Bonjour. A distance on ne peut rien démêler.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
Cordialement.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
Cordialement.
25 février 2016 à 19:20
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
Cordialement.
Citation :Peut-être le 60112, si un poussoir est utilisé pour la montée et l'autre pour la descente.
Pourriez vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
Cordialement.
25 février 2016 à 15:47
consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée sur le forum ÉlectricitéOk. Dans la prise que vous allez transformer en sortie de câble, vous utilisez phase et neutre et pas la terre ; donc vous isolez le fil de terre avec un adhésif isolant.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
Cordialement.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
Cordialement.
25 février 2016 à 15:39
consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum ÉlectricitéOk. Pour avoir essayé les spots à 35° et 60°, le 60° diffuse plus. Pas d'idée sur le 100°.
Il faudrait pouvoir les essayer ; possible si vous avez quelques relations chez un grossiste.
4 000 K est déjà bien blanc. En général, les meubles de salle de bain sont équipés de leds 5 000 K à la lumière blafarde et horrible. On trouve en rechange des modèles de dimensions compatibles en 3 000 K.
Comme on dit, il n'y a pas photo et l'on a meilleure mine.
Faites au mieux, mais bien. Les modèles de grandes surfaces sont également de premiers prix. Par curiosité, regardez les catalogues spécialisés.
Préférence personnelle pour les spots complètement autonomes (230 V). Mais c'est cher.
Cordialement.
Il faudrait pouvoir les essayer ; possible si vous avez quelques relations chez un grossiste.
4 000 K est déjà bien blanc. En général, les meubles de salle de bain sont équipés de leds 5 000 K à la lumière blafarde et horrible. On trouve en rechange des modèles de dimensions compatibles en 3 000 K.
Comme on dit, il n'y a pas photo et l'on a meilleure mine.
Faites au mieux, mais bien. Les modèles de grandes surfaces sont également de premiers prix. Par curiosité, regardez les catalogues spécialisés.
Préférence personnelle pour les spots complètement autonomes (230 V). Mais c'est cher.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:50
consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour gagner du temps
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas, afin que la liaison soit bien établie.
remplacer la PC par une sortie de câble dans ce cas ?
Citation :Oui, pour les mêmes raisons. Sur le tableau et sur le couvercle de la nouvelle sortie de câble, repérez bien le circuit qui alimentera ce radiateur.
Si oui je la mets juste en lieu et place de la PC ?
Citation :Oui, ça peut se faire, bien que hors normes et l'on ne prêche pas dans ce sens. Assurez vous que le circuit utilisé n'est pas surchargé en puissance.
Ça se fait ?
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
Citation :Il faudrait arriver à ôter le couvercle du bornier pour y brancher un câble à deux conducteurs. Même difficile, c'est forcément possible.
le système est trop verrouillé.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:42
consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
Cordialement.
Citation :Il faut tirer fort tout en tournant alternativement le conducteur.
je n'ai pas osé forcer...
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:29
consulter ce sujet Branchement lampe boitier de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
Cordialement.
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:27
consulter ce sujet Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
Cordialement.
Citation :C'est simple, on ne respire pas. Le transformateur a dû chauffer et les isolants sont dégradés.
Vous pensez que ça peut être dangereux à respirer ?
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
Cordialement.
25 février 2016 à 00:52
consulter ce sujet Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V sur le forum ÉlectricitéOk.
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Un peu d'explications.
Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
Citation :Les conduits sont certainement encastrés ; vous devez pouvoir changer des faisceaux sans rien démonter. On ne voit pas trop (normal derrière l'écran) pourquoi vous devriez démonter quelque chose ultérieurement.
...et tout redémonter.
A suivre.
Cordialement.
24 février 2016 à 23:10
consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait détailler la structure de votre tableau, protection différentielle et protections surintensité des départs.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
Cordialement.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
Cordialement.
24 février 2016 à 18:56
consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudra intervenir sur le tableau de répartition.
Si ce dernier n'est pas pourvu d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait peut-être le moment de faire une mise à niveau concernant la protection des personnes. Cordialement.
Si ce dernier n'est pas pourvu d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait peut-être le moment de faire une mise à niveau concernant la protection des personnes. Cordialement.
24 février 2016 à 10:24
consulter ce sujet Changement de compteur et mise aux normes installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques réflexions.
Vous avez pris le problème à l'envers. 12 V ou 230 V là n'est pas le premier problème.
Il y a trois critères de choix d'un éclairage à leds outre la dimension : la dispersion du faisceau, la température de couleur, le rendement lumineux en lumen/watt.
Le premier paramètre avec le troisième permettent de choisir un nombre de points lumineux pas trop important, le but étant de favoriser une couverture homogène ; le deuxième est souvent négligé par les acheteurs, et l'expérience montre qu'il vaut mieux 3000 K plutôt que 4000 et au dessus, afin d'avoir un rendu proche de l'incandescence avec des tons chauds. On relate ici de temps en temps "l'effet beurre" : si un morceau de beurre apparaît plutôt verdâtre, c'est que la lumière est froide.
L'expérience personnelle conduira l'installation de spots Kit Elite F1 3000K 60° dimmables ou non (de marque ARIC), ou équivalents si des proches font quelques travaux d'aménagement.
L'autre expérience personnelle avec une lampe led 230 V sur douille à conduit à un regret, concernant le rendu, directivité principalement, là ou un spot autonome à 80 € environ aurait suffi, il a fallu deux lampes comme les vôtres en 230 V (à 25 € environ) pour éclairer un malheureux WC.
Si les trous des spots sont faits, c'est un peu tard pour changer de modèles de lampes.
Le branchement des lampes dimmables et de leur commande doit respecter la notice technique du produit. Le va et vient classique ne conviendra peut-être pas, il faut vous documenter.
Il vaudrait mieux enfermer d'une façon ou d'une autre tous les connecteurs rapides.
Dans votre cas, 12 V ou 230 V n'est pas le problème direct. Pour ce qui est de l'alimentation il faut voir si la lampe basse tension nécessite un convertisseur partagé avec d'autres lampes. A votre question demandant les précisions sur l'alimentation, on répondra "ça dépend".
Cordialement.
Vous avez pris le problème à l'envers. 12 V ou 230 V là n'est pas le premier problème.
Il y a trois critères de choix d'un éclairage à leds outre la dimension : la dispersion du faisceau, la température de couleur, le rendement lumineux en lumen/watt.
Le premier paramètre avec le troisième permettent de choisir un nombre de points lumineux pas trop important, le but étant de favoriser une couverture homogène ; le deuxième est souvent négligé par les acheteurs, et l'expérience montre qu'il vaut mieux 3000 K plutôt que 4000 et au dessus, afin d'avoir un rendu proche de l'incandescence avec des tons chauds. On relate ici de temps en temps "l'effet beurre" : si un morceau de beurre apparaît plutôt verdâtre, c'est que la lumière est froide.
L'expérience personnelle conduira l'installation de spots Kit Elite F1 3000K 60° dimmables ou non (de marque ARIC), ou équivalents si des proches font quelques travaux d'aménagement.
L'autre expérience personnelle avec une lampe led 230 V sur douille à conduit à un regret, concernant le rendu, directivité principalement, là ou un spot autonome à 80 € environ aurait suffi, il a fallu deux lampes comme les vôtres en 230 V (à 25 € environ) pour éclairer un malheureux WC.
Si les trous des spots sont faits, c'est un peu tard pour changer de modèles de lampes.
Le branchement des lampes dimmables et de leur commande doit respecter la notice technique du produit. Le va et vient classique ne conviendra peut-être pas, il faut vous documenter.
Il vaudrait mieux enfermer d'une façon ou d'une autre tous les connecteurs rapides.
Dans votre cas, 12 V ou 230 V n'est pas le problème direct. Pour ce qui est de l'alimentation il faut voir si la lampe basse tension nécessite un convertisseur partagé avec d'autres lampes. A votre question demandant les précisions sur l'alimentation, on répondra "ça dépend".
Cordialement.
23 février 2016 à 22:48
consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables sur le forum ÉlectricitéOk. Avant de brancher l'inter cuisine, faites un essai en fils volants avec un commutateur dont vous disposez.
Sur votre dessin avec le pontet, on ne voit plus le branchement initial.
A vrai dire on ne voit pas à quoi sert cet inverseur. Et la notice est muette. D'où l'idée de faire un essai.
Sur le schéma du haut il n'y a pas de pontage, et sur celui du bas avec votre trait de crayon, on ne sait pas.
Demandez une aide auprès d'un ami expérimenté.
Cordialement.
Sur votre dessin avec le pontet, on ne voit plus le branchement initial.
A vrai dire on ne voit pas à quoi sert cet inverseur. Et la notice est muette. D'où l'idée de faire un essai.
Sur le schéma du haut il n'y a pas de pontage, et sur celui du bas avec votre trait de crayon, on ne sait pas.
Demandez une aide auprès d'un ami expérimenté.
Cordialement.
23 février 2016 à 19:02
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBonjour nico974.
Vous voyez que le béton cellulaire est le matériau adapté pour installer une douche.
Dans votre cas il vaudrait mieux construire l'emplacement dans lequel vous allez encastrer le bac en faïence auparavant, et terminer par le carrelage en biais recouvrant le bac sur quelques millimètres.
C'est une solution parmi d'autres.
Vous pouvez dégrossir la pente de la margelle avec une sorte de grattoir de maçon, et finir par un usinage aux bonnes côtes une fois les briquettes posées.
Les instruments sont le niveau, la règle, la ficelle, et beaucoup de patience et de temps qu'un bricoleur expérimenté peut mettre en œuvre.
Cordialement.
Une idée avec le dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez que le béton cellulaire est le matériau adapté pour installer une douche.
Dans votre cas il vaudrait mieux construire l'emplacement dans lequel vous allez encastrer le bac en faïence auparavant, et terminer par le carrelage en biais recouvrant le bac sur quelques millimètres.
C'est une solution parmi d'autres.
Vous pouvez dégrossir la pente de la margelle avec une sorte de grattoir de maçon, et finir par un usinage aux bonnes côtes une fois les briquettes posées.
Les instruments sont le niveau, la règle, la ficelle, et beaucoup de patience et de temps qu'un bricoleur expérimenté peut mettre en œuvre.
Cordialement.
Une idée avec le dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2016 à 11:26
consulter ce sujet Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser sur le forum PlomberieBonjour. Le comptage est propre, l'installation en dessous est bien vieille.
Il existe des contacteurs tri ou tétrapolaires équivalents dans le commerce spécialisé, mais pas en grandes surfaces de bricolage.
Voir les E-catalogues Schneider Electric (à coup sûr), et certainement Legrand.
Cordialement.
Il existe des contacteurs tri ou tétrapolaires équivalents dans le commerce spécialisé, mais pas en grandes surfaces de bricolage.
Voir les E-catalogues Schneider Electric (à coup sûr), et certainement Legrand.
Cordialement.
23 février 2016 à 00:47
consulter ce sujet Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le HO7V-U est très utilisé dans la culture des tomates. Il garde ses couleurs d'origine sans problème d'une année sur l'autre, tout en passant l'hiver dehors, quelquefois dans la terre.
Cordialement.
Cordialement.
22 février 2016 à 23:17
consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques sur le forum ÉlectricitéOk. On trouve un descriptif sur ebay. Il s'agit bien d'un premier prix. La notice commerciale précise que le passage de petite vitesse en grande vitesse est soumis à l'action d'un capteur interne nommé hygrostat.
En l'absence d'humidité détectée, la VMC fonctionne automatiquement en petite vitesse. Elle est donc à deux vitesses, mais avec un passage automatique de PV à GV.
Il vous faut donc effectuer le branchement conformément à l'un des deux schémas, suivant la grande vitesse que vous désirez. Le plus simple est de faire l'essai en fils volants sur un établi.
Ne faites aucun pontage, sous peine de feu d'artifice.
Nota : aucune idée concernant l'efficacité du groupe et sa fiabilité ; davantage sur les VMC de grandes marques.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En l'absence d'humidité détectée, la VMC fonctionne automatiquement en petite vitesse. Elle est donc à deux vitesses, mais avec un passage automatique de PV à GV.
Il vous faut donc effectuer le branchement conformément à l'un des deux schémas, suivant la grande vitesse que vous désirez. Le plus simple est de faire l'essai en fils volants sur un établi.
Ne faites aucun pontage, sous peine de feu d'artifice.
Nota : aucune idée concernant l'efficacité du groupe et sa fiabilité ; davantage sur les VMC de grandes marques.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2016 à 23:13
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBonjour wadoux.
Une fois que la résistance est inférieure à 100 ohms elle est conforme à la norme.
Cordialement.
Citation :Pourriez-vous expliciter ce que vous voulez dire ? De même que la notion d'efficacité de la prise de terre.
...ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
Une fois que la résistance est inférieure à 100 ohms elle est conforme à la norme.
Cordialement.
22 février 2016 à 22:52
consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum ÉlectricitéBien reçu, mais on ne voit pas à quoi sert le commutateur.
Sur le deuxième schéma des modifications ont été effectuées à la main.
Pouvez vous communiquer les références du groupe afin d'en savoir plus si un site est accessible ?
Cordialement.
Sur le deuxième schéma des modifications ont été effectuées à la main.
Pouvez vous communiquer les références du groupe afin d'en savoir plus si un site est accessible ?
Cordialement.
22 février 2016 à 14:42
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Pour ce qui est de la puissance à souscrire, un habitat de surface moyenne, très bien isolé en zone tempérée, entièrement électrique dont le chauffage, ce dernier avec programmateur avec délesteur cascado-cyclique, peut fonctionner avec 9 kVA sans déclenchement du disjoncteur de branchement. Avec 12 kVA il y a un peu plus de latitude.
On ne fait pas une somme des puissances, ou bien on leur affecte un coefficient de simultanéité inférieur à 1. Par exemple, sèche-linge et lave-linge ne fonctionnent pas en même temps, idem pour four et lave-vaisselle.
Regrouper tout les radiateurs et leur programmateur permet de brancher un programmateur délesteur, avec une coupure totale du circuit de chauffage possible.
En plus, en monophasé il n'y a aucune raison de disséminer les radiateurs sur différentes rangées d'ID, ce qui ne permet pas le raccordement à un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
40 ou 63 A est l'intensité assignée de l'ID. Dans votre cas, 63 A conviendra pour le chauffage, mais sachant que du fait du délestage, tous les radiateurs ne fonctionneront pas en même temps, et qu'il n'y aura jamais cette intensité dans l'ID. En plus, 12 kVA en mono implique une intensité maxi de 60 A.
Tant pis si vous ne pouvez séparer le sèche-serviettes, ce n'est pas grave.
Dans la rénovation on fait au mieux pour la sécurité, mais il n'y a pas d'obligation de respecter la norme actuelle.
Si l'appairage des circuits est fait, vous allez gagner du temps ; mais une vérification préalable s'impose. La pince ampèremétrique est une bonne solution car elle se fait directement dans le tableau., mais il y en a d'autres.
Vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec Locaux d'habitation. En VPC sur le site..
Cordialement.
Pour ce qui est de la puissance à souscrire, un habitat de surface moyenne, très bien isolé en zone tempérée, entièrement électrique dont le chauffage, ce dernier avec programmateur avec délesteur cascado-cyclique, peut fonctionner avec 9 kVA sans déclenchement du disjoncteur de branchement. Avec 12 kVA il y a un peu plus de latitude.
On ne fait pas une somme des puissances, ou bien on leur affecte un coefficient de simultanéité inférieur à 1. Par exemple, sèche-linge et lave-linge ne fonctionnent pas en même temps, idem pour four et lave-vaisselle.
Regrouper tout les radiateurs et leur programmateur permet de brancher un programmateur délesteur, avec une coupure totale du circuit de chauffage possible.
En plus, en monophasé il n'y a aucune raison de disséminer les radiateurs sur différentes rangées d'ID, ce qui ne permet pas le raccordement à un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
40 ou 63 A est l'intensité assignée de l'ID. Dans votre cas, 63 A conviendra pour le chauffage, mais sachant que du fait du délestage, tous les radiateurs ne fonctionneront pas en même temps, et qu'il n'y aura jamais cette intensité dans l'ID. En plus, 12 kVA en mono implique une intensité maxi de 60 A.
Tant pis si vous ne pouvez séparer le sèche-serviettes, ce n'est pas grave.
Dans la rénovation on fait au mieux pour la sécurité, mais il n'y a pas d'obligation de respecter la norme actuelle.
Si l'appairage des circuits est fait, vous allez gagner du temps ; mais une vérification préalable s'impose. La pince ampèremétrique est une bonne solution car elle se fait directement dans le tableau., mais il y en a d'autres.
Vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec Locaux d'habitation. En VPC sur le site..
Cordialement.
22 février 2016 à 13:44
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant de vous répondre il faudrait être certain de la fonction de l'appareil bruyant.
On peut penser qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire et non un interrupteur différentiel. Quoique.
Quel que soit l'appareil en cause, puisqu'il y a une certaine incertitude, vérifiez le serrage des connexions des appareillages, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension..
Les coupures réseau sont sans influence.
Cordialement.
On peut penser qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire et non un interrupteur différentiel. Quoique.
Quel que soit l'appareil en cause, puisqu'il y a une certaine incertitude, vérifiez le serrage des connexions des appareillages, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension..
Les coupures réseau sont sans influence.
Cordialement.
22 février 2016 à 11:03
consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce pourrait être une diode, mais il faudrait faire une photo de très près en mode macro sans flash mais avec un bon éclairage.
Si c'est une diode, il y a un sens de branchement à respecter.
Un bricoleur expérimenté ferait le schéma de l'ensemble à partir des pistes du circuit imprimé.
Il y a un numéro sur la diode en bon état qui indique ses caractéristiques, du type 1N4004 par exemple.
Voyez Outiror si cette société peut vous proposer le chargeur complet.
Mais vu les prix très faibles de ces objets, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle.
Cordialement.
Si c'est une diode, il y a un sens de branchement à respecter.
Un bricoleur expérimenté ferait le schéma de l'ensemble à partir des pistes du circuit imprimé.
Il y a un numéro sur la diode en bon état qui indique ses caractéristiques, du type 1N4004 par exemple.
Voyez Outiror si cette société peut vous proposer le chargeur complet.
Mais vu les prix très faibles de ces objets, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle.
Cordialement.
22 février 2016 à 09:39
consulter ce sujet Changer composants chargeur de batterie perforateur Outiror XPSF 24 sur le forum OutillageOk. Juste une remarque : c'est bien fait, et vos photos du jour sont soignées.
Les conseils, si besoin est, viendront des contributeurs en maçonnerie. A suivre.
Cordialement.
Les conseils, si besoin est, viendront des contributeurs en maçonnerie. A suivre.
Cordialement.
21 février 2016 à 22:23
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour.
Dans ce cas, si la faïence de la cuvette est encore en état il faudrait trouver un mécanisme adaptable. Mais où ? Un bon bricoleur pourrait démonter et faire son marché chez un distributeur en matériels sanitaires.
Mais au bout de 20 ans de bons et loyaux service du WC on change pour un neuf. Quelques centaines d'euros si l'on veut de la qualité et un peu d'esthétique.
Cordialement.
Citation :Oui, et nous non plus.
Je suis persuadé que c'est réparable mais je ne sais pas comment.
Dans ce cas, si la faïence de la cuvette est encore en état il faudrait trouver un mécanisme adaptable. Mais où ? Un bon bricoleur pourrait démonter et faire son marché chez un distributeur en matériels sanitaires.
Mais au bout de 20 ans de bons et loyaux service du WC on change pour un neuf. Quelques centaines d'euros si l'on veut de la qualité et un peu d'esthétique.
Cordialement.
21 février 2016 à 22:16
consulter ce sujet Tirette de mécanisme de chasse d'eau cassée sur le forum PlomberieBonjour. Vous devez disposer de la notice de branchement. On ne voit pas quelle serait la fonction du fil blanc.
On peut craindre que vous ayez acheté une VMC premier prix. Les vrais VMC hygrométriques sont équipées de bouches à débit variable par action d'un opérateur et par action automatique d'un capteur interne propre à chaque bouche.
A suivre, avec des précisions sur la nouvelle VMC.
Cordialement.
On peut craindre que vous ayez acheté une VMC premier prix. Les vrais VMC hygrométriques sont équipées de bouches à débit variable par action d'un opérateur et par action automatique d'un capteur interne propre à chaque bouche.
A suivre, avec des précisions sur la nouvelle VMC.
Cordialement.
21 février 2016 à 22:06
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBonjour. A 11:44 vous avez tout bon.
Peut-être que 3 ID seront insuffisants suivant le nombre de départs.
Notamment, prévoyez un ID pour tout ce qui concerne le chauffage électrique.
Le tableau tri rénové est fait ainsi.
En mono vous ne pourrez plus disposer que de 12 kVA maximum. Cela vous suffira-t-il ?
Le DJ de branchement est fourni par ERDF. Votre propriété démarre sur le bornier de sortie de ce DJ.
Choisissez une enveloppe de bonne taille. 18 à 24 modules par rangée est confortable.
Voir entre autres les coffrets Pragma Schneider Electric.
Cordialement.
Peut-être que 3 ID seront insuffisants suivant le nombre de départs.
Notamment, prévoyez un ID pour tout ce qui concerne le chauffage électrique.
Le tableau tri rénové est fait ainsi.
En mono vous ne pourrez plus disposer que de 12 kVA maximum. Cela vous suffira-t-il ?
Le DJ de branchement est fourni par ERDF. Votre propriété démarre sur le bornier de sortie de ce DJ.
Choisissez une enveloppe de bonne taille. 18 à 24 modules par rangée est confortable.
Voir entre autres les coffrets Pragma Schneider Electric.
Cordialement.
21 février 2016 à 22:00
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Certes, le DJ est un peu fort vis à vis du courant consommé, mais sera conforme pour protéger une ligne en 5g6 mm² limitée à 32 A en régime permanent.
En plus ce matériel semble disponible pour pas cher.
Vous pouvez donc protéger le départ de la ligne par l'ensemble DJ 32 A + bloc Vigi 30 mA.
Vous serez amené à inverser deux phases si la machine tourne à l'envers.
Cordialement.
En plus ce matériel semble disponible pour pas cher.
Vous pouvez donc protéger le départ de la ligne par l'ensemble DJ 32 A + bloc Vigi 30 mA.
Vous serez amené à inverser deux phases si la machine tourne à l'envers.
Cordialement.
21 février 2016 à 21:49
consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu rhoni.
Je n'étais pas revenu sur votre sujet depuis le 31 janvier, et je ne suis pas très bon en barbotine.
On ne peut pas dire que vous avez fait le plus gros, mais pour avez déjà retrouvé une bonne horizontale.
Les gaines ont disparu ?
Le béton cellulaire se travaille bien avec une scie adaptée.
Pour les angles, des conseils de maçons devraient vous être apportés par d'autres contributeurs.
Je ne sais si vous devez mettre une couche intermédiaire entre la dalle et le premier rang de briques.
Essayez de trouver quelques fiches de mise en œuvre du produit sur les sites des fabricants.
A suivre.
Cordialement.
Je n'étais pas revenu sur votre sujet depuis le 31 janvier, et je ne suis pas très bon en barbotine.
On ne peut pas dire que vous avez fait le plus gros, mais pour avez déjà retrouvé une bonne horizontale.
Les gaines ont disparu ?
Le béton cellulaire se travaille bien avec une scie adaptée.
Pour les angles, des conseils de maçons devraient vous être apportés par d'autres contributeurs.
Je ne sais si vous devez mettre une couche intermédiaire entre la dalle et le premier rang de briques.
Essayez de trouver quelques fiches de mise en œuvre du produit sur les sites des fabricants.
A suivre.
Cordialement.
21 février 2016 à 09:38
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour. La notice de branchement ne précise pas cette donnée ?
On va calibrer pour 5 kVA par phase sous 230 V. Dans ce cas on trouve 22 A environ. On choisira un DJ différentiel 25 A courbe C.
Soit il existe tout fait, ce qui serait étonnant, soit on assemble un DJ 25 A courbe C avec un bloc Vigi 30 mA ou équivalent.
Il faudra câbler en 5g6 mm² souple HO7 RNF.
Cette machine ne doit-elle pas être équipée d'un arrêt d'urgence ?
Ici nous n'avons évoqué que la protection de la ligne.
Cordialement.
On va calibrer pour 5 kVA par phase sous 230 V. Dans ce cas on trouve 22 A environ. On choisira un DJ différentiel 25 A courbe C.
Soit il existe tout fait, ce qui serait étonnant, soit on assemble un DJ 25 A courbe C avec un bloc Vigi 30 mA ou équivalent.
Il faudra câbler en 5g6 mm² souple HO7 RNF.
Cette machine ne doit-elle pas être équipée d'un arrêt d'urgence ?
Ici nous n'avons évoqué que la protection de la ligne.
Cordialement.
20 février 2016 à 22:37
consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir. On ne voit pas pourquoi et dans quel but on vous demande cette intervention.
Dans quel cadre exact vous situez vous vis à vis du donneur d'ordre et de l'endroit où l'on vous demande d'intervenir ? Éviter la "neutralisation" d'un interrupteur ne nous permet pas de vous répondre sans plus de renseignements sur l'installation.
Cordialement.
Dans quel cadre exact vous situez vous vis à vis du donneur d'ordre et de l'endroit où l'on vous demande d'intervenir ? Éviter la "neutralisation" d'un interrupteur ne nous permet pas de vous répondre sans plus de renseignements sur l'installation.
Cordialement.
20 février 2016 à 22:00
consulter ce sujet Montage interrupteur en parallèle sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau. En tant que professionnel, c'est à vous d'imposer la mise en œuvre des règles de l'art si une commande vous est passée, et ce conformément à la règlementation actuelle NFC15-100. De toute façon vous ne pouvez faire autrement que d'appliquer cette dernière lors de l'exercice de votre métier.
Il faut que le client prenne conscience que sa responsabilité est en jeu dès l'instant où il utilise du matériel non conforme et hors sécurité.
Vos arguments seront facile à développer devant le client en faisant la synthèse des différents posts, en achevant l'argumentation par l'expression : "l'installation ne présente pas les propriétés assurant la protection des personnes et des biens".
Pour éviter tous litiges ultérieurs, vous présentez un devis écrit qui, pour une petite modification de ce type, peut être globale, juste avec le descriptif. Mais vous devez avoir l'habitude ; le devis doit être signé avec la mention bon pour accord ; il doit préciser les modalités de règlement, acompte etc.
Ne sous-estimez pas votre temps. Radin ou pas le client rentrera la facture dans les frais généraux.
Et nous n'avons pas évoqué le circuit de terre.
Cordialement.
Il faut que le client prenne conscience que sa responsabilité est en jeu dès l'instant où il utilise du matériel non conforme et hors sécurité.
Vos arguments seront facile à développer devant le client en faisant la synthèse des différents posts, en achevant l'argumentation par l'expression : "l'installation ne présente pas les propriétés assurant la protection des personnes et des biens".
Pour éviter tous litiges ultérieurs, vous présentez un devis écrit qui, pour une petite modification de ce type, peut être globale, juste avec le descriptif. Mais vous devez avoir l'habitude ; le devis doit être signé avec la mention bon pour accord ; il doit préciser les modalités de règlement, acompte etc.
Ne sous-estimez pas votre temps. Radin ou pas le client rentrera la facture dans les frais généraux.
Et nous n'avons pas évoqué le circuit de terre.
Cordialement.
20 février 2016 à 21:53
consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Un avis complémentaire.
Si vous n'avez pas signé l'achat, il est encore temps d'exiger un rabais dont le montant pourra couvrir les frais de rénovation partielle et de mise en sécurité de l'habitat. par un professionnel ; 2 000 € ne me semblerait pas un scandale, même si c'est surévalué.
Il faudra faire attention également à l'état de la plomberie, robinetteries et écoulements.
Acheter de l'ancien peut devenir une galère. Voyez la question 15222 juste en dessous.
Cordialement.
Si vous n'avez pas signé l'achat, il est encore temps d'exiger un rabais dont le montant pourra couvrir les frais de rénovation partielle et de mise en sécurité de l'habitat. par un professionnel ; 2 000 € ne me semblerait pas un scandale, même si c'est surévalué.
Il faudra faire attention également à l'état de la plomberie, robinetteries et écoulements.
Acheter de l'ancien peut devenir une galère. Voyez la question 15222 juste en dessous.
Cordialement.
20 février 2016 à 21:33
consulter ce sujet Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements sur le forum ÉlectricitéBien reçu Fabrice. On peut comprendre les raisons d'ordre économique qui vous incitent à entreprendre ce projet.
Effectivement, il faut identifier les départs des différents circuits, phase et neutre.
L'arrivée tension issue du disjoncteur de branchement n'est pas bien difficile. Mais rien ne dit qu'il n'y aurait pas de repiquages dans des différentes boites, visibles ou cachées.
Il y a 8 protections mais davantage de départs. Les sections des conducteurs impliqueront des calibres inférieurs aux maxima autorisés par les normes actuelles.
Derrière l'écran on ne peut vous guider pas à pas, car seule une intervention sur place permettrait de faire l'inventaire des circuits. Le forum permet une entraide ponctuelle, mais pas une formation.
De même, il est probable que circuits lumière et prises de courant ne sont pas différenciés.
On peut se poser la question s'il ne vaudrait pas mieux refaire l’installation de l'habitat en entier, quitte à faire passer les circuits dans de petites goulottes, solution idéale dans l'habitat ancien.
Dans votre cas il faudrait identifier les circuits avec une méthode simple, celle de la pince ampèremétrique étant relativement facile ; voir l'article en tête de ce forum : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous en conclurez que ce qui vous attend nécessite la connaissance du métier.
Au minimum l'aide d'un ami expérimenté et outillé serait souhaitable ; seul et sans plus d'expérience que cela vous allez au devant de difficultés pouvant vous conduire dans une impasse technique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Effectivement, il faut identifier les départs des différents circuits, phase et neutre.
L'arrivée tension issue du disjoncteur de branchement n'est pas bien difficile. Mais rien ne dit qu'il n'y aurait pas de repiquages dans des différentes boites, visibles ou cachées.
Il y a 8 protections mais davantage de départs. Les sections des conducteurs impliqueront des calibres inférieurs aux maxima autorisés par les normes actuelles.
Derrière l'écran on ne peut vous guider pas à pas, car seule une intervention sur place permettrait de faire l'inventaire des circuits. Le forum permet une entraide ponctuelle, mais pas une formation.
De même, il est probable que circuits lumière et prises de courant ne sont pas différenciés.
On peut se poser la question s'il ne vaudrait pas mieux refaire l’installation de l'habitat en entier, quitte à faire passer les circuits dans de petites goulottes, solution idéale dans l'habitat ancien.
Dans votre cas il faudrait identifier les circuits avec une méthode simple, celle de la pince ampèremétrique étant relativement facile ; voir l'article en tête de ce forum : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous en conclurez que ce qui vous attend nécessite la connaissance du métier.
Au minimum l'aide d'un ami expérimenté et outillé serait souhaitable ; seul et sans plus d'expérience que cela vous allez au devant de difficultés pouvant vous conduire dans une impasse technique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 février 2016 à 21:22
consulter ce sujet Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Pas vu le neutre au fond.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 février 2016 à 20:03
consulter ce sujet Tirer une prise depuis interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est une opération pouvant être très compliquée suivant le degré de vétusté éventuelle de l'installation. Dans votre cas, il faut faire intervenir un professionnel. Il y aura un repérage des circuits à effectuer, et faire une mise en sécurité de l'installation, consécutive à l'analyse de votre installation sur place.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2016 à 17:54
consulter ce sujet Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Il faudra appairer au mieux tous les circuits.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé qui peut vous intéresser.
Pour ce type de rénovation il faut être expérimenté et bien outillé. Il y a un gros travail préparatoire.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous n'aurez que le tiers de la puissance souscrite disponible.
puis-je modifier mon tableau en utilisant qu'une seule des 3 phases
Il faudra appairer au mieux tous les circuits.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé qui peut vous intéresser.
Pour ce type de rénovation il faut être expérimenté et bien outillé. Il y a un gros travail préparatoire.
Cordialement.
20 février 2016 à 17:47
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme vous êtes locataire vous pouvez juste tirer une rallonge provisoire depuis une prise existante, ce qui évitera les trous.
Dans vos murs, vous auriez pu encastrer une ligne depuis une PC existante.
Cordialement.
Citation :Eh non, car il n'y a pas de neutre.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible
Comme vous êtes locataire vous pouvez juste tirer une rallonge provisoire depuis une prise existante, ce qui évitera les trous.
Dans vos murs, vous auriez pu encastrer une ligne depuis une PC existante.
Cordialement.
20 février 2016 à 16:10
consulter ce sujet Tirer une prise depuis interrupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Changer 3 DJ unipolaires pour un tétrapolaire est la meilleure solution.
L'accouplement de type auxiliaire de signalisation par exemple ne se pratique pas. Un bloc différentiel type Vigi actionne directement un DJ tri ou tétrapolaire avec le petit levier sur le côté.
C'est pourquoi l'industrie propose des DPN ou des bipolaires ou des tétrapolaires dont certains peuvent actionner des auxiliaires.
On rencontre quelquefois des ensembles multipolaires ou les accouplements se font au niveau des manettes avec de petits profilés à ressort. Pas d'idée si ces matériels, peut-être de premier prix, existent encore.
Un départ triphasé se protège par un DJ tri ou tétrapolaire suivant qu'il y a le neutre ou non.
Dans le même coffret, un départ monophasé Ph + N se protègera par un DJ DPN ou bipolaire.
Rappelons que la coupure doit être omnipolaire. Ce n'est pas le cas sur le coffret.
Il n'y a plus qu'à effectuer le changement pour quelques dizaines d'euros et au plus 1/2 h de main d’œuvre.
Cordialement.
L'accouplement de type auxiliaire de signalisation par exemple ne se pratique pas. Un bloc différentiel type Vigi actionne directement un DJ tri ou tétrapolaire avec le petit levier sur le côté.
C'est pourquoi l'industrie propose des DPN ou des bipolaires ou des tétrapolaires dont certains peuvent actionner des auxiliaires.
On rencontre quelquefois des ensembles multipolaires ou les accouplements se font au niveau des manettes avec de petits profilés à ressort. Pas d'idée si ces matériels, peut-être de premier prix, existent encore.
Un départ triphasé se protège par un DJ tri ou tétrapolaire suivant qu'il y a le neutre ou non.
Dans le même coffret, un départ monophasé Ph + N se protègera par un DJ DPN ou bipolaire.
Rappelons que la coupure doit être omnipolaire. Ce n'est pas le cas sur le coffret.
Il n'y a plus qu'à effectuer le changement pour quelques dizaines d'euros et au plus 1/2 h de main d’œuvre.
Cordialement.
20 février 2016 à 16:06
consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires sur le forum ÉlectricitéBonjour. La caractéristique principale d'un disjoncteur est son calibre intensité.
Précisez vos besoins si vous voulez.
Cordialement.
Précisez vos besoins si vous voulez.
Cordialement.
20 février 2016 à 09:52
consulter ce sujet Protection de ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La lampe chauffe peu certes, mais le ballast que vous appelez transfo chauffe davantage.
Il faut voir comment serait disposé chaque appareil dans le faux plafond.
Le branchement parallèle ne pose aucun problème.
Il faut que toutes les connexions soient accessibles, donc la ou les boites de dérivation peuvent être encastrées dans le plafond. Choisissez des dimensions confortables, diamètre et profondeur.
Faites fonctionner un luminaire avec son ballast et estimez ainsi les dégagements de chaleur.
Cordialement.
Il faut voir comment serait disposé chaque appareil dans le faux plafond.
Le branchement parallèle ne pose aucun problème.
Il faut que toutes les connexions soient accessibles, donc la ou les boites de dérivation peuvent être encastrées dans le plafond. Choisissez des dimensions confortables, diamètre et profondeur.
Faites fonctionner un luminaire avec son ballast et estimez ainsi les dégagements de chaleur.
Cordialement.
20 février 2016 à 09:44
consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum ÉlectricitéOk Alex.
Pour ce qui concerne la bonde Kessel, son montage et son mode de fonctionnement GC ou BP devraient bien vous renseigner.
Au vu de la photo, on peut penser que la bonde est désolidarisée du fond de la douche et l'on peut avoir des doutes sur l'étanchéité une fois que vous aurez remis la partie manquante.
Si le tuyau avec l'angle droit est relié à la gouttière, ce n'est pas le top. Les eaux de pluie doivent s'écouler dans la nature (caniveau) et non dans le tout à l'égout s'il s'agit de cela.
Vous regardez si ce document peut vous être utile : siphon de sol classique.pdf
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la bonde Kessel, son montage et son mode de fonctionnement GC ou BP devraient bien vous renseigner.
Au vu de la photo, on peut penser que la bonde est désolidarisée du fond de la douche et l'on peut avoir des doutes sur l'étanchéité une fois que vous aurez remis la partie manquante.
Citation :Oui, car de siphon, peut-être point. Mais c'est juste une impression.
J'ai l'impression qu'il manque une partie
Si le tuyau avec l'angle droit est relié à la gouttière, ce n'est pas le top. Les eaux de pluie doivent s'écouler dans la nature (caniveau) et non dans le tout à l'égout s'il s'agit de cela.
Vous regardez si ce document peut vous être utile : siphon de sol classique.pdf
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
20 février 2016 à 00:19
consulter ce sujet Air remonte par siphon douche italienne sur le forum PlomberieBonjour.
Cordialement.
Citation :Oui, voir la question 15219 : Utilisation de disjoncteurs unipolaires trois étages au dessus, mais qui concerne une distribution 3 Ph + N. Mais la sécurité des personnes est identique.
Pourriez-vous m'expliquer la différence entre utiliser 3 disjoncteurs unipolaires et 1 disjoncteur tripolaire ?
Cordialement.
19 février 2016 à 23:13
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un problème intéressant.
Supposons que cette configuration où les 3 phases et neutre réseau alimente des récepteurs avec chacun leurs bornes phase et neutre récepteur.
Supposons qu'un récepteur 2 fonctionne entre phase 2 et le neutre ; de même, un récepteur 3 fonctionne entre phase 3 et le neutre.
Le DJ 1 déclenche : la phase 1 disparaît de même que le neutre réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais reliés aux phases 2 et 3, alors que leur neutre propre est en l'air, donc avec un potentiel dit flottant non fixé par le réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais en série sous une tension de 400 V. Il n'y a pas de raison que la tension aux bornes de chaque récepteur soit de 200 V ; suivant les caractéristiques des récepteurs 2 et 3, l'un peut être soumis à 320 V et l'autre à 80 V. C'est l'accident irréversible.
Conclusion 1 : en triphasé 3 Ph + N, une protection doit être tétrapolaire ou rien.
Ponter les bornes de neutre de chaque DPN aurait été indispensable ; mais un professionnel compétent et conscient de câble pas une telle configuration.
Au niveau de la sécurité des personnes, la responsabilité d'un accident revient automatiquement à celui qui a commis ou laissé commettre cette faute professionnelle grave, voire très grave.
Conclusion 2 : dans une installation triphasée utilisant le neutre réseau, la disparition du neutre réseau provoque des surtensions et sous tension aux bornes des récepteurs.
Expérience : on prend deux lampes à incandescence de 20 W et 100 W 230 V que l'on monte en série. On branche l'ensemble sous 400 V ; quelle est celle qui grille ?
Cordialement.
Supposons que cette configuration où les 3 phases et neutre réseau alimente des récepteurs avec chacun leurs bornes phase et neutre récepteur.
Supposons qu'un récepteur 2 fonctionne entre phase 2 et le neutre ; de même, un récepteur 3 fonctionne entre phase 3 et le neutre.
Le DJ 1 déclenche : la phase 1 disparaît de même que le neutre réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais reliés aux phases 2 et 3, alors que leur neutre propre est en l'air, donc avec un potentiel dit flottant non fixé par le réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais en série sous une tension de 400 V. Il n'y a pas de raison que la tension aux bornes de chaque récepteur soit de 200 V ; suivant les caractéristiques des récepteurs 2 et 3, l'un peut être soumis à 320 V et l'autre à 80 V. C'est l'accident irréversible.
Conclusion 1 : en triphasé 3 Ph + N, une protection doit être tétrapolaire ou rien.
Ponter les bornes de neutre de chaque DPN aurait été indispensable ; mais un professionnel compétent et conscient de câble pas une telle configuration.
Au niveau de la sécurité des personnes, la responsabilité d'un accident revient automatiquement à celui qui a commis ou laissé commettre cette faute professionnelle grave, voire très grave.
Conclusion 2 : dans une installation triphasée utilisant le neutre réseau, la disparition du neutre réseau provoque des surtensions et sous tension aux bornes des récepteurs.
Expérience : on prend deux lampes à incandescence de 20 W et 100 W 230 V que l'on monte en série. On branche l'ensemble sous 400 V ; quelle est celle qui grille ?
Cordialement.
19 février 2016 à 23:07
consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires sur le forum ÉlectricitéOk. On entend par pièce à vivre un séjour, un salon, une chambre, mais ni un garage ni un sous-sol par exemple.
Le rendu lumineux concerne notamment la perception des couleurs. Le blanc industrie ou équivalent donne mauvaise mine.
Il faudrait voir les caractéristiques de pose de ces luminaires, et surtout voir s'ils peuvent coexister avec un isolant et dans quelles conditions.
En tout cas il ne doit y avoir aucun contact entre l'arrière du luminaire et un isolant quel qu'il soit.
Il y a un ballast par luminaire (ou alimentation quelconque que vous avez photographiée) ; les contraintes de pose vis à vis de l'isolant sont identiques.
Il n'est pas certain que vos luminaires puissent être installés dans votre configuration. Dans le magasin, ils respiraient et les équipements d'alimentation aussi, peut-être ceux-ci étaient-ils incorporés dans le luminaire.
Avant de faire des trous dans le placo il faut prendre en compte l'aspect thermique des choses.
Suivant l'emploi de votre pièce et sa hauteur, la pose de quelques réglettes fluorescentes en pourtour ou au plafond pourrait être une solution simple, suffisante, et en sécurité.
Ce d'autant plus que vous n'avez jamais touché à l'électricité. La plus grande prudence est de mise.
Cordialement.
Le rendu lumineux concerne notamment la perception des couleurs. Le blanc industrie ou équivalent donne mauvaise mine.
Il faudrait voir les caractéristiques de pose de ces luminaires, et surtout voir s'ils peuvent coexister avec un isolant et dans quelles conditions.
En tout cas il ne doit y avoir aucun contact entre l'arrière du luminaire et un isolant quel qu'il soit.
Il y a un ballast par luminaire (ou alimentation quelconque que vous avez photographiée) ; les contraintes de pose vis à vis de l'isolant sont identiques.
Il n'est pas certain que vos luminaires puissent être installés dans votre configuration. Dans le magasin, ils respiraient et les équipements d'alimentation aussi, peut-être ceux-ci étaient-ils incorporés dans le luminaire.
Avant de faire des trous dans le placo il faut prendre en compte l'aspect thermique des choses.
Suivant l'emploi de votre pièce et sa hauteur, la pose de quelques réglettes fluorescentes en pourtour ou au plafond pourrait être une solution simple, suffisante, et en sécurité.
Ce d'autant plus que vous n'avez jamais touché à l'électricité. La plus grande prudence est de mise.
Cordialement.
19 février 2016 à 22:44
consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour. Compléments.
Si le siphon se vide, ce peut être par aspiration anormale due à une canalisation qui ne respire pas.
Une expérience à effectuer avant de ramper.
Vous vous assurez que le siphon est plein, vous tirez une chasse d'eau quelque part tandis que quelqu'un regarde ce qui se passe au niveau du siphon et si l'on entend celui-ci qui glougloute (vous pouvez vider simultanément tous les éviers et lavabos pleins).
Si c'est le cas, il faut plonger dans le vide sanitaire, repérer toutes les sorties des équipements, voir si elles se déversent dans un tuyau de diamètre 100 mm ou pas loin, et surtout voir si cette canalisation est mise à l'air en toiture.
Cordialement.
Si le siphon se vide, ce peut être par aspiration anormale due à une canalisation qui ne respire pas.
Une expérience à effectuer avant de ramper.
Vous vous assurez que le siphon est plein, vous tirez une chasse d'eau quelque part tandis que quelqu'un regarde ce qui se passe au niveau du siphon et si l'on entend celui-ci qui glougloute (vous pouvez vider simultanément tous les éviers et lavabos pleins).
Si c'est le cas, il faut plonger dans le vide sanitaire, repérer toutes les sorties des équipements, voir si elles se déversent dans un tuyau de diamètre 100 mm ou pas loin, et surtout voir si cette canalisation est mise à l'air en toiture.
Cordialement.
19 février 2016 à 22:13
consulter ce sujet Air remonte par siphon douche italienne sur le forum PlomberieBonjour Philippe.
Dans le cas d'une alimentation monophasée 230 V, on met en œuvre le raccordement de droite.
Il faut soigner la qualité du raccordement.
La plaque est peut-être livrée avec un câble de raccordement (6 mm² ou 2,5 mm² ?) ; il faut fermer le couvercle du boîtier.
Cordialement.
Dans le cas d'une alimentation monophasée 230 V, on met en œuvre le raccordement de droite.
Il faut soigner la qualité du raccordement.
La plaque est peut-être livrée avec un câble de raccordement (6 mm² ou 2,5 mm² ?) ; il faut fermer le couvercle du boîtier.
Cordialement.
19 février 2016 à 15:26
consulter ce sujet Brancher plaque induction Faure sur le forum ÉlectricitéBonjour. Synthèse à caractère scientifique simplifié.
L'idée est de pouvoir disposer d'une certaine autonomie concernant la production et l'utilisation de l'énergie électrique.
Les besoins envisagés concernent quelques watts en régime instantané.
Le problème de l'énergie électrique est qu'elle ne se stocke pas directement.
On peut la stocker dans une batterie, système réversible qui emmagasine une énergie en effectuant une réaction chimique interne, et en restitue un peu moins par une autre réaction chimique.
Une batterie est donc une sorte de réservoir qui se remplit, puis se vide. Si l'énergie est à utiliser sous formes de grandeurs alternatives, un convertisseur appelé onduleur autonome se charge de la conversion continu vers alternatif.
Pour votre usage, qui pourrait charger la batterie ?
1. Un pédaleur qui pourrait actionner un générateur tournant.
Ce générateur pourrait être un alternateur de bicyclette (improprement appelé dynamo[i][/i], au rendement médiocre), ou une autre génératrice tournante, associé à une électronique de régulation. Mais le pédaleur devra manger davantage afin de pouvoir effectuer un certain effort.
2. Un ensemble chute d'eau, turbine hydraulique, alternateur ; système surdimensionné pour vos besoins.
3. Un ensemble turbine entrainée par le vent, alternateur : voir le principe des éoliennes.
4. Un générateur photovoltaïque.
Ce dernier système pourrait faire votre affaire. Il existe des générateurs autonomes photovoltaïques pour le camping et les activités nautiques.
Aucune idée du prix, mais sur le forum nous parlons technologie et pas d'autre chose.
La puissance disponible permettra de faire fonctionner de petits récepteurs, mais en aucun cas de grosses machines comme un poste à souder.
Cordialement.
L'idée est de pouvoir disposer d'une certaine autonomie concernant la production et l'utilisation de l'énergie électrique.
Les besoins envisagés concernent quelques watts en régime instantané.
Le problème de l'énergie électrique est qu'elle ne se stocke pas directement.
On peut la stocker dans une batterie, système réversible qui emmagasine une énergie en effectuant une réaction chimique interne, et en restitue un peu moins par une autre réaction chimique.
Une batterie est donc une sorte de réservoir qui se remplit, puis se vide. Si l'énergie est à utiliser sous formes de grandeurs alternatives, un convertisseur appelé onduleur autonome se charge de la conversion continu vers alternatif.
Pour votre usage, qui pourrait charger la batterie ?
1. Un pédaleur qui pourrait actionner un générateur tournant.
Ce générateur pourrait être un alternateur de bicyclette (improprement appelé dynamo[i][/i], au rendement médiocre), ou une autre génératrice tournante, associé à une électronique de régulation. Mais le pédaleur devra manger davantage afin de pouvoir effectuer un certain effort.
2. Un ensemble chute d'eau, turbine hydraulique, alternateur ; système surdimensionné pour vos besoins.
3. Un ensemble turbine entrainée par le vent, alternateur : voir le principe des éoliennes.
4. Un générateur photovoltaïque.
Ce dernier système pourrait faire votre affaire. Il existe des générateurs autonomes photovoltaïques pour le camping et les activités nautiques.
Aucune idée du prix, mais sur le forum nous parlons technologie et pas d'autre chose.
La puissance disponible permettra de faire fonctionner de petits récepteurs, mais en aucun cas de grosses machines comme un poste à souder.
Cordialement.
19 février 2016 à 15:20
consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le boitier bleu est peut-être le relais de télécommande 175 Hz si vous avez souscrit un contrat double tarif.
Le coffret fusibles est le blanc.
Cordialement.
Le boitier bleu est peut-être le relais de télécommande 175 Hz si vous avez souscrit un contrat double tarif.
Le coffret fusibles est le blanc.
Cordialement.
18 février 2016 à 20:31
consulter ce sujet Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien sur le forum ÉlectricitéOk. Une lampe témoin. est un ensemble douille + lampe à incandescence faible puissance + longs conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm.
Vous repérez les bornes du contact du télérupteur. Sur une borne on a la phase directe, et sur l'autre la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre étant direct à la lampe.
On branche la lampe témoin entre neutre et phase directe : la lampe s'allume en permanence.
On branche entre le neutre et la phase coupée : la lampe s'allume et s'éteint en fonction des appuis sur chaque bouton-poussoir.
Si vous êtes locataire le dépannage est à la charge du propriétaire. Si cela est le cas, ne faites rien de plus et prévenez ce dernier.
A suivre.
Cordialement.
Vous repérez les bornes du contact du télérupteur. Sur une borne on a la phase directe, et sur l'autre la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre étant direct à la lampe.
On branche la lampe témoin entre neutre et phase directe : la lampe s'allume en permanence.
On branche entre le neutre et la phase coupée : la lampe s'allume et s'éteint en fonction des appuis sur chaque bouton-poussoir.
Citation :Si vous comprenez ce qui est décrit ci-dessus, c'est un bon début. Il faut opérer avec des gants isolants et des lunettes de protection. Mais si vous vous sentez "léger", il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Je n'y connais pas grand chose en électricité!
Si vous êtes locataire le dépannage est à la charge du propriétaire. Si cela est le cas, ne faites rien de plus et prévenez ce dernier.
A suivre.
Cordialement.
18 février 2016 à 15:15
consulter ce sujet Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Julien.
Le boitier bleu est peut-être le coffret fusibles ERDF, plombé, auquel l'usager n'a pas accès.
La modification de position de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement est du ressort de ERDF et non de l'usager. Le technicien déplombe le coffret, enlève les fusibles, et déplace l'ensemble en toute sécurité, donc hors tension.
Cordialement.
Le boitier bleu est peut-être le coffret fusibles ERDF, plombé, auquel l'usager n'a pas accès.
La modification de position de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement est du ressort de ERDF et non de l'usager. Le technicien déplombe le coffret, enlève les fusibles, et déplace l'ensemble en toute sécurité, donc hors tension.
Cordialement.
18 février 2016 à 14:02
consulter ce sujet Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien sur le forum Électricité