Les DJ courbe D ne se justifient pas*, les moteurs sont de petite puissance. Certaines PAC sont équipées d'un démarreur interne (problème traité une fois sur le forum).
*C'est pour cela qu'il faut consulter la notice ou demander des précisions au revendeur spécialisé.

Un DJ tétrapolaire 50 A devrait suffire (Acti9, iC60H disjoncteur 4P 50A courbe C A9F87450 Schneider Electric - ou équivalent).

Ce choix doit être validé par l'électricien. Pour le moment on a prévu large avec 30 kVA environ, soit une intensité par phase voisine de 44 A.

Concernant chaque PAC, les mesures du courant en régime permanent et à la mise en service complèteraient les données de la notice. Une pince ampèremétrique est nécessaire dans ce cas (avec la fonction In Rush pour le courant pointe).

Chaque DJ différentiel peut avoir un calibre de 10 A (16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A) : Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C A9F77410 + bloc Vigi instantané Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type AC 400-415V A9Q11425

Alimentation de chaque PAC en 5G2,5 mm² HO7RN-F pour l'apparent.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire sur le forum Électricité

Bonjour Taff.

L'alimentation en amont des pac doit être calibrée suivant l'intensité du courant consommé en régime permanent, voire s'il y a des courants pointe au démarrage des unités.
Le paramètre est donc la puissance apparente en kVA à délivrer, qui peut différer de la puissance active en kW.
Les notices des appareils doivent préciser les conditions de raccordement, et donc d'intensité en régime permanent.
Il faudra envisager environ 30 kVA en triphasé à distribuer par la ligne d'alimentation, soit à peu près 10 kVA par phase, donc 10 mm² par conducteur actif. Il faudra tenir compte de la chute de tension en ligne suivant la longueur de cette dernière.

Chaque pac protégée et commandée par un disjoncteur différentiel dédié.
Citation :
cela fait une différence...
Oui, mais on prend en compte une marge de sécurité.

Vous savez l'essentiel de ce que votre électricien devra traiter.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 14:30
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire sur le forum Électricité

Publicité

Re.
Citation :
nous avons testé le contacteur qui était finalement HS.
C'est une hypothèse à laquelle nous ne souscrivons généralement pas pour les raisons suivantes (mais on y pensera) :
- c'est un appareillage très robuste
- il est actionné très peu de fois par jour
- le courant commuté est résistif pur, donc pratiquement sans arc à la coupure.

Maintenant il faudrait savoir pourquoi votre contacteur est hors service et comment vous vous en êtes rendu compte :
- bobine coupée ?
- contacts oxydés ?
- système électromécanique bloqué ?

Sur place il nous aurait été facile de faire rapidement les investigations, mais l'essentiel est que vous ayez pu dépanner.

Reste l'incertitude sur le voyant rouge.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum Électricité

Bonjour Clément.
Vous êtes toujours dans les travaux.
Pas expert, mais quelques réalisations de ce type.
Plutôt que des chevilles à bascule, l'usage de vraies chevilles Molly serait plus simple, et l'ajustement positionnel en hauteur aisé avec de la tige filetée de 6 mm.
La pose dans le sens du petit côté de 3,8 m semble plus adaptée, et tous les 60 cm. Mais il faut voir par rapport au sens des hourdis. On vous laisse étudier l'implantation, les rails pouvant être assemblés avec des profilés courts. Il faut que les extrémités des plaques soient vissés sur des ferrures, ce qui implique le choix des implantations.

Ici l'alignement des supports dans lesquels les rails s'encliquettent a été réalisé à la ficelle. Un niveau laser aurait permis de gagner du temps de préparation.

Restera à faire la liaison avec le mur actuel. S'il est en placo, du Map peut faire l'affaire, au besoin avec un peu de filasse.

Su la photo on voit un isolant biosourcé.
Produit intéressant, mais difficile à couper. La laine de verre est d'une manipulation plus simple.

On voit également des gaines en vue de l'insertion de spots Indigo-Lightning 3 000 K et faisceau de 60 °, écartement environ 1,20 m. Vous pouvez les faire fonctionner sur variateur universel Legrand. Le marché propose des spots de très faible épaisseur, mais avec convertisseur déporté.

Pour la pose des plaques, vous vous arrangez pour trouver un lève plaque, ce qui est pratique et soulage le dos (même si pour le moment le vôtre est en état - mais un jour, ça se dégrade). Ce sera le point important,j voire essentiel, du chantier.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dscf3534 bricovideo

23 janvier 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Réaliser plafond suspendu faible épaisseur sur le forum Maçonnerie

Bonjour Taff. On ne connait pas le cahier des charges concernant la rénovation du bâtiment.
Doit-on comprendre que vous êtes mandaté, en tant que professionnel (chauffagiste ? électricien ?), pour faire ce travail ?

On comprend que les PAC fonctionnent en triphasé.
Il serait judicieux de les alimenter chacune avec un disjoncteur différentiel dédié. Pour le calibrage voir ce que dit la notice de branchement.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire sur le forum Électricité

Votre décision est bonne, les appareillages conformes à la norme et technologiquement sûrs, tout en minimisant le coût.
Vous ne regretterez pas. Le chargeur du véhicule fera le reste.
Merci pour votre confiance.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 23:10
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

Bonsoir Damich29. Toute ligne au départ d'un tableau de répartition doit être protégée en surintensité et déconnectable.
Mais il est vrai que 3 mètres est proche.

Pour intervenir sur cette ligne vous serez obligé de couper toute l'alimentation de l'habitat. Sans compter que le disjoncteur différentiel pas cher du kit carré rouge ne donne pas trop du tout confiance dans ses capacités.

Bref, nous n'achèterions pas le kit carré rouge, mais avec quelques petites dizaines d'euros supplémentaires (moins de 200 € au total), on acquerrait le kit Legrand 0 904 76 avec un petit tableau contigu au tableau principal, et la prise à n'importe quelle distance.
Voir ici : Borne Green'up pour recharge de véhicules électriques

La décision vous appartient.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

Si le mur est en placo vous pouvez passer du tube ICT dedans.
Sinon, de petites goulottes, mais où ? Il ne semble pas y avoir d'éléments hauts.
La prise four peut être placée sur le mur derrière la colonne, et positionnée un peu au-dessus du four.
22 janvier 2024 à 20:27
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable sur le forum Électricité

Citation :
J’appelle ça compteur EDF..... je suis pas très fort en appellations, désolé.
Vous n'êtes pas tout seul sur le forum, alors nous faisons des rappels systématiques.

Pour la suite, faites bien les distinctions entre DJ, DJ différentiel, ID (abréviations utilisées habituellement, parce que nous sommes entre nous, mais que nous n'utiliserions pas à l'oral ou dans un rapport).

Ne panachez pas les marques des appareillages. On conseille toujours les mêmes qui sont leader sur le marché.

Cordialement.
22 janvier 2024 à 19:03
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux sur le forum Électricité

Citation :
là, j'ai pas compris...
Bon, on vous explique.
Un point de livraison comptage d'énergie électrique comporte, dans l'ordre de transition de l'énergie :
- la ligne issue du réseau de distribution, en aérien ou en souterrain
- un coffret coupe-circuit à cartouches 22x58
- un compteur, Linky désormais
- un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA multi calibres, monophasé ou triphasé.

Tout l'équipement ci dessus est plombé et appartient à Enedis.
La sortie du DJ de branchement est accessible à l'usager et l'installation de l'habitat commence à ce niveau. La sortie de ce DJ n'est pas plombée.

C'est pourquoi nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas de DJ de branchement. On n'envisage même pas qu'il n'y en n'ait pas ; il faut bien couper l'alimentation générale pour intervenir sur l'installation.
Citation :
j'ai vu aussi qu'il faut un interrupteur général par tableau (je sais plus comment ça s'appelle) je suppose un 40A en tétrapolaire...??
Cela dépend des tableaux. Si un tableau est équipé d'un seul ID, celui-ci fait office de coupure générale. S'il y en a plusieurs, un interrupteur sectionneur assure la coupure générale.

La terre pour les tableaux distants peut être faite localement, avec au moins un piquet ou du 25 mm² cuivre enterré.

Pour équilibrer les intensités on utilise une pince ampèremétrique. On aime bien la CM605 Multimetrix.

Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.

Cordialement.
22 janvier 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux sur le forum Électricité

On a déjà rencontré des spots qui scintillent brièvement et rarement. On ne sait si l'électronique interne est en cause ou si la tension instantanée secteur plus ou moins polluée a une incidence.
On fait bien la différence avec les tensions induites qui engendrent une faible luminosité résiduelle sur certaines lampes led très bas de gamme. Cela semble avoir été pris en compte par les constructeurs.
22 janvier 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Mes spots LED grillent à tour de rôle sur le forum Électricité

Citation :
D’où mon inquiétude sur le sujet.
Oui, on comprend. Votre maison étant récente (2019) il y a forcément une ou des protections vis à vis des défauts d'isolement 30 mA.
Vous pouvez tester les interrupteurs différentiels en appuyant sur le bouton test. Chaque ID doit déclencher.
Nous espérons vous avoir rassuré.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 17:35
forum consulter ce sujet Condensation et électricité sur le forum Électricité

Re,
Le fait d'avoir des craintes et appréhensions vis à vis des effets de l'électricité a pu engendrer une sensation fictive. Les canalisation en cuivre sont normalement reliées à la terre. Et entre la terre du robinet et la terre de l'habitat (carrelage) la tension est nulle.

Si le tableau de répartition comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes protégé.
Une prise de courant à côté de l'évier est classique (ne serait-ce que pour y brancher un mixer à soupe), et on ne voit pas quelle responsabilité elle pourrait avoir.

Vous pouvez ré-enclencher son disjoncteur sans crainte.
Citation :
il m’a dit que potentiellement cela pouvait provenir de la
Il fait une hypothèse non justifiée, à laquelle on ne croit pas.
Soyez tranquille.
Vous pouvez vous même contrôler la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Coup jus dans robinet sur le forum Électricité

Citation :
le maneton n'est pas inversé.
On voit 0 en haut, auto au milieu, et 1 en bas ; ce qui nous a fait supposer un montage inversé.
Citation :
Nous allons testé le délesteur et le contacteur.
Pas tout de suite.

Vérifiez quand même avant de poursuivre.
Si le maneton est en bas, la chauffe devrait se produire, ce qui validerait notre hypothèse initiale. En 5 minutes vous serez fixé.
22 janvier 2024 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum Électricité

Bonjour GarryPhil.
On ne connait pas ces produits suisses. Les spots sont de qualité, on peut ne pas apprécier qu'ils soient très directifs. La température de couleur de 3 000 K est agréable à l'oeil.

Sur le forum nous préconisons des produits Indigo-Lightning qui présentent les avantages d'être utilisés dans tout l'habitat et sont autonomes, soit avec convertisseur intégré ou déporté.
Voir cette discussion : Spots pour plafond brique

Il ne faut pas abuser d'Alexa. Il nous semble régressif (et franchement gadget) de parler tout seul et tout haut pour allumer la lumière, alors qu'une commande filaire est efficace, et qu'un enfant de trois ou quatre ans est capable d'actionner.
On imagine demander à Alexa d'allumer la lumière la nuit en vue d'un déplacement dans l'habitat, pour sortir le chat ou toute autre action personnelle urgente.

Cordialement.
22 janvier 2024 à 16:27
forum consulter ce sujet Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
c'est clairement indiqué en dessous du dit compteur.
Oui, mais c'est une inscription qui date de la fabrication du support en bois.
Le capot du bas cache les sorties C1 C2 et I1 I2.

Vu d'ici on ne voit ni la taille du Linky ni les inscriptions. A vous de faire défiler les index où vous aurez les renseignements manquants.

Il faudrait regarder aussi le disjoncteur différentiel de branchement ; vous aurez à coup sûr la preuve si la distribution est monophasée ou triphasée.

Sur le tableau, photo de droite, on voit un disjoncteur tétrapolaire, un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire, ce qui incite à penser que si la distribution n'est pas triphasée, elle l'a été un jour.

Quoi que vous fassiez, il faut de toute façon tout mettre par terre.
On n'aimerait pas du tout mettre ses mains dans ce tableau, il y a beaucoup d'heures à passer rien qu'en identification des circuits.
D'où l'idée de dépenser des euros pour sous-traiter ce travail à un professionnel.

En attendant, vérifiez la nature de la distribution, regardez le DJ différentiel de branchement (qu'il faudra peut-être changer après rénovation), son calibre de réglage et la valeur de la puissance souscrite, disponible sur votre facture ou en faisant défiler les index sur le compteur.

A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour RPCM.
Les problèmes relatés dans le sujet exposé le 17 décembre 2023 à 19:47ont-ils été résolus et comment ?

La condensation est la précipitation de vapeur d'eau sur une surface froide. Si celle-ci s'est produite quand vous avez rentré le PC à l'intérieur le phénomène a dû être bref et localisé en surface.
On peut supposer que vous avez essuyé.
Citation :
L’électricité peut elle venir des broches et remontée jusque sur les doigts à ce moment ?
Certes l'eau est conductrice, mais pas au point de faire contact entre la phase et la main. Les broches de la fiche sont au sec.
Au pire, si une pellicule d'eau fait contact entre broche de phase ou neutre et broche de terre une protection différentielle 30 mA déclenche. Quand nous avons constaté cela ce n'était pas avec de la condensation mais carrément des gouttes d'eau de ruissellement.

Conclusion : dans le cas que vous exposez la condensation n'a pas d'incidence.
On serait plus inquiet concernant un appareil photo, boîtier et objectif. L'étanchéité est un des critères de choix d'un APN.

Ici, le branchement d'un barbecue électrique en extérieur les jours de pluie sur une PC Plexo avec une fiche bien humide n'a jamais entrainé le déclenchement d'un ID 30 mA.
Ni électrisation de l'opérateur chargé de la cuisson à l'extérieur.

Cordialement.
22 janvier 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Condensation et électricité sur le forum Électricité

Bonjour Calques.

Juste une remarque en passant.
Un chauffe-eau en étage n'est peut-être pas une bonne idée si c'est un cumulus et si le plancher n'est pas en béton.
Poids du chauffe-eau vide + poids de l'eau = charge peut-être trop importante pour un plancher bois.
D'autre part un chauffe-eau se mettant à fuir tôt ou tard est source de dégâts des eaux.
Citation :
je n'ai pas de place adaptée pour le mettre au rez-de-chaussée.
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Alimentation principale en eau à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour Danydad.
Citation :
Quelqu'un aurait-il une idée de la solution ?
C'est vous qui la trouverez si vous élaborez le schéma sur le papier.
Votre description ne permet pas de comprendre quelle est la finalité du montage, ni comment vous effectuez des connexions (entre quoi et quoi ?).
Il est difficile de comprendre comment vous connectez des étiquettes, ou les roses entre elles.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Réaliser un jeu de question réponse avec des relais sur le forum Électricité

Bonjour Antoine65p.
En l'absence de retour de votre part, on constate que le temps consacré à la résolution de votre problème peut être considéré comme perdu.
Citation :
c'est encore mieux car j'aime apprendre !
Oui, les règles d'usage des forums.
22 janvier 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum Électricité

Du bon usage des forums.
Citation :
Merci de me répondre.
C'est fait, mais un retour aurait été bienvenu.
22 janvier 2024 à 10:47
forum consulter ce sujet Question débutant après électrisation sur le forum Électricité

Bonjour Moouai. Juste quelques remarques en passant.
Sur la photo 1 on voit un compteur Linky supposé triphasé*.
En photo 3 on voit un tableau de répartition d'un autre temps (et déjà bricolé) avec un mélange de fusibles unipolaires, disjoncteurs de supermarchés, tous les neutres en commun, sans aucune protection différentielle 30 mA.
Citation :
c'est l'occasion pour lui offrir un rajeunissement complet.
Oui, on déconnecte tous les appareillages en les mettant par terre, on repère tous les circuits en les appairant, et on élabore le projet sur le papier.

On prévoit de faire fonctionner en triphasé* tous les récepteurs qui peuvent l'être, chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, chauffage électrique distribué sur les trois phases, etc.
Peut-être faudra-t-il changer le tableau pour un modèle plus grand, en utilisant du matériel professionnel et non de bricolage occasionnel.
Citation :
Avant de me lancer
Le forum ne pourra vous assister car on n'apprend pas le métier en deux lignes sur internet.

La rénovation d'un tableau déjà obsolète lors de sa création ne peut être envisagée que par un professionnel aguerri, très patient et motivé. En gros, ce n'est pas un travail bien facile.

En espérant vous avoir découragé de vous lancer dans une entreprise qui risque de vous entrainer rapidement dans une impasse technologique :
Citation :
au cas où certaines choses m'échapperaient.
Il est possible qu'il y en ait beaucoup trop.

En l'état actuel du tableau, vous ne pouvez brancher une plaque à induction, les conditions de sécurité n'étant pas remplies.

On constate que l'absence de protections différentielles 30 mA rend cette distribution dangereuse pour tous les occupants de l'habitat.

Vous trouverez des exemples de tableaux triphasés sur le forum.

*Une question à vous poser est l'utilité d'une distribution triphasée, et sa compatibilité avec la puissance souscrite. Un abonnement monophasé 12 kVA ne serait-il pas suffisant ?
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
22 janvier 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum Électricité

On a des doutes concernant la protection : https://www.moncoffretdechantier.com/la-boutique/464-disjoncteur-differentiel-pn-20a-30ma-type-a-vijji.html
En effet, le kit Legrand est équipé comme décrit précédemment. Le disjoncteur différentiel type F semble plus sérieux que celui du kit Carré Rouge.
Quitte à recharger le véhicule, autant que ce soit avec du matériel technologiquement à la hauteur.

L'idéal reste le coffret à coté de celui en photo avec le disjoncteur différentiel type F, la ligne (longueur ?), la prise.

La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ, ce que ne permet pas le kit Carré rouge s'il est à x mètres du tableau principal.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 23:54
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

On ne croit pas à une responsabilité de la tension secteur, efficace ou instantanée. Pas plus que sur l’appareillage.
Il n'y a pas plus simple qu'un montage simple allumage.
On a déjà constaté quelques scintillements sur les modèles cités, mais très rares et non répétitifs.

La référence des spots nous aurait permis d'approfondir, car 20 € nous paraît faible.
Ici on approvisionne en Philips, Indigo Lightning, Thorn et Aric notamment ; mais il y a d'autres marques proposées par les grossistes comme CGED ; leur intérêt est de vendre des dispositifs lumineux fiables.
21 janvier 2024 à 23:47
forum consulter ce sujet Mes spots LED grillent à tour de rôle sur le forum Électricité

Re. Si ce sont de très bons spots alors ils ne doivent pas griller.
Il serait bien de les démonter et de les brancher en fils volants sur l'établi.
Le problème que vous exposez est le premier décrit ainsi sur le forum.
Certains spots clignotent dans certaines conditions, mais généralement la durée de vie est telle qu'il n'y a pas de sujet comparable au vôtre. C'est pour cela qu'on met en cause les spots plutôt que les lignes puisque vous les avez vérifiées.
Si les spots sont garantis, changez les si cela est possible.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Mes spots LED grillent à tour de rôle sur le forum Électricité

Re. L'appareillage en photo est le contacteur de chauffe-eau. Les contacteurs usuels fonctionnent ainsi * :

1. Position 0 en bas = arrêt : contacteur toujours ouvert, chauffe impossible

2. Position Auto au milieu : quand le contacteur reçoit l'information de commande émise par le délesteur (qui lui même obéit au Linky), donc pendant les heures creuses, le contacteur commande la chauffe. On entend un léger ronflement au niveau du chauffe-eau

3. Position marche forcée en haut :
3 a. si le contacteur n'est électriquement pas commandé (en HP), les contacts se ferment mécaniquement et le maneton reste dans cette position ; le chauffe-eau chauffe l'eau.

3 b. Si le contacteur est électriquement commandé, le maneton ne tient pas en haut et revient au milieu, le chauffe-eau chauffe l'eau.

Si vous n'étiez pas au courant du fonctionnement, cela vous permettra de voir si la chauffe est en cours ou non. Normalement, si le voyant rouge gauche du délesteur s'allume, cas du 3 b

Il n'est pas normal que le voyant rouge à gauche soit allumé en permanence.

On vous laisse vérifier.

*Nota d'importance : il se pourrait que les positions du maneton soient inverses : arrêt en haut, auto au milieu, marche forcée en bas.
21 janvier 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum Électricité

Bonjour Jonathan33240. Ici et ailleurs on utilise la gamme Indigo Lightning depuis des années.
Citation :
20€ par spot
Cela reste du premier prix.
Voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Mes spots LED grillent à tour de rôle sur le forum Électricité

Bonjour esox25. Juste quelques remarques en passant.
Citation :
installer une chaudière électrique d'appoint dans ma maison
Une pompe à chaleur consommerait moins.
Citation :
mes tableaux actuels sont en monophasé
En triphasé tous les tableaux secondaires doivent être alimentés en triphasé. On équilibre les intensités au niveau de chaque tableau.
Citation :
...dérivation des phases en sortie du compteur EDF
En sortie du compteur le disjoncteur de branchement est connecté. La distribution de l'habitat débute en sortie de ce DJ. Avec un seul conducteur par borne.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:49
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux sur le forum Électricité

Re. Vous montez un mini tableau à côté du principal, et vous raccordez le nouvel ID* en parallèle avec l'entrée de l'ID principal.

L'idéal est de disposer du kit Green'Up composé, notamment, de : * 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
Les liaisons sont faites en 2,5 mm².
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:40
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

Citation :
Finalement, l'ado était peut être bien coupable
L'instruction a été mal menée, à charge et sans preuves. Relaxe demandée avec indemnités argent de poche.
Toute la famille est concernée, de même que la capacité du chauffe-eau.

Enedis précise : "Pendant la période de mise en œuvre de ce dispositif ponctuel, les ballons d’eau chaude se déclencheront donc tous pendant les heures creuses de nuit. Les clients concernés continueront à bénéficier grâce à Linky des tarifs heures creuses pour tous leurs usages électriques (chauffage, machines à laver…) pendant les heures méridiennes. En cas de nécessité, le client peut enclencher manuellement le ballon d’eau chaude entre 12 heures et 14 heures"
On comprend donc qu'il faut passer en mode forcé au besoin, alors que le tarif HC reste appliqué pendant les heures méridiennes.

Merci CMT pour le renseignement.

Non concerné ici, HC de nuit uniquement, hélas.

Il faut modérer l'usage de l'eau chaude le matin, enfants et parents.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 12:45
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum Électricité

Bonjour Cat051.
Citation :
Après avoir accusé l'adolescent de passer trop de temps sous la douche
Pauvre ado suspecté sans preuves...

Le voyant rouge signifie que la chauffe est en cours.

Il faut contrôler à la main la température de l'eau en fin de chauffe de nuit. Ou avec un thermomètre.

Ensuite, ce peut être une problème de consommation. A part salle de bains et usage ménager (vaisselle) il n'y a pas d'autre consommation à priori.
Citation :
nous n'avions plus d'eau chaude.
Eau probablement tiède, à confirmer.
Pas de baignoire ?

A tout hasard, vérifiez le serrage des connexions du circuit puissance.
Il faut continuer vos observations méthodiquement.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum Électricité

Bonjour braveheart. Une vue d'ensemble et une autre détaillée seraient nécessaires.

Ce problème de 2022 a t-il été résolu et comment : "Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau" ?
Cordialement.
20 janvier 2024 à 23:47
forum consulter ce sujet Réparation porte de garage sur le forum Menuiserie

Bonjour Flo99.

Il manque la vue d'ensemble pour évaluer le projet.
Le problème est la jonction.
A moins d'être bricoleur très averti, outillé et expérimenté, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
L'idéal serait d'aller chercher l'eau chaude dans un endroit accessible, peut-être en sous-sol, quitte à percer la dalle qui est une opération relativement simple.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 22:06
forum consulter ce sujet Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ? sur le forum Plomberie

Bonjour shmft.

En réalité on ouvre rapidement plusieurs fois de suite le robinet rouge, l'eau crache un peu, il vaut mieux mettre une serpillière en dessous. Dans un sous-sol on s’accommode des éclaboussures.
Et généralement cela suffit.
Si l'on veut on peut fermer l'arrivée d'eau froide et ouvrir le robinet de vidange rouge en ouvrant un robinet d'eau chaude.
Quand le groupe coule en permanence on commence à s'inquiéter, voire à le changer, ce qui est opération simple.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 22:01
forum consulter ce sujet Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

L'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement est connectée en entrée de l'interrupteur différentiel en haut.
On ne peut donner d'ordre de grandeur du prix. Il n'y a pas grand chose, une dizaine de disjoncteurs, 2 peignes, un coffret, et de la main d’œuvre. Faites faire deux devis par des professionnels reconnus.

Citation :
Savez-vous combien pourrait à peu près me coûter l'installation d'un nouveau tableau ?
Une fraction de pour cent du prix d'un véhicule électrique. Pour dire que ce sera un investissement définitif sur lequel vous ne reviendrez plus jamais.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 21:08
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

Citation :
je parlais de la structure
Bien évidemment et c'était compris ainsi. La structure nous est inconnue de même que ce qui est dans le béton.
On comprend que la réponse ne vous convient pas, mais nous ne sommes pas devins. Il se peut qu'un seul centimètre ne fragilise pas la structure, surtout si l'épaisseur de la poutre est importante par rapport à la profondeur de la saignée.
Vous ne pouvez pas vous attendre à une autre réponse que ce qui a été écrit.

Par contre il faut un fourreau. Ce qui impliquera une profondeur suffisante.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970 sur le forum Électricité

Bonvour invité X. Pour établir des échanges, il faut vous identifier avec un pseudo.
Citation :
plus précisément de l'unilock de Tangit
Ce n'est pas de la filasse.
20 janvier 2024 à 16:34
forum consulter ce sujet Quel outil pour retirer un raccord diélectrique sur le forum Plomberie

Bonjour Chalent. Il serait préférable de poser la question ici : https://www.falmec.com/fr-fr/
En attendant il faudrait monter l'ensemble sur un isolant phonique fait pour. Mais il subsistera le bruit de l'écoulement d'air.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 15:24
forum consulter ce sujet Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec sur le forum Électricité

La réglementation, outre le problème des saignées dans les plafonds béton, est qu'on ne peut encastrer directement des conducteurs dans le plâtre ou autre. Il faut une gaine, du 16 mm dans votre cas.
Disquer du béton dans l'habitat sans pulvérisation d'eau va générer énormément de poussière.
Ici on utilise une sorte d'aspirateur géant avec un tube de 25 cm de diamètre (une soufflerie qui fonctionne à l'envers de ce pourquoi elle est normalement utilisée).
Citation :
insérer les 3 fils 3g1.5 ensuite plâtrer/colle
Votre idée n'est pas bien bonne, et interdite de surcroit.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 15:17
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970 sur le forum Électricité

Re.
Citation :
lorsque la diode d’un testeur s’allume
Ce n'est pas une diode. C'est une petite lampe au néon : deux électrodes qui se font face dans une ampoule en verre remplie de néon.
La tension d'amorçage du néon est de 80 V. Dans le testeur il y a donc une lampe néon en série avec une résistance de 1 mégohm. L’humain est parcouru par un courant infime sans engendrer de sensation.
Citation :
une tension dans le conducteur,
Pour un conducteur il n'y a pas de tension dedans. Cette tension est en réalité une différence de potentiel avec une référence des potentiels. Une tension se définit donc entre deux points.

Ne pensez pas que l'on "pinaille", c'est juste une question de rigueur scientifique, et comme vous désirez comprendre, on vous dit ce qu'il faut.
Citation :
lorsqu’il est dit que le courant repart par le neutre
On dit plutôt que du courant circule entre phases ou entre phase et neutre. La notion de retour est absente. Mais on sait que le circuit doit être fermé. S'il est ouvert, il y a de la tension aux bornes, mais pas de courant délivré dans la charge. Ce qui est écrit suggère les notions de générateur et récepteur.

Dans l'habitat, toutes les prises de courant sont des générateurs pratiquement parfaits, au sens physique du terme (pas de résistance interne).
Citation :
la nature du courant alternatif dont la génération impliquerait un changement constant de sens
Oui, pour le courant 50 Hz le courant instantané change de sens 100 fois par seconde. Dans ce cas on garde l'analogie hydraulique, mais avec un sens variable et non continu.
Citation :
on peut parfaitement se dispenser de plus de précision pour raccorder des appareils
Oui car cela fait partie des fondamentaux. On n'y revient plus.
Quand on câble un circuit en vue d'une initiation, on a l'analogie hydraulique en tête : le courant électrique est considéré comme un fluide qui circule (il faut donc s'arranger pour que le courant circule, et du + vers le - à l'extérieur de la pile). Un enfant de 10 ans assimile cette notion rapidement. Le simple allumage, le va et vient et d'autres circuits (même l'inverseur bipolaire) est assimilé en un après-midi.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 15:08
forum consulter ce sujet Circulation du courant alternatif ? sur le forum Électricité

Bonjour Jflesh.
Citation :
Est-il possible de conserver la prise de courant pour nos appareils et de faire un pontage uniquement sur le neutre et la phase pour y brancher le sèche-serviettes ?
Pourquoi pas, faute de mieux.
L'idéal serait une sortie de câble avec un repiquage pour le sèche-serviettes et un autre pour la PC 2P + T.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 14:42
forum consulter ce sujet Sèche-serviettes sur une prise ? sur le forum Électricité

Bonjour Damien.
Vous auriez intérêt à faire changer ce petit tableau par un électricien.
Il prendra un tableau à 2 rangées et changera les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et il y aura la place pour monter le dispositif de protection de la prise Green'Up.
Citation :
mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique
Se raccorder sur les conducteurs d'arrivée sur l'ID est possible, mais le top serait la petite rénovation évoquée ci-dessus.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Installation prise renforcée coffret carré rouge sur le forum Électricité

Bonjour Eriko95,
Citation :
Je vous prie de ne pas lire la prochaine phrase,
On est bien obligé, car si vous vous adressez aux contributeurs du forum (experts, consuel, assureurs, - il ne doit pas y avoir beaucoup d'assureurs), c'est que vous avez confiance.
Vous savez pourquoi les contributeurs du forum déconseillent les saignées dans un plafond en béton : on ne sait pas ce qui se cache, et une grosse saignée pourrait affaiblir la structure (on a écrit grosse - ou profonde)

Si vous êtes propriétaire il faut réfléchir. Si vous êtes locataire vous ne faites rien.

Il faut être certain de ne pas rencontrer de ferraillage ni canalisations diverses, électricité ou chauffage.

Une saignée de 10 mm devrait suffire, mais on ne vous dit pas de la faire.
La décision vous appartient.
Conclusion : sans en savoir plus, de petites goulottes collées suffiraient, et au bout de quelques temps, on les oublie. C'est la recommandation du forum.

Nota : il existe des sortes des plafonniers en forme de rail qui permettent de disposer plusieurs petits spots.
Ce pourrait être une solution de substitution à des saignées. Spot, 6 flammes, spots flexibles, L 145 cm

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970 sur le forum Électricité

Bonjour Castorj.
Citation :
En courant continu, le courant se déplace en sens unique, part de la borne et revient vers le + d’un générateur
L'image du générateur est une pompe à électrons. Par convention, le sens positif du courant (débit) est le sens inverse du sens des électrons.
Et le courant (débit) va du + vers le - à l'extérieur du générateur continu, à condition que le circuit soit fermé.

Volta a inventé la pile du même nom en 1800 qui a permis de disposer d'une source continue. Cela a permis à Ampère de développer la théorie de l'électromagnétisme à partir de 1820. Les sources alternatives ont été inventées plus tard, les génératrices portant le nom de dynamo (continu) ou alternateur pour l'alternatif.

Pour qu'il y ait courant (débit), il faut qu'il y ait une différence de pression (tension) entre les bornes du générateur. On fait ainsi la différence entre tension (ou différence de potentiel = pression) et le courant qui est un débit. Ce débit est appelé intensité du courant électrique exprimé non en coulombs par seconde, mais en ampères ; souvent on abrège en utilisant le mot courant.

Quand on n'est pas rigoureux on dit qu'il y a du courant si le testeur s'allume. C'est faux et nous le rappelons régulièrement sur le forum ; faire la différence entre tension et courant est une donnée fondamentale à assimiler au début des études de sciences physiques. Et même dans la vie courante, sur le forum notamment.

Si le testeur à lampe néon s'allume c'est qu'il y a de la tension entre la pointe de touche et la terre, car l'humain est relié à la terre.
Citation :
en disant que le fil de phase "amène" le courant, c’est lui qui allume un tournevis testeur,
Non. Pour qu'il y ait courant (débit dans un tuyau) il faut que celui-ci circule entre deux points d'un circuit fermé sur lui même (par des conducteurs (tuyaux) et des récepteurs) et de potentiels différents. Par exemple entre phases d'un générateur ou entre phase et neutre. Le neutre est juste un repère, quelquefois il n'y en n'a pas.

L'image d'un générateur triphasé est le secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile, le point commun des trois enroulements étant appelé neutre. Suivant les schémas de liaison à la terre (anciennement appelé régimes de neutre) le neutre peut être relié directement à la terre du local du transformateur ou non.
Citation :
d’où l’absence de tension entre neutre et terre
Oui parce que le point nodal du transformateur ést relié à la terre.
Citation :
Allumage d’un tournevis testeur et châtaigne en cas de contact direct (car passage du courant à travers le corps pour rejoindre la terre) ?
Non car il n'y a aucune liaison électrique entre la borne repérée neutre et la terre (cas des transformateurs d'isolement).

Ce qui tue les gens est le courant qui circule dans le corps pendant un certain temps (voir les effets du courant électrique avec les courbes habituelles).

Par exemple, considérons un transformateur d'isolement monophasé 230 V / 230 V, aucune des bornes secondaire n'est reliée à la terre. Le testeur à lampe néon ne s'allume pas, quelle que soit la borne secondaire touchée par le tournevis.
On touche l'une ou l'autre des bornes secondaire, on ne ressent rien. On touche les deux bornes en même temps : électrisation si on ne fait que toucher brièvement (grosse secousse dangereuse) ; on tient les deux bornes, tétanisation des muscles, électrocution et mort si l'alimentation n'est pas coupée.

Tout ceci induit l'usage des protections individuelles quand on travaille sur des équipements électriques.
Citation :
Comprendre les bases m’aide à avoir une vision plus claire du reste.
On fait ce qu'on peut.
On vous laisse réviser.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Circulation du courant alternatif ? sur le forum Électricité

Citation :
Le montage actuel place le parafoudre en parallèle des ID.
Qui sont branchés sur le bornier d'arrivée phase neutre comme les ID. Donc on est bon.
En amont caractérise l’emplacement électrique du parafoudre, l'aval étant les circuits alimentés.
Citation :
si je ne suis pas entrain de me compliquer la vie ....
C'est à voir !

A vrai dire, quand on sait comment se monte un parafoudre avec la règle des 50 cm on ne se pose plus de question sur la signification de amont. On câble bien du premier coup.
Concernant les peignes, on évite de mélanger les marques. La tendance qui se généralise est d'avoir des ID qui s'alimentent par le bas. Comme déjà signifié, on s'adapte.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 00:16
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum Électricité

En scénique on trouve des triprises qui font peur, mais en général cela concerne des petits groupes sur des scènes (quand il y en a) occasionnelles.
Dans une salle de spectacles on ne bricole pas, les câbles et multiprises sont des modèles professionnels. Voir La Boutique du Spectacle ou le E-catalogue Legrand.
Cordialement.
19 janvier 2024 à 21:03
forum consulter ce sujet Logique sécurité des multiprises sur le forum Électricité

Bonjour Sgamb,
Bonne nouvelle. Un montage simple. Merci pour votre retour.
Cordialement.
19 janvier 2024 à 20:57
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain sur le forum Plomberie

Bonjour.

Juste une remarque en passant.
On se méfie des multiprises, surtout celles pas chères dans les bacs près des caisses de GSB.
Ou alors on approvisionne en Legrand.
A l'usage on limite la puissance des récepteurs juste par logique et prudence.

Les fours à raclette sur une même multiprise permettent de découvrir l'effet joule et l'influence des résistances de ligne ou de contact. Bref, il y a échauffement notoire.

Dans le scénique il n'est pas rare d'utiliser des liaisons avec multiprises, mais c'est du costaud et étanche qui répond à des normes de sécurité spécifiques.
Mais on ne dépasse pas les intensités assignées de toute façon.
Cordialement.
19 janvier 2024 à 14:29
forum consulter ce sujet Logique sécurité des multiprises sur le forum Électricité

Citation :
Les ID sont des ABB donc arrivée bas - sortie haut.
Comme Schneider Electric désormais. On s'adapte.
19 janvier 2024 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum Électricité

Bonjour Lumioguninca
Citation :
.Il est préconisé de mettre le parafoudre EN AMONT de tout matériel donc des ID.
C'est plus qu'une préconisation, une obligation.
On comprend que le montage initial est bon (on se trompe peut-être) ; mais pourquoi 16 mm² ? (on ne comprend pas tout).
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/installer-un-parafoudre

Et https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Le_parafoudre

Qu'est-ce que IS ?
Citation :
si je ne suis pas entrain de me compliquer la vie ....
C'est possible. Respectez les conditions d'emplacement et de montage.
Cordialement.
19 janvier 2024 à 14:00
forum consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum Électricité