Bonjour shmft. Le plus simple pour ne pas vous embêter serait de remplacer le robinet en entier par un modèle en applique avec poignée, pas un quart de tour basique.
Il faudra soigner le raccordement et l'étanchéité avec le tuyau cuivre car on voit un dépôt calcaire, signe d'une fuite.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Il faudra soigner le raccordement et l'étanchéité avec le tuyau cuivre car on voit un dépôt calcaire, signe d'une fuite.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
30 octobre 2023 à 12:13
consulter ce sujet Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer sur le forum PlomberieBonjour Frk. Votre problème est particulier, aussi on aimerait savoir comment il évolue.
Vos retours seront appréciés.
Cordialement.
Vos retours seront appréciés.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 10:55
consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme trop sur le forum ÉlectricitéCitation :Une fois la table de cuisson changée* (changer le feu serait une opération onéreuse, si tant est que cela soit possible sur une plaque premier prix de quelques dizaines d'années), il faudra refaire les tests, et contrôler si des circuits sont "à cheval" sur deux ID. Il y a forte suspicion.
Est-ce un risque si la plaque est tout de même changée ?
Ce défaut apparaît quand on rénove un tableau de répartition alors que les neutres sont réunis initialement sur une même barrette. Si l'on met plusieurs ID, il faut appairer les circuits. S'il y a erreur, des ID peuvent déclencher en même temps.
Un travail d'électricien confirmé.
*Le propriétaire peut acquérir une table vitrocéramique ou induction. Si vous êtes pour rester longtemps dans le logement vous pouvez suggérer l'acquisition d'une table à induction. Il faut des ustensiles (casseroles et poêles) compatibles. Il vaut mieux alors choisir au moins dans la moyenne gamme ; sinon le haut de gamme inox made in France est un investissement satisfaisant à très long terme.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 09:47
consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum ÉlectricitéRe. L'autre nouvelle est que ce n'est pas une plaque de cuisson à induction, mais une vitrocéram d'un âge certain.
Dans ce cas on change le feu pour un modèle identique si l'on en trouve en rechange. Mais une plaque vitrocéram est peu chère. Il vaut mieux que le propriétaire change cette plaque qui a fait son temps pour une neuve.
Donc intervention du propriétaire :
- Pour changer la plaque de cuisson
- Pour faire intervenir un électricien si les circuits vous semblent "à cheval" sur les deux ID.
Cordialement.
Citation :On est bien d'accord que "ça" est l'ID affecté à la ligne, donc le bleu, qui déclenche.
Et quand j'allume cette dernière, dans les 10 secondes ça saute
Dans ce cas on change le feu pour un modèle identique si l'on en trouve en rechange. Mais une plaque vitrocéram est peu chère. Il vaut mieux que le propriétaire change cette plaque qui a fait son temps pour une neuve.
Citation :Non. Elle fait déclencher non le four, mais l'ID affecté à la ligne d'alimentation du four (le rouge). Faites le même essai mais avec le DJ d'alimentation de la ligne du four déclenché. Si l'ID (rouge) ne déclenche pas, il y a un problème de câblage des deux lignes, plaque et cuisson.
Maintenant pourquoi fait elle sauter le four ?
Donc intervention du propriétaire :
- Pour changer la plaque de cuisson
- Pour faire intervenir un électricien si les circuits vous semblent "à cheval" sur les deux ID.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 21:14
consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum ÉlectricitéLe tuto est nul.
29 octobre 2023 à 19:39
consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour 1Insp.
Il a été placé de façon que la phase ne soit pas commutable simultanément sur les deux conducteurs montée et descente.
Le modèle Legrand est plus simple, et il possède une fonction arrêt avec le bouton au centre.
Le modèle Schneider est peut-être une déclinaison d'un double BP d'usage général.
Attendons le retour de tardea44.
Cordialement.
Citation :J'ai tiqué aussi.
On dirait que le pont noir est mal placé!..
Il a été placé de façon que la phase ne soit pas commutable simultanément sur les deux conducteurs montée et descente.
Le modèle Legrand est plus simple, et il possède une fonction arrêt avec le bouton au centre.
Le modèle Schneider est peut-être une déclinaison d'un double BP d'usage général.
Attendons le retour de tardea44.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 19:28
consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour JuliusS.
Il y a une réglementation à respecter, pas seulement le diamètre du conduit, mais aussi le tubage et sa ventilation, le passage d'un étage etc.
"Que vous souhaitiez créer un conduit de cheminée, tuber un conduit maçonné ou raccorder un poêle à bois, vous devez suivre la réglementation à la lettre. L'intervention d'un professionnel qualifié Qualibois/RGE est fortement conseillée". Document Aubade.
https://www.poujoulat.fr/fr/article/reglementation-conduit-cheminee
Cordialement.
Il y a une réglementation à respecter, pas seulement le diamètre du conduit, mais aussi le tubage et sa ventilation, le passage d'un étage etc.
"Que vous souhaitiez créer un conduit de cheminée, tuber un conduit maçonné ou raccorder un poêle à bois, vous devez suivre la réglementation à la lettre. L'intervention d'un professionnel qualifié Qualibois/RGE est fortement conseillée". Document Aubade.
https://www.poujoulat.fr/fr/article/reglementation-conduit-cheminee
Citation :Eh non.
Est-il possible d'avoir un insert ou un poêle à bois avec une sortie de 80mm ?
Cordialement.
29 octobre 2023 à 19:21
consulter ce sujet Installer un insert dans une vielle cheminée sur le forum ChauffageCitation :Tel que vous avez écrit, on comprend que vous avez coupé le câble d’alimentation de votre meuleuse.
J'ai malencontreusement un petit peu couper un câble de ma meuleuse
Si le câble bleu est coupé et qu'il s'agit d'un câble de télécommunication qui alimente une prise RJ45, il faut le changer en entier.
On ne voit pas bien les détails sur la photo ; on croit voir un fil dénudé en haut.
On n'utilise pas une disqueuse pour couper une goulotte, si c'est cela que vous avez fait.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 18:57
consulter ce sujet J'ai un peu coupé un câble électrique que faire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Sachant que la représentation des contacts se fait alors qu'ils sont au repos, et sachant qu'il s'agit de 2 boutons-poussoirs, le symbole de gauche est mal représenté. Au repos la borne L est en contact avec la borne à sa gauche directe. M. Schneider n'a pas vérifié son schéma.
On préfère ce modèle Legrand 0 770 28 Mosaic ou autre gamme.
Cordialement.
Sachant que la représentation des contacts se fait alors qu'ils sont au repos, et sachant qu'il s'agit de 2 boutons-poussoirs, le symbole de gauche est mal représenté. Au repos la borne L est en contact avec la borne à sa gauche directe. M. Schneider n'a pas vérifié son schéma.
On préfère ce modèle Legrand 0 770 28 Mosaic ou autre gamme.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 18:50
consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour Benja33.
Si c'est un câble secteur 3G1,5 mm² cela se remplace. RJ 45 sont des prises murales.
Si le câble est juste égratigné et non coupé vous faites un pansement superficiel avec de l'adhésif de qualité en attendant de le changer.
Cordialement.
Si c'est un câble secteur 3G1,5 mm² cela se remplace. RJ 45 sont des prises murales.
Si le câble est juste égratigné et non coupé vous faites un pansement superficiel avec de l'adhésif de qualité en attendant de le changer.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 18:09
consulter ce sujet J'ai un peu coupé un câble électrique que faire ? sur le forum ÉlectricitéApparemment, la table de cuisson présente un défaut d'isolement sur la plaque électronique correspondant aux deux feux de gauche. Mais il faut affiner vos observations.
Si le DJ four est déclenché et son ID rouge enclenché, et si le côté gauche de la plaque est en fonction et que l'ID four déclenche, ce n'est pas normal.
En conclusion, il semble y avoir un défaut d'isolement de la moitié de la plaque induction.
L'autre incertitude concerne les lignes four et plaque. Si l'ID four déclenche alors que la plaque gauche est en fonction et le DJ four enclenché (four à l'arrêt), on met en cause un problème de câblage entre les lignes four et plaque (circuits "à cheval" sur 2 ID différents).
On répète : s'il y a défaut d'isolement de la plaque de cuisson, seul l'ID de sa ligne doit déclencher et pas l'autre. Si c'est le cas on déclenche le DJ four et l'on voit si dans les mêmes conditions d'essai l'ID rouge de la ligne four déclenche.
Ensuite il faudra rendre compte au propriétaire qui fera intervenir son électricien.
Les dysfonctionnements sont-ils apparus subitement ou existaient-ils à votre arrivée dans l'habitat ?
Cordialement.
Citation :Coté droit ou côté gauche ?
J'ai déclenché le DJ du four et allumé la plaque.
Citation :et après ?
RAS pendant 5 minutes...
Si le DJ four est déclenché et son ID rouge enclenché, et si le côté gauche de la plaque est en fonction et que l'ID four déclenche, ce n'est pas normal.
Citation :Et l'ID bleu se réenclenche sans problème ?
Impossible de réenclencher l'ID bleu tant qu'on met pas le disjoncteur de la plaque en OFF.
En conclusion, il semble y avoir un défaut d'isolement de la moitié de la plaque induction.
L'autre incertitude concerne les lignes four et plaque. Si l'ID four déclenche alors que la plaque gauche est en fonction et le DJ four enclenché (four à l'arrêt), on met en cause un problème de câblage entre les lignes four et plaque (circuits "à cheval" sur 2 ID différents).
On répète : s'il y a défaut d'isolement de la plaque de cuisson, seul l'ID de sa ligne doit déclencher et pas l'autre. Si c'est le cas on déclenche le DJ four et l'on voit si dans les mêmes conditions d'essai l'ID rouge de la ligne four déclenche.
Ensuite il faudra rendre compte au propriétaire qui fera intervenir son électricien.
Les dysfonctionnements sont-ils apparus subitement ou existaient-ils à votre arrivée dans l'habitat ?
Cordialement.
29 octobre 2023 à 16:19
consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui est certain c'est que vous n'aurez pas le renseignement chez Hilti, marque pour les professionnels en activité, les autres qu'ils se débrouillent (même les anciens pro désormais sans kbis).
Voyez avec Elec-Bobinage qui est expérimenté pour cette marque et bien d'autres.
Demandez Johan, contributeur occasionnel du forum outillage.
Cordialement.
Ce qui est certain c'est que vous n'aurez pas le renseignement chez Hilti, marque pour les professionnels en activité, les autres qu'ils se débrouillent (même les anciens pro désormais sans kbis).
Voyez avec Elec-Bobinage qui est expérimenté pour cette marque et bien d'autres.
Demandez Johan, contributeur occasionnel du forum outillage.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 14:56
consulter ce sujet Quelle huile et quelle quantité Hilti TE 505 sur le forum OutillageBonjour Marc63720.
Regardez là et suivez tous les liens proposés : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
L'induit de votre machine est peut-être coupé.
Cordialement.
Regardez là et suivez tous les liens proposés : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
L'induit de votre machine est peut-être coupé.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 14:50
consulter ce sujet Réparation ponceuse à bande Bosch PBS 75 sur le forum OutillageBonjour. Juste quelques remarques en passant.
Moyens nécessaires : tournevis pour ouvrir les boîtes ou les appareillages, multimètre en fonction voltmètre ou ohmmètre, lampe témoin, papier et crayon, + logique et persévérance.
Alors qu'ensuite vous avez bien défini les tensions.
Les billards haut de gamme ont leur plateau en ardoise et peuvent être chauffés. Sinon, aucune connaissance pratique les concernant.
Cordialement.
Citation :Eh bien, il faut chercher d'où ils viennent et quelles sont leur fonction.
Fils électriques inconnus
Moyens nécessaires : tournevis pour ouvrir les boîtes ou les appareillages, multimètre en fonction voltmètre ou ohmmètre, lampe témoin, papier et crayon, + logique et persévérance.
Citation :Une tension se mesure entre et non sur.
Le beige a une tension d'environ 50V.
Alors qu'ensuite vous avez bien défini les tensions.
Les billards haut de gamme ont leur plateau en ardoise et peuvent être chauffés. Sinon, aucune connaissance pratique les concernant.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 14:40
consulter ce sujet Fils électriques inconnus sur le forum ÉlectricitéOk. Vous refaites les essais de cuisson, plaque et four. Si un ou des ID déclenchent, il y a deux possibilités :
- si vous avez loué un meublé, c'est 'l'affaire du propriétaire (comme si vous avez installé votre électroménager, c'est à vous d'entreprendre le dépannage.
*Dans ce dernier cas, votre électroménager, supposé déjà utilisé, présentait-il ce type de défaut ?
Il y a quand même un test à effectuer.
Pour chaque récepteur en cause, four et plaque.
Comme ils sont en aval d'ID différents, vous déclenchez le DJ correspondant à la ligne four et vous faites fonctionner la plaque et observez s'il y a déclenchement de l'ID qui l'alimente ; si l'ID déclenche, il y a bien suspicion de défaut d'isolement de la plaque. S'il ne déclenche pas, vous réenclenchez le DJ qui alimente la ligne four (sans faire fonctionner le four) et vous voyez si l'un des deux ID déclenche. Si oui, il y a suspicion de défaut affectant les lignes.
Vous faites le même mode opératoire concernant le four.
En gros, si chaque appareil, four et plaque alimentés seuls à partir de leur DJ respectif ne déclenchent pas leur ID, il n 'y aurait pas de défaut d'isolement.
On cherche à savoir si un défaut d'isolement affecte ou non plaque et four. Ce serait étonnant, mais il faudrait développer les interrogations écrites plus haut*.
On vous laisse faire les essais après manger.
- si vous avez loué un meublé, c'est 'l'affaire du propriétaire (comme si vous avez installé votre électroménager, c'est à vous d'entreprendre le dépannage.
*Dans ce dernier cas, votre électroménager, supposé déjà utilisé, présentait-il ce type de défaut ?
Il y a quand même un test à effectuer.
Pour chaque récepteur en cause, four et plaque.
Comme ils sont en aval d'ID différents, vous déclenchez le DJ correspondant à la ligne four et vous faites fonctionner la plaque et observez s'il y a déclenchement de l'ID qui l'alimente ; si l'ID déclenche, il y a bien suspicion de défaut d'isolement de la plaque. S'il ne déclenche pas, vous réenclenchez le DJ qui alimente la ligne four (sans faire fonctionner le four) et vous voyez si l'un des deux ID déclenche. Si oui, il y a suspicion de défaut affectant les lignes.
Vous faites le même mode opératoire concernant le four.
En gros, si chaque appareil, four et plaque alimentés seuls à partir de leur DJ respectif ne déclenchent pas leur ID, il n 'y aurait pas de défaut d'isolement.
On cherche à savoir si un défaut d'isolement affecte ou non plaque et four. Ce serait étonnant, mais il faudrait développer les interrogations écrites plus haut*.
On vous laisse faire les essais après manger.
29 octobre 2023 à 12:50
consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvano.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux triphasés disponibles sur le forum.
Vous semblez assez éloigné du métier.
Cordialement.
Citation :Il doit manquer des mots.
et je suis en train de mon TD en état
Citation :Il faut clarifier votre description. Que serait un retour de neutre ? Idem pour le bloc Vigi sachant que les interrupteurs différentiels sont compacts sans bloc Vigi additionnel.
Y a t il un retour du neutre? le vigi fonctionne t'il correctement ?
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux triphasés disponibles sur le forum.
Vous semblez assez éloigné du métier.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 10:15
consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétra sur le forum ÉlectricitéBonjour Marcj5962.
Par contre si le four seul fait déclencher un ID, il pourrait présenter un défaut d'isolement.
Une résistance qui devient défectueuse en cours de chauffe est possible. D'où le déclenchement différé.
Signalez les faits au propriétaire.
Cordialement.
Citation :C'est possible si la protection différentielle ne déclenchait pas auparavant.
Pourrait-il y avoir un lien ?
Par contre si le four seul fait déclencher un ID, il pourrait présenter un défaut d'isolement.
Une résistance qui devient défectueuse en cours de chauffe est possible. D'où le déclenchement différé.
Citation :Il y en a plusieurs ?
...les interrupteurs différentiels
Signalez les faits au propriétaire.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 10:07
consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Thorion.
Cela est différent au Québec par exemple, où le chauffage se fait par des plinthes commandées en tout ou rien par des thermostats déportés. Cela est relativement archaïque et énergivore.
Pour votre cuisine, un bon radiateur rayonnant et à inertie (donc relativement lourd) peut faire l'affaire. Mais il faut savoir dépenser des euros pour des produits de marques reconnues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Normal, ce n'est pas la philosophie du chauffage électrique par convecteurs.
et je n'en connais pas.
Cela est différent au Québec par exemple, où le chauffage se fait par des plinthes commandées en tout ou rien par des thermostats déportés. Cela est relativement archaïque et énergivore.
Pour votre cuisine, un bon radiateur rayonnant et à inertie (donc relativement lourd) peut faire l'affaire. Mais il faut savoir dépenser des euros pour des produits de marques reconnues.
Citation :Il n'y a rien à bricoler, chaque convecteur est autonome avec son thermostat électronique.
Ou faut-il "bricoler" un ensemble ?
Citation :C'est votre avis, mais l’expérience montre que cela fonctionne très bien.
S'il est sur le radiateur c'est peu intéressant
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 09:42
consulter ce sujet Chauffage électrique sonde d'ambiance sur le forum ChauffageBonjour Mouspi. On ne connait pas ces rubans.
Manifestement ce sont des matériels asiatiques destinés à la vente web (sans SAV de toute façon, le fonctionnement est tout ou rien) pouvant être premiers prix à la fiabilité défaillante. Le ou les convertisseurs sont peut-être en cause.
Si le matériel est sous garantie, tentez un échange.
On préfère les gammes proposées par Indigo-Lightning, Aric et autres marques connues.
Cordialement.
Manifestement ce sont des matériels asiatiques destinés à la vente web (sans SAV de toute façon, le fonctionnement est tout ou rien) pouvant être premiers prix à la fiabilité défaillante. Le ou les convertisseurs sont peut-être en cause.
Si le matériel est sous garantie, tentez un échange.
On préfère les gammes proposées par Indigo-Lightning, Aric et autres marques connues.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 09:06
consulter ce sujet Plafonnier Led à intensité fluctuante sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques compléments en passant.
Ligne en 3G6 mm² avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne branché directement sur le bornier principal, sans passer par le futur ID.
20 A est le calibre maximum pour une ligne de section 2,5 mm². Usuellement on met du 16 A et cela est largement suffisant.
Pensez à alimenter les DJ avec des peignes.
On choisit du matériel Hager, Schneider Electric ou Legrand.
Cordialement.
Ligne en 3G6 mm² avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne branché directement sur le bornier principal, sans passer par le futur ID.
Citation :Voir si un interrupteur différentiel de 40 A ne serait pas suffisant, en fonction de la puissance souscrite et du calibre maximum du DJ différentiel de branchement.
un différentiel de type A de 63A
Citation :Avec un 13 modules vous serez tranquille. Vous pourrez mettre une PC dans chaque tableau.
un tableau 1 rangée 8 modules
20 A est le calibre maximum pour une ligne de section 2,5 mm². Usuellement on met du 16 A et cela est largement suffisant.
Citation :Ce sont soit des porte-cartouche à fusibles, soit des disjoncteurs (sous entendu magnéto-thermiques).
disjoncteurs à fusibles
Pensez à alimenter les DJ avec des peignes.
On choisit du matériel Hager, Schneider Electric ou Legrand.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 08:56
consulter ce sujet Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéRe. Pour ce matériel simple et courant, allez plutôt voir chez le Cédéo du coin ou autre distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Vous aurez davantage de choix et serez servi sur place, sans internet ni livraison.
Cordialement.
Vous aurez davantage de choix et serez servi sur place, sans internet ni livraison.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 08:41
consulter ce sujet Recherche nom d'un modèle de coude d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour BG.
La tension est de 11,6 V. Celui d'avant 11,5 V. A 0,1 V près c'est la même chose et la différence de luminosité n'est pas perceptible.
On n'en sait pas plus, il faudrait être sur place avec un voltmètre TRMS. On ne met en cause ni qualité ni défaut.
Il faudra faire avec. Ce n'est peut-être qu'une impression.
Cordialement.
La tension est de 11,6 V. Celui d'avant 11,5 V. A 0,1 V près c'est la même chose et la différence de luminosité n'est pas perceptible.
On n'en sait pas plus, il faudrait être sur place avec un voltmètre TRMS. On ne met en cause ni qualité ni défaut.
Il faudra faire avec. Ce n'est peut-être qu'une impression.
Cordialement.
28 octobre 2023 à 23:30
consulter ce sujet Changement transformateur halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour setrac. Sauf erreur il s'agit d'une pipe verticale d'évacuation de WC. La partie près du plafond est munie d'un joint et est normalement emboîtée sur la sortie d'une cuvette de WC.
La partie du bas s'emboîte aussi normalement sur la partie femelle d'un tube d'évacuation. Ici, la pipe a trouvé un autre usage.
La fuite semble venir de l’assemblage horizontal.
On peut utiliser un coude Nicoll, femelle d'un côté et mâle de l'autre.
Pour rendre l'assemblage démontable on peut utiliser un manchon de dilatation horizontal Nicoll dans lequel le coude viendra s'emboîter.
En plomberie, certes on peut coller les assemblages, mais quelquefois il vaut mieux les rendre démontables.
On conseille régulièrement l'implantation de tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon.
Pour terminer, cette eau de pluie ne doit pas alimenter le tout à l'égout avec les eaux usées.
Cordialement.
La partie du bas s'emboîte aussi normalement sur la partie femelle d'un tube d'évacuation. Ici, la pipe a trouvé un autre usage.
La fuite semble venir de l’assemblage horizontal.
On peut utiliser un coude Nicoll, femelle d'un côté et mâle de l'autre.
Pour rendre l'assemblage démontable on peut utiliser un manchon de dilatation horizontal Nicoll dans lequel le coude viendra s'emboîter.
En plomberie, certes on peut coller les assemblages, mais quelquefois il vaut mieux les rendre démontables.
On conseille régulièrement l'implantation de tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon.
Pour terminer, cette eau de pluie ne doit pas alimenter le tout à l'égout avec les eaux usées.
Cordialement.
28 octobre 2023 à 08:46
consulter ce sujet Recherche nom d'un modèle de coude d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour Jeanf6.
Cordialement.
Citation :Aucun. Ne raccordez pas le radiateur à la terre et isolez le fil pilote.
C'est pas très bon mais quel est le risque.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 21:11
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vous lire, ce qui est faux est : "c'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ".
On veut bien vous laisser croire ce que vous affirmez, mais sans preuve cela n'a aucune valeur.
La photo montre une bobine de commande normalement alimentée en 240 V AC.
Ce que vous appelé "compensateur" n'en n'est pas un au sens électrotechnique du terme.
C'est un simple condensateur de 3,3 microfarads.
On ne voit pas quel peut être son influence sur le fonctionnement du relais.
On ne pourra avancer dans le raisonnement sans connaître avec exactitude comment la bobine du relais est alimentée.
Si le relais est conçu pour être alimenté en 230 V AC et qu'on applique une tension secteur sinusoïdale de 230 V AC, il colle.
Une bobine est un circuit banal R L série.
Le fait de rajouter un condensateur en parallèle ne change pas le fonctionnement du circuit RL..
On a de forts doutes sur la tension d'alimentation de la bobine du relais.
Cordialement.
On veut bien vous laisser croire ce que vous affirmez, mais sans preuve cela n'a aucune valeur.
La photo montre une bobine de commande normalement alimentée en 240 V AC.
Ce que vous appelé "compensateur" n'en n'est pas un au sens électrotechnique du terme.
C'est un simple condensateur de 3,3 microfarads.
On ne voit pas quel peut être son influence sur le fonctionnement du relais.
On ne pourra avancer dans le raisonnement sans connaître avec exactitude comment la bobine du relais est alimentée.
Si le relais est conçu pour être alimenté en 230 V AC et qu'on applique une tension secteur sinusoïdale de 230 V AC, il colle.
Une bobine est un circuit banal R L série.
Le fait de rajouter un condensateur en parallèle ne change pas le fonctionnement du circuit RL..
On a de forts doutes sur la tension d'alimentation de la bobine du relais.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 21:06
consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Chris48.
Il est bien que vous ayez mené votre projet à bien tout seul, car vous en aviez une vue précise, ce que nous n'avions pas (l'appareil de gestion notamment), avec des conditions de fonctionnement que vous maitrisiez, malgré votre affirmation initiale plutôt restrictive, ce qui nous a fait douter.
Les relais multifonctions, notamment les Finder, sont d'un emploi simple.
Ils s'insèrent dans des circuits de commande.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Il est bien que vous ayez mené votre projet à bien tout seul, car vous en aviez une vue précise, ce que nous n'avions pas (l'appareil de gestion notamment), avec des conditions de fonctionnement que vous maitrisiez, malgré votre affirmation initiale plutôt restrictive, ce qui nous a fait douter.
Les relais multifonctions, notamment les Finder, sont d'un emploi simple.
Ils s'insèrent dans des circuits de commande.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 19:34
consulter ce sujet Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée sur le forum ÉlectricitéDonc, le triphasé est justifié par l'abonnement. 18 kVA autorise 6 kVA par phase ce qui ne convient pas pour une plaque de cuisson branchée en monophasé sur ligne 6 mm² (pas loin de 7 kVA).
Ce qui est proposé est donc valide. Il faut revoir votre projet cuisine. Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.
Ce qui est proposé est donc valide. Il faut revoir votre projet cuisine. Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 14:00
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous avez presque tout compris. On distingue l'objet (la masse métallique), du potentiel (de la masse).
On a donc si je comprends bien, une masse dans la voiture mais pas dans l'habitat.
C'est un peu subtil.
Une image détournée. Quand on dit de quelqu'un qu'il est "à la masse", cela signifie qu'il est au potentiel zéro dans ses raisonnements. On retrouve donc une notion scientifique, à savoir le potentiel (électrique) d'un point d'un circuit.
Pour compléter, vous savez peut-être qu'il existe plusieurs schémas de liaison à la terre (des masses métalliques), en vue de protéger les personnes (anciennement "régimes de neutre").
Suivant les types d'installations, les masses métalliques sont reliées différemment au conducteur de protection.
Ainsi, la distribution terminale de nos installations respecte le schéma de liaison dit TT.
Traduction :
- le neutre du réseau est relié à la terre (premier T)
- les masses métalliques sont reliées à la terre (deuxième T)
Ce qui signifie que chez soi, toutes les masses métalliques doivent être reliées à la terre de l'habitat, sauf cas particuliers (tous les objets à double isolation).
La protection vis à vis des défauts d'isolement est assurée par une protection différentielle : 500 mA par le disjoncteur différentiel de branchement type S (retardé), 30 mA par un ou des interrupteurs différentiels 30 mA (instantané).
Il y a déclenchement de la protection au premier défaut d'isolement. Pas d'inconvénient majeur chez soi, davantage dans l'industrie, où une coupure au premier défaut d'isolement n'est pas concevable.
Voir des compléments ici : Schéma de liaison à la terre
Cordialement.
27 octobre 2023 à 12:07
consulter ce sujet Tension sur la masse sur pompe de puits sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend donc que l'installation est triphasée 230 / 400 V.
On voit un DJ tripolaire 16 A par phase.
On voit aussi des conducteurs de 2,5 mm² reliés à des dominos. Ce n'est pas du 6 mm² ou alors on a la berlue, ce qui est toujours possible.
Sachant que votre alimentation est triphasée :
- La plaque de cuisson doit être choisie avec connexion possible sur 2 phases.
- La ligne d’alimentation doit être de section 2,5 mm² 5 fils (même si l'un est inutile)
- Cette ligne doit être protégée à l'origine avec un DJ tétrapolaire (3 phase + neutre) 16 A. Celui en photo ne convient pas car il est tripolaire.
-Le circuit prises est à alimenter par l'intermédiaire d'un DJ de type DPN (phase + neutre), ligne en 2,5 mm².
Il faut voir si la distribution triphasée a un intérêt : puissance souscrite > 12 kVA ? Machine tournantes à faire fonctionner ?
- Si oui, il faut revoir votre projet cuisine
- Si non, il faut revoir votre projet cuisine si vous souscrivez une alimentation monophasée < = 12 kVA.
Du temps de réflexion à passer avant de continuer.
Cordialement.
On voit un DJ tripolaire 16 A par phase.
On voit aussi des conducteurs de 2,5 mm² reliés à des dominos. Ce n'est pas du 6 mm² ou alors on a la berlue, ce qui est toujours possible.
Sachant que votre alimentation est triphasée :
- La plaque de cuisson doit être choisie avec connexion possible sur 2 phases.
- La ligne d’alimentation doit être de section 2,5 mm² 5 fils (même si l'un est inutile)
- Cette ligne doit être protégée à l'origine avec un DJ tétrapolaire (3 phase + neutre) 16 A. Celui en photo ne convient pas car il est tripolaire.
-Le circuit prises est à alimenter par l'intermédiaire d'un DJ de type DPN (phase + neutre), ligne en 2,5 mm².
Il faut voir si la distribution triphasée a un intérêt : puissance souscrite > 12 kVA ? Machine tournantes à faire fonctionner ?
- Si oui, il faut revoir votre projet cuisine
- Si non, il faut revoir votre projet cuisine si vous souscrivez une alimentation monophasée < = 12 kVA.
Du temps de réflexion à passer avant de continuer.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 11:13
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée sur le forum ÉlectricitéBien reçu ca123. Il y a une erreur de vocabulaire.
La pointe de touche noire est reliée au bornier de terre de l'habitat, donc pas de masse. Une masse (qui implique la notion de châssis métallique) est normalement reliée à la terre du lieu. On distingue bien les deux.
Les autres conducteurs jaune/vert ne sont pas connectés directement à la terre de l'habitat. Le voltmètre mesure des tensions non significatives, les conducteurs jaune/vert n'étant pas reliés. Il n'y a pas lieu de chercher une signification à des tensions plus ou moins fictives.
Il suffit de mettre en parallèle avec les pointes de touche une lampe témoin à incandescence de quelques watts pour observer des tensions nulles. Le voltmètre numérique n'est pas adapté à des mesures de ce type car il ne consomme aucun courant. Les appareils analogiques anciens consommaient et auraient indiqué zéro ou pas loin.
Actuellement on utilise des multimètres numériques avec la fonction V AC TRMS Low Z. Mais il faut quelques centaines d'euros. Il faut également en avoir l'emploi et être du métier afin de comprendre ses caractéristiques pour l'utiliser à bon escient, donc "être un bon" en mesurage, théorique d'abord puis pratique.
Conclusion : vous vous assurez de la qualité de la prise de terre de l'habitat, vous reliez le bornier de terre aux autres borniers avec des conducteurs vert/jaune de section suffisante (on en voit un qui semble être de section 1,5 mm², qui, s'il est celui relié au bornier de terre principal, est de section trop faible. Il faut du 6 mm² puisqu’il se raccorde sur deux autres jaune/vert de cette section. Il faut soigner les liaisons des conducteurs de protection.
Vous pouvez identifier les conducteurs en présence dans le boîtier additionnel en haut. Au besoin en ajoutant des borniers sur un rail oméga ce qui serait technologiquement plus élégant.
Cordialement.
La pointe de touche noire est reliée au bornier de terre de l'habitat, donc pas de masse. Une masse (qui implique la notion de châssis métallique) est normalement reliée à la terre du lieu. On distingue bien les deux.
Les autres conducteurs jaune/vert ne sont pas connectés directement à la terre de l'habitat. Le voltmètre mesure des tensions non significatives, les conducteurs jaune/vert n'étant pas reliés. Il n'y a pas lieu de chercher une signification à des tensions plus ou moins fictives.
Il suffit de mettre en parallèle avec les pointes de touche une lampe témoin à incandescence de quelques watts pour observer des tensions nulles. Le voltmètre numérique n'est pas adapté à des mesures de ce type car il ne consomme aucun courant. Les appareils analogiques anciens consommaient et auraient indiqué zéro ou pas loin.
Actuellement on utilise des multimètres numériques avec la fonction V AC TRMS Low Z. Mais il faut quelques centaines d'euros. Il faut également en avoir l'emploi et être du métier afin de comprendre ses caractéristiques pour l'utiliser à bon escient, donc "être un bon" en mesurage, théorique d'abord puis pratique.
Conclusion : vous vous assurez de la qualité de la prise de terre de l'habitat, vous reliez le bornier de terre aux autres borniers avec des conducteurs vert/jaune de section suffisante (on en voit un qui semble être de section 1,5 mm², qui, s'il est celui relié au bornier de terre principal, est de section trop faible. Il faut du 6 mm² puisqu’il se raccorde sur deux autres jaune/vert de cette section. Il faut soigner les liaisons des conducteurs de protection.
Vous pouvez identifier les conducteurs en présence dans le boîtier additionnel en haut. Au besoin en ajoutant des borniers sur un rail oméga ce qui serait technologiquement plus élégant.
Cordialement.
27 octobre 2023 à 10:55
consulter ce sujet Tension sur la masse sur pompe de puits sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Devant l'écran on ne peut faire aucune hypothèse.
Cordialement.
Citation :Oui, mais c'est à vous de chercher méthodiquement les causes.
J'espère que mon explication est assez claire.
Devant l'écran on ne peut faire aucune hypothèse.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 23:21
consulter ce sujet Problème d'eau dans ma maison sur le forum PlomberieBonjour.
Il semble que l’entonnoir soit collé.
Si le collage est mal fait, il peut y avoir brève fuite quand le niveau remonte dans le tube.
Vous nettoyez bien le tuyau et vous entourez avec un boudin de papier d'essuyage du type Sopalin.
Vous verrez si ce dernier s'humidifie.
Cordialement.
Il semble que l’entonnoir soit collé.
Si le collage est mal fait, il peut y avoir brève fuite quand le niveau remonte dans le tube.
Vous nettoyez bien le tuyau et vous entourez avec un boudin de papier d'essuyage du type Sopalin.
Vous verrez si ce dernier s'humidifie.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 23:18
consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver sur le forum PlomberieBonjour cs 23.
Et où est branché la pointe de touche noire ?
Il aurait été bon de dégager le multimètre de façon à voir l'ensemble de la scène de mesurage.
Une tension se mesure entre, et non sur.
Quel est le conducteur jaune/vert raccordé à la terre ?
Il faut affiner votre description.
Cordialement.
Et où est branché la pointe de touche noire ?
Il aurait été bon de dégager le multimètre de façon à voir l'ensemble de la scène de mesurage.
Une tension se mesure entre, et non sur.
Quel est le conducteur jaune/vert raccordé à la terre ?
Citation :Oui, mais quels sont-ils ?
j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le tableau
Il faut affiner votre description.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 23:12
consulter ce sujet Tension sur la masse sur pompe de puits sur le forum ÉlectricitéBonjour Mikaure.
Un va et vient filaire fonctionne très bien.
Concernant un gadget de ce type, on n'est sûr ni de son efficacité, ni de sa longévité et sa fiabilité, ni de son utilité.
Un projet de type "Shadock" qui aurait un certain coût.
Cordialement.
Un va et vient filaire fonctionne très bien.
Concernant un gadget de ce type, on n'est sûr ni de son efficacité, ni de sa longévité et sa fiabilité, ni de son utilité.
Un projet de type "Shadock" qui aurait un certain coût.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 18:33
consulter ce sujet Ampoule à détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour lesbretons. Ce thème ancien a déjà été abordé sur le forum : Norme électricité en Espagne
Un extrait :
"1 - On utilise des fils souples et non des mono-brin comme en France. " Erreur. En France seules les sections des conducteurs sont à respecter, que ce soit en HO7V-U rigide ou HO7V-K souple avec embouts.
"2 - On met moins de disjoncteur (un pour 15 prises d’après un électricien)." La norme actuelle précise 8 DJ dans le neuf.
En rénovation il n'y a pas cette contrainte.
"3 - Les disjoncteurs coupe circuit prennent souvent le double de place dans les tableaux"
On met en œuvre des DPN qui occupent un seul module.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un extrait :
"1 - On utilise des fils souples et non des mono-brin comme en France. " Erreur. En France seules les sections des conducteurs sont à respecter, que ce soit en HO7V-U rigide ou HO7V-K souple avec embouts.
"2 - On met moins de disjoncteur (un pour 15 prises d’après un électricien)." La norme actuelle précise 8 DJ dans le neuf.
En rénovation il n'y a pas cette contrainte.
"3 - Les disjoncteurs coupe circuit prennent souvent le double de place dans les tableaux"
On met en œuvre des DPN qui occupent un seul module.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 14:59
consulter ce sujet Normes électriques en Espagne sur le forum ÉlectricitéBonjour pjl67.
Si le convertisseur est prévu pour être branché sur une prise 230 V vous utilisez n'importe quelle prise de courant (pas sur le disjoncteur comme vous l'écrivez).
Cordialement.
Si le convertisseur est prévu pour être branché sur une prise 230 V vous utilisez n'importe quelle prise de courant (pas sur le disjoncteur comme vous l'écrivez).
Cordialement.
26 octobre 2023 à 12:37
consulter ce sujet Raccordement transformateur 24V sur prise du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
Cordialement.
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:21
consulter ce sujet Circuit de commande disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Joël.
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Cordialement.
Citation :Non, plutôt un problème de réveil.
Problème de variation de tension ?
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:18
consulter ce sujet Déreglement réveil électrique quand la pompe à chaleur fonctionne sur le forum ÉlectricitéBonjour JC.
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Cordialement.
Citation :Ce semble probable, notamment pour ce qui concerna l'ampli guitare.
Un défaut de terre ?
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 11:13
consulter ce sujet Gros picotements électrique avec les appareils sur le forum ÉlectricitéCitation :Il y a un schéma de raccordement qui a été suivi pour le câblage de l'ensemble lampes + détecteurs. C'est cela qu'il vous faut savoir.
Que voulez-vous dire par Comment les détecteurs sont connectés ?
En électricité générale, et domestique en particulier, sans schéma on ne fait rien, aucun raisonnement possible.
Citation :On comprend bien 3 fils, mais quelle est leur fonction ? Bref, on en revient au schéma de raccordement.
quatre détecteurs 3 fils
Cordialement.
26 octobre 2023 à 10:43
consulter ce sujet Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour Guillaume.
Il va falloir examiner les tubes, leur cheminement, leur étanchéité.
Peut-être y a-t-il du moisi quelque part.
Bref, le forum ne peut rien, il faut continuer à chercher.
Cordialement.
Il va falloir examiner les tubes, leur cheminement, leur étanchéité.
Peut-être y a-t-il du moisi quelque part.
Bref, le forum ne peut rien, il faut continuer à chercher.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:51
consulter ce sujet Quand je coupe la VMC plus aucune odeur de canalisation sur le forum PlomberieBonjour Isalvan.
Il faut voir suivant quelle direction l'abattant bouge.
Vu d'ici on ne peut rien préconiser, à part de démonter et régler position et écartement.
Cordialement.
Il faut voir suivant quelle direction l'abattant bouge.
Vu d'ici on ne peut rien préconiser, à part de démonter et régler position et écartement.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:48
consulter ce sujet Fixer abattant WC qui bouge sur le forum PlomberieBonjour Vemi.
Pour éviter l'engorgement lors de la vidange le mieux est de faire en sorte que la cote entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soit voisine de 50 cm. Pour cela, on colle un manchon supplémentaire en haut de chaque tube.
On peut rendre le système démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll sur le tube du bas, mais il faut une certaine expérience (on coupe etc.). On rajoute un tampon de visite pour faciliter le débouchage avec un nettoyeur haute pression muni de son tube adapté.
En bas on peut aussi poser un Y de 100 avec réducteur, bref, il faut faciliter les écoulements.
Il faut bien penser le système avant de commencer à scier.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant de coller.
Cordialement.
Pour éviter l'engorgement lors de la vidange le mieux est de faire en sorte que la cote entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soit voisine de 50 cm. Pour cela, on colle un manchon supplémentaire en haut de chaque tube.
On peut rendre le système démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll sur le tube du bas, mais il faut une certaine expérience (on coupe etc.). On rajoute un tampon de visite pour faciliter le débouchage avec un nettoyeur haute pression muni de son tube adapté.
En bas on peut aussi poser un Y de 100 avec réducteur, bref, il faut faciliter les écoulements.
Il faut bien penser le système avant de commencer à scier.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant de coller.
Cordialement.
26 octobre 2023 à 08:44
consulter ce sujet Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge sur le forum PlomberieBonjour.
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
Cordialement.
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:26
consulter ce sujet Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc relativement chers.
Cordialement.
Citation :Non. Il faut considérer que ce sont des gadgets, pas des appareils fiables et fabriqués pour durer.
Savez-vous comment y remédier ?
Donc relativement chers.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:23
consulter ce sujet Lampe bluetooth clignote avec un petit bruit sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous trouverez des produits de distributeurs ou sans marque comme ceux dont vous avez fourni les liens.
J'ai un budget limité a 150 euros
Il faut moins de 1 kW s'il y a déjà un radiateur dans la pièce.
Assurez vous de la présence de la fonction boost.
Il n'est pas certain, d'après la photo, que le Weldom soit muni d'une soufflerie.
Cordialement.
25 octobre 2023 à 21:21
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
Citation :Ce qui signifie quoi exactement ?
Sur mon tableau je trouve la disjoncteur "triple" qui neutralise les 3 phases.
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
25 octobre 2023 à 12:22
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour invité x. Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
15 m de tube air comprimé 10x17 raccordé pour 34 €, voire moins. On ne s’embarrasse pas à chercher longtemps un joint.
Beaucoup d'offres de raccords sur le net pour peu d'euros (modèles pour usage général non professionnel).
Voyez en quincaillerie industrielle comme celle-ci : https://www.setin.fr/raccord-rapide-raccord-pour-flexible-a9730.html
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Citation :Non car pour cela il faudrait être spécialiste de ce type de liaison.
êtes-vous en mesure de m'aider pour me donner la taille du joint SVP ?
15 m de tube air comprimé 10x17 raccordé pour 34 €, voire moins. On ne s’embarrasse pas à chercher longtemps un joint.
Beaucoup d'offres de raccords sur le net pour peu d'euros (modèles pour usage général non professionnel).
Voyez en quincaillerie industrielle comme celle-ci : https://www.setin.fr/raccord-rapide-raccord-pour-flexible-a9730.html
On vous laisse chercher.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 21:02
consulter ce sujet Problème tuyau compresseur sur le forum DiversBonjour. Juste un complément en passant.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Cordialement.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Citation :On suppose que le compteur est plus récent.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Cordialement.
24 octobre 2023 à 19:58
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² sur le forum Électricité