Profil du membre GL
Actuellement
215
questions dans le
forum écologie Habitat
Membre inscrit GL
a posté 31 193 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Verobr13.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
Citation :Il est d'usage de le changer en même temps que le chauffe-eau, d'autant plus que son prix est minime. Néanmoins, il a l'air en bon état.
Il a gardé l'ancien groupe de sécurité
Citation :Pourquoi pas, mais il ne faudra pas s'étonner de la diffusion d'odeurs d'égout.
relié directement au tuyau d'évacuation sans mettre de siphon.
Citation :On ne voit pas.
il y a un fil noir
Citation :Il est pincé, donc mal posé.
tuyau d'arrivée d'eau froide qui est un peu coudé
Citation :Non, mais c'est du travail fait à la va vite.
...ça a été installé peut être dangereux.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Citation :On ne peut qualifier le travail qui a été fait. Le pincement du flexible montre une certaine désinvolture.
mais ça me semble suspect ce montage.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
30 mars 2022 à 14:02
consulter ce sujet Nouveau ballon d'eau chaude est-il dangereux ? sur le forum PlomberieRe. Si c'est également une prise commandée par le même système, avec un autre canal, le clic est aussi celui que fait un relais.
Ce n'est pas tant le courant en régime établi qui compte, mais le courant à la mise sous tension des équipements.
Cordialement.
Ce n'est pas tant le courant en régime établi qui compte, mais le courant à la mise sous tension des équipements.
Cordialement.
30 mars 2022 à 11:16
consulter ce sujet Prise télécomandée ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour GC.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
30 mars 2022 à 09:47
consulter ce sujet Les raccords diélectrique sont-ils fragiles ? sur le forum PlomberieBonjour vincetoutcourt.
Une question analogue a été posée il y a quelques temps, et demeurée sans retour. Vous pourrez y trouver une entreprise qui pourra peut-être vous orienter vers un professionnel de votre région.
Conseils rénovation façade en pierre
Il y aura quelques milliers d'euros à dépenser, mais ce sera une rénovation complète que vous ferez une fois.
Les fenêtres en bois sont peut-être d'une autre époque, même si elles sont équipées de doubles vitrages.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Bien évidemment on ne peut répondre, sauf qu'il y a du temps à passer. Il faut trouver une entreprise spécialisée très expérimentée dans la rénovation de l'ancien.
à quel devis au maximum je peux m'attendre ?
Une question analogue a été posée il y a quelques temps, et demeurée sans retour. Vous pourrez y trouver une entreprise qui pourra peut-être vous orienter vers un professionnel de votre région.
Conseils rénovation façade en pierre
Il y aura quelques milliers d'euros à dépenser, mais ce sera une rénovation complète que vous ferez une fois.
Les fenêtres en bois sont peut-être d'une autre époque, même si elles sont équipées de doubles vitrages.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mars 2022 à 09:24
consulter ce sujet Piquetage et enduits avis travail à réaliser sur le forum MaçonnerieOn met un manchon glissant qu'on ne colle pas, mais qu'on emmaillote avec un adhésif puissant sur le tube initial, et on colle un tampon de visite au bout.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
29 mars 2022 à 21:59
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour Nicko510.
Si vous entendez le clic du relais, les contacts sont hors service. Il faut changer le relais. Vu le prix du neuf, cela ne vaut pas la peine. Quel est l'appareil commandé ?
Autrement dit, quelle est la valeur approximative du courant commuté ?
Cordialement.
Si vous entendez le clic du relais, les contacts sont hors service. Il faut changer le relais. Vu le prix du neuf, cela ne vaut pas la peine. Quel est l'appareil commandé ?
Autrement dit, quelle est la valeur approximative du courant commuté ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:44
consulter ce sujet Prise télécomandée ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour dof51.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:40
consulter ce sujet Les raccords diélectrique sont-ils fragiles ? sur le forum PlomberieRe. Chez des proches, montés sans plus de précaution que cela, ils y sont encore. Il ne semble pas utile d'ouvrir un post pour ce sujet.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:19
consulter ce sujet Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ? sur le forum PlomberieBonjour B.
Il doit exister des outils à monter sur une prise de force de tracteur pour enfoncer des piquets de clôture.
On ne sait ce que vous voulez faire, mais une masse vous rendra service. Il faut une énergie que ne possède pas un outillage électroportatif.
Un piquet pour cirque nécessite 3 personnes synchronisées pour l'enfoncer. Pas besoin d'énergie électrique, juste des solides casse-croute.
Idem pour le forgeron ou ferronnier qui pratique la forge libre.
Cordialement.
Citation :Donc, inutile de tenter une autre recherche.
J'ai cherché sur internet mais rien trouvé de tel.
Il doit exister des outils à monter sur une prise de force de tracteur pour enfoncer des piquets de clôture.
On ne sait ce que vous voulez faire, mais une masse vous rendra service. Il faut une énergie que ne possède pas un outillage électroportatif.
Un piquet pour cirque nécessite 3 personnes synchronisées pour l'enfoncer. Pas besoin d'énergie électrique, juste des solides casse-croute.
Idem pour le forgeron ou ferronnier qui pratique la forge libre.
Citation :Eh non.
Auriez-vous une idée ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 17:55
consulter ce sujet Taper avec un perforateur Makita ? sur le forum OutillageBonjour Manue27.
Un maçon expérimenté et sérieux (avec pignon sur rue, donc des références, et sans sous-traitants) serait mieux à même de réaliser votre projet qu'une entreprise lambda. Plusieurs devis seraient à envisager.
Faites appel à des proches pour éventuellement vous guider.
Pas d'avis sur Phénix Evolution ni sur le groupe Geoxia Maisons Individuelles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un maçon expérimenté et sérieux (avec pignon sur rue, donc des références, et sans sous-traitants) serait mieux à même de réaliser votre projet qu'une entreprise lambda. Plusieurs devis seraient à envisager.
Faites appel à des proches pour éventuellement vous guider.
Pas d'avis sur Phénix Evolution ni sur le groupe Geoxia Maisons Individuelles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 17:24
consulter ce sujet Extension sur maison Phénix par un maçon sur le forum MaçonnerieOk. Peut-on penser que l'agent immobilier a contacté le maitre d'ouvrage ?
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
29 mars 2022 à 16:06
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour fidgi82.
Il manque un plastron sur le tableau. Il n'a pas dû partir tout seul. Vous essayez de le retrouver et vous cachez ces dispositifs de coupure.
L’espace électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Citation :Non, car ce dispositif aurait dû être à l'intérieur d'une boîte plombée. On se demande pourquoi c'est ainsi.
puis-je m’en passer dans la rénovation du tableau ?
Citation :Il y a toujours un dispositif de coupure à fusibles (sur la ou les phases) en amont du compteur quel qu'il soit. C'est la propriété d'ENEDIS et vous n'y touchez sous aucun prétexte.
C’est-à-dire brancher directement le câble EDF au compteur linky ?
Il manque un plastron sur le tableau. Il n'a pas dû partir tout seul. Vous essayez de le retrouver et vous cachez ces dispositifs de coupure.
L’espace électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
29 mars 2022 à 12:17
consulter ce sujet Modules avant compteur d’abonné et compteur linky sur le forum ÉlectricitéBonjour alfene. Il ne faut pas attendre de cette marque de distributeur de premier prix une fiabilité exemplaire.
Si la machine est garantie, un échange s'impose. Vu le prix, on ne répare pas.
Pour des outils électroportatifs un peu plus fiables, sans qu'ils soient professionnels, voir les grandes surfaces de bricolage.
Malheureusement, on ne peut pas vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si la machine est garantie, un échange s'impose. Vu le prix, on ne répare pas.
Pour des outils électroportatifs un peu plus fiables, sans qu'ils soient professionnels, voir les grandes surfaces de bricolage.
Malheureusement, on ne peut pas vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 11:25
consulter ce sujet Panne de perceuse Parkside sur le forum OutillageBonjour EM. Le problème qui se pose lors de la chauffe de l'IRO est le pincement du tube lors du façonnage du coude.
Pour des changements de direction de 30 à 40 ° on y arrive sans ressort. Au delà il faut expérimenter avec ressort intérieur ou extérieur. On peut penser que la méthode a fait ses preuves.
Vous nous direz le résultat du TP.
Cordialement.
Pour des changements de direction de 30 à 40 ° on y arrive sans ressort. Au delà il faut expérimenter avec ressort intérieur ou extérieur. On peut penser que la méthode a fait ses preuves.
Vous nous direz le résultat du TP.
Cordialement.
29 mars 2022 à 11:19
consulter ce sujet Cintrage à chaud tube IRO sur le forum OutillageBonjour Yamsi. Sauf erreur, le maitre d'ouvrage est verreux. Pas de plan, travail au noir, pas de factures. Il semble que vous avez fait un mauvais choix. Mais comment le savoir avant de signer ?
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 09:14
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieRe. La mise à l'air en toiture est sinon une obligation (d'autres contributeurs devraient vous répondre), une opération usuelle dans le neuf, et l'ancien rénové si cela est possible.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Citation :Elle doit être fermée, et pas avec de la mousse.
Donc même si la canalisation n’est pas utilisée du tout elle a une mise à l’air ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:40
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieRe.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ de calibre adapté à la section.
Cordialement.
Citation :Oui, rien de compliqué.
Je suis donc conforté dans l’idée de faire ce remplacement.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ de calibre adapté à la section.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:11
consulter ce sujet Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéRe. Le problème est effectivement compliqué.
Pour la qualité des radiateurs l'idéal serait d'avoir l'avis de chauffagistes expérimentés.
Il y a différentes formes de radiateurs en fonte, les meilleurs sembleraient être ceux dont la surface d'échange est la plus grande.
Tout dépend de l'isolation phonique que vous désirez. Pour jouer chez soi, peu importe qu'il y ait des ponts sauf si l'on réside en immeuble.
Sinon, une boîte dans la boîte est le principe de tout espace acoustiquement isolé, en évitant les transmissions mécaniques par le chauffage et la ventilation. Des entreprises ont ces compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour la qualité des radiateurs l'idéal serait d'avoir l'avis de chauffagistes expérimentés.
Il y a différentes formes de radiateurs en fonte, les meilleurs sembleraient être ceux dont la surface d'échange est la plus grande.
Tout dépend de l'isolation phonique que vous désirez. Pour jouer chez soi, peu importe qu'il y ait des ponts sauf si l'on réside en immeuble.
Sinon, une boîte dans la boîte est le principe de tout espace acoustiquement isolé, en évitant les transmissions mécaniques par le chauffage et la ventilation. Des entreprises ont ces compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:48
consulter ce sujet Fixer radiateur en fonte sur fixations longues sur le forum ChauffageBonjour Yamsi. Il n'est pas d'usage de fermer un tube PVC par de la mousse. C'est juste du mauvais bricolage.
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
Citation :Il y a une mise à l'air de la canalisation quelque part, on y remédie par les moyens du métier, mais sans mousse.
comment cela ce fait t’il ?
Existe t’il une solution ?
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:38
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour dof51. Pas plus que pour changer le groupe de sécurité, il n'y a pas lieu de vidanger le chauffe-eau. Il faut juste fermer l'arrivée d'eau et bien fermer tous les robinets pour éviter de faire rentrer l'air.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:35
consulter ce sujet Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ? sur le forum PlomberieBonjour. On voit donc des DJ bipolaires du temps des multi-neuf, pontés à l'ancienne.
En domestique, comme on peut supposer, remplacer par des DPN avec des peignes de liaison ne serait pas une faute de goût, surtout si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA dont nous ne serions pas étonnés qu'il n'y en ait pas, vu l'âge du tableau.
Cordialement.
En domestique, comme on peut supposer, remplacer par des DPN avec des peignes de liaison ne serait pas une faute de goût, surtout si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA dont nous ne serions pas étonnés qu'il n'y en ait pas, vu l'âge du tableau.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:25
consulter ce sujet Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour jpb41. Les trois résistances sont connectées en parallèle en mono.
Cordialement.
Citation :Vous verrez bien si l'eau tiède vous convient.
je ne sait pas si la puissance serra suffisante
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:17
consulter ce sujet Résistance chauffe eau steatite sur le forum ÉlectricitéBonjour EM. Il faudrait faire pareil ?
Personnellement, pour les virages à 90 ° (on en trouve de grands rayon) il y a les coudes ou des boites de dérivation.
Pour les dévoiements légers, le générateur d'air chaud suffit.
Une recherche rapide sur le net montre qu'on trouve des ressorts de cintrage extérieurs (Multiturbo). Mais il faudra chauffer, juste ce qu'il faut, et éviter que le ressort colle au tube.
A vous d'expérimenter en fonction de vos besoins.
L'ancienne classe sait faire un tas de choses, et elle sait s'adapter.
Cordialement.
Personnellement, pour les virages à 90 ° (on en trouve de grands rayon) il y a les coudes ou des boites de dérivation.
Pour les dévoiements légers, le générateur d'air chaud suffit.
Une recherche rapide sur le net montre qu'on trouve des ressorts de cintrage extérieurs (Multiturbo). Mais il faudra chauffer, juste ce qu'il faut, et éviter que le ressort colle au tube.
A vous d'expérimenter en fonction de vos besoins.
L'ancienne classe sait faire un tas de choses, et elle sait s'adapter.
Cordialement.
28 mars 2022 à 14:39
consulter ce sujet Cintrage à chaud tube IRO sur le forum OutillageBonjour. Juste un avis en passant.
Le porte-à-faux va être énorme, le scellement chimique peut ne pas être la bonne solution, d'autant plus que le parpaing est creux. Il faut une barre de bonne section, le problème est la fixation dans le parpaing.
On ne croit pas beaucoup à l'isolation phonique espérée, car de toute façon, la transmission des vibrations éventuelles vers la structure sera effective.
Quelle est le problème de phonie affectant le radiateur ? Généralement, l'eau circule sans bruit.
Le radiateur fonte d'un certain âge a probablement des performances de transmission de la chaleur réduites par rapport aux modèles plus récents. Ce qui importe est la surface d'échange, qui semble minime ici, et la masse pour ce qui concerne le rayonnement. De ce côté là, il y a les kilogrammes qu'il faut.
Si vous maintenez le projet tel que vous le présentez, rajouter des pieds soulagerait la structure.
Peut-être faudrait-il penser à changer ce radiateur aux performances d'un autre temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le porte-à-faux va être énorme, le scellement chimique peut ne pas être la bonne solution, d'autant plus que le parpaing est creux. Il faut une barre de bonne section, le problème est la fixation dans le parpaing.
On ne croit pas beaucoup à l'isolation phonique espérée, car de toute façon, la transmission des vibrations éventuelles vers la structure sera effective.
Quelle est le problème de phonie affectant le radiateur ? Généralement, l'eau circule sans bruit.
Le radiateur fonte d'un certain âge a probablement des performances de transmission de la chaleur réduites par rapport aux modèles plus récents. Ce qui importe est la surface d'échange, qui semble minime ici, et la masse pour ce qui concerne le rayonnement. De ce côté là, il y a les kilogrammes qu'il faut.
Si vous maintenez le projet tel que vous le présentez, rajouter des pieds soulagerait la structure.
Peut-être faudrait-il penser à changer ce radiateur aux performances d'un autre temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 11:47
consulter ce sujet Fixer radiateur en fonte sur fixations longues sur le forum ChauffageBonjour.
Citation :Il faut être frigoriste, ce qui semble évident;
Comment je peux contrôler si il y a suffisamment de gaz dans le circuit frigorifique ?
27 mars 2022 à 17:49
consulter ce sujet Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i sur le forum PlomberieBonjour Papette.
Ok, on va faire un break. Mais le mystère demeure, seul l'essai pourrait être déterminant.
Vous n'avez rien à perdre à demander le changement du DJ (pour un S bien sûr).
Et s'il vous le donnent, on pourra faire un essai avec les moyens qu'il faut.
Cordialement.
Ok, on va faire un break. Mais le mystère demeure, seul l'essai pourrait être déterminant.
Vous n'avez rien à perdre à demander le changement du DJ (pour un S bien sûr).
Et s'il vous le donnent, on pourra faire un essai avec les moyens qu'il faut.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:44
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour Bruz. Comme vous avez fait installer ce dispositif, le plus simple est de faire appel à l'installateur.
L'installateur devrait intervenir au titre de la garantie. Le site came.com/fr invite à se rapprocher de l'installateur ou du SAV le plus proche.
"Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez contacter l'une de nos agences ou nos installateurs Premium agréés. Toute modification du produit annulera les droits à la garantie du produit."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Dans tous les cas il faut suivre pas à pas la notice et ce n'est pas toujours simple. Peut-être en programmant de nouveau toutes les télécommandes.
Je ne sais absolument pas comment réglé ce problème
L'installateur devrait intervenir au titre de la garantie. Le site came.com/fr invite à se rapprocher de l'installateur ou du SAV le plus proche.
"Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez contacter l'une de nos agences ou nos installateurs Premium agréés. Toute modification du produit annulera les droits à la garantie du produit."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:23
consulter ce sujet Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas certain qu'à distance, devant un écran, il soit possible de déterminer l'origine d'une fuite ; la capacité de mentalisme des contributeurs est limitée.
L'évacuation du chauffe-eau est juste du goutte à goutte pendant la chauffe, qui tombe dans le siphon du groupe de sécurité.
Si la mare est conséquente, elle vient d'ailleurs.
On vous laisse chercher, avec méthode, en éliminant les causes possibles une à une.
Si l'évacuation du receveur n'a pas été soignée, la fuite peut venir de là.
Cordialement.
L'évacuation du chauffe-eau est juste du goutte à goutte pendant la chauffe, qui tombe dans le siphon du groupe de sécurité.
Si la mare est conséquente, elle vient d'ailleurs.
On vous laisse chercher, avec méthode, en éliminant les causes possibles une à une.
Si l'évacuation du receveur n'a pas été soignée, la fuite peut venir de là.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:11
consulter ce sujet Fuite d'eau qui apparaît au sol sur le forum PlomberieBonjour Biman.
Vous séchez bien, puis vous emmaillotez avec du gros adhésif armé gris en faisant des tours et des tours.
Cordialement.
Vous séchez bien, puis vous emmaillotez avec du gros adhésif armé gris en faisant des tours et des tours.
Cordialement.
26 mars 2022 à 18:48
consulter ce sujet Problème tuyau d’évacuation des eaux usée sur le forum PlomberieBonjour Papette.
Tester un différentiel est plus simple.
Les phases mal équilibrées ne sont pas un problème. Il suffit qu'une des trois intensité dépasse le seuil un certain temps pour que le DJ déclenche plus ou moins rapidement.
La vidéo est une opération répétitive, 3 fois le même essai en alimentant qu'une seule phase. Ensuite, comme il semble que vous avez un correspondant chez Legrand, vous lui transmettez.
On vous souhaite de la patience, vous préparez bien le matériel, vous faites les 3 mesures sans vidéo, et après vous faites 3 séquences. Ou une seule en plan séquence.
Ici il a fallu galérer un an auprès d'ENEDIS en 2008 pour leur montrer qu'une phase était en défaut. Il a fallu monter un dossier technique assez pointu avec des oscillogrammes et mesures d'une tension simple en efficace vrai, compréhensible par les correspondants quand il y en avait un. Cela s'est terminé par le défonçage d'un trottoir deux fois de suite sur 70 m environ, jusqu'à ce qu'une boite de connexion souterraine fut découverte détériorée par le temps.
Entre temps, un enregistreur de tensions instantanées avait été branché, puis oublié, puis pas exploité.
Soyez persévérant.
Cordialement.
Citation :Non, mais j'ai fait bien d'autres choses en électrotechnique. La manip en elle même est simple, il faut juste avoir sous la main des charges résistives et un ampèremètre. L'électricien de base n'a pas à faire ces mesures.
avez vous déjà testé un seuil de déclenchement de DJ ?
Tester un différentiel est plus simple.
Les phases mal équilibrées ne sont pas un problème. Il suffit qu'une des trois intensité dépasse le seuil un certain temps pour que le DJ déclenche plus ou moins rapidement.
Citation :D'où l'idée de tester phase par phase.
la cause du problème lui soit impliqué les phases mal équilibrées !
La vidéo est une opération répétitive, 3 fois le même essai en alimentant qu'une seule phase. Ensuite, comme il semble que vous avez un correspondant chez Legrand, vous lui transmettez.
On vous souhaite de la patience, vous préparez bien le matériel, vous faites les 3 mesures sans vidéo, et après vous faites 3 séquences. Ou une seule en plan séquence.
Ici il a fallu galérer un an auprès d'ENEDIS en 2008 pour leur montrer qu'une phase était en défaut. Il a fallu monter un dossier technique assez pointu avec des oscillogrammes et mesures d'une tension simple en efficace vrai, compréhensible par les correspondants quand il y en avait un. Cela s'est terminé par le défonçage d'un trottoir deux fois de suite sur 70 m environ, jusqu'à ce qu'une boite de connexion souterraine fut découverte détériorée par le temps.
Entre temps, un enregistreur de tensions instantanées avait été branché, puis oublié, puis pas exploité.
Soyez persévérant.
Cordialement.
26 mars 2022 à 18:46
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas de sens normalisé. Mais les appareillages actuels présentent des alvéoles rouges et bleues, et l'on respecte les sens préconisés. L'obligation c'est le neutre bleu impératif.
Il y avait une prise ou le neutre et la phase étaient inversées
Citation :Il y a peut-être quelque chose à faire.
qui est très groumant en consommation
Cordialement.
26 mars 2022 à 09:50
consulter ce sujet Problème de tension sur ligne prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Coralie. Comme pressenti, vous n'avez pas choisi un modèle adapté. C'est un gadget. Il faut une alimentation continue, pas de l'alternatif. Bref, matériel fait pour être vendu, et c'est tout.
Il n'y a pas, probablement, de boîtier d'encastrement permettant l’alimentation par le bas et l'étanchéité, même si l'IP est 65.
Un spot encastré en exemple ici https://www.indigo-lighting.com/fr/pure-380
Mais il y en a d'autres. Un grossiste pourra vous conseiller. Certes c'est plus cher que les modèles proposés par les grandes surfaces.
Il faut choisir un modèle qui fonctionne directement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il faut trouver une alimentation spécifique continue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y a pas, probablement, de boîtier d'encastrement permettant l’alimentation par le bas et l'étanchéité, même si l'IP est 65.
Un spot encastré en exemple ici https://www.indigo-lighting.com/fr/pure-380
Mais il y en a d'autres. Un grossiste pourra vous conseiller. Certes c'est plus cher que les modèles proposés par les grandes surfaces.
Il faut choisir un modèle qui fonctionne directement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il faut trouver une alimentation spécifique continue.
Citation :Revoir votre projet serait peut-être une une bonne option.
mais je suis perdu ...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 mars 2022 à 09:09
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour François. L'absence de réponse montre que votre question ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage. Vous précisez que vous n'y connaissez rien, vous comptez prendre un artisan pour faire les tranchées et faire le reste vous même.
Vous ne trouverez personne dans ces conditions.
Seul un professionnel expérimenté a les capacités de dimensionner le projet et le réaliser autrement qu'avec une pioche et une pelle.
Les contributeurs contribuent quand cela est possible. Mais ici, il faut être maçon professionnel, et si les conseils donnés n'étaient pas bons, leur responsabilité ne pourrait être engagée.
Beaucoup de contraintes majeures dans votre projet : le sol argileux (et on sait qu'il est responsable de bien des fissures dans l'habitat, et pas des petites), le terrain en pente, 65 mètres en deux fois, une hauteur entre 1,80 et 2 mètres (est-ce utile de monter si haut ? au détriment de l'esthétique et de la solidité).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous ne trouverez personne dans ces conditions.
Seul un professionnel expérimenté a les capacités de dimensionner le projet et le réaliser autrement qu'avec une pioche et une pelle.
Les contributeurs contribuent quand cela est possible. Mais ici, il faut être maçon professionnel, et si les conseils donnés n'étaient pas bons, leur responsabilité ne pourrait être engagée.
Beaucoup de contraintes majeures dans votre projet : le sol argileux (et on sait qu'il est responsable de bien des fissures dans l'habitat, et pas des petites), le terrain en pente, 65 mètres en deux fois, une hauteur entre 1,80 et 2 mètres (est-ce utile de monter si haut ? au détriment de l'esthétique et de la solidité).
Citation :Trouver un bon professionnel serait une bonne idée.
je ne sais pas par où commencer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 mars 2022 à 08:54
consulter ce sujet Réalisation fondations pour long mur de clôture sur le forum MaçonnerieIl n'y en a pas dans les GSB. Chez les grossistes, oui, sur commande. Il y a bien ce modèle qui conviendrait, à condition de connecter les secondaires en parallèle.https://www.elettronew.com/fr/eclairage/transformateur-cta-deux-fils-de-la-securite-100va-230-400-1212-tmsacmk010-20017.html
Vous risquez de galérer.
Que dit la notice concernant l'alimentation ? Il ne faut peut-être pas un transformateur.
Renseignez vous avant d'aller plus loin. Il est peut-être encore temps de changer de modèle.
A suivre.
Cordialement.
Vous risquez de galérer.
Citation :C'est à dire qu'ils changent de couleur tout seuls ? En général on choisit du blanc 4 000 K.
car il était rgb.
Que dit la notice concernant l'alimentation ? Il ne faut peut-être pas un transformateur.
Renseignez vous avant d'aller plus loin. Il est peut-être encore temps de changer de modèle.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2022 à 22:46
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour Coralie 13. Vous n'avez pas fait le meilleur choix. Il existe des spots leds à encastrer de grandes marques connues qui fonctionnent en 230 V sans aucun problème. Ici, il vous faut 9×10 = 90 W soit, en VA, 120 VA minimum. C'est déjà une bonne taille.
Il s'agit peut-être d'une marque de grande surface à la fiabilité limitée. Vous verrez bien.
Par exemple, mais il y a d'autres marques https://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur
Cordialement.
Il s'agit peut-être d'une marque de grande surface à la fiabilité limitée. Vous verrez bien.
Par exemple, mais il y a d'autres marques https://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur
Cordialement.
25 mars 2022 à 22:02
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéOn espère juste que Valou n'a pas reçu la pièce dans l’œil en refixant la cordelette.
Ou alors une blessure très grave l'a empêché(e ?) de faire un retour comme il est d'usage sur les forums.
Ou alors une blessure très grave l'a empêché(e ?) de faire un retour comme il est d'usage sur les forums.
25 mars 2022 à 20:52
consulter ce sujet Problème cordelettes store Plissant Velux sur le forum MenuiserieUn radiateur de 1 kW consomme environ 4,3 A. Il vous en faut pas loin de 8.
La manipulation consiste à déconnecter l'habitat complètement, puis à charger progressivement une seule phase jusqu'au déclenchement. Pour 30 A et plus il faut au minimum 7 radiateurs identiques.
En labo d’électrotechnique ce serait vite fait.
Pour charger les trois phases il faudrait 24 radiateurs.
Puis vous recommencez avec la phase 2 et vous terminez avec la phase 3.
Sur la vidéo il faut la visu de la pince ampèremétrique et le DJ de branchement. Il faut que l'image soit stable et nette.
Vous est-il possible de partager le document Baco en l'envoyant à images.bricolage@gmail.com qui transmettra ? Même si ce n'est pas un secret, il vaut mieux éviter la diffusion sur le net d'un document qui vous a été confié. Sauf si votre correspondant vous autorise.
Il faut affiner les essais.
Cordialement.
La manipulation consiste à déconnecter l'habitat complètement, puis à charger progressivement une seule phase jusqu'au déclenchement. Pour 30 A et plus il faut au minimum 7 radiateurs identiques.
En labo d’électrotechnique ce serait vite fait.
Pour charger les trois phases il faudrait 24 radiateurs.
Puis vous recommencez avec la phase 2 et vous terminez avec la phase 3.
Sur la vidéo il faut la visu de la pince ampèremétrique et le DJ de branchement. Il faut que l'image soit stable et nette.
Citation :Justement, il faut faire une vidéo explicite.
pourquoi il y a deux phases qui ne font pas disjoncter le DJ Baco
Vous est-il possible de partager le document Baco en l'envoyant à images.bricolage@gmail.com qui transmettra ? Même si ce n'est pas un secret, il vaut mieux éviter la diffusion sur le net d'un document qui vous a été confié. Sauf si votre correspondant vous autorise.
Il faut affiner les essais.
Cordialement.
24 mars 2022 à 22:44
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour ElectMEB. Tout dépend de la courbure que vous désirez.
Ici on utilise un générateur d'air chaud en rendant le tube mou sur une grande longueur ; puis on le déforme modérément de quelques degrés en évitant de le pincer. On peut souffler de l'air froid pour le refroidir.
Il faudrait essayer avec un sèche-cheveux. Et vous entraîner sur des chutes.
Cordialement.
Ici on utilise un générateur d'air chaud en rendant le tube mou sur une grande longueur ; puis on le déforme modérément de quelques degrés en évitant de le pincer. On peut souffler de l'air froid pour le refroidir.
Il faudrait essayer avec un sèche-cheveux. Et vous entraîner sur des chutes.
Cordialement.
24 mars 2022 à 22:24
consulter ce sujet Cintrage à chaud tube IRO sur le forum OutillageBonjour jc67.
Vous pouvez toujours coller les dalles.
Mais comme le substrat bouge, les dalles vont casser un jour ou l'autre.
Tôt ou tard il faudra refaire l'allée en ferraillant au maximum.
Mais ce n'est pas une urgence.
Cordialement.
Vous pouvez toujours coller les dalles.
Mais comme le substrat bouge, les dalles vont casser un jour ou l'autre.
Tôt ou tard il faudra refaire l'allée en ferraillant au maximum.
Mais ce n'est pas une urgence.
Cordialement.
24 mars 2022 à 22:08
consulter ce sujet Collage de dalles béton sur une allée fissurée sur le forum MaçonnerieRe. Détrompez vous. Il faudrait vérifier si les 2 DJ sont en aval d'un même interrupteur différentiel. On peut penser que non.
En traduisant votre énoncé sur un schéma équivalent, on ne met pas en évidence le problème de câblage.
Il y a manifestement un conducteur qui n'est pas à sa place.
Si les interrupteurs A et B commutent la lumière des spots A et B, il faut vérifier que le neutre utilisé est bien celui issu du DJ n° 1.
Il faut faire de même pour le l'interrupteur C et les spots C.
Mais comme chacun des DJ alimente d'autres circuits que les extérieurs, il faudrait couper phase et neutre des circuits intérieurs.
La salade est peut-être à l'intérieur de l'habitat.
Vous pouvez aussi, avec un autre disjoncteur en fils volants, alimenter les seuls circuits extérieurs.
La solution est encore loin, mais vos observations font avancer un peu le schmilblic.
Le dysfonctionnement doit dater si aucune modification n'a eu lieu depuis des années. Cela se produit peut-être à partir du moment où des interrupteurs différentiels ont été posés s'ils ne sont pas d'origine, donc si le tableau de répartition a été rénové.
Cordialement.
En traduisant votre énoncé sur un schéma équivalent, on ne met pas en évidence le problème de câblage.
Il y a manifestement un conducteur qui n'est pas à sa place.
Si les interrupteurs A et B commutent la lumière des spots A et B, il faut vérifier que le neutre utilisé est bien celui issu du DJ n° 1.
Il faut faire de même pour le l'interrupteur C et les spots C.
Mais comme chacun des DJ alimente d'autres circuits que les extérieurs, il faudrait couper phase et neutre des circuits intérieurs.
La salade est peut-être à l'intérieur de l'habitat.
Vous pouvez aussi, avec un autre disjoncteur en fils volants, alimenter les seuls circuits extérieurs.
La solution est encore loin, mais vos observations font avancer un peu le schmilblic.
Le dysfonctionnement doit dater si aucune modification n'a eu lieu depuis des années. Cela se produit peut-être à partir du moment où des interrupteurs différentiels ont été posés s'ils ne sont pas d'origine, donc si le tableau de répartition a été rénové.
Cordialement.
24 mars 2022 à 21:10
consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Papette. Ce que vous constatez est anormal, et pourtant l'essai est facile à effectuer avec les radiateurs qui sont des charges résistives (non réglables) et la pince ampèremétrique.
Il faut que les radiateurs soient à fond, de façon qu’ils soient en chauffe permanente. En salle d'essais on utiliserait un rhéostat de charge de puissance où les réglages sont plus fins, par bonds de 5 %. Ici, on se demande comment vous faites les paliers d'intensité.
Pour essayer de comprendre, il faudrait détailler le mode opératoire que vous utilisez ; il faudrait aussi connaître la puissance des radiateurs unitaires que vous branchez successivement, et leur intensité absorbée.
Si cela n'a pas été fait, il faudrait faire l'essai en ne chargeant qu'une seule phase à la fois, et non les trois en même temps si l'on a bien compris. Et bien relever l'intensité au déclenchement.
Bien que ce soit difficile d'en trouver un neuf, il faudrait faire les mêmes essais.
L'idée est de mettre en évidence un défaut éventuel du DB en votre possession, même s'il est neuf. La probabilité qu'il en soit ainsi est quand même faible.
L'avis personnel est qu'il faut persévérer, le Linky n'étant pas en cause.
Si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, il faut que le DB soit de type S.
Remarque : ce qui fait déclencher un DJ est l'intensité du courant, pas la puissance qui transite.
Raymond Devos aurait dit : "j'ai un doute".
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut que les radiateurs soient à fond, de façon qu’ils soient en chauffe permanente. En salle d'essais on utiliserait un rhéostat de charge de puissance où les réglages sont plus fins, par bonds de 5 %. Ici, on se demande comment vous faites les paliers d'intensité.
Pour essayer de comprendre, il faudrait détailler le mode opératoire que vous utilisez ; il faudrait aussi connaître la puissance des radiateurs unitaires que vous branchez successivement, et leur intensité absorbée.
Si cela n'a pas été fait, il faudrait faire l'essai en ne chargeant qu'une seule phase à la fois, et non les trois en même temps si l'on a bien compris. Et bien relever l'intensité au déclenchement.
Bien que ce soit difficile d'en trouver un neuf, il faudrait faire les mêmes essais.
L'idée est de mettre en évidence un défaut éventuel du DB en votre possession, même s'il est neuf. La probabilité qu'il en soit ainsi est quand même faible.
L'avis personnel est qu'il faut persévérer, le Linky n'étant pas en cause.
Si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, il faut que le DB soit de type S.
Remarque : ce qui fait déclencher un DJ est l'intensité du courant, pas la puissance qui transite.
Raymond Devos aurait dit : "j'ai un doute".
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
24 mars 2022 à 20:45
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéRe. C'est comme un interrupteur simple, mais commandé de façon mécanique par un levier au bout duquel il y a généralement une roulette. Vous allez chez un grossiste, il pourra vous en montrer un, voire vous le fournir. Sinon, il y en a en photo sur le net.
Le montage électrique est des plus simples. C'est un montage lumière appelé simple allumage, le même que vous avez chez vous, sauf que l'interrupteur, au lieu d'être à l'entrée de la pièce, est monté sur le châssis du rideau. Quand le rideau est en bas, il faut qu'il actionne le contact fin de course.
On vous laisse regarder le net.
Le contact interne a un pouvoir de coupure modeste, 10 A dans le cas du modèle Honeywell, ce qui permet de commuter 2 200 W maxi. Si les éclairages sont à leds c'est bon. Sinon, le fin de course devra commander un contacteur.
A suivre.
Cordialement.
Le montage électrique est des plus simples. C'est un montage lumière appelé simple allumage, le même que vous avez chez vous, sauf que l'interrupteur, au lieu d'être à l'entrée de la pièce, est monté sur le châssis du rideau. Quand le rideau est en bas, il faut qu'il actionne le contact fin de course.
Citation :En général, c'est rare, sauf chez vous où ce pourrait être la solution. Aucun problème pour un bricoleur non spécialisé.
Je n'ai jamais posé d'interrupteur fin de course.
On vous laisse regarder le net.
Le contact interne a un pouvoir de coupure modeste, 10 A dans le cas du modèle Honeywell, ce qui permet de commuter 2 200 W maxi. Si les éclairages sont à leds c'est bon. Sinon, le fin de course devra commander un contacteur.
A suivre.
Cordialement.
24 mars 2022 à 16:14
consulter ce sujet Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste un témoignage : Il faut tirer très fort pour tendre les cordelettes à fond.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste un témoignage : Il faut tirer très fort pour tendre les cordelettes à fond.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2022 à 15:16
consulter ce sujet Problème cordelettes store Plissant Velux sur le forum MenuiserieBonjour micahz.
Une solution simple et rapide consisterait à monter un contact fin de course quand le rideau est fermé. Un vulgaire contact qui se ferme quand le rideau se lève.
A cela vous pouvez rajouter une commande manuelle si vous voulez allumer l'intérieur quand le rideau est fermé.
Interrupteur de fin de course 240 V/AC 10 A
Cordialement.
Une solution simple et rapide consisterait à monter un contact fin de course quand le rideau est fermé. Un vulgaire contact qui se ferme quand le rideau se lève.
A cela vous pouvez rajouter une commande manuelle si vous voulez allumer l'intérieur quand le rideau est fermé.
Interrupteur de fin de course 240 V/AC 10 A
Cordialement.
24 mars 2022 à 13:52
consulter ce sujet Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique sur le forum ÉlectricitéRe bonjour François.
Ce n'est pas d'une grande complexité, et la société qui a réalisé l'équipement en a très certainement les capacités.
On a attiré votre attention sur la sécurité de ces machines qui semble présenter un problème, sans que nous en soyons certains. En effet, il faut que la mise en service d'un équipement résulte d'une action d'un opérateur, pour le fonctionnement initial et en cas de disparition de l'alimentation secteur.
Cette fonction est assurée sur beaucoup d'équipements semi-domestiques, par exemple le hachoir du boucher, le pétrin du boulanger, le touret à meuler de tout le monde.
Ne pas prendre de risques vous même qui semblez être éloigné du métier est une bonne décision.
Par contre, faire modifier la commande par la société qui a réalisé l'armoire est relativement simple, sans que cela vous coûte énormément ; mais il y aura le prix de l'étude et la modification du câblage.
Vous faites au mieux.
Nota : les questions sont lues avec soins, quelquefois il y a des incompréhensions, mais quand l'intervention de l'internaute semble plus que délicate, compétence ou projet peu détaillé ou irréaliste, on le signale.
Cordialement.
Citation :On comprend. Si cette modification facilite l'exploitation de votre équipement, il faut la faire, il n'y a pas de risques particuliers.
je ne veux pas me tracasser la tête et prendre des risques
Ce n'est pas d'une grande complexité, et la société qui a réalisé l'équipement en a très certainement les capacités.
On a attiré votre attention sur la sécurité de ces machines qui semble présenter un problème, sans que nous en soyons certains. En effet, il faut que la mise en service d'un équipement résulte d'une action d'un opérateur, pour le fonctionnement initial et en cas de disparition de l'alimentation secteur.
Cette fonction est assurée sur beaucoup d'équipements semi-domestiques, par exemple le hachoir du boucher, le pétrin du boulanger, le touret à meuler de tout le monde.
Ne pas prendre de risques vous même qui semblez être éloigné du métier est une bonne décision.
Par contre, faire modifier la commande par la société qui a réalisé l'armoire est relativement simple, sans que cela vous coûte énormément ; mais il y aura le prix de l'étude et la modification du câblage.
Vous faites au mieux.
Nota : les questions sont lues avec soins, quelquefois il y a des incompréhensions, mais quand l'intervention de l'internaute semble plus que délicate, compétence ou projet peu détaillé ou irréaliste, on le signale.
Cordialement.
24 mars 2022 à 13:43
consulter ce sujet Installation d'un relais temporisé sur le forum ÉlectricitéRe. En résumé, le DJ est commun à plusieurs circuits. Il faudrait identifier le départ de chacun des trois circuits, phase directe et neutre. Il doit y avoir un neutre commun pour les trois circuits ; il faudrait savoir où est la liaison.
En gros, il s'agit de 3 montages simple allumage en parallèle. Le schéma est très simple. Les raccordements peut-être cachés le sont moins.
Si des boites sont inaccessibles, le problème est majeur.
Bref, c'est une longue enquête qui commence. Il est sûr que sans aide extérieure ce sera difficile. A chaque fois que vous déconnecterez une liaison, il faudra dûment la repérer, et pas seulement prendre une photo. Il faudra ouvrir les appareillages et repérer les raccordement. Sur un interrupteur on doit trouver une phase directe issue de la sortie du DJ, et la phase coupée vers les rangées de spots. le neutre bleu est normalement commun à tous les luminaires.
Si votre électricien ou un ami expérimenté pouvait vous donner un coup de main, vous auriez davantage de possibilités de trouver l'origine de la panne.
La mesure des isolements faciliterait la démarche.
A vous lire, on peut comprendre que le dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui.
Du temps à passer.
On n'a pas avancé beaucoup, seulement donné quelques pistes de recherche.
Cordialement.
En gros, il s'agit de 3 montages simple allumage en parallèle. Le schéma est très simple. Les raccordements peut-être cachés le sont moins.
Si des boites sont inaccessibles, le problème est majeur.
Bref, c'est une longue enquête qui commence. Il est sûr que sans aide extérieure ce sera difficile. A chaque fois que vous déconnecterez une liaison, il faudra dûment la repérer, et pas seulement prendre une photo. Il faudra ouvrir les appareillages et repérer les raccordement. Sur un interrupteur on doit trouver une phase directe issue de la sortie du DJ, et la phase coupée vers les rangées de spots. le neutre bleu est normalement commun à tous les luminaires.
Si votre électricien ou un ami expérimenté pouvait vous donner un coup de main, vous auriez davantage de possibilités de trouver l'origine de la panne.
La mesure des isolements faciliterait la démarche.
A vous lire, on peut comprendre que le dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui.
Du temps à passer.
On n'a pas avancé beaucoup, seulement donné quelques pistes de recherche.
Cordialement.
24 mars 2022 à 12:21
consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour François.
Modifier un schéma de commande sans avoir une vue d'ensemble du système ne peut se faire. Vous ne trouverez personne qui pourra élaborer un projet à distance en trois coups de crayon.
On s'adresse la plupart du temps à des internautes étrangers au métier qui pensent pouvoir intervenir dans des techniques difficiles.
Dans votre cas, il faut décortiquer l'automatisme à partir du schéma.
Si l'on ne regarde que la commande du tapis extérieur, on constate qu'il y a deux commandes contradictoires. Une avec le BP marche à fermeture, le BP arrêt à ouverture, l'auto-maintien. L'autre avec l'inverseur qui commande directement l'enclenchement du contacteur, l'action sur le BP arrêt entrainant le stop moteur du tapis, puis une remise en marche dès l'instant où l'on relâche le BP arrêt.
Les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
C'est pour cela qu'une étude est préalable à toute modification de la commande. On ne peut livrer clé en main une solution sur le forum, bien que la responsabilité des contributeurs et du forum ne puissent être engagée.
Nous espérons que ce retour ait pu vous aider dans votre démarche et la compréhension de votre problème qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage car il ne s'agit pas de cela. Il faut qu'un électrotechnicien fasse une étude, certes pas bien compliquée pour qui est expérimenté, mais une étude quand même. De ce l'on déduit du schéma avec les 2 BP et le commutateur inverseur, on constate un défaut dans la sécurité de l'équipement.
S'il y a une coupure quelconque de l'alimentation électrique, il ne faut pas que les équipements se mettent en route tout seuls, sans une action d'un opérateur. Ce n'est pas le cas de votre système, d'après le schéma qui a été fourni.
Néanmoins, cette interprétation est peut-être fausse car le schéma n'est pas complet.
Merci de comprendre que nous ne pouvons pas vous aider plus que cela, sans vision totale des systèmes et de leur commande.
Cordialement.
Citation :Il n'a pas été répondu que ce n'était pas possible. Mais que ce n'était pas simple d'intervenir sur l'automatisme si l'on n'est pas du métier et sans être sur place.
J'ai demandé si c était possible, c'est pas grave.
Merci.
Modifier un schéma de commande sans avoir une vue d'ensemble du système ne peut se faire. Vous ne trouverez personne qui pourra élaborer un projet à distance en trois coups de crayon.
Citation :Les contributeurs bénévoles du forum passent volontairement un temps énorme sur leur temps libre pour comprendre et souvent décoder les descriptions qui sont présentées. Il s'ensuit alors des échanges qui peuvent être longs, et malheureusement cela peut ne pas déboucher sur des solutions satisfaisantes.
vous n'avez peut être pas lu la question.
On s'adresse la plupart du temps à des internautes étrangers au métier qui pensent pouvoir intervenir dans des techniques difficiles.
Dans votre cas, il faut décortiquer l'automatisme à partir du schéma.
Si l'on ne regarde que la commande du tapis extérieur, on constate qu'il y a deux commandes contradictoires. Une avec le BP marche à fermeture, le BP arrêt à ouverture, l'auto-maintien. L'autre avec l'inverseur qui commande directement l'enclenchement du contacteur, l'action sur le BP arrêt entrainant le stop moteur du tapis, puis une remise en marche dès l'instant où l'on relâche le BP arrêt.
Les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
C'est pour cela qu'une étude est préalable à toute modification de la commande. On ne peut livrer clé en main une solution sur le forum, bien que la responsabilité des contributeurs et du forum ne puissent être engagée.
Nous espérons que ce retour ait pu vous aider dans votre démarche et la compréhension de votre problème qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage car il ne s'agit pas de cela. Il faut qu'un électrotechnicien fasse une étude, certes pas bien compliquée pour qui est expérimenté, mais une étude quand même. De ce l'on déduit du schéma avec les 2 BP et le commutateur inverseur, on constate un défaut dans la sécurité de l'équipement.
S'il y a une coupure quelconque de l'alimentation électrique, il ne faut pas que les équipements se mettent en route tout seuls, sans une action d'un opérateur. Ce n'est pas le cas de votre système, d'après le schéma qui a été fourni.
Néanmoins, cette interprétation est peut-être fausse car le schéma n'est pas complet.
Merci de comprendre que nous ne pouvons pas vous aider plus que cela, sans vision totale des systèmes et de leur commande.
Cordialement.
24 mars 2022 à 10:59
consulter ce sujet Installation d'un relais temporisé sur le forum ÉlectricitéBonjour Gemalto67. Ce n'est pas simple du tout.
Rappelons les fonctions des appareillages.
Un disjoncteur protège un circuit contre les surintensités, donc si le courant est supérieur à la valeur assignée du disjoncteur et pendant un certain temps. Si le déclenchement se fait rapidement, on considère que la surintensité est forte ; si le DJ prend son temps pour déclencher, la surintensité est faible.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche quand il y a une différence d'intensité de 22 mA environ entre les intensités phase et neutre de sa sortie. Les causes de déclenchement sont énoncées plus haut.
Les deux appareillages en cause, DJ et ID réagissent donc à des défauts complètement différents et non liés.
Avant d'aller plus loin, pouvez vous confirmer :
1. qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel dans votre tableau.
2. que les interrupteurs en cause ne commandent que des éclairages issus du même circuit, donc du même disjoncteur.
3. tous les spots extérieurs étant déconnectés, le déclenchement de l'ID se produit dès action sur l'interrupteur de commande des éclairages extérieurs.
4. Vous signalez 3 interrupteurs pour l'éclairage extérieur. Ces trois interrupteur commandent-ils le même circuit de spots (montage simple allumage) ? ou deux rangées de spots différents ?
5. Sont-ce bien des interrupteurs arrêt marche (à 2 positions stables) ou des bouton-poussoir qui commanderaient alors un télérupteur ?
Tout cela pour imaginer comment sont faits les liaisons.
Des boites de dérivation enterrées et pleines d'eau, ce serait une catastrophe.
Sur place avec l'appareil de mesure précité ce serait plus simple.
Cordialement.
Rappelons les fonctions des appareillages.
Un disjoncteur protège un circuit contre les surintensités, donc si le courant est supérieur à la valeur assignée du disjoncteur et pendant un certain temps. Si le déclenchement se fait rapidement, on considère que la surintensité est forte ; si le DJ prend son temps pour déclencher, la surintensité est faible.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche quand il y a une différence d'intensité de 22 mA environ entre les intensités phase et neutre de sa sortie. Les causes de déclenchement sont énoncées plus haut.
Les deux appareillages en cause, DJ et ID réagissent donc à des défauts complètement différents et non liés.
Avant d'aller plus loin, pouvez vous confirmer :
1. qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel dans votre tableau.
2. que les interrupteurs en cause ne commandent que des éclairages issus du même circuit, donc du même disjoncteur.
3. tous les spots extérieurs étant déconnectés, le déclenchement de l'ID se produit dès action sur l'interrupteur de commande des éclairages extérieurs.
4. Vous signalez 3 interrupteurs pour l'éclairage extérieur. Ces trois interrupteur commandent-ils le même circuit de spots (montage simple allumage) ? ou deux rangées de spots différents ?
5. Sont-ce bien des interrupteurs arrêt marche (à 2 positions stables) ou des bouton-poussoir qui commanderaient alors un télérupteur ?
Tout cela pour imaginer comment sont faits les liaisons.
Des boites de dérivation enterrées et pleines d'eau, ce serait une catastrophe.
Sur place avec l'appareil de mesure précité ce serait plus simple.
Cordialement.
24 mars 2022 à 10:21
consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci Vieux chauffagiste pour cet éclaircissement. N'hésitez pas à revenir sur le forum pour partager votre expérience. Vous déclarez un pseudo et le tour est joué.
Merci à Jean-Marc pour sa patience. Il suffisait d'attendre juste deux ans.
Cordialement.
Merci à Jean-Marc pour sa patience. Il suffisait d'attendre juste deux ans.
Cordialement.
24 mars 2022 à 00:07
consulter ce sujet Quel est cet outil Virax sur le forum OutillageBonjour gemalto67.
On peut comprendre votre désarroi, et à vous lire on peut penser que vous avez été mal conseillé. Vos interventions n'étaient pas de votre initiative personnelle et cela n'était pas précisé.
Vous avez signalé que les plombs sautaient, donc qu'il y avait un déclenchement d'un appareillage indéfini au départ, puis vous avez précisé qu'il s'agissait d'un interrupteur différentiel 30 mA dont on sait qu'il déclenche en cas de défaut d'isolement et seulement en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (s'il n'y a qu'un seul ID sur le tableau de répartition). Changer un disjoncteur dans ce cas n'est pas la réponse adaptée, vous vous en êtes rendu compte vous même. Si ce changement vous a été conseillé, il s'agit d'une erreur de diagnostic.
L'aide qui vous est suggérée est de faire intervenir un professionnel méthodique car changer des appareillages sans savoir s'ils sont en cause n'est pas la bonne méthode quel que soit le dépannage à effectuer. La preuve en est que la panne est toujours présente.
Néanmoins, la recherche de la cause d'un défaut d’isolement n'est pas toujours simple. Chez vous le circuit en cause semble identifié, sauf s'il y a au moins deux interrupteurs différentiels présents sur le tableau de répartition, question qui vous a été posée et demeurée sans réponse.
L'eau dans les spots est néfaste, mais seulement s'il y a contact entre l'eau du boitier et le bornier d'alimentation. Vous avez changé les spots sans succès.
Si vous faites intervenir un professionnel expérimenté, il saura isoler le départ du circuit et ses arrivées si elles sont définies, puis il fera une mesure d'isolement avec un appareil de mesure adapté (donc pas un multimètre classique). Ensuite il émettra des hypothèses qu'il vérifiera l'une après l'autre. Il suffit d'une faible différence d'intensité en sortie d'un ID 30 mA pour le faire déclencher.
Vous faites au mieux. peut-être avec un autre.
Cordialement.
On peut comprendre votre désarroi, et à vous lire on peut penser que vous avez été mal conseillé. Vos interventions n'étaient pas de votre initiative personnelle et cela n'était pas précisé.
Vous avez signalé que les plombs sautaient, donc qu'il y avait un déclenchement d'un appareillage indéfini au départ, puis vous avez précisé qu'il s'agissait d'un interrupteur différentiel 30 mA dont on sait qu'il déclenche en cas de défaut d'isolement et seulement en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (s'il n'y a qu'un seul ID sur le tableau de répartition). Changer un disjoncteur dans ce cas n'est pas la réponse adaptée, vous vous en êtes rendu compte vous même. Si ce changement vous a été conseillé, il s'agit d'une erreur de diagnostic.
L'aide qui vous est suggérée est de faire intervenir un professionnel méthodique car changer des appareillages sans savoir s'ils sont en cause n'est pas la bonne méthode quel que soit le dépannage à effectuer. La preuve en est que la panne est toujours présente.
Néanmoins, la recherche de la cause d'un défaut d’isolement n'est pas toujours simple. Chez vous le circuit en cause semble identifié, sauf s'il y a au moins deux interrupteurs différentiels présents sur le tableau de répartition, question qui vous a été posée et demeurée sans réponse.
L'eau dans les spots est néfaste, mais seulement s'il y a contact entre l'eau du boitier et le bornier d'alimentation. Vous avez changé les spots sans succès.
Si vous faites intervenir un professionnel expérimenté, il saura isoler le départ du circuit et ses arrivées si elles sont définies, puis il fera une mesure d'isolement avec un appareil de mesure adapté (donc pas un multimètre classique). Ensuite il émettra des hypothèses qu'il vérifiera l'une après l'autre. Il suffit d'une faible différence d'intensité en sortie d'un ID 30 mA pour le faire déclencher.
Citation :Cette recherche ne l'intéresse peut-être pas, il n'y a que de la main d’œuvre. On aimerait se tromper.
c’est parce qu’il n’a aucun créneau de disponible avant longtemps.
Vous faites au mieux. peut-être avec un autre.
Cordialement.
24 mars 2022 à 00:04
consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs sur le forum Électricité