Bonjour Full-Circle.
Citation :
si une seule phase consomme par exemple 10 ampères alors que les autres sont à 1 ampère ?
Il ne se passera rien tant qu'une phase ne consomme pas une intensité supérieure à 20 A.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 14:01
forum consulter ce sujet Information sur équilibrage des phases sur le forum Électricité

Bonjour Benjamin. Il suffit d'observer.

Il y a 2 contacts, chacun commandé par deux index qui peuvent tourner autour du disque.
Pour voir leur action, vous pouvez tourner le disque avec la molette centrale dans le sens des flèches.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 13:58
forum consulter ce sujet Réglage horloge de programmation ancienne sur le forum Électricité

Publicité

Re. Vos observations sont contradictoires :
Citation :
...mais aujourd'hui 3 fonctionnent très bien
Citation :
...aucun des autres BP ne l'éteint.
Il faut maintenant sortir le télérupteur, dont la place n'est pas au dessus du plafond.

En admettant que ce soit fait, il faut être deux.
Le premier appuie sur un BP tandis que l'autre regarde (et écoute) si le télérupteur change d'état, et si il vibre pendant l'appui. Si le télérupteur vibre pendant l'appui et s'il ne change pas d'état, il est bloqué et doit être changé.
Mais nous n'en sommes qu'aux hypothèses qu'il serait bon que vous vérifiiez.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 13:19
forum consulter ce sujet Télérupteur défectueux ? sur le forum Électricité

Bonjour Patdede. Pensez à vous identifier.
Après avoir lu à l'instant votre contribution de 00:04.
Si le siphon du groupe est à 1,50 m de haut, on ne voit pas comment l'eau pourrait remonter au dessus du niveau de l'évier.

Votre description initiale a amené à envisager des hypothèses fausses, et malheureusement des conclusions par trop hâtives à oublier.

Continuons dans les hypothèses.
Il ne s'agit donc pas d'un débordement suite à la montée du niveau d'eau.
On imagine alors qu'il y a des variations de pression d'air à l'intérieur de la canalisation qui entraîne des oscillations du niveau d'eau présent dans le siphon du groupe. D'où le débordement transitoire.

Le clapet d'équilibrage des pressions s'ouvre lors des dépressions dans la canalisation.
Le clapet antiretour (qui doit être monté verticalement - à vérifier) empêche normalement l'eau de remonter. Ici, comme il n'y a pas de remontée d'eau, il est inutile. Et le clapet d'équilibrage des pressions est inactif (vérifier quand même s'il s'ouvre bien quand il le faut).

Reste à voir la section de l'évacuation générale.
Si le diamètre est petit, on peut imaginer des variations de pression interne. Le remède serait alors de changer le tube pour en mettre un plus grand.
L'autre solution serait de relier la sortie du siphon chauffe-eau beaucoup plus en aval du point de jonction actuel.
Et enfin, voir s'il n'y aurait pas un groupe de sécurité avec un siphon plus haut pour éviter le débordement.

Qu'en pensez vous ? Et le plombier ?
Le phénomène est-il arrivé subitement ou bien c'est ainsi depuis longtemps ?

A suivre.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude sur le forum Plomberie

Re. Après avoir regardé votre schéma. On ne voit pas bien l'altitude du siphon du groupe par rapport à l'évier et à la vidange du LL.
Le clapet ne fait pas bien son travail.
Si l'évacuation finale s'engorge, ce qui semble se produire, le niveau monte et le siphon du groupe déborde.
La seule solution reste de déplacer le groupe de sécurité et le monter plus haut.
Cordialement.
26 octobre 2021 à 08:12
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Patdede.
C'est assez simple. Le haut du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau est proche du sol, comme, probablement, la canalisation d'évacuation. Cette dernière collecte pratiquement au même niveau le siphon LL et la sortie de l'évier.
Comme le débit est limité par la section du tube collecteur, quand le LL vidange, il envoie un gros volume d'eau qui ne s'évacue pas instantanément, ce qui fait monter le niveau d'eau, qui déborde par l'ouverture du siphon du groupe de sécurité.
Citation :
Si vous avez une idée je suis preneur.
Il faut juste surélever le groupe de sécurité, et le mettre au même niveau que l'entrée du siphon du LL, voire plus haut.

Il y a un peu de plomberie à effectuer : raccordement à l'arrivée d'eau, raccordement à l'entrée du chauffe-eau, raccordement de la sortie de son siphon vers l'évacuation.

Pas difficile, mais votre plombier n'a pas été bon.
Dans le temps, en primaire, on étudiait les vases communicants en leçon de choses. Ne serait-ce plus au programme ?
Cordialement.
25 octobre 2021 à 23:10
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour antho06250.
Citation :
j'ai constaté ce truc à la place de ma vanne d'eau.
Ce truc, dont il faudrait lire les inscriptions à part Lyonnaise des eaux, n'est pas arrivé tout seul. Il enserre le tube de liaison avec le compteur. Il semble juste emboîté et non verrouillé ; il ne semble pas prendre la place d'une vanne. Vous ne précisez pas si "le truc" est placé en sortie ou entrée de compteur. Peut-être en sortie ?
Citation :
...dans un appartement inoccupé
Quel est votre lien avec cet appartement ?
Bref, vous n'apportez guère de renseignements.
Il serait bon que vous approfondissiez vous même.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 21:01
forum consulter ce sujet Vanne eau immeuble cadenas ? sur le forum Plomberie

Bonjour Henriettedumans. Le convertisseur (très basique) n'est pas prévu pour être branché sur le réseau, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice à usage unique (et dangereux).
On ne connait pas Beem.
En alternatif, la diode antiretour est juste un redresseur.
Conclusion : il vaudrait mieux motoriser les volets avec une alimentation solaire. Voir votre installateur. L'âge des volets ne permettra pas forcément la modification.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF sur le forum Électricité

Bonjour ptitcax.
Citation :
Est-ce possible que cela provienne du télérupteur qui serait défectueux ?
Ce serait étonnant, puisque le télérupteur fonctionne bien avec 3 BP.
Vous déconnectez le 4ème BP et vous vérifiez qu'avec les 3 autres le télérupteur fonctionne.
Vous faites contact fugitif avec les deux conducteurs normalement branchés sur le 4ème BP : le télérupteur doit fonctionner normalement.
Ensuite, vous démontez l'un des BP qui fonctionne, puis vous le branchez à la place du 4ème en faisant attention que ce soit bien le contact normalement ouvert qui est connecté ; le télérupteur doit fonctionner normalement.
Si tout est conforme à la description précédente, vous changez le BP défectueux pour un neuf, en faisant bien attention de raccorder le contact normalement ouvert.
On espère avoir vu juste. Si ce n'est pas le cas, on verra.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Télérupteur défectueux ? sur le forum Électricité

Les radiateurs modernes étant à double isolation ne doivent pas être raccordés à la terre.
Sur votre schéma, on voit que le neutre est coupé par le contacteur ; cela est contraire aux règles.
Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne puisqu'il faut une alimentation permanente.
25 octobre 2021 à 15:08
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs électriques par des radiateurs à inertie sèche sur le forum Chauffage

Bonjour Lapinos.
Le nouveau radiateur ne pourra pas être piloté comme l'ancien, c'est à dire en tout ou rien avec un thermostat dans la pièce.
Il faut alimenter le radiateur en permanence, régler la consigne de température sur le radiateur, le thermostat électronique se chargera de l'asservissement en température.
Il y a d'autres moyens pour réguler le chauffage (mais sans thermostat extérieur), avec fil pilote et programmateur délesteur, même système mais avec transmission radio ou filaire CPL, avec boitier de connexion sur chaque radiateur permettant d'avoir un radiateur maître et les autres esclaves.
Suivant les marques de radiateurs, certains peuvent nécessiter une mise en service manuelle après disparition du secteur. D'autres, de gamme supérieure, ne présentent pas cet inconvénient.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 15:05
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs électriques par des radiateurs à inertie sèche sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 12.
Citation :
Je pensais qu’on recevait un mail lorsque une réponse était postée.
Oui, mais il faut être identifié et il faut cocher la case recevoir les notifications.
La table droite de la dégauchisseuse ne semble pas être dans un plan parallèle avec celui de la table gauche.
La logique voudrait qu'il y ait un réglage mécanique.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
25 octobre 2021 à 11:48
forum consulter ce sujet Renseignements sur combiné à bois sur le forum Menuiserie

Bonjour Boyd.
Comme vous le précisez, chauffagiste est un métier. Avec les chaudières modernes et leurs équipements périphériques, les compétences techniques nécessaires à la pratique du métier ont évolué.
Ce qui fait que votre projet n'est peut-être pas adapté.
C'est pour cela qu'il vous est conseillé de faire intervenir l'installateur qui lui, saura résoudre votre problème.
C'est peut-être très simple.
Attendons d'autres avis, mais les contributeurs professionnels du forum sont débordés en ce moment à l'orée de l'hiver.
Cordialement.
24 octobre 2021 à 23:15
forum consulter ce sujet Circulateur DAB 2 résonance du moteur dans la tuyauterie. sur le forum Chauffage

Bonjour clo67.
Citation :
J'ai vraiment besoin d'aide
On a bien compris.
C'est pour cela qu'il vous a été répondu.
On aurait aimé un retour, d'usage lors de la participation à tout forum d'entraide.
24 octobre 2021 à 23:05
forum consulter ce sujet Gros problème branchement évacuation lave linge sur le forum Plomberie

Bonjour invité X. Le maire de votre commune semble à même de régler le problème.
Si ce n'est lui, ce seront les services départementaux agréés.

D'autre part, le miroir est forcément installé en hauteur. On ne voit pas pourquoi il vous gênerait.
Devant chez vous n'est pas chez vous, ce n'est pas un espace vous étant réservé.

N'allez pas au devant d'un conflit de voisinage, un peu de bonne volonté ne fera de mal à personne, bien au contraire.
La démarche du voisin semble justifiée, vu ce que vous écrivez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : Comme vous n'êtes pas identifié, vous ne serez pas prévenu lors des réponses apportées par les contributeurs du forum. Néanmoins, les retours sont toujours appréciés.
24 octobre 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Pose d'un miroir de rue bord d'une route départementale sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Bill06210.
Citation :
je pense que c'est un porte fusible
C'est probable, mais sans le fusible. Il faut démonter en enlevant la plaque, voir quelle était l'utilité du fusible, et remettre en sécurité l’ensemble. Pour le moment, il vaut mieux mettre un isolant devant la plaque pour empêcher tout contact, humain ou animal domestique.
Cordialement.
24 octobre 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Identification porte fusible sur le forum Électricité

Bonjour Michel. La machine est prévue pour tourner à 3 000 tr/min pour fournir environ 400 V à vide sans réglage possible de l'excitation. Le rhéostat de champ serait juste un artifice de laboratoire, car le constructeur a simplifié le fonctionnement en calculant les bobinages pour que la machine soit entièrement autonome pour ce qui concerne la régulation de tension.
Pour contrôler la fréquence, cela se fait au niveau du moteur d'entraînement en la réglant à 3 000 tr/min avec un tachymètre, ou avec un multimètre muni de la fonction fréquencemètre.
On comprend qu'il n'y a pas d'indication de la vitesse sur le groupe.

La puissance est notée S1, S2, et alors qu'on s'attendrait à S3, il est indiqué S6, sans qu'on sache pourquoi.
Un document concernant cette machine et disponible sur le site Leroy Somer n'apporte aucune précision.

Le plus simple est de considérer que la machine a une puissance de 6 kVA en triphasé, donc 2 kVA par phase, avec un courant en ligne de 9,1 A. Ce qui permettra de calibrer les protections surintensités. Vous pouvez en utiliser qu'une seule, tétrapolaire pour les deux prises, sauf si vous voulez les différencier. A vous de choisir. L'important est de limiter le courant par phase à 10 A, d'où la suggestion d'une protection globale.
Citation :
il faudrait en plus relier un piquet de terre pour avoir une bonne protection.
Oui, c'est la règle pour ce qui concerne la protection vis à vis des défauts d'isolement. Mais il faut un DDR 30 mA quelque part. DDR = dispositif différentiel résiduel.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
24 octobre 2021 à 11:26
forum consulter ce sujet Recherche référence varistance ? sur le forum Électricité

Bonjour Cléo. Votre problème nous avait bien occupé en 2020, et si vous avez un peu de temps, pourriez vous nous donner quelques nouvelles, en espérant qu'elles soient positives, le souhait que nous avions émis en 2020.
Cordialement.
23 octobre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Non respect du devis aération fenêtres sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Lilo15. Comment ce conflit a t-il évolué, et a t-il été résolu ?
Cordialement.
23 octobre 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème travaux avec un client sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Michel. On mourra moins ignorant. Le fonctionnement de cet machine est assez facile à comprendre, même à distance.
Vous ne dites pas comment vous réglez la tension à vide. Si c'est en baissant la fréquence de rotation, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut maintenir la fréquence de rotation pour avoir 50 Hz, la régulation du moteur d'entraînement en assure la stabilité.
Comme le système d'excitation est autonome, il n'y a pas de réglage possible. Néanmoins, l'ajout d'un rhéostat dans le circuit de l'enroulement shunt permet de diminuer la tension à vide (puisqu'en charge, les enroulements série rattrapent la chute de tension. On dit que l'excitation est composée, ou compound. On connaissait les génératrices à courant continu avec excitation composée, mais pas l'alternateur.

Les tensions à vide sont correctes. Restera à voir comment elles évoluent en charge avec l'excitation série.

La protection des PC se fait avec des disjoncteurs classiques. Il vaut mieux les sous-calibrer.
Reste le problème de la protection différentielle. On relie le neutre à la terre avec un piquet, on met un ID 30 mA tétrapolaire en amont, les DJ en aval.
Cordialement.
23 octobre 2021 à 20:14
forum consulter ce sujet Recherche référence varistance ? sur le forum Électricité

Re. Les sèche-cheveux sont à double isolation, et donc non reliés à la terre. Le surcoût engendré par la modification ne sera jamais pris en compte par n'importe quel constructeur.
Ensuite, il faudra être certain qu'entre le moment ou l'objet touche l'eau et celui ou l'ID 30 mA déclenche, l'intensité éventuelle du courant dans l'humain n'ait pas déjà tué ce dernier.
Il faudrait aussi métalliser tout ce qui est enveloppe interne à l'appareil.

Dans votre cas, il semble qu'un rapport de recherche doive accompagner votre demande de brevet. On imagine qu'il faille produire des essais et mesures reproductibles sur les intensités en jeu et les temps de réponse, essais qui ne peuvent être faits et validés qu'en laboratoire.

Les remarques du 26 juillet 2021 à 10:38 et du 27 juillet 2021 à 14:47 demeurent valables.
Cordialement.
23 octobre 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire sur le forum Électricité

Bonjour Rolanda.
Citation :
en créant une liaison à la terre
Oui, mais de quoi ? A part l'eau de la baignoire, il n'y a rien d'autre à faire.
Citation :
concours l'épine
Pas certain que ce soit le bon nom. Idem pour la norme qui n'est pas référencée.
Citation :
après dépôt de brevet
Le coût peut aller jusqu'à 520 €. mais il y a des réductions.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 23:21
forum consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire sur le forum Électricité

Bonjour Akmann44. Ça ne va pas être facile du tout car :
- Il faut connaître le schéma de principe du va et vient
- Comprendre le vocabulaire : phase directe, phase coupée, commun, navettes.
- Il faut voir si la phase directe est du côté du double va et vient, ou s'il y en a une du côté du va et vient simple.
- En gros il faut faire le schéma de câblage unifilaire actuel incluant le va et vient (spots), le double va et vient (spot + escalier), le va et vient supposé à l'étage (lampe escalier).
On rappelle qu'un montage va et vient à l'ancienne comporte 2 appareillages va et vient avec commun et navettes, phase directe sur un commun et phase coupée vers la lampe, neutre direct à la lampe.
- Avoir le schéma de raccordement du variateur sous les yeux et voir comment et où il peut être monté.

Citation :
Je suis novice en électricité
Gros handicap, car il faut être très expérimenté, ce n'est pas un travail de débutant.
Désolé, mais vous risquez de ne pas venir à bout du projet tel que vous le présentez, et compte tenu du travail préparatoire à effectuer sans erreur, forcément indispensable.
On vous déconseille de partir dans une galère sans fin. Comme Virginie en 21214 : Brancher interrupteurs simple trois prises
Avec quelques grosses dizaines d'euros, un professionnel serait à même de réaliser le projet, s'il est réalisable.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 23:11
forum consulter ce sujet Remplacement va et vient par écovariateur sur le forum Électricité

Re. La protection différentielle concerne des distributions alternatives dont l'un des potentiels est à la terre, ce qui est le cas en distribution terminale avec des transformateurs dont le couplage des enroulements secondaires comporte un neutre (voir les différents schémas de liaison à la terre suivant les usages).
La distribution en continu ne nous est pas familière. Les batteries dont il est question constituent-elles un réseau isolé de la terre ou non ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 21:51
forum consulter ce sujet Protection des personnes en courant continue sur le forum Électricité

Bonjour Xeed.
Comment s'est passé votre épreuve ? Nous espérons que vous allez pouvoir intégrer la formation.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 21:43
forum consulter ce sujet Formation AFPA plombier chauffagiste tests psychotechniques sur le forum Plomberie

Bonjour chtimi59.
Citation :
Quel peut être le problème ?
Peut-être un IGBT, peut-être sa commande, ou... on ne sait pas (et cela ne fait guère avancer la résolution du problème).
Ce qui est certain c'est qu'une carte ne se répare pas, mais se change. Ce qui peut entraîner des frais non négligeables.
Néanmoins, pour remettre la plaque en service, vous pouvez faire appel à un SAV compétent agréé par la marque. Il pourrait y avoir une bonne surprise s'il n'y a pas grand chose.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 21:41
forum consulter ce sujet Plaque à induction Sauter SPI4368B ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour Bruno.
Il est d'usage d'alimenter la ligne alimentant un tableau secondaire à partir du bornier Ph + N du tableau de répartition de l'habitat, par l'intermédiaire d'un disjoncteur, 32 A ici, pour une ligne de section 6 mm².

Le tableau secondaire, le coffret piscine ici, est alimenté par un interrupteur différentiel en tête ; ici vous avez un 25 A 30 mA. Laissons le. Il servira de coupure générale du coffret.
La sortie de cet ID alimentera 2 disjoncteurs courbe C de 10 A, ce qui sera amplement suffisant pour le circuit lumière avec son transformateur, et la pompe.
Néanmoins, vous pouvez recycler le DJ moteur Eaton qui convient très bien.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique tableau piscine

22 octobre 2021 à 21:24
forum consulter ce sujet Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Ça m’embêterait de devoir partir de nouveau à cause d’un problème similaire.
C'est un gros problème dans certains immeubles. Quand le bouchon est relativement bas, il peut y avoir inondation dans les logements juste au dessus au niveau des points bas, WC ou douche. Et ce n'est pas de l'eau propre.
Il faut contraindre le propriétaire afin qu'il entreprenne des travaux, et pas seulement qu'il encaisse les loyers.
La démarche auprès de votre assureur devrait permettre une action, peut-être collective.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 13:23
forum consulter ce sujet Évacuation en contre pente sur le forum Plomberie

Bonjour Bruno31100.

Ce tableau n'est pas très orthodoxe (quelque peu bricolé). On y voit entre autre un pont de diodes en bas et à gauche, et un composant en entrée du fusible en haut.
Globalement le neutre n'est pas câblé en bleu.
Il faudrait connaître la puissance de la pompe.
On ne voit pas non plus d'interrupteur différentiel 30 mA en entrée.
Il n'y aurait pas que les deux composants à changer.
Vous pouvez vous inspirer de ce tableau Tableau électrique piscine avis schéma
A suivre.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 10:39
forum consulter ce sujet Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants sur le forum Électricité

Re.
Citation :
le déboucheur liquide ait pu l’endommager ?
Si vous avez rincé immédiatement il n'y a rien à craindre.
Citation :
si un nouveau dégât des eaux se produit.
Oui, et s'il y a le feu, il fera réviser l'alimentation en eau de l'immeuble.
Ou il fera réviser les freins de sa voiture quand il aura percuté un mur.
On peut penser que le propriétaire devrait consulter.

Il est, comment dire... ah on cherche le mot...

Les locataires devraient agir officiellement en envoyant un courrier recommandé avec AR, lui rappelant ses obligations légales (logement décent). Par la même occasion, chacun devrait prévenir son assurance et demander conseil.
La parole du propriétaire n'a aucune valeur, et en cas de dégâts, il pourra affirmer qu'il n'était pas au courant et qu'il n'a émis aucun engagement oral.
Et vous serez revenu au point de départ.
Citation :
Nous prenons donc notre mal en patience…
C'est une blague ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 23:27
forum consulter ce sujet Évacuation en contre pente sur le forum Plomberie

Bonjour Richard. Vous êtes la nième victime des tapis de course qui ne se réparent pas et dont le SAV est inexistant.
Ces machines fonctionnent jusqu'à la porte du magasin, ensuite la fiabilité se joue aux dés.

Le moteur est une pièce robuste. Votre interlocuteur n'est pas un bon.

Vu que le fusible saute, il y a un problème dans la commande de puissance. Mais sans schéma et en gros, aucun document, inutile de chercher davantage. Vous avez perdu 240 €. Une erreur de jeunesse.

Il y aurait des tests à effectuer, mais pour cela, il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique à partir de CE2 (un long apprentissage).
Citation :
Diagnostic posé par mail
Les dés ont parlé !

Pour rester optimiste, la plupart du temps on conseille d'aller courir en forêt quand cela est possible. Et apparemment, il devrait y en avoir pas loin de chez vous.
Malheureusement, comme ses frères, ce tapis de course finira en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 21:11
forum consulter ce sujet Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R sur le forum Électricité

Bonjour JEANMI02.
Les constructeurs ne communiquent jamais les schémas, sauf pour les SAV agréés.
Le variateur est en série avec le moteur universel. Il suffit de le shunter.
Avant de faire la manœuvre, observez bien le montage du variateur.
Mais le câblage interne étant très dense, ce ne sera pas bien facile.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement sans passer par le variateur scie sauteuse Bosch PTS 800 sur le forum Outillage

Bonjour WillowBX.
Citation :
Mon installation est sur une base triphasée.
Dans ce cas il vaut mieux distribuer les récepteurs sur les 3 phases afin d'équilibrer au mieux les intensités.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 19:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine sur le forum Électricité

Bonjour Nej.
Vous ne pouvez rien faire d'autre. Par contre, vous pouvez agir contre le propriétaire qui a le devoir de proposer un logement décent au sens juridique du terme (voir le net).
Il faudrait vous mettre à plusieurs locataires pour mettre le propriétaire face à ses responsabilités.
Si l'eau remonte, il y a encore un bouchon, ou un obstacle dû à la contre-pente.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Évacuation en contre pente sur le forum Plomberie

Bonjour EauDouce.
Pourriez vous préciser à quel circuit vous pensez ?
Cordialement.
21 octobre 2021 à 11:19
forum consulter ce sujet Protection des personnes en courant continue sur le forum Électricité

Bonjour Econdeaux. Je n'ai pas d'expérience de ce type de cafetière, néanmoins, la vôtre pourrait probablement durer encore si vous la détartriez.
Peut-être la notice précise t-elle la procédure de détartrage. On utilise une poudre à diluer qu'on mélange à de l'eau (si possible sans trop de sels minéraux, Volvic ou autre), et on fait quelques cycles qu'on peut interrompre, le temps que l'acide dissolve le calcaire. C'est la procédure utilisée pour la cafetière classique (< 30 €) à quelques mètres d'ici.
Démonter le corps de chauffe ? Si vous pouvez éviter, ce sera plus simple.
Citation :
A mon avis cela peut s’avérer complique. Qu'en pensez vous ?
Si c'est comme les centrales vapeur, on ne sait par où prendre le problème, donc on ne démonte rien, on rince.
L'avis personnel est qu'il devrait y avoir moyen de faire un détartrage à l'ancienne. Sur le net il est spécifié que les produits de détartrage peuvent être utilisées pour tous types de cafetières.
Vous pouvez diluer au moins deux sachets pour augmenter la concentration, tout en faisant plusieurs cycles d'affilée. Ensuite, il faudra faire des cycles à l'eau pure pour rincer abondamment.
Vous faites au mieux, mais plutôt sans démonter.
Citation :
J’espère que vous allez bien.
Merci, on fait ce qu'il faut. Qu'il en soit de même pour vous.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 11:16
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Bonsoir kevinkat.
Citation :
attendre des réponses éventuelles
Oui, mais ce sujet n'a pas inspiré grand monde comme vous avez constaté.
Il faudrait trouver un transformateur abaisseur gratuit quelque part et faire l'essai.
Et ainsi voir si l'achat d'un TV neuf aux normes européennes ne serait pas préférable.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 20:54
forum consulter ce sujet Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084 sur le forum Électricité

Bonjour jose62.

Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème VMC Bahia détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Re. En gros, le tube de 40 qui part en souterrain va où ? Il semble bien y avoir un bouchon.
Il doit bien déboucher vers le tout à l'égout s'il y en a un. Peut-être se raccorde t-il sur un tube plus gros. En effet, chez vous il n'y a pas qu'un évier et un lave-linge ; il y a au moins un WC et une salle de bain. Et les évacuations correspondantes doivent toutes se réunir pour n'en faire qu'une.
Il faudrait désormais faire intervenir un plombier. Il essaiera de déterminer comment est réalisée l'évacuation générale des eaux usées.
Le problème n'est pas simple du tout.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 08:46
forum consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum Plomberie

Bonjour Olivier22.
Citation :
Pouvez-vous préciser ce que je peux essayer ?
Hélas non (quoique), car il faudrait être devant la machine et essayer de comprendre comment le circuit d'excitation fonctionne.

Pour tester le pont, on le débranche, et on teste diode par diode en direct et en inverse. Vos mesures indiquent que le pont est bon.

Vous semblez avoir fait le tour de ce qui est possible de faire.

On ne connait pas le principe de fonctionnement détaillé, et le schéma de raccordement que vous avez dessiné ne peut beaucoup nous aider.

Le circuit d'excitation est alimenté par le pont entre les cathodes communes (+ orange) et les anodes communes (- bleu). Pont débranché, vous pouvez tester la continuité en espérant que ce sont les deux bornes de l'enroulement d'excitation.

Peut-être faudrait-il envoyer du courant dans le bon sens avec votre batterie auxiliaire (une alimentation stabilisée réglable serait préférable). Mais on peut avoir peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces conducteurs bleu et orange, de l'électronique par exemple ; dans ce cas, il faut se montrer très prudent et ne pas faire n'importe quoi.

Un sujet voisin traite un problème identique, sauf que la machine triphasée est historique et que le fonctionnement est facile à comprendre. La réponse de l'internaute est attendue. Il doit changer un pont.

Y a t-il un SAV quelque part ? Ou un bobinier. Ce serait le moment de vous documenter.
Il y a une adresse courriel en Italie. Il faudrait voir où elle mène.
A suivre.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 22:50
forum consulter ce sujet Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricité sur le forum Électricité

Une autre idée.
Il est d'usage qu'une canalisation d'évacuation respire, c'est à dire qu'elle comporte un tuyau qui généralement va en toiture de façon à équilibrer les pressions quand il y a débit.
Si cette mise à l'air est absente, le fait d'envoyer un gros volume d'eau crée un bouchon qui a du mal à s'écouler car il doit chasser de l'air devant lui (c'est une image). Cela pourrait se vérifier pratiquement, surtout si le phénomène dure depuis toujours.
Il faudrait donc préciser si ce phénomène est très récent ou non.

Vous pouvez essayer de remplir l'évier, mais en limitant considérablement le débit, ne serait-ce qu'avec la main. Il se pourrait alors que l'évacuation se passe bien.

Autre expérience que vous avez déjà faite : quand vous videz l'évier d'un coup, entendez vous des glouglous ?

Autre question : où va le tube qui part dans le sol ? Fosse septique ou tout à l'égout ?

Si au bout du tube enterré il y a un regard, il faudrait regarder si le débit est normal ou réduit quand vous videz l'évier.

On se demande aussi s'il n'y aurait pas une jonction entre le tube de 40 enterré et un autre qui viendrait d'un autre endroit de l'habitat (salle de bain, WC, baignoire etc.).

Avez vous accès au tuyau enterré au niveau de l'adhésif ?

A terme, il faudra mettre un manchon de dilatation horizontal Nicoll pour avoir un accès étanche, dans lequel évier et LL pourront se vider.
Devant l'écran on tourne en rond.
A suivre.
19 octobre 2021 à 22:29
forum consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum Plomberie

Bonjour Marie Paccou.

Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.

Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 18:45
forum consulter ce sujet Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optique sur le forum Électricité

Citation :
Un petit grésillement de temps en temps
Il faut voir ce que c'est. Pas de variateur possible (ce n'est pas marqué "dimmable").
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 octobre 2021 à 16:16
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LED sur le forum Électricité

Re. Il y a bien un bouchon au delà de la jonction évier évacuation lave-lige. Sinon, l'écoulement serait normal.
Vous pouvez démonter de nouveau le siphon de l'évier et boucher le départ avec un adhésif toilé.
Ensuite, vous branchez la buse du nettoyeur HP dans le tube évacuation lave-lige en faisant l'étanchéité au mieux.
Avec un peu de chance le bouchon sera poussé.
On voit en bas (image 3), dans le chiffon, une jonction avec de l'adhésif.
Si elle est amovible, il faudrait injecter l'eau haute pression à cet endroit.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum Plomberie

Bonjour Cricrou33.
Si de l'eau remonte dans le tube de vidange du lave-linge, le bouchon est en aval de la jonction.
Évier bouché, mais où ? Il y a le siphon blanc, puis ensuite l'évacuation générale. Avez vous démonté et nettoyé ce siphon ?
A suivre.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 13:32
forum consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum Plomberie

Bonjour fulvio13.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.

A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 11:04
forum consulter ce sujet Impact du vieillissement d'une alimentation 24V sur le forum Électricité

Bonjour ALB56. Juste une idée en passant.
Vous pouvez ceinturer la maison avec une évacuation enterrée avec une petite pente si possible, avec un regard au droit de chaque sortie. Les tubes pourront rentrer dans chaque regard.
Voir l'offre Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 22:06
forum consulter ce sujet Modification tuyauterie évacuation sur le forum Plomberie

On croise les doigts pour vous. L'artisanat a besoin de compagnons.
Pensez à vous connecter avec votre pseudo.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 22:01
forum consulter ce sujet Formation AFPA plombier chauffagiste tests psychotechniques sur le forum Plomberie

Bonjour biloubilou. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament. C'est inscrit dessus en allemand.
Citation :
qui lui alimente en série les deux spots.
Non, ils sont branchés en parallèle sur du 11,5 V AC.

Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 21:58
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LED sur le forum Électricité

Bonjour Rick_1. Un autre inconvénient du triphasé est la prise de recharge pour véhicule électrique.
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 octobre 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Modification installation triphasé sur le forum Électricité