Bonjour. Une pompe fonctionnant en triphasé se protège avec un disjoncteur moteur magnétothermique muni d'un différentiel électromécanique à bilame (mot clé : disjoncteur moteur).
Vous cherchez les caractéristiques de la pompe et l'on pourra affiner.
Voir aussi si un automatisme régit le fonctionnement de la pompe.
Concernant la ligne qui alimentera le coffret pompe on la protège avec un DJ différentiel ou un interrupteur différentiel plus un disjoncteur. Ensuite on regarde l'automatisme.
Citation :
...étant jeune dans le métier
Eh bien, il faut approfondir la théorie du métier.
A suivre, avec des renseignements.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 23:12
forum consulter ce sujet Pompe triphasé quel disjoncteur choisir sur le forum Électricité

Bonjour Tonyotonyo. On partage l'idée de l'électricien de ne pas brancher un neutre sur un circuit ancien, peut-être surchargé.
Vous conseiller une rénovation est évident (voir l’anecdote relatée, du vécu personnel).
Les 1 300 W consommés ont pu venir à bout d'une liaison déjà dégradée, peut-être un mauvais contact dans une boite pouvant être cachée et inaccessible.
Pour des récepteurs gros consommateurs (cuisson, gros électroménager) tirer des lignes neuves serait préférable à un mauvais branchement pouvant entrainer des échauffement locaux et l'on sait comment cela peut se terminer.
Donc on ne peut que vous conseiller une rénovation certes onéreuse par rapport à aucune rénovation, mais tellement plus sécuritaire.
Rénover l'ancien se fait très bien avec l'utilisation de petites goulottes en saillie, munies de tous les accessoires de liaison et raccordement.
C'est un investissement on en convient, mais la sécurité a un prix.
En attendant, tirez quelques lignes bien protégées.
Désolé de vous inciter à dépenser des euros. De toutes façons ce ne sera pas du gaspillage.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension sur le forum Électricité

Publicité

Bien reçu. La ventilation aspire-t-elle bien ? C'est curieux car il ne faut pas grand chose dès l'instant où l'air circule. Il est normal qu'il y ait un peu de buée car l'humidité condense sur la surface froide de la vitre, mais elle disparaît rapidement. Surtout quand vous ouvrez la fenêtre.
Assurez vous que l'air circule dans l'habitat, avec une entrée d'air normale dans la salle de bain.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 15:32
forum consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC sur le forum Plomberie

Bonjour. La buée résulte d'un mouvement d'air faible. Y a-t-il une une arrivée d'air quelque part ? Un espace suffisant sous la porte ?
Le problème est simple. Mais devant l'écran nous n'avons aucune vue d'ensemble.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 13:39
forum consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC sur le forum Plomberie

Bonjour Oby4455. Si l'article 13 n'apparaît pas dans les CGV vous pouvez argumenter et demander ce qu'il en est. Le devis devait préciser les CGV et les conditions de résiliation du contrat.
Engager une procédure ? Nous n'avons pas les compétences juridiques sur le forum et ne pouvons rien conseiller.
L'avis personnel est qu'il faudrait récupérer la mise, puis entrevoir un projet identique avec un autre fournisseur.
La motorisation risque malgré tout d'être sinon impossible, au mieux assez onéreuse car il faut tirer fort sur les portes, et dans des plans inhabituels. Reste à voir si économiquement cela en vaut la peine.
Chez le proche chez lequel les photos ont été prises, un système d'époque n'a jamais fonctionné. Mal étudié et dimensionné, mal posé, heureusement qu'il y avait une régulation de la force qui évitait de tout arracher.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 13:35
forum consulter ce sujet Obligation de l'entreprise concernant contrat pour pose de portail sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Fernand57.
Citation :
...avoir en quelque sorte 40 A de disponible
Non. Vous faites une ligne provisoire en 3g6mm² protégée par un DJ 32 A.
Si vous avez posé la question c'est que vous avez des doutes. En électricité avoir des doutes est gage de sécurité technologique et humaine.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Peut-on ponter 2 disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bien reçu Freddu77. Il vaudrait mieux rester en bons termes avec l'artisan. Si vous avez des capacités, de l'outillage et du temps disponible vous pouvez faire le travail ; dans le cas contraire vous allez vous le mettre à dos et devrez alors vous débrouiller tout seul.
La plaque n'est pas étanche, c'est certain, mais il n'empêche que l'aérateur fuit puisque vous sentez des remontées d'odeurs. Les pros du forum conseillent Nicoll (les pas pros également, mais en général ils sont expérimentés).
Quoi qu'il en soit, il faut casser. Mais aux frais de qui ?
Attendons d'autres avis sur la voie à suivre.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 10:54
forum consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour. Tout le système de raccordement est décrit. L'alimentation peut être faite à partir d'un DJ différentiel dont le calibre sera fonction de la section de la ligne, de sa longueur et de l'intensité nominale (qui ici semble de l'ordre de 10 A maxi, à calibrer à 20 A maxi).
Si l'on comprend bien, la liaison entre le tableau électrique du forage et la pompe sera de 130 m. Le fournisseur de la pompe est à même de définir la section du câble de liaison.
Une alimentation du coffret en 4g2,5 mm² (sur 20 m) pourrait convenir.
Il serait souhaitable de vous rapprocher d'un installateur compétent qui saura dimensionner le projet, effectuer sa réalisation, sa mise au point et l'entretien.
Le forum permet une entraide ponctuelle, mais n'a pas les compétences d'un bureau d'études.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 09:23
forum consulter ce sujet Installation pompe immergée forage sur le forum Électricité

Bonjour. La bonne hauteur est celle qui permet de placer un lave vaisselle sans son couvercle avec au dessus une plaque à induction.
Pourquoi donc ? Parce que la plaque doit pouvoir respirer par le dessous vu qu'elle est ventilée. 86 cm entre le sol et sous le plan est un minimum. 90 cm entre le sol et le dessus du plan semble une bonne cote.
Pour la largeur du plan 65 cm minimum semble assez bon, toujours pour les mêmes raisons, l'encastrement d'un lave vaisselle. Un célèbre fournisseur de cuisine en kit propose une cote de plan minimisée de façon à proposer des prix attractifs (63 cm de mémoire). Et quand arrive l'encastrement on peut regretter.
Pour ce qui concerne les alliens, on manque d'expérience.
Et pour le saucisson on préconise plutôt le kabanos, assez facile à couper.
Cordialement.
17 septembre 2019 à 09:06
forum consulter ce sujet Réhausse évier plan de travail etc. sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. Vous n'avez pas reçu de réponse car vous ne donnez pratiquement aucun renseignement. Que voulez vous appliquer et pourquoi ? Il faudrait commencer par là.
Cordialement.
16 septembre 2019 à 22:49
forum consulter ce sujet Rouleau applicateur joint mince sur le forum Maçonnerie

Bonjour. D'une façon générale ce n'est pas beau. On voit que c'est artificiel et les lés sont apparents.
Attendons d'autres avis.
Cordialement
16 septembre 2019 à 19:47
forum consulter ce sujet Pose papier peint effet pierre blanc sur le forum Divers

Bonjour. Que voulez-vous alimenter ? Si un circuit est coupé il faut le rétablir. Voyez aussi avec l'entreprise qui a réalisé les travaux.
Cordialement.
15 septembre 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Alimentation électrique sur le forum Électricité

Bonjour Patrick
Ce n'est même pas écrit en patois cauchois. Mis à part la fréquence de rotation, le reste est un peu de l'hébreu.
Bref, il se pourrait que le générateur du tracteur soit plutôt un alternateur.
Les dynamos ne sont plus employées dans les véhicules, hormis la 2 CV fin des années 50 et les Jeep d'époque.
Cordialement.
14 septembre 2019 à 10:39
forum consulter ce sujet Comment ça fonctionne une dynamo. sur le forum Électricité

Complėments. Voir en premier le théorème de Leblanc :
champ axial = superposition de deux champs de même amplitude et de même fréquence mais tournant en sens inverse. Puis Ferraris ensuite.
Cordialement
13 septembre 2019 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Si le point de livraison comptage change de place vous serez certainement obligé de faire venir le Consuel (attendons confirmation). Pour la condensation il faut le faire exprès. Pas de danger de toutes façons. Il suffit d'avoir vu des branchements forains où les câbles sont dans l'eau. Et la sécurité est assurée sans problème.
Cordialement
13 septembre 2019 à 22:13
forum consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. Il ne se passe rien tant que les deux sources sont isolées. Ce qui est le cas. Elle peuvent donc avoir un point commun. C'est le cas des alimentations dans un PC où le zéro est commun à plusieurs tensions continues de valeurs différentes.
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:51
forum consulter ce sujet Deux postes de soudure reliés sur un même marbre sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. C'est un phénomène connu dès l'instant où l'on aborde le fonctionnement des machines asynchrones. En monophasé une bobine créé un champ alternatif axial, donc qui ne tourne pas. On démontre en physique que ce champ est la superposition de 2 champs tournants en sens inverse et à la même fréquence. Il suffit de lancer à la main le rotor dans un sens ou dans l'autre pour qu'il s'accroche. Le fait de rajouter un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé permet au champ de passer d'axial en tournant, de qualité moyenne. En triphasé le champ est naturellement tournant d'amplitude constante, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Mots clé : Théorème de Ferraris.
Cordialement
S'il y a des fautes c'est que le correcteur orthographique du téléphone a pris des initiatives.
13 septembre 2019 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. Essayez un gradateur à réglage de phase pour lampe halogène.
Cordialement
12 septembre 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Installer variateur sur ventilateur industriel sur le forum Électricité

Bonjour. Hydro Québec doit facturer l'abonnement et la consommation d'énergie, ce qui semble normal. Il n'y a aucun gaspillage de quoi que ce soit. Votre compteur vous indique la consommation. Votre électricien vous renseignera mieux que nous qui sommes en France. Cela se passe ainsi ici.
Cordialement
12 septembre 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Plus grosse entrée électrique peut-elle gaspiller de l'électricité ? sur le forum Électricité

Bonjour. Au Québec vous utilisez des plinthes commandées par des thermostats pour le chauffage domestique. Vous pouvez faire pareil. Mais est-ce bien utile ? Il n'est pas d'usage de chauffer les poulaillers, la chaleur animale devant suffire à mettre l'ensemble hors gel si le bâtiment est bien protégé. Mais s'il fait très froid, voyez comment font les voisins. Il n'est pas certain que dans le temps les poulaillers eurent été chauffés.
Sinon, le thermostat se branche en série avec la plinthe ou la lampe. Globalement le thermostat est fait pour assurer la température dans l'habitat, pas dehors avec une consigne de quelques degrés.
Le montage risque de ne pas être adapté.
Cordialement.
12 septembre 2019 à 07:46
forum consulter ce sujet Projet chauffage poulailler pour l'hiver sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Entre les deux câbles en face des flèches il faut la continuité parfaite.
Citation :
Pourquoi j'ai 12V ?
On comprend que vous utilisez un multimètre numérique. Si effectivement il n'y a pas continuité entre les deux câbles le multimètre indique n'importe quoi.
Mais on ne comprend pas pourquoi le bornier serait en deux parties distinctes.
A vous de lever le mystère. Mais si ce n'est pas un bornier de terre explicite, mais un bornier phase/neutre recyclé en bornier de terre, l'explication vient peut-être de là.
En attendant, vous connectez l'arrivée du piquet sur une alvéole à droite.
Cordialement.
12 septembre 2019 à 07:39
forum consulter ce sujet De petites décharges électriques de certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser que la température de l'eau sera modeste par rapport à la température maximum supportable par la goulotte. En plus il n'y aura pas contact.
A priori il n'y a pas de contre-indication pour que tuyau et goulottes soient voisins.
Le Consuel vérifiera les sections, le calibre des protections, la continuité du circuit de terre. Ce type de détail ne fait probablement pas partie des points primordiaux d'une installation.
Êtes-vous certain que la visite du Consuel est indispensable ? Non si le point de livraison est actif. Et vice-versa.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut vous référer au catalogue.
Cette marque répandue en Belgique est moins diffusée en France que Legrand. Néanmoins, vous pouvez poser la question là en apportant le maximum de précisions Niko Assistance commerciale pour les particuliers
Cordialement.
11 septembre 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Comment fixer une plaque de recouvrement 4 slots ? sur le forum Électricité

Bonjour. Pas d'expérience concernant la tenue à la pression de cet adhésif. Il faut essayer. Personnellement, on ne fait pas trop confiance à ce genre de produit. Une inondation est vite arrivée.
Il faut faire une réparation fiable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ? sur le forum Plomberie

Bonjour Nardo. Il ne s'agit pas de lumière, mais d'intensité de courant disponible par phase. Il faudrait voir les caractéristiques exactes du groupe. 8,5 kVA est certainement disponible en triphasé, donc le tiers pour une prise.
Il faut voir si les prises mono sont toutes sur une seule phase, ou s'il y en a 3, si elles sont réparties sur les 3 phases.
Comment se manifeste ce que vous décrivez, pas beaucoup de puissance disponible ?
Cordialement.
11 septembre 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Groupe électrogène les prises 230 pas beaucoup de puissance. sur le forum Électricité

Bien reçu Mamy. Voici un extrait de la norme :
Si DJ 16 A maxi, 8 prises maxi avec conducteurs de 1,5 mm²
Si DJ 20 A maxi, 12 prises maxi avec conducteurs de 2,5 mm².
Le câble rigide ne pose pas de problème de raccordement dans les appareillages avec bornes rapides sans tournevis. Le 2,5 mm² est bien rigide.
On peut utiliser du câble souple, ce sera un peu plus difficile pour le raccordement ; normalement on utilise des embouts de câble.
A vous de jouer. Il faudrait trouver un sous-traitant serviable.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Prises branchées avec du fil rigide sur le forum Électricité

Bonjour Mamy76. La pose de goulottes n'est pas bien compliquée. Éventuellement, sous-traitez à quelqu'un de votre entourage.
Vous pouvez utiliser non du fil, mais un câble 3×1,5 mm² fixé avec des pontets. Les prises seront donc en saillie.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 13:13
forum consulter ce sujet Prises branchées avec du fil rigide sur le forum Électricité

Bonjour. Sans notice de programmation ni aucun renseignement concernant ce convertisseur il est impossible de vous aider.
Par contre, essayez de trouver dans votre entourage un bon technicien en électrotechnique. Il y passera du temps et s'il est expérimenté, il devrait pouvoir mettre en service l'appareil.
Concernant la marque elle n'est pas des plus connues.
Reste à voir l'utilité d'un variateur, au Cameroun, où il se peut que pas grand monde soit apte à assurer un minimum de service sur un tel équipement.
Ce site permet l'entraide bricolage et n'a pas les capacités d'un bureau d'études ou de service maintenance.
Pour résoudre ce problème il faut :
1. être du métier
2. être un bon technicien de terrain expérimenté
3. avoir la notice technique de montage et réglage devant les yeux
4. et bien sûr être sur l'établi avec l'outillage de mesure adapté
5. on fait la programmation sur place que l'on vérifie point par point, puis on simule un fonctionnement
6. ensuite seulement on le monte sur l'équipement et l'on fait les essais et mise au point.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Désolé.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Programmation variateur Konecranes VT 022 sur le forum Électricité

Bonjour. Vous n'avez pas de réponse car votre description est trop succincte. Cordialement.
11 septembre 2019 à 10:05
forum consulter ce sujet Rouleau applicateur joint mince sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Juste un avis en passant.
L'aérateur à membrane est caché, inaccessible, et on se demande s'il respire bien une fois la boite fermée.
S'il est coincé en position plus ou moins ouverte pour des raisons que nous ne connaissons pas il n'y a aucune possibilité de le nettoyer. Cet aérateur est-il de marque connue, ou bien un gadget approvisionné chez bricotruc ?
La seule solution vu d'ici est de démonter, puis de remettre en service la ventilation primaire d'origine. Quitte en réduisant le diamètre à 80 mm. Ou au moins le sortir de façon qu'il soit accessible.
Les WC suspendus sont très bien tant qu'ils fonctionnent. Après, il faut démolir. Aucun objet technologique de ce type a une durée de vie éternelle (calcaire, usure des joints etc.).
Il existe des WC en pied à l'esthétique convenable, plus moderne que le modèle ancien en photo. Mais c'est trop tard.
Cordialement.
11 septembre 2019 à 10:03
forum consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour Maéline. Mettez un adhésif bleu sur le fil 3. Ou bien vous inscrivez neutre sur ce fil d'une façon ou d'une autre.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus ? sur le forum Électricité

Bien reçu Fredo83. Il faudra équilibrer avec soin ; avec 12 kVA en tri, la cuisson et grosso modo tous les récepteurs de puissance posent problème. La pose d'un DJ triphasé calibré au minimum à 30 A correspond à une puissance souscrite de 18 kVA, et non 12.
Citation :
les électriciens qui m'ont dit qu'ENEDIS avait un problème
J'aurais été davantage directif et aurais refusé ce changement ; j'aurais tendance à écrire "électriciens".
En gros, le DJ de branchement ne sert qu'à la protection différentielle 500 mA et est l'organe de coupure générale. Le Linky assure la protection surintensité. Assurez vous que votre contrat est bien limité à 12 kVA et que le compteur est calibré en conséquence.
Vous pourrez utiliser l'ancien DJ pour votre tableau secondaire.
De toutes façons le système fonctionnera.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Branchement dépendance installation triphasé sur le forum Électricité

Ok. Mettez la lampe entre 2 et 1 pour voir. Dans le raisonnement de 14:22: il a été supposé que 1 et 3 sont au même potentiel. Mais si la lampe ne s'allume pas entre 2 et 1, 1 et 3 ne sont pas reliés.
2 est donc bien la phase, 3 est le neutre ; il subsiste un doute sur le 1 qui peut être un neutre, ou un fil en l'air.
Il faudrait aller voir les conducteurs en présence en sortie du contacteur.
A suivre.
10 septembre 2019 à 16:29
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus ? sur le forum Électricité

Bonjour Fredo. Prenez votre temps.
Terre unique ou deux, c'est vous qui voyez, question de coût ou d'implantation.
Citation :
...des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A , taré a 30 A.
C'est bien vague et cela ne veut rien dire, à votre place j'aurais gardé le 10/30 A tétrapolaire. L'argument technique non développé ne tient pas. Et rien n'oblige à changer le DJ semble-t-il. En cas de dépassement il est facile d’appuyer sur le bouton de réarmement. Et quand on coupe l'installation c'est pareil.
Votre abonnement est actuellement un 18 kVA, amplement suffisant pour un usage domestique avec atelier attenant. Si vous pensez demander un jour une augmentation de puissance, le nouveau DJ conviendra.

"Préjudiciable à l'installation" probablement pas, puisque qu'en cas de dépassement de l'intensité nominale c'est le DJ interne au compteur qui déclenchera. Personnellement il ne me semble pas que ce soit un progrès. Le DJ calibré à 60 A ne devient alors qu'un organe de coupure générale et cela ne changera pas grand chose au fonctionnement. Il assurera toujours la protection différentielle calibrée à 500 mA.
Personnellement je ne changerais rien à l'alimentation et protection de l'habitat et de l'atelier.
On considère que c'est le DJ interne au compteur qui assure la protection globale surintensité.
Si l'installation vous convient avec une puissance de 18 kVA pour l'ensemble habitat + atelier, autant rester ainsi.

"Si le compteur disjoncte à cause d’un dépassement de puissance, vous ne pouvez pas réarmer manuellement mais cela se fera automatiquement si l’affichage indique PUISS DEPASSEE, il suffira d’appuyer plus de 2 secondes sur le bouton + du boîtier Linky." Ce n'est pas ce que l'on appelle un réarmement automatique. Il y a une incohérence, automatique et appuyer étant incompatibles.

Si vous comptez augmenter la puissance souscrite en passant à 24 kVA, il faut y penser maintenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 15:54
forum consulter ce sujet Branchement dépendance installation triphasé sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Une réflexion complémentaire.
Ce tableau semble d'époque, et plutôt mal fichu. Pas certain qu'il eût été en triphasé à l'origine. Indépendamment de cela, il faudrait repérer sur ce tableau le départ vers le chauffe-eau, on espère un rouge, un bleu, un jaune/vert. Mais à l'arrivée ce n'est pas ça.
Après une grosse réflexion ayant entrainé une consommation de neurones importante, 1 et 3 sont au même potentiel, probablement le neutre ; le 2 serait la phase.
Ce qui expliquerait les tensions mesurées si la réflexion est bonne. Il faudrait ausculter le tableau pour vérifier les raccordements.

Une lampe témoin à incandescence 60 W suffit pour effectuer le repérage.
1 et terre : la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
3 et terre la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
2 et 1 la lampe s'allume
2 et 3 la lampe s'allume
2 et terre la lampe n'a pas le temps de s'allumer (si lampe > 60 W) et le différentiel déclenche.
Avant d'utiliser la lampe témoin à incandescence pour pouvez utiliser un voltmètre.

Tout cela peut vous permettre de repérer les connexions au niveau du tableau.
Le module triphasé est à rendre, vous l'avez acheté sans trop de raisons.
On ne voit pas trace dans le tableau les classiques d'un tableau triphasé, sauf les 3 rouges au niveau du chauffe-eau et le contacteur chauffe-eau.
Il faudra faire le ménage dans le tableau. Les couleurs normalisées ne sont pas toutes respectées. Si vous êtes éloignée du métier, l'intervention d'un professionnel serait utile et les vérifications rapides.
Cordialement.
10 septembre 2019 à 14:22
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus ? sur le forum Électricité

Merci pour le retour. C'était simple. Cordialement.
09 septembre 2019 à 23:12
forum consulter ce sujet Prolonger tuyau alimentation machine à laver sur le forum Plomberie

Bien reçu ; il faut agir rapidement. Il ne faut pas trainer avec défaut de raccordement à la terre. Soit vous cherchez vous même, soit vous faites intervenir un professionnel rapidement. Allez déjà voir le bornier de terre dans le tableau de répartition.
Si vous êtes propriétaire vous agissez ; si vous êtes locataire vous voyez avec le bailleur.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 23:03
forum consulter ce sujet De petites décharges électriques de certains appareils sur le forum Électricité

Bonjour Michael. Voir message du 13 août.
Merci.
09 septembre 2019 à 22:10
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour à tous. On suppose que vous utilisez un multimètre numérique ; il a tendance à afficher de fausses valeurs quand l'une de pointes de touche est connectée sur un point "en l'air" (raccordé nulle part).
La terre est probablement mal raccordée. Il y a urgence à réparer.
Citation :
...de certains appareils.
Oui, et ces appareils ne seraient-ils pas munis d'une fiche avec broche de terre ? Pouvez-vous confirmer ?
Cordialement.
09 septembre 2019 à 21:42
forum consulter ce sujet De petites décharges électriques de certains appareils sur le forum Électricité

Bien compris. On ne voit pas l'intérêt des différents composants.
On suppose qu'il s'agit d'un branchement après compteur. Vous pouvez mettre le robinet, le réducteur avec un manomètre avec sa vanne d'arrêt, puis le reste de l'installation. Avec les bons diamètres.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Utilité raccord mâle femelle sur manchon sur le forum Plomberie

Bonjour Maé. Il faudrait voir au niveau du compteur, du disjoncteur de branchement, du tableau de répartition, si vous n'avez pas une installation fonctionnant en triphasé.
Jusqu'ici on peut penser que parmi les rouges il y aurait deux phases différentes et un neutre.
Il serait bon également d'aller sur le tableau voir l'origine de la ligne chauffe-eau. Vous devriez y voir les trois rouges.
A suivre.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 17:49
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus ? sur le forum Électricité

Bonjour Fredo83. Vous partez du DJ de branchement vers un répartiteur tétrapolaire à proximité, puis vous alimentez chaque tableau (avec deux lignes séparées) en entrant sur un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Et ce ne sera pas du bricolage.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchement dépendance installation triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. 230.J1 = environ 300 € TTC chez RS.
Vous ne ferez rien avec. A vous de voir maintenant. Demandez à l'entreprise combien elle en veut.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 17:28
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est outillage ? sur le forum Outillage

Bien reçu. Le problème est assez technique et relativement pointu. Il n'est pas certain qu'un visiteur du forum ait été confronté au problème.
Le site de la marque propose un formulaire de contact, des notices à télécharger, mais ne propose pas de service clientèle. Il faut certainement passer par un distributeur.
En attendant, sans connaître ce produit avec précision, vous pouvez dégraisser à l'acétone, et désoxyder les contacts avec du Jeltonet C1 ou équivalent.
Pour les détails, nous sommes démunis. Désolé. Il va falloir que vous improvisiez. Il faut être certain que le moteur n'est pas en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 15:44
forum consulter ce sujet Déposer chariot moteur Sommer Duo 800 sur le forum Électricité

Bonjour Appaloosa27.
Il faudrait apporter des précisions car l'interprétation de la description est difficile. En gros, pour les néophytes, de quoi s'agit-il ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Utilité raccord mâle femelle sur manchon sur le forum Plomberie

Bonjour et merci pour votre réponse. Effectivement il n'y a pas beaucoup de place, mais pour en avoir plus une coupure de l'arrivée est toujours possible. Le tuyau cuivre au dessus a l'air en mauvais état et une fuite est toujours possible.
Bref, il y a du travail à effectuer et si vous n'êtes pas très outillé un plombier pourrait rénover cette arrivée sans soucis pour vous (largement amortie en 50 ans) pour quelques bonnes dizaines d'euros.
La photo verticale est peu exploitable. Malgré tout on voit l'essentiel : pas de place (sauf coupure du tube) et départ cuivre en mauvais état.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 12:24
forum consulter ce sujet Raccords plomberie non standards sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour. Un gros ventilateur ne suffirait-il pas, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité de plein air ? Mine de rien il faut du débit.
Seule une diminution de la tension d'alimentation avec un transformateur abaisseur conviendrait.
Mais voyez quand même comment font vos collègues pour ventiler.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 11:31
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses sur le forum Électricité

Bonjour Papylippe. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:22
forum consulter ce sujet Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ? sur le forum Électricité

Bonjour Freddy. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Afficheur adoucisseur ne s'allume plus sur le forum Électricité

Bonjour. Les radiateurs fournis et posés pour cette somme montre que ces trois radiateurs sont probablement assez basiques. 4,5 kW pour 50 m² peut paraître sous dimensionné. Une étude même sommaire permettrait de dimensionner l'installation.
Les réponses aux questions de réponse 1 permettraient d'émettre des avis circonstanciés.
Le SAV n'est pas abordé sur le site du distributeur.
Cordialement.
09 septembre 2019 à 10:36