Bonjour.
Deux solutions :
- Monter un variateur de fréquence suffisamment dimensionné qui génèrera du tri à partir du mono si la puissance n'est pas trop grande. Inconvénients : cher pour un modèle de bonne gamme, nécessitera l'intervention d'un électrotechnicien expérimenté pour le câblage et les réglages. Vous allez payer deux fois le pont.
- Changer le moteur pour un mono : solution plus sûre et moins chère, l'intervention du technicien sera plus courte. Voir si le moteur doit tourner dans les deux sens ce qui pourrait compliquer la commande du pont.
Troisième solution : revoir votre projet car tel qu'il se présente ce ne sera pas simple et l'ensemble achat + accessoires + montage = beaucoup de frais qu'il faudrait évaluer.
Cordialement.
Citation :Donc ce n'est pas fait et c'est bien.
Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri
Deux solutions :
- Monter un variateur de fréquence suffisamment dimensionné qui génèrera du tri à partir du mono si la puissance n'est pas trop grande. Inconvénients : cher pour un modèle de bonne gamme, nécessitera l'intervention d'un électrotechnicien expérimenté pour le câblage et les réglages. Vous allez payer deux fois le pont.
- Changer le moteur pour un mono : solution plus sûre et moins chère, l'intervention du technicien sera plus courte. Voir si le moteur doit tourner dans les deux sens ce qui pourrait compliquer la commande du pont.
Troisième solution : revoir votre projet car tel qu'il se présente ce ne sera pas simple et l'ensemble achat + accessoires + montage = beaucoup de frais qu'il faudrait évaluer.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 23:23
consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Vous avez de la chance d'avoir trouvé un oiseau rare. Ce n'est pas un problème qui se traite devant un écran, car il faut avoir été confronté au dysfonctionnement.
Cordialement.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 21:29
consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte sur le forum ÉlectricitéBonjour GC. Tel qu'aquilae s'est exprimé, on peut penser effectivement que c'est le joint au niveau de la pipe, mais ce peut être ailleurs (interprétation hâtive de la présence de mortier). D'où la réponse probablement erronée s'il s'agit bien de ce joint.
Ce peut être au niveau de la pipe, mais encore eut-il fallu qu'aquilae le précise.
Merci pour la double correction.
Attendons des précisions.
Cordialement.
Ce peut être au niveau de la pipe, mais encore eut-il fallu qu'aquilae le précise.
Merci pour la double correction.
Attendons des précisions.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 12:13
consulter ce sujet Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC sur le forum PlomberieBonjour. Il faut démonter et refaire l'étanchéité, et pour cela faire intervenir un professionnel. A la charge du bailleur si vous êtes locataire. Ce n'est pas une usure normale, mais un défaut de montage. Si vous êtes propriétaire, il faudra payer.
Cordialement.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 23:12
consulter ce sujet Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC sur le forum PlomberieBonsoir. Merci pour votre retour.
Certes nous avons échangé un peu, mais vous n'avez pas effectué les vérifications qui auraient permis aux contributeurs de comprendre l'origine du défaut qui demeurera inexpliqué malgré nos demandes. Scientifiquement nous restons sur notre faim malgré nos efforts pour vous guider.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais on n'a pas l'explication du phénomène qui faisait déclencher le DJ de branchement ou le Linky. Idem pour la modification ; modification de quoi ?
un problème de fusible
Certes nous avons échangé un peu, mais vous n'avez pas effectué les vérifications qui auraient permis aux contributeurs de comprendre l'origine du défaut qui demeurera inexpliqué malgré nos demandes. Scientifiquement nous restons sur notre faim malgré nos efforts pour vous guider.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 22:29
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Faites lui aborder les questions posées auxquelles il manque les réponses ; sans celles-ci on ne peut rien pour vous sur le forum. On suspecte une grosse consommation. Vous pouvez lui soumettre ces échanges.
Cordialement.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 09:48
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Eh oui, vous avez de quoi réfléchir et vous documenter pendant l'hiver.
Les thermostats programmables sont couramment utilisés pour le chauffage central à eau, mais pas avec les convecteurs électriques.
Cordialement.
Les thermostats programmables sont couramment utilisés pour le chauffage central à eau, mais pas avec les convecteurs électriques.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 00:00
consulter ce sujet Changement thermostat Theben 382 et radiateurs sur le forum ChauffageBonsoir.
Vous pouvez jeter un œil sur les conduits l'été prochain afin de voir s'ils ont été dégradés. Et l'hiver dormir sur vos deux oreilles.
L'habitat moderne ne permet peut-être pas aux bébettes de monter.
Pour déclencher un incendie il faut un mauvais contact et du courant. Ces conditions ne peuvent être réunies par des morsures de petits rongeurs. Les lapins sont doués pour attaquer les fils de téléphone.
A la SNCF c'est un problème qui est reconnu et combattu dans les guérites qui abritent les matériels de signalisation, mais les tensions sont plus faibles. Les câbles sont armés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pas trop d'expérience dans ce domaine, les chats peuvent être de bons gardiens, mais pas dans les combles. Ce sont peut-être des fouines qui se faufilent avec des œufs chipés dans les poulaillers. Entre un bon œuf frais et du tube ICT la bestiole sait choisir.
Est-ce que vous connaissez les moyens de les empêcher d'entrer
Vous pouvez jeter un œil sur les conduits l'été prochain afin de voir s'ils ont été dégradés. Et l'hiver dormir sur vos deux oreilles.
L'habitat moderne ne permet peut-être pas aux bébettes de monter.
Pour déclencher un incendie il faut un mauvais contact et du courant. Ces conditions ne peuvent être réunies par des morsures de petits rongeurs. Les lapins sont doués pour attaquer les fils de téléphone.
A la SNCF c'est un problème qui est reconnu et combattu dans les guérites qui abritent les matériels de signalisation, mais les tensions sont plus faibles. Les câbles sont armés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 22:40
consulter ce sujet Réseau électrique protection contre les rongeurs sur le forum ÉlectricitéOk, attendons. Il faudrait répondre aux questions proposées si cela est possible.
Rappelons qu'un interrupteur différentiel est placé en amont de quelques disjoncteurs modulaires ou fusibles qui protègent les alimentations de circuits vis à vis des surintensités. On comprend qu'il y en aurait plusieurs.
Est-ce cela ?
Cordialement.
Rappelons qu'un interrupteur différentiel est placé en amont de quelques disjoncteurs modulaires ou fusibles qui protègent les alimentations de circuits vis à vis des surintensités. On comprend qu'il y en aurait plusieurs.
Est-ce cela ?
Cordialement.
10 septembre 2018 à 20:37
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre problème est courant pour qui est équipé de radiateurs anciens. Ceux-ci étaient commandés en tout ou rien par des thermostats relayés ou non qui alimentaient les radiateurs. Mais d'une façon générale les radiateurs étaient équipés de thermostats électromécaniques à bulbe qui n'autorisaient aucune régulation précise.
Sans relayage les contacts étaient fortement sollicités.
Certes, vous pouvez changer ces thermostats, mais cela ne modifiera pas le rendement du chauffage, le ressenti et la facture.
Si vous gardez la commande par un seul thermostat il faudra relayer, car le contact interne n'est pas dimensionné comme celui d'un contacteur avec un bon pouvoir de coupure, que le thermostat soit électronique ou non.
Au bout d'un certain temps le changement de radiateurs peut être envisagé. On fait d'excellents radiateurs rayonnants à inertie qui apportent un plus par rapport aux modèles anciens. La condition est qu'ils soient de bonne taille et un peu lourds, contrairement aux modèles bas de gamme. On choisit alors des grandes marques reconnues en évitant celle de supermarchés ou vendus par l'intermédiaire de publicités auxquelles il ne faut pas succomber.
La régulation par fil pilote est toujours d'actualité, mais certains peuvent être commandés par les moyens radio modernes actuels. On conseille l'usage de programmateurs délesteurs permettant de limiter la consommation et la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Pour revenir à votre question l'usage de thermostats actuellement ne se justifie plus, chaque radiateur pouvant fonctionner en autonomie complète avec son thermostat électronique interne. Une centralisation étant toujours possible comme précisé précédemment.
Malgré tout on constate encore l'usage de thermostats au Québec qui commandent des plinthes basiques.
Concernant les chambres, pour un usage exclusivement pour dormir on peut choisir une puissance faible, juste pour entretenir une température faible ; mais on peut aussi couper carrément le chauffage si on laisse quelques portes ouvertes. Il faut voir comment cela se présente chez vous.
En espérant vous avoir aidé dans votre réflexion.
Cordialement.
Sans relayage les contacts étaient fortement sollicités.
Certes, vous pouvez changer ces thermostats, mais cela ne modifiera pas le rendement du chauffage, le ressenti et la facture.
Si vous gardez la commande par un seul thermostat il faudra relayer, car le contact interne n'est pas dimensionné comme celui d'un contacteur avec un bon pouvoir de coupure, que le thermostat soit électronique ou non.
Au bout d'un certain temps le changement de radiateurs peut être envisagé. On fait d'excellents radiateurs rayonnants à inertie qui apportent un plus par rapport aux modèles anciens. La condition est qu'ils soient de bonne taille et un peu lourds, contrairement aux modèles bas de gamme. On choisit alors des grandes marques reconnues en évitant celle de supermarchés ou vendus par l'intermédiaire de publicités auxquelles il ne faut pas succomber.
La régulation par fil pilote est toujours d'actualité, mais certains peuvent être commandés par les moyens radio modernes actuels. On conseille l'usage de programmateurs délesteurs permettant de limiter la consommation et la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Pour revenir à votre question l'usage de thermostats actuellement ne se justifie plus, chaque radiateur pouvant fonctionner en autonomie complète avec son thermostat électronique interne. Une centralisation étant toujours possible comme précisé précédemment.
Malgré tout on constate encore l'usage de thermostats au Québec qui commandent des plinthes basiques.
Concernant les chambres, pour un usage exclusivement pour dormir on peut choisir une puissance faible, juste pour entretenir une température faible ; mais on peut aussi couper carrément le chauffage si on laisse quelques portes ouvertes. Il faut voir comment cela se présente chez vous.
En espérant vous avoir aidé dans votre réflexion.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 10:30
consulter ce sujet Changement thermostat Theben 382 et radiateurs sur le forum ChauffageBonjour. Cette porte en bois doit travailler à la chaleur et l'humidité. En tant que "voileux impénitent" vous devez savoir vous adapter aux situations imprévues. Vous n'allez donc pas vous laisser impressionner par une vulgaire porte en bois. Bien évidemment devant l'écran on ne peut vous aider. Dans un cas comme celui là où la technique est rudimentaire on observe et ensuite on met en œuvre la méthode habituelle OSD (on se débrouille).
Cordialement.
Citation :Eh bien... il faut voir, ou plutôt, il faut qu'il voie et qu'il prenne le problème en main.
Mon mari me demande à quel niveau de la porte bloque ?
Cordialement.
10 septembre 2018 à 09:48
consulter ce sujet Porte qui ne veut plus se fermer sur le forum MenuiserieBonjour. Ne vous souciez pas des codes au risque de ne pas comprendre comment le montage fonctionne. Il y a quelques bornes de puissance par groupe de trois, un contact d'auto-maintien commandé par le contacteur, un BP à ouverture pour l'arrêt, un contact à ouverture commandé par le relais thermique, un contact à fermeture commandé par le sectionneur.
Pour le BP marche, il n'y en n'a peut-être pas si le bouton de commande appuie sur l'armature mobile du contacteur.
A la limite on n'a pas besoin de schéma pour câbler quand on sait où il faut faire passer le courant, et là est l'essentiel.
Pour cette machine dangereuse il faudrait vous faire aider.
On a fait le tour, à vous de jouer.
Cordialement.
Pour le BP marche, il n'y en n'a peut-être pas si le bouton de commande appuie sur l'armature mobile du contacteur.
A la limite on n'a pas besoin de schéma pour câbler quand on sait où il faut faire passer le courant, et là est l'essentiel.
Pour cette machine dangereuse il faudrait vous faire aider.
On a fait le tour, à vous de jouer.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 09:27
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéOui d'accord, je sais bien, mais je n'ai pas ouvert ces documents et il est bien tard. Comme il semble que vous connaissez ces repères, autant que vous fassiez les correspondances vous-même.
On verra quand il fera jour.
On verra quand il fera jour.
10 septembre 2018 à 00:08
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéJe n'ai pas vos repères. Il faut que vous fassiez vous-même les correspondances, d'autant plus que nous ne disposons pas des schémas de vos composants ; Il faut repérer les numéros, certes, mais surtout les contacts.
Le circuit de commande est à alimenter entre n'importe quelle phase et le neutre.
S1 est le BP marche, S0 le BP arrêt, etc.
On peut craindre que vous fassiez des erreurs si vous ne vous faites pas aider. Devant l'écran on ne peut câbler.
Cordialement.
Le circuit de commande est à alimenter entre n'importe quelle phase et le neutre.
S1 est le BP marche, S0 le BP arrêt, etc.
On peut craindre que vous fassiez des erreurs si vous ne vous faites pas aider. Devant l'écran on ne peut câbler.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 23:42
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéErratum. Il y a bien un sectionneur dans votre coffret, avec son contact de précoupure Q1.
Le contacteur se nomme KM1 et la bobine aussi.
Tout est présent dans ce schéma du DRT.
Bien sûr, le moteur doit être triphasé et votre alimentation aussi.
Cordialement.
Le contacteur se nomme KM1 et la bobine aussi.
Tout est présent dans ce schéma du DRT.
Bien sûr, le moteur doit être triphasé et votre alimentation aussi.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 22:53
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéBonjour doudou85510. Il semble que la pièce chromée avec le robinet soit mal montée concernant le sens des fluides, mais cela fonctionnera quand même.. L'autre problème semble être le diamètre du filetage qui devrait être du 20/27 comme pour un tuyau d'arrosage. On estime mal le diamètre sur l'écran.
Vous pouvez essayer de trouver un adaptateur femelle mâle de la bonne dimension avec les joints qui conviennent.
L'autre solution est de remplacer la pièce par un robinet de puisage classique, qu'il faudra étanchéifier avec du téflon ou de la filasse et de la pâte à joint : https://www.cedeo.fr/plomberie/robinet-de-service-mural-alimentation-de-machine-a-laver-m-1-2-m-3-4-d276020-A1087909
Si vous n'êtes pas outillée et un peu bricoleuse ce sera difficile.
Essayez déjà l'adaptateur. Chez Cedeo :
Raccord mâle-femelle (femelle réduit) brut 20/27-12/17 8243 (sachet de 2 pièces) ALTECH
Code CEDEO : 1822484 Réf. ALTECH : 553ALT2
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez essayer de trouver un adaptateur femelle mâle de la bonne dimension avec les joints qui conviennent.
L'autre solution est de remplacer la pièce par un robinet de puisage classique, qu'il faudra étanchéifier avec du téflon ou de la filasse et de la pâte à joint : https://www.cedeo.fr/plomberie/robinet-de-service-mural-alimentation-de-machine-a-laver-m-1-2-m-3-4-d276020-A1087909
Si vous n'êtes pas outillée et un peu bricoleuse ce sera difficile.
Essayez déjà l'adaptateur. Chez Cedeo :
Raccord mâle-femelle (femelle réduit) brut 20/27-12/17 8243 (sachet de 2 pièces) ALTECH
Code CEDEO : 1822484 Réf. ALTECH : 553ALT2
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 22:14
consulter ce sujet Raccorder sortie alimentation lave linge sur le forum PlomberieOui, il faut laisser faire l'ancien propriétaire. Il y a malfaçon, et si l'artisan présente une bonne conscience professionnelle, il refera son travail.
Évitez de vous fâcher, évaluez la bonne foi de la personne. Vous verrez ensuite.
Cordialement.
Évitez de vous fâcher, évaluez la bonne foi de la personne. Vous verrez ensuite.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 21:46
consulter ce sujet Défaut montage cabine de douche sur le forum PlomberieOk. Le schéma de principe est ici Comment brancher un DRT électrique Vous enlevez le sectionneur car il ne semble pas y en avoir dans votre objet. Pour la puissance pas de problème. Il faudra raccorder le circuit de commande entre neutre et une phase.
Il faudra un contact d'auto-maintien sur le contacteur. on reconnait le contacteur KM et le relais thermique F1. Si vous savez lire un schéma ce sera facile.
Il existe des boitiers de commande tout faits.
Cordialement.
Il faudra un contact d'auto-maintien sur le contacteur. on reconnait le contacteur KM et le relais thermique F1. Si vous savez lire un schéma ce sera facile.
Il existe des boitiers de commande tout faits.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 21:06
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Je n'ai pas vu que c'était vous, et quand bien même, il n'y a pas de leçon, juste de la logique. Les gaz se mélangent, donc il ne faut pas compter sur la pesanteur.
Par contre les canalisations gaz doivent être faites par des professionnels. Malgré cela, des fuites sont toujours possibles ce qui fait que méthane, butane et propane sont mélangés à des traceurs odorants.
On en apprend plus ici Additif pour gaz propane butane
Cordialement.
Par contre les canalisations gaz doivent être faites par des professionnels. Malgré cela, des fuites sont toujours possibles ce qui fait que méthane, butane et propane sont mélangés à des traceurs odorants.
On en apprend plus ici Additif pour gaz propane butane
Cordialement.
09 septembre 2018 à 20:18
consulter ce sujet Question propane et puits de perte sur le forum DiversOk. Plutôt que d'envisager un recours contentieux, il vaut mieux faire refaire la pose. Merci à Patrice d'avoir mis les photos dans le bon sens. A vrai dire, on voit que c'est bancal, mais pas à quel niveau.
Pour les garanties, voir le net.
Cordialement.
Pour les garanties, voir le net.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 15:04
consulter ce sujet Défaut montage cabine de douche sur le forum PlomberieBien reçu. La bobine de contacteur n'est pas compatible avec votre réseau triphasé supposé 230/400 V.
Il faudrait déjà changer ce contacteur ou la bobine si c'est possible.
Il semble néanmoins que le plus facile pour vous serait d'acquérir un ensemble boitier de commande neuf déjà tout monté car trop de problèmes se posent en même temps pour quelqu'un qui est éloigné du métier semble-t-il :
- contacteur et sa bobine, compatibles avec ce que vous avez en votre possession
- câblage avec l'auto-maintien
- sens de rotation
- sécurité
Nous répétons que le plus simple et le plus sécurisant est de faire appel à un professionnel, ou d'acquérir un modèle de la gamme commande moteurs TeSys GV2 Schneider Electric à définir.
Cordialement.
Il faudrait déjà changer ce contacteur ou la bobine si c'est possible.
Il semble néanmoins que le plus facile pour vous serait d'acquérir un ensemble boitier de commande neuf déjà tout monté car trop de problèmes se posent en même temps pour quelqu'un qui est éloigné du métier semble-t-il :
- contacteur et sa bobine, compatibles avec ce que vous avez en votre possession
- câblage avec l'auto-maintien
- sens de rotation
- sécurité
Nous répétons que le plus simple et le plus sécurisant est de faire appel à un professionnel, ou d'acquérir un modèle de la gamme commande moteurs TeSys GV2 Schneider Electric à définir.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 12:12
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Pour mettre hors de cause le compteur précisez si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche, et regardez l'intensité maxi qu'a enregistrée le compteur.
De même, si vous pouviez voir l'intensité de réglage du disjoncteur de branchement ce serait une donnée intéressante. Il y a une petite fenêtre sur le DJ qui indique ce réglage. On s'attend à ce que ce soit 45 A. Une photo nette pourrait nous renseigner.
A suivre.
De même, si vous pouviez voir l'intensité de réglage du disjoncteur de branchement ce serait une donnée intéressante. Il y a une petite fenêtre sur le DJ qui indique ce réglage. On s'attend à ce que ce soit 45 A. Une photo nette pourrait nous renseigner.
A suivre.
09 septembre 2018 à 11:40
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum Électricité9 kVA correspond à 45 A. Le disjoncteur a probablement été réglé à son calibre maximum, et ce serait alors l'organe interne du compteur qui déclencherait et qu'il faudrait réarmer.
Il faut bien préciser si c'est au niveau du compteur que vous réarmez ou directement sur le disjoncteur. Le type du disjoncteur est signifié par la lettre S inscrite en façade.
L'organe que vous appelez "disjoncteur différentiel 30 mA" est en réalité un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement et non de surintensité. Les surintensités sont coupées par les disjoncteurs ou fusibles modulaires sur le tableau.
Il y a encore des points à éclaircir. Faites défiler les indications sur le compteur pour voir ce qu'il a enregistré.
Il serait bien de préciser si les coupures se produisent depuis l'installation du Linky.
Attendons d'autres avis, notamment de contributeurs ayant ce type de compteur chez eux.
Cordialement.
Il faut bien préciser si c'est au niveau du compteur que vous réarmez ou directement sur le disjoncteur. Le type du disjoncteur est signifié par la lettre S inscrite en façade.
L'organe que vous appelez "disjoncteur différentiel 30 mA" est en réalité un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement et non de surintensité. Les surintensités sont coupées par les disjoncteurs ou fusibles modulaires sur le tableau.
Il y a encore des points à éclaircir. Faites défiler les indications sur le compteur pour voir ce qu'il a enregistré.
Il serait bien de préciser si les coupures se produisent depuis l'installation du Linky.
Attendons d'autres avis, notamment de contributeurs ayant ce type de compteur chez eux.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 11:05
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quand une fuite de gaz combustible se produit on ne se préoccupe pas des mouvements du gaz avant l'explosion ; ce n'est pas comme un liquide qui irait vers le point le plus bas. Les gaz se mélangent et cela peut faire un mélange détonnant.
Idem pour les gaz toxiques de combustion tel que le monoxyde de carbone émis par des appareils mal réglés. On agit avant l'accident.
Cordialement.
Citation :C'est donc une hypothèse inenvisageable, l'installation devant être réalisée et certifiée par des professionnels agréés.
Si le tuyau de cuivre venait à percer
Idem pour les gaz toxiques de combustion tel que le monoxyde de carbone émis par des appareils mal réglés. On agit avant l'accident.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 09:46
consulter ce sujet Question propane et puits de perte sur le forum DiversBonjour. Vous trouverez les réponses à votre question dans les sujets apparentés ci-dessous. Mais sachant qu'il est possible que vous ne soyez pas du métier et qu'il serait nécessaire de câbler un arrêt d'urgence sur cette machine dangereuse, vous devriez confier cette rénovation à un électricien professionnel.
La photo n'est pas bien exploitable.
Cordialement.
La photo n'est pas bien exploitable.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 09:34
consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum ÉlectricitéOk.
Vous n'appelez personne, aucun diagnostic n'est établi. Ce qu'il nous faudrait connaître pour tenter de vous aider c'est la puissance souscrite et si vous avez un compteur électronique vous permettant de relever l'intensité consommée à tout moment.
Une autre idée serait de vérifier si le disjoncteur en cause est de type S, donc insensible aux déclenchements intempestifs. Cela est plus que conseillé quand des protections différentielles 30 mA sont présentes sur le tableau de répartition.
Que se passe-il à 20h30 ? Vous coupez les gros récepteurs et vous voyez ce qui se passe.
Cordialement.
Citation :Justement, rien n'est établi, c'est juste une hypothèse devant l'écran à vérifier.
Mais pourquoi à cette heure (20h30) si l'intensité change ?
Vous n'appelez personne, aucun diagnostic n'est établi. Ce qu'il nous faudrait connaître pour tenter de vous aider c'est la puissance souscrite et si vous avez un compteur électronique vous permettant de relever l'intensité consommée à tout moment.
Une autre idée serait de vérifier si le disjoncteur en cause est de type S, donc insensible aux déclenchements intempestifs. Cela est plus que conseillé quand des protections différentielles 30 mA sont présentes sur le tableau de répartition.
Que se passe-il à 20h30 ? Vous coupez les gros récepteurs et vous voyez ce qui se passe.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 08:52
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Première question de ce type depuis 10 ans.
On conseille toujours les tubes ICT annelés de taille suffisante sans trop les remplir, mais aucun internaute n'a abordé ce problème, si tant est qu'il y en ait un.
C'est simple, à part les câbles armés utilisés par la SNCF pour la signalisation, pour le domestique rien n'est prévu.
Là ou vous allez faire passez les tubes il n'y a pas grand risque que des rongeurs passent (cloisons placo ou faux plafonds).
Et s'ils mangent le tube, ils se casseront les dents sur le cuivre au risque de leur vie.
Arrangez-vous simplement pour pouvoir facilement changer les torons dans les tubes en plaçant ces derniers au mieux, sans trop de coudes.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Que dire de plus ? Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On conseille toujours les tubes ICT annelés de taille suffisante sans trop les remplir, mais aucun internaute n'a abordé ce problème, si tant est qu'il y en ait un.
C'est simple, à part les câbles armés utilisés par la SNCF pour la signalisation, pour le domestique rien n'est prévu.
Là ou vous allez faire passez les tubes il n'y a pas grand risque que des rongeurs passent (cloisons placo ou faux plafonds).
Et s'ils mangent le tube, ils se casseront les dents sur le cuivre au risque de leur vie.
Arrangez-vous simplement pour pouvoir facilement changer les torons dans les tubes en plaçant ces derniers au mieux, sans trop de coudes.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Que dire de plus ? Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 00:41
consulter ce sujet Réseau électrique protection contre les rongeurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Julien. Juste un avis en passant.
On comprend que vous êtes le nouveau propriétaire et que lors de la vente le fait n'avait pas été signalé dans le diagnostic immobilier, d'autant plus que ce n'est pas un point de contrôle obligatoire.
Soit vous communiquez le fait au vendeur et demandez une intervention à ses frais pour vice caché ou quelque chose d'équivalent, soit vous prenez en charge la (re) pose de la paroi. Il faut (probablement) tout démonter.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre. Par contre vous pouvez mettre le monteur en face de ses responsabilités devant un travail au résultat peu convaincant, car la douche est inutilisable en l'état.
Ce n'est pas infaisable par un bon bricoleur, mais il ne faut pas que ce soit la première fois. Il vaut faire travailler un professionnel outillé, expérimenté et soigneux.
Vous nous communiquerez la solution que vous avez choisie.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
On comprend que vous êtes le nouveau propriétaire et que lors de la vente le fait n'avait pas été signalé dans le diagnostic immobilier, d'autant plus que ce n'est pas un point de contrôle obligatoire.
Soit vous communiquez le fait au vendeur et demandez une intervention à ses frais pour vice caché ou quelque chose d'équivalent, soit vous prenez en charge la (re) pose de la paroi. Il faut (probablement) tout démonter.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre. Par contre vous pouvez mettre le monteur en face de ses responsabilités devant un travail au résultat peu convaincant, car la douche est inutilisable en l'état.
Ce n'est pas infaisable par un bon bricoleur, mais il ne faut pas que ce soit la première fois. Il vaut faire travailler un professionnel outillé, expérimenté et soigneux.
Vous nous communiquerez la solution que vous avez choisie.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 00:08
consulter ce sujet Défaut montage cabine de douche sur le forum PlomberieBien reçu. Dans ce cas ce n'est pas un défaut d'isolement.
Ce peut être une surconsommation, une intensité consommée trop grande.
Si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez afficher l'intensité instantanée, à comparer avec l'intensité souscrite au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique : 6 kVA 30 A et 9 kVA 45 A.
Si le DJ de branchement est ancien ce peut être également un défaut interne. Mais dans ce cas la coupure aurait lieu n'importe quand, et il ne tiendrait pas enclenché.
Pour le moment on envisage plutôt une surconsommation, sans aucune certitude.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.
Ce peut être une surconsommation, une intensité consommée trop grande.
Si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez afficher l'intensité instantanée, à comparer avec l'intensité souscrite au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique : 6 kVA 30 A et 9 kVA 45 A.
Si le DJ de branchement est ancien ce peut être également un défaut interne. Mais dans ce cas la coupure aurait lieu n'importe quand, et il ne tiendrait pas enclenché.
Pour le moment on envisage plutôt une surconsommation, sans aucune certitude.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 23:33
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour mamichat. S'agit-il du disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
Y a-t-il des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
Ce déclenchement est-il brusquement apparu ou non ?
Un dépannage qui ne s'annonce pas facile.
Cordialement.
Y a-t-il des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
Ce déclenchement est-il brusquement apparu ou non ?
Un dépannage qui ne s'annonce pas facile.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 12:21
consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas d'idée non plus concernant le brin supplémentaire.
Il faudrait être plus explicite.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas trop ce que vous voulez signifier. On est plus habitué à voir déclencher des disjoncteurs.
mon thermostat "disjoncte"
Pas d'idée non plus concernant le brin supplémentaire.
Il faudrait être plus explicite.
Cordialement.
07 septembre 2018 à 22:13
consulter ce sujet Chauffe-eau stéatite thermostat bibulbe sur le forum PlomberieBonjour. On alimente par le même circuit phase/neutre les deux détecteurs en respectant la polarité, on branche les sorties ensemble (phase coupée) qui alimente alors les lampes (reliées au neutre commun) directement si la puissance est réduite (cas des led) ou par l'intermédiaire d'un relais. On choisit des détecteurs de qualité comme ceux régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement.
Cordialement.
07 septembre 2018 à 13:11
consulter ce sujet Détecteur pour éclairage jardin sur le forum ÉlectricitéOk.
Dans une armoire d'automatisme il y a des couleurs normalisées différentes en faible nombre, tous les conducteurs sont repérés avec des systèmes imperdables en fonction de schémas dûment validés à partir desquels le câblage est effectué.
Mais ici on est dans le domestique, ce qui n’empêche pas, outre les couleurs, d'identifier les circuits.
Un tel projet réclame une préparation sérieuse en amont et l'on n'improvise pas. Cela demande des capacités certaines, beaucoup de temps, tant en étude qu'en réalisation. Et ce temps, il faut en disposer sans contrainte.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
Citation :Non, car vous ferez un ou deux repères aux seules extrémités qui tiendront ou non, et après vous laisserez tomber. Celui qui viendra après vous vous maudira avec raison quand il ouvrira une boite de dérivation où seul le neutre sera bleu, tous les rouges (ou bruns) pouvant être phase coupée, navettes etc. On est dans le domestique où les fonctions sont peu nombreuses et réclament peu de couleurs pour les identifier, cinq ou six, une par fonction.
Pour se repérer il suffit d'identifier chaque câble... Non ?
Dans une armoire d'automatisme il y a des couleurs normalisées différentes en faible nombre, tous les conducteurs sont repérés avec des systèmes imperdables en fonction de schémas dûment validés à partir desquels le câblage est effectué.
Mais ici on est dans le domestique, ce qui n’empêche pas, outre les couleurs, d'identifier les circuits.
Citation :C'est à souhaiter. Mais l'électricité est un métier. Qui ne s'apprend pas par internet. Les conseils, vous en avez eus quelques un sur le forum. L'aide pratique ne sera pas fournie par correspondance. Et trouver quelqu'un sur place qui vous aidera à long terme peut être une gageure. Chacun a sa vie, et la mettre entre parenthèse des jours et des semaines durant est un choix.
Avec de l'aide et plein de conseils il est sûrement possible de bien faire ..
Un tel projet réclame une préparation sérieuse en amont et l'on n'improvise pas. Cela demande des capacités certaines, beaucoup de temps, tant en étude qu'en réalisation. Et ce temps, il faut en disposer sans contrainte.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 20:24
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est déjà difficile en mono, en triphasé c'est plus dur.
On ne conseille jamais de préfilé, surtout dans une rénovation complète, car cela ne laisse aucune latitude et il se peut que ce soit plus cher.
Dans une installation bien faite, rien qu'avec les couleurs on sait repérer les fonctions surtout pour les circuits lumière : phase directe rouge, neutre bleu obligatoire, phase coupée orange, navette des va et vient en violet, retour BP de télérupteur marron ; comment faire avec du préfilé en 1,5 mm² ? C'est simple, on ne peut pas.
On a conseillé l'usage de tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec embouts, non préfilé.
Il serait sage de confier cette installation à un professionnel. Vous n'en trouverez pas pour effectuer le contrôle à postériori de ce que vous avez fait.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :Oui, on comprend, et vous risquez de faire du mauvais bricolage car il faut prévoir l'avenir (alimentations triphasée pour chauffe-eau et plaque de cuisson) etc.
Bon cette fois je rame.
C'est déjà difficile en mono, en triphasé c'est plus dur.
On ne conseille jamais de préfilé, surtout dans une rénovation complète, car cela ne laisse aucune latitude et il se peut que ce soit plus cher.
Dans une installation bien faite, rien qu'avec les couleurs on sait repérer les fonctions surtout pour les circuits lumière : phase directe rouge, neutre bleu obligatoire, phase coupée orange, navette des va et vient en violet, retour BP de télérupteur marron ; comment faire avec du préfilé en 1,5 mm² ? C'est simple, on ne peut pas.
On a conseillé l'usage de tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec embouts, non préfilé.
Il serait sage de confier cette installation à un professionnel. Vous n'en trouverez pas pour effectuer le contrôle à postériori de ce que vous avez fait.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 13:41
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous avez bien fait d'apporter des précisions. Si l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (liaison anormale phase ou neutre à la terre). Dans cette machine ce peut être la résistance de chauffe qui présente ce défaut. Défaut pas franc, faisant penser à un léger défaut d'isolement.
Il peut ne pas y avoir déclenchement chez le voisin si son tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, la seule protection différentielle 500 mA étant alors le disjoncteur principal de branchement (pas loin du compteur). Si le défaut d'isolement est faible en générant un courant de fuite vers la terre de moins de 200 mA, le différentiel 500 mA peut ne pas déclencher.
Pas besoin de contrôler des composants au hasard. Assurez vous que la machine et son capot inox sont bien reliés à la terre.
Vous pouvez tester la résistance de chauffe entre ses bornes et la terre ; on droit trouver l'infini ou pas loin.
Il se peut que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette machine. En tout cas, elle présente un ou des problèmes.
On ne peut savoir l'origine du "grésillement".
Pensez à autoriser les fenêtres pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
Il peut ne pas y avoir déclenchement chez le voisin si son tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, la seule protection différentielle 500 mA étant alors le disjoncteur principal de branchement (pas loin du compteur). Si le défaut d'isolement est faible en générant un courant de fuite vers la terre de moins de 200 mA, le différentiel 500 mA peut ne pas déclencher.
Pas besoin de contrôler des composants au hasard. Assurez vous que la machine et son capot inox sont bien reliés à la terre.
Vous pouvez tester la résistance de chauffe entre ses bornes et la terre ; on droit trouver l'infini ou pas loin.
Il se peut que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette machine. En tout cas, elle présente un ou des problèmes.
On ne peut savoir l'origine du "grésillement".
Pensez à autoriser les fenêtres pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 13:24
consulter ce sujet Machine à pain fait disjoncter au branchement sur le forum ÉlectroménagerBonjour nono75.
Si vous ne l'avez pas payé cher, cela vaut peut-être la peine de faire intervenir le SAV.
Il y a des sociétés indépendantes qui assurent le dépannage de ce type de machines. Quelquefois des contributeurs du forum proposent leur service. Il faudrait rechercher des adresses dans le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Pas d'autre idée.
Cordialement.
Citation :A part le SAV de la marque, confier le perforateur à un ami électricien qui saurait rentrer dans les détails du circuit d'alimentation et la vérification de l'induit.
Que faire ?
Si vous ne l'avez pas payé cher, cela vaut peut-être la peine de faire intervenir le SAV.
Il y a des sociétés indépendantes qui assurent le dépannage de ce type de machines. Quelquefois des contributeurs du forum proposent leur service. Il faudrait rechercher des adresses dans le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Pas d'autre idée.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 11:41
consulter ce sujet Perforateur burineur Hilti TE75 en panne sur le forum OutillageBonjour. Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 09:19
consulter ce sujet Chauffe eau HS surtension provoquée par un orage sur le forum PlomberieBonjour. "je suis une quiche" C'est vous qui le dites, mais cela reste dans le domaine de la cuisine qui vous préoccupe aujourd'hui.
On comprend qu'un disjoncteur modulaire déclenche, signe d'une surintensité (mais peut-être s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA). Si vous entendez un grésillement, il pourrait s'agir d'un mauvais contact interne mais rien n'est prouvé.
A ce stade on pourrait incriminer la machine à pain, mais aussi l'installation puisque chez le voisin tout est normal.
A suivre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de pop-up sur le site Bricovideo.
Cordialement.
On comprend qu'un disjoncteur modulaire déclenche, signe d'une surintensité (mais peut-être s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA). Si vous entendez un grésillement, il pourrait s'agir d'un mauvais contact interne mais rien n'est prouvé.
Citation :Dans l'analyse clinique des faits il faut être plus précis pour ce qui concerne la désignation de l'élément qui déclenche ; est-ce le même ? Un autre ? Quelles sont ses caractéristiques ?
ça disjoncte ...
A ce stade on pourrait incriminer la machine à pain, mais aussi l'installation puisque chez le voisin tout est normal.
A suivre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de pop-up sur le site Bricovideo.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 08:50
consulter ce sujet Machine à pain fait disjoncter au branchement sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste une précision.
Sauf exception, le chauffe-eau est commutable en triphasé soit d'origine soit avec un adaptateur.
Ok pour le four à gaz. Un four électrique fonctionne en mono. Même si vous n'en n'avez pas, il faut prévoir la ligne ; idem pour la plaque de cuisson.
Une plaque de cuisson (pas un premier prix) peut fonctionner sur deux phases, rarement trois.
Cordialement.
Sauf exception, le chauffe-eau est commutable en triphasé soit d'origine soit avec un adaptateur.
Ok pour le four à gaz. Un four électrique fonctionne en mono. Même si vous n'en n'avez pas, il faut prévoir la ligne ; idem pour la plaque de cuisson.
Une plaque de cuisson (pas un premier prix) peut fonctionner sur deux phases, rarement trois.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 23:07
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Amélie. Comment a évolué la situation ?
Cordialement.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 21:01
consulter ce sujet Problème évacuation des eaux usées sur le forum Litiges TravauxBonjour. Juste un complément. Afin de circonscrire l'origine du défaut, il faudrait préciser si le tableau de répartition comporte une protection différentielle 30 mA en aval de laquelle on devrait trouver une protection surintensité de la ligne chauffe-eau, fusible ou disjoncteur.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
Cordialement.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 17:35
consulter ce sujet Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i sur le forum PlomberieBonjour. Il serait prudent de contacter un SAV agréé de la marque ou l'installateur.
Cedeo peut vous renseigner.
S'il y a déclenchement d'un organe de protection, pas le compteur en tout cas qui ne fait que compter, il y a une raison qu'un professionnel sur place pourra détecter ; on peut penser à un défaut d'isolement.
A distance on ne peut rien conseiller.
Cordialement.
Cedeo peut vous renseigner.
S'il y a déclenchement d'un organe de protection, pas le compteur en tout cas qui ne fait que compter, il y a une raison qu'un professionnel sur place pourra détecter ; on peut penser à un défaut d'isolement.
A distance on ne peut rien conseiller.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 15:02
consulter ce sujet Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i sur le forum PlomberieBonjour Maryse. Merci pour votre retour. Content pour vous que vous ayez trouvé le bon professionnel. Il faudra garder précieusement son adresse.
Cordialement.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 10:55
consulter ce sujet Problème canalisations bouchées sur le forum PlomberieOk. < 12 kVA sans chauffage ni gîte ni cuisson etc. C'est court. Même si la cuisine est au gaz.
Lave-vaisselle sous estimé semble-t-il.
Lave-vaisselle sous estimé semble-t-il.
04 septembre 2018 à 12:28
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Une pince basique coûte pas loin de 220 €.
Cordialement.

Citation :Ce n'est pas du conditionnel mais impératif. Pour équilibrer, théoriquement on prévoit les intensités, pratiquement on les mesure à la pince ampèremétrique pour minimiser les incertitudes.
Il faudrait que j’équilibre les 3 phases, pour ma maison, le gîte, et mon atelier (si possible).
Une pince basique coûte pas loin de 220 €.
Cordialement.

04 septembre 2018 à 11:39
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Finalement vous n'avez pas le choix, il faut une livraison en triphasé pour la puissance demandée, et pour faire tourner des machines au besoin. Le tri pour l'habitat et le tri pour les dépendances, chaque tableau ayant une répartition équilibrée.
Si l'habitat est ancien et mal isolé, le chauffage électrique risque d'être ruineux, même en appoint ; il faudra passer par un programmateur délesteur, avec des radiateurs de bonne gamme et pas des premiers prix de grande surface ou trouvés sur le net ou sur les prospectus dans la boite à lettres (sans SAV)
ID = interrupteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire.
Vous voyez que pour l'habitat 3 ID mono et 2 tétrapolaires sont nécessaires. Il faut des boitiers enveloppe de bonne taille comme vous pouvez voir sur l'article. Donc ne pas lésiner sur l'encombrement du tableau ; des rangées à 18 ou 24 pas permettent de câbler avec aisance.
Il vous faudra sous-traiter à un électricien compétant qui saura reprendre le chantier. Beaucoup de temps à passer. Exigez la fourniture de plans à jour et actualisés. Exigez aussi les 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Le début ou la suite d'une grande aventure.
Cordialement.
Si l'habitat est ancien et mal isolé, le chauffage électrique risque d'être ruineux, même en appoint ; il faudra passer par un programmateur délesteur, avec des radiateurs de bonne gamme et pas des premiers prix de grande surface ou trouvés sur le net ou sur les prospectus dans la boite à lettres (sans SAV)
ID = interrupteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire.
Vous voyez que pour l'habitat 3 ID mono et 2 tétrapolaires sont nécessaires. Il faut des boitiers enveloppe de bonne taille comme vous pouvez voir sur l'article. Donc ne pas lésiner sur l'encombrement du tableau ; des rangées à 18 ou 24 pas permettent de câbler avec aisance.
Il vous faudra sous-traiter à un électricien compétant qui saura reprendre le chantier. Beaucoup de temps à passer. Exigez la fourniture de plans à jour et actualisés. Exigez aussi les 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Citation :On rappelle qu'il est interdit de revendre l'énergie électrique. Donc pas de sous-compteur. Voir si deux points de livraison ne seraient pas préférables pour l'autonomie de la maison d'hôtes.
2 tableau mais 1 compteur EDF.
Le début ou la suite d'une grande aventure.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 09:31
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéOubli : il n'y a aucun problème et pas de fuite de courant. Ce n'est pas tout à fait de la plomberie (en cas de fuite il y a de l'eau parterre et de toute façon elle est facturée - pour l'électricité ce n'est pas pareil). Votre conseiller devrait savoir qu'une fuite de courant (vers la terre) cela se nomme défaut d'isolement que le DJ de branchement détecte et le fait savoir en déclenchant. Les ID 30 mA qui équiperont vos tableaux feront de même mais avec un seuil de déclenchement bien inférieur à celui du DJ de branchement (500 mA).
03 septembre 2018 à 21:44
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBon Tournelune, on va reprendre le fil de la conversation.
Comme dit précédemment, si vous avez des machines à faire tourner il faut souscrire une livraison en triphasé ; idem si la puissance souscrite est de 15 kVA ou plus.
Qu'une phase tire plus qu'une autre est normal. Seules les charges équilibrées (moteur asynchrone) consomment 3 intensités identiques. Mais un moteur électrique + un lave linge = fonctionnement déséquilibré, et c'est normal.
Il faut s'efforcer que l'intensité dans une phase ne dépasse pas l'intensité souscrite, par exemple 30 A par phase pour 18 kVA souscrits, soit 6 kVA par phase.
Si une phase débite au plus 28 A, les autres peuvent débiter n'importe quelle valeur, même 0. Mais on s'efforce au maximum pour que l'intensité dans chaque phase ne dépasse pas à tout instant 30 A. D'où l'équilibrage des charges.
La facture comptabilisera l'énergie dépensée au total, donc pour les 3 phases.
Pour le coût il faut compter l'intervention du fournisseur d'énergie, MO + forfait incluant le changement de DJ de branchement pour un mono.
Le tableau de répartition sera moins cher car il n'y aura pas d'ID ou DJ tétrapolaires. Mais pas plus de 12 kVA.
2 900 € peut paraître excessif pour un habitat tout électrique. Sauf si vous êtes une famille nombreuse avec tendance à pousser les thermostats des radiateurs. A ce propos, un chauffage électrique moderne est piloté par un programmateur délesteur qui permet de limiter la puissance souscrite. Des proches ont ainsi un contrat de 9 kVA en mono pour un habitat rénové bien isolé. 45 A, pas plus.
Cordialement.
Comme dit précédemment, si vous avez des machines à faire tourner il faut souscrire une livraison en triphasé ; idem si la puissance souscrite est de 15 kVA ou plus.
Citation :Il s'est mal expliqué ou vous avez mal compris. On pense que le conseiller est un commercial, pas un technicien en électrotechnique. S'il a bien dit cela c'est faux.
le conseiller m'explique que quand une phase tire plus qu'une autre, on consomme + !!!
Qu'une phase tire plus qu'une autre est normal. Seules les charges équilibrées (moteur asynchrone) consomment 3 intensités identiques. Mais un moteur électrique + un lave linge = fonctionnement déséquilibré, et c'est normal.
Il faut s'efforcer que l'intensité dans une phase ne dépasse pas l'intensité souscrite, par exemple 30 A par phase pour 18 kVA souscrits, soit 6 kVA par phase.
Si une phase débite au plus 28 A, les autres peuvent débiter n'importe quelle valeur, même 0. Mais on s'efforce au maximum pour que l'intensité dans chaque phase ne dépasse pas à tout instant 30 A. D'où l'équilibrage des charges.
La facture comptabilisera l'énergie dépensée au total, donc pour les 3 phases.
Pour le coût il faut compter l'intervention du fournisseur d'énergie, MO + forfait incluant le changement de DJ de branchement pour un mono.
Le tableau de répartition sera moins cher car il n'y aura pas d'ID ou DJ tétrapolaires. Mais pas plus de 12 kVA.
2 900 € peut paraître excessif pour un habitat tout électrique. Sauf si vous êtes une famille nombreuse avec tendance à pousser les thermostats des radiateurs. A ce propos, un chauffage électrique moderne est piloté par un programmateur délesteur qui permet de limiter la puissance souscrite. Des proches ont ainsi un contrat de 9 kVA en mono pour un habitat rénové bien isolé. 45 A, pas plus.
Cordialement.
03 septembre 2018 à 21:37
consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Et pour compléter, tube de 20 un peu partout (et un peu de 16 et de 25 suivant les cas), conducteurs rigides ou souples, et 5 ou 6 couleurs différentes pour tous les circuits lumière. Sans oublier le plan préalable.
Un livret Promotelec sur l'habitat vous serait probablement utile.
N'oubliez pas d'autoriser les pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
Un livret Promotelec sur l'habitat vous serait probablement utile.
N'oubliez pas d'autoriser les pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
03 septembre 2018 à 21:05
consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau. Le câble doit être changé.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
Cordialement.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
Cordialement.
03 septembre 2018 à 20:59
consulter ce sujet Avis état câble électrique arrivée sur le forum Électricité