Bonjour réponse 35.
Un contact sert à la commande du contacteur de chauffe-eau, l'autre sert à la commutation du compteur électromécanique HC/HP.
C'est à ERDF d'effectuer ce dernier raccordement.
Ces anciens boitiers sont normalement plombés, le contact chauffe-eau est sorti et est accessible à l'usager.
Normalement, le contact usager est protégé par fusible interne 2 A.
On ne connait pas votre situation, si le compteur ne commute pas, il faut faire appel à ERDF.
Ce n'est pas à l'usager de câbler.
Cordialement.
Citation :C'est normal, il s'agit d'un simple contact comme l'est un interrupteur.
Mais je ne sais laquelle est le neutre et laquelle est la phase
Un contact sert à la commande du contacteur de chauffe-eau, l'autre sert à la commutation du compteur électromécanique HC/HP.
C'est à ERDF d'effectuer ce dernier raccordement.
Ces anciens boitiers sont normalement plombés, le contact chauffe-eau est sorti et est accessible à l'usager.
Normalement, le contact usager est protégé par fusible interne 2 A.
On ne connait pas votre situation, si le compteur ne commute pas, il faut faire appel à ERDF.
Ce n'est pas à l'usager de câbler.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 11:03
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéOk. Dans ce cas, il y a surintensité coupée par un fusible du circuit de prises de courant. Il faut démonter et observer. Mais si c'est la première fois, vous risquez de ne rien voir de caractéristique. Il faut un minimum d'expérience.
Si l'appareil en vaut la peine, voir avec un SAV local.
Cordialement.
Si l'appareil en vaut la peine, voir avec un SAV local.
Cordialement.
29 janvier 2016 à 22:34
consulter ce sujet Aspirateur Miele S251I 1400W fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour Boulon. Pas de connaissance particulière sur le hammam (je ne sais pas si l'on met un S au pluriel).
Mais davantage sur les chauffe-eau (sans s ni x).
Bref, on comprend que notre ami Djamel voulait faire une sorte de radiateur à eau pour chauffer davantage la salle de bain (ce qu'il écrit dans le premier post).
Dans ce cas, un sèche serviettes peut faire l'affaire.
Mais la vapeur d'eau dans une salle de bain doit être évacuée de toute façon.
Conclusion : il faut juste chauffer un peu plus la salle de bain.
Mais la facture de l'énergie va s'en ressentir.
Le rendement du serpentin additionnel sera nul.
Cordialement.
Mais davantage sur les chauffe-eau (sans s ni x).
Bref, on comprend que notre ami Djamel voulait faire une sorte de radiateur à eau pour chauffer davantage la salle de bain (ce qu'il écrit dans le premier post).
Dans ce cas, un sèche serviettes peut faire l'affaire.
Mais la vapeur d'eau dans une salle de bain doit être évacuée de toute façon.
Conclusion : il faut juste chauffer un peu plus la salle de bain.
Mais la facture de l'énergie va s'en ressentir.
Le rendement du serpentin additionnel sera nul.
Cordialement.
29 janvier 2016 à 17:39
consulter ce sujet Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour.
A vous lire, on comprend que vos ne pouvez démarrer le moteur thermique.
La platine nous est inconnue.
Cordialement.
A vous lire, on comprend que vos ne pouvez démarrer le moteur thermique.
La platine nous est inconnue.
Cordialement.
29 janvier 2016 à 17:25
consulter ce sujet Panne groupe électrogène Deutsch sur le forum ÉlectricitéOui, Patrice a rétabli les bonnes orientations.
Il est très possible que ce soit une sortie de câble 6 mm² bricolée vu son orientation, avec dérivation en 2,5 mm² pour le LL. L'intervenant, soucieux du calibre, a peut-être changé le DJ 32 A pour un 20 A.
Pinkie, vite à vos tournevis pour lever les doutes !
Cordialement.
Il est très possible que ce soit une sortie de câble 6 mm² bricolée vu son orientation, avec dérivation en 2,5 mm² pour le LL. L'intervenant, soucieux du calibre, a peut-être changé le DJ 32 A pour un 20 A.
Pinkie, vite à vos tournevis pour lever les doutes !
Cordialement.
29 janvier 2016 à 17:22
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Pas de danger de mort s'il n'y a juste qu'un serpentin avec de l'eau tiède dedans.
Mais quand on sait que pour chauffer confortablement une petite salle de bain de 4m² il faut entre 500 et 1 000 W, ce serpentin n'ajoutera qu'une fraction de degré à la température de l'air ambiant.
De même, pour que le serpentin soit chaud, il faudra qu'il soit parcouru par de l'eau issue du chauffe-eau, qui sera perdue.
La température de sortie de l'eau du chauffe-eau sera au plus de l'ordre de 60°C, pas de risque de brulure bien évidemment, mais vu la surface d'échange avec l'air extérieur, on sera très loin de la puissance nécessaire pour faire transpirer qui que ce soit.
Finalement, on peut penser que votre idée n'est pas bonne, même si vous bricolez un serpentin parcouru par l'eau du chauffe-eau, à cause des lois de la thermodynamique, tout simplement.
Cordialement.
Pas de danger de mort s'il n'y a juste qu'un serpentin avec de l'eau tiède dedans.
Mais quand on sait que pour chauffer confortablement une petite salle de bain de 4m² il faut entre 500 et 1 000 W, ce serpentin n'ajoutera qu'une fraction de degré à la température de l'air ambiant.
De même, pour que le serpentin soit chaud, il faudra qu'il soit parcouru par de l'eau issue du chauffe-eau, qui sera perdue.
La température de sortie de l'eau du chauffe-eau sera au plus de l'ordre de 60°C, pas de risque de brulure bien évidemment, mais vu la surface d'échange avec l'air extérieur, on sera très loin de la puissance nécessaire pour faire transpirer qui que ce soit.
Finalement, on peut penser que votre idée n'est pas bonne, même si vous bricolez un serpentin parcouru par l'eau du chauffe-eau, à cause des lois de la thermodynamique, tout simplement.
Cordialement.
29 janvier 2016 à 15:17
consulter ce sujet Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain sur le forum PlomberieOk. On va attendre vos investigations.
Après observation de nouveau de la photo, on peut penser que la sortie de câble est bien en 6 mm², et qu'une dérivation alimente le LL avec les petites goulottes.
La sortie de câble est sous le plan de travail ?
Il faudra bien jeter un œil à l'intérieur du tableau. Et vous faites de bonnes photos nettes.
Mystère...
Cordialement.
Après observation de nouveau de la photo, on peut penser que la sortie de câble est bien en 6 mm², et qu'une dérivation alimente le LL avec les petites goulottes.
La sortie de câble est sous le plan de travail ?
Il faudra bien jeter un œil à l'intérieur du tableau. Et vous faites de bonnes photos nettes.
Mystère...
Cordialement.
29 janvier 2016 à 15:05
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout ce que vous avez dit est bon. Il faut isoler le fil pilote noir, ne pas brancher la terre, et voir si vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Au besoin, vous contrôlez avec une lampe témoin la sortie de la ligne spécialisée de ce radiateur.
Idem sur la sortie de câble (domino).
Cordialement.
Tout ce que vous avez dit est bon. Il faut isoler le fil pilote noir, ne pas brancher la terre, et voir si vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Au besoin, vous contrôlez avec une lampe témoin la sortie de la ligne spécialisée de ce radiateur.
Idem sur la sortie de câble (domino).
Cordialement.
29 janvier 2016 à 12:03
consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Pinkie. Une réponse rapide.
Néanmoins, sur votre dernière photo, on aperçoit une sortie de câble. Ce peut être une ligne 32 A. Pour en avoir le cœur net, vous ouvrez le couvercle et observez la section des conducteurs. 6 mm² est assez gros. De même, vous faites pareil en ouvrant le tableau. En aval du DJ 20 A, il y a peut-être du 6 mm².
Avant d'aller à l'agence, faites ces vérifications avec prudence.
Le câble noir alimente quoi ?
Cordialement.
Citation :Pour l'instant, oui. Mais pour votre cuisinière avec four, il faut une ligne spécialisée 32 A.
je garde les plaques d'origine.
Citation :Il aurait dû y avoir une ligne spécialisée également. Vous pouvez faire la lessive sans faire de cuisine. Vous pouvez essayer LL + une plaque ; avec deux, il se peut que le DJ 20 A déclenche. Il faut faire l'essai, c'est sans danger.
Et pour la machine à laver
Citation :C'est pareil, il n'y a pas de prise spécialisée. Le fait de créer une ligne 32 A vous permettrait de brancher la cuisinière, mais dans ce cas, le four serait présent.
Puis-je m'équiper d'un four avec cette installation ?
Citation :Oui, si vous finissez par pouvoir brancher votre cuisinière. Dans le cas contraire, avec 3 kVA, il faudra modérer la consommation instantanée.
je dois tout de même demander à EDF pour passer en 6 kVa ?
Néanmoins, sur votre dernière photo, on aperçoit une sortie de câble. Ce peut être une ligne 32 A. Pour en avoir le cœur net, vous ouvrez le couvercle et observez la section des conducteurs. 6 mm² est assez gros. De même, vous faites pareil en ouvrant le tableau. En aval du DJ 20 A, il y a peut-être du 6 mm².
Avant d'aller à l'agence, faites ces vérifications avec prudence.
Le câble noir alimente quoi ?
Cordialement.
29 janvier 2016 à 11:13
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéOk. Il faudra un groupe costaud, peut-être 7 à 8 kVA ou proche. Il faudra certainement prendre un GE pouvant délivrer cette puissance en régime continu.
On suppose que la puissance que vous annoncez est bien la puissance absorbée et non l'utile.
Choisir un GE dont le service après vente est assuré, donc de marque connue.
Cordialement.
On suppose que la puissance que vous annoncez est bien la puissance absorbée et non l'utile.
Choisir un GE dont le service après vente est assuré, donc de marque connue.
Cordialement.
28 janvier 2016 à 23:08
consulter ce sujet Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il faudra vous assurer que ce groupe puisse fournir la puissance transitoire que votre machine peut absorber.
...un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire.
Cordialement.
28 janvier 2016 à 21:18
consulter ce sujet Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, mettre une plaque de cuisson, même petite, supposée à deux feux, et un lave-linge sur la même ligne ne se fait pas. Il ne faut pas cuisiner et lessiver en même temps.
Cela ne vous permettra pas de brancher une cuisinière, supposée à au moins 3 feux et un four. Il faut une ligne spécifique 32 A.
A la limite le micro-ondes fonctionnera sans problème, sa puissance étant relativement faible.
Mais comme suggéré par Boulon, vous pouvez vivre dans ce studio avec 3 kVA, mais en étant prudent lors de l'utilisation du gros électro ménager ; par exemple : lave linge + cafetière ou fer à repasser = déclenchement du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Cela ne vous permettra pas de brancher une cuisinière, supposée à au moins 3 feux et un four. Il faut une ligne spécifique 32 A.
A la limite le micro-ondes fonctionnera sans problème, sa puissance étant relativement faible.
Mais comme suggéré par Boulon, vous pouvez vivre dans ce studio avec 3 kVA, mais en étant prudent lors de l'utilisation du gros électro ménager ; par exemple : lave linge + cafetière ou fer à repasser = déclenchement du disjoncteur de branchement.
Citation :Oui, par surcharge.
J'ai peur que cela ne disjoncte ?
Cordialement.
28 janvier 2016 à 19:06
consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans tous les cas il faut démonter, voir l'étendue des dégâts, et estimer si une réparation est possible.
Si le moteur est bloqué ou qu'un court-circuit interne se produit à un endroit déterminé un disjoncteur sur le tableau de répartition peut déclencher.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel est l'élément qui déclenche ?
il fait disjoncter.
Dans tous les cas il faut démonter, voir l'étendue des dégâts, et estimer si une réparation est possible.
Si le moteur est bloqué ou qu'un court-circuit interne se produit à un endroit déterminé un disjoncteur sur le tableau de répartition peut déclencher.
Citation :Aucune idée.
Quelle pièce serait à changer ?
Cordialement.
28 janvier 2016 à 09:55
consulter ce sujet Aspirateur Miele S251I 1400W fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il se pourrait que votre installation ne soit pas située en France.
Si c'était le cas, la distribution en triphasé serait avec neutre à la terre, et la protection différentielle de l'abonné serait assurée par le disjoncteur différentiel de branchement et un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentant des disjoncteurs modulaires de 20 A maximum pour le gros électroménager.
Il faut une prise de terre locale de moins de 100 ohms.
Dans votre cas il faut réparer l'incident sur le câble plutôt que de modifier l’installation. Ce semble urgent.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un électricien.
Cordialement.
Si c'était le cas, la distribution en triphasé serait avec neutre à la terre, et la protection différentielle de l'abonné serait assurée par le disjoncteur différentiel de branchement et un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentant des disjoncteurs modulaires de 20 A maximum pour le gros électroménager.
Il faut une prise de terre locale de moins de 100 ohms.
Dans votre cas il faut réparer l'incident sur le câble plutôt que de modifier l’installation. Ce semble urgent.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un électricien.
Cordialement.
28 janvier 2016 à 09:47
consulter ce sujet Problème dispersion de terre sur le forum ÉlectricitéOk. C'est plus clair. Cet incident fait-il suite à une modification de câblage ?
Il faut que le contacteur shunte les entrées et sorties homologues comme on le voit page 30 sur ce document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

telemecanique altistart 48.pdf
Une mesure du courant pointe à la pince ampèremétrique (fonction treshold) serait nécessaire.
Déclencher le NS400 sur des courts-circuits n'est pas bon.
Il faut traiter le problème méthodiquement comme pour tout dépannage, savoir si le montage a déjà fonctionné etc.
Cordialement.
Il faut que le contacteur shunte les entrées et sorties homologues comme on le voit page 30 sur ce document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

telemecanique altistart 48.pdf
Une mesure du courant pointe à la pince ampèremétrique (fonction treshold) serait nécessaire.
Déclencher le NS400 sur des courts-circuits n'est pas bon.
Il faut traiter le problème méthodiquement comme pour tout dépannage, savoir si le montage a déjà fonctionné etc.
Cordialement.
26 janvier 2016 à 22:22
consulter ce sujet Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec la représentation du branchement d'origine sur le domino ce serait plus simple.
Il faut brancher un enroulement en direct sur le secteur, et l'autre avec le condensateur en série sur le secteur.
A suivre, avec photo du bornier et schéma des conducteurs + condensateur. + domino.
La notice de branchement serait souhaitable.
Cordialement.
Avec la représentation du branchement d'origine sur le domino ce serait plus simple.
Il faut brancher un enroulement en direct sur le secteur, et l'autre avec le condensateur en série sur le secteur.
A suivre, avec photo du bornier et schéma des conducteurs + condensateur. + domino.
La notice de branchement serait souhaitable.
Cordialement.
26 janvier 2016 à 00:43
consulter ce sujet Branchement électrique moteur synchrone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne décrivez pas la machine qui est équipée de ce système, on ne sait de quel démarreur il s'agit, bref, il faut détailler davantage votre problème.
Cordialement.
Vous ne décrivez pas la machine qui est équipée de ce système, on ne sait de quel démarreur il s'agit, bref, il faut détailler davantage votre problème.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 21:23
consulter ce sujet Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le disjoncteur général déclenche, soit il détecte une surintensité, et en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, il déclenche également en cas de gros défaut d'isolement. On penserait plutôt à ce type de défaut sur une vieille machine.
Il faut affiner vos observations, retirer le fil bleu (qui est connecté où ?) n'apporte aucune indication.
Cordialement.
Citation :Non car pour changer un élément aussi simple qu'une résistance, il faut effectuer le diagnostic de sa défectuosité. Soit elle est coupée, soit elle présente un défaut d'isolement.
Le changement de résistance réglerait mon problème ?
Si le disjoncteur général déclenche, soit il détecte une surintensité, et en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, il déclenche également en cas de gros défaut d'isolement. On penserait plutôt à ce type de défaut sur une vieille machine.
Il faut affiner vos observations, retirer le fil bleu (qui est connecté où ?) n'apporte aucune indication.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 20:39
consulter ce sujet Résistance machine à laver fait disjoncter le disjoncteur général sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le problème est de connaitre la tension entre les bornes 1 et 2.
Il faudrait pouvoir effectuer la mesure, ou bien contacter Bticino service-consommateurs qui devrait pouvoir vous renseigner.
Le net n'est pas précis. Il semblerait que l'alimentation soit continue.
Pas trouvé la notice du combiné, mais vous l'avez peut-être.
Le relais Conrad semble convenir, vu sa grande latitude d'alimentation.
Il faudra peut-être mettre en œuvre la commande extérieure avec la borne B1, et pour cela, utiliser les bornes en haut du combiné.
Un essai en fils volants sur l'établi serait nécessaire.
Cordialement.
Le problème est de connaitre la tension entre les bornes 1 et 2.
Il faudrait pouvoir effectuer la mesure, ou bien contacter Bticino service-consommateurs qui devrait pouvoir vous renseigner.
Le net n'est pas précis. Il semblerait que l'alimentation soit continue.
Pas trouvé la notice du combiné, mais vous l'avez peut-être.
Le relais Conrad semble convenir, vu sa grande latitude d'alimentation.
Il faudra peut-être mettre en œuvre la commande extérieure avec la borne B1, et pour cela, utiliser les bornes en haut du combiné.
Un essai en fils volants sur l'établi serait nécessaire.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 18:41
consulter ce sujet Branchement relais temporisé plus interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez une distribution triphasée, la modification est très simple.
Si le moteur triphasé a été câblé en monophasé, c'est moins simple, mais faisable.
Pour cela il faut être sur place.
Un électricien motivé est normalement capable de réaliser les modifications. Il y aura une commutation à effectuer au niveau du câblage moteur. Difficile d'expliquer cela en quelques lignes.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez une distribution triphasée, la modification est très simple.
Si le moteur triphasé a été câblé en monophasé, c'est moins simple, mais faisable.
Pour cela il faut être sur place.
Un électricien motivé est normalement capable de réaliser les modifications. Il y aura une commutation à effectuer au niveau du câblage moteur. Difficile d'expliquer cela en quelques lignes.
A suivre.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 12:36
consulter ce sujet Inversion rotation moteur actionnant un monte plats sur le forum ÉlectricitéBien reçu Stéphane1. Les détecteurs ne pourront être couplés, puisque chacun doit être en série avec une charge. Ce n'aurait pas été le cas avec des détecteurs à sortie sur relais que l'on utilise en extérieur par exemple.
En résumé, les détecteurs auront un fonctionnement indépendant.
L'autre question est de savoir si un détecteur peut alimenter l'ensemble alimentation (+leds). Ce n'est pas certain. Il faut que vous regardiez sur la notice d'un variateur quel type de lampe il peut alimenter. Un essai en fils volants sur l'établi vous permettrait de voir si l'ensemble série détecteur + alimentation (+ leds) fonctionne.
Le schéma d'artiste n'a donc aucune valeur technologique (sauf si vous voulez faire un feu d'artifice "one shot" au premier branchement) ; en tant que Picasso, il vaudrait mieux un original.
Cordialement.
En résumé, les détecteurs auront un fonctionnement indépendant.
L'autre question est de savoir si un détecteur peut alimenter l'ensemble alimentation (+leds). Ce n'est pas certain. Il faut que vous regardiez sur la notice d'un variateur quel type de lampe il peut alimenter. Un essai en fils volants sur l'établi vous permettrait de voir si l'ensemble série détecteur + alimentation (+ leds) fonctionne.
Le schéma d'artiste n'a donc aucune valeur technologique (sauf si vous voulez faire un feu d'artifice "one shot" au premier branchement) ; en tant que Picasso, il vaudrait mieux un original.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 10:03
consulter ce sujet Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements sur le forum ÉlectricitéBonjour Stéphane1. Vous avez bien fait de poser la question.
Normalement, un détecteur comporte 3 bornes : alimentation phase + alimentation neutre + phase coupée vers la lampe.
On couple les deux détecteur rigoureusement en parallèle en respectant phase, neutre et phase coupée par un relais interne. Un neutre direct alimente chaque luminaire.
Vous voyez si les détecteurs sont de ce type, puis vous refaites votre schéma artistique, en identifiant les trois bornes de chaque détecteur.
Du bleu pour un décor, pourquoi pas ; mais pas pour éclairer. Faites un essai en fils volant pour voir le rendu.
A suivre.
Cordialement.
Normalement, un détecteur comporte 3 bornes : alimentation phase + alimentation neutre + phase coupée vers la lampe.
On couple les deux détecteur rigoureusement en parallèle en respectant phase, neutre et phase coupée par un relais interne. Un neutre direct alimente chaque luminaire.
Vous voyez si les détecteurs sont de ce type, puis vous refaites votre schéma artistique, en identifiant les trois bornes de chaque détecteur.
Du bleu pour un décor, pourquoi pas ; mais pas pour éclairer. Faites un essai en fils volant pour voir le rendu.
A suivre.
Cordialement.
24 janvier 2016 à 21:35
consulter ce sujet Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements sur le forum ÉlectricitéBonjour Julyett. On peut juste penser à une canalisation d'évacuation qui respire mal, bien qu'il soit difficile d'imaginer le bruit transmis par la tuyauterie.
Ceci serait d'autant plus vrai si les siphons se vidaient par aspiration, ce qui ferait entendre des glou-glou.
Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Voyez avec des proches ou des voisins s'ils arrivent à identifier ce qui se passe.
Mais le plus gênant serait que les siphons se vident, auquel cas il y aurait peut-être quelque chose à faire.
Si le phénomène persiste, faites-en part au bailleur si vous êtes locataire.
Cordialement.
Ceci serait d'autant plus vrai si les siphons se vidaient par aspiration, ce qui ferait entendre des glou-glou.
Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Voyez avec des proches ou des voisins s'ils arrivent à identifier ce qui se passe.
Mais le plus gênant serait que les siphons se vident, auquel cas il y aurait peut-être quelque chose à faire.
Si le phénomène persiste, faites-en part au bailleur si vous êtes locataire.
Cordialement.
24 janvier 2016 à 15:10
consulter ce sujet Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit sur le forum PlomberieBien reçu Thierry.
Manumesures vous proposera soit un devis forfaitaire, ou bien vous demandera d'envoyer l'appareil.
Dans un cas comme dans l'autre, la connaissance de leur réponse sera intéressante.
Il se peut que la réparation entraine une vérification des propriétés et de la précision de l'appareil. Je ne sais pas si ce contrôle est effectué sur un banc automatique, mais l'opération peut faire partie du forfait..
Multimetrix propose des multimètres qui pourraient vous convenir pour moins de 100 € HT.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
Manumesures vous proposera soit un devis forfaitaire, ou bien vous demandera d'envoyer l'appareil.
Dans un cas comme dans l'autre, la connaissance de leur réponse sera intéressante.
Il se peut que la réparation entraine une vérification des propriétés et de la précision de l'appareil. Je ne sais pas si ce contrôle est effectué sur un banc automatique, mais l'opération peut faire partie du forfait..
Multimetrix propose des multimètres qui pourraient vous convenir pour moins de 100 € HT.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
24 janvier 2016 à 14:11
consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le MX 56 fait partie d'une haute gamme qui est déclinée maintenant depuis plus de 20 ans. Le MX 56 en votre possession est relativement récent, mais supprimé du catalogue Chauvin-Arnoux.
Vous ne trouverez le schéma nulle part. Le SAV est assuré par Manumesures.
Sinon, contrôler une diode ne nécessite pas un multimètre performant. Si vous possédez un multimètre analogique, la vérification d’une diode est très simple.
Rappelons néanmoins qu’il faut une broche hors du circuit pour effectuer la mesure, comme pour tout composant dans un circuit
Cordialement.
Vous ne trouverez le schéma nulle part. Le SAV est assuré par Manumesures.
Sinon, contrôler une diode ne nécessite pas un multimètre performant. Si vous possédez un multimètre analogique, la vérification d’une diode est très simple.
Rappelons néanmoins qu’il faut une broche hors du circuit pour effectuer la mesure, comme pour tout composant dans un circuit
Cordialement.
23 janvier 2016 à 13:33
consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
On peut penser que la chaudière tient actuellement grâce aux tuyaux. Pour la fixer de nouveau il faudra la déposer (mais il semble qu'une intervention a eu lieu). Il n'est pas certain que la situation méritait une intervention urgente ; un soulagement de l'ensemble avec quelques morceaux de bois aurait peut-être permis d'attendre la venue de votre installateur.
On ne voit pas comment il pourrait vous dédommager de quoi que ce soit maintenant. Peut-être aurait-il fallu attendre son intervention.
Apprenti hors contrôle, certainement, ou professionnel pressé ; dans les deux cas mépris des règles de l'art.
Cordialement.
On peut penser que la chaudière tient actuellement grâce aux tuyaux. Pour la fixer de nouveau il faudra la déposer (mais il semble qu'une intervention a eu lieu). Il n'est pas certain que la situation méritait une intervention urgente ; un soulagement de l'ensemble avec quelques morceaux de bois aurait peut-être permis d'attendre la venue de votre installateur.
On ne voit pas comment il pourrait vous dédommager de quoi que ce soit maintenant. Peut-être aurait-il fallu attendre son intervention.
Apprenti hors contrôle, certainement, ou professionnel pressé ; dans les deux cas mépris des règles de l'art.
Cordialement.
23 janvier 2016 à 11:50
consulter ce sujet Ma chaudière s'est décrochée du mur sur le forum PlomberieBonjour. Votre question de 10 h 29 est à revoir.
Ne confondez vous pas avec des interrupteurs différentiels ? S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser leur calibre et l'usage que vous voulez en faire.
Une chose certaine est que l'on ne met pas d'ID en cascade s'il présentent la même sensibilité de courant de défaut.
Un ID n'est pas caractérisé par sa puissance, quant aux types AC et A, on en dira davantage ultérieurement, notamment qu'ils ne se montent pas en série.
Cordialement.
Ne confondez vous pas avec des interrupteurs différentiels ? S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser leur calibre et l'usage que vous voulez en faire.
Une chose certaine est que l'on ne met pas d'ID en cascade s'il présentent la même sensibilité de courant de défaut.
Un ID n'est pas caractérisé par sa puissance, quant aux types AC et A, on en dira davantage ultérieurement, notamment qu'ils ne se montent pas en série.
Cordialement.
22 janvier 2016 à 18:51
consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum ÉlectricitéOk. Le nouveau boitier permet à la terre de transiter de la PC vers le luminaire, c'est tout.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
Cordialement.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
Cordialement.
22 janvier 2016 à 18:39
consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez toutes les informations concernant les différents types de parafoudre suivant leur localisation dans une distribution avec les mots clé types parafoudre dans un moteur de recherche.
Notamment dans ce guide Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
Cordialement.
Notamment dans ce guide Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
Cordialement.
22 janvier 2016 à 08:52
consulter ce sujet Conseils installation parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si votre faux plafond n'est pas recouvert d'isolant minéral, on peut conseiller les "Kit Elite F5 ARIC - 3000 K et 60° d’angle du faisceau" ; très bon rendu, bien dispersif. Cela se trouve chez les grossistes sur commande.
Avec 3 spots encastrés on couvre un couloir sans problème. 4 pour une petite cuisine, 4 aussi pour une salle de bain moyenne. En service chez des proches.
Les kits de grandes surfaces ne valent pas grand chose, à tous points de vue.
On insiste sur la température de couleur. 4000 K ou plus est très blanc. Trop.
Cordialement.
Avec 3 spots encastrés on couvre un couloir sans problème. 4 pour une petite cuisine, 4 aussi pour une salle de bain moyenne. En service chez des proches.
Les kits de grandes surfaces ne valent pas grand chose, à tous points de vue.
On insiste sur la température de couleur. 4000 K ou plus est très blanc. Trop.
Cordialement.
22 janvier 2016 à 00:00
consulter ce sujet Remplacement ampoules normales par plusieurs spots sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut utiliser des clefs et autres instruments de serrage pour tout ce qui est 6 pans laiton. Pour la filasse et la pâte à joint, il faut y aller fort généralement. Et ça ne fuit pas.
Les seuls écrous que l'on visse à la main sont les tubes d'alimentation de lave-linge, des éléments d'écoulement d'évier ou lavabo, bref ce qui est plastique.
Peut-être d'autres avis complémentaires vont-ils suivre.
Cordialement.
Il faut utiliser des clefs et autres instruments de serrage pour tout ce qui est 6 pans laiton. Pour la filasse et la pâte à joint, il faut y aller fort généralement. Et ça ne fuit pas.
Les seuls écrous que l'on visse à la main sont les tubes d'alimentation de lave-linge, des éléments d'écoulement d'évier ou lavabo, bref ce qui est plastique.
Peut-être d'autres avis complémentaires vont-ils suivre.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 23:32
consulter ce sujet Conseils serrage raccord laiton à visser sur le forum PlomberieBonjour.
Arrivée secteur en 1 et 2 (de la gauche vers la droite).
Départ vers luminaire en 3 et 6.
La terre en 4 et 5. En gros, le gradateur est en série avec la lampe.
Cordialement.
Arrivée secteur en 1 et 2 (de la gauche vers la droite).
Départ vers luminaire en 3 et 6.
La terre en 4 et 5. En gros, le gradateur est en série avec la lampe.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 23:16
consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ? sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 19.
On comprend que la plaque fonctionne en monophasé et que vous devez réaliser les connexions adéquates, conformes au schéma de branchement. L1 et L2 reliées par le pontet, sans faire autre chose. Idem pour N1 et N2.
Cordialement.
Citation :Non.
Cela ne jouerait-il pas sur la plaque ?
On comprend que la plaque fonctionne en monophasé et que vous devez réaliser les connexions adéquates, conformes au schéma de branchement. L1 et L2 reliées par le pontet, sans faire autre chose. Idem pour N1 et N2.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 22:52
consulter ce sujet Branchement plaque à induction sur le forum ÉlectricitéOk. On va tenter une manip ; il vous faut un multimètre et une lampe témoin 60 W à incandescence.
Soit A, B et C les bornes dont le potentiel est à définir (phase, neutre ou terre).
Avec le multimètre vous repérez la borne A telle qu'entre A et C et A et B le multimètre indique environ 230 V. On en déduit que B ou C sont le neutre ou la terre.
Vous branchez ensuite la lampe témoin entre A et la borne B telle que le disjoncteur différentiel de branchement (ou un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition) déclenche ; on en déduit que B est la terre. C est donc le neutre.
Un autre essai entre A et C : la lampe doit s'allumer en permanence. C est bien le neutre.
Variante : disjoncteur de branchement coupé, vous branchez le multimètre en position ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et la borne A, B ou C telle que l'ohmmètre indique zéro ou pas loin. Cette borne est donc la terre.
Autre méthode : même mode opératoire que précédemment, mais avec les bornes d'origine phase et neutre de la ligne à identifier, et ses extrémités ; on retrouve ainsi la méthode de 1Insp.
Cordialement.
Soit A, B et C les bornes dont le potentiel est à définir (phase, neutre ou terre).
Avec le multimètre vous repérez la borne A telle qu'entre A et C et A et B le multimètre indique environ 230 V. On en déduit que B ou C sont le neutre ou la terre.
Vous branchez ensuite la lampe témoin entre A et la borne B telle que le disjoncteur différentiel de branchement (ou un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition) déclenche ; on en déduit que B est la terre. C est donc le neutre.
Un autre essai entre A et C : la lampe doit s'allumer en permanence. C est bien le neutre.
Variante : disjoncteur de branchement coupé, vous branchez le multimètre en position ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et la borne A, B ou C telle que l'ohmmètre indique zéro ou pas loin. Cette borne est donc la terre.
Autre méthode : même mode opératoire que précédemment, mais avec les bornes d'origine phase et neutre de la ligne à identifier, et ses extrémités ; on retrouve ainsi la méthode de 1Insp.
Citation :Vous allez faire des progrès.
Oui, je n'y connais pas grand chose, c'est vrai!
Cordialement.
21 janvier 2016 à 22:48
consulter ce sujet Neutre ou terre ancienne installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas de raison que le montage fonctionne avec un contacteur et pas avec un autre. Vous pouvez tester chaque contacteur en branchant sa bobine sur 230 V en fils volants. En position auto, il doit être commandé.
Pour un test direct, il faut attendre tard le soir en début des HC.
Rien ne vous empêche de brancher une borne de la bobine sur une phase, l'autre étant reliée au contact du relais.
On ne voit pas quelles pourraient être les différences entre les deux contacteurs. Un contacteur c'est une bobine, un circuit magnétique, une armature mobile et des contacts. Si vous permutez fil à fil les alimentations bobines, n'importe quel contacteur en bon état doit fonctionner.
Le contacteur chauffe eau possède en plus un système mécanique 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Faites appel à un ami expérimenté si vous ne voyez pas ce qui se passe.
Cordialement.
Pour un test direct, il faut attendre tard le soir en début des HC.
Rien ne vous empêche de brancher une borne de la bobine sur une phase, l'autre étant reliée au contact du relais.
On ne voit pas quelles pourraient être les différences entre les deux contacteurs. Un contacteur c'est une bobine, un circuit magnétique, une armature mobile et des contacts. Si vous permutez fil à fil les alimentations bobines, n'importe quel contacteur en bon état doit fonctionner.
Le contacteur chauffe eau possède en plus un système mécanique 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Faites appel à un ami expérimenté si vous ne voyez pas ce qui se passe.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 22:21
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonsoir. On comprend que vous voulez choisir un module. Mais un module de quoi ? Pour quel usage ?
Cordialement.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:41
consulter ce sujet Comment choisir un module sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.
Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.
Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.
Cordialement.
Citation :Vous me dites si je me trompe. Je comprends que le contact appelé déclencheur comporte deux fils : un branché sur la bobine, l'autre branché sur le neutre.
un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre
Citation :Je comprends que les deux bornes de la bobine sont reliées au neutre.
...j'ai relié le neutre à la borne A2
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
Citation :Oui bien sûr, il suffit que la bobine soit alimentée pendant les HC. C'est le contact appelé déclencheur qui fait cela. On comprend qu'une borne de ce contact est reliée au neutre ou (on préfèrerait à la phase) de l'alimentation du relais.
est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.
Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.
Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:39
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
Cordialement.
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
Citation :Oui, et comme tout le monde s'en ... vous connaissez le problème.
les télécommandes se perdent ou s'égarent.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:21
consulter ce sujet Raccordement d'un vidéo-projecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Refaire un tableau triphasé n'est pas donné du tout. Celui qui est présenté en tête de forum dans un article comprend déjà 1 700 € de matériel ; des DJ bipolaires ont remplacé des DJ unipolaires, de multiples ID ont été rajoutés, un DJ de branchement type S etc.
Il serait déjà bien qu'il n'y ait pas de défaut de terre, mais il n'y a pas que cela. A vous lire on comprend, avec la présence de fusibles, que le tableau a été effectué à l'économie en 1990.
Une mise à niveau pourrait être envisagée, ou un rabais de quelques milliers d'euros.
Cordialement.
Citation :Aucune, le diagnostic immobilier est là pour informer l'acheteur. Si le diagnostiqueur coche trop de défauts (dont certains peuvent rendre l'installation dangereuse), l'acheteur sera en droit d'exiger une moins-value comparable au montant des travaux à effectuer.
...mes obligations en terme de mise aux normes.
Refaire un tableau triphasé n'est pas donné du tout. Celui qui est présenté en tête de forum dans un article comprend déjà 1 700 € de matériel ; des DJ bipolaires ont remplacé des DJ unipolaires, de multiples ID ont été rajoutés, un DJ de branchement type S etc.
Il serait déjà bien qu'il n'y ait pas de défaut de terre, mais il n'y a pas que cela. A vous lire on comprend, avec la présence de fusibles, que le tableau a été effectué à l'économie en 1990.
Une mise à niveau pourrait être envisagée, ou un rabais de quelques milliers d'euros.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:04
consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique avant vente sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On comprend que vous vouliez faire vous-même ce branchement, mais nous hésitons à aller plus loin dans le conseil car la sécurité des opérateurs est en jeu.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
Cordialement.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 21:47
consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Autre avis et synthèse.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.
Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.
Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.
Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.
Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.
Cordialement.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.
Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.
Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.
Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.
Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
Citation :Oui, mais vous serez vite limité car il semble que vous soyez éloigné du métier. En plus il faut du temps, de l'expérience, de l'outillage, du matériel spécifique.
Je vais essayer de faire le maximum.
C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 21:36
consulter ce sujet Raccordement à la terre coût de travaux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien difficile, même avec des lunettes anti flou, on ne voit pas grand chose. Au milieu ce pourrait être un transformateur, en haut peut-être des boites de dérivation.
Mais il y a trop de brouillard.
Vous pouvez enlever les couvercles des boitiers du haut pour voir l'intérieur.
La seule chose certaine est que si vous êtes dans vos meubles, il faut rénover cette antiquité.
Pour une photo nette, vous éclairez avec une lampe de côté, et mettez l'appareil en position macro si besoin est.
Voir le forum Bricolage Créatif qui aborde désormais la photo en général.
Cordialement.
Mais il y a trop de brouillard.
Vous pouvez enlever les couvercles des boitiers du haut pour voir l'intérieur.
La seule chose certaine est que si vous êtes dans vos meubles, il faut rénover cette antiquité.
Pour une photo nette, vous éclairez avec une lampe de côté, et mettez l'appareil en position macro si besoin est.
Voir le forum Bricolage Créatif qui aborde désormais la photo en général.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 14:21
consulter ce sujet Identification composants tableau électrique ancien sur le forum ÉlectricitéBonjour krestw.
Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.
Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
Cordialement.
Citation :Oui, il se pourrait que la bobine fonctionne entre neutre et neutre, ce que vous avez écrit. Il est d'usage que le contact coupe la phase, pas le neutre.
Rien ne se passe
Citation :Il est un peu usagé. Si vous le tapotez doucement, il doit se calmer.
le nouveau vibre
Citation :On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. La petite manette permet une commande manuelle. Sur auto, le contact va alimenter la bobine pendant les HC. En mode forcé, c'est vous qui fermez le contacteur et le chauffe-eau chauffe.
le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto
Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.
Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 14:15
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez des schémas en question 9851: schéma raccordement DRT
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
Cordialement.
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
Cordialement.
19 janvier 2016 à 22:56
consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Nous n'en savons pas plus que vous, hormis qu'une lampe à incandescence qui grille peut absorber une pointe d'intensité très forte.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
Cordialement.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 20:40
consulter ce sujet Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Aucune idée concernant la rupture de la résistance. Si elle a "cramé", des traces de noir devraient se voir. Où est-elle placée dans le circuit ? Sans schéma ni visuel, on ne peut savoir.
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..
18 janvier 2016 à 14:51
consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum ChauffageBonjour.
Soit vous l'auscultez, soit vous en mettez une neuve.
On est bien d'accord que machine hors tension, l'eau coule.
Cordialement.
Citation :Voir du côté de l'électrovanne si elle ne serait pas pleine de calcaire.
Que puis-je faire pour réparer cela ?
Soit vous l'auscultez, soit vous en mettez une neuve.
On est bien d'accord que machine hors tension, l'eau coule.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 14:06
consulter ce sujet De l'eau coule dans le lave-linge sans l'avoir mis en marche sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous trouverez ses références à Herblay (Val d'Oise) (s'il existe encore) :
http://www.swisspool-balneo.ch/balneo/file/systeme/F/f2-alter-EX550.pdf
L'autre solution est d'utiliser la baignoire de façon classique.
Cordialement.
Citation :A part essayer de contacter un technicien agréé par la marque en France, on ne voit pas.
Que faire ?
Vous trouverez ses références à Herblay (Val d'Oise) (s'il existe encore) :
http://www.swisspool-balneo.ch/balneo/file/systeme/F/f2-alter-EX550.pdf
L'autre solution est d'utiliser la baignoire de façon classique.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 13:30
consulter ce sujet Baignoire à jet ne s'allume plus sur le forum PlomberieBonjour Gina. A la puissance du ventilateur près, la consommation sera la même.
200 W environ pour du chauffage même d'appoint est très peu.
Votre four de cuisson consomme bien davantage.
Cordialement.
200 W environ pour du chauffage même d'appoint est très peu.
Votre four de cuisson consomme bien davantage.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 12:18
consulter ce sujet Consommation appareil de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain.
Il n'y a pas de produit miracle qui pourrait colmater une fuite rien qu'en versant quelques quantités dans un conduit, ici au fond de la baignoire.
Sans compter que la paroi interne du conduit est recouverte d'une couche de savon et autres résidus d'eau sale.
Il faudra en profiter pour effectuer un écoulement accessible, avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour un débouchage éventuel.
Si vous n'êtes pas trop bricoleur, Il vaudra mieux faire intervenir un professionnel expérimenté pour rénover vos écoulements.
Cordialement.
Citation :Certainement.
...à moins de casser le mur.
Il n'y a pas de produit miracle qui pourrait colmater une fuite rien qu'en versant quelques quantités dans un conduit, ici au fond de la baignoire.
Sans compter que la paroi interne du conduit est recouverte d'une couche de savon et autres résidus d'eau sale.
Il faudra en profiter pour effectuer un écoulement accessible, avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour un débouchage éventuel.
Si vous n'êtes pas trop bricoleur, Il vaudra mieux faire intervenir un professionnel expérimenté pour rénover vos écoulements.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 11:28
consulter ce sujet Colmater fuite inaccessible tuyau PVC sur le forum Plomberie