Bonjour.
Citation :
...étant nul en électricité
Oui, mais vous avez des yeux et des oreilles et c'est le principal.
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Citation :
Mon vrombissement ne viendrait-il pas du fait qu’il s’agit d’un va-et-vient et non d’un bouton poussoir ?
Oui.
Citation :
Mais voilà, comment faire un branchement correct avec ce nouvel interrupteur ?
Le va et vient comporte un levier à deux positions (3 conducteurs utilisés, 1 commun et 2 navettes), le BP n'a qu'une position stable. Vous repérez le commun du contact, et l'autre borne du contact ouvert au repos (BP non appuyé). On branche alors les 2 fils de commande du télérupteur.
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Bouton va-et-vient et bruit compteur sur le forum Électricité

Bonjour. Pas bien difficile.
Citation :
commencer par décharger le condensateur.
Normalement il se décharge tout seul ; par précaution, vous le court-circuitez secteur débranché. Ensuite le remplacement ne pose pas de problème ni danger une fois la trappe ou la carrosserie démontée.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
...pouvoir apporter une solution à mon problème.
Le dépannage est l'affaire d'un électricien professionnel mandaté par le propriétaire.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bonne nouvelle ; merci pour votre retour.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bien reçu. Neutre et phases sont des définitions liées à la distribution triphasée en sortie d'un transformateur dont le secondaire est couplé en étoile (sans rentrer dans les détails car il y en a), le point nodal de l'étoile étant appelé neutre. Le neutre est juste une référence des potentiels.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Citation :
Donc ça va fonctionner avec la carte électronique ?
On ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais nous n'avons aucun argument à présenter. Dans notre cas, seul l'essai permettra de valider le fonctionnement.
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
25 mars 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. Le bouton arrêt marche semble montrer un relais à manque de tension.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour Gérard. Il n'y a pas de contre indication particulière pour brancher l'insert à granulés, le groupe est fait pour cela. Pour ce qui concerne la présence de la terre sur le groupe on n'en voit pas.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter

Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Merci de me donner la solution
Désolé, mais on n'a pas ce pouvoir. Si l'installateur a commis une erreur, voyez avec lui.
On ne comprend pas l'erreur des poseurs, ni comment cela a pu faire passer le volet à côté, mais de quoi ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Menuiserie Alu fabriqués aux mauvaises dimensions sur le forum Menuiserie

Bonjour Steve. Vu l'état de la baignoire vous ne risquez rien à essayer des produits de réparation. Personnellement je passerais une petite meule genre Dremel pour assainir et désoxyder le métal, puis appliquerais la pâte. La notice du produit doit détailler le procédé de mise en œuvre.
Mais une baignoire de 45 ans peut être remplacée par une douche moderne.
Si je résume votre question : "comment réparer la baignoire" ? Réponse : "refaites la salle de bain en entier".
Ce n'est pas ce que vous attendez.
Faites un essai avant sur une tôle de récupération ou en dessous. Vous verrez alors s'il faut persister, ou envisager du neuf.
Acier ou fonte ? Probablement fonte. Cela se voit par la couleur grise et l'épaisseur. Et le poids et la rigidité.
C'est très difficile à casser. On ne tronçonne pas, on casse à la masse. Avec toutes les protections nécessaires.
Cordialement.
24 mars 2019 à 23:46
forum consulter ce sujet Réparer éclat d'émail sur baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour. Nous avions échangé sur cette machine l'an passé question 18100 :
Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre et n'avions pas beaucoup avancé, hormis la possibilité d'approvisionner des pastilles pour le rhéostat chez Glasman.
On comprend que la machine fonctionne, mais le rhéostat n'en peut plus. Sans que vous ayez besoin de changer la motorisation complète, le plus simple est de ventiler la pièce. Le procédé est très ancien, le rhéostat permet de limiter l'intensité du courant. Les vapeurs sont peut-être toxiques.
Si cette machine est votre outil de travail, soit il faut changer la motorisation et sa commande, soit il faut en trouver une autre peut-être d'occasion s'il y a un marché. Des euros dans un cas comme dans l'autre.
Cordialement.
24 mars 2019 à 21:19
forum consulter ce sujet Variateur de machine à coudre qui fume sur le forum Électricité

Bonjour CMT. Oui, votre remarque est judicieuse. En vérité je n'ai guère approfondi ! Il faudrait avoir une vue d'ensemble de la répartition. Moogli verra si le DJ de branchement déclenche par déséquilibrage à un moment donné. Avec 18 kVA on a de la marge.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Bien reçu. Quand le détecteur de sous-tension déclenche, un voyant doit s'allumer quelque part. Il faut alors réarmer le IMN et le DJ tétrapolaire.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se réarme pas sur le forum Électricité

Bonjour Caroline. Avant que l'ami Maçon37 vous réponde, juste quelques impressions de loin.
Il s'agit d'une dépendance avec une sorte de cave. Pour l'instant elle semble respirer. Si vous voulez en faire une pièce fermée sur 5 faces, il faudrait peut-être dégager les murs à l'extérieur pour étanchéifier et drainer. Pour le sol ce peut être pareil, et si la zone est humide drainer l'ensemble semblerait un minimum.
Il faudra ventiler la pièce ainsi créée. Ce n'est pas certain que cela procure un confort douillet ; si vous voulez en faire une pièce de répétition de hard-rock, ce peut être une solution.
La solution vous appartient, et surtout, ce sera celle d'un ou plusieurs professionnels expérimentés et reconnus qui, sur place, auront une vue d'ensemble et sauront envisager un projet solide et non bricolé.
Ne vous lancez pas sans précautions, et surtout, faites intervenir des professionnels expérimentés, pas des bricolos.
Il faudra beaucoup d'euros.
Attendons d'autres avis.
24 mars 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Drainage pour mur en pierre enterré ou non ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour raphel.
Citation :
Je n'ai pas cherché à comprendre de suite
On peut comprendre car vous n'êtes probablement pas du métier.
Citation :
Or c'était branché comme ça avant.
On espère, mais il n'y a rien de certain.
Vu d'ici le montage ressemble à un commutateur étoile triangle généralement utilisé pour assurer le démarrage des moteurs asynchrones triphasés, et seulement le démarrage. Ici, il semble que le système serve à obtenir les deux vitesses, GV en couplage triangle, et PV en couplage étoile (ce qui n'est pas normal pour régler la vitesse d'un moteur asynchrone : rendement mauvais, échauffement possible etc.).
Il faut faire intervenir un électricien professionnel expérimenté et qui ne soit pas qu'un poseur de fils. Le vôtre ne présente pas une attitude de professionnel , et on n'enclenche pas n'importe quoi n'importe comment ; bref, il serait probablement recalé au CAP dans l'épreuve de dépannage électrotechnique. Ne parlons même pas de niveaux supérieurs, BEP ou Bac pro. Impression très subjective devant l'écran dont on aimerait qu'elle soit fausse.

N'étant probablement pas du métier vous ne saurez comprendre le fonctionnement du montage et le dépanner.
Il faut que le moteur soit un 400 / 700 V (à vérifier) pour qu'il puisse fonctionner en triangle sur un réseau 400 V entre phases.
L'électricien expérimenté recâblera le montage conformément aux règles (DJ principal et protection moteur si une phase disparait, les deux contacteurs et leur commande, incluant verrouillage mécanique des contacteurs et verrouillage électrique de la commande). Bref, il y a du temps à passer.
Un variateur de fréquence peur aisément remplacer cette solution inadaptée qui résulte plutôt d'un mauvais bricolage, fut-il d'époque.
Pour le plaisir vous trouverez en lien un document sur un démarreur où la page 1 montre le câblage du circuit puissance. Vous verrez alors que le schéma de votre installation avec 2 thermiques est loin d'être conforme aux principes. De toute façon ce n'est pas un procédé de réglage de la vitesse, quoique sur un ventilateur cela puisse se concevoir faute de mieux, et au détriment des propriétés du moteur et du réseau qui l'alimente.

Bien sûr, vous ne commandez rien.
Cordialement.

Branchement moteur en étoile
24 mars 2019 à 10:29
forum consulter ce sujet Comment tester une tourelle de hotte aspirante sur le forum Électricité

Bonjour.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
24 mars 2019 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se réarme pas sur le forum Électricité

Bien reçu Mic82. Les stator est un bobinage inducteur en série avec l’induit ; cela forme un moteur universel.
L'inducteur est très peu résistant et n'est pas source de panne. Au vu de ce que vous dites l'induit est détérioré. Pour environ 30 € cela vaut la peine de tenter de sauver la machine.
Le circuit magnétique du stator a pu être endommagé si l'induit s'est baladé à cause du jeu dans un roulement ; si c'est ainsi cela fait du bruit.
Pour envoyer des photos c'est expliqué en tête de forum rubrique Aide
Cordialement.
23 mars 2019 à 23:14
forum consulter ce sujet Panne meuleuse Makita GA5030 sur le forum Outillage

Bonjour Mic82. Votre description fait penser à une coupure au niveau de l'induit (les connexions au niveau de chaque lamette de collecteur), ce qui se traduit par de nombreuses étincelles qui peuvent faire le tour du collecteur le mettant ainsi en court-circuit. Cela s'accompagne d'odeurs reconnaissables, et d'un bruit d'arc bien gras classique également. Le couple moteur diminue et l'effet est cumulatif. Bref, ça sent le roussi.
A part changer l'induit il n'y a rien à faire. Vous pouvez essayer la manipulation si vous en trouvez un en pièce détachée, avec un jeu de charbons.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure au niveau de l induit

23 mars 2019 à 08:52
forum consulter ce sujet Panne meuleuse Makita GA5030 sur le forum Outillage

Ok. Il y a la résistance et le capteur. Pour la terre aucune idée. Vous allez trouver.
Cordialement.
23 mars 2019 à 00:52
forum consulter ce sujet Fer à souder compatible station Weller sur le forum Électricité

Bonjour. Complément.
Le chauffe-eau peut être connecté en triphasé, pour améliorer l'équilibrage des intensités. Avec un DJ tripolaire de petit calibre, fonction de la puissance de chauffe.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Bonjour. Si le support est sain, sec, dépoussiéré, de la colle classique devrait suffire. Voyez s'il ne faut pas un primaire d'accrochage. Les fiches techniques des colles précisent les techniques de pose.
Comme vous pourrez en trouver ici : Parexlanko coller en locaux humides
Idem chez Weber et Broutin.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:23
forum consulter ce sujet Quelle colle utiliser pour coller carrelage mural grand format sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Il existe des produits pour dissoudre les traces de laitance.
On peut en trouver chez Point P ou équivalent.
Votre fils semble s'être laissé influencer. La tenue aux rayures est fonction de la qualité de la surface.
Peut-être un mauvais choix.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Carrelage extérieur rayé comment réparer sur le forum Sols . Carrelages

Re. C'est bon.
Quand une lampe ne s'éteindra pas vous ne saurez pas si le détecteur est en cause ou la commande manuelle.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:32
forum consulter ce sujet Mon schéma est-il correct ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il vaut mieux rester simple et ne pas rajouter de détecteurs pour économiser... rien.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:08
forum consulter ce sujet Mon schéma est-il correct ? sur le forum Électricité

Bonjour Caneco et Lestrad. J'étais en train de raconter la même chose.
Citation :
D'abord, mon explication vous semble-t-elle valide ?
Oui, à ceci près que l'appareillage qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA (ID), et non un disjoncteur (DJ).
Citation :
Si oui, est-ce qu'il y a un moyen de protéger uniquement
Eh non. La machine à pain présente un défaut d'isolement (liaison phase ou neutre terre) qui génère un courant vers la terre et l'ID s'en aperçoit. L'humidité dans le bol n'est pas en cause.
Quelle que soit la protection différentielle 30 mA indépendante que vous rajouterez, elle déclenchera.
Si la machine à pain comporte un élément chauffant, ce que l'on croit comprendre, il peut être la cause du défaut d'isolement. Pour le diagnostic il suffit de déconnecter l'élément chauffant et de faire fonctionner la machine ; si l'ID ne déclenche pas, vous avez trouvé la panne et vous changez l'élément chauffant.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ? sur le forum Électricité

Bonjour Vipa. Il n'y a pas besoin de filtre quelconque.
Il faut juste ne pas posséder de lampes à commandes sensitives.
Dans 15 ans la batterie de sauvegarde sera morte et il faudra changer le compteur.
Des renseignements techniques précis ici : Informations sur les compteurs Linky
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:53
forum consulter ce sujet Protection contre le compteur Linky sur le forum Électricité

Le compteur actuel doit être triphasé, c'est facile à voir et c'est marqué dessus. Compteur électromécanique double tarif = 2 fenêtres de comptage l'une au dessus de l'autre. La fiche travail du technicien doit indiquer : "tu changes le compteur, tu raccordes la téléinformation s'il y en a ; si c'est plus compliqué tu demandes au chef ; et dépêche toi, il te reste 7 minutes".
Alors pensez donc, une horloge qui tourne depuis 60 ans... C'est même étonnant qu'elle fonctionne encore ; c'était du robuste. On espère juste qu'il n'y a pas d'interrupteurs à mercure.
On verra quand le nouveau compteur sera installé.
Citation :
le progrès améliorait la vie des gens
oui, que ce soit pour le confort journalier et la santé (personne ne voudrait faire la lessive à la main avec la planche et le savon de Marseille - et la glacière en liège avec les pains de glace...). Mais la diminution des dépenses de l'Etat a des incidences sur la vie courante : écoles, hôpitaux, maternités, transports etc.
C'est l'heure.
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonsoir Patrick. Il n'y aura pas de modèle compatible car senseur de température et résistance sont spécifiques à la marque tout comme l'est l'ensemble connecteur. Commercialement ce serait trop simple.
On trouve le WSP 80 à environ 155 € HT, mais pas partout. RS propose deux modèles de WSP 80 en fonction de la station. On trouve l'élément chauffant seul pour 89 € sur Ebay. Rien dans un coin bon de France. Il n'y a pas moyen de réparer ? Même en bidouillant ?
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Fer à souder compatible station Weller sur le forum Électricité

Bien reçu Papette. Nous ne sommes que des techniciens un peu expérimentés et très ouverts. Nous avons beaucoup de capacité d'écoute, ce qui se traduit quelquefois par des discussions sans fin où il faut expliquer la moindre section de conducteurs à choisir, cela relève-t-il de la psycho ? Pas d'idée.

On comprend que vous n'êtes pas tout jeune mais ce n'est pas un handicap, sauf si vous avez mal au dos.
Par contre, et on peut vous féliciter, vous maniez Internet de façon remarquable, ce qui est un gros avantage par rapport aux anciens qui doivent faire face aux démarches dématérialisées (et qui, au mieux, ont possédé un Minitel) : déclaration d'impôts, changement carte grise, paiement des amendes, réservation de trains ou d'avion etc.

Pour en revenir au Linky, le personnel qui va intervenir n'est pas électricien de formation. Il a subi une formation accélérée et doit poser un compteur toutes les 30 minutes. Il va démonter l'ancien compteur, rebrancher les 4 fils en sortie (puisque votre installation est en triphasé) et c'est tout.

Suivant son branchement, l'horloge électromécanique fonctionnera probablement encore, mais elle a vocation à être remplacée par un montage issu du contact HP HC du compteur, que l'on désigne par C1 C2. Il faut que les heures de passage soient identiques à celles du Linky.

A la limite il n'a pas à changer le calibre du DJ de branchement dans la cuisine (bien que dans ses instructions il se peut qu'il doive changer le calibre du DJ pour le maximum). Interdisez qu'il fasse cette action. Cela évitera au Linky de couper en cas de dépassement d'intensité. En plus le compteur est dehors, donc laissez faire le technicien. Dedans vous êtes chez vous.
Le mieux est de prendre un RV un jour où vous n'êtes pas là ; le compteur sera changé et c'est tout ; vous ne reverrez peut-être jamais personne.

C'est effectivement marqué propriété de EDF, mais on s'en fiche. A l'époque il n'y avait pas de relais de télécommande 175 Hz capable de moduler le passage des HC HP à distance.
Gardez le moral, attendez que le Linky soit posé, vérifiez les heures de passage HP HC, et s'il faut, vous ferez intervenir l'électricien pour qu'il rebranche le système de commutation des HP HC sur le Linky. Et vous utiliserez l'horloge démontée comme élément de décor sur la cheminée.
Si le personnel câble fil à fil, l’horloge électromécanique devrait continuer à fonctionner.
Conclusion : tout va bien.
Cordialement.
21 mars 2019 à 17:07
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonjour. Il peut y avoir différentes causes, mécaniques ou électroniques ; il faudrait poser la question ici https://www.delonghi.com/fr-fr/service-consommateurs
Cordialement.
21 mars 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Moulin à café Delonghi Magnifica ne marche plus sur le forum Électroménager

Bien reçu. Donc, comme prévu, l'horloge n'est pas incluse dans le compteur, ce qui aurait été une nouveauté. Il s'agit d'une horloge électromécanique à réserve de marche de bonne taille et qui émet un tic tac. La marque peut être Landys et Gyr ou Schlumberger.
Vous pourrez toujours enlever cette horloge vous même. En sortie du Linky il y a la la connexion plombée vers le disjoncteur de branchement dont on comprend qu'il est dans la cuisine. Et le contact C1C2 permettant de commander un chauffe-eau en HC.
Le technicien modifiera éventuellement son calibre. A ce propose il faudrait préciser si ce DJ est monophasé ou triphasé, quel est son calibre en ampères. Quelle est la puissance souscrite en kVA ?
Bien qu'il soit votre propriété, ce qui n'est pas l'usage, quoique en 63 c'était peut-être possible, vous pouvez peut-être en demander le changement pour un modèle de type S plus récent.
Où est situé le DJ de branchement par rapport au tableau de répartition (celui qui contient peut-être une série de fusibles ou disjoncteurs modulaires) ?
L'assistance d'un électricien professionnel pourrait être envisagé, votre installation n'étant pas de première jeunesse. Et devant l'écran nous n'avons pas de vue d'ensemble.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2019 à 11:08
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonjour papette. Pour ce qui est du compteur vous trouverez aisément une étude technique fouillée sur le forum.
On ne comprend pas bien. Vous signalez une horloge à l'intérieur du compteur de 1963. En général, à ces époques et plus tard, un relais de télécommande 175 Hz était à l'extérieur du compteur pour assurer le passage HC HP. Ensuite vous écrivez que le technicien ne veut pas enlever cette horloge ; comme elle est à l'intérieur du compteur comment ferait-il pour la laisser une fois le compteur enlevé ? Pas clair.

Vous signalez un abonnement monophasé pour une installation en triphasé ; est-ce bien une installation câblée en triphasé alors que la facturation est en monophasé ? De toute façon, à puissance souscrite égale les tarifs sont les mêmes (à vérifier néanmoins).

Si le DJ de la cuisine est à vous, où est le DJ de branchement (normalement pas loin du compteur).
Des points nous échappent. Pourriez vous apporter quelques précisions ?
Assurez vous :
1. du besoin d'une livraison en triphasé
2. de l'opportunité ou non de garder le double tarif HC / HP. Il se peut que cette souscription tarifaire soit obligatoire pour un point de livraison en triphasé (à vérifier). Mais on ne gagne rien et pour amortir un tant soit peu il faut utiliser les HC pour certains gros récepteurs.
Cordialement.
20 mars 2019 à 22:58
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bonjour Naebs.
Ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez utiliser du tube rigide gris IRO de la dimension qui convient. Vous ne dites rien sur le trajet du câble : goulotte ? Apparent ?
2 conducteurs séparés ou câble R2V ?
Cordialement.
20 mars 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Recherche gaine électrique pour du câble 10mm² sur le forum Électricité

Bien reçu Pepinet. Finalement vous avez arrangé le problème ?
Cordialement
20 mars 2019 à 16:54
forum consulter ce sujet Gaines visibles dans bac encastrement sur le forum Électricité

Bien reçu. Ne vous laissez pas abattre.
Citation :
Une conseillère...
Bien sûr, elle ne va pas engager des dépenses pour l'organisme qui l'emploie.
Vous auriez pu lui demander comment on teste le déclenchement différentiel sur ces antiquités qui ne sont pas munies de cette fonction.
Technologiquement on sait que ce sont des appareils électromécaniques qui vieillissent avec le temps et en fonction des sollicitations qu'ils ont eu à subir. Certains meurent d'un coup sans qu'on s'y attende.
Dans électromécanique il y a mécanique = pièces mobiles ou non, ressorts, dashpot éventuel pour le retard du déclenchement différentiel, pas de sélectivité si votre tableau est équipé de différentiels 30 mA instantanés. Une installation moderne et respectueuse de la norme C15-100 nécessite l'emploi de protections différentielles 30 mA instantanées, associées à une protection différentielle 500 mA temporisée, d'où la désignation S des DJ de branchement, avec le bouton de test différentiel.
En labo ce serait intéressant de faire des essais de déclenchement avec quelques mesurages sur cette antiquité.

L'avis personnel est que vous devez prendre RV sur place avec un chargé d'affaires ENEDIS. La vétusté existe, je l'ai moi même rencontrée pour un proche. Intervention gratuite consistant à remplacer ligne aérienne et protection depuis le poteau. Le sous-traitant a mis moins de deux heures tout compris avec son camion échelle. DJ du même âge, platine bois etc.
S'il n'y a pas d'accord, faire évaluer le montant du remplacement de la platine et du DJ. Vous n'allez pas rester toute la vie avec un point de livraison vétuste. Quitte à y mettre quelques centaines d'euros.
Cordialement.
20 mars 2019 à 15:28
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum Électricité

Bien reçu. On comprend donc que les spots sont à alimenter en 12 V alternatif. Le transformateur toroïdal est adapté à la fonction. Il faut donc le garder et ne pas utiliser le convertisseur AC DC qui ne convient pas.
Vous expliquez ce qui ne va pas, on comprend qu'il y a un dysfonctionnement, et on essaiera de vous guider à distance.
Un transformateur bobiné est fiable et "dur à cuire".
Cordialement.
20 mars 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Information branchement transformateur sur le forum Électricité

Bonjour Steve. Le mieux serait d'utiliser un ensemble vis de 3 ou 4 mm + écrou + rondelles (vous avez bien une petite perceuse). Vous mettez une platine intérieure de façon à ne pas casser le support plastique transparent ; et cela permettra de supporter le porte-à-faux de la lampe. Il faudra aussi vous assurer que le bandeau plastique ne se déboite pas.
Bref, on se débrouille.
Cordialement.
20 mars 2019 à 09:26
forum consulter ce sujet Branchements armoire toilette sur le forum Électricité

Bonjour. Une télécommande n'est pas à envisager vu la sécurité pouvant être défaillante. Vous pouvez avoir une boite à boutons filaire si cela vous convient. Il faut garder celle qui est en photo 2.
Citation :
Je me demande comment brancher tout ça ensemble.
Oui, et vous n'êtes pas du métier.
Pour assurer la sécurité des branchements et la sécurité de l'ensemble électromécanique, il vaut mieux faire appel à un électricien professionnel qui aura la vue d'ensemble du système, ce que nous n'avons pas derrière l'écran. Ce que vous demandez est assez éloigné de l'entraide bricolage habituelle sur le forum bien que nous saurions le faire sur place. Il s'agit d'élaborer un projet qui ne peut se traiter simplement sur le papier à distance.
Cordialement.
20 mars 2019 à 09:12
forum consulter ce sujet Branchement d'une pompe hydraulique télécommandée sur le forum Électricité

Bonjour. Il s'agit d'une alimentation à découpage fournissant une tension continue réglable. Ce n'est donc pas un transformateur au sens strictement électrotechnique.
Ne sachant pas si cette alimentation convient, il faudrait apporter des précisions sur la technologie des spots. Immergés = dans l'eau ?
Cordialement.
19 mars 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet Information branchement transformateur sur le forum Électricité

Bonjour. Regardez sur le Bon coin, il y en a plein. Cela pourra vous indiquer quelques prix, sans permettre de dater.
Vous pouvez poser votre question à Godin à Guise. http://www.godin.fr/projet/
Mais de là à pouvoir vendre le vôtre, c'est une autre affaire. Pas certain qu'il existe une clientèle.
Godin appartient désormais à Cheminées Philippe.
Cordialement.
19 mars 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Dater un poêle Godin et estimer sa valeur sur le forum Chauffage

Bonjour Fred. Si l'entraxe ne correspond pas on se débrouille.
L'autre référence ne convient pas car c'est un 0,068 µF et non 0,680 µF.
Vous verrez bien si le radiateur retrouve ses "esprits", quoique... en technologie et en sciences en général on ne croit à rien.
Cordialement.
19 mars 2019 à 11:11
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour.
Citation :
Savez-vous comment est fixée la planche du dessus ?
Non.
Peut-être avec des chevilles Molly. Ce n'est pas le plus compliqué.
Cordialement.
19 mars 2019 à 09:29
forum consulter ce sujet Créer un placard sous pente sur le forum Menuiserie

Bonjour.
Citation :
mettre un point lumineux ?
Au plafond et au centre c'est difficile. Par contre vous pouvez acquérir quelques lampadaires pour faire un éclairage indirect (on en trouve dans le magasin suédois).
Pour commander la prise on utilise l'interrupteur. Pour éteindre du fond de son lit on utilise un kit émetteur + bloc prise commandée.
On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.
18 mars 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Prises électrique avec interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Regardez les coffret Pragma Schneider. On pourra vous donner l'entraxe plus tard, les correspondants étant indisponibles à cette heure.
En 4 rangées 24 modules on a de la place. A vue d’œil l'écartement n'est pas des plus petits. Les borniers ne sont pas livrés avec. Sauf celui de terre (à vérifier).
http://pdf.schneider-electric.nu//files/partnumbers/PRA10268W_document.pdf
Cordialement.
18 mars 2019 à 22:47
forum consulter ce sujet Recherche coffret électrique 4 rangées sur le forum Électricité

Bonjour Lorenzo. Votre problème est relativement simple, dans la mesure ou vous ne pourrez pas effectuer de liaison électrique personnelle qui devrait passer en dehors de votre propriété, peut-être sous la voirie, le long d'immeubles, en aérien, bref, on ne sait pas comment la liaison pourrait se présenter.
Établir un nouveau point de livraison comptage ne serait pas rentable.
Vous êtes condamné à utiliser une lampe de poche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 mars 2019 à 14:13
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut juste que la trémie d'aspiration trempe dans le fuel.
Pour aspirer de l'eau c'est pareil.
Cordialement.
18 mars 2019 à 13:30
forum consulter ce sujet Adapté canne d'aspiration fioul sur le forum Chauffage

Bien reçu Fred.
Citation :
Un condensateur est tout le temps sous tension
Cette affirmation est sans fondement, car on ne connait pas l'utilité de ce condensateur. La durée de vie d'un condensateur dépend de bien d'autres paramètres que le temps.
Réponse 11 parle d'un schéma qu'il ne fournit pas ; on ne peut donc pas utiliser ses affirmations.
On peut rappeler que les filtres antiparasites de bien des équipement sont sous tension en permanence et qu'ils ne partent pas en fumée au bout d'un an.
Si l'on s'intéresse aux durées de vie des composants il faut analyser le MTBF, ce que l'on ne fait pas sauf si l'on est concepteur.
Le RS 875-2282 convient, mais la photo n'est pas contractuelle. Vous pouvez en chercher d'autres de caractéristiques identiques. Voir aussi l'offre Conrad (Référence article: 1566341).

Citation :
Et question bête
Pas d'accord, vous avez bien fait de poser la question. Ces condensateurs ne sont pas électro-chimiques ; il n'y a donc pas de polarité. Les électro-chimiques sont cylindriques et de capacité bien plus grande, mais sous des tensions de service plus faible ; ceux là sont polarisés.
Mais on ne voit pas en quoi ce condensateur plutôt antiparasite serait responsable de la panne.
Cordialement.
18 mars 2019 à 13:27
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Il est probable que ce soit un moteur à aimant permanent. Adapté à la variation de vitesse par un convertisseur.
Il y a fort longtemps certains lave-linge fonctionnaient avec ce type de moteur + pont mixte.
Vous pouvez l'essayer en insérant une simple diode de puissance 15 A en série avec le secteur. Vous verrez alors s'il y a des étincelles au collecteur.
L'idéal serait de disposer d'une alimentation variable comme en labo.
On peut aussi vérifier la continuité de l'induit.
Cela ne vous avance pas on en convient.
Cordialement.
18 mars 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre sur le forum Électricité

Citation :
le tableau en bois doive être remplacé
C'est évident. Mais alors Enedis devra poser ses appareils, coffret fusibles + compteur + disjoncteur de branchement sur une platine adaptée à ces 3 matériels (comme la 401181 Legrand). Ensuite, il faudra repartir de la sortie du DJ de branchement pour alimenter le futur tableau de répartition.
Quand vous serez dans vos murs vous pourrez demander le changement gratuit du DJ de branchement noir et plombé au titre de la vétusté, et Enedis en profitera pour mettre sa platine (et vous ou l'électricien enlèvera le tableau en bois).
Les prises de la cuisine sont peut-être reliées à une terre locale ; ou bien c'est pour le décor.
Cordialement.
18 mars 2019 à 12:56
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum Électricité

Bonjour. Le disjoncteur de branchement est en image 1, vu le plomb vert. Le boitier suisse est un contacteur de chauffe-eau. On se demande pourquoi il est plombé.
Le DJ noir non plombé est un autre disjoncteur différentiel, on ne sait pas à quoi il sert.
Le tableau avec un fil de terre non raccordé, bof. Sans la terre sur les équipements il peut éventuellement protéger les personnes si quelqu'un touche la phase, avec un gros risque d'électrisation (en gros, une secousse impressionnante) en espérant que la protection différentielle 30 mA déclenche. Sinon c'est le Samu direct au mieux, les pompes funèbres au pire.
En résumé, tout est à refaire. Un travail de professionnel tant il y a du temps à passer.
Citation :
le notaire nous a dit qu'il y avait de l'électricité à refaire
Oui, il a raison. A la louche 10 k€ est peut-être dans la fourchette, voire plus.
A vous de voir si vous êtes prêt à emménager dans une ruine technologique et supporter de longs travaux (et les payer). Si vous voyez le Mont Blanc ou le phare des Baleines, cela vaut peut-être la peine.
Cordialement.
18 mars 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum Électricité

Bonjour Mnataf. On ne connait pas votre appareil Vous parlez d'un moteur en court-circuit, cela reste à prouver sur l'établi, en fonction du type de moteur. S'il s'agit d'un moteur universel cela est facile à tester en fils volants. La procédure est la même que pour tout moteur de ce type, fut-il pour un aspirateur ou pour un outillage électroportatif fonctionnant sur secteur. La mesure de la résistance entre les deux bornes du moteur peut faire penser à un court-circuit, mais ce n'en n'est pas forcément un.
Le premier doute concerne l'induit dont des procédures de vérification sont régulièrement décrites sur le forum.
On comprend que la sortie moteur est en réalité les bornes d'alimentation du moteur ; s'il y en a deux et si vous visualisez deux balais qui frottent sur la partie tournante, il s'agit bien d'un moteur universel classique. En général ces moteurs fabriqués très loin sont fabriqués à coût et fiabilité minimum.
Une photo du moteur et de la plaque signalétique permettrait probablement de vous guider davantage.
Cordialement.
18 mars 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre sur le forum Électricité