On ne protège pas un ID car en tête il y a le DJ de branchement. Sa fonction est de déclencher en cas de surintensité majeure, mais il ne faut pas oublier qu'en aval d'un ID il y a les DJ modulaires magnétothermiques qui sont là pour couper toute surintensité.
La structure d'une distribution fait que l'ID 30 mA :
1. déclenche en cas de défaut d'isolement
2. ne craint rien en cas de surintensité car il est prévu pour la laisser passer, sauf que ce n'est pas lui qui va la couper.

C'était le sens de "On ne protège pas un ID". Il est protégé de façon intrinsèque vu sa position dans une distribution.
Citation :
il y a en aval largement de quoi dépasser 40 A sur chacune des 3 rangées
Non, car de toute façon le Linky (s'il y en a un) se chargera de couper en cas de dépassement de la puissance souscrite, soit 45 A au total pour un contrat 9 kVA, et 60 A pour un contrat 12 kVA. Le disjoncteur de branchement se charge alors de la protection différentielle d'origine calibrée à 500 mA, et son autre fonction est de couper l'alimentation de l'habitat.

Toute tentative de dépassement d'intensité sur une rangée sera coupée à 45 A par le Linky.
40 A sous 230 V correspond à 9,2 kVA. Il faudrait brancher 3 fours à raclette et un sèche cheveux, et peut-être un fer à repasser simultanément. Donc, même en cas de grosse fête alors que les enfants vous auront envoyé en week-end à la mer, il n'y a pas de danger d'origine électrique.

Personnellement, je ne changerais aucun ID tant que le contrat est de 9 kVA.
Conclusion :
Citation :
c'était plutôt si je peux mettre un disjoncteur 40 A en tête de tableau
Eh non, c'est déjà fait.
Cordialement.
23 mars 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A sur le forum Électricité

Donc c'est à l'intérieur, avec un abonnement pas plus de 12 kVA mono, soit 60 A. Du 16 mm² sera suffisant.
Soit du câble, soit des conducteurs dans du tube ICTA ou IRL, avec préférence personnelle pour du souple HO7V-K.
On en trouve à la coupe sur le net.
23 mars 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale sur le forum Électricité

Publicité

Re. Le tube PER sert à gainer les tubes d'alimentation en eau.
Pour l'électricité on utilise des conduits TPC à enterrer à partir de 25 mm, la valeur usuelle étant 40 mm (Duogliss TPC Legrand par exemple).
Dans ce conduit vous passez ce que vous voulez comme câble, avec une préférence personnelle pour le souple HO5RN-F, HO7RN-F.
Cordialement.
23 mars 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ? sur le forum Électricité

Bonjour RN.
Citation :
remplacer les câbles phase/neutre
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement vers un nouveau tableau de répartition, oui. Soit à partir de la trappe du DJ en photo.
Cordialement.
23 mars 2023 à 15:34
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale sur le forum Électricité

Bonjour Damgot.
La plaque de cuisson s'alimente avec la ligne 32 A.
Un frigo ne nécessite pas de ligne spécifique.
Le four nécessite une ligne spécifique 16 A.

D'autres renseignements ici : Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson

Le départ 32 A protège toujours la ligne, pas les récepteurs qui y sont branchés.

Pour quelques mètres de conducteurs de section 2,5 mm² le mieux est de faire à votre idée sans faire de tableau auxiliaire.
Citation :
Pour info, l'ancien propriétaire avait déjà ponté directement des prises 16amp sur cette arrivée 32A directement avec le four... je viens de m'en apercevoir.
Oui, et il ne s'est rien passé. Le frigo tire quelques dizaines de watts, le four peut-être 2 600 W au maximum. Pas de risque, on adapte. Par contre, jamais de prise multiple pour branchement four et frigo.
Cordialement.
23 mars 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Branchement Four et Frigo sur le forum Électricité

Bonjour Goern. On ne protège pas un ID.
40 A est l'intensité du courant nominal permanent qui peut parcourir l'ID. Mais en cas de surintensité très forte, il pourra conduire Icc pendant la période transitoire avant que le DJ en amont coupe l'alimentation en quelques millisecondes.
Alors, ID 40 A pour un contrat 45 A 9 kVA ? La rigueur voudrait que l'ID soit changé pour un 63 A. Il y a de la marge, d'autant plus que la probabilité que l'habitat absorbe un courant de 45 A est très faible. La différence de prix n'est pas énorme.
Citation :
Et en cas de déclenchement du disjoncteur, est-ce que après je pourrais toujours faire confiance à l'ID qui est derrière ?
Oui. Mais en réalité, c'est le DJ modulaire en aval qui va couper la surintensité. L'ID va la voir passer, mais il est fait pour cela. Normalement, le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 mars 2023 à 14:12
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A sur le forum Électricité

Bonjour Goern. Voir ce post où il est question de l'alimentation d'une borne de recharge avec obligatoirement protections différentielle et surintensité dédiées : Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
Citation :
ou on peut le rajouter sur une rangée déjà existante qui a un ID adapté (63A type A) ?
Non. C'est un rappel relativement fréquent sur le forum.
Cordialement
23 mars 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet ID dédié pour prise de recharge Green'up ? sur le forum Électricité

Bonjour Crepitus. Su la photo on ne distingue pas ce qui pourrait être un bilame thermique assurant une temporisation à l'ouverture du contact. C'est donc un relais classique.
Le fonctionnement pourrait être celui-ci, en considérant que le paramètre d'un relais est le courant d'accrochage, intensité du courant (d'où tension bobine minimum) à partir de laquelle la palette mobile est attirée vers le noyau de l'électroaimant.

Le courant dans les enroulements au démarrage est progressif grâce au gradateur qui assure le démarrage en douceur du compresseur, en présence néanmoins des deux condensateurs en parallèle, Cs étant là pour assurer un surcouple.

La bobine R2-5 est soumise à une tension progressive pendant le démarrage car elle est en parallèle avec le bobinage SC. Quand cette tension est suffisante, le relais colle, le contact s'ouvre et Cs est déconnecté.

On ne connait pas plus cette machine, mais vous avez dû entendre la séquence de démarrage, à savoir si elle dure quelques secondes ou très peu.
A force d'avoir le montage sur un brouillon devant l'écran et vos constatations, on croit se rapprocher de la bonne séquence de fonctionnement.

Il faudrait voir si les fils de la bobine R1-2 sont bien soudés. Vu d'ici il n'y a rien qui sente le roussi. Vous pouvez enlever l'adhésif blanc pour voir le bobinage.

Le relais pourrait être un composant spécifique réalisé sur mesure pour les fabricants de PAC, on ne s'étonne pas plus que cela qu'il n'y ait pas de caractéristiques écrites quelque part, peut-être un numéro de série.

En attendant que le relais retrouve ses esprits si un fil apparent est coupé, ou qu'il soit changé ou le module entier, vous pouvez laisser le condensateur 40 µF 370/440 VAC en lieu et place de Cs.

Votre problème est intéressant car il permet de réviser la théorie.
Cordialement.
23 mars 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus sur le forum Électricité

Bonjour angieB85. Juste un avis en passant.
Vous vous doutez bien que cet appareil est dangereux et que, sans réparation, sa place est dehors avant qu’il finisse en déchèterie s'il n'y a pas de SAV.
L'intoxication par dioxyde de carbone est sournoise et souvent mortelle.
Soit vous trouvez un réparateur, soit vous n'utilisez pas ce chauffage.
Un ami expérimenté et bon bricoleur aurait peut-être des idées.
Nous n'avons aucune expérience concernant ce type d'appareil, mais on se méfie de tout ce qui concerne le gaz et le pétrole.
Envisagez éventuellement un petit chauffage d'appoint électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 mars 2023 à 10:36
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Sandaiqui ne veut pas s'éteindre sur le forum Chauffage

Bonjour Cortex38. On utilise du 1,5 mm². La ligne est protégée par un DJ dédié pour l'extérieur, si cela est possible, de calibre maximum 16 A, mais on peut mettre moins, souvent 10 A.
On comprend que vous utilisez de la gaine ICTA. On y passe soit du rigide HO7V-U, soit du souple HO7V-K avec embouts de câble (quoique bien des appareillage acceptent le multibrins) ; quand on a essayé le souple, difficile de revenir en arrière.
Les couleurs : bleu pour le neutre, et orange pour la phase coupée, pour la distinguer de la phase directe.
On n'oublie pas le conducteur de terre, même s'il ne sert pas.
Votre interrupteur peut-être muni d'une lampe témoin, allumée en même temps que le luminaire extérieur. Il faudra juste un neutre dans l'appareillage.

Cordialement.
23 mars 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
J'ai ça au disjoncteur.
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement. En aval, cet ID doit alimenter un disjoncteur tétrapolaire qui protège en surintensité la ligne triphasée (3 phases + neutre), un câble 5 conducteurs de 2,5 mm² (3 phases, neutre et terre), et au bout une prise pentapolaire ou une sortie de câble.
Citation :
ça devrait fonctionner si je comprends bien ?
Si vous faites comme écrit ci-dessus, oui.
Cordialement.
23 mars 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre sur le forum Électricité

Bonjour Nono1005. Il y a deux problèmes majeurs.

- Le raccordement du WC de la voisine sur le collecteur eaux grises (douche etc.)
- L'usage des lingettes, par la voisine et d'autres certainement, et par le technicien de la société de curage qui aurait pu s'y prendre autrement.
Bien des bouchons tels que vous les subissez en habitat collectif sont dus à un mauvais usage des WC.

A partir d'ici, j'écris en rouge et en majuscules : dans les WC on y jette que ce qui peut se dissoudre et se déliter.
Donc papier toilette exclusivement.
Ni lingettes, ni papier cuisine genre Sopalin, ni les poils du chat, ni les cheveux, ni le contenu du sac de l'aspirateur, ni l'huile de la friteuse (expérience vécue), rien d'autre que ce qui est prévu à l'usage : matières et papier toilette.

Les lingettes sont un désastre écologique. Les stations d'épuration les voient arriver intactes.

Il est facile de montrer expérimentalement que ces matières qui ressemblent à du papier ne se délitent pas (dans l'eau, dans l'acide chlorhydrique etc.). Cela s'agglomère et forme un bouchon à la première aspérité dans les tubes.

Il faut avertir le bailleur pour qu'il contacte le constructeur afin qu'il remédie à ce qui s'apparente à une faute professionnelle :
Citation :
le plombier qui a fait l installation dit que tout est normal et que cela se fait comme ça...
Il n'a pas inventé l'eau chaude si cela est bien sa réponse.

Votre voisine doit être informée du bon usage des WC.
Les lingettes et le papier cuisine sont interdits non pas pour embêter les gens, mais parce que ces matières ni ne se délitent ni ne se dissolvent.

Il serait bon que le bailleur informe tous les locataires du bon usage des WC.
Cela semble élémentaire sauf pour votre voisine en premier lieu.

On comprendrait pour des enfants non informés (cela fait partie de l'éducation), pour des adultes théoriquement responsables, moins.
Sans action de correction ni d'information, vous subirez d'autres inondations.

Cordialement.
Vos retours seront appréciés.
23 mars 2023 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes sur le forum Plomberie

Re. Ce sont les puissances restituées par les splits dans certaines conditions de température. La consommation électrique de ces deux appareils est négligeable.
Ce qui nous intéresse davantage c'est l'unité extérieure. Elle fonctionne comme un frigo.

On peut vous conseiller, si vous vous voulez bien, d'étudier comment fonctionne votre climatisation, le groupe extérieur et les échangeurs (splits) dans les pièces.
Des renseignements ici https://particuliers.engie.fr/depannages-services/conseils-equipements-chauffage/conseils-installation-climatisation/fonctionnement-climatisation.html

Vous laissez l'ID et les 2 DJ en bas ainsi, juste en mettant deux peignes entre la sortie de l'ID et les deux DJ.
Citation :
remplacer l'ID de la première rangée du haut par un 63A type A et de brancher mon disjoncteur de 16A dessus.
Avec un contrat 9 kVA l'ID 40 A convient et vous pourriez le garder.
Si un jour vous passez à 12 kVA vous remplacerez cet ID par un 63 A.

Vous n'avez pas grand chose à faire, juste les peignes et rajouter votre DJ supplémentaire en haut.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 mars 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Nicorigo.

Seuls les techniciens SAV de la marque disposent des schémas des liaisons sur leur documentation.
Sur le forum, seul Martien arrive quelquefois à dénicher des documents.
Vous pourriez poser la question à Adepem, vous n'avez rien à perdre. https://www.adepem.com/contact
L'autre solution serait de trouver un même lave-vaisselle en déchèterie pour repérer le câblage.
Reste le connecteur cassé, ou peut-être simplement déboîté.
On est assez pessimiste concernant l'avenir de votre lave-vaisselle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 mars 2023 à 22:42
forum consulter ce sujet Câbles débranchés lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager

Bonjour Nono1005.
Si les eaux grises et les eaux noires disposent de canalisations séparées, on ne peut pas déverser les noires dans les grises.
Citation :
Donc si la colonne est bouchée et que ça refoule dans ma cuisine, je suis susceptible d'avoir en plus des eaux usées, les eaux des toilettes de mes voisins (urine + excrément)...
Oui, et en plus vous êtes à un étage inférieur. S'il y a un autre locataire au même étage que vous avec le même tube collecteur, il en sera de même pour lui.
En général les écoulements se font au niveau des points bas comme une douche.
Faites une lettre recommandée au bailleur pour qu'il intervienne auprès du constructeur afin d'éclaircir ce qui pourrait être une faute s'il y a deux évacuations distinctes. S'il n'y en n'a qu'une, il y aura d'autres bouchons.
Un clapet antiretour en sortie de votre évacuation pourrait limiter les dégâts à venir. Il n'est pas certain que dans le collectif cela se fasse.
Citation :
car cela n'avait pas été fait au moment de la livraison du bâtiment
Inadmissible. A quoi sert la réception des bâtiments ?

Attendons d'autres avis, concernant les deux types d'écoulement notamment. Il faudrait savoir si cela se fait dans le neuf.
Après recherches sur le net, séparer les eaux grises est noires est juste judicieux dans l'habitat individuel.

Des renseignements ici Eaux usées
En conclusion, voyez avec le bailleur si l'immeuble comporte deux réseaux différents, eaux grises eaux noires (encore appelées eaux vannes).
Cordialement.
22 mars 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
cette marque n'existe plus
Multi-9 = Merlin Gérin = Schneider Electric.
Il y a un problème. Il y aurait donc deux PAC qui consommeraient 8,5 kW. Il faut en être certain. Ne serait-ce pas la puissance restituée ? On croit voir deux départs en 2,5 mm². Chaque ligne ne peut véhiculer que 4 600 W maximum. Ce serait limite pour la PAC 5 kW.
Si c'est bien cela, il faut alimenter l'ID du bas en 10 mm².

Il faut laisser les PAC indépendantes avec leur ID.

Si vous rajoutez un DJ, c'est
- soit en haut,
- soit en bas mais en branchant sur l'ID du haut qui sera passé à 63 A,
- soit en bas avec un nouvel ID

Vous ne précisez pas la puissance souscrite, cela a une importance.

Ce tableau est perfectible, calibre des ID, section des conducteurs d'alimentation des ID, peignes non Schneider Electric, dénudages trop longs.
Cordialement.
22 mars 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Le plus simple, le plus rapide et le moins cher est de passer un neutre.
Il est probable que la commande fonctionne en 230 V.
la ligne doit être protégée par un DJ tétrapolaire, y compris la protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
22 mars 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre sur le forum Électricité

Bonjour fredprig.

Le plus simple serait de déconnecter l'évacuation lave-linge à son origine.
Ensuite, vous pourrez enlever le tube en entier.
Cordialement.
22 mars 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet Condamner tuyau en PVC sur le forum Plomberie

Citation :
Par ailleurs, deux autres locataires se sont plaints, ils habitent aux 2éme et 3éme étages.
Demandez à vos voisins de contrôler leur groupe de sécurité. Vu l'heure à laquelle la vibration se produit, et connaissant la technologie du dispositif, une mise en vibration ne serait pas impossible (on arrive bien à faire siffler un vieux robinet si on le ferme mal).
Parlez en aussi au plombier.
Cordialement.
22 mars 2023 à 13:28
forum consulter ce sujet Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir sur le forum Plomberie

Vous ne pourrez rien contester, la procédure réglementaire n'a pas été respectée.

"De par son régime micro-fiscal particulier, l’auto-entrepreneur est en franchise de TVA jusqu'à certains seuils de Chiffre d'Affaires fixés depuis le 01/01/2018 à 82 800€ en achat-vente et 33 200€ en services.
En cas de dépassement de ces plafonds, l’auto-entrepreneur perd le bénéfice du régime
" Source : le net - TVA Auto-entreprise.

Un professionnel reconnu ne travaille pas ainsi.
Cordialement.
22 mars 2023 à 13:23
forum consulter ce sujet Avis facture remplacement câble électrique extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Domingo.

On ne fait pas de proposition par téléphone. Et on ne les accepte pas.
La facture doit être consécutive à un devis signé. L'électricien est bien "léger". Est-il seulement déclaré ? Travail dissimulé ou non ?
La facture doit préciser le montant des fournitures (longueur et section des conducteurs dans votre cas), la main d’œuvre et le déplacement.
Il manque des détails pour se faire une idée. La TVA est normalement de 5,5 %
Si l'électricien a passé 1 h ou 4 h, ce n'est pas pareil.
Diminuer le prix de 22 % d'un claquement de doigts est suspect.
Cordialement.

22 mars 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Avis facture remplacement câble électrique extérieur sur le forum Électricité

Oui, elle est chargée, et l'ID est de 40 A. Cela se justifierait avec un disjoncteur de branchement calibré à 45 A maxi (9 kVA).
Si vous voulez faire au mieux, il faudrait un ID 63 A pour alimenter la rangée du haut. Ainsi, si votre contrat de fourniture d'énergie électrique est de 12 kVA, vous serez alors en conformité, et si les conducteurs d'alimentation de l'ID ont une section de 10 mm².

Ok pour les peignes Schneider Electric et les conducteurs d'amenée
On est dans la rénovation et pas le neuf. On adapte, en respectant les contraintes technologiques.

Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

22 mars 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour will33.

Cette distribution inutilisée peut être démontée ; c'est vous qui voyez.
La fibre est une autre technologie.
Cordialement.
22 mars 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Boitier téléphonique relié à la terre sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Il ne serait pas mieux de remplacer l'ID pour un DJ pour la rangée du bas qui alimente actuellement deux clims ?
Non, car les deux appareillages ont des fonctions différentes.
L'ID déclenche en cas de défaut d'isolement, le DJ déclenche en cas de surintensité. Il faut laisser cette configuration ainsi, en augmentant la section des conducteurs qui alimentent l'ID et en mettant des peignes Schneider Electric.
Citation :
On ne peut pas utiliser des peignes d'une autre marque que celle du disjoncteur ?
Non, car il y a de légères différences dimensionnelles concernant le raccordement en sortie de l'ID. Au prix d'une paire de peignes, ne vous privez pas pour faire de beaux raccordements sur les trois rangées.
Citation :
Ça protègerait plus efficacement les clims en cas de surtension non ?
Il n'y a aucune protection de ce type, à part les parafoudres. ID : protection vis à vis des défauts d'isolement, DJ : protection de la ligne en cas de surintensité.

Citation :
Puisqu'il sera branché sur les borniers ?
Non, il faut que le DJ que vous allez ajouter soit en aval d'un ID. Le mieux, comme vous l'avez suggéré, est de l'inclure dans la rangée du haut puisqu'il reste deux emplacements. Donc en aval de l'ID du haut. Mais plutôt que borniers, vous avez certainement voulu dire peignes.

Conclusion :
Citation :
Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ?
Oui.
Mais il faudra donner un coup de jeune sur les liaisons filaires (ID du bas) et les peignes. Même si le tableau fonctionne ainsi.

Cordialement.
22 mars 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour dani31. Comme dit précédemment il y a de la place sur la rangée du bas à condition d'alimenter l'ID avec des conducteurs de section plus grande, 6 mm², et d'utiliser des peignes et des DJ de la marque. Coût minime.
En haut et au milieu vous pouvez laisser comme cela.
La section des conducteurs d'alimentation des borniers de ce tableau additionnel est-elle adaptée ?
Cordialement.
22 mars 2023 à 08:52
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique sur le forum Électricité

S'il n'y a pas de plaque à bornes avec couplage Y D, je donne ma langue au chat, sauf si le moteur est monophasé avec condensateur. Ce qui n'est pas le cas.
Que dit la plaque signalétique du moteur ? Si c'est uniquement 400 V, c'est fichu pour le variateur.
Mesurez la résistance entre les différents fils.
Sur la photo 1 on voit un domino blanc avec 8 fils dont certains vont à l'intérieur du moteur. Il y a une étiquette U2, mais peut-être d'autres. Il faudrait voir.
C'est mal parti.

21 mars 2023 à 23:48
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts sur le forum Électricité

Bonjour Mich91220.
C'est un objet rare. Avec les mots clés perforateur mèche beton ou normalisation emmanchement mèche béton on voit beaucoup d'images, mais rien de ressemblant.
Si vous connaissiez l'origine de ces outils ce serait peut-être plus simple.
Attendons d'autres avis, celui de Martien notamment.
Cordialement.
21 mars 2023 à 23:40
forum consulter ce sujet Identification forets à béton sur le forum Outillage

Citation :
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Cela dépend de la puissance souscrite et de la puissance maximum que va absorber une PAC.
Il faudra qu'il reste de la puissance disponible por le reste de l'habitat, le gros électroménager, mais surtout la cuisson. Une plaque de cuisson absorbe jusqu'à 7 kVA, il vaut mieux alors choisir un modèle qui fonctionne sur deux phases. Le chauffe-eau à résistances doit également pouvoir fonctionner en triphasé. Pour un chauffe-eau thermodynamique, il faut voir.
Une fois cela défini il faudra faire un choix de passer au minimum en 18 kVA triphasé mais il faudra revoir tous les tableaux en vue d'équilibrer les intensités. Ce n'est pas toujours facile.
Votre problème n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas un problème de section, mais de puissance, donc d'intensité.
Cordialement.
21 mars 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire sur le forum Électricité

Citation :
OK bon bah c'est pas de très bonnes nouvelles tout ça
Eh non. Il faut vraiment s'y connaître en électrotechnique pour faire la transformation sur un moteur de combiné, et il y en a trois.

Il n'y a pas d'adaptation sans frais, par exemple si l'on change les moteurs triphasés pour des monophasés, tout en gardant les caractéristiques de couple.

Sur une perceuse c'est relativement faisable si l'on est expérimenté. Comme déjà signalé, c'est un problème qu'on peut résoudre sur place à condition d'avoir beaucoup de temps et être tombé dans la marmite de l’électrotechnique dans l'enfance.
Sur le forum il est impossible d'écrire ce qu'il faut faire en quelques lignes. Mais *
Sur place il faudrait déjà voir comment fonctionne la machine et ensuite être inventif. Un travail de retraité non débordé.
Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais vous guider serait difficile si vous partez de zéro et si vous voulez garder les commandes d'origine. Mais *

*Bonne nouvelle :

Éventuellement, vous pouvez essayer d'alimenter un moteur directement sans passer par la commande de la machine, vous ferez la commande directement sur la façade du variateur.
Une fois que vous aurez vu que le moteur tourne, il faudra envisager une commande sécurisée avec arrêt d'urgence. Si vous voyez que la machine fonctionne, vous verrez alors pour alimenter chaque autre moteur de la même façon. Pour la toupie ou la scie circulaire l'adaptation devrait fonctionner ; pour la raboteuse, il y a les rouleaux peut-être entrainés par un autre moteur. Mais *

En conclusion, vous faites un branchement direct d'un moteur en le déconnectant complètement du combiné, il faudra faire un couplage triangle.
Pour le paramétrage du variateur il faudra suivre la notice, les principaux réglages étant la rampe d'accélération, la même en décélération, la fonction boost au démarrage, le courant thermique Ith.
Il faut que la puissance du variateur soit au moins égale à la puissance utile d'un moteur (voir plaque signalétique).
Un internaute potier que vous trouverez sur le forum a été téléguidé depuis quelques jours et eurêka, ça tourne.
Pour le moment, vous regardez la notice du variateur, et vous en tirez le meilleur pour un fonctionnement juste avec les commandes sur la façade, arrêt-marche et fréquence de rotation. Le câblage n'est pas compliqué.
Après, il faudra voir pour la suite si vous pouvez faire quelques copeaux aux bonnes dimensions.

Ce qui nous préoccupe est la sécurité générale de la machine. Faire tourner une fonction est une chose, mais il faudra un arrêt d'urgence opérationnel. C'est une autre histoire.

Cordialement.
21 mars 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts sur le forum Électricité

Bien reçu. Le Linky est triphasé, on s'attend donc à une distribution triphasée à partir d'un disjoncteur de branchement triphasé.
Or on ne voit que du mono. On ne serait pas surpris que votre abonnement soit 15 kVA triphasé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

21 mars 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Gab49. Vous mentionnez initialement 3 moteurs et maintenant il n'y en n'a qu'un.
Cette machine est prévue initialement pour fonctionner en triphasé, avec les performances des moteurs triphasés.
La monter avec un convertisseur avec quelques conseils sur le forum n'est pas possible.
Il s'agit d'un travail pour électrotechnicien expérimenté sur place, si tant est que la transformation soit aisée, ce dont on doute.

Désolé, mais on ne pourra rien vous conseiller. Il y a la puissance à brancher, mais aussi la commande.
On met tout par terre et on fait au mieux. Il faut du temps et des connaissances.

Vous avez fait une mauvaise affaire, et si l'on vous a conseillé un variateur de fréquence, ce n'était pas la meilleure chose à faire, sauf si vous même ou un proche êtes expérimenté et autonome en électrotechnique.

Vous pourriez confier le travail à un bobinier, mais il y aura une facture en main d’œuvre d'un montant non négligeable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts sur le forum Électricité

Citation :
même si vous m'avez un peu perdu avec Fresnel !
C'est un outil mathématique qu'on utilise dès l'instant où l'on traite les régimes sinusoïdaux, les machines tournantes qui fonctionnent en alternatif, les réseaux etc.
Le composant en photo n'est pas un relais thermique, mais un relais électromagnétique classique. Si l'on en croit le schéma avec les 3 bornes, entre 5 et 2 il y a la bobine dont on ne sait la résistance, mais pas l'infini. Si c'est l'infini, le contact reste fermé et Cs est toujours connecté en parallèle sur Cr.
Entre 1 et 2 on doit trouver 0 ou pas loin, puis l'infini quand on appuie sur la palette.
Vous repérez les grains du contact et vous voyez si celui-ci s'ouvre.
Vous pouvez aussi regarder comment se comporte le composant quand vous faites un démarrage de la PAC.
On ne voit pas de fonction temporisée sur ce composant. Pas de bilame non plus, mais devant l'écran il manque une dimension.
Citation :
ça risque de prendre un peu de temps !
Oui, mais faites quand même les mesures suggérées et le démarrage avec le composant en fonction.
Cordialement.
21 mars 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Il faudrait un interrupteur dessus ?
Non, la ligne est bien protégée, mais vu le calibre du disjoncteur de branchement, 30 A maximum, on ne serait pas étonné que ce DJ déclenche si vous faites fonctionner la cuisinière pas loin de sa puissance maximum.
Si vous faites rénover le tableau de répartition comme suggéré plus haut, il faudra le changer pour un modèle plus grand. Généralement ce n'est pas un problème.
Cordialement.
21 mars 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour piano de cuisson électrique sur le forum Électricité

Bonjour Gab49.
Citation :
Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ?
Le combiné est prévu pour fonctionner en triphasé. Certes, on sait brancher un moteur tri en mono en bricolant et en rajoutant un condensateur, mais on perd beaucoup de couple, ce qui, sur une machine à bois, est un inconvénient majeur.
Si un moteur tourne et qu'on ne peut usiner car le moteur peine en ralentissant énormément et qu'une protection surintensité déclenche, c'est embêtant.

Vous avez fait une mauvaise affaire ; à la limite, il y a tromperie si l'on vous a vendu une machine prétendument fonctionnant en monophasé.
Cordialement.
21 mars 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts sur le forum Électricité

Citation :
Je vais donc faire venir un pro pour voir ça...
Oui, ce semble plus prudent. Il vaudrait mieux un parafoudre complet avec son dispositif de déconnexion intégré.

Faites affaire avec un électricien expérimenté, et non un monteur débutant, ni un entrepreneur tout corps d'état. Bref, un électricien de métier.

Faites vous bien expliquer le montage, vous savez désormais quels sont les points essentiels à respecter.

Voyez si dans votre région et le type d'alimentation de l'habitat si un parafoudre se justifie. Ce n'est pas une petite dépense.
Cordialement.
21 mars 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Quel parafoudre pour triphasé sur le forum Électricité

Re.
Citation :
2 disjoncteurs différentiels ont été posé par le constructeur
Ce n'est pas une faute grave, le constructeur a fait simple pour lui ; l'essentiel est le DJ général type S. Il est temporisé alors que les ID 30 mA sont instantanés.

Un gros défaut d'isolement sur le tableau de répartition pourra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA et le DJ différentiel de branchement à proximité du tableau de répartition car les deux ont un fonctionnement instantané. C'est tout ce qu'il y a comme inconvénient. Les défauts d'isolement sont relativement rares, il affectent des récepteurs reliés à la terre (la cuisson principalement, tout ce qui chauffe avec des résistances, le gros électroménager).
Donc, le mieux est de laisser le DJ différentiel 500 mA en coupure du tableau de répartition.

Le Consuel contrôle plutôt le calibre des protections en fonction des lignes et toutes les liaisons terre.
Citation :
...ayant disjoncteur différentiel 500mA 60A en sous-sol...
C'est bien le DJ de branchement. Vous raccordez un bornier sur lequel vous branchez le départ vers le tableau de répartition en haut, et le DJ différentiel conseillé pour alimenter et protéger la borne de recharge.

Donc, on est arrivé à ce que tout cela se tienne, votre installation et vos branchements seront exemplaires, chaque appareillage est bien identifié et nommé, l'ensemble en conformité et sécurité.

Finalement, vous n'avez pas grand chose à faire.
Mais c'est bien d'avoir fait le tour, bien que la question initiale fut simple.
Cordialement.
21 mars 2023 à 17:16
forum consulter ce sujet Bornier en sortie de disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Linky -> disjoncteur différentiel 500mA 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 500mA inutile, pas de sélectivité (on ne met pas 2 dispositifs différentiels de même sensibilité en cascade) -> tableau principal -> chaque ligne protéger par un disjoncteur interrupteur différentiel 30mA
Si le disjoncteur de branchement n'est pas accessible rapidement par l'intérieur de l'habitat (ce ne doit pas être le cas chez vous), on dispose un interrupteur sectionneur en amont du tableau de répartition ; mais pas un DJ différentiel. Les deux fonctions, disjoncteur et DDR sont redondantes et sans intérêt pour les protections. Donc, voir si une coupure du tableau de répartition se justifie ou pas.

Linky -> disjoncteur différentiel 500ma 60A -> bornier -> disjoncteur différentiel 30mA classe A 20A 410754 Legrand (fait pour, courbe F et super imunisé)-> borne.

On précise qu'il vaut mieux que le DJ différentiel de branchement soit de type S, pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Dans ce cas, vous pouvez laisser le DJ différentiel en amont du tableau de répartition ; il ne servira qu'à la coupure générale sans autre fonction vraiment utile.
On insiste néanmoins sur le type S du DJ de branchement.
Cordialement.
21 mars 2023 à 15:22
forum consulter ce sujet Bornier en sortie de disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour Tekitwa.

Tout est là : Spots pour plafond brique
Donc spots 230 V, IP65 au dessus de la douche.
Une seule sorte de spots convient si vous suivez les recommandations en lien.
Pas de surprise avec les spots régulièrement conseillés.
Suivant la surface de la pièce, on approvisionne la quantité qu'il faut, le but est de voir clair. L'entraxe qui convient bien est de l'ordre de 1,20 m environ.
Pour les volumes, on vous laisse approfondir.
Cordialement.
21 mars 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Spots salle de bains en 12v ou 220v ? sur le forum Électricité

Re. Un "disjoncteur 500ma" n'est pas un disjoncteur. Un 30 mA non plus.
Il faut nommer chaque appareillage avec son nom complet, les caractéristiques des protections en dépendent.
Désolé d'être un peu rigoureux.

Il serait souhaitable d'acquérir la borne Green-up avec son disjoncteur différentiel associé "Disjoncteur différentiel C20 30 mA, 20 A - Type F (HPi) Réf. 4 107 54 Legrand".

L'appareillage qui convient pour la borne de recharge : Disjoncteur différentiel DX³4500/6kA

A cela vous pouvez associer le kit de communication permettant de programmer et contrôler la recharge sans avoir besoin du contacteur etc. : "L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fils locale par Bluetooth.
L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données
". Source Legrand

Cordialement.
21 mars 2023 à 14:46
forum consulter ce sujet Bornier en sortie de disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour Olricht. On ne comprend pas bien la structure de votre distribution.
Citation :
j'ai un premier tableau de répartition
Un tableau qui comprend donc interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires ?
Citation :
un disjoncteur Schneider DT4G C40 400V
On ne voit pas où il est et on ne sait à quoi il sert.
Citation :
disjoncteur Legrand 40A 30mA.
Donc un disjoncteur différentiel ?
Citation :
trois disjoncteurs successifs montés en série. On peut faire ça ?
Sans schéma précis on ne peut répondre. Électriquement parlant il ne s'agit pas d'un montage série.

Vous semblez assez éloigné du métier, et malgré les précisions apportées il y a des incertitudes. Le forum pratique l'entraide bricolage mais ici il s'agit d'une étude irréalisable à distance. Sans schémas détaillés précisant les appareillages utilisés on n'avancera pas avec quelques écrits.
En électrotechnique, sans schéma on ne fait rien.

Un professionnel sur place pourrait vérifier la structure de votre installation et inclure un parafoudre si cela est vraiment nécessaire. Ce que vous n'avez pas justifié.
Il faut que le parafoudre assure la fonction pour laquelle il a été conçu ; on le met donc en amont du premier tableau de répartition. Les documents en lien sont explicites.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
21 mars 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Quel parafoudre pour triphasé sur le forum Électricité

Merci pour votre retour.

Le produit en lien semble convenir à la résolution de votre problème.
En tout cas, le traitement de l'étanchéité de la terrasse semble urgent.
Peut-être pourriez vous laisser passer l'été et les chaleurs afin de travailler sur des surfaces plus sèches.

Cordialement.
21 mars 2023 à 13:51
forum consulter ce sujet Réparer mur intérieur humide sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Quelques remarques.
Citation :
qui est équipé d'un 500mA
Pourriez vous développer ? Il se peut que la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement ne soit pas assurée. D'autre part, une protection différentielle 30 mA en tête de tableau peut être envisagée s'il n'y en n'a pas.

Une ligne pour borne de recharge de véhicule électrique nécessite des équipements de protections différentielle et surintensité aux caractéristiques bien définies. Au delà de 3 680 W, il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE.
Cordialement.
21 mars 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Bornier en sortie de disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour minjay.
Citation :
sur une prise à fort courant.
Oui, mais quelle intensité ? Protégée en surintensité avec quel appareillage et de quel calibre ?

A voir le disjoncteur de branchement de calibre 30 A, vous ne disposez guère plus de 6 kVA.
C'est peu pour de la cuisson électrique.
Pour votre appareil, il faut une protection différentielle 30 mA, soit un disjoncteur différentiel dédié, mais de préférence un interrupteur différentiel 30 mA qui serait en tête de votre tableau de répartition.

Une rénovation de votre tableau de répartition, avec interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteurs modulaires serait à envisager.
Cordialement.
21 mars 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour piano de cuisson électrique sur le forum Électricité

Bonjour greygato.
Vous avez acheté un appartement, donc il s'agit d'un immeuble.
Au dessus il y a une terrasse non étanche, donc vous êtes au dernier étage.
Citation :
je vais m'occuper d'imperméabiliser cette terrasse
C'est donc le travail de la copropriété et non pas le vôtre. Ce travail doit être effectué par une entreprise spécialisée avec revêtement goudron et aluminium.
On se demande si un dégât des eaux ne pourrait pas être pris en charge par la copropriété (mais au Portugal, est-ce une possibilité ?).
Citation :
Je vais m'occuper des infiltrations dans les prochaines semaines oui.
Ce semble urgent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

21 mars 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Réparer mur intérieur humide sur le forum Maçonnerie

Bonjour Mel91. On voit deux arrivées avec départs vers le haut (un lavabo ou vasque ?), et une vidange vers le bloc blanc qui pourrait être un meuble de salle de bains. On voit aussi un robinet auto-perceur dont on ne pense pas que du bien (risques de fuites).
Un plombier pourra intervenir chez vous et faire ce qu'il faut après établissement d'un devis.
Si vous êtes locataire, il s'agit d'un travail de propriétaire.
Cordialement.

21 mars 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Est-ce une arrivée d'eau ? sur le forum Électroménager

Bonjour Pierrot2mars.
Juste un avis en passant.

Citation :
Quelle serait la meilleure option ?
Elle ne peut être définie sans savoir la puissance électrique absorbée par les équipements en monophasé (normalement maximum 12 kVA), ou bien si vous choisissez une distribution triphasée qui exigera alors que les PAC fonctionnent en triphasé. Ce ne seront pas les mêmes équipements. Les splits fonctionneront en monophasé.

Dans un autre post vous évoquez un abonnement de 15 kVA, et on comprend que c'est du monophasé. Si c'est cela, 2 fois 32 A peut délivrer jusqu'à 2×7,4 kVA. Il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat, même si chaque équipement consomme moins.

Il serait bon qu'un électricien soit associé à votre projet. les questions que vous vous posez sont davantage de son ressort que celui du plombier.
Cordialement.
21 mars 2023 à 10:42
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour PJ127.
Juste un avis personnel en passant.

On comprend que vous êtes dans vos murs, donc qu'il s'agit d'un investissement pour l'équipement de l'habitat.
Sans s’occuper de la norme, la prudence et la logique voudraient :
- Qu'il faille utiliser le plus fiable des tubes, matière et section. Peu importe le prix.
- Qu'il serait normal de faire passer les tubes dans un fourreau (fixé) du type Duogliss (ou équivalent) de diamètre adapté, pour changement éventuel et isolation par rapport à la construction (condensation, fuite, grignoteurs). Une fois le parquet refermé, vous n'y reviendrez plus.

On comprend que les lambourdes seront posées sur des plots.
Il se pourrait que l'ensemble présente une certaine élasticité pouvant renforcer l'effet tambour.
Vous faites au mieux.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Multicouche nu dans ouate de cellulose sous parquet ? sur le forum Plomberie

Bonjour Mano2. On trouve une pédale ici mais juste sur le papier. Où trouver la pédale avec son potentiomètre et son switch ? https://www.usinages.com/threads/comment-ajouter-une-pedale-potentiometre-au-variateur-sew-eurodrive.118355/
Le principe de la commande déportée est le même, un switch pour mettre en marche, un potentiomètre de 10 kohms pour la fréquence de rotation.
Sur la notice on doit trouver les bornes à utiliser.
Si vous n'utilisez pas de pédale, une boite Plexo avec un switch et un potentiomètre bobiné devraient faire l'affaire.
Mais ça peut être aussi un sélecteur rotatif avec 3 vitesses : 0, V1, V2, Vmax.
C'est quand même un peu compliqué.
Si vous mettez le variateur à proximité de la table de travail en l'enveloppant avec un film plastique pour frigo, ce serait plus simple.
Cordialement.
20 mars 2023 à 22:57
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Ce que dit l'électricien en évoquant un interrupteur différentiel :
Citation :
"Il analyse en permanence la différence de potentiel entre phase et neutre, neutre et terre, phase et terre. Bien calibré, lorsqu'il y a un défaut, il saute afin de protéger les personnes".
Manifestement il a séché des cours de techno.
Bien évidemment c'est totalement faux, sauf la partie protection des personnes (vis à vis des défauts d'isolement des récepteurs).
On peut juste soupirer de désolation face à une telle méconnaissance de la fonction d'un DDR (dispositif différentiel résiduel - donc interrupteur différentiel dans le cas présent). On peut être outré qu'un professionnel écrive cela.

Il confond les calibres des protections surintensité préconisés par la NFC15-100 et leur valeur maximum possible ; pour mémoire, circuit en 1,5 mm², 16 A maxi (on peut mettre moins, mais c'est bien la ligne qui est protégée, pas les récepteurs, quelle que soit la fonction de la ligne) ; circuit en 2,5 mm² 20 A maxi, mais valeur usuelle 16 A qui convient pour tout l'électroménager, et chauffe-eau. Finalement on voit que mis à part la plaque de cuisson, on peut mettre du 16 A partout tout en restant dans les clous.
Citation :
Dans vote tableau électrique, des circuits lumineux 10A sont raccordés sur des disjoncteurs 16A avec des prises de courant.
On doit les dissocier car un circuit lumineux n'a pas la même intensité qu'un circuit prise de courant.
Méconnaissance des détails de la norme C15-100 et sa rétroactivité éventuelle. Si DJ 16 A pas de problème.

Tout cela n'est pas bien rigoureux.
Citation :
la décennale est engagée par rapport au tableau électrique?
Non, la garantie décennale ne concerne que le gros œuvre.

Elz06 va faire de grosses économies.
Cordialement.
20 mars 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Avis mise au norme tableau électrique sur le forum Électricité

Ok. Au moins, c'est gratuit et simple. Le joint ne semble pas être adapté si la lance ne fuit pas.
20 mars 2023 à 18:01
forum consulter ce sujet Fuite sur nettoyeur haute pression sur le forum Outillage