Bonjour,
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
19 juin 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatiseur monobloc Technibel ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
19 juin 2021 à 17:27
forum consulter ce sujet Installation clim unité gainable plus cassette sur une seule UE sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
19 juin 2021 à 17:23
forum consulter ce sujet Démontage UI Mitsubishi MSZFH35 problème remontage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
11 juin 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Technibel affiche full dès l'allumage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
11 juin 2021 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème clim Dometic caravane sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
11 juin 2021 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils pour installer une clim Bosch sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
11 juin 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Fuite tuyau PAC Calorix sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas facile à interpréter, si la clim fonctionne c'est peut être un réarmement, pour un temps donné par le constructeur pour le nettoyage.
30 mai 2021 à 09:24
forum consulter ce sujet PAC Alféa Extensa Duo verrouillé temp retour max sur le forum Climatisation

Bonjour, avant de la remplacer, vérifier si elle n'est pas déconnectée.
30 mai 2021 à 09:20
forum consulter ce sujet Défaut sonde de température clim Olympia Splendid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous devriez isoler vos combles vous feriez des économies assez conséquentes sur vos factures.
Oui des tubes en mousse peuvent aider, les pompes dans des boites en bois avec de la mousse, mais attention en été il va faire l'inverse de l'hiver donc très chaud dans vos combles, les pompes seront très chaudes et encore plus en fonctionnement, attention donc à la surchauffe et risque de feu.
L'idéal en complément des renseignements de Dom, une fois par an de vidanger ou débrancher les tubes et d'enlever les pompes.
29 mai 2021 à 11:45
forum consulter ce sujet Gel eau pompe de relevage et tuyau évacuation condensats sur le forum Climatisation

Bonjour,
Risques d'explosion : peu probable, étant donné que c'est un circuit fermé.
3500W x 2 = 7000 W de puissance demandée au démarrage si les deux démarrent ensemble, cela fait 30 A, ce qui fait beaucoup surtout si vous êtes sur la même ligne de prises de courant, étant et comme elle est sur une seule ligne protégée en principe par un 15 A le risque de disjonction est possible, et une surchauffe des conducteurs électriques, risque de feu.
Le mieux est donc de séparer les deux alimentations 230V et les 70 m² climatisés avec cette puissance cela devrait convenir en mettant bien les deux clims bien en opposé.
29 mai 2021 à 11:38
forum consulter ce sujet Allumer deux climatiseurs de 3500W en même temps sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
15 mai 2021 à 18:11
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ sur le forum Climatisation

Bonjour.
On entend bien un bruit de frottement de la pale de l'hélice, peut être qu'elle est usée sur son axe parfois en la démontant, une rondelle de compensation, peut suffire à résoudre le problème.
15 mai 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAM80QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous n'avez pas une doc technique d'installation ?
15 mai 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Mitsubishi wifi MAC-567IF PEAD M50 JA câblage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne sais mème pas de quoi vous parlez ???
Moi je sui resté aux raccords dudgeons avec mamelons, mais le risque est la fuite.
15 mai 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Avis connecteurs Caïman et Serto sur le forum Climatisation

Bonjour, et bien il est sur de lui, si on est du métier de frigoriste je dis bien frigoriste, à votre place comme vous nous posez la question je serais vraiment inquiet.shockedshockedshocked ce n'est pas parce qu'il bosse sur des gros chantier d'autan plus qu'il être fin dans ce domaine. Mais 1/4- 3/8 ça va ce n'est pas non plus compliqué.
15 mai 2021 à 18:01
forum consulter ce sujet Bi-Tubes isolés M1 1/4 3/8 cintreuse ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour, si c'est vrai Genial.
15 mai 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Recharge pompe à chaleur de piscine JD PAC 60 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
L'installateur se casse la tête.
Après appel auprès des services Daikin aucune solution trouvée, il faut faire appel à un technicien qui va devoir se déplacer.
Encore un installateur ne connaissant rien et sûrement pas agréé et ne détenant aucune habilitation.
Il faut être patient les codes panne ne viennent pas en 5 minutes en principe il faut 17 démarrages ou analyses avant qu'un code apparaisse.
La diode extérieure verte qui clignote c'est normal. donc il y a autre chose, un mauvais câblage ? Inversion de fils ?
Bref un truc simple ?
15 mai 2021 à 17:46
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin pas de codes erreur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soit commande HS donc à remplacer soit carte UI HS à remplacer.
15 mai 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne affichage LCD pompe à chaleur Daikin EDHQ014BB6V3 sur le forum Climatisation

Bonjour, problème de sonde décalées.
Citation :
J'ai contrôlé les diverses sondes, pas de soucis de ce côté non plus.
Comment avez-vous procédé et avec quel tableau ?
15 mai 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Sur la brochure le code P5 correspond à une protection contre une température excessive du capot du compresseur.
Ce qui voudrait dire que soit manque de gaz (surchauffe compresseur), soit une sonde de contrôle/protection décalée.
A vérifier.
11 mai 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Code panne P5 split système Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour.
NON ! et RE NON !
Ça ne fonctionne pas comme cela, il faut appeler un frigoriste de métier car il est strictement interdit de remettre du gaz à l'aventure, il faut récupérer ce qu'il reste, le peser pour voir si le poids est OK, si non il y a une fuite ou plusieurs et ça coûte une blinde, et souvent comme je le pense, acheter du gaz sur internet souvent il est frelaté donc aie...
Pour les pannes suivantes 1kg de gaz correspond à une TONNE de Co2 dans l'atmosphère, si vous en avez rien à faire dommage pour vous et vos enfants, enfin si vous en avez... lollollol
Donc pour le suivi il faut trouver cette fameuse fuite et y remédier.
Si vous voulez plus renseignement et si cela vous intéresse consulter éventuellement ce forum tout y est.
11 mai 2021 à 18:16
forum consulter ce sujet Recharge pompe à chaleur de piscine JD PAC 60 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Là c'est bizarre, et pas logique.
Le bruit vient peut-être d'autre chose ? Peut-être aussi que les unités étant plus éloignées que celles de votre chambre, le compresseur produit plus de "puissance" vitesse, provoquant plus de basses.
Votre UE est-elle fixée sur le mur ?
08 mai 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Bruit compresseur inverter clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Normalement on met les bouches de soufflage à l'opposé de la reprise.
C'est l’idéal pour un meilleur rendement et de fonctionnement.
08 mai 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Avis projet installation climatisation gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
08 mai 2021 à 18:00
forum consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA sur le forum Climatisation

Bonjour,
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
08 mai 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être pas le même gaz ?
08 mai 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Quel intérêt du nouveau groupe Daikin 2MXM68N sur le forum Climatisation

Bonjour.
E01 problème HP, soit c'est une sonde de relevée de température qui est décalée, soit un pressostat HS.
08 mai 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Code E01 sur pompe Technibel PHRT127FAA sur le forum Climatisation

Re, le code 20 n'existe pas.
08 mai 2021 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AH sur le forum Climatisation

Bonjour, êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode, froid notamment ?
08 mai 2021 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Qui pourrait m'expliquer comment activer l'effet Coanda sur une unité stylish de Daikin en mode chauffage.
Maintenant que je sais ce qu'est l'effet Coanda, je pense qu'il doit y avoir un bouton sur la commande et l'explication doit être dans le manuel de fonctionnement, fourni avec la machine.
Ou alors il est automatique dans le fonctionnement de votre clim ?
08 mai 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Effet Coanda climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc si vous avez une grille de reprise en volume, gainée et isolée très important), donc il ne devrait pas avoir trop de souci au niveau de la sonde de reprise gainable, il faut que les gaines de soufflage soient isolées aussi.

Si tout est OK de ce coté, je ne comprend pas votre réflexion de fonctionnement, la clim se coupe quand la température est atteinte, il est possible qu'une sonde soit décalée?, à vérifier.
05 mai 2021 à 11:32
forum consulter ce sujet Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable sur le forum Climatisation

Bonjour,
C3 ? Erreur E03 = contact alarme ouvert, alarme immédiate ou retardée avec rétablissement manuel ou automatique circuit 1 / dépend paramètre C31 (lu page 8 du manuel sur internet).
C31 voir page 6 du manuel sur internet.
H 2 ?
05 mai 2021 à 10:44
forum consulter ce sujet Infos remplacement PJ 32 IR 33 Carrel sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je verrais bien un blocage partielle voire complet du compresseur, essaie de démarrer, force surintensité puis disjonction.
05 mai 2021 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation

Bonjour, effectivement vous pouvez rajouter une UI 9 dans le respect souligné par Dom de l'ordre de connexion des tubes et électrique.
Il faudra certainement rajouter du gaz, à contrôler suivant les prescriptions constructeur.
05 mai 2021 à 09:56
forum consulter ce sujet Dépassement puissance admissible groupe Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lire ma réponse question 2198 :
Climatiseur Flyair affiche un code d'erreur PC
05 mai 2021 à 09:41
forum consulter ce sujet Clim Airton erreur PC sur le forum Climatisation

Bonjour, besoin de renseignements, 1 tri split, 3 mono split ?
05 mai 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Bruit compresseur inverter clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, après avoir débranché le compresseur, et que plus rien disjoncte, il certain que le compresseur est HS.
Il est fortement conseillé comme le compresseur est cassé électriquement de remplacer la carte inverter avec.
05 mai 2021 à 09:35
forum consulter ce sujet PAC Daikin et compresseur en panne sur le forum Climatisation

Bonjour, dans votre cas, une réduction suffira, pas besoin de tout casser.
01 mai 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Réduire sortie gaine climatiseur mobile Altech sur le forum Climatisation

Bonjour, lire ma réponse à la question 7024.
01 mai 2021 à 18:31
forum consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour,
Après renseignements, il s'avère qu'en multi le fil W de vos UI ne doit pas être branché, il ne se branche qu'en mono.
D'après ce que j'ai compris c'est une histoire d'équilibrage de courant. Je n'en sais pas plus.
01 mai 2021 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème branchement clim Qlima sur le forum Climatisation

Bonjour,
1 : sonde de l'unité intérieure (UI installée dans les combles)
2 : sonde de la télécommande filaire (installée à l'intérieur de la maison)
3 : faire la moyenne des 2 températures.
Ça vous avez trouvé.
Citation :
Les combles étant très aérés, en exagérant un peu, c'est comme si l'unité intérieure se trouvait à l'extérieur, donc avec un écart de température très important avec l'intérieur de la maison.
Pour résoudre ce problème, il faut soit travailler qu'avec la sonde d'ambiance mais on se retrouve avec un problème majeur l'échange sur la batterie sera compliqué aussi bien en mode chaud car dans les combles il fait très froid, et inversement l'été, ce qui voudra dire qu'il faudra surconsommer pour arriver aux températures demandées.
Pour résoudre tous ces soucis il faut absolument gainer la reprise de votre UI soit avec une grille en volume générale, soit avec une grille dans chaque pièce.
01 mai 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable sur le forum Climatisation

Bonjour,
Silencieux, ils se sont bien améliorés, fiable oui ça fonctionne plutôt bien, pour les pièces ce sera à voir dans le temps, et pour le gaz, normalement oui le seul souci est qu'il sera sûrement très cher.
01 mai 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Acheter un climatiseur avec du R410 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les Windows sont assez bruyants, certes moins chers mais....
Pour le déconnectable, de cette marque c'est bien mais cher, pour moins que ça, vous avez un fixe installé par un pro, garantie, etc.
23 avril 2021 à 17:22
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur sur le forum Climatisation

Ah oui, surtout ne pas aller dans le paramètre 45 risque de déprogrammer les réglages usine.
23 avril 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Codes Daikin BRC1E51A7 sur le forum Climatisation

Bonjour, ci-joint les codes :
Tableau des codes défaut Daikin
23 avril 2021 à 17:15
forum consulter ce sujet Codes Daikin BRC1E51A7 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est tout à fait possible de conserver les anciens tubes, pour cela :
1) que ce soit le même type de gaz, de l'ancienne à la nouvelle machine, ex : R410A.
2) que les diamètres des tubes correspondent avec les nouvelles UI.
3) un bon nettoyage par soufflage à l'azote serait recommandé.
4) un bon tirage au vide aussi.
23 avril 2021 à 17:06
forum consulter ce sujet Remplacement clim réversible LG par une autre marque sur le forum Climatisation

Bonjour, vous avez chargé en gaz, pourquoi ?
23 avril 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne clim Airton 18CHSA réf 405595 sur le forum Climatisation

Bonjour, si la gaine fait plus de 1.50 m non, mais vous pouvez essayer, sachant que j'ai déjà expliqué maintes fois sur ce site les conséquences éventuelles.
23 avril 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Réduire sortie gaine climatiseur mobile Altech sur le forum Climatisation