FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 215 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 546 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour Redone. Voir les nombreux sujets apparentés ci dessous qui traitent ce problème avec notamment la règle des 50 cm qui a fait ses preuves.
La différence de niveau entre la sortie du siphon évier et l'orifice du tube de vidange LV est trop faible.
Mieux qu'un furet on préfère un nettoyeur haute pression équipé de son tube spécialisé avec une buse conique.
Mais il faut un tampon de visite. Les installations bien pensées en sont équipées.
Cordialement.
15 octobre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Débordement tuyau d’évacuation lave-vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour pqt.

Il serait souhaitable de préciser le calibre des disjoncteurs et leur courbe de déclenchement.
Dans la description des symptômes il faut être beaucoup plus précis.
Cordialement.
15 octobre 2023 à 21:26
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour clem64000.

Vous pouvez les disposer au sommet d'un triangle équilatéral de 60 cm de côté et centré dans la pièce, avec une température de couleur 3 000 K et de cône de diffusion de 60°. Voir la gamme Indigo Lightning régulièrement conseillée sur le forum.
A cela vous rajoutez un miroir avec son bandeau équipé de spots ultra-plats de même caractéristiques.
3 000 K car cela se rapproche d'un éclairage à incandescence classique. 2 700 K est trop orange, et 4 000 K trop froid.
Cordialement.
15 octobre 2023 à 21:21
forum consulter ce sujet Disposition spots dans salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Yves63370. Juste quelques compléments à caractère technologique en passant.
Citation :
J'ai du mal à comprendre son utilité
Établir et couper du courant dans un circuit est une fonction plus compliquée que cela en a l'air.

On imagine la taille du relais, minuscule, incorporé dans le boîtier de l'interrupteur horaire. Le contact est, certes, caractérisé pour pouvoir commuter 16 A efficace, mais subit des contraintes électromécaniques importantes lors de sa fermeture et son ouverture.
Des arcs se produisent à l'ouverture, ce qui contribue à dégrader les contacts.

Les grains des contacts ne sont pas lisses comme on imagine la surface d'une goutte de mercure. Il faut imaginer des surfaces ressemblant à des pics montagneux qui se rapprochent jusqu'à se toucher. La densité de courant aux points de contact est élevée et cela contribue à dégrader les contacts à la longue.

Ce qui fait que pour commuter 16 A efficace il est préférable d'utiliser des grains de plus grande surface, avec une force d'appui au niveau des grains plus élevée, les contraintes électromécaniques étant davantage réparties, et la dégradation des contact plus lente dans le temps.

On utilise l'intensité efficace, ce qui laisse supposer que le courant peut présenter des variations instantanées élevées, supérieures à 16 A.

On ne rentrera pas plus dans les détails. Et il y en a énormément.

Conclusion : pour commuter le courant absorbé par le chauffe-eau on utilise un contacteur de puissance, pas un relais de commande. Dans le cas contraire il faut approvisionner des interrupteurs horaires de rechange.

Nota
:
- un interrupteur horaire électromécanique de largeur 1 module aurait suffit.
- on peut éventuellement brancher le circuit de commande en aval du DJ 16 A pour gagner un emplacement
- il n'y a pas d’intérêt particulier à commander un chauffe-eau avec une horloge, sauf s'il s'agit de disposer de 3 kW le jour pour le fonctionnement de l'habitat si la puissance souscrite est faible (6 à 9 kVA).

Cordialement.
15 octobre 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Horloge tableau électrique et protection sur le forum Électricité

Bonjour Jean69008.
Citation :
Ou peut-on laisser comme cela et surveiller...
Faire une estimation des contraintes mécaniques à partir d'une photo est logiquement impossible comme vous le devinez.
Ce qui est certain est que ce type de cric présente une limite de pression à ne pas dépasser.
Un petit problème de mécanique (statique) intéressant.

Les contributions répondent-elles à vos attentes ?
15 octobre 2023 à 09:19
forum consulter ce sujet Affaissement poutrelle précontrainte de vide sanitaire sur le forum Maçonnerie

Citation :
Merci pour vos conseils.
Ceux prodigués vous semblent-ils utiles ?
14 octobre 2023 à 23:15
forum consulter ce sujet Réparation cuve de compresseur percée sur le forum Outillage

Bonjour patjer.
La règle diffusée sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz si l'on n'est pas professionnel qualifié.

Votre question est à poser directement à Qualigaz si vous avez des doutes concernant la réglementation, qui est l'affaire et la responsabilité du plombier à qui vous avez affaire, et auquel nous semblez ne pas faire confiance :
url]https://www.qualigaz-evonia.com/nous-contacter/[/url]

Le plus simple est de faire réaliser la liaison par un professionnel agréé Qualigaz habitation.
Sans être du métier, on peut penser que, réglementation ou pas, faire voisiner un tube de gaz et l'arrière d'un four (électrique ? à gaz ?) n'est pas la meilleure idée qui soit, même si le four rayonne vers l'avant principalement.
Citation :
Est-ce la réalité ?
Pour cela, attendons d'autres avis.

Cordialement.
14 octobre 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Flexible inox gaz de ville passant derrière four encastré sur le forum Plomberie

Citation :
impossible de tourner les vis.
Il faut forcer et dans le bon sens. A condition aussi d'avoir un bon tournevis.
Citation :
sans respect des flèches
Elles indiquent le sens de la fermeture.
Vous faites au mieux.

14 octobre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est logique, pas besoin de lumières, il faut faire tourner les loquets pour les dégager de leur encoche (tournevis plat en bon état) :
- Haut gauche et bas droit sens anti-horaire.
- Bas gauche et haut droit sens horaire.

C'est un test psychotechnique d'observation.

Pour envoyer une photo suivre l'aide ci-dessus.
Cordialement.
13 octobre 2023 à 22:39
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant sur le forum Électricité

Re. Essayez de déformer à la main du cuivre écroui, puis recuit avec un coup de chalumeau, et vous verrez la différence.
Entrainez vous sur des chutes avec la cintreuse.
Cordialement.
13 octobre 2023 à 20:40
forum consulter ce sujet Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ? sur le forum Plomberie

Bonjour IS. L'eau passera dans ce tube. Si vous êtes fignoleur adepte du travail bien fait, vous recommencez.

Dans le cas contraire, votre réputation de bricoleur sera mise à mal et votre amour propre s'en ressentira.
Il faut recuire le cuivre avant de le cintrer.
Cordialement.

13 octobre 2023 à 19:20
forum consulter ce sujet Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ? sur le forum Plomberie

Bonjour B.
Citation :
Pourriez-vous me donner un schéma ou une vidéo.
Non.
Sans savoir ce qui se cache derrière la prise de courant à gauche on ne peut rien conseiller.
On aimerait savoir à quoi servait cette prise de courant, ce qu'elle alimentait et sous quelle tension.
Préciser aussi si la ligne qui alimente cette prise de courant est protégée en surintensité et comment.
Un électricien sur place aurait les mêmes exigences.

Les explications écrites par les contributeurs, parfois accompagnées de schémas ou de documents, suffisent ; pas de budget vidéo, et pas de temps. Mais il faut qu'il y ait des échanges.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 22:31
forum consulter ce sujet Remplacer une prise électrique sur le forum Électricité

Re. On avait bien entrevu l'origine de l'erreur de branchement, mais on préférait faire identifier phase directe et phase coupée.
Si la phase directe avait été connectée sur l'interrupteur électromécanique à droite, et si vous aviez raccordé le bleu sur l'autre borne de l'interrupteur, il y aurait eu un feu d'artifice bref.
Citation :
Le schéma initial n'avait rien a voir puisque l'ancien interrupteur radio etait dans le luminaire et pas dans l'interrupteur...
Vous avez joué avec le feu en faisant un branchement au hasard.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 22:21
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Et est-ce que ça ce remplace ce "TRANSFORMATEUR" qui chauffe ?
Oui, mais pas forcément dans votre cas, sans rien savoir de plus.

Un transformateur chauffe naturellement, un peu quand il est à vide, légèrement plus quand il est en charge normale.

Quand il est surchargé il chauffe anormalement et peut griller au sens propre. Certains transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, mais probablement pas le vôtre.

Avant de le changer, il faut savoir à quoi il sert, quelle est la puissance qu'il est censé délivrer, et si son dimensionnement en VA correspond justement à la puissance maximum absorbée par la charge.
Pour le moment, il faut vous renseigner pour élucider tout ces points.
Citation :
Est-ce qu’il y a un risque d’incendie ?
Normalement non s'il le transformateur est dit "de sécurité" (mais il n'en n'a pas l'air). Cela correspond à un sigle sur sa plaque signalétique. Mais ici, la plaque signalétique est peut-être sous entendue s'il n'y en n'a pas.
Citation :
plus de 60’ car je tiens 20secondes avant que sa me brûle les doigts !!!
Il y a donc un problème qu'il vous faut résoudre.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 22:12
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique caravane sur le forum Électricité

Bonjour emi12.
Citation :
Qu'est ce que je dois changer pour que les 2 puissent fonctionner indépendamment ?
Identifier les deux rouges, en supposant que le neutre est le bleu.
Un des deux rouges doit être la phase directe, l'autre la phase coupée vers le luminaire.
Communiquer la notice de l'interrupteur radio.
Nous verrons ensuite.
Il n'est pas normal que sur un interrupteur on trouve un bleu et un rouge.
On suppose que vous n'avez pas noté le schéma initial.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contacteur
Ce n'est pas un organe de protection, mais de commutation de courants forts.
Cordialement.

12 octobre 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet À quoi sert un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour Steph8211. Juste un avis en passant.
Citation :
mon électricien me dit que c'est à EDF
S'il a bien compris le problème il ne connaît pas son métier. C'est désolant.
Vous n'avez pas choisi le meilleur, préférez un professionnel expérimenté.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Absence des fils pilote EDF sur le forum Électricité

Bonjour Jean69008. Juste un avis en passant.
Citation :
Je souhaite acheter une maison
Bonne idée.

Mais envisager des travaux de consolidation avec un maçon nain, sans savoir s'il n'y a pas d'autres vices de construction n'est pas franchement tranquillisant.
Le vendeur aurait pu proposer un édifice en bon état.
La visite préalable d'un ou plusieurs maçons compétents est indispensable.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 08:41
forum consulter ce sujet Affaissement poutrelle précontrainte de vide sanitaire sur le forum Maçonnerie

Citation :
Pourquoi tester 2 à 2 ?
Une tension se mesure entre deux points.
Il y a au moins une tension de 14,4 V, mais on ne sait à quoi pourraient servir deux autres conducteurs. Et il a été précisé que la tension de 14,4 V à vide n'est pas le signe que la batterie est en bon état.
Citation :
Faut-il retirer le connecteur ?
Non, ils sont indémontables.
Citation :
Comment les toucher ?
On fait comme on peut (méthode OSD).
Citation :
Ou ce n’est pas nécessaire ?
Si l'on est curieux et qu'on a les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des quatre conducteurs, pourquoi pas ?
Et quand les batteries seront étalées sur la table, que ferez vous si vous n'avez pas une batterie de rechange ?

La conclusion est que ces appareils sont faits pour être vendus, il n'y a pas de SAV, les batteries, et l'on sait qu'elles ont une durée de vie limitée comme celles des patinettes, sont hors de prix.
Il y a des choix à effectuer concernant l'acquisition de ce type d'appareil dont on sait que la durée de vie est très limitée.

On ne sait ce que vous reprochez à l'ensemble aspirateur + batterie. L'électronique interne peut être en cause.
Ce qui est certain est que votre appareil est indisponible et sans diagnostic établi, il ne repartira pas. Remplacer la batterie au hasard, sans savoir si cela se justifie, vous coûtera quelques bonnes dizaines d'euros. Un risque à prendre.

Vous savez tout.
Cordialement.
12 octobre 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Tester une batterie avec quatre fils sur le forum Électricité

On a découvert cet aspirateur et la batterie qui va avec. Il est précisé sur la batterie Li-ion 14,4 V, la capacité en Ah et l'énergie en Wh.
Aucun renseignement concernant les 4 conducteurs du connecteur. Peut-être y en a t-il deux pour la batterie et deux pour un senseur de température. Pour le savoir il faut déshabiller le groupement des batteries unitaires. On peut aussi jeter un œil à l'intérieur de l'aspirateur, mais il vaut mieux être initié en électronique.

Il ne vous reste plus qu'à tester les différentes sorties deux à deux. Il faut des pointes de touche assez fines. Quoi que vous fassiez, il ne faut pas faire de court-circuit. C'est le point délicat de la manipulation.
Ce que vous allez mesurer est la FEM, donc la tension à vide. Suivant l'état de la batterie la tension peut chuter si elle débite.

Si la batterie est d'origine et avec beaucoup d'usage, au bout d'un certain temps il faut la changer.
C'est pour cela que pour l'habitat on préfère les bons vieux traineaux.
Cordialement.
11 octobre 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Tester une batterie avec quatre fils sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait en dire un peu plus sur la batterie (technologie, caractéristiques électriques).
La couleur des conducteurs, sans savoir à quoi ils sont reliés et pourquoi il y en a quatre, n'est pas un critère technologique.
Cordialement.
11 octobre 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Tester une batterie avec quatre fils sur le forum Électricité

Bonjour JimNobel. Bien difficile de conseiller quoi que ce soit sans visualiser l'ensemble, et encore.
Le siphon est probablement en laiton plutôt qu'en plomb (*la baignoire doit avoir de l'âge), mais c'est vous qui voyez.
En admettant que vous arriviez à démonter, même en sciant, il faudra poser un autre vidage ; il faudrait le choisir au plus tôt, et voir si vous pouvez le changer vous même, ce qui n'est pas certain.
Ensuite vous verrez si vous avez l'outillage nécessaire, sans parler de l'accès qui peut être difficile.

Hors sujet : *tôt ou tard changer la baignoire pour une douche se justifie (accès). L'autre avantage est le gain de place et les économies d'eau.

Cordialement.
11 octobre 2023 à 09:59
forum consulter ce sujet Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un convecteur de puissance 1 000 W pour une petite surface de 11 m² est surdimensionné, surtout si la chambre est bien isolée et fait partie d'un habitat lui même isolé. 800 W est amplement suffisant.
D'autre part, la nuit on peut se passer de mettre en service un chauffage.
Si l'appareil de climatisation est nomade une simple prise de courant suffit.

Mots clés : économies d'énergie.
Citation :
mais j'ai entendu 800 watts
Il faut vous renseigner avant l'achat et éviter les incertitudes.

Cordialement.
11 octobre 2023 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement climatiseur sur prise convecteur sur le forum Électricité

Bonjour BD91. Juste une autre interrogation en passant.
Citation :
climatisation d'une puissance maximale de 2 kW
Puissance thermique ou puissance électrique absorbée ?
10 octobre 2023 à 23:42
forum consulter ce sujet Branchement climatiseur sur prise convecteur sur le forum Électricité

Bonjour Bruno. Juste une remarque en passant.

Citation :
en électricité je suis mauvais
On comprend bien. Néanmoins vous avez posé une question précise sur un problème pointu d'électricité.

A votre décharge, l'ami Martien-071 constate que la notice n'est pas claire. C'est souvent le cas et même certaines personnes du métier ont du mal à résoudre certains problèmes.

La conclusion est que vous ne pourrez pas vous même rentrer dans les détails de raccordements et de réglages de ce type d'automatisme pour lesquelles il faut avoir une certaine expérience.

Sinon, on peut supposer que le portail fonctionnait et qu'un problème est apparu. Lequel, et dans quelles conditions : rien de particulier ? une intervention sur l'automatisme ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 octobre 2023 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème récepteur RE 432 portail Came sur le forum Électricité

Bonjour. Vous évoquez un micro-ondes, un grill, du mica, une grille, une cuve.
L'imprécision de votre description ne permet pas de savoir de quel appareil il s'agit.
Cordialement.
10 octobre 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Étincelles au niveau de grille de protection du grill sur le forum Électroménager

Bonjour Laurence1.

Vous pouvez essayer de ressouder un *petit fil de cuivre en passant de l'abrasif fin pour enlever l'émail.
Vous étamez, soudez, puis isolez la liaison. Ensuite vous raccordez comme vous avez constaté en démontant (mais on ne sait pas dans quel état vous avez trouvé ce moteur).
Le moteur est de type universel, les bobinages sont en série avec l'induit dont les bornes sont les charbons.
Les deux bornes du bobinage inducteur sont les sorties des petites bobines, dont celle qui est cassée.
*Vous pouvez utiliser du petit fil de câble téléphone de petite section ; bref, on met en œuvre la méthode OSD.

Vous avez un multimètre en votre possession (pas un télémètre). Il y a plusieurs fonctions que vous devriez examiner. La fonction mesure de capacité ne vous sert à rien, La fonction ohmmètre est utile, mais il faut que les contacts avec les pointes de touche soient bons, ce qui ne semble pas être le cas si la mesure fluctue.

Cordialement.
10 octobre 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Panne moteur machine à coudre Singer 222k sur le forum Électricité

En voici un trouvé sur le forum plomberie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bricovideo collet battu

Suintement sur raccords neufs collet battu
09 octobre 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Fuite robinet arrivée d'eau maison sur le forum Plomberie

Bonjour VLPT.

Nous avons prêté attention à tout ce que vous avez décrit en essayant de faire de la physique depuis presque trois semaines et il n'en sort rien de particulier.

Il vous a été posé des questions auxquelles vous n'avez pas répondu (votre entourage ressent-il les mêmes sensations que vous ?).
Les bruits que vous ressentez sont-ils accentués par une atmosphère de travail bruyante (un atelier par exemple) ?

On essaie de vous aider mais le forum n'a aucune compétence vis à vis de sensations non définies, peut-être liées à un stress.

Le maire de votre commune semble vous connaître, il serait raisonnable que vous lui fassiez confiance. Il saura certainement vous orienter vers des interlocuteurs mieux à même de vous aider.

Le forum pratique l'entraide bricolage. Vos propos quelque peu inattendus et décousus ne relèvent pas de ce type d'entraide.

Désolé, arrêtons là.

On vous laisse voir avec votre maire.
Cordialement.
09 octobre 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème nuisance sonore électrique sur le forum Électricité

Merci pour le retour.

Soyez vigilant quand même sur le long terme, le collet battu n'a pas bonne mine.
C'est lui qui tire le tuyau d'arrivée, et subit une contrainte mécanique.
Le tuyau cuivre n'est pas dans une gaine et peut se dégrader.
Cela est relaté quelquefois sur le forum.
Cordialement.
09 octobre 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Fuite robinet arrivée d'eau maison sur le forum Plomberie

Bonjour et merci pour votre retour.
Citation :
Je vais rester sur ces informations sans trop approfondir.

Bien reçu.
Espérons que d'autres visiteurs du forum tirent profit des notions exposées.
09 octobre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Phase neutre sens du courant sur le forum Électricité

Bonjour mellodir. Juste un avis en passant.
Citation :
Merci d'avance de me porter assistance.
Vous n'y arriverez pas forcément tout seul. Le collet-battu est "maison", le cuivre est bien ancien (peut-être sujet au "picking"), ce même cuivre n'a pas l'air bien mobile, il n'est pas aligné avec le tuyau plymouth, et le collet battu est soumis à une contrainte mécanique importante vu le désalignement.

Il faut dégager le tuyau cuivre, lui donner de la mobilité et de la souplesse, souder un collet-battu neuf.
Citation :
car apparemment il ne bouge pas ?
Oui, c'est bien raide, mais la partie gauche en terre ne facilite pas la mobilité. D'une façon ou d'une autre il faut de la souplesse dans l'assemblage, que les deux tubes soient coaxiaux et mobiles longitudinalement.

Un professionnel expérimenté sait faire cela.
En attendant son intervention, vous dégagez les tubes en présence afin de tendre vers plus de souplesse dans les trois dimensions.

Sans souplesse suffisante, une liaison avec un gros flexible de qualité est toujours possible, à condition que la zone soit accessible, ce qui, au vu des photos, n'est pas certain.

Cordialement.
09 octobre 2023 à 08:53
forum consulter ce sujet Fuite robinet arrivée d'eau maison sur le forum Plomberie

Bonjour jeje0420. Ce moteur d'un certain âge n'apparaît pas (plus) sur les documents constructeur disponibles sur le net.
Il est particulier car bi-tension 110 / 220 V, ce qui date.
Citation :
Je suppose qu'il se branche entre U et V ?
Pas d'idée (pas de schéma et pas devant la machine). Le condensateur se branche à la place de l'ancien.
Si vous avez repéré c'est bien.

Un bobinier expérimenté en saurait plus. Il y en a un peu partout en France.
Un remplacement éventuel par un moteur plus récent serait peut-être possible, un moteur asynchrone n'est pas bien cher.
Il vous faut un moteur 230 V à 4 pôles, de puissance 1,1 kW. Reste la hauteur d'axe à voir.
Cordialement.
08 octobre 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Redémarrer moteur sans condensateur sur le forum Électricité

Citation :
ils ne sont pas mieux.
Pourtant il y a des formations professionnelles de bon niveau.
Vous avez intérêt à "vous y mettre" si vous êtes habile de vos mains et imaginatif. Sur une vie on y gagne en euros, mais on perd en temps. Sinon, il faut trouver de bons professionnels méticuleux.
Cordialement.
08 octobre 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Robinet Schell double raccord comfort sur le forum Plomberie

Merci pour les secrets de fabrication.
Citation :
l'élasticité m'a semblé correcte
C'est peut-être le point faible de la réparation, le laiton est malléable et peu élastique.
On l'utilise beaucoup chez Selmer (épaisseur 0,8 mm), et bien d'autres.
Vous verrez à l'usage.
Cordialement.
08 octobre 2023 à 21:52
forum consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifuge sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Merci de rester ouvert et pas me renvoyer à mes cours de 5ème.
Nous faisons au mieux dans l'intérêt des invités un peu perdus. Si les bases ne sont pas bien assimilées ou ont été oubliées, il faut les revoir comme on le fait dans ce qui suit.

Rappels du cours d'élec :

La notion de générateur et de récepteur est relatée en collège. Pour l'alternatif, c'est beaucoup plus tard effectivement, dans les classes scientifiques ou technologiques pré-bac.

Une pile est un générateur de tension continue entre les bornes duquel il y a une tension polarisée (un + un -) suffisante pour générer du courant continu dans un récepteur. Par convention, le courant circule du + vers le - à l'extérieur de la pile.

La tension entre deux bornes d'un générateur de tension alternative suit les mêmes principes, sauf qu'il n'y a ni + ni -. Il y a simplement deux bornes qui sont repérées phase 1 et phase 2, ou phase et neutre. Le courant est alternatif, il ne sort pas plus d'une borne qu'il ne rentre dans l'autre. Il y a autant de courant qui rentre que de courant qui sort pendant un temps donné ; sa valeur moyenne est donc nulle. C'est la définition d'un courant alternatif.

Au secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a ni phase ni neutre, juste deux bornes.

A la sortie d'un alternateur de bicyclette il n'y a qu'une borne apparente, l'autre est reliée au châssis métallique de la génératrice. On l’appelle "la masse". Et non neutre qui est l’apanage de certains secondaires de transformateurs triphasés.

Au secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile le point nodal est appelé neutre ; on aurait pu l'appeler autrement, mais ce nom est bien adapté.
Quand on représente les enroulements d'une certaine façon, on observe une symétrie graphique. Ce centre de symétrie se nomme neutre et il n'y a pas à se poser de questions bien compliquées.
Citation :
Le fil de neutre a pour utilité de renvoyer la tension (= pression) au fournisseur.
Aucun fil ne renvoie rien. Dans les développements du 07 octobre 2023 à 21:49, il a été précisé que la seule grandeur qui "circulait" était le courant (= débit) , qu'on assimile en physique comme étant le sens de déplacement des électrons dans un circuit fermé. Le courant conventionnel y est lié. C'est le sens inverse du débit d'électrons.

Il n'y a pas de fournisseur en électricité, que des générateurs et des récepteurs, plus des circuits électriques qui les relient. Cela est vu au collège et approfondi au lycée.

L'étude des circuits électriques se fait avec des schémas fléchés suivant des conventions précises, et la résolution utilise des éléments mathématiques, basiques au début.

A vous de revoir vos cours, mais on ne sait pas à quel niveau ils se situaient.
Citation :
ça me rend fou
Cela devrait mieux se passer.

Cordialement.
08 octobre 2023 à 21:45
forum consulter ce sujet Phase neutre sens du courant sur le forum Électricité

Bonjour invité X. Il serait souhaitable de vous identifier afin que vous receviez les notifications et que des échanges soient possibles.
Citation :
Je pense que c'est le ressort
Ce ne peut être que cette pièce.
08 octobre 2023 à 08:19
forum consulter ce sujet Gramophone disque ralentit voire s'arrête sur le forum Divers

Bonjour Thierry.
Décidément, la plomberie ne vous porte pas bonheur. Avez-vous résolu les problèmes récents que vous avez rencontrés ?
Qu'est devenu votre plombier envouté ?

On ne connaissait pas ces robinets (vous faites dans le compliqué).
Le plus simple est de demander une assistance ici : Service assistance client contact Schell
Cordialement.
08 octobre 2023 à 00:14
forum consulter ce sujet Robinet Schell double raccord comfort sur le forum Plomberie

Bonjour Jean-Yves.

Vous déconnectez la phase coupé de chaque détecteur et vous branchez une lampe témoin entre le neutre et la borne phase coupée. Vous verrez quel détecteur est en cause.
Un dépannage classique.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 21:55
forum consulter ce sujet Lumières toujours allumées avec détecteur Legrand 360° Automatique sur le forum Électricité

Quelques compléments pour clarifier les choses avant que vous abordiez les bases de l'électricité.
Dans une distribution électrique, et dans un circuit électrique parcouru par du courant, l'intensité de ce dernier est la même partout. C'est ce qui se passe dans une lampe de poche où une pile alimente une lampe. Que ce soit en courant continu ou en courant alternatif, l'intensité du courant est la même partout.

On fait souvent l'analogie hydraulique :
- L'intensité d'un courant (dans un conducteur) est analogue à un débit (comme dans un tuyau). L'analogie est courant = débit
- Pour qu'il y ait débit, il faut qu'une pompe puisse créer le mouvement du fluide. En hydraulique c'est grâce à l'eau contenue dans le château d'eau que celle-ci peut être poussée dans les tubes. Entre le haut du château d'eau et le robinet en bas il y a une différence de pression ; dans un circuit électrique c'est grâce à un générateur aux bornes duquel il y a une ddp encore appelée tension. On fait alors l'analogie tension = pression.
Quand on n'a pas de château d'eau sous la main (donc pas de robinet à ouvrir), on utilise une pompe qui produit une surpression dans un circuit, ce qui chasse le fluide.
Citation :
La tension est une différence de potentiel entre phase et neutre qui lui est nulle.
Non.
Le neutre est pris comme référence des potentiel (comme le niveau 0 e la mer pour définir l'altitude d'un point).

Dans une distribution triphasée on utilise un transformateur couplé en étoile. Le point nodal de l'étoile est pris comme référence des potentiels.
D'où les tensions entre phases et neutre (dites simples) de valeur 230 V, et les tensions entre phases (dites composées) de valeur rac(3) fois plus grande, soit 400 V

L'électricité est une science très intéressante, mais il faut d'abord acquérir les bases. Voir le cours de 5ème pour commencer.
On vous laisse continuer votre apprentissage tout seul.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 21:49
forum consulter ce sujet Phase neutre sens du courant sur le forum Électricité

Bonjour Philippe.

C'est une réparation qui nous semblait difficile vu l'état des contacts et le support cassé en deux.
Encore félicitations pour votre persévérance.
La pièce cassée en deux semblait être en métal élastique ; qu'avez vous mis à la place ?
Les grains semblent rivetés ou soudés par point.
Avez vous retrouvé une pièce identique quelque part ?
Cordialement.
07 octobre 2023 à 21:24
forum consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifuge sur le forum Électricité

Re. Généralement un LV et un four micro-ondes ne fonctionnent pas en même temps. La puissance du LV est de l'ordre de 2 400 W, donc il y a une marge qu'il n'y a pas sur la plaque à induction.
On évite les multiprises. On suppose que les PC sont dans des boîtiers 2 postes.
Vous savez tout.
Vous allez pouvoir faire la cuisine, réchauffer les pâtes, prendre le café, et faire la vaisselle.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ? sur le forum Électricité

Le toron c'est l'ensemble des conducteurs qui sont présents dans le tube. Passer un nouveau conducteur risque de ne pas être possible si le tube est petit. On enlève alors les conducteurs présents en rajoutant un tire-fil bien attaché (on répète : bien attaché), on rajoute le conducteur manquant et on tire l'ensemble du toron, en espérant qu'il n'y ait pas de grand virage.
Si l'on sent que le toron est bloqué quand on veut le sortir, on n'insiste pas.
07 octobre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Si les siphons sont pleins et ne se vident pas par aspiration lors d'un vidage, les odeurs ne peuvent diffuser.
Il faut penser au siphon d'un éventuel chauffe-eau électrique.
Les produits que vous citez ne traitent que les bouchons (et encore), pas les odeurs.

Bien que cela ait peu ou pas d'incidence, penser à passer un coup d'eau dans les trop pleins des lavabos, éviers etc.
Pas de souris en décomposition ?

Les odeurs viennent peut-être d'un autre appartement.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Odeur d'égout dans le salon ? sur le forum Plomberie

Bonjour Alice90. Juste un avis en passant.
Pour ne pas vous laisser tout seul.

Ne pourriez vous pas demander conseil à la Chambre syndicale du bâtiment de votre région ?

Vous disposez également d'une assurance professionnelle. Il faudrait la contacter, le juridique est son domaine de compétence, pas celui du forum.
Citation :
Le client me demande un remboursement
Pour l'information des contributeurs, que vous demande t-il exactement ?

Vous même pouvez noter le travail qui a été fait par rapport au devis, et estimer le montant de ce qui reste à faire, sans que vous le communiquiez au client maintenant si celui-ci est procédurier.

Une autre idée, sans savoir si cela est possible, serait de faire achever le chantier par une entreprise amie, avec une convention entre les deux entreprises, ce qui serait une opération transparente pour votre client.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 09:24
forum consulter ce sujet Chantier pas terminé et maladie sur le forum Litiges Travaux

Re. La plaque de cuisson tout comme la prise, calibrés à 16 A, doivent être équipés de conducteurs de cette section.
La ligne cuisson 16 A 2,5 mm² doit être dédiée, c'est à dire à ne pas être utilisée pour une autre charge.
C'est comme une prise de four.
La plaque de cuisson à induction ne fonctionne pas en tout ou rien. C'est à dire que la puissance absorbée est modulée, ici entre 3 kW et 3,8 kW au maximum.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 08:27
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ? sur le forum Électricité

Bonjour Kemeau. Une visite sur le site de la marque précise "Contrôle de la température par ventilateur de refroidissement intégré".
Si le ventilateur tourne à fond il y a un asservissement de température qui ne fonctionne pas ; bref, c'est la panne.
On ne peut rien conseiller concernant le dépannage de l'appareil.
*S'il y a un SAV vous pouvez poser la question.

Ceci dit, deux affirmations sont curieuses :
- "Puissance de surtension" ? Une traduction du chinois qui ne veut rien dire ; ce qui est certain c'est que le convertisseur ne peut délivrer une telle puissance. Rappelons que c'est l'alternateur du véhicule en marche qui délivre la puissance utile du convertisseur. 3 kW ne semble pas possible.
- "Onde sinusoïdale modifiée" ? Une sinusoïde est une fonction parfaitement définie ; alors pourquoi modifiée ?
On aimerait bien tester ce convertisseur.

Cordialement.

Nota : *"Un support technique professionnel de longue durée et une assistance fournis par un ingénieur commercial, ainsi qu'un retour d'information et un service en temps opportun complètent l'esprit d'EDECOA."
*Ce qui signifie qu'il n'y a pas de SAV. On utilise et on jette.

Quant à la traduction automatique, on ne peut pas dire que l'Intelligence artificielle soit en possession de tout ses moyens.
06 octobre 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Convertisseur 24v 220v ventile en permanence sur le forum Électricité

Bonjour Kehl. La PC 16 A fonctionnera à ses limites mais il n'y a pas de problème particulier.
Citation :
sur une fiche mâle 20A
Vous montez une fiche 16 A classique 2P + T qui sera branchée sur une PC 16 A classique aussi. La section des conducteurs doit être de 2,5 mm²
Citation :
Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A
On ne comprend pas bien. 32 A pour une plaque 3 ou 4 feux, 16 A pour votre plaque à deux feux.
Ampérage nous fait grincer les oreilles. La phrase n'est pas claire (que vient faire le + ?).
Cordialement.
06 octobre 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ? sur le forum Électricité

Bonjour jreneau.
Si l'applique fonctionne alors que la fiche est raccordée sur une prise 230 V, vous pouvez la brancher directement sur les fils muraux. Il n'y a pas de sens.
Citation :
et qu'il n'y a aucune mention L/N dans le driver
On croit voir L et N en dessous du bornier.
Attention, si vous raccordez le câble scindex des brins peuvent se toucher.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Raccordement applique mural sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ?
Oui, sinon il serait continu ou unidirectionnel.
Le courant alternatif a une valeur moyenne nulle. On le caractérise par sa valeur efficace.
On vous laisse chercher la définition.
Revoir votre deuxième partie de question. Elle n'est pas claire :
Citation :
un générateur ne consomme pas la totalité des 230v?
Gros point d'interrogation.

Une tension se mesure entre et non pas dans.
A suivre.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 19:47
forum consulter ce sujet Phase neutre sens du courant sur le forum Électricité