Ensuite, il faudra voir si un point de livraison en monophasé jusqu'à 12 kVA ne serait pas suffisant.
Mais on vous met en garde néanmoins, l'électricité est un métier.
Bien des tableaux qui apparaissent sur le forum sont des bricolages qui ne passeraient pas à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau.
Quant à la sécurité, n'en parlons pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 11:30
consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé sur le forum ÉlectricitéRe. Si un câble devait emprunter le chemin de câbles pour alimenter une 51ème application on ne voit pas ce que le locataire aurait à y voir, d'autant plus que la présence du chemin fait partie du logement, du fait de l'utilité des locaux en dehors des logements.
En tant que propriétaire d'un local d'habitation, ce dernier a des obligations que vous trouverez aisément, concernant surtout le confort et la sécurité (décence du logement). On n'y trouve pas ce genre de contrainte.
Il est des cas où une colonne de collecte des eaux usées passe dans des logements, même neufs. Des problèmes de ce type ont été posés au moins deux fois sur le forum il y a quelques mois concernant les nuisances sonores. Une fois achetés, les propriétaires engagent des recours auprès des promoteurs. Et ce sont d'autres nuisances permanentes qui n'ont rein à voir avec le passage d'un malheureux câble, alors qu'une bonne isolation et que la mise en œuvre du système Chutunic Nicoll aurait réduit les nuisances.
Le chemin de câbles est inhérent à l'usage des bâtiments, ce pourrait être votre argument.
On ne voit pas comment le locataire pourrait s'opposer au passage du 51ème câble, surtout s'il est destiné à alimenter le logement..
Si l'on suit le raisonnement du locataire, la présence du chemin de câbles est indésirable. Avec ce raisonnement, il serait en droit d'exiger la suppression du chemin de câbles.
Si vous avez affaire à un procédurier, la solution vous appartient et il ne faut pas traîner.
Vu d'ici, et sans texte, il n'est pas certain que le locataire soit dans ses droits concernant un logement dont il n'est pas propriétaire. Il n'y aurait aucune nuisance à passer un câble, le 51ème de surcroit.
La situation est particulière. Le chemin de câble est présent. Le locataire a loué en toutes connaissances de causes. On pourrait vous conseiller d'être ferme, mais on ne peut le faire, ce ne sont ni la fonction ni la compétence du forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En tant que propriétaire d'un local d'habitation, ce dernier a des obligations que vous trouverez aisément, concernant surtout le confort et la sécurité (décence du logement). On n'y trouve pas ce genre de contrainte.
Il est des cas où une colonne de collecte des eaux usées passe dans des logements, même neufs. Des problèmes de ce type ont été posés au moins deux fois sur le forum il y a quelques mois concernant les nuisances sonores. Une fois achetés, les propriétaires engagent des recours auprès des promoteurs. Et ce sont d'autres nuisances permanentes qui n'ont rein à voir avec le passage d'un malheureux câble, alors qu'une bonne isolation et que la mise en œuvre du système Chutunic Nicoll aurait réduit les nuisances.
Le chemin de câbles est inhérent à l'usage des bâtiments, ce pourrait être votre argument.
On ne voit pas comment le locataire pourrait s'opposer au passage du 51ème câble, surtout s'il est destiné à alimenter le logement..
Si l'on suit le raisonnement du locataire, la présence du chemin de câbles est indésirable. Avec ce raisonnement, il serait en droit d'exiger la suppression du chemin de câbles.
Si vous avez affaire à un procédurier, la solution vous appartient et il ne faut pas traîner.
Vu d'ici, et sans texte, il n'est pas certain que le locataire soit dans ses droits concernant un logement dont il n'est pas propriétaire. Il n'y aurait aucune nuisance à passer un câble, le 51ème de surcroit.
La situation est particulière. Le chemin de câble est présent. Le locataire a loué en toutes connaissances de causes. On pourrait vous conseiller d'être ferme, mais on ne peut le faire, ce ne sont ni la fonction ni la compétence du forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 11:18
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum ÉlectricitéCitation :
Comment savoir si le chauffe eau fonctionne en triphasé ?
- Tout d'abord, savoir si votre contrat de fourniture électrique est monophasé ou triphasé
- Observer le disjoncteur de branchement, encombrement et inscriptions sur la façade
- Observer le compteur sur lequel il est inscrit monophasé ou triphasé
- Voir combien de conducteurs sont reliés au bornier du chauffe-eau, hormis la terre, 2 en mono dont le neutre normalement bleu.
Le contacteur en photo est triphasé.
Citation :Dans ce cas, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel. Vous risquez de faire des mauvais branchements.
Désolé cela dépasse mes compétences...
Cordialement.
19 octobre 2022 à 10:53
consulter ce sujet Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour Titi77.
La bobine est indirectement branchée en 7 et 8 par l'intermédiaire d'un pont de diodes.
Il faudrait savoir si le chauffe-eau fonctionne en triphasé.
Cordialement;
Citation :Apparemment, vous n'avez pas bien cherché à savoir qui faisait quoi.
Il y a 8 bornes en bas pas de A1 ni A2
La bobine est indirectement branchée en 7 et 8 par l'intermédiaire d'un pont de diodes.
Il faudrait savoir si le chauffe-eau fonctionne en triphasé.
Cordialement;
19 octobre 2022 à 10:17
consulter ce sujet Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour Yaya75. Il faut tirer vers le haut (le bec ne pourra sortir autrement). Vous pouvez faire une poussée avec deux outils diamétralement opposés, en vous appuyant sur la base du robinet en la protégeant avec un chiffon.
2 tournevis à lame plate et fine devrait convenir.
Cordialement.
2 tournevis à lame plate et fine devrait convenir.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 09:53
consulter ce sujet Démonter col de cygne robinet de lavabo sur le forum PlomberieBonjour Keyz. Il nous semble avoir fait le tour, comme on peut le faire à distance, donc avec des limites.
Maintenant, c'est à un professionnel expérimenté de prendre les choses en main.
Il n'y a pas de fuite de courant possible, juste des montages non orthodoxes. Et dangereux pour les personnes.
Cordialement.
Maintenant, c'est à un professionnel expérimenté de prendre les choses en main.
Citation :Oui, mais il faut vous y mettre, le forum vous propose juste des pistes. On répète que seul un professionnel peut prendre les choses en main. Mais il ne faut pas prendre le premier bricoleur venu.
le temps que quelqu'un de "sérieux" pose un diagnostic.
Il n'y a pas de fuite de courant possible, juste des montages non orthodoxes. Et dangereux pour les personnes.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 09:49
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ? sur le forum ÉlectricitéBonjour cococox.
Si la ventilation primaire est bien faite, l'aspiration doit se faire au niveau de la bouche en toiture et non chez vous.
Si un voisin vide son WC, il se peut que vous entendiez des glouglous au niveau de votre WC, accompagnés par des variations de niveau au fond de la cuvette. Quant à la vider complètement, il faut vraiment aspirer fort.
Le fait que le WC soit suspendu ou non ne change pas le problème.
Ce phénomène est-il récent ?
Peut-être faudrait-il curer la colonne.
Les voisins au même étage ou en dessous constatent-ils le même phénomène ?
Il faudrait affiner vos observations.
Cordialement.
Si la ventilation primaire est bien faite, l'aspiration doit se faire au niveau de la bouche en toiture et non chez vous.
Si un voisin vide son WC, il se peut que vous entendiez des glouglous au niveau de votre WC, accompagnés par des variations de niveau au fond de la cuvette. Quant à la vider complètement, il faut vraiment aspirer fort.
Le fait que le WC soit suspendu ou non ne change pas le problème.
Ce phénomène est-il récent ?
Peut-être faudrait-il curer la colonne.
Les voisins au même étage ou en dessous constatent-ils le même phénomène ?
Il faudrait affiner vos observations.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 09:23
consulter ce sujet Problème WC suspendu qui se vide sur le forum PlomberieBonjour clelu. Juste une réflexion en passant.
D'après votre dessin, chaque locataire dispose de son point de livraison comptage.
Mais vous mentionnez un tableau secondaire. Donc il y a ambiguïté.
On rappelle qu'on n'a pas le droit de revendre de l'énergie.
S'il s'agit de location non meublée ou non saisonnière, les points de livraison comptage doivent être indépendants, chaque locataire souscrit un contrat avec le fournisseur d'énergie.
Le passage du câble est un problème autre.
Vous mentionnez un chemin de câble ; un câble en plus ne devrait pas nuire à l'esthétique.
Voyez si le locataire 2 est de bonne foi. Un accord à l'amiable est souhaitable. Il ne faudrait pas que vos locations risquent de générer des conflits, actuellement ou ultérieurement.
Cordialement.
D'après votre dessin, chaque locataire dispose de son point de livraison comptage.
Mais vous mentionnez un tableau secondaire. Donc il y a ambiguïté.
On rappelle qu'on n'a pas le droit de revendre de l'énergie.
S'il s'agit de location non meublée ou non saisonnière, les points de livraison comptage doivent être indépendants, chaque locataire souscrit un contrat avec le fournisseur d'énergie.
Le passage du câble est un problème autre.
Vous mentionnez un chemin de câble ; un câble en plus ne devrait pas nuire à l'esthétique.
Voyez si le locataire 2 est de bonne foi. Un accord à l'amiable est souhaitable. Il ne faudrait pas que vos locations risquent de générer des conflits, actuellement ou ultérieurement.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 09:06
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum ÉlectricitéRe. 9 kVA triphasé ne présente aucun intérêt, que des contraintes déjà décrites.
Si Enedis déplace l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement, c'est à vos frais. Mais il faut demander un devis, à moins que ce soit forfaitaire. Il faut donc vous renseigner. Il y a des délais.
Un tableau monophasé est bien plus facile à réaliser qu'un tableau triphasé.
A noter que depuis un bon moment, le tarif HP / HC ne rapporte pratiquement rien, que des contraintes (faire fonctionner les gros récepteurs la nuit).
Il faudra vous documenter sérieusement, voir la librairie Promotelec.
On vous laisse réfléchir car pour le moment il y a des incertitudes.
Cordialement.
Citation :Non. Un ID est caractérisé par son intensité assignée en ampères, et sa sensibilité différentielle en mA. S'y ajoute le type AC ou A ou autres. Pour la cuisson plaque et le LL, la norme oblige un type A. Rien de particulier pour l'ECS.
ID de 63mA
Citation :Il faut être certain.
je suis sûrement en triphasé
Si Enedis déplace l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement, c'est à vos frais. Mais il faut demander un devis, à moins que ce soit forfaitaire. Il faut donc vous renseigner. Il y a des délais.
Un tableau monophasé est bien plus facile à réaliser qu'un tableau triphasé.
A noter que depuis un bon moment, le tarif HP / HC ne rapporte pratiquement rien, que des contraintes (faire fonctionner les gros récepteurs la nuit).
Citation :On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités. PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
Il faudra vous documenter sérieusement, voir la librairie Promotelec.
On vous laisse réfléchir car pour le moment il y a des incertitudes.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 23:35
consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Folk78. On aperçoit en 1 une embase GU 4 ou 5, pas réputée pour sa durée de vie. les contacts s'oxydent, perdent plus ou moins leur élasticité, et les contacts ne se font plus.
En 2 on voit un domino carbonisé, signe de mauvais contact. Deux raisons qui font que vos spots ne fonctionnent plus.
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez changer ces spots qui ont fait leur temps pour des spots à led tel que cette gamme par exemple https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On les recommande systématiquement car on les utilise abondamment.
Cordialement.
En 2 on voit un domino carbonisé, signe de mauvais contact. Deux raisons qui font que vos spots ne fonctionnent plus.
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez changer ces spots qui ont fait leur temps pour des spots à led tel que cette gamme par exemple https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On les recommande systématiquement car on les utilise abondamment.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 20:53
consulter ce sujet Changer un transfo d'éclairage 12 volts sur le forum ÉlectricitéMerci Alex pour votre retour. Il vaut mieux bien réfléchir avant comme vous le faites.
Pour coller le PVC, on rappelle qu'on ébavure bien les coupes, on dépolit les surfaces à encoller, on met la colle sur les deux parties, puis on emboîte rapidement.
Cordialement.
Pour coller le PVC, on rappelle qu'on ébavure bien les coupes, on dépolit les surfaces à encoller, on met la colle sur les deux parties, puis on emboîte rapidement.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 19:15
consulter ce sujet Plan de ma plomberie conforme ou non ? sur le forum PlomberieCitation :Oui, c'est normal, mais s'il branche tous les neutres sur le même bornier, il n'utilisera que le pôle protégé de chaque DPN.
il propose 10 disjoncteurs unipolaires+neutre (et pas bipolaires)..
Un DJ bipolaire a 2 pôles protégés. C'est inutile dans l'habitat.
S'il y a 2 ID ou plus, il faudra obligatoirement appairer les circuits et utiliser les 2 pôles de chaque DPN.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 19:11
consulter ce sujet Demande de renseignements vieux tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Vous verrez pour le parafoudre plus tard. Celui en photo, obsolète, peut être déposé en déchèterie. Ou alors chez vous comme pièce de collection sur le buffet du salon.
Si votre contrat est de 18 kVA vous pouvez tout mettre sur une phase. Sinon, équilibrer au minimum est possible : PC phase 1, ECS phase 2, LL phase 3 et l'on n'en parle plus. Tous les récepteurs sont monophasés.
Dans l'avenir, il faudra équilibrer au mieux.
Si 12 kVA en mono suffit (avec des délesteurs éventuels), l'installation sera simplifiée et moins chère.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Si votre contrat est de 18 kVA vous pouvez tout mettre sur une phase. Sinon, équilibrer au minimum est possible : PC phase 1, ECS phase 2, LL phase 3 et l'on n'en parle plus. Tous les récepteurs sont monophasés.
Dans l'avenir, il faudra équilibrer au mieux.
Citation :La sortie du Linky est reliée à l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement. En aval du DJ commence votre installation.
Il me semble que c'est du 10² qui sors du Linky.
Citation :Si vous êtes éloigné du métier, vous risquez des impasses technologiques (galères). Il faudra appairer tous les circuits, sous peine de déclenchement des interrupteurs différentiels.
je compte faire moi même l'installation
Si 12 kVA en mono suffit (avec des délesteurs éventuels), l'installation sera simplifiée et moins chère.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
18 octobre 2022 à 19:07
consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Mrintoxx.
Il vaudrait mieux faire un mini tableau provisoire avec un ID tétrapolaire (calibre ?) suivi de quelques DJ pour les circuits actuellement prioritaires.
On rappelle qu'en triphasé on fait fonctionner tout ce qui peut l'être sur 2 ou 3 phases : ECS, plaque de cuisson principalement.
Cordialement.
Citation :Vous pensez le faire vous même ?
Les 2 options que j'ai pu documenter sont :
Il vaudrait mieux faire un mini tableau provisoire avec un ID tétrapolaire (calibre ?) suivi de quelques DJ pour les circuits actuellement prioritaires.
Citation :S'il n'y a pas urgence, cela sera fait après l'étude préalable, toujours difficile à effectuer pour la distribution équilibrée.
acheter le tableau final
On rappelle qu'en triphasé on fait fonctionner tout ce qui peut l'être sur 2 ou 3 phases : ECS, plaque de cuisson principalement.
Citation :Êtes vous certain qu'il faille rajouter un compteur ?
Soit poser un compteur divisionnaire
Cordialement.
18 octobre 2022 à 16:10
consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé sur le forum ÉlectricitéRe. Si vous voulez disposer de la place devant l'arrivée, à 10 cm du mur, il faudra déporter les 3 départs en dehors de l'emplacement du lave-linge.
Dans ce cas il faudrait faire un départ à l'équerre, et après vous faites le montage.
On vous laisse réfléchir. Mais la plomberie n'est pas toujours facile, il faut de l'outillage spécialisé.
Cordialement.
Dans ce cas il faudrait faire un départ à l'équerre, et après vous faites le montage.
On vous laisse réfléchir. Mais la plomberie n'est pas toujours facile, il faut de l'outillage spécialisé.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 13:04
consulter ce sujet Installation lave-linge pas de raccordement existant sur le forum PlomberieBonjour CramL, et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 octobre 2022 à 11:11
consulter ce sujet Raccordement platine vinyle Akaï AP-B21C sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Alex. Pas grand monde pour vous répondre, mais ça peut venir.
Le plan est suffisamment bien fait (quoique petit) pour que vous ayez pensé à tout.
Il faudra éviter de mettre les nourrices sous la baignoire (tôt ou tard elle est transformée en douche - vous pouvez déjà prévoir les arrivées dans le mur).
Les vannes d'arrêt seront plus facile à manipuler une fois dégradées par le calcaire si elles sont équipées de poignées et non de papillons.
Il serait souhaitable d'associer un manomètre au niveau du réducteur de pression, mais avec une vanne d'arrêt ; voir ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
Aucun avis sur les marques ou le procédé choisi (préférence pour le cuivre qui est éternel et une esthétique qui permet la pose en apparent, ce qui n'est pas le cas du multicouches).
Pour ce qui est des évacuations en matériel Nicoll, il faudra mettre des tampons de visite un peu partout pour le débouchage éventuel, relier la ventilation primaire en toiture, respecter les sections pour que les débits soient suffisants (sans glouglous et sans vidage des siphons par aspiration).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le plan est suffisamment bien fait (quoique petit) pour que vous ayez pensé à tout.
Il faudra éviter de mettre les nourrices sous la baignoire (tôt ou tard elle est transformée en douche - vous pouvez déjà prévoir les arrivées dans le mur).
Les vannes d'arrêt seront plus facile à manipuler une fois dégradées par le calcaire si elles sont équipées de poignées et non de papillons.
Il serait souhaitable d'associer un manomètre au niveau du réducteur de pression, mais avec une vanne d'arrêt ; voir ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
Aucun avis sur les marques ou le procédé choisi (préférence pour le cuivre qui est éternel et une esthétique qui permet la pose en apparent, ce qui n'est pas le cas du multicouches).
Pour ce qui est des évacuations en matériel Nicoll, il faudra mettre des tampons de visite un peu partout pour le débouchage éventuel, relier la ventilation primaire en toiture, respecter les sections pour que les débits soient suffisants (sans glouglous et sans vidage des siphons par aspiration).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 10:23
consulter ce sujet Plan de ma plomberie conforme ou non ? sur le forum PlomberieBonjour Alain17220. C'est un appareil bon marché vendu par Castorama. Vu le prix modique, un passage en SAV, s'il existe, semble peu opportun.
Quant à l'ouvrir, cela ne sert pas à grand chose, il doit y avoir un transformateur et une carte électronique. Il suffit d'un composant défectueux et l'appareil part en déchèterie (comme les tapis de marche, garantis jusqu'à la porte du magasin et sans SAV - du gâchis).
Demandez quand même au vendeur.
Cordialement.
Quant à l'ouvrir, cela ne sert pas à grand chose, il doit y avoir un transformateur et une carte électronique. Il suffit d'un composant défectueux et l'appareil part en déchèterie (comme les tapis de marche, garantis jusqu'à la porte du magasin et sans SAV - du gâchis).
Citation :On aimerait, mais sans schéma chinois, c'est peine perdue.
Pourriez-vous m'aider ?
Demandez quand même au vendeur.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 10:02
consulter ce sujet Problème poste à souder Mac Allister 120 inv sur le forum OutillageBonjour Alienor21. Vous évoquez deux départs, un blanc et un flexible, mais où est l'arrivée ? Probablement dans le mur. A confirmer.
Il est toujours possible de modifier le système de façon à avoir un robinet de puisage. Il faudra qu'il soit déporté par rapport à la machine, vu la profondeur de cette dernière, à droite, à gauche ou plus haut.
Comment se fera la vidange ?
Un professionnel pourra créer un point d'eau pour le lave-linge.
L'alimentation électrique est également à envisager.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il est toujours possible de modifier le système de façon à avoir un robinet de puisage. Il faudra qu'il soit déporté par rapport à la machine, vu la profondeur de cette dernière, à droite, à gauche ou plus haut.
Comment se fera la vidange ?
Un professionnel pourra créer un point d'eau pour le lave-linge.
L'alimentation électrique est également à envisager.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 09:48
consulter ce sujet Installation lave-linge pas de raccordement existant sur le forum PlomberieRe. Pour le branchement des circuits courant et tension il ne faut pas se tromper. Si on appelle 1 la phase 1 et N le neutre, la tension V1N et le courant I1 sont liés (on aimerait pouvoir mettre 1N en indice) ; idem pour les deux autres, avec le bon sens pour le raccordement des transducteurs d'intensité.
C'est le B. A. BA des mesures en triphasé.
Quand on fait ce genre de branchement, on fait un essai avec les puissances instantanées à un instant t et on vérifie la somme.
Le branchement nécessite de dominer les grandeurs triphasées et la mesure des puissances.
Pour l'optimisation avec un seul appareil, il a juste suffi de consulter le document commercial.
Cordialement.
C'est le B. A. BA des mesures en triphasé.
Quand on fait ce genre de branchement, on fait un essai avec les puissances instantanées à un instant t et on vérifie la somme.
Le branchement nécessite de dominer les grandeurs triphasées et la mesure des puissances.
Pour l'optimisation avec un seul appareil, il a juste suffi de consulter le document commercial.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 21:32
consulter ce sujet Problème compteurs divisionnaires triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain92. On suppose que les compteurs divisionnaires triphasés utilisent des transformateurs d'intensité ou des bobines de Rogowski. Il faut qu'il soient branchés correctement (s'il y en a un à l'envers, la mesure est faussée). Idem pour le raccordement des circuits tension.
Avant de faire les totaux concernant l'énergie, il faut déjà contrôler le mesurage de la puissance active instantanée en kW, et l'énergie cumulée pendant un certain temps en kWh.
Un Ulys MCM aurait été préférable car il remplacerait 3 compteurs unitaires, voire plus (vous écrivez 5 ?).
Cordialement.
Avant de faire les totaux concernant l'énergie, il faut déjà contrôler le mesurage de la puissance active instantanée en kW, et l'énergie cumulée pendant un certain temps en kWh.
Un Ulys MCM aurait été préférable car il remplacerait 3 compteurs unitaires, voire plus (vous écrivez 5 ?).
Citation :Ce n'est pas pensable.
...s'il s'agit d'une anomalie sur les divisionnaires
Cordialement.
17 octobre 2022 à 20:46
consulter ce sujet Problème compteurs divisionnaires triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour DJ.
Afin d'éviter de mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement, mettre 2 ID sur un tableau 2 rangées 13 modules.
Mais cela nécessite de bien appairer les circuits. Si ce n'est pas le cas, il ne mettra qu'un seul ID 30 mA en regroupant tous les neutres sur un bornier, comme cela doit être fait sous la planche.
Il faudra que l'électricien s'assure que les conducteurs soient en bon état, c'est à dire avec de l'isolant qui ne tombe pas en poussière.
Il faudra qu'il relie à la terre, si ce n'est fait, au moins toutes les prises de courant dans les pièces de service, cuisine et salle de bain.
Ok pour la ligne four, mais un DJ 16 A suffit ; idem pour tout le gros électroménager s'il y en a (LL, LV).
S'il y a une ligne plaque de cuisson, on câble en 6 mm² avec une protection 32 A.
Une petite clim se câble et se protège comme un lave-linge.
Cordialement.
Afin d'éviter de mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement, mettre 2 ID sur un tableau 2 rangées 13 modules.
Mais cela nécessite de bien appairer les circuits. Si ce n'est pas le cas, il ne mettra qu'un seul ID 30 mA en regroupant tous les neutres sur un bornier, comme cela doit être fait sous la planche.
Il faudra que l'électricien s'assure que les conducteurs soient en bon état, c'est à dire avec de l'isolant qui ne tombe pas en poussière.
Il faudra qu'il relie à la terre, si ce n'est fait, au moins toutes les prises de courant dans les pièces de service, cuisine et salle de bain.
Ok pour la ligne four, mais un DJ 16 A suffit ; idem pour tout le gros électroménager s'il y en a (LL, LV).
S'il y a une ligne plaque de cuisson, on câble en 6 mm² avec une protection 32 A.
Citation :On ne voit pas ce qui justifie ce type de raisonnement erroné. A préciser.
...surdimensionner pourrait diminuer la sensibilité de déclenchement du disjoncteur.
Une petite clim se câble et se protège comme un lave-linge.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 20:31
consulter ce sujet Demande de renseignements vieux tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Crala. Un chauffe-eau de 2019 a une espérance de vie de 10 ans environ si tout va bien.
Il faut voir s'il est fourni avec son groupe de sécurité.
Même pour 5 ans cela semble vouloir la peine.
Vous ne demandez pas au plombier de garantir ce chauffe-eau (d'autant plus qu'âgé de 3 ans, il n'y a pas de garantie possible), mais juste qu'il effectue les raccordements sans fuite. Ce n'est pas bien compliqué.
La vraie raison est qu'il aurait préféré vendre et installer un chauffe-eau neuf. Ici il n'y a que de la pose.
Cordialement.
Il faut voir s'il est fourni avec son groupe de sécurité.
Même pour 5 ans cela semble vouloir la peine.
Vous ne demandez pas au plombier de garantir ce chauffe-eau (d'autant plus qu'âgé de 3 ans, il n'y a pas de garantie possible), mais juste qu'il effectue les raccordements sans fuite. Ce n'est pas bien compliqué.
La vraie raison est qu'il aurait préféré vendre et installer un chauffe-eau neuf. Ici il n'y a que de la pose.
Citation :Toutes, fournir de l'eau chaude, ce pour quoi il est fait.
quelles sont les possibilités avec un chauffe eau d'occasion ?
Citation :Une fois un chauffe-eau installé, en général on le change quand il commence à fuir. Il n'y a pas d'entretien particulier. Pas grand monde vide son chauffe-eau tous les ans pour enlever le calcaire éventuel.
suite à un défaut d'entretien
Cordialement.
17 octobre 2022 à 17:25
consulter ce sujet Installer chauffe-eau électrique d'occasion sur le forum PlomberieBonjour Cha33.
La phase est directe sur les deux interrupteurs. Il faudra ponter les bornes L des deux interrupteurs.
Cordialement.
Citation :Oui, câbler le nouvel appareillage comme l'ancien, à condition que vous ayez relevé le schéma de raccordement avant de démonter.
Avez-vous des idées à nous donner pour refaire fonctionner le tout ?
La phase est directe sur les deux interrupteurs. Il faudra ponter les bornes L des deux interrupteurs.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 14:09
consulter ce sujet Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour zerfoui. Les questions sont à poser à Enedis, ou à la Mairie qui a peut-être engagé ces travaux d'enfouissement.
La puissance souscrite est celle qui figure à votre contrat, tant que vous payez les factures. Il n'y a pas de décision politique cachée on ne sait où.
Il ne faut pas vous inquiéter, ce qui n'empêche pas de vous renseigner comme suggéré ci-dessus.
Cordialement.
Citation :C'est possible si le plan de développement le prévoit. Il est possible que ce soit indépendant des travaux en cours.
Va-t-on m'imposer d'installer un compteur Linky ?
La puissance souscrite est celle qui figure à votre contrat, tant que vous payez les factures. Il n'y a pas de décision politique cachée on ne sait où.
Il ne faut pas vous inquiéter, ce qui n'empêche pas de vous renseigner comme suggéré ci-dessus.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 14:05
consulter ce sujet Raccordement enfouissement du réseau public sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais vous aussi si vous regardez les symboles, ou si vous sonnez le contact avec un ohmmètre.
Est ce que vous savez précisément ou connecter les borniers 2 , 1 et 4 ?
C'est un inverseur avec le commun en 1, le contact normalement fermé en 2 et ouvert en 4 (comme un va et vient) ; les contacts sont toujours représentés au repos.
Quand vous activez l'horloge pendant la période qui vous convient, le contact s'établit donc entre 1 et 4.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 13:30
consulter ce sujet Interrupteur horloge et contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Matthieu. Le contact horloge est en 1 et 4.
Pour le contacteur, il y a effectivement 6 bornes, 4 pour la puissance et 2 pour la bobine.
On vous laisse le regarder.
Si vous n'êtes pas du métier, ce que l'on suppose, le recours à un professionnel expérimenté se justifie d'autant plus que le local est un ERP assujetti à des contrôles périodiques par un organisme agréé.
Il y a des conditions de sécurité à respecter, notamment la protection différentielle 30 mA qui n'apparaît pas sur le schéma.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour le contacteur, il y a effectivement 6 bornes, 4 pour la puissance et 2 pour la bobine.
On vous laisse le regarder.
Si vous n'êtes pas du métier, ce que l'on suppose, le recours à un professionnel expérimenté se justifie d'autant plus que le local est un ERP assujetti à des contrôles périodiques par un organisme agréé.
Il y a des conditions de sécurité à respecter, notamment la protection différentielle 30 mA qui n'apparaît pas sur le schéma.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 11:53
consulter ce sujet Interrupteur horloge et contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend bien, mais quel que soit le modèle, un interrupteur programmable c'est juste 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour le contact. C'est cela qu'il fallait relever, car on suppose que vous avez démonté vous même.
Malgré les photos on ne peut voir où relier ces 4 bornes.
Il faudrait être sur place et identifier les liaisons en présence. C'est le travail d'un électricien professionnel.
Voir un schéma de coffret ici (KM est le contacteur d'alimentation de la pompe) :
Alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On aperçoit bien le contacteur sur la photo, mais cela ne suffit pas. Vous ne précisez pas si l'alimentation est triphasée. Il se peut que ce ne soit pas le cas.
Comme souvent, ces coffrets réalisés sur mesure le sont à l'économie, sans trop de respect des règles de l'art (ce qu'on constate sur les photos). La réalisation n'est pas celle d'un professionnel.
On ne voit pas de borniers d'alimentation, il n'y a pas non plus de coupure générale, et encore moins de protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
Malgré les photos on ne peut voir où relier ces 4 bornes.
Il faudrait être sur place et identifier les liaisons en présence. C'est le travail d'un électricien professionnel.
Voir un schéma de coffret ici (KM est le contacteur d'alimentation de la pompe) :
Alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On aperçoit bien le contacteur sur la photo, mais cela ne suffit pas. Vous ne précisez pas si l'alimentation est triphasée. Il se peut que ce ne soit pas le cas.
Comme souvent, ces coffrets réalisés sur mesure le sont à l'économie, sans trop de respect des règles de l'art (ce qu'on constate sur les photos). La réalisation n'est pas celle d'un professionnel.
On ne voit pas de borniers d'alimentation, il n'y a pas non plus de coupure générale, et encore moins de protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Aide branchement horloge piscine sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais il y a de la marge, il faut y aller doucement (le doigté vient avec l'expérience, mais quelquefois le toron est irrémédiablement coincé). Essayez de trouver l'autre extrémité dans le tableau de répartition, puis déconnectez là, cela donnera du mou. Bref, il faudra aller à la pêche.
j'ai peur qu'ils cassent.
Pour casser il faut vraiment tirer fort : essayez de tirer avec une extrémité de HO7V-U dans un étau. Vous verrez que le cuivre s'allonge tout d'abord.
Il se peut que vous voyiez des tubes annelés dans le tableau de répartition, avec seulement un jaune/vert dans chaque ; ce pourraient être les départs vers les boîtes s'il y en a quatre (+ une pour la LES salle de bain).
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
16 octobre 2022 à 22:33
consulter ce sujet Installation volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéRe.
Cordialement.
Citation :Et de l'eau chaude ; que demander de plus ?
J'ai un ballon d'eau chaude.
Cordialement.
16 octobre 2022 à 21:18
consulter ce sujet Eau Chaude dans l'appartement sur le forum PlomberieBonjour Morgan. Il faudrait voir si les fils jaune/vert sont raccordés à la terre. Un ohmmètre serait nécessaire.
Ce pourrait juste être des tire-fil. Ce qui ne serait pas logique.
Une fois que vous avez bien repéré un jaune/vert dans une boîte et son arrivée dans le tableau en le déconnectant du bornier, vous pouvez vous en servir comme tire fil en passant un toron à 3 conducteurs HO7V-K souple.
En photo 1 et 2 on ne voit pas de conduit tubulaire, or, il est obligatoire qu'il y en ait un.
Il faudrait voir si un des conducteurs jaune/vert aboutit dans la boîte du voisin (Ch 1 et 2, et séjour alcove).
Le plus simple pour éviter de faire des liaisons qui s'avèrent difficile est de monter des volets solaires, avec télécommande.
Conclusion : il y a des recherches à effectuer. Pas compliqué, mais il faut le faire. En admettant que vous ayez bien repéré un jaune/vert = tire fil, il faudra voir si son mouvement est libre dans le tube. Et c'est une autre histoire.
Cordialement.
Ce pourrait juste être des tire-fil. Ce qui ne serait pas logique.
Une fois que vous avez bien repéré un jaune/vert dans une boîte et son arrivée dans le tableau en le déconnectant du bornier, vous pouvez vous en servir comme tire fil en passant un toron à 3 conducteurs HO7V-K souple.
En photo 1 et 2 on ne voit pas de conduit tubulaire, or, il est obligatoire qu'il y en ait un.
Il faudrait voir si un des conducteurs jaune/vert aboutit dans la boîte du voisin (Ch 1 et 2, et séjour alcove).
Le plus simple pour éviter de faire des liaisons qui s'avèrent difficile est de monter des volets solaires, avec télécommande.
Conclusion : il y a des recherches à effectuer. Pas compliqué, mais il faut le faire. En admettant que vous ayez bien repéré un jaune/vert = tire fil, il faudra voir si son mouvement est libre dans le tube. Et c'est une autre histoire.
Cordialement.
16 octobre 2022 à 21:16
consulter ce sujet Installation volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Pokejo75.
Changer un robinet n'influe pas sur l'alimentation en eau chaude. D'ailleurs, comment est-elle produite chez vous ?
Votre ami ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
Citation :On ne peut savoir.
A quoi est-ce dû ?
Changer un robinet n'influe pas sur l'alimentation en eau chaude. D'ailleurs, comment est-elle produite chez vous ?
Votre ami ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
16 octobre 2022 à 15:18
consulter ce sujet Eau Chaude dans l'appartement sur le forum PlomberieCitation :Oui, à chacun ses domaines. Dans le forum quelques questions abordent la réparation de ces matériels, en Hilti notamment, où il vaut mieux être utilisateur professionnel. Celui qui hérite d'une machine d'origine inconnue est généralement coincé. On renvoie souvent vers http://elec-bobinage.fr/
Pour info moi ma spécialité c'est le matériel électroportatif,
Cordialement.
16 octobre 2022 à 15:15
consulter ce sujet Programmation du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéRe. Essayez de trouver un convertisseur moins cher.
Un peu d'explications ici https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/actualites-news/18195-preamplificateur-phono-riaa-comment-ca-marche-et-comment-choisir-oui-on-fait-toujours-le-meme-titre
A partir de 40 € ici https://www.fnac.com/Preampli-phono-pour-profiter-de-vos-disques-vinyles/cp47581/w-4
Cordialement.
Un peu d'explications ici https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/actualites-news/18195-preamplificateur-phono-riaa-comment-ca-marche-et-comment-choisir-oui-on-fait-toujours-le-meme-titre
A partir de 40 € ici https://www.fnac.com/Preampli-phono-pour-profiter-de-vos-disques-vinyles/cp47581/w-4
Cordialement.
16 octobre 2022 à 15:11
consulter ce sujet Raccordement platine vinyle Akaï AP-B21C sur le forum Hi-Fi VidéoCitation :Et il n'a pas cherché à résoudre le problème ? Incompétence ? manque d'initiative ?
le réglage qu'il a fait ne correspondait pas au HC
Sur l'horloge il y a un petit levier en bas et à gauche qui permet de forcer le contact. Donc passer en régime forcé.
Essayez de voir comment le contact (en haut et à droite) est commandé par les picots.
On répète qu'il faut un contacteur.
Cordialement.
16 octobre 2022 à 13:04
consulter ce sujet Programmation du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour erwanseven; Il faut tout d'abord mettre l'horloge à l'heure. Ensuite vous tirez les index de façon à ce que l'inter horaire soit fermé pendant la période de chauffe.
Voir la notice de l'appareil.
Vous découvrez cet appareil pour la première fois ?
On ne garantit pas la longévité du contact. Il est d'usage que l'interrupteur horaire commande un contacteur chauffe-eau.
Les HC durent normalement 8 h. Donc jusqu-à 7 h 30.
Cordialement.
Voir la notice de l'appareil.
Vous découvrez cet appareil pour la première fois ?
On ne garantit pas la longévité du contact. Il est d'usage que l'interrupteur horaire commande un contacteur chauffe-eau.
Les HC durent normalement 8 h. Donc jusqu-à 7 h 30.
Cordialement.
16 octobre 2022 à 11:17
consulter ce sujet Programmation du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour Craml.
Sur un amplificateur muni d'une entrée Phono RIAA, oui.
https://www.son-video.com/article/preamplis-riaa/pro-ject/phono-box-mm-dc
Il vous faudra un cordon 2 × cinch 1× jack stéréo 3,5
La courroie est peut-être à changer. La cellule ou le diamant, c'est à voir.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Citation :Direct sur la barre de son, non.
Est-ce que j'ai une chance de pouvoir faire fonctionner cette platine ?
Sur un amplificateur muni d'une entrée Phono RIAA, oui.
Citation :Il faut un convertisseur RIAA qui adaptera le signal audio de façon à pouvoir connecter sa sortie sur une entrée linéaire haut niveau, comme l'est l'entrée ANALOG In.
Si oui, faut-il que je rajoute un accessoire supplémentaire ?
https://www.son-video.com/article/preamplis-riaa/pro-ject/phono-box-mm-dc
Il vous faudra un cordon 2 × cinch 1× jack stéréo 3,5
La courroie est peut-être à changer. La cellule ou le diamant, c'est à voir.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 octobre 2022 à 09:20
consulter ce sujet Raccordement platine vinyle Akaï AP-B21C sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Bas62.
A distance on ne peut rien. Il faut faire intervenir un électricien sur place, d'autant plus que vous êtes novice.
Aucune idée sur l'origine du bruit.
Cordialement.
Citation :Il faut qu'il soit indépendant, surtout s'il est muni d'un système de repliement automatique en cas de grand vent.
Mon store banne est relié à mon éclairage extérieur.
A distance on ne peut rien. Il faut faire intervenir un électricien sur place, d'autant plus que vous êtes novice.
Aucune idée sur l'origine du bruit.
Cordialement.
15 octobre 2022 à 23:09
consulter ce sujet Bip continu au store banne sur le forum ÉlectricitéBonjour DJ.
Cordialement.
Citation :Le disjoncteur de branchement a au moins 50 ans, les disjoncteurs unipolaires beaucoup moins. Ils ont peut-être remplacé des fusibles.
De quelle époque date ce tableau électrique ?
Citation :Il faut dévisser la planche. Les réponses se trouvent probablement dessous.
- Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges) ?
- Où se trouve la terre ?
Citation :Il y aura des borniers sur le nouveau tableau de répartition qu'il pourra placer en dessous de la planche. L'électricien fera un devis.
- Comment un électricien se raccordera t-il avec ses câbles sur un nouveau tableau ?
- Quel coût ?
Cordialement.
15 octobre 2022 à 23:04
consulter ce sujet Demande de renseignements vieux tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Elviejo.
Si ce n'est pas fait, il faut reprendre le schéma du montage entier.
Cordialement.
Citation :Si vous avez noté le schéma de raccordement il n'y a aucun problème.
c'était une vieille horloge de plus de 20 ans.
Si ce n'est pas fait, il faut reprendre le schéma du montage entier.
Cordialement.
15 octobre 2022 à 21:21
consulter ce sujet Aide branchement horloge piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Shavoski. On attend votre retour avec impatience.
15 octobre 2022 à 19:36
consulter ce sujet Problème permutateur sur le forum ÉlectricitéRe. Au moins il y a des solutions qui semblent être à la hauteur de la modification à effectuer.
S'il y a un BE derrière c'est bon signe.
La seule difficulté vu d'ici (on aimerait d'autres avis) pourrait être la partie droite à combler. Apparemment il n'y aurait pas de rajout de briques creuses.
Faites vous expliquer la méthode, et votre moral devrait revenir.
Qu'en pense Gad ?
Cordialement.
S'il y a un BE derrière c'est bon signe.
Citation :D'après ce que vous écrivez, on comprend que le problème n'est pas pris à la légère.
Ça paraît simple à entendre, mais on est pas serein.
La seule difficulté vu d'ici (on aimerait d'autres avis) pourrait être la partie droite à combler. Apparemment il n'y aurait pas de rajout de briques creuses.
Faites vous expliquer la méthode, et votre moral devrait revenir.
Citation :Il se peut qu'on se soit trompé.
On peut être pessimiste, mais on se trompe peut-être.
Qu'en pense Gad ?
Cordialement.
14 octobre 2022 à 19:28
consulter ce sujet Fenêtre mal placée par maçon que faire ? sur le forum MaçonnerieRe. Un IR clasique Hager fonctionne très bien. Il en existe qui fonctionnent sur pile, sans besoin d'une liaison filaire.
On ne croit pas au matériau au fond de la boîte. Les ondes se réfléchissent, le boitier déclenchera quand même.
Cordialement.
On ne croit pas au matériau au fond de la boîte. Les ondes se réfléchissent, le boitier déclenchera quand même.
Cordialement.
14 octobre 2022 à 10:09
consulter ce sujet Isoler détecteur éclairage radio sur le forum Électricité






