Re. Il n'y a pas lieu de déplacer le DJ de branchement s'il est accessible par l’intérieur de l'habitat.
En conclusion, vous pouvez passer à un autre projet.
Cordialement.
Citation :On conseille toujours le travail personnel !
J'ai dû chercher ce qu'était un disjoncteur de branchement de type S
En conclusion, vous pouvez passer à un autre projet.
Cordialement.
08 août 2023 à 23:43

Bonjour Dominique.
Cours d'élec.
L'échauffement d'un moteur asynchrone est dû :
- aux pertes fer statoriques (pertes par hystérésis et par courants de Foucault) qui provoquent un échauffement du circuit magnétique, relativement invariables,
- aux pertes joules statoriques et rotoriques (RI²), liées au courant absorbé et au glissement (vitesse). Les pertes joule rotoriques augmentent avec la charge et le glissement. Négligeables à vide.
- aux pertes mécaniques, ventilation et frottement. Relativement négligeables.
- les pertes fer rotoriques sont négligeables car le champ vu par le rotor tourne à très faible fréquence de rotation par rapport au rotor.
Si le moteur chauffe beaucoup à vide, ce peut être dû à des courts-circuits au niveau des tôles du circuit magnétique normalement isolées. Bavures des tôles ? Du diluant qui aurait pu dégrader l'isolement entre tôles ?
On n'y croit pas dans votre cas.
Fonctionnement à vide = sans charge entrainée, et glissement très faible, donc fréquence de rotation très proche du synchronisme.
Un essai sur l'établi pourrait valider l'hypothèse. Un TP intéressant.
En réalité, le condensateur chauffe un peu car son modèle physique n'est pas une capacité parfaite.
Vu d'ici, on ne voit pas d'autres explications pour le moment.
Une dernière quand même : si le moteur est d'origine inconnue et fabriqué au rabais, ses caractéristiques ont pu être sacrifiées au nom du profit, en employant des tôles non adaptées et de qualités magnétiques médiocres (cycle d'hystérésis large), et en faisant travailler celles-ci au delà de la saturation magnétique. Dans ce cas là, il est normal que les tôles chauffent, même si elles sont bien isolées.
Finalement, pour ce moteur particulier l'échauffement est peut-être normal si c'est un premier prix.
Et on sait que le rendement des petits moteurs est mauvais.
Dites nous en plus sur ce moteur qui chauffe ainsi que les autres qui tiédissent.
Désolé pour les termes techniques employés, mais il a fallu argumenter. Vous pourrez approfondir.
Cordialement.
Cours d'élec.
L'échauffement d'un moteur asynchrone est dû :
- aux pertes fer statoriques (pertes par hystérésis et par courants de Foucault) qui provoquent un échauffement du circuit magnétique, relativement invariables,
- aux pertes joules statoriques et rotoriques (RI²), liées au courant absorbé et au glissement (vitesse). Les pertes joule rotoriques augmentent avec la charge et le glissement. Négligeables à vide.
- aux pertes mécaniques, ventilation et frottement. Relativement négligeables.
- les pertes fer rotoriques sont négligeables car le champ vu par le rotor tourne à très faible fréquence de rotation par rapport au rotor.
Si le moteur chauffe beaucoup à vide, ce peut être dû à des courts-circuits au niveau des tôles du circuit magnétique normalement isolées. Bavures des tôles ? Du diluant qui aurait pu dégrader l'isolement entre tôles ?
On n'y croit pas dans votre cas.
Fonctionnement à vide = sans charge entrainée, et glissement très faible, donc fréquence de rotation très proche du synchronisme.
Un essai sur l'établi pourrait valider l'hypothèse. Un TP intéressant.
En réalité, le condensateur chauffe un peu car son modèle physique n'est pas une capacité parfaite.
Vu d'ici, on ne voit pas d'autres explications pour le moment.
Une dernière quand même : si le moteur est d'origine inconnue et fabriqué au rabais, ses caractéristiques ont pu être sacrifiées au nom du profit, en employant des tôles non adaptées et de qualités magnétiques médiocres (cycle d'hystérésis large), et en faisant travailler celles-ci au delà de la saturation magnétique. Dans ce cas là, il est normal que les tôles chauffent, même si elles sont bien isolées.
Finalement, pour ce moteur particulier l'échauffement est peut-être normal si c'est un premier prix.
Et on sait que le rendement des petits moteurs est mauvais.
Dites nous en plus sur ce moteur qui chauffe ainsi que les autres qui tiédissent.
Désolé pour les termes techniques employés, mais il a fallu argumenter. Vous pourrez approfondir.
Cordialement.
08 août 2023 à 23:36

Bonjour Santo.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
Cordialement.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
Citation :On ne saurait définir ce qu'est un tel champ magnétique.
...mauvais champs magnétiques, est-ce vrai ?
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
Cordialement.
08 août 2023 à 23:05

Bonjour diablo63.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. Il faudrait développer.
ECT = eau chaude ?
Ballon = chauffe-eau électrique ?
Delta de quoi ?
Cordialement.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. Il faudrait développer.
ECT = eau chaude ?
Ballon = chauffe-eau électrique ?
Delta de quoi ?
Cordialement.
08 août 2023 à 22:57

Bonjour Melu30.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
Cordialement.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
Cordialement.
08 août 2023 à 21:30

Bonjour CMT,
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
Cordialement.
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
Cordialement.
08 août 2023 à 21:19

Bonjour. Compléments.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
Cordialement.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
Cordialement.
08 août 2023 à 16:32

Bonjour Keil. Quelques idées en passant.
Enlever le réducteur de pression en le remplaçant par un flexible de bonne section, ou le régler à fond pour avoir la pression statique maximum.
2 bars en dynamique est insuffisant.
Bipasser l'adoucisseur, vérifier que le filtre en amont n'est pas colmaté.
Vérifier le débit eau froide des sorties directes en amont de l'adoucisseur.
Vous pouvez aussi faire un essai de débit directement en sortie du robinet général avec un flexible qui débiterait dans un seau ou directement à l'extérieur. Vous verrez alors si pression / débit réseau amont est suffisant.
C'est le premier essai à effectuer sans instrument de mesure.
Si la vanne sous la route n'est pas ouverte à fond, elle peut affecter le débit. Cela est arrivé chez un proche.
Pour qu'il y ait débit, il faut une pression suffisante en amont, et peu de pertes de charge dans les tuyaux (donc section suffisante).
En électricité c'est pareil ; pour qu'il y ait du courant (débit) il faut une tension suffisante aux bornes du circuit (pression), et des pertes en ligne petites (résistance des conducteurs minimum, donc sections adaptées).
Pas d'expérience concernant le chauffage au sol.
Vu d'ici on met en cause le réducteur de pression ou le réseau d'alimentation.
Cordialement.
Enlever le réducteur de pression en le remplaçant par un flexible de bonne section, ou le régler à fond pour avoir la pression statique maximum.
2 bars en dynamique est insuffisant.
Bipasser l'adoucisseur, vérifier que le filtre en amont n'est pas colmaté.
Vérifier le débit eau froide des sorties directes en amont de l'adoucisseur.
Vous pouvez aussi faire un essai de débit directement en sortie du robinet général avec un flexible qui débiterait dans un seau ou directement à l'extérieur. Vous verrez alors si pression / débit réseau amont est suffisant.
C'est le premier essai à effectuer sans instrument de mesure.
Si la vanne sous la route n'est pas ouverte à fond, elle peut affecter le débit. Cela est arrivé chez un proche.
Pour qu'il y ait débit, il faut une pression suffisante en amont, et peu de pertes de charge dans les tuyaux (donc section suffisante).
En électricité c'est pareil ; pour qu'il y ait du courant (débit) il faut une tension suffisante aux bornes du circuit (pression), et des pertes en ligne petites (résistance des conducteurs minimum, donc sections adaptées).
Pas d'expérience concernant le chauffage au sol.
Vu d'ici on met en cause le réducteur de pression ou le réseau d'alimentation.
Cordialement.
08 août 2023 à 11:27

Re. Essayez de faire quelques trous oblongs régulièrement répartis dans les creux plutôt que de couper de haut en bas.
Il va falloir êtres inventif pour limiter la poussière si vous disquez, donc limiter l'espace de travail avec des bâches avec une aspiration efficace. Disquer de la brique nécessiterait d'humidifier en continu la zone de coupe.
Peut-être que de faire des trous à la scie cloche serait moins poussiéreux, tout en humidifiant.
Voyez sur une brique creuse comment elle est faite en découpant dehors.
Une petite goulotte bien posée s'oublie vite.
16 n'est pas bien grand. Voyez si du 20 passe.
Pour les spots, on a beaucoup utilisé RDX-230 ou RDX Indigo Lighning.
Voir aussi la gamme Arlux.
On favorise l'angle du faisceau (60° - ce qui évite les taches ponctuelles) et la température de couleur (3 000 K passe partout).
Neptune est basique, du premier prix Legrand.
Céliane est particulièrement silencieux et esthétique, Mosaic plus économique.
Cordialement.
Il va falloir êtres inventif pour limiter la poussière si vous disquez, donc limiter l'espace de travail avec des bâches avec une aspiration efficace. Disquer de la brique nécessiterait d'humidifier en continu la zone de coupe.
Peut-être que de faire des trous à la scie cloche serait moins poussiéreux, tout en humidifiant.
Voyez sur une brique creuse comment elle est faite en découpant dehors.
Une petite goulotte bien posée s'oublie vite.
16 n'est pas bien grand. Voyez si du 20 passe.
Pour les spots, on a beaucoup utilisé RDX-230 ou RDX Indigo Lighning.
Voir aussi la gamme Arlux.
On favorise l'angle du faisceau (60° - ce qui évite les taches ponctuelles) et la température de couleur (3 000 K passe partout).
Neptune est basique, du premier prix Legrand.
Céliane est particulièrement silencieux et esthétique, Mosaic plus économique.
Cordialement.
08 août 2023 à 10:06

Bonjour Fred. On ne voit pas bien le problème sur la photo 1.
Pour la photo 2 on ne voit pas si elle est prise à l'intérieur ou à l'extérieur du cagibi (ou ce qui y ressemble)
On suppose que la porte doit affleurer le cadre.
Ces charnières de meubles sont normalement à l'intérieur du meuble, et en position fermé (et porte affleurante au cadre), les deux parties de la charnière sont perpendiculaires.
Suivant ce que vous voulez faire, il est possible que ces charnières ne conviennent pas.
Regardez comment sont montés vos meubles de cuisine s'ils sont équipés des mêmes charnières.
Cordialement.
Pour la photo 2 on ne voit pas si elle est prise à l'intérieur ou à l'extérieur du cagibi (ou ce qui y ressemble)
On suppose que la porte doit affleurer le cadre.
Ces charnières de meubles sont normalement à l'intérieur du meuble, et en position fermé (et porte affleurante au cadre), les deux parties de la charnière sont perpendiculaires.
Suivant ce que vous voulez faire, il est possible que ces charnières ne conviennent pas.
Regardez comment sont montés vos meubles de cuisine s'ils sont équipés des mêmes charnières.
Cordialement.
08 août 2023 à 08:46

Bonjour erco1947.
La fonction d'un onduleur de secours, s'il s'agit de cela, est de suppléer automatiquement le secteur quand celui-ci disparaît. L'autonomie est fonction de la capacité de la batterie interne et de la puissance soutirée.
Que dit la notice de votre appareil ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
La fonction d'un onduleur de secours, s'il s'agit de cela, est de suppléer automatiquement le secteur quand celui-ci disparaît. L'autonomie est fonction de la capacité de la batterie interne et de la puissance soutirée.
Que dit la notice de votre appareil ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 août 2023 à 21:48

Bonjour clem64000.
Dans du placo ce serait simple. Dans la brique creuse, tout dépend de l'épaisseur de la cloison supposée non porteuse..
Si la cloison est peu épaisse, une petite goulotte pourrait faire l'affaire.
Les deux boîtiers simples pourraient être remplacés par un boîtier deux postes Batibox. Avec des appareillages Mosaic ou Céliane.
Le faux plafond peut être équipé de spots led (et isolé, ce qui ne coûte rien).
On en connait des bons, régulièrement conseillés sur le forum.
A suivre.
Cordialement.
Dans du placo ce serait simple. Dans la brique creuse, tout dépend de l'épaisseur de la cloison supposée non porteuse..
Si la cloison est peu épaisse, une petite goulotte pourrait faire l'affaire.
Les deux boîtiers simples pourraient être remplacés par un boîtier deux postes Batibox. Avec des appareillages Mosaic ou Céliane.
Le faux plafond peut être équipé de spots led (et isolé, ce qui ne coûte rien).
On en connait des bons, régulièrement conseillés sur le forum.
A suivre.
Cordialement.
07 août 2023 à 21:41

Re.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non, tous les sujets sont abordables.
Si ce type de questions n'est pas le sujet de ce forum, je m'en excuse.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
Citation :Oui, le vôtre. Et comment feront les autres occupants de l'habitat ?
via mon Google Nest Max
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2023 à 21:28

Bonjour Jafaz. 150 kVA en 230/400 V autorise 50 kVA par phase, soit 217 A en ligne par phase.
Ici, le GE travaille au voisinage du tiers de sa puissance.
Le calibre des ampèremètres doit être voisin de 250 A.
Cordialement.
Citation :Non, mais on distribue les charges de façon à avoir des courants pas trop déséquilibrés.
Existe-t-il une limite maximum entre phase
Ici, le GE travaille au voisinage du tiers de sa puissance.
Citation :Oui, bien sûr.
si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A
Citation :Oui, mais à instant t. A un autre instant, ce sera différent.
la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Le calibre des ampèremètres doit être voisin de 250 A.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:57

Bonjour Cetrodur. Justement, comme ce peut ne pas être simple, et couteux, vous pouvez installer des petites veilleuses du type de celles qu'on met dans les chambres des enfants la nuit pour éloigner les sorcières maléfiques.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
Cordialement.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:47

Bonjour Yohann59.
Chez un proche, la liaison I1I2 connectée en C1C2. Un exemple parmi d'autres.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
Cordialement.
Citation :Oui ; vous avez bien travaillé.
Si vous avez jeté un œil sur mon nouveau tableau électrique
Citation :Quand on sait par la bande quelle formation certains techniciens ont eue, on ne s'étonne de rien.
quand ils ont installé le Linky ils n'ont pas dû tout rebrancher.
Chez un proche, la liaison I1I2 connectée en C1C2. Un exemple parmi d'autres.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
Cordialement.
07 août 2023 à 20:35

Re.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
Cordialement.
Citation :S'il a subi beaucoup de déclenchements sur court-circuit (et surtout si c'est une marque de GSB), c'est possible, mais dans votre cas ce n'est pas la meilleure hypothèse.
est-ce possible qu'un disjoncteur en position "on" ne fonctionne pas ?
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
Cordialement.
07 août 2023 à 17:15

Bonjour.
Pour les échanges il aurait fallu vous identifier avec un pseudo.
Des adresses utiles :
Fabricant
ORT-OBEA Espagne
Avda.Gudaris, 33
20140 Andoain (Guipuzcoa) Espagne
https://www.ortopediaobea.com/
Distributeur
AXSOL France
45, avenue Georges Politzer Z.A de Trappes-Elancourt
78190 TRAPPES France
+33 (0) 1 76 78 19 59 +33 (0) 1 30 57 55 02
https://www.axsol.fr
infos@axsol.fr
Cordialement.
Pour les échanges il aurait fallu vous identifier avec un pseudo.
Des adresses utiles :
Fabricant
ORT-OBEA Espagne
Avda.Gudaris, 33
20140 Andoain (Guipuzcoa) Espagne
https://www.ortopediaobea.com/
Distributeur
AXSOL France
45, avenue Georges Politzer Z.A de Trappes-Elancourt
78190 TRAPPES France
+33 (0) 1 76 78 19 59 +33 (0) 1 30 57 55 02
https://www.axsol.fr
infos@axsol.fr
Cordialement.
07 août 2023 à 14:46

Bonjour BB.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2023 à 13:57

Bonjour Christian.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
Cordialement.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
Cordialement.
07 août 2023 à 13:55

Bonjour herosamurai.
A chacun son métier.
Il vous reste à convaincre votre ami de faire refaire le tableau, de souscrire une livraison en monophasé, voir si une puissance de 9 kVA ne serait pas suffisante, et de revendre un hachoir qui finit par engendrer des choix technologiques coûteux et inadaptés pour un usage occasionnel.
Obélix mangeait du sanglier sans utiliser de hachoir.
Et apparemment, d'après les photos d'époque, c'était bon.
Cordialement.
Citation :C'est la meilleure chose que vous pouvez faire sans vous lancer dans une galère sans fin.
je vais lui conseiller d'oublier cette idée de panneaux solaires et plutôt investir dans une rénovation complète du tableau
A chacun son métier.
Il vous reste à convaincre votre ami de faire refaire le tableau, de souscrire une livraison en monophasé, voir si une puissance de 9 kVA ne serait pas suffisante, et de revendre un hachoir qui finit par engendrer des choix technologiques coûteux et inadaptés pour un usage occasionnel.
Obélix mangeait du sanglier sans utiliser de hachoir.
Et apparemment, d'après les photos d'époque, c'était bon.
Cordialement.
07 août 2023 à 12:38

Bonjour G.
Il faut mesurer la tension, après on cherche une batterie ressemblante.
Engager des frais sur un gadget n'est pas forcément une bonne idée.
Et comment se recharge cette batterie ?
Peut-être une batterie Li MH ; comment savoir ?
Cordialement.
Il faut mesurer la tension, après on cherche une batterie ressemblante.
Engager des frais sur un gadget n'est pas forcément une bonne idée.
Et comment se recharge cette batterie ?
Peut-être une batterie Li MH ; comment savoir ?
Cordialement.
06 août 2023 à 21:32

Bonjour,
Documentez vous.
Les DJ 40 A ne servent à rien
Le seul ID 30 mA est tétrapolaire et coupe tout l'habitat au premier défaut d'isolement.
La ligne de la prise triphasée peut être protégée par un DJ différentiel tétrapolaire 10 A. 140 € environ. Pas loin de la moitié du prix d'un hachoir à viande REBER N°12 semi-pro - 500 W monophasé, qu'on branche sur n'importe quelle PC mono 16 A.
Rien n'est pensé dans ce qu'on voit. Et votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
Citation :C'est une bonne idée, sauf que vous proposez n'est pas bon, ce ne sont pas les exemples de tableaux qui manquent, que ce soit sur le forum (utiliser le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tableaux CMT) ou dans les documents Promotelec ou ceux des principaux constructeurs.
J'ai revu ma copie pour faire évoluer son tableau dans le bon sens
Documentez vous.
Les DJ 40 A ne servent à rien
Le seul ID 30 mA est tétrapolaire et coupe tout l'habitat au premier défaut d'isolement.
La ligne de la prise triphasée peut être protégée par un DJ différentiel tétrapolaire 10 A. 140 € environ. Pas loin de la moitié du prix d'un hachoir à viande REBER N°12 semi-pro - 500 W monophasé, qu'on branche sur n'importe quelle PC mono 16 A.
Citation :Du mauvais bricolage avec des matériels disparates.
il y a eu des modifications entre-temps.
Rien n'est pensé dans ce qu'on voit. Et votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
06 août 2023 à 21:25

Re. Faire changer votre DJ de branchement du fait qu'il présente des déclenchements intempestifs (pendant les périodes d'orage notamment) ne ferait pas de mal. Un type S bien entendu.
C'est globalement ruineux, et un déclenchement d'ID est très rare.
En période d'absence longue, il vaut mieux vider le congélateur avant.
Cordialement.
Citation :On peut protéger la ligne du congélateur par un DJ différentiel HPI dédié si l'on craint qu'un défaut d'isolement d'un récepteur alimenté par l'ID 30 mA qui l'alimente actuellement avec d'autres récepteurs entraine sa coupure.
c'est de remplacer l'actuel par un identifiant HPI sur la ligne du congélateur.
C'est globalement ruineux, et un déclenchement d'ID est très rare.
En période d'absence longue, il vaut mieux vider le congélateur avant.
Cordialement.
06 août 2023 à 19:27

Bonjour,
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
Cordialement.
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
Cordialement.
06 août 2023 à 11:02

Bonjour Jerôme25D.
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
Cordialement.
Citation :Ce n'est peut-être pas le bon adjectif.
Je suis désespéré
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:40

Bonjour Liliekaena. Difficile de vous aider.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
Cordialement.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
Cordialement.
06 août 2023 à 10:23

Bonjour Yoann59.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
Il faut "vous y remettre".
Cordialement.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
Citation :Non. Il vous faut chercher exactement qui fait quoi. Vous ne pouvez câbler en fonction de vos impressions. La preuve, le montage ne fonctionne pas.
je me suis dit que le disjoncteur...
Il faut "vous y remettre".
Cordialement.
05 août 2023 à 16:23

Citation :Si le phénomène est récent, "ça sent le bouchon".
pourquoi le débordement se produit également avec l'évier ?
Furet ou nettoyeur haute pression avec son tube spécial débouchage. Mais il faut pouvoir rentrer l'un ou l'autre dans la canalisation horizontale ; or, il n'y a pas de tampon de visite.
Le produit genre Destop attaque le bouchon, et s'échappe immédiatement dans l'écoulement. Et le bouchon reste en place avec avoir juste perdu un peu de volume.
Rien ne vous empêche d'essayer.
L'idéal est le nettoyeur HP.
Papier de verre c'est bon. La colle n'est pas un mastic.
C'est de la colle pour collage de tubes PVC. Cela se présente sous forme de gelée translucide ou bleue, en tube ou dans un pot avec un pinceau solidaire du couvercle.
L'odeur est forte, et ce n'est pas du Chanel.
Cette colle dissout le PVC et ensuite le contact entre les deux parties est pratiquement du soudage.
Cordialement.
05 août 2023 à 16:07

Re. C'est ça, sauf la partie 3, voire la 2 qu'il suffirait de dégraisser.
Comme il semblerait y avoir un jeu important entre la partie mâle 3 et la partie femelle cassée, la colle PVC en gelée risque de ne pas prendre car il n'y aurait pas de contact entre les surfaces.
C'est pourquoi il a été émis l'idée d'utiliser un mastic d'étanchéité visqueux à tout faire.
Ici cela a été fait avec de la colle pour goulotte PVC, et après des jours et des jours, la substance s'est solidifiée.
Vous devriez pouvoir trouver un mastic qui fait le travail, en adhérant bien sur le PVC.
Cordialement.
Comme il semblerait y avoir un jeu important entre la partie mâle 3 et la partie femelle cassée, la colle PVC en gelée risque de ne pas prendre car il n'y aurait pas de contact entre les surfaces.
C'est pourquoi il a été émis l'idée d'utiliser un mastic d'étanchéité visqueux à tout faire.
Ici cela a été fait avec de la colle pour goulotte PVC, et après des jours et des jours, la substance s'est solidifiée.
Vous devriez pouvoir trouver un mastic qui fait le travail, en adhérant bien sur le PVC.
Cordialement.
05 août 2023 à 15:57

Bonjour Sam94120.
Comme il ne s'agissait pas du robinet d'alimentation du robinet flotteur comme votre description le laissait présager, vous pourrez faire la modification au besoin.
Cordialement.
Comme il ne s'agissait pas du robinet d'alimentation du robinet flotteur comme votre description le laissait présager, vous pourrez faire la modification au besoin.
Cordialement.
05 août 2023 à 14:11

Vous avez dû forcer.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
Cordialement.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
Cordialement.
05 août 2023 à 12:56

Bonjour Madmuz. Il peut y avoir un bouchon mais ce n'est pas certain.
Voir les questions apparentées, notamment celle-ci où un dessin coté montre ce qui peut se passer :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
Vous pouvez donc rallonger le tube vertical avec un manchon, de façon à augmenter le volume d'eau plus ou moins stocké dans le tube du siphon pendant la vidange LV ou évier.
On préconise un dénivelé entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de l'ordre de 50 cm environ, voire plus quand cela est possible.
Mais l'expérience personnelle montre que relever la hauteur de la colonne d'eau fonctionne à tous les coups, sauf en cas de bouchon, ce qui reste rare mais toujours possible.
Le test du vidage de l'évier est significatif. Cela permet d'évaluer le débit de l'évacuation afin de mettre en évidence un bouchon éventuel. On appelle cela le test du seau d'eau : on évalue le débit, et l'écoute des glouglous montre une canalisation qui respire mal.
On vous laisse rallonger le tube vertical avec un manchon de 40 collé juste ce qu'il faut en dépolissant les surfaces en contact.
Cordialement.
Voir les questions apparentées, notamment celle-ci où un dessin coté montre ce qui peut se passer :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
Vous pouvez donc rallonger le tube vertical avec un manchon, de façon à augmenter le volume d'eau plus ou moins stocké dans le tube du siphon pendant la vidange LV ou évier.
On préconise un dénivelé entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de l'ordre de 50 cm environ, voire plus quand cela est possible.
Citation :Cela dépend si les internautes concernés répondent ou non. Beaucoup lancent une bouteille à la mer, les contributeurs proposent une solution, et puis après, plus aucun échange ; ce qui n'a pas la règle de bonne utilisation du forum.
...mais qui m'a l'air rarement solutionné
Mais l'expérience personnelle montre que relever la hauteur de la colonne d'eau fonctionne à tous les coups, sauf en cas de bouchon, ce qui reste rare mais toujours possible.
Le test du vidage de l'évier est significatif. Cela permet d'évaluer le débit de l'évacuation afin de mettre en évidence un bouchon éventuel. On appelle cela le test du seau d'eau : on évalue le débit, et l'écoute des glouglous montre une canalisation qui respire mal.
On vous laisse rallonger le tube vertical avec un manchon de 40 collé juste ce qu'il faut en dépolissant les surfaces en contact.
Cordialement.
05 août 2023 à 12:54

Bonjour GMimi.
Donc, départ imminent en déchèterie. Le télé y retrouvera une centrale vapeur Calor VG7621, et peut-être un four Brandt FP 462.
Les équipements de l'habitat vous veulent du mal !
Cordialement.
Citation :Eh oui, 12 ans, on ne répare pas ; d'ailleurs, on se demande si même neuf et hors garantie cela se dépanne.
Je ne me fais pas trop d'illusions
Donc, départ imminent en déchèterie. Le télé y retrouvera une centrale vapeur Calor VG7621, et peut-être un four Brandt FP 462.
Les équipements de l'habitat vous veulent du mal !
Cordialement.
05 août 2023 à 09:35

Bonjour Sam94120. Il faudrait faire un peu de plomberie.
Tout d'abord, changer le raccord sur le tube en utilisant un raccord "olive" (on explique comment faire sur le forum).
Il faudrait que son diamètre soit celui du tube, et sa sortie un écrou femelle 12/17.
Ensuite il sera facile d'adapter un robinet WC classique 12/17 : arrivée mâle, sortie femelle vers le mécanisme WC.
Au besoin un flexible vous permettra de faire l'adaptation comme sur la photo.
Mots clés : raccord olive x (diamètre tube) femelle 12/17
Et également : Robinet d'arrêt wc équerre 1/4 tour mâle femelle écrou libre MF3/8 (12x17)
Vous pouvez aller chez le distributeur Cedeo du coin (ou équivalent) et demander les articles qu'il vous faut.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, changer le raccord sur le tube en utilisant un raccord "olive" (on explique comment faire sur le forum).
Il faudrait que son diamètre soit celui du tube, et sa sortie un écrou femelle 12/17.
Ensuite il sera facile d'adapter un robinet WC classique 12/17 : arrivée mâle, sortie femelle vers le mécanisme WC.
Au besoin un flexible vous permettra de faire l'adaptation comme sur la photo.
Mots clés : raccord olive x (diamètre tube) femelle 12/17
Et également : Robinet d'arrêt wc équerre 1/4 tour mâle femelle écrou libre MF3/8 (12x17)
Vous pouvez aller chez le distributeur Cedeo du coin (ou équivalent) et demander les articles qu'il vous faut.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 août 2023 à 09:21

Bonjour Ormely132.
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
Cordialement.
Citation :Bonne idée, mais il faudrait voir aussi le serrage des conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement.
Nous avons resserré toutes les vis du tableau
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
Cordialement.
05 août 2023 à 09:02

Pour l'emmanchement 40 mâle 40 femelle il n'y a pas de problème, vous pouvez coller en dépolissant les surfaces en contact.
Pour la partie mâle en 33, il doit y avoir du jeu, donc il ne sert à rien de coller.
Sur une chute on peut essayer de bourrer avec de la colle PVC pour voir si la solution est efficace (il ne faut pas que le gel coule dans le tube).
Vous pouvez étanchéifier avec un mastic pâteux et collant (donc pas du silicone qui n’adhèrera certainement pas).
Par sécurité vous pouvez entourer d'un adhésif de qualité à condition que les surfaces soient bien dégraissées.
Normalement à cet endroit l'eau ne fait que passer, donc il ne devrait pas y avoir de reflux à la jonction.
Vous faites ainsi et vous essayez en simulant une vidange de LV.
Si l'adaptation fonctionne vous n'aurez pas perdu votre après-midi.
Cordialement.
Pour la partie mâle en 33, il doit y avoir du jeu, donc il ne sert à rien de coller.
Sur une chute on peut essayer de bourrer avec de la colle PVC pour voir si la solution est efficace (il ne faut pas que le gel coule dans le tube).
Vous pouvez étanchéifier avec un mastic pâteux et collant (donc pas du silicone qui n’adhèrera certainement pas).
Par sécurité vous pouvez entourer d'un adhésif de qualité à condition que les surfaces soient bien dégraissées.
Normalement à cet endroit l'eau ne fait que passer, donc il ne devrait pas y avoir de reflux à la jonction.
Vous faites ainsi et vous essayez en simulant une vidange de LV.
Si l'adaptation fonctionne vous n'aurez pas perdu votre après-midi.
Cordialement.
04 août 2023 à 17:05

Re.
Vous direz si vous venez à bout de l'opération décollage.
Cordialement.
Vous direz si vous venez à bout de l'opération décollage.
Cordialement.
04 août 2023 à 15:26

Bonjour mano2.
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
Cordialement.
Citation :Certes, mais comment se traduit le fait que le potentiomètre soit HS ? Mécaniquement ? électriquement ?
il est HS mort
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
Cordialement.
04 août 2023 à 13:38

Bonjour shmft.
La solution personnelle serait de couper le tube à gauche de l'image, coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll, et de refaire un écoulement démontable incluant un siphon LV et un raccord avec manchette pouvant recevoir une liaison souple accordéon vers le siphon évier.
On rappelle la hauteur idoine pour un siphon LL ou SL de 50 cm.
Le bouchon du siphon cassé est inaccessible.
Rien de compliqué.
En plomberie, on s'efforce de penser à l'avenir quant aux possibilités de débouchage, d'où les montages facilement démontables et les tampons de visite judicieusement placés.
Vu d'ici, votre problème est très facile à résoudre en un après-midi sans se fatiguer.
Cordialement.
La solution personnelle serait de couper le tube à gauche de l'image, coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll, et de refaire un écoulement démontable incluant un siphon LV et un raccord avec manchette pouvant recevoir une liaison souple accordéon vers le siphon évier.
On rappelle la hauteur idoine pour un siphon LL ou SL de 50 cm.
Le bouchon du siphon cassé est inaccessible.
Rien de compliqué.
En plomberie, on s'efforce de penser à l'avenir quant aux possibilités de débouchage, d'où les montages facilement démontables et les tampons de visite judicieusement placés.
Vu d'ici, votre problème est très facile à résoudre en un après-midi sans se fatiguer.
Cordialement.
04 août 2023 à 13:21

Re. Vous n'avez donc pas le choix. Il faut contacter le SAV BWT.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2023 à 09:27

Bonjour.
La fuite est-elle localisée en sortie du siphon vers le tout à l'égout ou bien un défaut d'étanchéité des raccordements est-il possible ? Bref, où se situe la fuite ?
Cordialement.
La fuite est-elle localisée en sortie du siphon vers le tout à l'égout ou bien un défaut d'étanchéité des raccordements est-il possible ? Bref, où se situe la fuite ?
Cordialement.
04 août 2023 à 08:29

Bonjour dydync. L'avis que vous sollicitez ne peut être donné à partir d'une description sommaire.
Une étude des sols et des fondations sera nécessaire, car on devine que sans permis de construire, peut-être même sans plan descriptif des fondations notamment, la construction a été effectuée sans plus d'étude que cela, à partir des habitudes du maçon de l'époque.
Vous ne pouvez prendre l'initiative vous même, l'intervention d'un bureau d'étude semble nécessaire.
Si le sol est argileux et travaille suivant l'humidité, la solidité de l'édifice serait compromise à moyen terme.
Il n'y a pas que les fondations à prendre en compte, mais tout l'édifice, les murs porteurs, le chaînage, le vide sanitaire absent, les remontées d'humidité etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une étude des sols et des fondations sera nécessaire, car on devine que sans permis de construire, peut-être même sans plan descriptif des fondations notamment, la construction a été effectuée sans plus d'étude que cela, à partir des habitudes du maçon de l'époque.
Vous ne pouvez prendre l'initiative vous même, l'intervention d'un bureau d'étude semble nécessaire.
Si le sol est argileux et travaille suivant l'humidité, la solidité de l'édifice serait compromise à moyen terme.
Il n'y a pas que les fondations à prendre en compte, mais tout l'édifice, les murs porteurs, le chaînage, le vide sanitaire absent, les remontées d'humidité etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 août 2023 à 08:10

Bonjour Manuel0501.
Vous évoquez la première mise en service.
Il est d'usage qu'elle soit faite par un technicien de la marque.
D'autre part, l'appareil est garanti deux ans.
"Profitez de la Mise en service OFFERTE, réalisée par les techniciens BWT, l’année de votre achat et suite à l’installation de votre appareil."
Cordialement.
Vous évoquez la première mise en service.
Il est d'usage qu'elle soit faite par un technicien de la marque.
D'autre part, l'appareil est garanti deux ans.
"Profitez de la Mise en service OFFERTE, réalisée par les techniciens BWT, l’année de votre achat et suite à l’installation de votre appareil."
Cordialement.
03 août 2023 à 23:08

Re. Non, un manchon femelle classique, pas un réducteur.
Quel est le diamètre de la partie à couper sous l'épaulement ?
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
Quel est le diamètre de la partie à couper sous l'épaulement ?
Citation :Peut-être, mais la photo de profil ne permet pas de voir si c'est le cas.
c'est pratiquement inaccessible
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Citation :Vous essayez et vous verrez bien.
pour dissoudre la colle m'avait-on conseillé.
Citation :Rendre son idée claire par écrit est difficile. A quelle surface pensez-vous ?
Si surface est plane.
Cordialement.
03 août 2023 à 14:43

Bonjour Gigicath.
Quelle est votre question ?
Quelle est la signification du clignotement de la led ? Voir ce que dit la notice.
La consultation du site de la marque mène nulle part avec la référence z22110.
Cordialement.
Quelle est votre question ?
Quelle est la signification du clignotement de la led ? Voir ce que dit la notice.
La consultation du site de la marque mène nulle part avec la référence z22110.
Cordialement.
03 août 2023 à 14:21

Re. L'acétone ne dissout pas le PVC.
Couter cher, certes, mais l'écoulement est HS. C'est d'abord cela qu'il faut prendre en compte.
Vous pouvez couper le tube au ras de l'épaulement, puis coller un manchon qui vous permettra de raccorder un long tube Nicoll (moins cassant que celui en photo).
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif.
C'est peut-être la solution la plus simple.
Cordialement.
Couter cher, certes, mais l'écoulement est HS. C'est d'abord cela qu'il faut prendre en compte.
Vous pouvez couper le tube au ras de l'épaulement, puis coller un manchon qui vous permettra de raccorder un long tube Nicoll (moins cassant que celui en photo).
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif.
C'est peut-être la solution la plus simple.
Cordialement.
03 août 2023 à 09:01

Il faudra attendre d'autres avis plus circonstanciés.
Le forum ne peut décrire les procédés de fabrication des bassins.
Il faut être du métier ou être très bien conseillé et guidé.
Malheureusement, vous n'avez pas eu les bons interlocuteurs.
Dans votre cas, le mieux serait de demander à un pisciniste.
Ce n'est pas à un forum de valider une solution qui demande une expertise certaine.
Ce qui est certain c'est qu'il faut enlever le carrelage.
Un rapide tour sur le net ne mentionne pas que le Kerdi est un matériau utilisé pour les bassins.
Il vous faut plusieurs avis.
L'intervention d'un professionnel vous garantirait un résultat. Vous ne pouvez continuer à bricoler.
Certes, il faut des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le forum ne peut décrire les procédés de fabrication des bassins.
Il faut être du métier ou être très bien conseillé et guidé.
Malheureusement, vous n'avez pas eu les bons interlocuteurs.
Dans votre cas, le mieux serait de demander à un pisciniste.
Ce n'est pas à un forum de valider une solution qui demande une expertise certaine.
Ce qui est certain c'est qu'il faut enlever le carrelage.
Un rapide tour sur le net ne mentionne pas que le Kerdi est un matériau utilisé pour les bassins.
Citation :Plutôt non car les surfaces ne s'y prêtent guère d'après votre description.
Carreler avec de la mosaïque ? OUI – NON
Citation :Surtout pas, sauf si un professionnel expérimenté prend la plume. Et encore, sa responsabilité ne serait pas engagée.
Avec vos réponses, j’aurais ma feuille de route
Il vous faut plusieurs avis.
Citation :On partage cette vue des choses.
Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.
L'intervention d'un professionnel vous garantirait un résultat. Vous ne pouvez continuer à bricoler.
Certes, il faut des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2023 à 21:47

Bonjour shmft.
Il semble plus simple de changer le siphon entier.
Sinon, essayez de trouver un tube qui s'emboite dedans.
On rappelle que la bonne hauteur de siphon pour éviter le débordement est de 50 cm environ en diamètre 40 mm.
Cordialement.
Il semble plus simple de changer le siphon entier.
Sinon, essayez de trouver un tube qui s'emboite dedans.
On rappelle que la bonne hauteur de siphon pour éviter le débordement est de 50 cm environ en diamètre 40 mm.
Cordialement.
02 août 2023 à 16:50

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Maintenant il va falloir reprendre le chantier, quitte à y laisser les euros pour les professionnels qui rattraperont la situation.
Cordialement.
Citation :
Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine)
Citation :Âïe ! Un conflit de famille en vue.
Mon gendre, qui est un maçon habitué à construire et à carreler proprement des piscines, a accepté de carreler
Citation :Il fallait qu'il sache dire non en se renseignant avant. Peut-être a-t-il voulu vous faire plaisir.
s’il avait su, il n’aurait jamais accepté de vivre un tel cauchemar.
Maintenant il va falloir reprendre le chantier, quitte à y laisser les euros pour les professionnels qui rattraperont la situation.
Cordialement.