On va voir tout ça quand vous aurez envoyé un schéma. Il y a juste deux points à vérifier : l'alimentation de la bobine et l'utilisation du contact de l'horloge. Pas plus de connaissances en coffret Djinn qu'en Piccolo. On s'adapte.
Cela se câble comme un chauffe-eau en mode HP/HC. Le contact C1 C2 est celui de l'horloge, et le moteur de pompe se branche à la place du chauffe-eau.
Cordialement.
12 avril 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité

Bonjour Kuznik.
Citation :
un contacteur est-il indispensable ?
Oui. Le contact de l'horloge sert à commander le contacteur. Bien qu'il puisse théoriquement commander 10 A sur le papier, pratiquement la pompe absorbe à chaque démarrage une intensité voisine de 8 fois le courant nominal, le contact de l'horloge va cuire rapidement.
L'autre raison aussi impérative est que le circuit de puissance du moteur doit être en aval d'une coupure bipolaire (Ph + N).
Conclusion : contacteur indispensable.
Il n'y a pas d'âge pour bricoler.
Cordialement.
12 avril 2019 à 14:43
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous me confirmer que le fil bleu est bien à brancher sur le C1 du compteur Linky ?
Hélas non car nous ne connaissons pas la configuration du câblage, et l'on ne fait aucun raccordement au hasard. Les recommandations de 15:39 sont toujours d'actualité.
Désolé, mais comme précisé précédemment, il intervenir avec sa boite à outils.
Cordialement.
12 avril 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Câbles contacteur jour/nuit compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Steve. Vous pourrez trouver facilement des perceuses avec fonction perforateur. On adapte un mandrin permettant de recevoir des forets à béton avec une queue spéciale cannelée. Faites un tour dans les grandes surfaces de bricolage et vous verrez à quoi cela ressemble. Je pense à Bosch série verte ou bleue.
Pour percer une dalle béton de part en part il faut monter en gamme, valable quand on commence une rénovation au long cours.
Cordialement.
12 avril 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Perceuse pour percer du béton ou perforateur ? sur le forum Outillage

Merci pour le retour Maxime. C'était prévisible. Heureusement que vous avez rapidement trouvé. Un télérupteur constamment commandé peut finir par cuire. Cordialement.
12 avril 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne pas correctement sur le forum Électricité

Bonjour Maxime. Dessinez le schéma de principe du montage, vérifiez que le câblage est le reflet du schéma, et vous trouverez la panne tout seul.
Vous vous êtes forcément trompé puisque le montage fonctionnait avant que vous interveniez. Difficile devant un écran de vous dire ce qui ne va pas. Un dépannage se fait sur place avec un schéma sous les yeux ou dans la tête, un peu d'outillage, un multimètre ou une lampe témoin, de la logique.
Cordialement.
11 avril 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne pas correctement sur le forum Électricité

Bonjour. Votre schéma, même à main levée, manque de précision. Sur les schémas en votre possession ou même présents sur le forum, on voit que le contact sec C1C2 ou équivalent sert à commander le contacteur. Ici on a la fâcheuse impression que vous avez essayé de brancher suivant votre inspiration du moment :
Citation :
fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2.
et toutes les protections surintensité relatives au montage du chauffe eau ont déclenché.
Il faut vous assurer que les deux fils du haut sont bien reliés au contact interne du relais 175 Hz., mais il se pourrait que le fusible interne soit hors service.
On voit que vous utilisez beaucoup de plomb ; on ne comprend pas trop ce que cela signifie.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel, mieux à même, étant sur place, de démêler la situation.
Cordialement.
11 avril 2019 à 22:07
forum consulter ce sujet Problème branchement relais J/N EDF sur le forum Électricité

Citation :
l'électricité c'est dangereux
Eh oui, c'est pour cela que nous mettons en garde les internautes quelquefois imprudents. On travaille hors tension. Votre problème est résolu c'est l'essentiel.
Cordialement.
11 avril 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise murale par une applique sur le forum Électricité

Bonjour. Cette prise est bien ancienne et, désolé, a été raccordée par un bricolo.
On aperçoit le neutre bleu sur un domino, une phase coupée (puisque vous l'avez précisé) en marron sur l'autre domino. La borne de terre de la prise n'est pas raccordée sur le jaune/vert dans le boitier. Au niveau sécurité c'est perfectible.
Vous raccordez l'applique sur les bleu et marron des dominos, sans oublier la terre si l'applique n'est pas à double isolation.
Cordialement.
11 avril 2019 à 19:40
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise murale par une applique sur le forum Électricité

Bonjour François59. Comment ce montage fonctionnait-il avant la pose du Linky ?
Ici, devant l'écran, on ne voit pas grand chose qui permettrait de vous guider. Il faut intervenir sur place et voir qui fait quoi.
Un ami très expérimenté ou un professionnel sauront faire les investigations nécessaires pour raccorder votre montage sans faire sauter les protections comme dans la question 18927 : Problème branchement relais J/N EDF.
Cordialement.
11 avril 2019 à 15:39
forum consulter ce sujet Câbles contacteur jour/nuit compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume7480. On ne pourra vous conseiller l'emplacement des commandes et des circuits à élaborer. Vous agencez les éclairages en foncions de vos goûts.
Par contre on peut attirer votre attention sur les spots que vous voulez encastrer. On conseille des modèles où châssis spot + lampe est un montage compact (donc pas un ensemble châssis spot + douille qu'il faudrait équiper avec une lampe à part). Inconvénient : si le spot est mort, on change l'ensemble.
On privilégie une température de couleur basse, pas plus de 3000 K.
Il est souhaitable que le faisceau soit large (60°) ; les spots peuvent être orientables ou non.
On privilégie l'achat chez les grossistes comme CGED plutôt que dans les grandes surfaces.
On aime bien cette gamme de chez Indigo http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat01/MARY-ft-fr.pdf
DO315WW30 répond aux spécifications ci dessus. Par exemple, un couloir ici comprend des spots distants de 2,20 m et c'est clair, sans tache au sol vu l'angle du faisceau. Indigo a une gamme fort intéressante. Ils font même des spots ou un commutateur permet de choisir la température de couleur. Pas très utile dans l'habitat.
Un proche en a disposé 4 en carré pour éclairer un espace de vie au dessus d'une table.
Dans une salle de bain on peut en mettre 3 en triangle si la pièce est petite.
Vous pouvez aussi regarder la gamme ARIC.
Il faudra donc penser au remplacement et approvisionner en conséquence. Certains modèles sont graduables. Pas d'expérience personnelle dans l'habitat.
La méthode personnelle pour déterminer le nombre de spots dans le couloir a consisté à monter en provisoire 5 spots, puis 4, puis finalement 3 pour une longueur de 6, 4 m environ. Rien ne vaut l'expérience.
Vous pouvez faire de même chez vous, plutôt que sur plan.
Dans les pièces autres que couloir un agencement quinconce peut être préférable à un montage en ligne. A vous de voir.
Cordialement.
11 avril 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Avis et conseil pour le plan architectural sur le forum Électricité

Bien reçu Steve. Du moment que le boitier tient, c'est l'essentiel ; dormez tranquille ; d'ailleurs, c'est l'heure.
Une perceuse à percussion, cela s'emprunte pour un usage occasionnel. Mais faut-il encore savoir où il y en a une.
Cordialement.
11 avril 2019 à 00:08
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises sur le forum Électricité

Bien reçu. Un peu de savoir alors ; 32 A en monophasé sous 230 V = 7,4 kVA ; soit pour 3 phases 22 kVA.
On pourrait prendre effectivement 24 kVA, mais cela ne donne pas la puissance disponible, au plus égale à 24 kW. Par sécurité un abonnement provisoire à 30 kVA serait plus sûr. Avec environ 45 A par phase. Vous n'avez pas le choix, ce sera forcément du triphasé. En plus, à la mise sous tension certains équipement peuvent absorber une pointe d'intensité que l'alimentation doit pouvoir fournir sans déclencher.
Enedis devrait installer un point de livraison comptage avec un disjoncteur de branchement en terminal, sur lequel vous pourrez vous raccorder.
Chaque départ monophasé ou triphasé doit être équipé de son disjoncteur. Il faudra que le tableau provisoire soit équipé en sorties de câble un DJ différentiel par phase. Enfin, de ce côté, faites vous aider par des électriciens de la ville s'ils sont compétents. Ou bien des professionnels qui seront à disposition en permanence.
Il faudra soigner les protections différentielles, et réaliser une bonne prise de terre (la mesurer avec un telluromètre).
A relire votre description on se demande s'il ne faudrait pas faire une distribution triphasée pour les VP, suivant le nombre et la puissance, avec une répartition sur 3 phases.
Sonoriser du plein air réclame de la puissance. On peut espérer que la ville ne sonorise l'espace comme une quinzaine commerciale avec des projecteurs de son en système 100 V. Il faudrait vous renseigner.
Bien des points restent à éclaircir de façon à équilibrer les récepteurs. Et vu d'ici, on ne voit pas tout.
Pensez à l'éclairage de sécurité.
En espérant avoir éclairci quelques données.
Cordialement.
10 avril 2019 à 23:21
forum consulter ce sujet Branchement électrique provisoire sur le forum Électricité

Bonjour. Vous allez devoir souscrire un poste de livraison comptage provisoire, auquel vous serez obligé de raccorder un coffret de distribution incluant toutes les sécurités nécessaires.
Il faut que vous sachiez si les intensités demandées sont en mono ou triphasé, ou si ce sont des prises 32 A (mono ou tri).
Le foodtruck demande 6 kW à priori, probablement en mono, et il faut en être certain. Le kWh est une unité d'énergie (et non kW/h). Vous allez payer des kWh.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien professionnel, car il s'agit d'une manifestation où la sécurité des personnes est absolue ; cela demande une vérification des protections. Une commission de sécurité sera peut-être amenée à autoriser la manifestation. D'où le conseil précédent.
Vous même ne pourrez tout assurer, il faudrait déléguer. Contrats +VHR + fiches techniques + backline éventuel + accueil + catering + Sacem serait davantage votre lot.

32 A pour du son semble surdimensionné.
Pour de la lumière, pourquoi pas, mais pas pour un vidéoprojecteur. Ou alors c'est pour projeter sur la façade du château de Versailles.

Apportez déjà quelques précisions sur les équipements à alimenter et on pourra en discuter.
Peut-être faudra-t-il un groupe électrogène plutôt qu'une livraison provisoire. Ou les deux pour l'éclairage de secours.
Votre question, simple à priori, présente beaucoup d'aspects qui méritent de s'attarder sur ce qui pourrait paraître être du détail.
Si c'est une grosse manifestation il faudra vous entourer de régisseurs professionnels.
On devine que vous n'organisez pas Jazz à Vienne.

Un chargé d'affaire ENEDIS serait à même d'apporter les précisions sur le branchement et la puissance nécessaire. Mais vous dites qu'il n'y a personne... Certaines entreprises sont partenaires.

Cordialement.
10 avril 2019 à 15:02
forum consulter ce sujet Branchement électrique provisoire sur le forum Électricité

Bonjour. Une recherche sur le net avec SPEC n'amène à rien en rapport avec une douche.
Cordialement.
10 avril 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Spec douche à l'italienne sur le forum Divers

Bonjour.
Citation :
le compteur se met à tourner
Donc il voit passer de l'eau. A vous de chercher où ; il y a forcément une cause. Cordialement.
10 avril 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne sans raison sur le forum Plomberie

Bonjour. Ça fait disjoncter quoi ? Votre description est sommaire.
Cordialement.
10 avril 2019 à 00:06
forum consulter ce sujet Panne sur rénovation d'un compteur électrique sur le forum Électricité

Ok. En triphasé, P = P1 + P2 + P3, avec les puissances utilisant respectivement courant en ligne et tensions simples correspondantes.
Le montage conviendra pour des régimes purement sinusoïdaux, puisque vous passez de Vmax à Vmax/rac(2) = Veff
Il faut donc 3 transformateurs d'intensité et 3 transformateurs abaisseurs de tension. Ces transformateurs sont normalement des appareils de mesure avec des caractéristiques particulières : classe de précision, déphasages etc.
Il faudra faire attention à respecter les bornes homologues. Et ne pas vous retrouver avec des rotations de phase de 180° tant our le courant que pour la tension.
Tout dépend de la précision que vous voulez obtenir. Si c'est un TP des composants ordinaires suffiront.
Les analyseurs de réseau font cela très bien, avec précision, et en régimes périodiques pas forcément sinusoïdaux.
Souvenez vous que pour un TI i1=mi.2, et pour un transformateur de tension v2 = m.v1 ; m = rapport de transformation. Le choix de ce type de transformateur est délicat si l'on ne veut pas "ramasser" des déphasages incongrus. La plupart n'étant pas faits pour de la visualisation, mais de la mesure de I ou V.

Vous pourrez faire des essais sur charge résistive pure puis inductive en monophasé. Vous pourrez vérifier l'indication de l'arduino avec une mesure classique wattmétrique.
Cordialement.

N’oubliez pas d'utiliser votre identifiant.
10 avril 2019 à 00:05
forum consulter ce sujet Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé sur le forum Électricité

Merci Papette. Vérifiez si l'abonnement HP HC fonctionne (jadis commuté par l'horloge). Pour cela vous faites défiler les index sur le compteur. De même, si HP HC il y a, le chauffe-eau (s'il y en a un) doit commuter en HC.
Cordialement.
09 avril 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un témoignage en passant.
Pour avoir fait l'expérience longuement, le papier ménager genre Sopalin n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique.
Ici, il faudra probablement démonter le WC.
Cordialement.
09 avril 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Conseils dépannage Sanibroyeur sur le forum Plomberie

Bonjour Daniel80. Cela ne pose pas de problème si l'on connait les bases du triphasé. Un peu de notions de calcul intégral n'est pas inutile. A vrai dire, c'est indispensable.
Il faut d'abord comprendre les puissances classiques en monophasé, puissance apparente, puissance active et puissance réactive. A chaque puissance correspond une définition mathématique simple en régime sinusoïdal.
La puissance active reçue par un récepteur en monophasé et en régime sinusoïdal est P = V.I.cos(phi), P en W, V en volts, I en ampères (valeurs efficaces pour ces deux grandeurs), et phi = angle orienté de I (vecteur) vers V (vecteur), ce qui impose une valeur positive de phi quand la charge est inductive. L'expression mathématique de la puissance active est P = 1/T.somme(v(t).i(t).dt). C'est ce que devra faire l'Arduino. En résumé P = valeur moyenne du produit v(t).i(t)
Il faudra donc élaborer deux grandeurs v(t) et i(t) données par un transformateur d'intensité et un transformateur de tension. L'Arduino devra tenir compte des rapports de transformation des transformateurs.
Une fois que vous saurez faire fonctionner le montage en monophasé, le triphasé sera la somme de trois fonctionnements en monophasé.
Citation :
vais je récupérer une information de courant exploitable?
Non, ce sera juste l'intensité dans le neutre.
Vous voyez que le problème n'est pas simple. Intéressant si l'on domine les grandeurs en monophasé, leur mesure, leur traitement mathématique. Pas d'idée concernant les capacités de l'Arduino à faire ce type de calcul. Et que sera la grandeur de sortie qui sera l'image de de P ?
Ici on utilise v(t) comme étant la tension simple entre phase et neutre. u(t) est alors une des tensions composées entre phases.
Cordialement.
09 avril 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. On aperçoit 2 contacts fin de course à fermeture ; d'habitude c'est plutôt à ouverture : quand la position est atteinte, un contact s'ouvre.
Un transformateur délivre de l'alternatif.
Le moteur de lève vitre comprend 3 bornes : un commun toujours relié au moins, et deux entrées plus, une par sens ; est-ce ainsi ?
Quand le soleil disparait, le contact cellule s'ouvre et l'ensemble n'est plus alimenté.
2 contacts à ouverture ne sont pas identifiés.
Voir les questions de Caneco.
Pour le moment le montage ne fonctionne pas. Il faudrait que vous écriviez le fonctionnement pas à pas ; le schéma se fera ensuite. Mais il faut du temps, il est tard, et la zone B est en vacances.
Cordialement.
08 avril 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Schéma électrique trappe automatique sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que ça peut venir de là ?
Devant l'écran on ne sait pas ce que vous avez fait. Avant tout fonctionnait, maintenant il y a ce qui ressemble à un défaut d'isolement. Voyez ce que vous avez fait exactement. Vous avez peut-être connecté entre phase et terre.
Cordialement.
08 avril 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez isolé le circuit qui présente un défaut d'isolement. Seule une liaison à la terre anormale de ce circuit peut faire déclencher l'interrupteur différentiel (que l'on suppose unique). Voyez s'il n'y aurait pas un contact accidentel dans une boite de dérivation.
Cordialement.
08 avril 2019 à 20:52
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire sur le forum Électricité

Bon. Évitez de touchez l'applique avec un pied dans la baignoire... Au mieux un ID déclenchera.
Il faut s'alerter quand un grésillement se produit alors qu'un récepteur consomme ; sans courant qui circule il n'y a pas de grésillement.
Il n'y a pas de + et - en alternatif, juste la phase, le neutre, le conducteur de terre. Le neutre étant relié à la terre du poste, tout courant dérivé de la phase vers la terre, ou un contact neutre terre, sera détecté par la protection différentielle.
Cordialement.
08 avril 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum Électricité

Ok. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Utilisez bien une lampe témoin et non un testeur à lampe néon. Ce qui semble sortir du plafond sont deux bleus connectés ensemble (peut être un neutre direct et un départ de neutre), et un jaune qui devrait être une phase coupée, le jaune connecté sur le commun du commutateur du milieu.
Entre les circuits de navettes il y a peut-être une boite de dérivation. Il n'est pas normal qu'il y ait un changement de couleurs.
Espérons que vous retrouverez vos petits.
Cordialement.
08 avril 2019 à 16:59
forum consulter ce sujet Va et vient ne marche pas sur le forum Électricité

Bonjour. Les navettes sont normalement de la même couleur, et pas bleu, ni vert, ni jaune/vert.
Ensuite vous connaissez le montage de tête (dessinez le sur une feuille), il suffit de repérer le commun sur chaque appareillage. Un des communs est la phase directe, l'autre la phase coupée qui est reliée à la lampe. Entre les deux commutateurs, les navettes. Le neutre direct à la lampe.
Faites une marche arrière dans le temps et vérifiez ce que vous avez fait. Rebranchez tout comme avant (étape 0), et voyez ce que vous avez fait en étape 1.
Bref, avec un peu de méthode le montage devrait fonctionner de nouveau.
Cordialement.
08 avril 2019 à 16:19
forum consulter ce sujet Va et vient ne marche pas sur le forum Électricité

Citation :
S'il s'agit d'un fil de terre, donc, autant l'accrocher au support.
Oui, mais il n'y a aucune certitude. Si vous voyez où est l'autre bout vous serez fixé ; étant dénudé il a dû être utile. Restez suspicieux vis à vis de ce conducteur et ne vous en servez pas sans savoir. Au minimum changez la douille métal (bien qu'elle soit dans le globe). Vous pouvez aussi changer ce luminaire. Vous devez pouvoir trouver mieux, en sécurité, et qui éclaire bien.
Vous vérifiez. Il faut être méfiant vis à vis des luminaires quand ils ne sont pas reliés à la terre.
Cordialement.
08 avril 2019 à 16:12
forum consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum Électricité

Bonjour.
Voir cette discussion où un lien est proposé et qui devrait répondre à votre question :
Branchement panneaux photovoltaïques
Cordialement.
08 avril 2019 à 15:14
forum consulter ce sujet Protection d'une installation solaire sur le forum Électricité

La base est ce que l'on voit, tout ce qui est métallique y compris la languette levier.
Si le conducteur non utilisé est bleu, ce pourrait être un neutre. Pour en être certain, vous branchez une lampe témoin à incandescence 60 W entre le fil non raccordé et le blanc ; vous allumez la lumière. Si le DJ différentiel de branchement déclenche, ce conducteur est la terre. Si la lampe reste allumée, ce pourrait être un neutre.
Vous êtes certain que le conducteur non raccordé est bien bleu ? Essayez de voir où il va.
Un autre moyen serait de couper le DJ de branchement, et relier un ohmmètre entre le conducteur non utilisé et le bornier de terre du tableau ; si l'ohmmètre indique 0 ou pas loin, le conducteur non utilisé serait la terre.
Cordialement.
08 avril 2019 à 14:30
forum consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum Électricité

Bonjour Thierry.
Citation :
je n'ai pas de problème de pression
Comment en êtes-vous certain ?
On peut penser que la pression du réseau est importante. La première des choses à faire serait de poser un ensemble réducteur de pression + vanne + manomètre, en aval du robinet de fermeture général.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 avril 2019 à 13:53
forum consulter ce sujet Coup de bélier origine inconnue sur le forum Plomberie

Bonjour. Changer le luminaire métallique non relié à la terre ne serait pas du luxe. Assurez vous que le fil en attente est un jaune/vert classique pour la terre.
Vous pouvez raccorder la terre à la base, et changer la douille métallique pour un modèle en plastique.
Cordialement.
08 avril 2019 à 13:45
forum consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum Électricité

Bonjour Steve. Sous le radiateur n'est pas le meilleur emplacement. Si le support est du plastique d'au moins 5 mm d'épaisseur, vous pouvez tenter d'utiliser des vis Parker à petit pas. Une vis à chaque coin.
Si vous avez une chute vous pouvez vous entrainer.
En tout cas la grosse artillerie peut être remisée.
Cordialement.
08 avril 2019 à 13:41
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises sur le forum Électricité

Bonjour. On comprend que la partie métallique de l'applique n'est pas reliée à la terre, on ne sait pas si l'applique est à double isolation, la douille est métallique ; tout cela évoque une applique dangereuse, même si la sensation est supportable.
Vous évoquez un bruit, donc une sensation auditive. On ne sait d'où ça vient, mais là encore on peut penser que c'est anormal. Si le bruit (grésillement) apparaît quand la lampe fonctionne, on pense à un mauvais contact au niveau du raccordement.
Sans savoir ce qui se passe, il faudrait cerner le problème et sécuriser le montage.
Une ampoule claque au sens propre quand elle est à filament. Pour les leds, cela se fait sans bruit.
Conclusion : Il faut être certain de la sécurité de l'applique. Ici, on peut douter.
Pour protéger les personnes un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête d'installation peuvent sauver la vie en cas de défaut d'isolement sévère sur une applique ou un luminaire non relié à la terre. Une électrisation est préférable à une électrocution.
Cordialement.
08 avril 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum Électricité

Bonjour Maçon37. Le trampoline sous la moquette avec des plaques d'OSB, je connais. Les poseurs de l'époque s'en moquaient, et leur patron idem. Jusqu'ici personne n'est passé à travers... Ça tient. Encore un boulot qui sera peut-être fait un jour.
Ici le trampoline est extérieur et c'est fait pour. Mais on a quand même eu droit à une fracture en haut du tibia pour une petite de 7 ans. Un jouet dangereux de même que les skate-board, dixit les urgences en juillet.
Cordialement.
08 avril 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Conseils pose de parquet massif sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. A vue d’œil cela a l’air correct. Personnellement je m'arrangerais pour que les encastrements en bout de lames ne reposent pas sur du vide ; ce n'est peut-être pas utile, mais on a le droit de pinailler. Il faut voir au moment de la pose si les liaisons sont flexibles ou non.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 avril 2019 à 10:21
forum consulter ce sujet Conseils pose de parquet massif sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Citation :
Avez-vous un schéma ?
Non, mais on peut supposer que le récepteur comprend un contact sec (= isolé du secteur) que vous pouvez utiliser en parallèle avec le contact du détecteur.
Il vous faut les deux notices, le détecteur extérieur, et l'interrupteur commandé. Sans ces documents, devant l'écran ce sera difficile de vous aider.
Cordialement.
07 avril 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements sur le forum Électricité

Bonjour. Un retour serait apprécié. Merci.
07 avril 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Pose d'un manomètre sur le général sur le forum Plomberie

Bonjour. Un dépannage décrit ici : Conseils Dépannage Électroménager
Il sera probablement obligatoire de changer l'ensemble résistance + klixons. Changer les klixons seuls est délicat, en admettant qu'ils soient approvisionnables.
Un mauvais contact a fait chauffer la connexion. Il faudra aussi changer le connecteur usagé et les conducteurs carbonisés. Vous en trouverez sur des vieilles machines en déchèterie.
Avant tout démontage il faut repérer le branchement de tous les connecteurs.
Cordialement.
07 avril 2019 à 17:44
forum consulter ce sujet Klixon brûlé sèche linge ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique, une des pointes de touche est reliée à un potentiel fixé, et l'autre est en l'air. Le voltmètre indique n'importe quoi. C’est normal.
Inter coupé vous auriez pu trouver également n'importe quoi.
Il n'y a pas de problème, sauf avec vos lampes pour lesquelles vous n'avez pas eu de chance.
Cordialement.
07 avril 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je trouve que mon eau est calcaire
Oui, impression qualitative, mais il faut quantifier le Th avec les réactifs colorés.
Cela se fait avec un petit robinet sur le mécanisme et ne se programme pas avec le clavier numérique et l'afficheur. Les résines peuvent être fatiguées.
Le SAV de la marque (BWT) est habilité à faire l'entretien annuel. Seul vous ne pourrez effectuer tous les contrôles, bien que ce ne soit pas difficile, mais il faut être expérimenté.
Cordialement.
07 avril 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau sur le forum Électricité

Bonjour diacasi.
Citation :
Donc ça se complique
Oui, mais il vous est proposé deux solutions en dur.
Dans les Yvelines pas loin du plateau de Saclay on peut trouver des sols meubles, et pour arriver sur le dur il faut creuser profond (micro pieux 8 à 12 mètres). Ce peut être une solution, mais plus adaptée pour une maison plutôt que pour une terrasse.
Sans faire de carottage, pas certain de trouver le dur à 1,60 m dans cette région.
Poser la dalle sur fondations classiques avec ferraillage peut être une solution intermédiaire ; la dalle bougera en entier, ce ne sera pas bien grave.
Tout dépend de la quantité d'euros disponibles.
Vous nous direz quand les travaux seront réalisés.
Cordialement.
07 avril 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Il faudrait que vous puissiez valider les dires de la locataire. 150 litres, matériel neuf, 10 minutes d'eau chaude, on peut avoir des doutes. Sans contrôles de ses affirmations il n'y aura pas de solution. Vos obligations de propriétaire imposent d'effectuer des vérifications. Procurez-vous déjà un thermomètre adapté à la gamme de températures.
10 minutes correspond peut-être à un bain s'il y a baignoire. Ou gaspillage de l'eau chaude généralisé.
Cordialement.
07 avril 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème quantité d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Loulou. Merci pour la photo. Ce n'est pas d'une complexité folle pour qui est proche du métier. Rabot a en main les renseignements permettant de faire le bon choix.
Cordialement.
07 avril 2019 à 09:45
forum consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Après avoir fait un tour sur le site de la marque, on arrive au distributeur principal Yess Electric.
Juste une question en passant.
Pour une utilisation basique classique, les marques grand-public précitées ne suffisent-elles pas ? Ici, il semble que Socamont soit du "lourd" inadapté pour le domestique. Sauf si l'habitat est connecté de partout (auquel cas il vaut mieux être du métier).
Qu'en pensez-vous Loulou ?
Cordialement.
06 avril 2019 à 23:47
forum consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum Électricité

Bonjour. A défaut de douche, avec un thermomètre pas cher relativement facile à trouver, vous repérez la température de l'eau en fin de chauffe. On dit bien en fin de chauffe. Puis vous faites couler. Il serait étonnant, sauf si le chauffe-eau est de très petite capacité, que vous le vidiez en 10 minutes.
D'ailleurs, quelle est la capacité de ce chauffe-eau ?
Cordialement.
06 avril 2019 à 23:33
forum consulter ce sujet Problème quantité d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonsoir Rabot. On cite toujours les mêmes marques, Legrand, Schneider Electric, Hager. Ils présentent des gammes complètes, les catalogues sont détaillés, et les éléments sont disponibles un peu partout, notamment chez certains grossistes.
On vous laisse chercher pour faire au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum Électricité

Bonjour. A vous lire on comprend qu'il y a un problème de raccordement. Vous seul, étant locataire, ne pourrez le résoudre. C'est au propriétaire d'agir et de faire intervenir un professionnel. Mettez vous à plusieurs pour que le propriétaire assume ses obligations.
Cordialement.
06 avril 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bonjour Tchomit. On ne peut pas répondre à votre question, il faut être sur place, ouvrir les couvercles, et aller plus loin dans les investigations si besoin est.
Citation :
Je compte refaire ce tableau.
On ne peut vous conseiller de faire ce type de travail si vous êtes inexpérimenté, ce que l'on peut ressentir face à vos interrogations.
C'est déjà difficile en monophasé, en triphasé c'est l’échelon supérieur des difficultés, cela réclame une préparation approfondie avec, en cas de rénovation, l'identification complète des circuits en présence (Ph + N), leur consommation, la répartition des circuits pour éviter tout déséquilibre des intensités néfaste. Sans compter l'outillage nécessaire, les instruments de mesure basiques tel qu'une pince ampèremétrique.
La documentation personnelle sur les normes à appliquer doit être à jour.
Tout cela pour vous inciter à faire intervenir un professionnel car la galère peut vite arriver.
Se pose également l'utilité d'un tableau triphasé si la puissance souscrite est au plus de 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines tournantes à faire fonctionner.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet Informations élements tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Comment réaliser les connexions ?
Comment voulez vous obtenir une réponse en deux ou trois lignes ? Chaque mécanisme de portail est livré avec sa notice de pose, de branchement et de réglage. C'est ce document qu'il faut utiliser.
Si un installateur expérimenté a posé le dispositif, la modification est de son ressort.
Cordialement.
05 avril 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Brancher visiophone sur carte BR 24 motorisation de portail sur le forum Divers