Re. On ne sait à qui vous vous adressez quand vous évoquez une confusion possible.
Citation :
il faut normalement une protection de 20A.
Non, et voici pourquoi :
La norme NF C15-100 à laquelle nous nous référons stipule que le calibre maximum de la protection surintensité relative à un conducteur de section 2,5 mm² est de 20 A maximum. Rien n'empêche de choisir une valeur inférieure.
Ici, le choix du calibre est davantage économique que technologique, les prix des DJ tétrapolaires 16 et 20 A n'étant pas forcément les mêmes.
Citation :
je ne changerai pas le câble.
Il semble qu'aucun contributeur ne vous ai demandé de changer un câble.

Cordialement.
08 septembre 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieur sur le forum Électricité

Bonjour pas870.
Citation :
Peut-il y avoir un rapport entre les deux ?
Non, idem pour la pression et le groupe.
Citation :
Le problème est que cela goutte toujours.
Cela finit-il par s'arrêter ?
Cordialement.
08 septembre 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Douchette qui goutte sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour David,
Les explications détaillées dans un autre post ont dû vous renseigner.
Sinon, un tableau secondaire est classique et vous trouverez de nombreux exemples sur forum pour son alimentation à partir d'un tableau principal (DJ branché sur le bornier principal) et sa structure (ID + DJ en aval).
A vous relire, le choix 2 pourrait convenir. Il faudrait préciser si les coffrets sont voisins ou non.

Revenez ici pour d'autres éclaircissements éventuels.
On ne se sert pas d'abaques, question d'habitude et de connaissances.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 14:29
forum consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieur sur le forum Électricité

Re. C'est simple, on ne met jamais de protections différentielles de même calibre en cascade.
Le DJ différentiel type F doit être connecté sur phase et neutre du tableau principal.

Votre description du montage en cascade est donc à ne pas réaliser.
Si le mini tableau est à proximité immédiate du tableau principal, il peut être considéré comme une extension de ce dernier.
Citation :
en partant d’un disjoncteur 20A facile à ajouter dans le tableau principal
Pas forcément si le mini tableau est disposé contre le tableau de répartition principal.
Citation :
Vous confirmez ?
Non. La sécurité avec des déclenchements multiples possibles n'est pas une option.
Citation :
je vous conseille de faire un truc propre.
Oui.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 13:07
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour David,
Cours d'élec, correction de document.

L'image 1 montre deux couplages possibles pour un ensemble de résistances identiques fonctionnant sous la même tension nominale 230 V.
- Sur l'image de gauche on voit un couplage étoile sur un réseau triphasé 230 / 400 V. Rien à signaler
- L'image de droite montre un couplage triangle des mêmes résistances. Pour que les résistances fonctionnent sous la même tension, il faut disposer d'un réseau triphasé 132 /230 V.
La tension composée est normalement notée U, la tension simple entre phase et neutre est normalement notée V.
Citation :
Quelle est la "meilleure" option ?
Vous n'avez pas le choix :
Sur votre réseau triphasé 230 / 400 V si vous êtes en France, il faut donc mettre en œuvre le schéma de raccordement 1ère ligne avec résistances couplées en étoile.

Chaque élément dissipe 2 200 W, et consomme environ 10 A.
Citation :
Où se situe mon erreur ?
Peut-être une confusion entre tensions simples (phase neutre) et composées (entre phases). On raisonne avec les notations U et V. Avec U = V×rac(3)
Cordialement.
08 septembre 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ? sur le forum Électricité

https://sammic.fr/products/eplucheuses-a-pommes-de-terre
Afin de pouvoir vous aider, pouvez vous préciser quelle est votre machine ?

Sur la photo initiale, le chiffre 3 indique un raccordement en triphasé, soit 400 V entre phases ou 230 V entre phases. Cela permet d'envisager un couplage étoile ou triangle du moteur.

Sur d'autres notices, comme celle-ci : Modelos 230 V/50 Hz/∼1, 230-400 V/50 Hz /∼3, - 220 V/60 Hz/∼1 y 220 V-380 V/60 Hz/∼3] 230 V - • [Modelo 120 V/60 Hz/∼1] 120 V, on voit le chiffre 1 qui signifie un fonctionnement possible en monophasé.
08 septembre 2024 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Citation :
vous voyez pas la différence entre les 2 photos ??
Rassurez vous, on voit très bien la différence entre les deux photos.
Maintenant, s'il ne s'agit pas de votre installation, autant proposer le jeu des 7 différences.

Faites venir un professionnel si raccorder les 3 conducteurs de la plaque à une arrivée phase + neutre + terre en 6 mm² est une difficulté insurmontable.
08 septembre 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour Yannetos92,
Le plus simple, et conforme aux règles de l'art, est d'acquérir un kit Green'up Access.
Cela vous évitera ceci : "un différentiel 30mA type AC puis un disjoncteur 20A puis un différentiel type A puis la prise".

On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même sensibilité en cascade.

On vous encourage à faire un montage respectueux de la technologie et des règles du métier, et non pas n'importe quoi qui vous amène à écrire : "mais ce n’est pas grave"
Vous remarquerez que nous utilisons le vocabulaire qui convient. Un différentiel n'existe pas.
On vous laisse réviser.
Citation :
juste un bricoleur ordinaire
Ce qui ne vous empêche pas d'être exigeant dans votre pratique.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Jpm72220.

Il eût fallu joindre au moins quelques documents concernant ces outils.
On ne voit pas quelques peuvent être les différences une fois que les caractéristiques des dents ont été spécifiées.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Peigne yw Rubi ou tiger Bihui avis sur le forum Sols . Carrelages

Ne pourriez-vous pas acquérir un extracteur avec minuterie incorporée, ce qui faciliterait grandement votre câblage, sans relais temporisés ?
Voir Atlantic, Aldes et d'autres marques leader.
Le principe est que chaque lampe allumée commande un relais banal, et que son contact sec (hors potentiel) ramène la phase sur la borne de commande de l'extracteur.
Mais un petit bloc VMC serait également simple à mettre en œuvre, de nature plus silencieux, mais nécessitant 2 relais temporisés.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
A suivre.
07 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour W,
Le robinet mélangeur d'évier est le seul à utiliser.
On ne voit pas à quoi sert le robinet de l'embout moussant.
Vérifiez les étanchéités, avec de bons joints là où il faut.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Fuite lente sur mitigeur douchette neuf sur le forum Plomberie

On ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
La photo de gauche semble être l'arrivée de la ligne en 6 mm². Il y a un départ et puis ?
A droite il se pourrait que ce soient les conducteurs d'alimentation de la plaque.
Où est le problème pour connecter l'arrivée de la ligne sur les fils d'alimentation de la plaque ?
Citation :
sinon j'aurai jamais de réponse
On ne peut pas faire de développement plus simple.
Désolé, mais à distance on ne peut en faire plus. Raccorder 3 fils sur 3 autres fils n'est pas bien compliqué.
07 septembre 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour clementsdd.
Citation :
Étant complètement novice en plomberie
C'est embêtant, mais il y a une marge de progression.
L'aérateur permet juste d'avoir une sortie qui n'éclabousse pas, avec un jet non agressif.
Le problème semble venir de la partie douchette, ce que vous nommez "robinet".
A vous d'examiner la douchette afin de voir comment elle s'oppose au débit.
S'il semble que nous n'avons pas compris, faites quelques photos. Même au téléphone, mais nettes et bien éclairées.
A suivre
Cordialement.
07 septembre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Problème basse pression sur robinet sur le forum Plomberie

Bonjour Thierry.
Citation :
J'ai dû remplacer mon cumulus car je n'avais plus d'eau chaude, bien que le débit était normal.
Dans ce cas on vérifie le système de chauffe, résistance et thermostat ; cela a-t-il été fait ?
Il est d'usage de changer le groupe de sécurité.
Il faut contrôler le débit en sortie de chauffe-eau, tuyau de sortie non raccordé (ou un flexible qui débite dans un seau).
Ensuite, on avise.
Citation :
vérifié que l'eau coulait correctement en le branchant directement.
Qu'avez vous fait exactement ? Votre explication n'est pas claire.
Citation :
Je suis assez perdu
Soyez méthodique.
Sortie chauffe-eau, puis les différents points de puisage.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème débit eau chaude sur le forum Plomberie

On ne sait comment vous dire.
Arrivée phase vers phase plaque.
Arrivée neutre vers neutre plaque.
Arrivée terre vers terre plaque.
Sans rien dessertir.
Au choix une borne type Wago à 2 alvéoles pour section 6 mm² par liaison.
Ou un domino par liaison.
07 septembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Citation :
Pareil que les fils de phase.
Donc à raccorder sur la phase 6 mm².
Citation :
2 fils de neutre sertis ensemble.
Donc à raccorder sur le neutre 6 mm².
Citation :
1 fil serti pour la terre
Donc à raccorder sur le conducteur de terre 6 mm².
On utilise des dominos ou des borniers rapides type Wago.
Citation :
3 fils de phase/neutre dans le même trou du domino ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Mais les explications ci-dessus devraient suffire.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour NonAs,
La notice doit préciser les conditions de raccordement ; il faut vous y référer.
Citation :
pareil pour le neutre
Pareil que quoi ?
Sans plus de renseignements un peu plus précis on ne peut vous répondre.
Malgré cela on a quelques idées qu'on pourra vous soumettre après votre retour.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour Eli-tyson,
On comprend que dans un cas comme dans l'autre il faut du triphasé.
Sans savoir de quel appareil il s'agit et en absence de document précisant les conditions d'alimentation de cet appareil inconnu on ne peut vous répondre.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste un avis en passant.
Cette installation va sur ses cinquante ans.
Il serait prudent de confier la rénovation à un professionnel expérimenté, cette installation semblant largement obsolète.
A un moment, il faut savoir confier les travaux à des professionnels reconnus, formés, outillés et expérimentés.
On insiste sur le terme "formés", donc des professionnels qualifiés.

Désolé d'être négatif, juste pour vous éviter des impasses technologiques.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet Identification du type d'installation Mono ou Bitube sur le forum Chauffage

Vous avez beaucoup plus d'aptitudes que nous, et probablement plus de temps à consacrer à ce que vous appelez vous même un bricolage.
On ne sait jamais, vous pourriez peut-être récupérer une image plus ou moins entière.
Cordialement.
06 septembre 2024 à 21:13
forum consulter ce sujet Panne rétro éclairage TV Continental Edison 55" sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour.

Ce n'est pas à vous, qui n'avez pas les connaissances nécessaires, de faire ce travail.
C'est à l'installateur de le faire directement ou de sous-traiter.
Il doit vous livrer un système prêt à être utilisé.
S'il n'est pas capable, on se demande ce qu'il sait faire à part vendre.
A vous d'être ferme et exigeant.
Désolé encore une fois, mais le forum ne peut palier les insuffisances techniques de l'installateur.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 16:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Sur quoi se branche un chauffe eau solaire ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire.
Le disjoncteur ne peut être relié à un relais commandé par un bouton-poussoir.
Une notice d'installation doit accompagner le produit s'il est neuf.
Le relais temporisé multifonctions délivre juste un contact sec (comme un interrupteur) ; que faire avec ce contact ?
A distance et sans plus de renseignements on ne peut pas faire grand chose.
Un électricien sur place serait apte à vous aider compte tenu du matériel en présence.
Désolé.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Bonjour Sam974.
Citation :
brancher mon chauffe-eau solaire...
Bien reçu ; brancher sur quoi et avec quelle relation avec l'électricité de l'habitat ?
Votre projet n'étant pas défini nous ne pourrons pas vous aider.
N'importe quel branchement implique d'avoir un minimum de connaissances en technologie afin de comprendre l'action envisagée et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser.

Concernant le relais Finder, la notice du produit est explicite et différentes fonctions et commandes sont détaillées.

Cordialement.
05 septembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Instantané ou temporisé ?
Voir chez Conrad les relais Finder, comme celui-ci :
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-80-51-0-240-0000-80-51-0-240-0000-relais-temporise-multifonction-1-pc-s-plage-temporelle-0-1-s-24-h-1842261.html
On trouve aussi des relais pour rail omega dans certaines grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 22:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Re. Pour cet usage (WC), l'extracteur temporisé est plus efficace car normalement, le séjour dans l'endroit est bref, et l'extraction sera d'autant plus efficace qu'elle sera longue, entre 10 et 20 min. Sans oublier que le volume d'air à extraire est double.
De toute façon il faudra que chaque lumière allumée commande en même temps un relais dont on peut utiliser le contact pour commander l'extracteur.
Le relais peut aussi être temporisé, il faudra modifier le schéma en conséquence.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour Patrice,
Citation :
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre
Non car pas plus que vous, nous n'avons de notice.
Dans ces cas là on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacer joints sur robinet Blanco Avona S sur le forum Plomberie

Bonjour Vincent.

Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur règles priorité asservissement sur le forum Électricité

Bonjour donald2001.

On ne sait si vous utilisez un extracteur temporisé commandé par la lumière ou s'il y a un groupe VMC dédié qui ne fonctionne que si la lumière est allumée.
Dans un cas comme dans l'autre il faudra relayer.
Votre projet est à affiner compte tenu de nos interrogations.

Dans un habitat moderne il y a une VMC simple flux au minimum qui aspire l'air en permanence dans les pièces de service, WC SDB et cuisine. Dans votre cas il y aurait juste à rajouter une bouche.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Re. Sur le forum on voit quelquefois des raccordements sortie de DJ de branchement vers bornier du tableau principal avec des conducteurs souples type HO7V-K. La plupart du temps il y a utilisation d'embouts, et s'il n'y en n'a pas, on le fait remarquer avec persuasion. Les embouts pour grosses sections, 10 ou 16 mm² existent.

Dans cet exemple (03 septembre 2024 à 20:57), on voit qu'il n'y a pas d'embouts pour du conducteur rigide, multibrins par nature à partir de 6 mm² : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Citation :
niveau règles de l’art il y a quelques points qui m’embêtent.
Il faut être ferme et exigeant. Comme déjà rappelé, elles sont enseignées en formation initiale.

Un exemple facile à faire est de raccorder un bout de HO7V-K dans un domino bien serré. Puis on dévisse ; c'est alors qu'on voit les brins écrasés et coupés tomber. Sans compter que le cuivre écrasé s’écrouit et devient cassant. La liaison dans un domino finit par être mauvaise si l'on travaille mal.
Ce n'est pas le cas dans les bornes à levier type Wago ou une lame élastique appuie en permanence sur les brins, sans qu'il soit besoin d'embouts.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage sur le forum Électricité

Bonjour Tom9544.

Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Citation :
je vois que les schémas de connexion ne sont pas les mêmes que sur mon ancien interrupteur.
Vous avez de la chance, les schémas sont explicites ; sur certains appareillages aux origines inconnues ce n'est pas toujours le cas.
Citation :
comment je dois brancher mes fils sur le nouvel interrupteur ?
Voir photo ci-dessus.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Y.
Voir cette discussion : La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
Les règles de l'art impliquent d'utiliser des embouts sur les conducteurs usuels multibrins, question de logique, de qualité, sécurité (résistance de contact) et pérennité des raccordements.

En examen professionnel le câblage d'une armoire domestique ou d'automatisme avec conducteurs souples sans embouts est durement sanctionné. Il n'est pas rare que le jury tire sur des connexions sans embouts pour montrer que l'aplatissement de l'ensemble des brins font que dans deux cas sur trois le conducteur ne tient pas.

Pourquoi cette question ?
Citation :
afin d'assurer une bonne connexion dans les borniers.
C'est justement la raison.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage sur le forum Électricité

Bonjour Bibouswitch.

Vous taillez un bouchon en liège avec un cutter et l'on n'en parle plus.
Vous finissez le bouchon avec du papier de verre, bref, on se débrouille.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction sur le forum Plomberie

Citation :
les matériels ne sont pas compatibles
Eh oui, chacun chez soi, la platine de commande de l'un n'est pas utilisable sur le moteur de l'autre.
03 septembre 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich sur le forum Électricité

Bonsoir Denis,
Citation :
les phases étant réparties entre les différents appareils.
Ce qui convient pour des lignes et récepteurs monophasés.

Pour la ligne triphasée piano :
Citation :
Au départ de la ligne, *DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
Donc sans passer par les ID monophasés.

*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement

Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
03 septembre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité

Bonjour MG. Votre projet est à oublier, les matériels ne sont pas compatibles.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich sur le forum Électricité

Quelques remarques complémentaires en passant.

- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).

- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.

- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.

- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.

- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
Citation :
ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
Un disjoncteur à l'origine d'une ligne protège la ligne et pas autre chose. Ainsi, une ligne de section 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. Que vous mettiez 10 ne changera rien en cas de surintensité violente.

On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Paul,
Ce semble être des pièces rapportées collées sur les piliers.
A vous de voir si cela a une valeur architecturale.
Vous pouvez demander conseil ici :
https://www.dsdrenov.com/ravalement-de-facade/modenature-facade/modenature-de-facade-definition/
Citation :
Existe-t-il des fabricants capables de reproduire à l'identique ?
Peut-être des artisans tailleurs de pierre pour refaire en massif. Mais ce qu'on voit fait plutôt penser à un moulage, un décor banal et basique ; mais on se trompe peut-être.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Refaire modenature et corniche sur le forum Maçonnerie

Dans cette discussion on vous présente les alimentations classiques des tableaux secondaires à partir des borniers phases et neutre du tableau principal triphasé.
Dans votre cas, vous alimentez 3 tableaux monophasés. L'idée est donc d'avoir 3 lignes monophasées indépendantes, chacune alimenté par son disjoncteur phase neutre (DPN) propre.
Si les câbles 5G4 sont en place, vous pouvez utiliser le neutre bleu et un conducteur de phase. Les deux autres conducteurs de phase ne seront pas raccordés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

La disqueuse sur un morceau de laiton pas bien épais ? Il faudra prendre des précautions pour le carrelage.
Personnellement j'utiliserais une méthode plus douce avec une grignoteuse même basique de GSB pour un usage peut-être unique.
Avec la rosace ôtée vous verrez plus clair et aurez davantage d'espace.

Mais la disqueuse (ou la scie à métaux) pour couper l'excentrique et sortir la rosace est possible également.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Démontage ancien raccord excentrique sur le forum Plomberie

Bonjour Nono974.

Vu d'ici, il se peut que 12 kVA monophasé soit une puissance souscrite insuffisante, surtout s'il y a des machines utilisées pour l'exploitation.
15 à 18 kVA en triphasé serait une option possible.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

Bonjour Mathieu.
L'idée initiale était donc bonne.

L'usage de dominos implique des précautions : serrage des conducteurs avec les deux vis en évitant l'écrasement du cuivre. Dans le temps on pouvait torsader les extrémités en cuivre avec une pince plate ou coudée, puis le domino parachevait la liaison devenue éternelle si elle était au sec, donc dans une boîte.
Quand on peut, on utilise des bornes rapides type Wago à levier.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumières sur le forum Électricité

Bonjour Jdi72.

18 kVA correspond à 30 A par phase, il y a donc de la marge.
Le projet en photo 1 peut être amélioré de façon que chaque tableau soit sur un départ monophasé dédié.
Ici on comprend qu'un seul DJ tétrapolaire 20 ampères alimente l'ensemble des tableaux.
Votre projet avance.
Bien sûr il faut conserver l'EJP.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonjour Denis.

Sage décision, et vous aurez du matériel professionnel, liaison et protection y comprises.
On aime bien le câble souple HO7RN-F, mais du moment que la section est bonne, c'est l'essentiel.
Tout dépend le cheminement du câble, goulotte, tube IRL ou ICT.

Dans ces derniers cas on peut aussi utiliser des conducteurs unitaires, rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
A l'arrivée, soit sortie de câble ou socle femelle pentapolaire.
Au départ de la ligne, DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
L'idée est qu'un défaut d'isolement n'affecte pas tout un ensemble de circuits.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:16
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité

BonjourMoulfX,
Si la rosace ne peut sortir par l'avant, il faudra dévisser l'excentrique.
Au point ou vous en êtes vous pouvez détruire la rosace en la coupant avec une grignoteuse à main, ou tout autre moyen qui ne rayera pas le carrelage.
Ensuite il faudra enlever l'excentrique, peut-être en chauffant, il ne faut pas que la partie scellée dans le mur bouge.

Cordialement.
02 septembre 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Démontage ancien raccord excentrique sur le forum Plomberie

Re. Si vous n'avez pas besoin de triphasé et qu'une puissance souscrite de 12 kVA maximum vous convient, à vous de voir si une livraison en monophasé ne serait pas envisageable. Ce qui simplifierait votre rénovation.

Si votre contrat est triphasé d'au moins 15 kVA, il faudra faire avec.

On croit voir qu'un tableau secondaire est en cascade avec le premier.
Les règles de protection des lignes sont les mêmes, que l'installation soit de 1970 ou ultérieurement.

Il faudra faire au mieux, compte tenu des renseignements qui vous ont été fournis. En favorisant, outre les protections, la sélectivité des déclenchements ; cela signifie qu'un incident d'isolement, notamment, ne doit pas mettre tout l'habitat dans le noir.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonjour.

Le contrôle de l'induit ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Vos mesures entre lames contiguës semblent bonnes, mais pas entre lamettes opposées.
Citation :
j'aimerais être sûr de mon diagnostic...
Là est le problème. Et à distance c'est pire.

Cordialement.
02 septembre 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème perforateur burineur Makita HR 4013C sur le forum Outillage

Bonjour D.

De par son principe de fonctionnement un compteur d'eau ne peut tourner à l'envers.
Mots clés : principe fonctionnement compteur eau.
Chaque sortie de compteur doit être munie d'un clapet anti-retour en aval du robinet d'arrêt.
Ce n'est pas une boucle, plutôt une alimentation en parallèle.

Quant à savoir si c'est une configuration autorisée et réglementée, voir la commune.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Clapet anti-retour sur compteur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour chtibill et merci pour votre retour.
Citation :
n'étant pas expert en électricité.
Plus maintenant !
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
02 septembre 2024 à 15:01
forum consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricité sur le forum Électricité

Bonjour Jdi72.

Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir comment les tableaux secondaires doivent être alimentés.
Au départ de chaque ligne monophasée un DJ de calibre adapté à la section, et en tête de tableau secondaire un ID 30 mA au minimum.
Si un tableau secondaire est triphasé, un DJ tétrapolaire en amont de la ligne et un ID tétrapolaire 30 mA (au minimum) en tête de tableau. Et un interrupteur sectionneur à partir du moment où il y a plusieurs ID.
Tout cela est fréquemment expliqué sur le forum et on vous laisse vous documenter.

On rappelle également qu'une distribution triphasée impose des contraintes pour l'équilibrage des intensités, de même que les récepteurs qui peuvent l'être doivent fonctionner en triphasé, PAC, pompe de piscine, plaque de cuisson (sur 2 phases), chauffe-eau, borne de recharge de véhicule de puissance supérieure à 3,7 kW.

Une pince ampèremétrique est indispensable, on aime bien la CM 605 Multimetrix.

Le triphasé s'impose pour des puissances installées > = 15 kVA.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonjour Philippe75.
Citation :
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de lui faire confiance et de clore le sujet ?
Pas forcément. Votre remarque est curieuse et mérite quelques approfondissements et vérifications.

Déclenchez le disjoncteur de branchement et vérifiez si l'indication passe à zéro.
Vérifiez aussi, pendant un laps de temps de 2 heures, disjoncteur de branchement toujours déclenché, si la consommation en Wh ou kWh augmente.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:21
forum consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéro sur le forum Électricité