FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 215 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 256 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour SamC. Avec un TH de 17 votre eau est déjà douce et ne justifie pas le besoin de l'adoucir plus, moyennant un adoucisseur, et des euros.
Le filtre après compteur n'agit que sur les impuretés en suspension. Il n'a pas été prouvé formellement que des aimants empêchent le dépôt de calcaire.
Vous évoquez une pression d'eau chaude faible ; cela signifie, en contrepartie, que la pression d'eau froide est normale.
L'installateur de la chaudière est normalement à même, si c'est un bon professionnel, de régler la chaudière si la production d'eau chaude présente des anomalies.
Quant aux dépôts de calcaire, elle est inévitable, mais pas au point d'être un vrai problème avec de l'eau présentant un TH de 17.
Démonter un mousseur en sortie de robinet (soumis à eau chaude et eau froide, et non eau chaude seule comme vous l'écrivez) nécessite une pince multiprise, ou un petit outil adapté à son dévissage sans endommager le bec.
Il est curieux que vous ayez besoin de démonter un mitigeur (thermostatique ?) de baignoire. Seul le mousseur à l'extrémité du bec est à nettoyer par trempage dans un acide faible comme du vinaigre chaud.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 avril 2021 à 15:41
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans les mousseurs sur le forum Plomberie

Bonjour Sloane. Le problème est que les tapis roulants sont garantis jusqu'à la porte du magasin, et après il n'y a personne pour réparer.
Essayez de contacter le SAV (il n'y en n'a pas), ou le vendeur, mais il ne faut pas se leurrer, la destination prochaine du tapis sera la déchèterie.
De nombreux problèmes de tapis roulants ont été évoqués sur le forum, aucun n'a trouvé de solution.
Pour sourire un peu on suggère aux internautes de courir en forêt, quand c'est possible.
Apparemment le moteur n'a pas de couple ; il peut être défectueux. A tout hasard on contrôle les charbons ; mais on n'y croit pas beaucoup.
Cordialement.
18 avril 2021 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de vitesse avec mon tapis roulant sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Aldo84100. Le téflon est inutile.
Il faudra probablement tout recommencer, le tube et l'olive ayant été déformés.
Il faut que le cuivre soit très propre (passé à l'abrasif fin). Il est d'usage d'enduire l'olive et le tube, de même que les filetages, de graisse silicone plomberie.
Cordialement.
18 avril 2021 à 17:49
forum consulter ce sujet Fuite raccord olive sur le forum Plomberie

Bonjour Julien.
Citation :
comme je ne suis pas du métier je suis un peu bloqué.
On espère que vous avez fait appel à un électricien expérimenté, seul à même de résoudre ce problème sur place. A distance, les contributeurs ne peuvent qu'émettre des hypothèses.
Citation :
Eux tout ce qu'ils font c'est changer le compteur sans se soucier du reste
Oui, comme signalé, dès l'instant où la télé-info fonctionne et le contact C1C2 actif, le reste est à traiter par l'usager.
Citation :
le sous-traitant avait laissé une étiquette au dessus du disjoncteur du thermostat
Ce que vous nommez thermostat est peut-être le calybox.

Comme vous évoquez un sous-traitant, c'est à lui de vous informer.
Dernier point : autant le délestage cascado-cyclique est utile, autant le double tarif HP/HC est désormais inutile, ne générant pratiquement aucune économie, mais que des servitudes, telles que le fonctionnement différé du gros électroménager.

Un retour serait apprécié par les contributeurs.
Cordialement.
18 avril 2021 à 08:52
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky sur le forum Électricité

Bonjour Lucievergne. Ce problème est régulièrement posé.
Voir cette question apparentée Baisse pression eau chaude
Citation :
cela devrait fonctionner normalement
La preuve que non.

Le réducteur de pression se monte juste en aval du robinet d'arrêt général, lui même en aval du compteur d'eau. On le munit d'un manomètre avec une vanne d'arrêt en intermédiaire. Il arrive que le manomètre se mette à fuir ; on comprend l'utilité de cette vanne après avoir dû éponger une inondation.
Voir ici Installation manomètre sur réducteur de pression
Cordialement.
17 avril 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème de pression d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Ahmadzeidan. On remarque qu'il s'agit d'un mélangeur classique.
Il faudrait brancher 2 tubes, les faire cheminer vers le dessous de l'évier pour alimenter un autre mélangeur.
Pour le coût, c'est une question de choix et de pouvoir d'achat.
Sans compter qu'il faudrait normalement remettre en état le système initial lors de votre départ, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
On remarque qu'il y a deux départs vers une salle de bain probablement.
Pour le moment, vous pouvez faire chiffrer la modification par un plombier.
Cordialement.
17 avril 2021 à 10:07
forum consulter ce sujet Installation mitigeur cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour. Tout est indiqué dessus. C'est un relais à la fois instantané et temporisé.
Il y a 2 contacts NF et NO instantanés, et un contact inverseur temporisé à la fermeture. Le réglage est pneumatique par la molette (à vérifier).
Un produit largement obsolète. Vaut 1 euro, et encore. Qui voudrait de cette antiquité ? Et pour quoi en faire ?
Cordialement.
16 avril 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Information télémécanique CA2-FT 141 sur le forum Électricité

Bonjour TheGrizzly77.
Citation :
J'ai beau désenclencher tous les fusibles...
C'est inquiétant car cela voudrait dire que les lignes ne sont pas protégées. Bien évidemment il faut résoudre le problème. Un professionnel serait à même de mener cette tâche, de même que la rénovation des tableaux car il y en a dans tous les sens, et l'usage de dominos en apparent est interdit pour des raisons de sécurité.
Citation :
Auriez-vous une idée ou une piste à me donner
Non, car il faut identifier tous les départs, et il y en a beaucoup.
On ne voit pas d'interrupteur différentiel 30 mA. C'est bien embêtant.
En résumé :
- Devant l'écran on ne peut rien conseiller, car c'est devant les tableaux sans leur capot qu'il faut chercher
- Et bien que ce soit hors sujet, une rénovation mise en sécurité est indispensable.
Cordialement.
15 avril 2021 à 21:09
forum consulter ce sujet Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés sur le forum Électricité

Bonjour gaalad112.
Ce que vous appelez anti-vide ne serait-il pas un clapet d'équilibrage des pressions ? Si c'est le cas, il doit travailler à l'air et non dans l'eau. L'étanchéité n'est pas parfaite.
Les deux coudes sont plutôt des sources de bouchons, ils limitent très peu le débit. Il n'en serait pas de même si c'était le profil d'une piste de course de sports mécaniques (on pense à la chicane Bus Stop de Spa-Francorchamps).
En attendant, vous bouchez le clapet et vous regardez ce qui se passe.
Citation :
L'anti Vide est il bien placé ?
Eh non, sinon il ne dégorgerait pas. Il ne faut pas qu'il baigne dans l'eau, chargée et savonneuse qui plus est. Démontez le, juste pour voir dans quel état il est (dépôts noirâtres, cheveux etc.).
Cordialement.
15 avril 2021 à 12:21
forum consulter ce sujet Fuite té anti vide membrane post baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour Albert.
Citation :
sachant qu'il y a 1 coude.
Tout dépend du rayon du coude. On préconise le câble souple HO7RN-F plus facile à passer que le R2V.
20 mm (extérieur) n'est pas bien grand pour du 2G6. Il faut essayer. Du conducteur unifilaire souple HO7V-K 6 mm² passe sans problème. Mais il y a le coude et son rayon qui est l’inconnue.
Un disjoncteur différentiel ferait aussi l'affaire dans le tableautin.
Cordialement.
14 avril 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Installation SPA R2V 2 G6 dans ICTA 20 mm sur le forum Électricité

Bonjour. Votre question semble dépasser le cadre de l'entraide bricolage habituelle, celle-ci est plutôt du ressort d'un professionnel expérimenté. Et il semble ne pas y en avoir de disponible dans l'immédiat sur le forum. Attendez un peu néanmoins.
Il serait souhaitable de faire intervenir le chauffagiste qui assure l'entretien de votre installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 avril 2021 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème remplacement ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Re. C'est une question d'esthétique et de prix. Un bac extra plat est simple à poser et est étanche d'origine.
On préfère la faïence au PVC qui, de toute façon, deviendra terne. Seule l'étanchéité périphérique est à soigner.
Un carrelage de bas en haut n'est pas vilain.
Prenez votre temps pour définir votre projet, s'il faut refaire la salle de bain en entier. Les salles d'exposition permettent de glaner des idées.
Un faux plafond de moins de 10 cm permet d'encastrer des spots à leds, en plus de l'éclairage au dessus du lavabo.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
14 avril 2021 à 14:10
forum consulter ce sujet Changer un système de douche PVC sur le forum Plomberie

Bonjour Luviodine.
Avec une lame de scie à métaux dentures fines vous pourriez faire une empreinte plus profonde.
Un tournevis à lame plate ferait le reste.
Une pince multiprise pourrait peut-être aussi venir à bout de la vis.
Ou une pince longs becs coudée. Il y a peu de prise néanmoins.
Cordialement.
14 avril 2021 à 11:03
forum consulter ce sujet Quel est le nom de cette vis ? sur le forum Divers

Bonjour Abdel_debruyn19. Il serait étonnant qu'un contributeur puisse vous répondre, mais vous avez bien fait de poser la question ; on ne sait jamais.
Il faudrait qu'il possède une douchette identique (marque peu répandue à priori), et qu'il l'ait démontée. Une probabilité très faible donc.
Dans votre cas, on utilise la méthode OSD (on se débrouille).
Le remplacement de la douchette serait peut-être préférable. Vous faites au mieux.
Cordialement.
14 avril 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Fuite douchette Paffoni ZDUP111 sur le forum Plomberie

Bonjour Fany19100.
L'avantage du système actuel est l'étanchéité et le coût relativement minime. Démonter n'est pas le plus difficile.
Transformer la douche actuelle en douche carrelée nécessite, outre le démontage, une préparation complète du sol et des parois pour assurer la pente et l'étanchéité.
Un professionnel expérimenté serait à même de chiffrer la réalisation d'une douche à l'italienne carrelée, en partant presque de zéro.
Si vous avez le budget, pourquoi pas. Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 avril 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Changer un système de douche PVC sur le forum Plomberie

Re. Il n'y a plus qu'à raccorder. Si c'est une C5X made in China, ce sera peut-être juste...
Pour l'info : https://www.lesnumeriques.com/voiture/citroen-c5x-un-design-hybride-pour-se-relancer-dans-le-premium-n162515.html
Cordialement.
13 avril 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Recharger véhicule électrique hybride sur le forum Électricité

Bonjour Benj1. Il faut passer la tête en dessous et voir s'il n'y a pas un gros écrou à dévisser. On utilise une clé lavabo.
Cordialement.
13 avril 2021 à 21:07
forum consulter ce sujet Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60 sur le forum Plomberie

Bonjour kro79. On ne connait pas le luminaire utilisé. Il faudrait déjà couper la phase, et non le neutre bleu. On ne sait si cela peut avoir une incidence.
Si la caméra est à transmission radio, il faut l'éloigner du luminaire.
Expérience personnelle : luminaire à leds avec détecteur intégré (pas bien cher) proche d'une caméra à transmission radio ; dysfonctionnement de l'allumage et de l'extinction. Il a suffit de déplacer la caméra de 1 m et la situation normale s'est rétablie.
Cordialement.
13 avril 2021 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème éclairage lampadaire sur le forum Électricité

Citation :
Mais, si je bouge tout le temps, ça ne devrait pas s'éteindre ?
Oui, c'est exactement la même chose pour le conducteur de train. S'il n'agit pas sur le cerclo régulièrement, le train s'arrête. Si vous êtes devant l'établi à réparer une montre, la lumière va se couper. Il vaut mieux faire de la forge libre.
Vous pouvez aussi occuper un stagiaire pour qu'il ait une activité mobile en permanence.
Pour allumer la lampe en permanence l'interrupteur doit shunter le contact du relais interne du détecteur. On le branche donc entre la phase directe L et la phase coupée L' (ou A sur votre schéma). Ainsi, vous pouvez supprimer le poste du stagiaire.
Sérieusement, une lampe témoin dehors suffirait à vous rappeler que c'est allumé à l'intérieur.

La check-list est aussi une solution :
- Ai-je coupé l'alimentation des machines ?
- Pas de fer à souder resté branché (important, ce peut être dangereux)
- Gaz fermé (s'il y a le gaz)
- Fenêtres fermées
Etc.
Cordialement.
13 avril 2021 à 20:58
forum consulter ce sujet Interrupteur pour détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour Patasel. Assurez-vous que le joint qui équipe la tête neuve à la bonne épaisseur.
Normalement, tête + joint + fraisage = ça ne fuit plus.
Cordialement.
13 avril 2021 à 20:42
forum consulter ce sujet Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte sur le forum Plomberie

Bonjour clavil. Le problème est que le détecteur s'enclenche pour un certain temps une fois qu'un passage a été détecté.
Ce n'est pas le fonctionnement que vous désirez.
La solution d'éteindre en partant est la plus simple. Vous pouvez mettre une lampe témoin dehors éventuellement.
Cordialement.
13 avril 2021 à 18:28
forum consulter ce sujet Interrupteur pour détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour rickky.
Il faudrait savoir quelle est la puissance nécessaire à la recharge, sachant qu'il y en a de différents types.
Le frigo ne consomme pas grand chose.
Si le véhicule est livré avec un cordon classique 2P + T, vous pouvez vous raccorder sur n'importe quelle PC 16 A.
Ce ne sera pas forcément rapide.
Cordialement.
13 avril 2021 à 14:40
forum consulter ce sujet Recharger véhicule électrique hybride sur le forum Électricité

Bonjour lbaoh. Bien compris.
Ce n'est donc pas un chauffe-eau.
Des posts récents traitent d'un thermostat Netamo dont le relais de sortie est sous-dimensionné ; il faudra faire le bon choix.
Vous pouvez essayer d'avoir le renseignement là https://www.atlantic.fr/contactez-nous
Cordialement.
13 avril 2021 à 13:29
forum consulter ce sujet Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Puis-je brancher la gâche électrique en parallèle
Non, ce n'est pas aussi simple. il faut faire intervenir la société qui a la responsabilité de ce matériel et qui le connait.
En collectif l'interlocuteur est le syndic ou le bailleur.
Cordialement.
12 avril 2021 à 23:32
forum consulter ce sujet Installation digicode avec interphone sur le forum Électricité

Bonjour. Voir Adepem. Éventuellement, contactez la société. Vous aurez le renseignement. Il faut la référence exacte du chauffe-eau.
Cordialement.
12 avril 2021 à 22:29
forum consulter ce sujet Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420 sur le forum Électricité

Bonjour Amonbofis. Le branchement de votre groupe à 2 vitesses est ici http://www.forum-electricite.com/installation-vmc.html
En 1 et 2 on doit retrouver les conducteurs noir et marron. Raccourcissez le conducteur de terre
Cordialement.
12 avril 2021 à 20:54
forum consulter ce sujet Branchement VMC simple flux sur le forum Électricité

Citation :
Effectivement je ne vais pas m'amuser à bidouiller dans l'électricité.
Sage initiative !
Si vous parcourrez les forums, vous verrez que ce n'est pas toujours le cas.
Cordialement.
12 avril 2021 à 20:44
forum consulter ce sujet Passage hiver été ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Mamoune21. Nous avons répondu pour la partie électrique.
On comprend vos interrogations, mais cette installation est particulière. C'est pourquoi il faut faire appel à votre installateur qui, rappelons le, a obligation de résultats.
Cordialement.
12 avril 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Jongle. Il faut repérer les fils qui alimentent le buzzer en haut et à droite. Vous déconnectez un fil.
Sinon, vous coincez la palette vibrante.
Cordialement.
12 avril 2021 à 14:55
forum consulter ce sujet Débrancher sonnerie de Parlophone sur le forum Électricité

Bonjour Balck.
Bonne nouvelle.Voilà un problème de réglé.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 avril 2021 à 12:15
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume 14190. On ne reconnaît pas le thermostat sur la photo 1. La photo 3 montre un disjoncteur qui peut commander le contacteur à sa gauche. En position arrêt, le contacteur n'est pas commandé. Il faut voir quelle est l'action du contacteur, et pour cela ouvrir le capot et analyser l'alimentation du chauffe-eau.
Devant l'écran nous n'en savons pas plus. Mais ce ne semble pas être compliqué, bien que non conventionnel.
Il serait prudent de faire intervenir le chauffagiste ou l'électricien qui entretient l'installation.
Cordialement.
12 avril 2021 à 12:08
forum consulter ce sujet Passage hiver été ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Citation :
ça n'a pas l'air trop compliqué à changer.
A priori non. S'il y a de l'huile il faut éviter de ne pas en perdre. Le kit est complet, avec la notice de montage.
Cordialement.
12 avril 2021 à 11:53
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Taiga en panne voyant rouge mais pas de chauffe. sur le forum Chauffage

Bonjour Bwede. Sans charge en sortie la mesure de tension n'a pas de signification.
Par contre, le mesurage de la résistance semble montrer qu'elle est coupée.
Vous pourrez trouver un kit de rechange directement auprès du SAV de la marque https://acova.fr/boutique
La référence que vous indiquez n'est pas reconnue.
Cordialement.
12 avril 2021 à 09:15
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Taiga en panne voyant rouge mais pas de chauffe. sur le forum Chauffage

Bonjour Jérémy. Le plus simple est de brancher le chauffe-eau en direct à la sortie du disjoncteur de sa ligne. Vous supprimez le contacteur.
Citation :
raccorder le Monotron à mon ballon d'eau
Cela n'a aucune utilité.
Quant à voir devant l'écran l'utilité de l'horloge, c'est impossible. Seul un électricien sur place pourra faire le ménage si cela s'avère nécessaire.
Cordialement.
11 avril 2021 à 22:45
forum consulter ce sujet Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour Arthur. On aimerait savoir si votre problème a été résolu. Merci.
11 avril 2021 à 22:45
forum consulter ce sujet ID disjoncte alimentation SPA sur le forum Électricité

Bonjour Neovdk. Il faut commencer par identifier tous les conducteurs en présence tout en faisant le schéma unifilaire des deux appareillages et de la lampe.
Un travail d'enquête préalable pour distinguer phase directe, navettes, phase coupée vers lampe, neutre direct vers lampe.
Un va et vient nécessite deux commutateurs va et vient.
Cordialement.
11 avril 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème va et vient du jour rénovation sur le forum Électricité

Re.
Citation :
difficile de se faire une opinion sur la qualité des produits
Oui, il vaut mieux prendre son temps. Voyez chez les distributeurs spécialisés comme Aubade par exemple, mais il y en a d'autres. Avoir un interlocuteur est appréciable.
Cordialement.
11 avril 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Réfection mélaminé lavabo sur le forum Menuiserie

Bonjour Davy.
Citation :
Voyez-vous un danger ?
Oui, la poutre fléchit, la face inférieure n'est plus alignée de part et d'autre du noeud.
Outre la consolidation préconisée avec deux planches rabotées (pour l'esthétique) en sandwich, la solution du remplacement pourrait être envisagée.
Cordialement.
11 avril 2021 à 14:09
forum consulter ce sujet Poutre en flexion fissurée dans la largeur sur le forum Menuiserie

Bonjour ndv92. Juste un avis en passant.
Citation :
Et je ne sais pas quoi faire...
Oui, et pour masquer la fissure il n'y a pas trop de solution. Le support a dû gonfler, le mélaminé est en mauvais état. L'ensemble du meuble semble avoir fait son temps.
Citation :
sans tout changer
Si vous voulez garder un certain cachet à l'ensemble, il faudra peut-être en passer par là ; ce qui pourrait ressembler à un rafistolage sur une structure ancienne dégradée ne rendra pas sa jeunesse au meuble.
Cordialement.
11 avril 2021 à 13:59
forum consulter ce sujet Réfection mélaminé lavabo sur le forum Menuiserie

Bonjour Burnoc. On peut supposer que les commandes du ruban led et du luminaire dimmable sont électroniques (par appui sur un BP ou sensitives), et ne gardent pas en mémoire leur état quand l’alimentation disparaît. C'est également ce qui se passe sur les convecteurs premier prix.
Les convecteurs moyenne et haut de gamme gardent la mémoire.
Ici, se sont des applications à faible prix de revient, non prévues pour une mise en service par un interrupteur classique, et il se passe ce que vous constatez..
Un appareil photo numérique garde en mémoire tous les réglages effectués même batterie enlevée. Ce n'est ni la même utilité ni le même prix.
Citation :
est-ce normal ?
Oui.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
10 avril 2021 à 23:27
forum consulter ce sujet Éclairage LED commandé par interrupteur sur le forum Électricité

Ok. Il y a plein de vis qui vous tendent les bras sur la photo 1.
La cosse est une Faston 6,3 mm femelle.
Classique. Je ne parierais pas sur la qualité de la soudure de la languette.
Cordialement.
10 avril 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Prise terre vieille machine sur le forum Électricité

Citation :
Je continuerai donc à changer la courroie de place...
Ce sera plus simple, et gratuit.
Juste protéger l'opérateur ou les visiteurs avec longues chevelures ou écharpes.
Le tour rend service tel qu'il est.
L'essentiel est d'avoir du couple, donc adapter la fréquence de rotation au diamètre de la pièce. La fréquence de rotation moyenne 1 550 tr/min doit être celle que vous utilisez le plus ?
Le forum vient de vous faire économiser quelques centaines d'euros !
Cordialement.
10 avril 2021 à 19:28
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois sur le forum Électricité

Bonjour Mamoune21.
Citation :
avant de me retourner vers mon installateur.
C'est pourtant ce qu'il faut faire sans attendre.
On ne voit pas l'intérêt de déconnecter la fonction jour / nuit.
S'il s'agit du double tarif HP / HC habituel, on l'évoque régulièrement sur le forum. Il n'y a plus rien à gagner avec ce contrat ; il n'y a que des servitudes : obligation de faire fonctionner le gros électroménager pendant la période HC. Il y a encore des équipements sans mise en service différée.
Cordialement.
10 avril 2021 à 18:00
forum consulter ce sujet Fonctionnement ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Re. Si vous aviez un ohmmètre ce serait plus simple pour tester l’isolement tant bien que mal.
S'il y a de l'électronique, c'est moins simple.
Vous pouvez déjà déconnecter le moteur et faire une mise en service. Vous verrez si l'ID 30 mA déclenche ou non. S'il n'y a pas déclenchement, on peut aussi faire l'essai du moteur seul directement sur le secteur, complètement déconnecté de la carte électronique (s'il y en a une).
Cordialement.
10 avril 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Hotte fait disjoncter compteur principal sur le forum Électricité

Bonjour Monfi.
Citation :
Que faut-il faire ?
La réponse est dans votre question. Démonter la hotte, et voir d'où pourrait provenir le défaut d'isolement.
Le moteur ? On n'y croit pas trop. Le condensateur moteur si son boîtier est métallique ? Même impression.
Bref, regardez comment la hotte fonctionne.
Cordialement.
10 avril 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Hotte fait disjoncter compteur principal sur le forum Électricité

Bonjour Doud5677.
Sachant que les heures creuses durent 8 h, que la chauffe ne concerne que la remise en température de l'eau, la chauffe est peut-être insuffisante pour entrainer un écoulement visible.
Il serait étonnant que le groupe ne goutte pas, d'autant plus qu'il semble en bon état, vu que la purge fonctionne.
Vous enlevez le collecteur et mettez une bassine en dessous. Il serait étonnant qu'il n'y ait pas un litre matin.
Un chauffe-eau n'explose pas souvent. Cela n'a jamais été évoqué sur le forum depuis son origine.
Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.
10 avril 2021 à 14:51
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui ne goutte plus sur le forum Plomberie

Citation :
ça va me rajouter un sacré budget, non ?
Budget, oui, sacré, il faut voir. Il faut modifier le tableau de répartition.
Si vous disposez d'un abonnement mono, 12 kVA est probablement le maximum. Avec 11 pour le four il ne reste plus grand chose.
A puissances souscrites égales, l'abonnement tri est au même prix que l'abonnement mono. Le plus simple est de voir avec Enedis.
Réfléchissez à tout cela avant de vous lancer. Si c'est une activité professionnelle, les factures d'énergie électrique doivent passer en frais professionnels. Mais ce n'est pas notre domaine.
Cordialement.
10 avril 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 11kW en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour clavil. Vous avez bien fait de poser la question.
Le jouet que vous avez trouvé chez les gafam ne convient pas du tout pour un moteur asynchrone monophasé.
A vrai dire, il n'y a pas de solution efficace, par moyen électronique, de faire varier la fréquence de rotation du moteur asynchrone monophasé, calculé pour fonctionner à 50 Hz.
Il n'en serait pas de même si le moteur avait été triphasé.
Citation :
Que me conseillez-vous ?
Le plus simple est de garder le système poulies/courroie.

Le changement de moteur pour un triphasé associé à un variateur de fréquence vous entrainerait à des frais conséquents, sans compter le raccordement et le réglage du variateur qui nécessitent une certaine expérience.
Une bonne idée au départ, mais mauvaise au final.
Cordialement.
10 avril 2021 à 14:36
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois sur le forum Électricité

Bonjour Marie112. Pour ce qui est du choix du four, c'est vous qui voyez. Apparemment, c'est un gros modèle pour un usage journalier. Bien entendu il faut disposer de cette puissance en monophasé. Donc, problème à voir.
Peut-être que du triphasé serait plus adapté.
On a trouvé ce modèle :
https://www.ceram-decor.fr/fr/fours/8520-FOUR-ROHDE-TE-145-S--1320-C---230V--SOLE-CHAUFFANTE.html
Le C32 est un disjoncteur 32 A qui protège la ligne monophasée en cas de surintensité.
La protection différentielle 30 mA est peut-être absente. Il reste de toute façon la protection différentielle 500 mA assurée par le disjoncteur de branchement.
On ne connait pas la configuration de votre atelier. Néanmoins, un câble souple 3G16 en câble souple pourrait être envisagé.
Avant de vous lancer dans les travaux, voyez :
- si la puissance vous convient,
- si votre contrat de fourniture d'énergie électrique permet l'alimentation du four,
- si le fonctionnement en triphasé ne serait pas préférable, avec le contrat qui va avec,
- comment est faite la protection différentielle.

Il sera temps ultérieurement de dimensionner l'alimentation.
Tout ce que l'on donnera comme idées est du domaine de compétence de votre électricien qui serait à même d'adapter et réaliser l'installation en sécurité, et la dépanner au cas où.
A suivre.
Cordialement.
10 avril 2021 à 14:12
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 11kW en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Bwde. On peut commencer par tester la continuité de la résistance. Il faut avoir accès aux bornes, en déconnecter au moins une, et mesurer la résistance à l'ohmmètre ; on doit trouver R = U²/P avec U = 230 V, P en watts et R en ohms.
On peut aussi brancher la résistance en direct sur le secteur pendant quelques dizaines de secondes afin de voir si elle chauffe. Il faut faire un branchement provisoire de la résistance complètement déconnectée de la carte.
Cordialement.
10 avril 2021 à 10:05
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Taiga en panne voyant rouge mais pas de chauffe. sur le forum Chauffage