Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère. smile
01 septembre 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement. smile
31 août 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m² sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Une pièce humide c'est une chose de plus, la pièce serait complètement trempée et comme elle est exposée plein soleil ? Mais une tache d'H% qui arrive au même endroit à la même heure et disparait aussi vite qu'elle est réapparue ? C'est pour cela que je pensais à une infiltration due à un écoulement, vue la ponctualité et la disparition de la tache en fonction de l'utilisation d'une salle d'eau par exemple.
Comme je l'ai dit l'eau, c'est faignant sweat elle passe où elle a envie, la fuite peut être de l'autre côté de la maison, suivre les "gouttières" internes et coulées de l'autre côté. smile
31 août 2013 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit. smile
30 août 2013 à 08:43
forum consulter ce sujet Où se trouve la carte mémoire du climatiseur Aux ? sur le forum Climatisation

Bonjour. Bref on ne saura pas !!!cry
Et pour notre gentil invité non pas forcément... sweat shocked smile
29 août 2013 à 13:58
forum consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche sur le forum Climatisation

Bonjour. Sysclimconcept, il faut savoir et je ne le sais que depuis quelques années, les cheminées et conduits de cheminées faisant partie intégrantes d'un immeuble font donc parties des parties communes, ce n'est peut être pas le terme exact, donc dans ce cas il faut une autorisation pour accrocher, je dis bien accrocher et non fixé un cond et passer les tuyauteries / câbles par ces conduits. smile
Tiens un cadeau de fin de vacances. cry cry cry

unico francese.pdf
29 août 2013 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonjour. Si vous avez un plombier pour vos travaux, pourquoi ne pas allez avec lui chez le tatoueur afin de lui effectuer un devis pour réfection de son évacuation, et si il ne veut rien entendre, vous pouvez toujours argumentez en lui disant que tout sera fermé suite à vos travaux et que si il y a une intervention ultérieure(fuites d'eau, bouchage évacuation etc...) tout les frais qui pourraient être engagés seront à sa charge, une lettre avec AR serait un + , les écrits restent les paroles 's'envolent.
Et si vous êtes dans votre droit vous pouvez supprimer cette évacuation. smile
29 août 2013 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème canalisation voisin copropriété sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Pas très sympa votre voisin, je pense qu'il cherche la petite bête et trouvera toujours quelque chose.
Ce que je ne comprends pas est pourquoi il y a une sortie VMC au niveau du sol ?
Je pense que si vous voulez éviter tous ces tracas de voisinage, ne pas les provoquer, donc serait-il possible de dévier cette évacuation, soit en sortie de l’évacuation actuelle située au niveau du sol effectuer une remontée le long de votre mur jusqu'au niveau du toit, soit passer par l’intérieur de votre maison avec une gaine alu passant dans les combles puis évacuation extérieur sortie de toiture, ou encore un ancien conduit de cheminée ne servant plus. Fonctionnement correct, et aucun problème de voisinage.
Toutefois suivre les conseils de MJD. smile
29 août 2013 à 08:27
forum consulter ce sujet Mon voisin se plaint des odeurs de ma VMC sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Un bon nettoyage avant tout replacement pourrait faire l'affaire, lire le descriptif question 5661.
Si le problème continue après nettoyage envisager le remplacement qui pourrait bien sûr éviter des désagréments, style panne électrique définitive. sad smile
29 août 2013 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Oui, mais je pense qu'une seule batterie ne suffirait pas, avec une remorque pouvant supporter une batterie de batteries environ 3 ou 400 kg sans compter le poids du moteur une quinzaine de kg, une bagatelle vu le poids et le prix des batteries.
Ah oui il faut un transfo normal, les batteries courant continu et le moteur machine courant alternatif, donc pour en revenir aussi lourd que les batteries donc 2 remorques, une fois le tout construit et parcouru les 500 m et les batteries déchargées, tirer une rallonge électrique afin de recharger pour revenir à la maison.
Soyons sérieux votre projet est presque impossible, par contre votre moteur de machine à laver peut servir pour un tour à bois, cela se fait souvent, mais attention qu'il ne se mette pas en essorage. lol lol lol lol
28 août 2013 à 21:13
forum consulter ce sujet Est-il possible d'alimenter moteur 220V avec batterie de voiture sur le forum Électricité

Bonsoir. Un petit schéma simple, pourrait vous aider. smile

sch va et vient.jpg
28 août 2013 à 18:40
forum consulter ce sujet Installation va et vient premier interrupteur en coupure sur le forum Électricité

Bonjour.
Le problème de l'eau s'il y une infiltration, est que celle-ci va aller au plus facile, cette infiltration vient peut-être d'une vidange ? puis s’écoule jusqu'à ce point bas, il faudrait voir si vous êtes absent plusieurs jours, avec l'aide d'un voisin ami ou famille de constater si ça se reproduit. Cela vous permettra de cerner un peu plus le problème. smile
28 août 2013 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin sur le forum Plomberie

Bonjour.
Je sais que la société devait faire la vidange de la cuve, mais elle a été faite l'année dernière et n’étant pas nécessaire le prix à changé, je n'ai pas le prix celui-ci variant suivant les régions, l’idéal est de demander un devis avec plusieurs sociétés. sweat smile
28 août 2013 à 18:19
forum consulter ce sujet Plomberie canalisations obstruées que faire ? sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Et bien si tous nos internautes avaient cela, ils auraient sûrement beaucoup moins de soucis !!! smile
Surfez sur le site vous aurez exactement ce que vous demandez. sleepy
27 août 2013 à 21:37
forum consulter ce sujet Conseils avis rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Et pas trop de retours avec les produits sad sad sad chinois, car en tant que pros ce n'est pas tout à fait ça.
Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut... titter lol
27 août 2013 à 21:30
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E sur le forum Climatisation

Re. Étant au 3ème et dernier étage, n'avez-vous pas la possibilité de mettre un appareil sur le toit plat si c'est le cas, ou encore accroché et non fixé sur une cheminée, classique et courant sur Paris.
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres... smile
27 août 2013 à 20:20
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.tongue.
27 août 2013 à 20:11
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonsoir. Tout à fait GL et entièrement d'accord, c’était juste une remarque et une constatation de ma part qui pourrait être simplement une erreur de calcul pour la facturation. smile
26 août 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Comment reconnaitre le compteur d'eau chaude par rapport au froid ? sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je ne crois pas que cela soit autorisé, justement le but du tout à l'égout est de supprimer les fosses et de plus je crois que dans votre cas c'est obligatoire, au risque d'amendes si vous n'effectuez pas ce raccordement direct.
Donc de votre sortie qui va dans votre fosse, installer un regard puis prolonger jusqu'au tout à l'égout.
Toute cette partie est à votre charge. Mais vous pouvez toutefois vous renseigner auprès de votre mairie, ou organisme traitant ce sujet. smile
26 août 2013 à 19:15
forum consulter ce sujet Collecter eaux usées pour les envoyer au réseau du tout à l'égout sur le forum Plomberie

Bonjour.

La semaine dernière c'est arrivé chez le proprio où je suis en vacances en gîte, et bien après plusieurs essais infructueux dans les mêmes circonstances que vous, obligé d'appeler une société et débouchage, travail effectué sous pression en 10 minutes. sweat Il lui a même été conseillé d'installer un regard supplémentaire évitant un coût supplémentaire au cas où cela recommencerait. smile
26 août 2013 à 19:01
forum consulter ce sujet Plomberie canalisations obstruées que faire ? sur le forum Plomberie

Re. C'est "pieces-clim.com" smile
26 août 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
26 août 2013 à 16:43
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a les "scotch lock" on met les fils puis avec une pince on appuie sans dénuder, on utilise cela pour pour les rallonges de fils téléphone mais je ne sais pas si cela existe pour les fils de diamètre plus gros en électricité, pour le 1.5 ou 2.5² ?
26 août 2013 à 12:06
forum consulter ce sujet Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Un compteur est un compteur, celui où est inscrit 554, date de 1962 (collector) c'est marqué dessus alors depuis 51 ans je pense qu'il a dû effectuer un ou plusieurs tours complets, donc fausser complètement la lecture. biggrin
26 août 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Comment reconnaitre le compteur d'eau chaude par rapport au froid ? sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je ne suis pas un spécialiste en Sanibroyeur, mais normalement quand on appuie sur le bouton, l'eau arrive dans la cuvette, puis s'évacue dans le broyeur qui avec un flotteur ou sonde de hauteur d'eau va enclencher le broyeur/pompe vers l’évacuation tout à l’égout.
Il se pourrait que dans l'appareil quelque chose empêche partiellement le démarrage de la pompe ?
Un bon nettoyage serait déjà une première étape. smile
26 août 2013 à 11:50
forum consulter ce sujet WC broyeur fonctionnement intermittent sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter. smile
25 août 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur maison Carrera 32G/HY1 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement. smile
24 août 2013 à 20:12
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64 smile
J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile. smile
24 août 2013 à 11:19
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un diagnostic électrique, plomb, amiante, énergétique, doit OBLIGATOIREMENT vous être remis avant une location, si ce n'est pas le cas le propriétaire est hors la loi, et se doit de vous fournir ces papiers dans les plus brefs délais. Une petite lettre avec AR à votre agence ou propriétaire vous laissera une trace écrite.
Pour la VMC qui n'est pas installée au RDC, cela n’était peut être pas nécessaire, mais si vous constatez quelques dégâts dus (moisissures, suintement, humidité, odeurs) à une mauvaise ventilation en faire part à votre agence ou propriétaire toujours par lettre recommandée avec AR.
Mais d'après ce que vous décrivez cela a dû passer à l'as, il a gagné 250€.
En effet si ce diagnostic a été effectué le technicien se serait certainement aperçu de ce branchement non correct.
Par contre une VMC (ventilation mécanique contrôlée) le fonctionnement continuel est normal.
Par contre si cela vous dérange notamment la nuit vous pouvez toujours mettre une horloge de manière à ce qu'elle ne fonctionne qu'à certaines heures, et pendant un temps donné. smile
23 août 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet La maison que je loue est-elle aux normes électriques ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Êtes-vous sur qu'il est en plomb ? Sinon votre installation date un peu, et à moins d’être un plombier chevronné cela va être difficile. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, et pas forcement très cher. smile
23 août 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Réparer tuyau de plomb cassé entre évier et siphon sur le forum Plomberie

Bonjour.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé. smile
23 août 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne. smile
Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas. smile
23 août 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs extérieures passent par la climatisation sur le forum Climatisation

Ah oui il y a Airwell qui fabrique ce genre de matériel. smile
22 août 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ?? smile smile
22 août 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV sur le forum Climatisation

Bonsoir. Tout à fait marie.

Tenez, une aventure qui m'est arrivée, fuite d'eau depuis le début du mois de juin dans mon appartement, je suis locataire, je fais généralement attention à mes factures utilisation électricité, lampes éco, machine A+++, l'eau etc, permettant d'avoir des consommations équivalentes sur plusieurs années, mais avec cette histoire d'eau les tubes étant scellés dans le sol béton, nous étions en attente d'une réfection en tubes apparent, donc pendant deux mois, ouverture du robinet général, douche, remplissage de quelques bte, au cas ou, un lave linge de temps en temps entre deux coupures d'eau, car inondation du 7ème jusque 3ème étage.
En fait je me suis aperçue que l'on faisait des économies d'eau, même avec la fuite, simplement par le fait d'utiliser une bouteille remplie préalablement, pour se laver les dents, les mains, donc sans laisser avec nos mauvaises habitudes le robinet ouvert.
Ce n'est pas une grande aventure pour un parisien ça ? Comme quoi il suffit de pas grand chose. smilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
21 août 2013 à 18:35
forum consulter ce sujet Installer extracteur éolien pour une salle de bain sur le forum Écologie Habitat

Bonjour. Je voulais dire, les voisins sont-ils envahis par ces petites bêtes ? smile
21 août 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Dangers de Xylophène 100% naturel sur le forum Écologie Habitat

Bonjour. oliwe, heureusement que Marie ne vous "entend" pas, une bouteille de vinaigre blanc à le même effet et est plus naturel. smile
21 août 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur sur le forum Plomberie

Bonjour.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz, smile comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture.
21 août 2013 à 11:53
forum consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte ! sweat, l’idéal est de ramener le gaz à l'UE. A suivre.smile
Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir. smile
20 août 2013 à 22:23
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois sur le forum Climatisation

Bonsoir Marie.
Je vous rejoins dans votre diagnostic, j'ai déjà eu le cas dans la maison d'un ami, il a fallu passer par un pro sachant que c’était quand même moins "entamé" que chez notre invité. sad
Et comment cela se passe avec le voisinage ? shocked
19 août 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Dangers de Xylophène 100% naturel sur le forum Écologie Habitat

Bonsoir.
Je rejoins 1lnsp, apparemment le contact et le fonctionnement HC a fonctionné.
N'auriez-vous pas utilisé plus d'eau chaude que d'habitude, des invités par ex, si vous avez un 100 litres pour 2 ou 3 et vous vous retrouvez à 5 ou 6 d'un seul coup ?? sweat smile
19 août 2013 à 21:54
forum consulter ce sujet Panne contacteur chauffe eau ? sur le forum Électricité

Bonsoir. Il a peut-être un sens de rotation ? Ne se refroidit pas correctement ? smile
19 août 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe sur le forum Électricité

Bonsoir.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe. smile
19 août 2013 à 21:39
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien. sweat smile A voir pour l'autre.
Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire. smile
19 août 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur. smile
19 août 2013 à 21:21
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois sur le forum Climatisation

Bonjour. Apparemment c'est du HITACHI, il nous faudrait les références exactes écrites sur l'UI et l'UE, afin de vous aider au mieux. smile
19 août 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois sur le forum Climatisation

Bonjour. Difficile à dire s'il y a une relation de cause à effet mais j'ai un doute, suivant les marques il faut parfois couper le courant pour ré-signaliser les défauts.
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
19 août 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies. smile
19 août 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant. smile
19 août 2013 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances. smile
16 août 2013 à 17:00
forum consulter ce sujet Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente sur le forum Électricité