Bonjour papitou. Après vérifications.
Les bornes sont sur une verticale : bobine à gauche, contact à droite.
Pour vérifier, vous branchez une lampe témoin sur les deux bornes verticales à gauche ; lors de l'appui sur un BP, la lampe doit s'allumer.
On s’aperçoit que le câblage a été effectué sans aucun respect des conventions, si l'on se réfère aux couleurs.
Dans votre nouveau câblage on vous invite a utiliser les couleurs suivantes, que nous rappelons systématiquement : phase directe rouge (ou autre couleur), phase coupée orange (ou autre couleur, neutre bleu (obligatoire), retour BP marron (ou autre couleur), navettes des va et vient violet (ou autre couleur).
Le contact du télérupteur doit couper la phase, et surtout pas le neutre.
Pour câbler le nouveau tableau vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7V-K, avec embouts.
Vous rajoutez au moins un interrupteur différentiel 30 mA, si possible en repérant les circuits Ph + N.
Un travail d'automne au chaud en prenant son temps.
Cordialement.
Les bornes sont sur une verticale : bobine à gauche, contact à droite.
Pour vérifier, vous branchez une lampe témoin sur les deux bornes verticales à gauche ; lors de l'appui sur un BP, la lampe doit s'allumer.
On s’aperçoit que le câblage a été effectué sans aucun respect des conventions, si l'on se réfère aux couleurs.
Dans votre nouveau câblage on vous invite a utiliser les couleurs suivantes, que nous rappelons systématiquement : phase directe rouge (ou autre couleur), phase coupée orange (ou autre couleur, neutre bleu (obligatoire), retour BP marron (ou autre couleur), navettes des va et vient violet (ou autre couleur).
Le contact du télérupteur doit couper la phase, et surtout pas le neutre.
Pour câbler le nouveau tableau vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7V-K, avec embouts.
Vous rajoutez au moins un interrupteur différentiel 30 mA, si possible en repérant les circuits Ph + N.
Un travail d'automne au chaud en prenant son temps.
Cordialement.
27 septembre 2021 à 08:50
consulter ce sujet Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404 sur le forum ÉlectricitéBonjour Guesar. Faute de pouvoir utiliser deux embouts, un seul bien serti avec une pince à sertir peut convenir.
On croit deviner un serrage à l'étau. C'est efficace également.
Vous faites au mieux, en vérifiant bien le serrage.
Cordialement
On croit deviner un serrage à l'étau. C'est efficace également.
Vous faites au mieux, en vérifiant bien le serrage.
Cordialement
26 septembre 2021 à 23:23
consulter ce sujet 2 fils souples 6² dans un embout 10² autorisé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Gilles22. Le schéma est bon.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 22:58
consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501 sur le forum ÉlectricitéRe. Merci pour votre retour, positif qui plus est. Cordialement.
26 septembre 2021 à 21:38
consulter ce sujet Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée sur le forum PlomberieRe. Ah oui, je ne pensais pas à ces peignes là. On en trouve aussi comme liaison entre DPN et télérupteur associé.
Le DPN protège la ligne, pas le récepteur.
Il vaut mieux que le transformateur possède son fusible primaire propre.
Cordialement.
Le DPN protège la ligne, pas le récepteur.
Il vaut mieux que le transformateur possède son fusible primaire propre.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 21:26
consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC sur le forum ÉlectricitéRe. Essayez plutôt de passer les conducteurs un par un, surtout si ce sont des conducteurs rigides.
Cordialement.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 21:20
consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation sur le forum ÉlectricitéBonjour FunkyFab.
Avant tout, il serait nécessaire de vous documenter sur le produit si vous avez la référence. Ou bien vous allez chez un revendeur spécialisé (Cedeo, Brossette et bien d'autres) qui pourrait peut-être vous renseigner. On y croise souvent des plombiers de métier qu'on peut alors questionner.
Démonter la platine complète par l'avant pourrait être la bonne solution. D'où l'idée de voir comment se présente un produit neuf. Mais là aussi, il faudrait trouver le système qui permet de démonter.
Un tour sur le net avec les mots clés démontage mitigeur cabine douche est peu concluant ; on vous laisse chercher néanmoins.
Attendons l'avis d'un contributeur qui connaîtrait ce produit.
Cordialement.
Citation :Le problème est qu'elles sont plutôt éteintes.
Merci d'avance de vos lumières.
Avant tout, il serait nécessaire de vous documenter sur le produit si vous avez la référence. Ou bien vous allez chez un revendeur spécialisé (Cedeo, Brossette et bien d'autres) qui pourrait peut-être vous renseigner. On y croise souvent des plombiers de métier qu'on peut alors questionner.
Démonter la platine complète par l'avant pourrait être la bonne solution. D'où l'idée de voir comment se présente un produit neuf. Mais là aussi, il faudrait trouver le système qui permet de démonter.
Un tour sur le net avec les mots clés démontage mitigeur cabine douche est peu concluant ; on vous laisse chercher néanmoins.
Attendons l'avis d'un contributeur qui connaîtrait ce produit.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 10:25
consulter ce sujet Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée sur le forum PlomberieBonjour gerlougir12. Il demeure une grosse incertitude que vous ne levez pas : s'agit-il bien de la liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition ?
Si c'est oui, la méthode décrite ci-dessous peut être mise en œuvre. Ou non dans le cas contraire.
Plutôt que d'utiliser des conducteurs rigides qu'il sera difficile de passer, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K (au besoin, on soude pour faire une liaison incassable). Vu la faible longueur qu'il vous faut, il sera plus simple d'approvisionner des longueurs à la coupe dans le E-commerce. Il faudra également approvisionner des embouts de câble.
Si vous connaissez un électricien ami, vous pouvez soit lui demander de faire le travail (ce serait beaucoup plus simple, et sûr), soit de vous fournir les longueurs nécessaires (peut-être une "galère" en vue si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé).
Cordialement.
Nota : un passage par la cagnotte peut aider à la poursuite des forums d'entraide Bricovidéo.
Si c'est oui, la méthode décrite ci-dessous peut être mise en œuvre. Ou non dans le cas contraire.
Plutôt que d'utiliser des conducteurs rigides qu'il sera difficile de passer, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K (au besoin, on soude pour faire une liaison incassable). Vu la faible longueur qu'il vous faut, il sera plus simple d'approvisionner des longueurs à la coupe dans le E-commerce. Il faudra également approvisionner des embouts de câble.
Si vous connaissez un électricien ami, vous pouvez soit lui demander de faire le travail (ce serait beaucoup plus simple, et sûr), soit de vous fournir les longueurs nécessaires (peut-être une "galère" en vue si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé).
Cordialement.
Nota : un passage par la cagnotte peut aider à la poursuite des forums d'entraide Bricovidéo.
26 septembre 2021 à 10:10
consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation sur le forum ÉlectricitéBonjour bsh5300.
Dans cette question vous avez évoqué le montage d'un démarreur monophasé pour la pompe principale Câblage moteur pompe piscine ; avez vous mis en œuvre ce dispositif ?
Votre idée n'est pas simple car pendant la coupure, plus rien n'est alimenté. Il faudrait imaginer un système qui serait inactif lors du retour du secteur, puis commande le moteur avec retard. Cela risquerait de coûter plus cher qu'un filtre à sable.
D'autre part on comprend que la pompe piscine fonctionne bien, alors que le filtre à sable avec sa pompe incorporée est sensible. Est-ce que cela se présente vraiment ainsi ? (pas de piscine proche pour aller voir).
Vu le prix des filtres à sable, la fiabilité n'est peut-être pas au rendez-vous.
Cordialement.
Dans cette question vous avez évoqué le montage d'un démarreur monophasé pour la pompe principale Câblage moteur pompe piscine ; avez vous mis en œuvre ce dispositif ?
Votre idée n'est pas simple car pendant la coupure, plus rien n'est alimenté. Il faudrait imaginer un système qui serait inactif lors du retour du secteur, puis commande le moteur avec retard. Cela risquerait de coûter plus cher qu'un filtre à sable.
D'autre part on comprend que la pompe piscine fonctionne bien, alors que le filtre à sable avec sa pompe incorporée est sensible. Est-ce que cela se présente vraiment ainsi ? (pas de piscine proche pour aller voir).
Vu le prix des filtres à sable, la fiabilité n'est peut-être pas au rendez-vous.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 23:42
consulter ce sujet Temporisation à la mise sous tension sur le forum ÉlectricitéBonjour bannani.
Le transformateur peut chauffer anormalement si son débit est supérieur à la valeur nominale.
Vous débranchez la chaudière et faites fonctionner le transformateur.
Si le dysfonctionnement subsiste, le transformateur est en fin de vie.
Le transformateur d'isolement n'a pas d'utilité pour faire fonctionner la chaudière.
Conclusion : il faut faire un essai à vide de ce transformateur.
Puis l'enlever si son utilité n'est pas justifiée.
Cordialement.
Le transformateur peut chauffer anormalement si son débit est supérieur à la valeur nominale.
Vous débranchez la chaudière et faites fonctionner le transformateur.
Si le dysfonctionnement subsiste, le transformateur est en fin de vie.
Le transformateur d'isolement n'a pas d'utilité pour faire fonctionner la chaudière.
Conclusion : il faut faire un essai à vide de ce transformateur.
Puis l'enlever si son utilité n'est pas justifiée.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 16:16
consulter ce sujet Transformateur d'isolement qui surchauffe sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurélie22.
Cette division de Schneider Electric semble être américaine.
Quand le courant se coupe dans la cuisine, vous pouvez mettre une lampe témoin en sortie du DJ pour voir si la tension est présente ou non.
En attendant, il serait prudent de resserrer toutes les connexions en sortie des disjoncteurs, disjoncteur de branchement déclenché. Ce que vous décrivez peut ressembler à un mauvais contact.
Cordialement.
Cette division de Schneider Electric semble être américaine.
Quand le courant se coupe dans la cuisine, vous pouvez mettre une lampe témoin en sortie du DJ pour voir si la tension est présente ou non.
En attendant, il serait prudent de resserrer toutes les connexions en sortie des disjoncteurs, disjoncteur de branchement déclenché. Ce que vous décrivez peut ressembler à un mauvais contact.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 16:12
consulter ce sujet Coupure de courant sans que le disjoncteur ne saute sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. C'est la norme Bricovidéo.
DD = disjoncteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire. Mais DD = DM = disjoncteur divisionnaire = disjoncteur modulaire est bien aussi.
Pour ne pas qu'il y ait confusion, on pourrait employer DPN, disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé. C'est une abréviation usuelle très employée.
Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections. Mais tout ça, vous le savez.
Cordialement.
DD = disjoncteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire. Mais DD = DM = disjoncteur divisionnaire = disjoncteur modulaire est bien aussi.
Pour ne pas qu'il y ait confusion, on pourrait employer DPN, disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé. C'est une abréviation usuelle très employée.
Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections. Mais tout ça, vous le savez.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 11:09
consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC sur le forum ÉlectricitéRe. Non, RAS, juste le prix. Quoique, 40 € c'est abordable.
Cordialement.
Cordialement.
24 septembre 2021 à 16:41
consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Voir cette question qui traite ce sujet et ouvrir les liens Débordement lave vaisselle incompréhensible
Ici, la différence de niveau entre le haut du siphon et l'embouchure est trop réduite. Il faudrait monter de 10 ou 15 cm.
Des odeurs doivent remonter par le tube de droite sans siphon, et la hauteur de l'embouchure est trop basse.
Désolé pour le plombier, mais il n'a pas anticipé les fuites, alors que c'était évident qu'il y en aurait. Si en plus il y a un bouchon, c'est pire.
C'est pour cela que dans une évacuation on dispose des tampons de visite pour faciliter les débouchages éventuels.
Cordialement.
Ici, la différence de niveau entre le haut du siphon et l'embouchure est trop réduite. Il faudrait monter de 10 ou 15 cm.
Des odeurs doivent remonter par le tube de droite sans siphon, et la hauteur de l'embouchure est trop basse.
Désolé pour le plombier, mais il n'a pas anticipé les fuites, alors que c'était évident qu'il y en aurait. Si en plus il y a un bouchon, c'est pire.
C'est pour cela que dans une évacuation on dispose des tampons de visite pour faciliter les débouchages éventuels.
Cordialement.
23 septembre 2021 à 23:46
consulter ce sujet Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange sur le forum PlomberieRe.
A partir de là, vous savez que le neutre est direct à la lampe, dans un appareillage il doit y avoir la phase directe sur la borne commune de l'inverseur unipolaire, puis les deux navettes sont reliées aux bornes adéquates du deuxième va et vient, la borne commune de ce deuxième inverseur unipolaire reliant la phase coupée à la lampe.
Réaliser un montage va et vient avec des câbles 3G1,5 n'est pas des plus pratiques, du fait qu'un conducteur jaune/vert doit alors être utilisé alors que sa fonction est d'être le conducteur de protection relié à la terre.
Le boîtier qui est en photo montre 3 câbles. Tant que vous ne saurez pas l'utilité et le branchement de chacun des 7 conducteurs vous n'avancerez pas. Des hypothèses ont été émises , à vous de les vérifier avec papier, crayon et multimètre. Quelquefois, une lampe témoin peut être très utile.
Le repérage des fonctions nécessite un multimètre, qui permet de valider les hypothèses suivant qu'on l'utilise en ohmmètre ou en voltmètre ; le testeur à lampe néon, puisqu'il s'agit peut-être de cet outil, n'est d'aucun secours. La lampe néon peut s'allumer, même si le testeur ne touche pas la phase.
Désolé d'être négatif, mais sans repérage, ce sera très difficile de dépanner, et sans multimètre, ce peut être pire. Pour comprendre par vous même il faut partir du schéma théorique et ensuite on valide avec ce qu'il y a sur place.
Dans une installation lumière bien faite on utilise au moins 5 couleurs de conducteurs, chacune symbolisant une fonction.
Ici il s'agit de la rénovation d'une installation probablement ancienne et faite à l'économie et à la "va vite" par utilisation de câble 3G1,5. Il faut faire avec. Même au risque de s'arracher les cheveux face à une installation même pas aux normes d'il y a 50 ans.
Et devant l'écran on ne peut pas faire de repérage.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est bien que vous l'ayez remarqué, ce qui prouve que vous connaissez le schéma de principe du va et vient.
Les navettes semblant manquantes...
A partir de là, vous savez que le neutre est direct à la lampe, dans un appareillage il doit y avoir la phase directe sur la borne commune de l'inverseur unipolaire, puis les deux navettes sont reliées aux bornes adéquates du deuxième va et vient, la borne commune de ce deuxième inverseur unipolaire reliant la phase coupée à la lampe.
Réaliser un montage va et vient avec des câbles 3G1,5 n'est pas des plus pratiques, du fait qu'un conducteur jaune/vert doit alors être utilisé alors que sa fonction est d'être le conducteur de protection relié à la terre.
Le boîtier qui est en photo montre 3 câbles. Tant que vous ne saurez pas l'utilité et le branchement de chacun des 7 conducteurs vous n'avancerez pas. Des hypothèses ont été émises , à vous de les vérifier avec papier, crayon et multimètre. Quelquefois, une lampe témoin peut être très utile.
Le repérage des fonctions nécessite un multimètre, qui permet de valider les hypothèses suivant qu'on l'utilise en ohmmètre ou en voltmètre ; le testeur à lampe néon, puisqu'il s'agit peut-être de cet outil, n'est d'aucun secours. La lampe néon peut s'allumer, même si le testeur ne touche pas la phase.
Désolé d'être négatif, mais sans repérage, ce sera très difficile de dépanner, et sans multimètre, ce peut être pire. Pour comprendre par vous même il faut partir du schéma théorique et ensuite on valide avec ce qu'il y a sur place.
Dans une installation lumière bien faite on utilise au moins 5 couleurs de conducteurs, chacune symbolisant une fonction.
Ici il s'agit de la rénovation d'une installation probablement ancienne et faite à l'économie et à la "va vite" par utilisation de câble 3G1,5. Il faut faire avec. Même au risque de s'arracher les cheveux face à une installation même pas aux normes d'il y a 50 ans.
Et devant l'écran on ne peut pas faire de repérage.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2021 à 23:31
consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu sur le forum ÉlectricitéBonjour PierreHm. Un peu désolé, mais analyser une installation à distance avec uniquement la couleur des conducteurs n'est pas possible.
Il faut être sur place et identifier les conducteurs en présence, phase directe, phase coupée etc.
Ce n'est pas significatif.
Faites intervenir un professionnel, il semble que vous soyez éloigné du métier.
Cordialement.
Il faut être sur place et identifier les conducteurs en présence, phase directe, phase coupée etc.
Citation :Vous voulez peut-être signifier qu'un testeur à lampe néon s'allume.
il y a du courant dans le fil noir et bleu du gros câble
Ce n'est pas significatif.
Faites intervenir un professionnel, il semble que vous soyez éloigné du métier.
Cordialement.
23 septembre 2021 à 18:19
consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie3331. Un problème de réglé. Cordialement.
23 septembre 2021 à 11:47
consulter ce sujet Facturation matériel déposé à la déchetterie sur le forum PlomberieBonjour Otril. Regardez où est branché le composant (un condensateur), enlevez le. Mettez la machine sous tension. Si elle tourne elle générera des parasites radioélectriques.
Sur ce qui reste essayez de lire les caractéristiques. Il y aura alors moyen, peut-être, de retrouver un composant analogue.
Cordialement.
Sur ce qui reste essayez de lire les caractéristiques. Il y aura alors moyen, peut-être, de retrouver un composant analogue.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 22:06
consulter ce sujet Réparation scie circulaire Peugeot sur le forum OutillageBonjour marie3331.
Tout dépend des relations que vous avez avec l'entreprise. Vous pouvez demandez un devis correctif supprimant cette prestation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il faudrait vous arranger à l'amiable avec le professionnel. On ne peut répondre pour lui. Il lui serait difficile de facturer un travail non fait, mais il y a le devis signé.
peut-il quand même me facturer les frais ?
Tout dépend des relations que vous avez avec l'entreprise. Vous pouvez demandez un devis correctif supprimant cette prestation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 22:02
consulter ce sujet Facturation matériel déposé à la déchetterie sur le forum PlomberieBonjour Tony. Peut-être faudrait-il changer le système d'arrivée d'eau dans le réservoir du WC. Il y a peut-être du tartre (on nettoie), la membrane usagée.
Si en fermant le robinet d'arrivée d'eau sur le WC le bruit disparaît, vous savez quoi faire.
Cordialement.
Si en fermant le robinet d'arrivée d'eau sur le WC le bruit disparaît, vous savez quoi faire.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 21:57
consulter ce sujet Vibrations tuyauterie avec robinet fermé et n'importe quand sur le forum PlomberieBonjour Steeve. Je mettrais bien un 315 mA temporisé 5×20 au primaire (ou moins).
Dans un cas comme celui là on expérimente avec un oscilloscope à mémoire numérique. Mais comme on n'a pas le temps, ou alors dans une autre vie, on se sert de son expérience.
Certains petits transformateurs ont une protection fusible insérée dans l'enroulement. On pense aux transformateurs toriques qui alimentent des petites lampes à filament sur fils tendus.
Cordialement.
Citation :Ça dépend du moment ou l'on applique la tension. La bobine du carillon ne "pompe" pas grand chose. Le transformateur travaille pratiquement à vide.
s'il se produit un fort appel de courant lorsque l'électro-aimant est mis sous tension...
Dans un cas comme celui là on expérimente avec un oscilloscope à mémoire numérique. Mais comme on n'a pas le temps, ou alors dans une autre vie, on se sert de son expérience.
Citation :Oui, mais rappelons que le DJ protège la ligne, pas le récepteur. Attention, ce n'est pas un DD.
C'est largement sur-dimensionné
Citation :Oui, ça arrive, mais c'est relativement rare. C'est pour cela qu'on utilise des transformateurs de sécurité où la tension primaire ne peut se retrouver au secondaire lors d'un incident grave pouvant entraîner une surchauffe. Certains modèles avec une enveloppe plastique peuvent avoir une drôle de tête quand ils "crament".
Si pas de court-circuit franc, le transfo a une forte probabilité de cramer
Certains petits transformateurs ont une protection fusible insérée dans l'enroulement. On pense aux transformateurs toriques qui alimentent des petites lampes à filament sur fils tendus.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 18:13
consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC sur le forum ÉlectricitéBonjour mistercorona.
Cordialement.
Citation :Oui, mais ils sont reliés deux à deux par des borniers rapides (que vous pourrez remplacer par des borniers à levier qui eux, sont démontables). Branchez une lampe témoin sur le bornier des bleus et sur le bornier des marrons orange, sans les débrancher. Si tout va bien, elle devrait s'allumer.
j'ai découvert 5 fils
Cordialement.
22 septembre 2021 à 17:55
consulter ce sujet Aide branchement prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Mak. Avec retard.
Il s'agit d'une alimentation stabilisée qui fournit du 12 volts continu. Il ne faudra pas surcharger la sortie.
Blanc chaud correspond à 2 700 K ou 3 000 K.
Avant de mettre en place la guirlande, il vaudrait mieux l'essayer sur l'établi.
En gros, il ne devrait pas y avoir de problème. La durée de vie peut-être. Et le rendu dont on n'a aucune idée.
Vous pourrez faire une photo de l'ensemble si vous voulez.
Cordialement.
Il s'agit d'une alimentation stabilisée qui fournit du 12 volts continu. Il ne faudra pas surcharger la sortie.
Blanc chaud correspond à 2 700 K ou 3 000 K.
Avant de mettre en place la guirlande, il vaudrait mieux l'essayer sur l'établi.
En gros, il ne devrait pas y avoir de problème. La durée de vie peut-être. Et le rendu dont on n'a aucune idée.
Vous pourrez faire une photo de l'ensemble si vous voulez.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 17:51
consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Marc. Bonne nouvelle.
Par contre, l'absence de groupe de sécurité nous inquiète un peu, car lors de la chauffe, la pression interne augmente. Vous devez vous en rendre compte car pendant cette période, l'ouverture de n'importe quel robinet doit provoquer un jet puissant. Faire l'essai environ quatre heures après une chauffe continue sans ouvrir aucun robinet ni chasse d'eau.
Néanmoins, vérifiez s'il n'y a pas un vase d'expansion quelque part. C'est alors lui qui assure la régulation de pression dans le réseau domestique quand le chauffe-eau est en période de chauffe, ce qui justifierait l'absence de groupe de sécurité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Par contre, l'absence de groupe de sécurité nous inquiète un peu, car lors de la chauffe, la pression interne augmente. Vous devez vous en rendre compte car pendant cette période, l'ouverture de n'importe quel robinet doit provoquer un jet puissant. Faire l'essai environ quatre heures après une chauffe continue sans ouvrir aucun robinet ni chasse d'eau.
Néanmoins, vérifiez s'il n'y a pas un vase d'expansion quelque part. C'est alors lui qui assure la régulation de pression dans le réseau domestique quand le chauffe-eau est en période de chauffe, ce qui justifierait l'absence de groupe de sécurité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 septembre 2021 à 09:38
consulter ce sujet Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour Babichou.
Les BP sont connectés en parallèle.
On utilise autant de couleurs de fils que nécessaire, on le rappelle souvent.
Par exemple : phase directe en rouge, neutre en bleu obligatoire, phase coupée en orange, navettes de va et vient en violet, retour BP en marron.
Avec cette convention, pas besoin de tester les conducteurs ; avec les couleurs, on sait qui fait quoi dans n'importe quel endroit de l'habitation.
Cordialement.
Citation :Non. Il faut reprendre le schéma de base avec phase au poussoir, et vérifier le câblage.
Auriez-vous une idée d'où peut venir mon problème ?
Les BP sont connectés en parallèle.
Citation :Il faut chercher encore. Le montage télérupteur n'est pas des plus difficiles.
j'ai vérifier au moins 10 fois, tester les fils pour être sur d'où ils arrivent
On utilise autant de couleurs de fils que nécessaire, on le rappelle souvent.
Par exemple : phase directe en rouge, neutre en bleu obligatoire, phase coupée en orange, navettes de va et vient en violet, retour BP en marron.
Avec cette convention, pas besoin de tester les conducteurs ; avec les couleurs, on sait qui fait quoi dans n'importe quel endroit de l'habitation.
Cordialement.
21 septembre 2021 à 16:29
consulter ce sujet Problème télérupteur dans ma future maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'isolation, elle n'a pas lieu d'être pour l'équipement électrique du point de livraison.
Cordialement.
Citation :Oui, l’usager n'a aucun accès au point de livraison. L'espace de l'usager part du bornier de sortie du DJ de branchement.
dois-je obligatoirement faire appel à Enedis
Pour l'isolation, elle n'a pas lieu d'être pour l'équipement électrique du point de livraison.
Cordialement.
21 septembre 2021 à 16:22
consulter ce sujet Tableau Enedis sur mur en pierre sur le forum ÉlectricitéRe. Le couvercle doit juste être posé avec un joint en dessous, la vis assurant la pression. Il ne pourrait y avoir vis de pression et couvercle qui se visse.
Il faudrait grattouiller la peinture qui fait liaison entre le couvercle et la portée, puis faire levier délicatement avec un gros tournevis ou autre outil. Vous pouvez chauffer un peu.
Pour remonter, il faudra probablement un joint (introuvable). Une chambre à air découpée ?
Il faudra être inventif pour assurer l'étanchéité.
Cordialement.
Il faudrait grattouiller la peinture qui fait liaison entre le couvercle et la portée, puis faire levier délicatement avec un gros tournevis ou autre outil. Vous pouvez chauffer un peu.
Pour remonter, il faudra probablement un joint (introuvable). Une chambre à air découpée ?
Il faudra être inventif pour assurer l'étanchéité.
Cordialement.
20 septembre 2021 à 23:08
consulter ce sujet Ouverture Té de visite sur le forum PlomberieBonjour nessw. Il s'agit d'un couvercle analogue à celui d'une cocotte-minute. La vis appuie sur le couvercle.
Il faudrait chauffer la vis avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux puissant pour ramollir la peinture, puis dévisser avec une pince multiprise.
Dans un cas comme celui là, on opère modérément sur la tige de la vis et on sent si la pièce est collée ou non.
Il faudra peut-être changer la vis, et rajeunir le filetage avec un taraud.
Cordialement.
Il faudrait chauffer la vis avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux puissant pour ramollir la peinture, puis dévisser avec une pince multiprise.
Dans un cas comme celui là, on opère modérément sur la tige de la vis et on sent si la pièce est collée ou non.
Il faudra peut-être changer la vis, et rajeunir le filetage avec un taraud.
Cordialement.
20 septembre 2021 à 21:08
consulter ce sujet Ouverture Té de visite sur le forum PlomberieBonjour ViChnoque. Juste un avis en passant.
Donc ni béton ni plâtre, rien qui rende ce passage définitivement fermé, jusqu'au jour où il faudra démolir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Qui sait si un jour il ne faudra pas intervenir sur cette tuyauterie ? La prudence aurait voulu que l'accès soit toujours possible, soit en faisant un montage apparent dans une goulotte, soit en saignée comme vous l'avez fait mais avec un ensemble couvercle + isolation accessible, une sorte de coffrage démontable.
...permet le passage des tuyaux et câbles pour les climatiseurs de cet étage
Donc ni béton ni plâtre, rien qui rende ce passage définitivement fermé, jusqu'au jour où il faudra démolir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2021 à 16:54
consulter ce sujet Reboucher la saignée indispensable ? sur le forum MaçonneriePour terminer, il y aurait très certainement une solution entièrement électronique comme savent le faire des sociétés spécialisées qui font alors fabriquer en RPC ou à Taiwan en grosse quantité. Pour quelques unités il y a des PME en France qui font actuellement dans les détecteurs de CO2 ou autres purificateurs d'air. Trouver une adresse ne doit pas être bien difficile.
Reste à déterminer le coût.
C'est un autre aspect du problème.
Reste à déterminer le coût.
C'est un autre aspect du problème.
19 septembre 2021 à 11:30
consulter ce sujet Projet design minuterie et interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On suppose que vous voulez intégrer le système dans la lampe.
Globalement, on saurait peut-être faire en composants discrets à monter dans un petit coffret extérieur, incluant au moins horloge, minuterie et relais. Le problème est l'arrêt du cycle par BP.
On ne peut livrer un projet clef en mains car il faut faire une étude qui demande du temps, suivie d'une expérimentation et mise au point.
Cordialement.
Globalement, on saurait peut-être faire en composants discrets à monter dans un petit coffret extérieur, incluant au moins horloge, minuterie et relais. Le problème est l'arrêt du cycle par BP.
On ne peut livrer un projet clef en mains car il faut faire une étude qui demande du temps, suivie d'une expérimentation et mise au point.
Cordialement.
19 septembre 2021 à 09:23
consulter ce sujet Projet design minuterie et interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas. Il faudrait regarder sur le moteur si la tension d'alimentation est inscrite. Vu la couleur des fils, bleu et rouge, on peut penser qu'il faut appliquer une tension continue.
Vous pouvez essayer avec des 2 ou 3 piles 4,5 V que vous pouvez mettre en série pour avoir du 12 volts. Si vous arrivez à faire tourner le plateau, il y aura de l'espoir.
Récupérer la modulation ne pose pas de problème car il y a un câble blindé avec masse, rouge et blanc de petit diamètre.
Il faudrait voir si la tête de lecture est de type magnétique ou piezzo.
Vu le prix d'une platine actuellement, il y a juste un intérêt technique, donc pour le plaisir, à tenter une remise en état d'une platine qui n'était déjà pas du haut de gamme à l'époque.
Cordialement.
Vous pouvez essayer avec des 2 ou 3 piles 4,5 V que vous pouvez mettre en série pour avoir du 12 volts. Si vous arrivez à faire tourner le plateau, il y aura de l'espoir.
Citation :Si le système est encore en état, vous pouvez mesurer la tension d'alimentation de la platine directement sur le connecteur.
...branchée à l'ensemble du système
Récupérer la modulation ne pose pas de problème car il y a un câble blindé avec masse, rouge et blanc de petit diamètre.
Il faudrait voir si la tête de lecture est de type magnétique ou piezzo.
Vu le prix d'une platine actuellement, il y a juste un intérêt technique, donc pour le plaisir, à tenter une remise en état d'une platine qui n'était déjà pas du haut de gamme à l'époque.
Cordialement.
19 septembre 2021 à 09:13
consulter ce sujet Branchement vieille platine sur fiche JST 5 sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Sevi. L'avantage de la trappe est son emplacement invisible de l'extérieur. Donc vous pouvez l'agrandir sans problème, en attendant de refaire la salle de bain et remplacer la baignoire par une douche tout en gagnant de la place.
Il faudra faire un montage pour que vous puissiez utiliser les glissières. Il faut découper vers le haut avec une égoïne pour le béton cellulaire, car on croit voir des carreaux de plâtre.
Pour avoir accès à la robinetterie, il faudra enlever les glissières, car on ne pense pas que vous allez enlever le meuble afin d'avoir un accès facile. Il n'empêche que changer les robinets, même avec une trappe plus haute, sera loin d'être une tâche aisée.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD. Il faut bien réfléchir avant.
Cordialement.
Il faudra faire un montage pour que vous puissiez utiliser les glissières. Il faut découper vers le haut avec une égoïne pour le béton cellulaire, car on croit voir des carreaux de plâtre.
Pour avoir accès à la robinetterie, il faudra enlever les glissières, car on ne pense pas que vous allez enlever le meuble afin d'avoir un accès facile. Il n'empêche que changer les robinets, même avec une trappe plus haute, sera loin d'être une tâche aisée.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD. Il faut bien réfléchir avant.
Citation :Ça viendra.... Si vous êtes bon bricoleur bien équipé, il faut vous lancer.
Je ne souhaite pas changer de baignoire.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 22:22
consulter ce sujet Agrandir trappe de baignoire sur le forum PlomberieBonjour David4485.
Il faut qu'il soit directement au niveau de WC haut, plus haut que la sortie WC, vers le milieu du réservoir.
Il faut éviter que le clapet se remplisse d'eau, comme le dessin le montre en bas. Il faut surélever.
On fait le test de débit en balançant d'un coup un grand seau d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
Citation :
Est-ce que vous pensez que mettre un nouvel aérateur au sommet de la chute améliorerait la situation ?
Citation :Finalement, y a t-il un clapet aérateur en haut ?
Sur les WC du haut, j'ai également rajouté un clapet aérateur
Il faut qu'il soit directement au niveau de WC haut, plus haut que la sortie WC, vers le milieu du réservoir.
Il faut éviter que le clapet se remplisse d'eau, comme le dessin le montre en bas. Il faut surélever.
On fait le test de débit en balançant d'un coup un grand seau d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 17:57
consulter ce sujet Problème évacuation WC sur le forum PlomberieBonjour Devavrata.
Un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphasé est alimenté par le secteur sinusoïdal. Il fournit des tensions de fréquence réglable appliquées aux bornes du moteur dont le stator est couplé en triangle.
Ces tensions assez particulières, dites à modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM - voir le web) ne peuvent alimenter autre chose que le moteur asynchrone.
S'il y a des contacteurs ou autres systèmes de commande (automatique ou non) on utilise le secteur 230 volts.
Avec un variateur de fréquence triphasé, il n'y a pas de perte de puissance. Le moteur garde toutes ses caractéristiques. Par contre, comme il n'est pas ventilé autrement que par son ventilateur monté sur l'arbre, il faudra l'utiliser au voisinage de sa fréquence nominale.
On ne peut vous proposer un projet clefs en mains. On vous a juste donné un aperçu pour pouvoir utiliser vos moteurs triphasés sur un réseau monophasé.
Une telle adaptation a un coût non négligeable. Paramétrer un variateur ne peut se faire que si l'on est très proche du métier.
C'est pourquoi il faudrait voir si votre projet est viable en faisant appel à un bon électromécanicien sur place.
Ce n'est pas simple. Il faudrait pouvoir rapprocher vos équipements de l'habitat. Mais il resterait quand même le problème du triphasé si vous avez un abonnement monophasé.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphasé est alimenté par le secteur sinusoïdal. Il fournit des tensions de fréquence réglable appliquées aux bornes du moteur dont le stator est couplé en triangle.
Ces tensions assez particulières, dites à modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM - voir le web) ne peuvent alimenter autre chose que le moteur asynchrone.
S'il y a des contacteurs ou autres systèmes de commande (automatique ou non) on utilise le secteur 230 volts.
Avec un variateur de fréquence triphasé, il n'y a pas de perte de puissance. Le moteur garde toutes ses caractéristiques. Par contre, comme il n'est pas ventilé autrement que par son ventilateur monté sur l'arbre, il faudra l'utiliser au voisinage de sa fréquence nominale.
On ne peut vous proposer un projet clefs en mains. On vous a juste donné un aperçu pour pouvoir utiliser vos moteurs triphasés sur un réseau monophasé.
Une telle adaptation a un coût non négligeable. Paramétrer un variateur ne peut se faire que si l'on est très proche du métier.
C'est pourquoi il faudrait voir si votre projet est viable en faisant appel à un bon électromécanicien sur place.
Ce n'est pas simple. Il faudrait pouvoir rapprocher vos équipements de l'habitat. Mais il resterait quand même le problème du triphasé si vous avez un abonnement monophasé.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 14:51
consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjourcehra68.
La réglementation (norme C15-100) stipule que le circuit spécialisé pour la cuisson ne peut être utilisé pour une autre application, même si technologiquement cela est possible (alimentation d'une cafetière par exemple).
L'idéal serait de vous repiquer sur une prise existante pas trop loin, ou de tirer un nouveau circuit depuis le tableau de répartition.
Peut-être pouvez vous utiliser le conduit qui part de la sortie de câble cuisson vers le tableau de répartition, quitte à enlever le toron et en repasser un neuf.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
La réglementation (norme C15-100) stipule que le circuit spécialisé pour la cuisson ne peut être utilisé pour une autre application, même si technologiquement cela est possible (alimentation d'une cafetière par exemple).
L'idéal serait de vous repiquer sur une prise existante pas trop loin, ou de tirer un nouveau circuit depuis le tableau de répartition.
Peut-être pouvez vous utiliser le conduit qui part de la sortie de câble cuisson vers le tableau de répartition, quitte à enlever le toron et en repasser un neuf.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 13:33
consulter ce sujet Ajout prises de courant dans ma cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour Marc et Martien. Compléments.
La continuité du thermostat peut être affectée par l'état des contacts. On préfère alors tester l'arrivée tension avec une lampe témoin à filament, et la sortie vers la résistance de même. Si la lampe ne s'allume pas (ou la résistance ne chauffe pas), on incrimine le thermostat, et la carbonisation de ses contacts.
Le remplacement du thermostat pour un modèle mécaniquement adapté remédie alors au problème. On va chez le Cedeo du coin (ou autre magasin spécialisé) avec le thermostat suspect comme modèle. Voir aussi les sites de vente de pièces détachées électroménager.
L'absence de groupe de sécurité met le circuit sous pression pendant la chauffe. Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts.
Cordialement.
La continuité du thermostat peut être affectée par l'état des contacts. On préfère alors tester l'arrivée tension avec une lampe témoin à filament, et la sortie vers la résistance de même. Si la lampe ne s'allume pas (ou la résistance ne chauffe pas), on incrimine le thermostat, et la carbonisation de ses contacts.
Le remplacement du thermostat pour un modèle mécaniquement adapté remédie alors au problème. On va chez le Cedeo du coin (ou autre magasin spécialisé) avec le thermostat suspect comme modèle. Voir aussi les sites de vente de pièces détachées électroménager.
L'absence de groupe de sécurité met le circuit sous pression pendant la chauffe. Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 09:03
consulter ce sujet Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour Finfin. On suppose qu'il s'agit d'un portail coulissant.
On ne sait pas quelle a été la prestation de la société.
En général, la pose d'un portail coulissant nécessite un peu de maçonnerie, à savoir couler une semelle sur laquelle sera posée le rail (quitte à détruire l'ancienne semelle si elle existait).
Les poteaux supportent les cellules, les différents accessoires de commande et signalisation.
Lors du coulage de la dalle on inclut les différents conduits électriques permettant le raccordement du moteur et de ses accessoires. Le positionnement du moteur est effectué préalablement au coulage.
On ne comprend pas pourquoi la société vous demande d'effectuer de la maçonnerie postérieure à la pose.
Néanmoins, il se pourrait que la semelle existait avant, pour un portail par exemple. Dans ce cas, l'emplacement du moteur n'était pas prévue.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait pas quelle a été la prestation de la société.
En général, la pose d'un portail coulissant nécessite un peu de maçonnerie, à savoir couler une semelle sur laquelle sera posée le rail (quitte à détruire l'ancienne semelle si elle existait).
Les poteaux supportent les cellules, les différents accessoires de commande et signalisation.
Lors du coulage de la dalle on inclut les différents conduits électriques permettant le raccordement du moteur et de ses accessoires. Le positionnement du moteur est effectué préalablement au coulage.
On ne comprend pas pourquoi la société vous demande d'effectuer de la maçonnerie postérieure à la pose.
Néanmoins, il se pourrait que la semelle existait avant, pour un portail par exemple. Dans ce cas, l'emplacement du moteur n'était pas prévue.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 08:50
consulter ce sujet Refus artisans création dalle pour pose moteur de portail sur le forum Litiges TravauxBonjour traqueur24.
Il faut câbler une liaison unique en 16 mm². En électrotechnique, 10 + 6 ne fait pas 16.
Vous pouvez vous servir du 6 mm² comme aiguille.
Pour faciliter le passage, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Cordialement.
Il faut câbler une liaison unique en 16 mm². En électrotechnique, 10 + 6 ne fait pas 16.
Vous pouvez vous servir du 6 mm² comme aiguille.
Pour faciliter le passage, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 17:57
consulter ce sujet Liaison compteur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe.
Si c'est pendant le séchage, la remarque est identique.
Il y a quand même quelques indices car vous signalez qu'il n'y a pas déclenchement de l'ID quand la résistance de chauffe est déconnectée.
Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait penser. Avec un testeur d'isolement on aurait vite fait de faire le test si le défaut est franc, mais il n'en n'a pas l'air. Mais tout le monde n'a pas cet appareil dans sa boîte à outils.
Attendons la rechange.
Cordialement.
Citation :C'est embêtant, car cela ressemble à une panne intermittente. Bien que ce ne soit pas facile, il faudrait savoir à quel moment du cycle l'ID déclenche. Si ce n'est pas pendant la chauffe, la résistance correspondante n'est pas en cause, sauf si son défaut d'isolement apparaît en cours de chauffe justement.
Quelques lavages, signifiait bien 3 cycles complets
Si c'est pendant le séchage, la remarque est identique.
Il y a quand même quelques indices car vous signalez qu'il n'y a pas déclenchement de l'ID quand la résistance de chauffe est déconnectée.
Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait penser. Avec un testeur d'isolement on aurait vite fait de faire le test si le défaut est franc, mais il n'en n'a pas l'air. Mais tout le monde n'a pas cet appareil dans sa boîte à outils.
Attendons la rechange.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 17:51
consulter ce sujet Machine lavante séchante Aqualtis disjoncte sur le forum ÉlectroménagerBonjour Mamigas.
Bonjour CélineCK. Quelques remarques complémentaires.
Il est normal que les internautes qui demandent assistance sur le forum ne connaissent pas la technologie, c'est pourquoi il est souvent demandé des précisions.
Vous n'avez pas opéré avec logique, mais vous avez été guidée.
On ne va pas reprendre les points de détail qui ont été abordés. Néanmoins, le déclenchement d'une protection de l'habitat doit être précisé, type d'appareillage et conditions du déclenchement. On comprend qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 40 A 30 mA présent sur le tableau de répartition, c'est ce que vous suggérez ici :
Vous écrivez : "quelques lavages" ; plusieurs cycles complets (un lavage = plus d'une heure de différentes fonctions), ou juste quelques tours de tambour ? On comprend ultérieurement qu'il peut s'agir de quelques tours de tambour.
Ce qui interpelle est cette mesure concernant la résistance de séchage :
Vous auriez pu faire le même contrôle sur la résistance de lavage.
On comprend que vous allez la changer. On espère que cela remédiera au problème.
Un multimètre en fonction ohmmètre n'est pas le plus adapté pour mesurer une résistance d'isolement, mais faute de mieux (un testeur d'isolement sous forte tension), on fait avec.
** On ne sait pas si la commande de la résistance de chauffe est unipolaire ou bipolaire. Si elle est unipolaire, la résistance a une extrémité connectée au neutre en permanence. En cas de défaut d'isolement, un fonctionnement sans chauffe peut faire déclencher l'ID. Il faudrait disposer du synoptique du circuit électrique. Un technicien SAV sait cela, pas forcément les contributeurs.
On attend votre retour d'ici quelques semaines.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Bonjour CélineCK. Quelques remarques complémentaires.
Il est normal que les internautes qui demandent assistance sur le forum ne connaissent pas la technologie, c'est pourquoi il est souvent demandé des précisions.
Vous n'avez pas opéré avec logique, mais vous avez été guidée.
On ne va pas reprendre les points de détail qui ont été abordés. Néanmoins, le déclenchement d'une protection de l'habitat doit être précisé, type d'appareillage et conditions du déclenchement. On comprend qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 40 A 30 mA présent sur le tableau de répartition, c'est ce que vous suggérez ici :
Citation :La machine fait déclencher l'ID à froid, donc en mode lavage avec chauffe supposée (ce que vous ne précisez pas). Vous auriez pu faire un test en mode rinçage, sans chauffe.**
elle a fait quelques lavages puis a fini par disjoncter.
Vous écrivez : "quelques lavages" ; plusieurs cycles complets (un lavage = plus d'une heure de différentes fonctions), ou juste quelques tours de tambour ? On comprend ultérieurement qu'il peut s'agir de quelques tours de tambour.
Ce qui interpelle est cette mesure concernant la résistance de séchage :
Citation :Oui, mais entre 200 ohms et 200 k.ohms il y a une différence. Et cela a une certaine importance.
par contre entre une borne et la terre ça dépasse les 200 ohms.
Vous auriez pu faire le même contrôle sur la résistance de lavage.
Citation :C'est bon signe, cela valide l'hypothèse précédente, quelques tours de tambour et l'ID déclenche. On aurait préféré qu'il déclenche immédiatement. La résistance de chauffe semble être en défaut.
car la machine fait disjoncter a froid, environ 5 secondes après l’avoir branchée.
On comprend que vous allez la changer. On espère que cela remédiera au problème.
Un multimètre en fonction ohmmètre n'est pas le plus adapté pour mesurer une résistance d'isolement, mais faute de mieux (un testeur d'isolement sous forte tension), on fait avec.
** On ne sait pas si la commande de la résistance de chauffe est unipolaire ou bipolaire. Si elle est unipolaire, la résistance a une extrémité connectée au neutre en permanence. En cas de défaut d'isolement, un fonctionnement sans chauffe peut faire déclencher l'ID. Il faudrait disposer du synoptique du circuit électrique. Un technicien SAV sait cela, pas forcément les contributeurs.
On attend votre retour d'ici quelques semaines.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 septembre 2021 à 14:18
consulter ce sujet Machine lavante séchante Aqualtis disjoncte sur le forum ÉlectroménagerCitation :Non. Des récepteurs, fort peu nombreux, sont répartis sur les trois phases.
Je pensais que le triphasé était indépendant du monophasé sur le tableau ?
Citation :Vous ne faites pas de pont par le bas. Vous alimentez un nouveau DJ en l'alimentant provisoirement en haut entre Ph et N. Une phase peu chargée.
Je ne peux donc pas simplement faire un pont avec un DJ 15A? Quels sont les risques ?
Mais l'urgence est ailleurs, comme il vous a été signalé. Il faut supprimer le triphasé et refaire le tableau.
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
En espérant vous avoir aidé. Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 20:09
consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Bricoleur67160.
Vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage.
Le triphasé se justifie si des machines tournantes sont à alimenter.
Dans le cas contraire, pour un habitat classique, le monophasé suffit. C'est vers cette solution qu'il faudrait que vous orientiez vos beaux-parents.
Autre manque criant sur le tableau, des protections différentielles 30 mA.
Les arguments sont donc :
1. on peut rajouter un DJ pour une ligne supplémentaire en le connectant sur l'arrivée Ph N principale.
2. mais ce n'est pas prioritaire, vu l'absence de protection différentielle 30 mA.
3. Le triphasé n'est peut-être pas nécessaire. C'est une source d'ennuis si l'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Dans ce cas, chers beaux-parents, les contributeurs du forum Bricovidéo vous recommandent de faire une mise en sécurité du tableau, incluant l'abandon de l'alimentation en triphasé pour du monophasé. Un travail de professionnel expérimenté et outillé.
Mais ne vous lancez pas dans la transformation. Un travail qui va vous demander du temps. Il faut reprendre le tableau à zéro.
Pour le passage du tri en mono, il faut contacter Enedis. C'est la première des choses à faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage.
Le triphasé se justifie si des machines tournantes sont à alimenter.
Dans le cas contraire, pour un habitat classique, le monophasé suffit. C'est vers cette solution qu'il faudrait que vous orientiez vos beaux-parents.
Autre manque criant sur le tableau, des protections différentielles 30 mA.
Les arguments sont donc :
1. on peut rajouter un DJ pour une ligne supplémentaire en le connectant sur l'arrivée Ph N principale.
2. mais ce n'est pas prioritaire, vu l'absence de protection différentielle 30 mA.
3. Le triphasé n'est peut-être pas nécessaire. C'est une source d'ennuis si l'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Dans ce cas, chers beaux-parents, les contributeurs du forum Bricovidéo vous recommandent de faire une mise en sécurité du tableau, incluant l'abandon de l'alimentation en triphasé pour du monophasé. Un travail de professionnel expérimenté et outillé.
Mais ne vous lancez pas dans la transformation. Un travail qui va vous demander du temps. Il faut reprendre le tableau à zéro.
Pour le passage du tri en mono, il faut contacter Enedis. C'est la première des choses à faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 18:45
consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour STJEAN. Vous n'aviez pas dit que l'affichage de la puissance était faite par un compteur électronique et on ne pouvait le deviner. Il est alors normal que le DJ de branchement soit réglé au maximum.
La puissance souscrite est trop faible. L'augmentation de puissance ne pourra peut-être se faire si la ligne a le même âge que le DJ Thomson. Voir avec Enedis à qui il faut poser la question.
Pour l'appartement des parents, vu la consommation, il leur faudrait un point de livraison indépendant. Dans le cas contraire il vous seront dépendants, tant au niveau technologique (déclenchement possible) que financier. On ne peut revendre de l'énergie électrique.
9 kVA convient pour un logement moyen type, même avec chauffage électrique à condition qu'il y ait un délesteur.
"Plaque induction - Hotte - Four - lave linge - sèche linge - frigo - micro-Onde" = pas loin de 9 kVA, même si les récepteurs ne travaillent jamais en même temps.
Pour l'étage, vous estimez pas loin de 8 kW.
La conclusion est qu'il faut alimenter l'appartement du dessus avec un point de comptage séparé.
On peut comprendre que vous travaillez à l'économie, et malgré votre bonne volonté, vos parents ne seront pas libres de leurs usages de l'énergie électrique. Et l'on aborde à peine le défraiement des kWh consommés, sauf si vous leur en faites cadeau.
L'intervention d'un professionnel nous semblerait nécessaire pour finaliser le projet en toute sécurité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La puissance souscrite est trop faible. L'augmentation de puissance ne pourra peut-être se faire si la ligne a le même âge que le DJ Thomson. Voir avec Enedis à qui il faut poser la question.
Pour l'appartement des parents, vu la consommation, il leur faudrait un point de livraison indépendant. Dans le cas contraire il vous seront dépendants, tant au niveau technologique (déclenchement possible) que financier. On ne peut revendre de l'énergie électrique.
Citation :Le fait qu'il n'y a pas possibilité de centraliser les départs et remédier aux incidents localement. Comme déjà dit, un tableau divisionnaire se justifie pour une grange, un atelier, mais pas une partie d'un même habitat. Dans l'ancien il est fréquent de voir des tableaux divisionnaires un peu partout, mais c'est l'ancien.
Qu’est ce qui est gênant dans le fait d’avoir plusieurs tableaux divisionnaires ?
9 kVA convient pour un logement moyen type, même avec chauffage électrique à condition qu'il y ait un délesteur.
"Plaque induction - Hotte - Four - lave linge - sèche linge - frigo - micro-Onde" = pas loin de 9 kVA, même si les récepteurs ne travaillent jamais en même temps.
Pour l'étage, vous estimez pas loin de 8 kW.
La conclusion est qu'il faut alimenter l'appartement du dessus avec un point de comptage séparé.
On peut comprendre que vous travaillez à l'économie, et malgré votre bonne volonté, vos parents ne seront pas libres de leurs usages de l'énergie électrique. Et l'on aborde à peine le défraiement des kWh consommés, sauf si vous leur en faites cadeau.
Citation :Les sections sont définies à partir des intensités maximum dans les lignes et des chutes de tension estimées. Sur les petites ou moyennes longueurs des lignes dans l'habitat, on ne fait pas cette estimation.
devrais-je changer les sections de câble en fonctions les longueurs définies dans ce projet ?
L'intervention d'un professionnel nous semblerait nécessaire pour finaliser le projet en toute sécurité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 septembre 2021 à 18:03
consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires sur le forum ÉlectricitéPrécision. Si automatisme il est peut-être alimenté par le 230 V classique.
Le problème ici est la distance importante. Il faudra évaluer la chute de tension.
L'avantage des convertisseurs est que le courant de démarrage des moteurs est contrôlé, ce qui n'est pas le cas lors d'un démarrage direct.
Cordialement.
Le problème ici est la distance importante. Il faudra évaluer la chute de tension.
L'avantage des convertisseurs est que le courant de démarrage des moteurs est contrôlé, ce qui n'est pas le cas lors d'un démarrage direct.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 11:42
consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour jpc63.
Le circuit plaque de cuisson ayant une section de 6 mm², le disjoncteur de protection surintensité peut avoir un calibre de 32 A maximum.
Si la plaque de cuisson est changée un jour pour un modèle 4 feux, le circuit et sa protection seront prêts.
Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne, pas le récepteur.
Sinon, la plaque deux feux peut être alimentée par un circuit classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 20 A maximum.
Cordialement.
Le circuit plaque de cuisson ayant une section de 6 mm², le disjoncteur de protection surintensité peut avoir un calibre de 32 A maximum.
Si la plaque de cuisson est changée un jour pour un modèle 4 feux, le circuit et sa protection seront prêts.
Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne, pas le récepteur.
Sinon, la plaque deux feux peut être alimentée par un circuit classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 20 A maximum.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 11:12
consulter ce sujet Calibre disjoncteur pour une plaque de cuissson sur le forum ÉlectricitéBonjour Devavata. Il est toujours possible de bidouiller pour faire tourner un petit moteur tri sur du mono, en étant conscient que la perte de couple sera significative. La machine entrainée ne devra pas avoir besoin d'un couple de démarrage important, ce qui limite les applications. On a évoqué un petit moteur. Les vôtres ne rentrent pas dans la catégorie, sauf peut-être pour le premier, mais pas pour la machine à bois.
Dans ce cas, pour garder les propriétés des moteurs, il est préférable de les alimenter par un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V tri.
Il n’empêche qu'il faudra tirer du câble, 200 et 300 m. Et câbler les convertisseur en espérant qu'il n'y ait pas d'automatisme. En effet, la tension de sortie des convertisseurs n'est pas sinusoïdale. On branche juste le secteur mono, le convertisseur, le moteur ; et rien d'autre.
Si ces moteurs ont des emplois occasionnels, les alimenter avec un groupe électrogène triphasé pourrait être une solution.
Cordialement.
Dans ce cas, pour garder les propriétés des moteurs, il est préférable de les alimenter par un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V tri.
Il n’empêche qu'il faudra tirer du câble, 200 et 300 m. Et câbler les convertisseur en espérant qu'il n'y ait pas d'automatisme. En effet, la tension de sortie des convertisseurs n'est pas sinusoïdale. On branche juste le secteur mono, le convertisseur, le moteur ; et rien d'autre.
Si ces moteurs ont des emplois occasionnels, les alimenter avec un groupe électrogène triphasé pourrait être une solution.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 00:11
consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé sur le forum ÉlectricitéRe. Vous n'allez pas brancher une plaque de cuisson. Certes, l'idéal serait du 2,5 mm², mais si vous n'avez que du 1,5 mm² vous veillerez à ne pas tirer trop de courant. Cela dépendra des projecteurs utilisés.
Donc, vous faites avec ce que vous avez, du moment que vous voyez clair. Et une demi douzaine, cela ne fait que six.
Cordialement.
Donc, vous faites avec ce que vous avez, du moment que vous voyez clair. Et une demi douzaine, cela ne fait que six.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 23:27
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques remarques.
Vous envisagez des tableaux secondaires, mais le tableau principal doit alimenter l'habitat principal ?
1)
2) Deux pièces à l'étage avec 7,2 kW correspond à un habitat moyen, compte tenu des récepteurs prévus. Une plaque à induction peut consommer plus de 6 kW. Ne serait-ce pas une location ?
3) Même remarque pour l'extension avec salle d'eau.
4) Si vous envisagez de la location autre que meublée, il faut un contrat de fourniture d'énergie électrique séparé, avec point de livraison comptage protection.
5) Si l'abonnement principal est réglé à 45 A, la puissance souscrite est de l'ordre de 9 kVA et non 6. Avec les puissances que vous avez estimées, de toute façon ça ne passe pas.
6) Les tableaux secondaires se justifient pour des utilisations éloignées de l'habitat. Ici, vous les multipliez beaucoup trop ; il vaut mieux centraliser tout ce qui concerne le même habitat.
7) Il vous a été proposé une base de réflexion. Mais ce projet nécessiterait d'être finalisé et réalisé par un professionnel qui aurait une vue d'ensemble de la configuration et des possibilités pour éviter les tableaux secondaires multiples.
Cordialement.
Vous envisagez des tableaux secondaires, mais le tableau principal doit alimenter l'habitat principal ?
1)
Citation :Vous pourriez éviter deux tableaux secondaires dans l'habitat pour l'étage et peut-être pour l'extension si elle est dans l'habitat. Dans ce cas vous faites partir tous les nouveaux circuits depuis votre tableau principal s'il y a de la place (et il faut en trouver, quitte à creuser s'il le faut, bien qu'il se puisse être moins pratique), ou en accolant un boitier additif juste à côté. Il y a juste un gros conduit à passer (soit une goulotte soit un ou deux ICTA de 25 mm).
...soit du fait de la praticité (nombre de gaine électrique)
2) Deux pièces à l'étage avec 7,2 kW correspond à un habitat moyen, compte tenu des récepteurs prévus. Une plaque à induction peut consommer plus de 6 kW. Ne serait-ce pas une location ?
3) Même remarque pour l'extension avec salle d'eau.
4) Si vous envisagez de la location autre que meublée, il faut un contrat de fourniture d'énergie électrique séparé, avec point de livraison comptage protection.
5) Si l'abonnement principal est réglé à 45 A, la puissance souscrite est de l'ordre de 9 kVA et non 6. Avec les puissances que vous avez estimées, de toute façon ça ne passe pas.
6) Les tableaux secondaires se justifient pour des utilisations éloignées de l'habitat. Ici, vous les multipliez beaucoup trop ; il vaut mieux centraliser tout ce qui concerne le même habitat.
7) Il vous a été proposé une base de réflexion. Mais ce projet nécessiterait d'être finalisé et réalisé par un professionnel qui aurait une vue d'ensemble de la configuration et des possibilités pour éviter les tableaux secondaires multiples.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 21:16
consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires sur le forum ÉlectricitéBonjour cocobeloeil.
Il faut que vous soyez plus méthodique.
Tout d'abord, et on insiste, les tensions se mesurent entre deux points.
Quand vous écrivez "sur l'un 90/95V et sur l'autre 220V !" On ne va pas plus loin.
Ensuite, il semble que vous n'ayez pas le multimètre qu'il faudrait ; c'est pourquoi on vous conseille d'utiliser aussi la lampe témoin de façon à vous affranchir des tensions induites, sauf quand vous faites une mesure par rapport à la terre (déclenchement probable d'un DDR 30 mA).
Dans le temps, les électriciens utilisaient le MX462 et les tensions induites étaient étouffées. Chaque lecture devait être interprétée ; le numérique n'a pas que du bon.
Il faut que vous contrôliez tous les circuits, un par un depuis le TGBT. Ce peut être long, mais il ne faut pas rester sur une panne intermittente.
Il faut disposer du dossier de la distribution électrique dans le bâtiment.
Cordialement.
Il faut que vous soyez plus méthodique.
Tout d'abord, et on insiste, les tensions se mesurent entre deux points.
Quand vous écrivez "sur l'un 90/95V et sur l'autre 220V !" On ne va pas plus loin.
Ensuite, il semble que vous n'ayez pas le multimètre qu'il faudrait ; c'est pourquoi on vous conseille d'utiliser aussi la lampe témoin de façon à vous affranchir des tensions induites, sauf quand vous faites une mesure par rapport à la terre (déclenchement probable d'un DDR 30 mA).
Dans le temps, les électriciens utilisaient le MX462 et les tensions induites étaient étouffées. Chaque lecture devait être interprétée ; le numérique n'a pas que du bon.
Citation :Il faut absolument que vous contrôliez la continuité de la terre depuis la barrette de terre, quitte à utiliser une couronne de 50 m pour faire la liaison.
...entre terre et neutre 220v
Il faut que vous contrôliez tous les circuits, un par un depuis le TGBT. Ce peut être long, mais il ne faut pas rester sur une panne intermittente.
Il faut disposer du dossier de la distribution électrique dans le bâtiment.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 18:51
consulter ce sujet 230V sur circuit neutre sur le forum Électricité