Bonjour Devavrata. Cela fait longtemps que vous êtes passé sur le forum. On devine une alimentation continue avec les petits fils ; vos souvenirs sont bons, on se demande pourquoi 3 fils. Mais vu leur taille on peut penser que le courant de charge de quelques ampères ne peut passer dedans. Peut-être sont-ils destinés à être branchés sur un shunt, avec deux calibres ?
Il aurait été souhaitable de brancher un ampèremètre de tableau ferromagnétique, peu cher, robuste, et de calibre adapté au courant à mesurer.
Cordialement.
Il aurait été souhaitable de brancher un ampèremètre de tableau ferromagnétique, peu cher, robuste, et de calibre adapté au courant à mesurer.
Cordialement.
31 août 2019 à 21:58
consulter ce sujet Branchement ampèremètre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un interrupteur des années 60. A l'époque la série Mistral Legrand était à son apogée, avec des appareillages tout en plastique. A la limite il n'y a pas de danger si l'appareillage est sans fusible vissé en façade.
Il en serait autrement s'il s'agissait d'un interrupteur de type tumbler avec coupelle en métal, même muni d'un isolant carton interne.
A vous de voir de quel interrupteur il s'agit.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, un interrupteur différentiel 30 mA serait tranquillisant. Un problème de propriétaire.
Cordialement.
Il en serait autrement s'il s'agissait d'un interrupteur de type tumbler avec coupelle en métal, même muni d'un isolant carton interne.
A vous de voir de quel interrupteur il s'agit.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, un interrupteur différentiel 30 mA serait tranquillisant. Un problème de propriétaire.
Cordialement.
31 août 2019 à 21:50
consulter ce sujet Interrupteur des années 60 près de la douche sur le forum ÉlectricitéOK. Il faut que vous choisissiez tout d'abord les relais de puissance. Vous pouvez consulter la gamme Finder dont l'offre est généreuse. On voit que chaque contact ouvert bloque 1 kV AC de façon usuelle.
Personnellement et sans calcul j’éloignerais les plots sous tension à 5 mm, même si entre les contacts ouverts la distance apparaît moindre. Il faudra protéger les contacts avec des fusibles HPC rapides calibre 2 A. Il est vrai qu'en cas de surintensité les plots des contacts risquent de se dégrader.
On comprend que la commande des relais de puissance est assurée par relais statique, donc en AC.
Relais de puissance Finder
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Personnellement et sans calcul j’éloignerais les plots sous tension à 5 mm, même si entre les contacts ouverts la distance apparaît moindre. Il faudra protéger les contacts avec des fusibles HPC rapides calibre 2 A. Il est vrai qu'en cas de surintensité les plots des contacts risquent de se dégrader.
On comprend que la commande des relais de puissance est assurée par relais statique, donc en AC.
Relais de puissance Finder
Vous faites au mieux.
Cordialement.
31 août 2019 à 20:35
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéOk. Qu'est-ce qui est en série ? Un schéma serait plus explicatif que des mots.
On comprend qu'il s'agirait peut-être de convertisseurs 230 V AC / 11,5 V AC prévus pour alimenter des lampes à filament branchées en parallèle, à concurrence de la puissance maximum que peut débiter chaque convertisseur. Une photo de la plaque signalétique d'un convertisseur permettrait d'en savoir plus. La marque ne renseigne en rien.
Les seuls branchement série de lampes à filament que nous connaissons depuis longtemps concernent des lampes basse tension constituant des rampes d'éclairage scénique de quelques centaines de watts sous 230 V graduables. Pas dans le domestique.
Cordialement.
On comprend qu'il s'agirait peut-être de convertisseurs 230 V AC / 11,5 V AC prévus pour alimenter des lampes à filament branchées en parallèle, à concurrence de la puissance maximum que peut débiter chaque convertisseur. Une photo de la plaque signalétique d'un convertisseur permettrait d'en savoir plus. La marque ne renseigne en rien.
Citation :Pas plus Rémi que moi ne comprenons comment est câblé le montage.
douilles et ampoules classiques montées en série.
Les seuls branchement série de lampes à filament que nous connaissons depuis longtemps concernent des lampes basse tension constituant des rampes d'éclairage scénique de quelques centaines de watts sous 230 V graduables. Pas dans le domestique.
Cordialement.
31 août 2019 à 18:35
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On suppose que le DJ de branchement est monophasé et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur le tableau.
Dans ce cas, le calibre de l'ID correspond au maximum du calibre possible de celui du DJ de branchement.
Avec un ID 63 A vous êtes dans les clous pour une puissance souscrite de 12 kVA mono max ; on n'additionne pas le calibre des DJ en aval. Chaque DJ protège une ligne, toutes les lignes ne fonctionnent pas au courant nominal en même temps. De toutes façons, le DJ de branchement (ou Linky) veille au courant débité qui ne pourra pas dépasser celui correspondant à la puissance souscrite.
Le DJ pour la ligne piscine sera directement connecté sur le bornier Ph + N sans passer par l'ID du tableau principal.
Cordialement.
Dans ce cas, le calibre de l'ID correspond au maximum du calibre possible de celui du DJ de branchement.
Avec un ID 63 A vous êtes dans les clous pour une puissance souscrite de 12 kVA mono max ; on n'additionne pas le calibre des DJ en aval. Chaque DJ protège une ligne, toutes les lignes ne fonctionnent pas au courant nominal en même temps. De toutes façons, le DJ de branchement (ou Linky) veille au courant débité qui ne pourra pas dépasser celui correspondant à la puissance souscrite.
Le DJ pour la ligne piscine sera directement connecté sur le bornier Ph + N sans passer par l'ID du tableau principal.
Citation :Vous les découvrirez au fur et à mesure. On espère qu'un bricolo n'a pas pris des initiatives malheureuses concernant les différents circuits électriques principalement.
y’a des choses pas top.
Cordialement.
31 août 2019 à 16:49
consulter ce sujet Remplacement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéRe.
L'écoulement est si important que le bruit de l'écoulement est fort ? L'idéal est de disposer un réducteur muni d'un manomètre en sortie de compteur.
Vous pouvez manipuler le robinet rouge sur le réducteur qui permet de voir s'il ferme bien, tout en évacuant les possibles particules de calcaire internes.
Cordialement.
Citation :Oui, car l'arrivée étant fermée la pression est cassée dès l'instant où un robinet quelconque est ouvert, et donc le groupe ne fuit plus.
Est-ce sans risque
L'écoulement est si important que le bruit de l'écoulement est fort ? L'idéal est de disposer un réducteur muni d'un manomètre en sortie de compteur.
Citation :signifie que le groupe est HS par entartrage et qu'il ne laisse plus écouler l'eau excédentaire.
groupe bloqué fermé
Vous pouvez manipuler le robinet rouge sur le réducteur qui permet de voir s'il ferme bien, tout en évacuant les possibles particules de calcaire internes.
Cordialement.
31 août 2019 à 13:46
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Pierre. Le plus simple serait de demander aux électriciens sur place ; mais pourquoi deux ?
Un va et vient comporte trois fils, un commun et deux navettes. Il est d'usage de différencier les fonctions par des couleurs différentes, par exemple si le commun est la phase directe, rouge ; et les navettes violet ou autre. Si le commun est la phase coupée vers le luminaire, orange par exemple.
Le jaune comme le vert sont des couleurs interdites ; seul le jaune/vert est obligatoire pour le conducteur de terre.
Le neutre obligatoirement bleu n'a pas à être relié au va et vient. Il ne fait que passer par le boitier pour alimenter le luminaire. L'image 2 est trop floue et peu éclairée pour être exploitée.
On ne voit pas bien, mais ce qui est visible ne semble pas être de grande qualité, notamment au vu de la photo 1. Mais on se trompe peut-être.
Quoi qu'il en soit, il faut exiger un schéma de câblage de votre installation avec les appareillages, leur emplacement, et les couleurs de conducteurs.
Cordialement.
Un va et vient comporte trois fils, un commun et deux navettes. Il est d'usage de différencier les fonctions par des couleurs différentes, par exemple si le commun est la phase directe, rouge ; et les navettes violet ou autre. Si le commun est la phase coupée vers le luminaire, orange par exemple.
Le jaune comme le vert sont des couleurs interdites ; seul le jaune/vert est obligatoire pour le conducteur de terre.
Le neutre obligatoirement bleu n'a pas à être relié au va et vient. Il ne fait que passer par le boitier pour alimenter le luminaire. L'image 2 est trop floue et peu éclairée pour être exploitée.
On ne voit pas bien, mais ce qui est visible ne semble pas être de grande qualité, notamment au vu de la photo 1. Mais on se trompe peut-être.
Quoi qu'il en soit, il faut exiger un schéma de câblage de votre installation avec les appareillages, leur emplacement, et les couleurs de conducteurs.
Cordialement.
31 août 2019 à 11:32
consulter ce sujet Câbles dans interrupteur aux normes ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas la ddp (différence de potentiel) entre les pistes. Coupure unipolaire ou coupure bipolaire ?
Outre la tension à commuter, l'intensité du courant est à prendre en compte ; 10 A ce n'est pas rien.
Rappelons que dans les plaques de cuisson, vitroceram pour l'exemple en photo, seule la phase est commutée par un petit relais pour alimenter un feu (coupure unipolaire). Chaque piste est très courte, et une cosse Faston mâle permet le raccordement des conducteurs parcourus par l'intensité nominale. Chaque contact du relais est calibré pour 16 A avec 2 plots par contact réunis par le CI comme on peut voir sur l'envers du CI.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Outre la tension à commuter, l'intensité du courant est à prendre en compte ; 10 A ce n'est pas rien.
Rappelons que dans les plaques de cuisson, vitroceram pour l'exemple en photo, seule la phase est commutée par un petit relais pour alimenter un feu (coupure unipolaire). Chaque piste est très courte, et une cosse Faston mâle permet le raccordement des conducteurs parcourus par l'intensité nominale. Chaque contact du relais est calibré pour 16 A avec 2 plots par contact réunis par le CI comme on peut voir sur l'envers du CI.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 août 2019 à 10:42
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéRe. On comprend qu'une alimentation 230 V classique alimentait 4 points lumineux connectés en cascade comme il se doit, c'est à dire en parallèle : l'alimentation 230 V est commune à tous les luminaires.
Quoi que vous branchiez, chaque nouveau luminaire est alimenté de la même façon, convertisseur ou non.
Cordialement.
Quoi que vous branchiez, chaque nouveau luminaire est alimenté de la même façon, convertisseur ou non.
Citation :On comprend que les sources lumineuses fonctionnent. L'éclairement est conforme aux caractéristiques des luminaires (sur lesquels on ne sait pas grand chose). Quel est le problème exactement ?
je n'ai plus l'intensité de lumière voulue
Cordialement.
31 août 2019 à 09:23
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBonjour Antoine. Curieuse panne. Si le DJ déclenche il détecte une surintensité. Ne serait-ce pas une panne aléatoire de la pompe ?
On ne voit pas bien l'influence du domino (neuf ?). Le fait de bouger le câble d'arrivée dans la boite de dérivation change-t-il quelque chose ?
La masse est à relier à la terre. En cas de défaut d'isolement la protection différentielle déclenche.
Il faut encore chercher.
Cordialement.
On ne voit pas bien l'influence du domino (neuf ?). Le fait de bouger le câble d'arrivée dans la boite de dérivation change-t-il quelque chose ?
La masse est à relier à la terre. En cas de défaut d'isolement la protection différentielle déclenche.
Il faut encore chercher.
Cordialement.
30 août 2019 à 23:16
consulter ce sujet Disjonction incompréhensible pompe de relevage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est d'usage de protéger la ligne vis à vis des surintensités à son origine dans le tableau principal par un DJ connecté sur le bornier Ph + N, alors que l'ID 30 mA est disposé dans le tableau piscine. Au niveau du travail c'est la même chose. Ensuite cela permet de couper toute l'alimentation du tableau piscine par l'ID, ce qui est conforme à la norme.
Il vaut mieux être d'aplomb quand on réalise ce type d'installation et de ne pas prendre de libertés avec les normes.
Cordialement.
Il vaut mieux être d'aplomb quand on réalise ce type d'installation et de ne pas prendre de libertés avec les normes.
Cordialement.
30 août 2019 à 21:26
consulter ce sujet Remplacement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a un problème dans votre synoptique.
On comprend que le calibre du DJ de branchement est de 30 A, ce qui correspond à une puissance disponible de 18 kVA et non 36.
Ensuite, toute l'installation est alimentée par un DJ différentiel 30 mA ce qui fait que le moindre défaut d'isolation coupe l'habitat.
Suivant la distance entre le DJ de branchement et le tableau, un interrupteur sectionneur permettrait la coupure manuelle. En aval on dispose le répartiteur tétrapolaire.
Ensuite, il serait bon que la PAC et le piano soient alimentés chacun par leur DJ différentiel pour des protections indépendantes. Voir le congélateur s'il y en a un.
Pour le reste de l'habitat, une structure classique de tableau triphasé peut convenir : 3 ID mono, un par phase, et un ou deux ID tétrapolaires pour chauffe-eau et autres récepteurs triphasés autres que les précédents..
Concernant la protection de la ligne du piano, la notice ne précise pas le calibre conseillé ; si c 'est 3 fois 6 kVA, la puissance souscrite de l'habitat est utilisée et il n'y a rien pour le reste.
Rappelons que tous les circuits doivent être appairés. Pour la réalisation pratique, une pince ampèremétrique n'est pas du luxe pour l'équilibrage des intensités. On aime bien la pince Multimetrix CM605 comme on peut voir ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il est évident qu'il faut être proche du métier, tant qu'en théorie et la connaissance des normes, que pour la réalisation.
A suivre.
Cordialement.
On comprend que le calibre du DJ de branchement est de 30 A, ce qui correspond à une puissance disponible de 18 kVA et non 36.
Ensuite, toute l'installation est alimentée par un DJ différentiel 30 mA ce qui fait que le moindre défaut d'isolation coupe l'habitat.
Suivant la distance entre le DJ de branchement et le tableau, un interrupteur sectionneur permettrait la coupure manuelle. En aval on dispose le répartiteur tétrapolaire.
Ensuite, il serait bon que la PAC et le piano soient alimentés chacun par leur DJ différentiel pour des protections indépendantes. Voir le congélateur s'il y en a un.
Pour le reste de l'habitat, une structure classique de tableau triphasé peut convenir : 3 ID mono, un par phase, et un ou deux ID tétrapolaires pour chauffe-eau et autres récepteurs triphasés autres que les précédents..
Concernant la protection de la ligne du piano, la notice ne précise pas le calibre conseillé ; si c 'est 3 fois 6 kVA, la puissance souscrite de l'habitat est utilisée et il n'y a rien pour le reste.
Rappelons que tous les circuits doivent être appairés. Pour la réalisation pratique, une pince ampèremétrique n'est pas du luxe pour l'équilibrage des intensités. On aime bien la pince Multimetrix CM605 comme on peut voir ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il est évident qu'il faut être proche du métier, tant qu'en théorie et la connaissance des normes, que pour la réalisation.
A suivre.
Cordialement.
30 août 2019 à 21:20
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce qui mérite un développement est dans le titre : 4 transformateurs en série.
Le terme série a une signification précise en électrotechnique. Peut-être s'agit-il d'un montage en cascade.
De même, le terme transformateur peut désigner un convertisseur électronique pour les non initiés.
Comme suggéré par Rémi, il faut détailler la nature des lampes utilisées avant et après, ainsi que le ou les transformateurs (qui n'en sont peut-être pas).
Cordialement.
Le terme série a une signification précise en électrotechnique. Peut-être s'agit-il d'un montage en cascade.
De même, le terme transformateur peut désigner un convertisseur électronique pour les non initiés.
Comme suggéré par Rémi, il faut détailler la nature des lampes utilisées avant et après, ainsi que le ou les transformateurs (qui n'en sont peut-être pas).
Cordialement.
30 août 2019 à 14:49
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéCitation :La surpression se produit quand le groupe est bloqué fermé. Ce qui n'est pas le cas chez vous.
il y avait un risque de surpression dans le ballon et ainsi un risque d'explosion du ballon
Il existe des systèmes avec un ballon d’expansion qui évite tout écoulement pendant la chauffe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 août 2019 à 10:18
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Le groupe de sécurité est calibré à 7 bars. Il y a un écoulement normal lors de la chauffe. En dehors de celle-ci, si l'écoulement persiste, il y a probablement une pression réseau trop importante qu'un réducteur (en bon état, non entartré) placé en sortie de compteur pourrait diminuer.
Voir ce sujet associé : Installation manomètre sur réducteur de pression
Cordialement.
Voir ce sujet associé : Installation manomètre sur réducteur de pression
Cordialement.
29 août 2019 à 23:30
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBien reçu Rémi. Il est vrai qu'en cas de déclenchement d'ID par tout ce qui comporte une résistance tubulaire il est d'usage d'incriminer celle-ci, souvent avec raison. On rajoutera les effets du calcaire, pouvant peut-être percer celles-ci. Mais au sens propre, "il faut voir".
On comprend que si les éléments en cause sont les vôtres, vous n'avez pas eu de chance. Votre eau semble très dure.
Attendons les investigations de Bricolo92.
Cordialement.
On comprend que si les éléments en cause sont les vôtres, vous n'avez pas eu de chance. Votre eau semble très dure.
Attendons les investigations de Bricolo92.
Cordialement.
29 août 2019 à 22:10
consulter ce sujet Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. La description de Bricolo92 est précise, l'interrupteur différentiel, s'il y en a un, n'est pas l'objet du déclenchement. Une surintensité est probable. Reste à voir son origine dans le LV. Ce n'est pas forcément simple.
La résistance de chauffe n'est normalement pas recouverte de calcaire si le LV est bien entretenu. Et quand bien même elle le serait, cela ne provoquerait pas de défaut d’isolement.
Cordialement.
La résistance de chauffe n'est normalement pas recouverte de calcaire si le LV est bien entretenu. Et quand bien même elle le serait, cela ne provoquerait pas de défaut d’isolement.
Cordialement.
29 août 2019 à 21:02
consulter ce sujet Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Mitch59460.
Pour vous aider il faut être sur place et avoir quelques connaissances en électrotechnique.
Seul un ami expérimenté pourra vous aider.
Un tel cadeau est souvent empoisonné.
Cordialement.
Citation :On comprend, mais les contributeurs sont dans une situation bien pire, sans schéma de référence ni aucun renseignement technique sur l'appareil.
je me suis un peu perdu dans les branchements.
Pour vous aider il faut être sur place et avoir quelques connaissances en électrotechnique.
Seul un ami expérimenté pourra vous aider.
Un tel cadeau est souvent empoisonné.
Cordialement.
28 août 2019 à 20:58
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond avec éclairages sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une perceuse à 40 € ne se répare pas.
Vous pouvez essayer le charbon de 8 mm, il tiendra ce qu'il tiendra. A moins que vous en trouviez un plus grand que vous mettrez aux dimensions.
Cordialement.
Vous pouvez essayer le charbon de 8 mm, il tiendra ce qu'il tiendra. A moins que vous en trouviez un plus grand que vous mettrez aux dimensions.
Cordialement.
27 août 2019 à 14:31
consulter ce sujet Mise aux bonnes dimensions charbons perceuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Achille60. Vous supprimez le raccord en plastique et vous remplacez par un raccord diélectrique métallique, normalement vendu avec le chauffe-eau.
Il faudrait que le tube en cuivre présente une certaine souplesse.
Cordialement.
Il faudrait que le tube en cuivre présente une certaine souplesse.
Cordialement.
26 août 2019 à 22:52
consulter ce sujet Fuite de mon ballon sur le forum PlomberieMerci pour le retour ; mais resserrer les fils à quel niveau ? Vu que plusieurs pièces étaient affectées.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2019 à 18:49
consulter ce sujet Plus de lumières dans plusieurs pièces sur le forum ÉlectricitéMerci Edouard. Ce sont bien des disjoncteurs. On comprend qu'il s'agit du 2ème DJ en partant de la gauche en bas (hormis l'interrupteur différentiel).
Il faudrait vous faire aider.
On contrôle la sortie de ce DJ avec une lampe témoin ou un voltmètre. On ne pense pas que ce DJ soit mort, mais on contrôle quand même.
Il faut contrôler que l'interrupteur différentiel en bas et à gauche est bien en position haute. En effet, lors de la fausse manœuvre vous avez pu créer un défaut d'isolement massif. Une hypothèse peu crédible car le maneton de l'ID est déjà en position haute, donc actif. Vérifiez que la hotte fonctionne de même que le lave-linge.
Des vérifications simples donc au niveau du tableau, avec une lampe témoin.
Cordialement.
Il faudrait vous faire aider.
On contrôle la sortie de ce DJ avec une lampe témoin ou un voltmètre. On ne pense pas que ce DJ soit mort, mais on contrôle quand même.
Il faut contrôler que l'interrupteur différentiel en bas et à gauche est bien en position haute. En effet, lors de la fausse manœuvre vous avez pu créer un défaut d'isolement massif. Une hypothèse peu crédible car le maneton de l'ID est déjà en position haute, donc actif. Vérifiez que la hotte fonctionne de même que le lave-linge.
Des vérifications simples donc au niveau du tableau, avec une lampe témoin.
Cordialement.
26 août 2019 à 18:28
consulter ce sujet Plus de lumières dans plusieurs pièces sur le forum ÉlectricitéBonjour Edouard. Êtes vous certain que ce sont des petits disjoncteurs modulaires et non des fusibles cartouche ?
Une photo si vous avez des doutes.
Cordialement.
Une photo si vous avez des doutes.
Cordialement.
26 août 2019 à 16:51
consulter ce sujet Plus de lumières dans plusieurs pièces sur le forum ÉlectricitéCitation :A la relecture on insiste sur le fait qu'il y a trois résistances et non une seule.
je raccorde le neutre à la résistance ?
25 août 2019 à 08:53
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. La face plane de la bâche est au dessus. Les bulles sont en dessous ce qui permet un meilleur échange de chaleur entre la bâche et l'eau, la surface en contact avec l'eau étant supérieure à la surface plane du fait du relief des bulles.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2019 à 21:25
consulter ce sujet Sens de pose d'une bâche à bulle de piscine sur le forum DiversPour la résistance connectée en étoile ce n'est pas utile. Par contre, pour disposer du 230 V il faut amener le neutre. Vous récupérerez une phase et le neutre pour la commande en 230 V. Assurez vous que les trois résistances sont identiques.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2019 à 21:20
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est faire grande confiance au forum et aux capacités des contributeurs que de poser une question extrêmement spécialisée à laquelle seule le constructeur saurait répondre.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
24 août 2019 à 14:01
consulter ce sujet Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270 sur le forum ÉlectricitéCitation :Non si la charge est équilibrée (3 résistances identiques - comme un chauffe-eau). Rien ne vous empêche d'en mettre un. Dans ce cas vous mettez un DJ tétrapolaire 20 A.
Pas de neutre à raccorder ?
Si en plus des 3 résistances il y a une commande par contacteur ou des voyants, vous câblez le neutre.
Cordialement.
24 août 2019 à 13:57
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéVous pouvez brancher 3 résistances identiques en étoile sous 400 V.
I = P/(U.rac(3) = 12 000 / (400.1,732) = à peu près 18 A.
Connectée en étoile chaque résistance soumise à 230 V dissipe 4 000 W ; I = 4 000 / 230 = pas loin de 18 A.
Cordialement.
I = P/(U.rac(3) = 12 000 / (400.1,732) = à peu près 18 A.
Connectée en étoile chaque résistance soumise à 230 V dissipe 4 000 W ; I = 4 000 / 230 = pas loin de 18 A.
Cordialement.
23 août 2019 à 14:24
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéOk.
Le barbecue de ce type pas loin d'ici chauffe et cuit mais sans que la résistance rougisse.
Une résistance est bonne ou mauvaise ; si la vôtre chauffe, il n'y a rien à dire.
Cordialement.
Citation :Un rouge très sombre
La résistance du four grill passe au rouge
Citation :Pas forcément. C'est votre déduction.
celle ci doit en faire de même.
Citation :Vu d'ici il n'y a pas de problème.
comment trouver le problème.
Le barbecue de ce type pas loin d'ici chauffe et cuit mais sans que la résistance rougisse.
Citation :Essayez une cuisson de saucisses. Elles doivent cuire sans griller au bout de 5 minutes.
ça chauffe
Une résistance est bonne ou mauvaise ; si la vôtre chauffe, il n'y a rien à dire.
Cordialement.
23 août 2019 à 14:18
consulter ce sujet Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour Miaou18 et Maçon37. Juste en passant.
Un enduit autolissant fibré peut assainir la partie horizontale des marches (avec petits coffrages). Peut-être qu'un enduit ciment conviendrait aussi ?
Ensuite, pourquoi effectivement, ne pas poser de belles planches, mais avec une cornière (ou autre système) antidérapante en nez de marche ? On peut penser qu'il s'agit d'un escalier de sous-sol. Dans ce cas il mérite juste d'être sécurisé sans faire trop d'esthétisme.
Pour la sécurité des usagers, une rampe ne serait pas du luxe s'il n'y en n'a pas.
Pour limiter les frais et la main d’œuvre on peut utiliser une grosse corde fixée en 3 points. Une solution provisoire qui peut durer des dizaines d'années (expérience personnelle).
Cordialement.
Un enduit autolissant fibré peut assainir la partie horizontale des marches (avec petits coffrages). Peut-être qu'un enduit ciment conviendrait aussi ?
Ensuite, pourquoi effectivement, ne pas poser de belles planches, mais avec une cornière (ou autre système) antidérapante en nez de marche ? On peut penser qu'il s'agit d'un escalier de sous-sol. Dans ce cas il mérite juste d'être sécurisé sans faire trop d'esthétisme.
Pour la sécurité des usagers, une rampe ne serait pas du luxe s'il n'y en n'a pas.
Pour limiter les frais et la main d’œuvre on peut utiliser une grosse corde fixée en 3 points. Une solution provisoire qui peut durer des dizaines d'années (expérience personnelle).
Cordialement.
23 août 2019 à 09:01
consulter ce sujet Réparer des marches d'escalier sur le forum MaçonnerieBonjour à tous. Compléments.
On est d'accord pour vos premiers calculs (sauf la résistance équivalente à 3 résistances identiques en parallèle). Environ 13 kW et 55 A en ligne.
En 400 V triphasé il faudra brancher les résistances en étoile de façon à ne pas les faire cuire. L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A.
On peut aussi appliquer la formule de la puissance en tri équilibré pour un récepteur purement résistif. : P = rac(3).U.I avec U = tension composée (400 V), I = intensité en ligne.
En triphasé on nomme V la tension simple et U la tension composée, avec U = V.rac(3)
On suppose qu'il s'agit d'une friteuse industrielle munie de toutes ses protections normalisées.
S'il s'agit d'un établissement professionnel, le contrôle des installations est obligatoire : alimentations et protections des équipements, protection du personnel. C'est pour cela que le recours à un électricien professionnel serait probablement préférable.
Cordialement.
On est d'accord pour vos premiers calculs (sauf la résistance équivalente à 3 résistances identiques en parallèle). Environ 13 kW et 55 A en ligne.
En 400 V triphasé il faudra brancher les résistances en étoile de façon à ne pas les faire cuire. L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A.
On peut aussi appliquer la formule de la puissance en tri équilibré pour un récepteur purement résistif. : P = rac(3).U.I avec U = tension composée (400 V), I = intensité en ligne.
En triphasé on nomme V la tension simple et U la tension composée, avec U = V.rac(3)
On suppose qu'il s'agit d'une friteuse industrielle munie de toutes ses protections normalisées.
S'il s'agit d'un établissement professionnel, le contrôle des installations est obligatoire : alimentations et protections des équipements, protection du personnel. C'est pour cela que le recours à un électricien professionnel serait probablement préférable.
Cordialement.
22 août 2019 à 22:00
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour Tamtam. Du scotch translucide (qui se décolle bien) et non du scotch cristal invisible et qui tient trop. Vous mettez une boite en carton à côté dans laquelle vous pourrez mettre le pistolet entre deux usages, et le scotch que vous enlèverez et déposerez dedans dès le cordon terminé, ceci pour ne pas avoir à faire un lessivage global du bac et de la pièce à l'acétone.
Vous pouvez mettre deux largeurs de scotch ou une largeur + un adhésif marron pour les colis, si jamais du silicone risque de dépasser la limite.
Il est encore temps de changer la bonde ? Celle en laiton fait siphon. C'est le client qui choisit la bonde. On sait tout cela quand on s'est frotté au problème. Et vous n'avez pas besoin de siphon additionnel.
On soulève la grille, on ramasse les cheveux, et c'est terminé.
Au deuxième bac vous verrez que c'est plus simple.
Cordialement.
Vous pouvez mettre deux largeurs de scotch ou une largeur + un adhésif marron pour les colis, si jamais du silicone risque de dépasser la limite.
Il est encore temps de changer la bonde ? Celle en laiton fait siphon. C'est le client qui choisit la bonde. On sait tout cela quand on s'est frotté au problème. Et vous n'avez pas besoin de siphon additionnel.
On soulève la grille, on ramasse les cheveux, et c'est terminé.
Au deuxième bac vous verrez que c'est plus simple.
Cordialement.
22 août 2019 à 21:38
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBien reçu. Il se peut que ce soit un moteur à spire de frager, donc sans condensateur comme beaucoup de ventilateurs. Le remplacement s'imposera. Si c'est un moteur avec condensateur, changer ce dernier sera la solution.
Assurez vous que le moteur est bien alimenté (on utilise un multimètre ou une lampe témoin).
C'est donc une observation qui vous permettra de faire la différence.
Cordialement.
Assurez vous que le moteur est bien alimenté (on utilise un multimètre ou une lampe témoin).
C'est donc une observation qui vous permettra de faire la différence.
Cordialement.
22 août 2019 à 15:13
consulter ce sujet Four Whirlpool AT 328 problème ventilateur sur le forum ÉlectroménagerSi vous trouvez une porte aux dimensions correcte avec un nombre de carreaux différents la rénovation serait plus simple. Sinon un menuisier peut faire du sur mesures. Pour quelques centaines d'euros.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
22 août 2019 à 15:09
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour.
Il vaudrait mieux que celui-ci soit en sous-sol qu'en appartement.
Bref, un chauffe-eau neuf semble être la seule solution à très court terme.
On préfère les appareils de moyenne gamme ACI +.
Cordialement.
Citation :Oui. Vu d'ici cela ressemble à un signe précurseur d'une fuite plus conséquente sur un chauffe-eau déjà bien ancien.
Une bonne âme pourrait me renseigner svp ?
Il vaudrait mieux que celui-ci soit en sous-sol qu'en appartement.
Bref, un chauffe-eau neuf semble être la seule solution à très court terme.
On préfère les appareils de moyenne gamme ACI +.
Cordialement.
22 août 2019 à 14:28
consulter ce sujet Fuite flasque supérieure chauffe eau Atlantic sur le forum PlomberieBonjour Braybray. Il va donc falloir trouver un mitigeur neuf. N'étant pas thermostatique ce ne sera pas la ruine.
Cordialement.
Cordialement.
22 août 2019 à 14:18
consulter ce sujet Identification marque élément de plomberie sur le forum PlomberieOk.
Il ne peut pas y avoir de problème : la résistance chauffe ou non ; il n'y a pas de fonctionnement intermédiaire.
Faites un branchement direct ; il suffit de shunter le thermostat.
Cordialement.
Citation :Je ne suis pas persuadé. La couleur sur la photo résulte peut-être d'une action Photoshop pour que l'acheteur ait vraiment l'impression que ça chauffe. Donc un argument commercial.
...si le barbecue doit passer au rouge
Il ne peut pas y avoir de problème : la résistance chauffe ou non ; il n'y a pas de fonctionnement intermédiaire.
Faites un branchement direct ; il suffit de shunter le thermostat.
Cordialement.
22 août 2019 à 12:50
consulter ce sujet Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour Erwan. Il faut déjà démonter le four et le faire fonctionner sur l'établi. L'odeur de brûlé est mauvais signe. Vous pouvez faire tourner le ventilateur en le branchant directement sur le secteur 230 V.
Voir s'il n'est pas grippé.
Ensuite, vous verrez.
Cordialement.
Voir s'il n'est pas grippé.
Ensuite, vous verrez.
Citation :Après avoir établi le diagnostic vous pourrez envisager ou non une réparation ; peut-être sera-ce juste le remplacement du ventilateur. Devant l'écran on ne peut rien dire de plus.
...ce que je peux faire pour le réparer ?
Cordialement.
22 août 2019 à 10:31
consulter ce sujet Four Whirlpool AT 328 problème ventilateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Si vous êtes bricoleur bien outillé vous pourrez réparer la porte. Reste à voir si le remplacement ne serait pas plus simple.
Il faut poncer l'ensemble de la porte et enduire les parties dégradées avec du Sintofer dur. On pourrait mettre un enduit plus classique, mais peut-être trop tendre.
Puis poncer et encore poncer, voire faire quelques rustines au Sintofer.
Une astuce pour ne pas avoir à trop lisser après l'application d'une bonne couche de Sintofer consiste à appliquer une radio de récupération (du côté sans photo) avec une planchette qui assurera la planéité de la retouche.
Il y a du temps à passer, mais c'est faisable. Ensuite, deux couches de peinture pourraient redonner un coup de neuf à la porte (préférence personnelle à la glycérophtalique à l'ancienne).
En appartement cette réfection sera polluante avec la poussière. Travailler dehors serait souhaitable.
Après relecture et au vu des photos changer la porte serait une meilleure méthode. Vous allez beaucoup vous embêter, pour un résultat moyen si vous n'êtes pas expérimenté. A la limite, vous mettez une plaque métallique en bas et faites un minimum de retouches.
Finalement la solution personnelle serait de changer la porte, et si le chien est encore présent, mettre au minimum une plaque d'aluminium en bas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut poncer l'ensemble de la porte et enduire les parties dégradées avec du Sintofer dur. On pourrait mettre un enduit plus classique, mais peut-être trop tendre.
Puis poncer et encore poncer, voire faire quelques rustines au Sintofer.
Une astuce pour ne pas avoir à trop lisser après l'application d'une bonne couche de Sintofer consiste à appliquer une radio de récupération (du côté sans photo) avec une planchette qui assurera la planéité de la retouche.
Il y a du temps à passer, mais c'est faisable. Ensuite, deux couches de peinture pourraient redonner un coup de neuf à la porte (préférence personnelle à la glycérophtalique à l'ancienne).
En appartement cette réfection sera polluante avec la poussière. Travailler dehors serait souhaitable.
Après relecture et au vu des photos changer la porte serait une meilleure méthode. Vous allez beaucoup vous embêter, pour un résultat moyen si vous n'êtes pas expérimenté. A la limite, vous mettez une plaque métallique en bas et faites un minimum de retouches.
Finalement la solution personnelle serait de changer la porte, et si le chien est encore présent, mettre au minimum une plaque d'aluminium en bas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 août 2019 à 09:06
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour. Il faudrait que votre ami vous prenne mieux en charge et qu'il vous guide. neutres "pontés", pourquoi pas, mais comme ce n'est pas un élément de vocabulaire du métier, il faudrait qu'il précise si la commande au niveau de chaque bouton poussoir se fait par commutation du neutre (et non de la phase).
Si le télérupteur est électromécanique avec 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact, il faudra trouver un équivalent.
En attendant, vous repérez le câblage du télérupteur actuel avec ses 4 bornes.
Comment se caractérise le dysfonctionnement ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
A suivre.
Cordialement.
Si le télérupteur est électromécanique avec 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact, il faudra trouver un équivalent.
En attendant, vous repérez le câblage du télérupteur actuel avec ses 4 bornes.
Comment se caractérise le dysfonctionnement ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
A suivre.
Cordialement.
21 août 2019 à 22:42
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Hager E510 00 sur le forum ÉlectricitéOk. La bonde est un modèle simple vertical en laiton avec une grille chromée au dessus. La sortie verticale est raccordée à un flexible coupé à la demande, au bout il y a une extrémité mâle qui s’emmanche dans une manchette. Faudrait que je vous fasse une photo ce soir. Pas besoin du siphon, la bonde remplie il n'y a pas d'odeurs.
L'adhésif c'est pour délimiter le joint sur le receveur et sur le mur. On dépose un cordon pataraf sur le tour, puis on donne la forme au doigt savonné ou avec une spatule faite pour avec un arrondi en caoutchouc. Ainsi le silicone ne déborde pas sur la faïence (et ça colle fort - un peu d'acétone quand le produit est frais).
Vous pouvez faire le remplissage en deux fois comme sur l'exemple en photo. Il y a d'abord un remplissage sérieux, puis une fois polymérisé, on fait le joint sur le pourtour avec les délimitations par l'adhésif.
Cordialement.


L'adhésif c'est pour délimiter le joint sur le receveur et sur le mur. On dépose un cordon pataraf sur le tour, puis on donne la forme au doigt savonné ou avec une spatule faite pour avec un arrondi en caoutchouc. Ainsi le silicone ne déborde pas sur la faïence (et ça colle fort - un peu d'acétone quand le produit est frais).
Vous pouvez faire le remplissage en deux fois comme sur l'exemple en photo. Il y a d'abord un remplissage sérieux, puis une fois polymérisé, on fait le joint sur le pourtour avec les délimitations par l'adhésif.
Cordialement.


21 août 2019 à 14:16
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBien reçu. Vous devez pouvoir couper l'eau impérativement en sortie de compteur. Il faut faire venir la société distributrice de l'eau. Mais si vous entendez couler, c'est que ça coule. Regardez ce que dit le compteur quand tous les robinets sont fermés.
Ici le compteur a été changé au moment de l'installation du télérelevé, et le robinet de sortie a été changé également.
Cordialement.
Ici le compteur a été changé au moment de l'installation du télérelevé, et le robinet de sortie a été changé également.
Cordialement.
21 août 2019 à 00:07
consulter ce sujet Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces sur le forum PlomberieOk, c'est bien. Il y a aussi le joint au pourtour du receveur. La méthode avec de l'adhésif translucide donne de bons résultats.
La dalle percée avec une bonde simple est ce qu'il y a de mieux. Ici c'est le même système avec un flexible accordéon épais de 40 et une manchette pour une liaison démontable au besoin. Un coup de tuyau d'arrosage de temps en temps.
Cordialement.
La dalle percée avec une bonde simple est ce qu'il y a de mieux. Ici c'est le même système avec un flexible accordéon épais de 40 et une manchette pour une liaison démontable au besoin. Un coup de tuyau d'arrosage de temps en temps.
Cordialement.
20 août 2019 à 23:01
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBonjour. Le problème est que le tuyau d'évacuation principal sous l'évier est relativement haut et peu pentu ; si vous pouviez gagner 15 cm ce serait mieux. Ce qui importe, pour ne pas avoir de débordement lors de la vidange du LL, est la différence de niveau entre l'extrémité supérieure du tube et l'axe de la sortie du siphon (30 cm est trop faible).
Faites des assemblages démontables autant que faire se peut avec des manchons horizontaux Nicoll ; au moins un sur le tuyau de sortie en bas et à droite ; ainsi, vous pourrez toujours modifier l'assemblage.
Il y a beaucoup de sujets apparentés que vous pouvez consulter et trouver des exemples de réalisation.
Juste une idée : le tube vertical avec son siphon à gauche de l'évier pour le LL ; puis l'évacuation de l'évier avec un tube vertical monté sur un té en bas, et raccordement de l'évier avec un flexible qui rentrerait sur une manchette de 40. Et le tube d'évacuation vers la droite muni de son manchon horizontal. Si vous pouvez le baisser de 15 bons centimètres ce serait l'idéal ; tout dépend de ce que l'on ne voit pas de l'autre côté à droite de l'évier.
Nota : pour l'installation d'un LV ou LL sous le plan de travail il ne faut pas de tuyau au niveau de la plinthe, sinon l'appareil ne rentre pas (cas vérifié pour un LV).
S'il y a un sous-sol en dessous cela peut simplifier l'évacuation du LL.
Un dessin aiderait si vous ne visualisez pas bien.
Cordialement.
Faites des assemblages démontables autant que faire se peut avec des manchons horizontaux Nicoll ; au moins un sur le tuyau de sortie en bas et à droite ; ainsi, vous pourrez toujours modifier l'assemblage.
Il y a beaucoup de sujets apparentés que vous pouvez consulter et trouver des exemples de réalisation.
Juste une idée : le tube vertical avec son siphon à gauche de l'évier pour le LL ; puis l'évacuation de l'évier avec un tube vertical monté sur un té en bas, et raccordement de l'évier avec un flexible qui rentrerait sur une manchette de 40. Et le tube d'évacuation vers la droite muni de son manchon horizontal. Si vous pouvez le baisser de 15 bons centimètres ce serait l'idéal ; tout dépend de ce que l'on ne voit pas de l'autre côté à droite de l'évier.
Nota : pour l'installation d'un LV ou LL sous le plan de travail il ne faut pas de tuyau au niveau de la plinthe, sinon l'appareil ne rentre pas (cas vérifié pour un LV).
S'il y a un sous-sol en dessous cela peut simplifier l'évacuation du LL.
Un dessin aiderait si vous ne visualisez pas bien.
Cordialement.
20 août 2019 à 22:55
consulter ce sujet Refaire évacuation lave linge sur le forum PlomberiePour le bureau vous devez pouvoir trouver l'alimentation en pièce détachée. Il faut juste un générateur de courant qui convient, peu importe la marque. Moins d'un an la garantie fonctionne.
Cordialement.
Cordialement.
20 août 2019 à 16:04
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour Rémi et Pat. On aura appris quelque chose.
Reste à savoir si ces fonctions diverses sont vraiment utiles, et fiables à long terme.
Ce qui est certain est que quand ces lampes ne fonctionnent plus, on change le spot entier.
Cordialement.
Reste à savoir si ces fonctions diverses sont vraiment utiles, et fiables à long terme.
Ce qui est certain est que quand ces lampes ne fonctionnent plus, on change le spot entier.
Cordialement.
20 août 2019 à 14:34
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéLire 5 secondes plus tard et pendant une seconde.
20 août 2019 à 09:57
consulter ce sujet Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble sur le forum ÉlectricitéBonjour Franck. On peut envisager une telle fonction mais il faut être assez expérimenté en bricolage électrique.
On utilise un relais multifonctions qui, après avoir reçu la commande, active un contact bref 5 secondes.
L'idée est là, il faut maintenant approfondir.
Reste à voir l'utilité du montage. 5 secondes de sonnerie est long (pour les voisins aussi), et une fois qu'un intrus a compris le système, n'importe qui peut entrer. On peut comprendre qu'il s'agit de la porte d'entrée d'un appartement. Mais si c'est une porte commune à plusieurs logements, l'idée peut ne pas faire l'unanimité des occupants, voire du bailleur ou de la copropriété.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ? L'entrée (ou la sortie) sont impossibles ? Et en cas d'incendie ?
On comprend aussi que l'ouverture de la gâche se fait par appui sur un BP dans l'appartement.
Cordialement.
On utilise un relais multifonctions qui, après avoir reçu la commande, active un contact bref 5 secondes.
L'idée est là, il faut maintenant approfondir.
Reste à voir l'utilité du montage. 5 secondes de sonnerie est long (pour les voisins aussi), et une fois qu'un intrus a compris le système, n'importe qui peut entrer. On peut comprendre qu'il s'agit de la porte d'entrée d'un appartement. Mais si c'est une porte commune à plusieurs logements, l'idée peut ne pas faire l'unanimité des occupants, voire du bailleur ou de la copropriété.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ? L'entrée (ou la sortie) sont impossibles ? Et en cas d'incendie ?
On comprend aussi que l'ouverture de la gâche se fait par appui sur un BP dans l'appartement.
Cordialement.
20 août 2019 à 09:55
consulter ce sujet Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathieu. Peu importe la marque, l'essentiel est la fonction. On peut comprendre que vous voulez changer la pièce dont on ne sait à quoi elle sert. Vu d'ici on ne voit pas bien sa forme.
Cordialement.
Cordialement.
20 août 2019 à 09:42
consulter ce sujet Identification marque élément de plomberie sur le forum Plomberie