Re.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel. Il en va de la sécurité des opérateurs qui utilisent le pont.
Pour dépanner il vaut mieux avoir le schéma sous les yeux. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
Citation :Vous faites des tentatives au hasard semble t-il. Désolé, mais ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Ce qui est certain c'est que si le fusible a grillé il y a une raison. Il faut connaître cette raison.
J’ai inversé les 2 fils ça ne change rien.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel. Il en va de la sécurité des opérateurs qui utilisent le pont.
Pour dépanner il vaut mieux avoir le schéma sous les yeux. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:26
consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute sur le forum ÉlectricitéRe. Le DJ du réseau fait son travail quand l'inverseur est positionné côté réseau.
Quand le GE est en service, qu'y a t-il comme protection surintensité de sa sortie ?
De toute façon, il faut une coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition quand le GE est en service.
Plutôt que d'alimenter tout l'habitat (il faudrait un GE imposant), mieux vaudrait alimenter quelques circuits prioritaires.
Vous savez tout.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas un DJ pour l'inverseur, c'est un DJ entre la sortie du GE et l'entrée de l'inverseur. On ne sait comment se présente la sortie du GE.
faut-il quand même ajouter un DJ pour l'inverseur ?
Quand le GE est en service, qu'y a t-il comme protection surintensité de sa sortie ?
Citation :Voir question au dessus, et la contribution de 1Insp.
Dans ce schéma pas de disjoncteur supplémentaire.
De toute façon, il faut une coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition quand le GE est en service.
Plutôt que d'alimenter tout l'habitat (il faudrait un GE imposant), mieux vaudrait alimenter quelques circuits prioritaires.
Vous savez tout.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:20
consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum ÉlectricitéBonjour Lio34. On ne sait si ce diamètre de 100 est normalisé, ni si vous êtes dans le droit d'y toucher.
Dans l'absolu, réduire à 50 ne pose pas de problème de débit, surtout que cela concernera au plus 2,50 m.
Chez un proche, les trois derniers mètres font 50 mm et cela fonctionne très bien.
Cordialement.
Dans l'absolu, réduire à 50 ne pose pas de problème de débit, surtout que cela concernera au plus 2,50 m.
Chez un proche, les trois derniers mètres font 50 mm et cela fonctionne très bien.
Cordialement.
02 février 2021 à 10:35
consulter ce sujet Réduction diamètre évent sur le forum PlomberieBonjour à tous. Le conducteur jaune/vert semble avoir été rajouté, peut-être pour alimenter on ne sait quoi en 230 V.
Il ne semble pas faire partie du câblage original.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
Il ne semble pas faire partie du câblage original.
Citation :On peut le penser. Et si cela est vrai, elle n'a pas été faite par un professionnel respectueux des règles de l'art.
Y a t'il eu une intervention sur ce pont?
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:37
consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute sur le forum ÉlectricitéBonjour baboun 65. Avant de savoir si le moteur convient bien pour votre application, montez le et faites un démarrage direct.
Mais après furetage sur le net, la puissance semble bien faible :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/scie-a-ruban/3660-scie-a-ruban-holzmann-hbs700-coupe-430-mm-400v-9120039907574.html
Si cela convient, offrez vous un vrai démarreur si le besoin s'en fait sentir.
Personnellement, je préfèrerais un démarreur électronique statorique genre Gradivar.
Les démarreurs YD rotatifs souffrent beaucoup comme vous pouvez le voir. Les YD à contacteurs sont beaucoup plus robustes.
Mais vu l'offre sur le net pour des machines dont le volant est de même taille, la puissance nécessaire est plutôt proche de 4 kW. Et les moteurs actuels ont un meilleur rendement.
Cordialement.
Mais après furetage sur le net, la puissance semble bien faible :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/scie-a-ruban/3660-scie-a-ruban-holzmann-hbs700-coupe-430-mm-400v-9120039907574.html
Si cela convient, offrez vous un vrai démarreur si le besoin s'en fait sentir.
Personnellement, je préfèrerais un démarreur électronique statorique genre Gradivar.
Les démarreurs YD rotatifs souffrent beaucoup comme vous pouvez le voir. Les YD à contacteurs sont beaucoup plus robustes.
Mais vu l'offre sur le net pour des machines dont le volant est de même taille, la puissance nécessaire est plutôt proche de 4 kW. Et les moteurs actuels ont un meilleur rendement.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:23
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour SML. C'est un appareillage que l'on ne connaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est loin d'être sécurisé avec les vis apparentes. En Europe on ne pourrait mettre en vente ce genre de matériel. La sécurité des personnes est telle désormais que les raccordements sont hyper sécurisés. Là, ce n'est pas le cas. mais vous êtes obligé de faire avec. A moins qu'il existe des matériels de meilleure gamme.
Pour raccorder 4 conducteurs il vaut mieux qu'ils soient souples et non pas rigides.
Cordialement.
Pour raccorder 4 conducteurs il vaut mieux qu'ils soient souples et non pas rigides.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:10
consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ? sur le forum ÉlectricitéBonjour pK71. Il faudrait changer les joints du bec. S'il y a bien un bec tournant.
C'est faisable.
On n'oublie pas d'enduire les joints de graisse silicone.
Cordialement.
C'est faisable.
On n'oublie pas d'enduire les joints de graisse silicone.
Cordialement.
01 février 2021 à 23:10
consulter ce sujet Fuite corps de mitigeur Jacob Delafon sur le forum PlomberieBonjour Bareat.
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/364211-LE04985AB.pdf
Apparemment, la notice n'évoque pas la possibilité d'ajouter un digicode.
Vous pouvez demander au service client Legrand.
La documentation commerciale :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/BT/DOC_AC/FP_BT_Kit-CK2_2012.pdf
Cordialement.
Citation :Aucune idée. Il faut vous référer à la notice de l'appareil :
est-ce possible ?
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/364211-LE04985AB.pdf
Apparemment, la notice n'évoque pas la possibilité d'ajouter un digicode.
Vous pouvez demander au service client Legrand.
La documentation commerciale :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/BT/DOC_AC/FP_BT_Kit-CK2_2012.pdf
Cordialement.
01 février 2021 à 23:06
consulter ce sujet Raccordement digicode sur interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez contacter la marque ici :
Vous pouvez voir là : https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/quincaillerie-d-agencement-et-d-ameublement/
Cordialement.
Citation :Ou bien le fournisseur des meubles.
https://bruynzeel.fr/
Citation :Impossible de répondre sans voir la pièce. Et encore. On se débrouille.
Que choisir comme charnière à visser ?
Vous pouvez voir là : https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/quincaillerie-d-agencement-et-d-ameublement/
Cordialement.
01 février 2021 à 20:45
consulter ce sujet Changement charnières meubles de cuisine sur le forum DiversBonjour fab91310.
Quant au mécanisme de chasse à deux volumes, c'est pareil. On s'en sert et c'est tout.
Demandez à quiconque comment fonctionne l'embrayage dans un véhicule ? Il n'y aura sans doute pas grand monde pour répondre.
Cordialement.
Citation :Non. On sait juste qu'il faut détartrer au besoin.
Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau
Quant au mécanisme de chasse à deux volumes, c'est pareil. On s'en sert et c'est tout.
Demandez à quiconque comment fonctionne l'embrayage dans un véhicule ? Il n'y aura sans doute pas grand monde pour répondre.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:39
consulter ce sujet Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP sur le forum PlomberieRe. Comme vous dites :
L'idée est qu'il y a deux réseaux qui seront commutés par l'inverseur. Celui du fournisseur d'énergie disponible en sortie du DJ de branchement, et celui du GE. Il faut un DJ entre la sortie GE et l'entrée de l'inverseur.
Cordialement.
Citation :Montrez nous ce schéma, ce sera plus simple.
"???"
L'idée est qu'il y a deux réseaux qui seront commutés par l'inverseur. Celui du fournisseur d'énergie disponible en sortie du DJ de branchement, et celui du GE. Il faut un DJ entre la sortie GE et l'entrée de l'inverseur.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:31
consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum ÉlectricitéRe. Vous ne répondez ni sur les liaisons, ni sur la présence du triphasé chez vous. Il serait également souhaitable de préciser la puissance souscrite.
Ce n'est peut-être pas utile de passer du temps si cela ne présente pas d'intérêt.
Mais il est vrai qu'un moteur de petite puissance comme le vôtre peut démarrer en triangle direct.
Maintenant, le démarreur YD peut se justifier dans le cas où le moteur entraîne une machine présentant une grosse inertie comme une scie à ruban. Mais pour une telle machine, 2,2 kW est bien faible, la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
Ce n'est peut-être pas utile de passer du temps si cela ne présente pas d'intérêt.
Mais il est vrai qu'un moteur de petite puissance comme le vôtre peut démarrer en triangle direct.
Maintenant, le démarreur YD peut se justifier dans le cas où le moteur entraîne une machine présentant une grosse inertie comme une scie à ruban. Mais pour une telle machine, 2,2 kW est bien faible, la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:27
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéS'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau 2, vous l'alimentez directement en 10 mm². Sinon, vous dérivez du bornier 1 vers le bornier 2 en 16 mm². Tout cela pour rester dans les clous de la norme.
Cordialement.
Citation :Non. Il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Vous mettez des gants.
pour le fil de terre est-ce que je prends un risque ?
Cordialement.
01 février 2021 à 20:19
consulter ce sujet Branchement compteur additionnel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, il y a un entonnoir. Ce ressemble à une faute professionnelle.
2 000 € pour deux interventions de couvreurs semble beaucoup.
La procédure habituelle est une mise en demeure circonstanciée par une lettre recommandée avec accusé réception (voir les sujets apparentés ci dessous), et (ou) demande d'intervention du conciliateur de justice départemental.
Conciliateur de justice service-public.fr
Cordialement.
Citation :Est-ce bien certain ? Il faudrait des preuves, d'autant plus que la fixation d'un tube ne nécessite pas d'outils de frappe.
en fissurant la cheminée
2 000 € pour deux interventions de couvreurs semble beaucoup.
La procédure habituelle est une mise en demeure circonstanciée par une lettre recommandée avec accusé réception (voir les sujets apparentés ci dessous), et (ou) demande d'intervention du conciliateur de justice départemental.
Conciliateur de justice service-public.fr
Cordialement.
01 février 2021 à 18:57
consulter ce sujet Artisan fait le mort recours en cas de malfaçons sur le forum Litiges TravauxVoulez vous dire qu'en Y, 5 et 11 sont reliés (idem pour les autres) ? Et en D, 5, 12 et 11 sont reliés ? Je vais voir ce que je peux faire, mais un peu plus tard. Ce serait bien que vous vous y mettiez.
Normalement il y a 3 positions : arrêt, étoile, triangle. Ne manquerait-il pas un contacteur s'il n'y a que deux positions ?
Les détails sont ici https://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/demarrage-moteur/schema-demarrage-etoile-triangle.php
En attendant, faites tourner le moteur en Y. Disposez vous du triphasé ?
Cordialement.
Citation :C'est ce que je me demande. Il est bien repéré Y D.
D'abord, est-ce que mon contacteur est OK ?
Normalement il y a 3 positions : arrêt, étoile, triangle. Ne manquerait-il pas un contacteur s'il n'y a que deux positions ?
Les détails sont ici https://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/demarrage-moteur/schema-demarrage-etoile-triangle.php
En attendant, faites tourner le moteur en Y. Disposez vous du triphasé ?
Cordialement.
01 février 2021 à 18:44
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéRe. Pour le post de 15:46, L'adaptateur consommera au plus 1,3 A, par contre on ne sait pas à quelle tension d'entrée cela correspond, puisque l'appareil fonctionne de 100 V AC à 230 V AC. Le courant de sortie pourra aller jusqu'à 4,5 A DC. Donc en gros 90 W disponibles au maximum. Mais rien ne dit que l'appareil consommera 4,5 A. Ramené sous 230 V cela ferait une intensité de 0,5 A environ. Sous 100 V cela ferait plus, peut-être les 1,3 A annoncés. Globalement, le rendement n'est pas bien bon.
5 A 230 V correspond à environ 1 150 W au maximum. Compte tenu du rendement, il est normal d'avoir moins, 650 W par exemple (mais je n'ai pas vu l'étiquette - en photo il y a 3 alimentations différentes).
En physique on écrit Pu < Pa ; et Pu/Pa = rendement.
Bref, le circuit d'alimentation ne va pas débiter grand chose par rapport au calibre de la protection de 16 A. Avec 16 A on peut disposer d'un peu plus de 3 500 W. Il y a de la marge.
Attention, le compteur compte l'énergie en Wh, pas la puissance en W.
Cordialement.
5 A 230 V correspond à environ 1 150 W au maximum. Compte tenu du rendement, il est normal d'avoir moins, 650 W par exemple (mais je n'ai pas vu l'étiquette - en photo il y a 3 alimentations différentes).
En physique on écrit Pu < Pa ; et Pu/Pa = rendement.
Bref, le circuit d'alimentation ne va pas débiter grand chose par rapport au calibre de la protection de 16 A. Avec 16 A on peut disposer d'un peu plus de 3 500 W. Il y a de la marge.
Attention, le compteur compte l'énergie en Wh, pas la puissance en W.
Cordialement.
01 février 2021 à 18:23
consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Treilin. Le problème des interphones est que, n'étant pas sur place, on ne peut savoir la fonction des conducteurs.
Quand on dispose des deux modules de l'interphone, côté rue et côté habitat, on peut toujours effectuer les bons raccordements. Et même un essai sur l'établi.
Dans le cas de l'habitat collectif, changer un poste intérieur n'est possible qu'à partir de l'identification des conducteurs. Devant l'écran nous sommes démunis. Un électricien sur place, moins.
C'est pour cela qu'un repérage des conducteurs est indispensable avant tout démontage.
Votre rédaction nous a fait sourire...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Quand on dispose des deux modules de l'interphone, côté rue et côté habitat, on peut toujours effectuer les bons raccordements. Et même un essai sur l'établi.
Dans le cas de l'habitat collectif, changer un poste intérieur n'est possible qu'à partir de l'identification des conducteurs. Devant l'écran nous sommes démunis. Un électricien sur place, moins.
C'est pour cela qu'un repérage des conducteurs est indispensable avant tout démontage.
Votre rédaction nous a fait sourire...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:30
consulter ce sujet Branchement interphone Elvox sur le forum ÉlectricitéRe re. Ce ne sont pas des compteurs ! Un compteur compte. Ce sont des interrupteurs différentiels.
Le plus simple est d'utiliser des conducteurs de 10 mm² (souples avec embouts) pour alimenter chaque ID à partir des borniers du tableau 1.
Le 6 mm² est possible seulement si le calibre du DJ principal est au maximum 30 A, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Donc 10 mm².
Voir ici http://www.forum-electricite.com/remplacer-section-cables.html
Cordialement.
Le plus simple est d'utiliser des conducteurs de 10 mm² (souples avec embouts) pour alimenter chaque ID à partir des borniers du tableau 1.
Le 6 mm² est possible seulement si le calibre du DJ principal est au maximum 30 A, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Donc 10 mm².
Voir ici http://www.forum-electricite.com/remplacer-section-cables.html
Cordialement.
01 février 2021 à 14:14
consulter ce sujet Branchement compteur additionnel sur le forum ÉlectricitéRe. Il s'agit d'un commutateur manuel. Il faut que vous fassiez le repérage vous même sur l'établi. Outils nécessaires : papier, crayon, gomme, ohmmètre.
On aperçoit un conducteur jaune vert qui n'est pas à sa place. Jaune/vert = conducteur de terre. Vous changez sa couleur avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable. Idem pour le bleu.
C'est l'inconvénient d'utiliser du câble non prévu pour.
Cordialement.
On aperçoit un conducteur jaune vert qui n'est pas à sa place. Jaune/vert = conducteur de terre. Vous changez sa couleur avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable. Idem pour le bleu.
C'est l'inconvénient d'utiliser du câble non prévu pour.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:05
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour Krios91.
Si les ID sont les uns en dessous des autres vous pouvez utiliser de peignes verticaux. C'est beaucoup plus élégant.
Cordialement.
Citation :Oui. Des bornes rapides à levier. Pas du câble, mais des conducteurs dument repérés (en respectant les couleurs).
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des Wago ?
Citation :Faute de mieux, vous faites ainsi.
2 inter différentiels sur une même borne du bornier ?
Si les ID sont les uns en dessous des autres vous pouvez utiliser de peignes verticaux. C'est beaucoup plus élégant.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:59
consulter ce sujet Remplacement compteur divisionnaire par un plus grand sur le forum ÉlectricitéBonjour Torpedo.
Quand vous utilisez l'inverseur de source, l'habitat est déconnecté du réseau, et en amont de l'inverseur de source il faut rajouter un DJ. Vous considérez le groupe électrogène comme une nouvelle source.
Cordialement.
Citation :Le DJ de branchement est en sortie de compteur et on ne peut l'utiliser pour autre chose que l'alimentation normale de l'habitat.
A mon avis je ne vois pas son utilité.
Quand vous utilisez l'inverseur de source, l'habitat est déconnecté du réseau, et en amont de l'inverseur de source il faut rajouter un DJ. Vous considérez le groupe électrogène comme une nouvelle source.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:53
consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum ÉlectricitéBonjour krios91. Ce qu'il faut prendre en compte ce sont les données d'entrée. Les grandeurs de sortie nominales sont indiquées.
Par exemple, 5 V 1,5 A DC et 15 V 2,6 A DC. En entrée, environ 1 A entre 100 et 240 V AC.
Pour l'autre modèle, 100 à 240 V AC et entre 10 A (pour 100 V) et 5 A (pour 240 V).
Cordialement.
Par exemple, 5 V 1,5 A DC et 15 V 2,6 A DC. En entrée, environ 1 A entre 100 et 240 V AC.
Pour l'autre modèle, 100 à 240 V AC et entre 10 A (pour 100 V) et 5 A (pour 240 V).
Cordialement.
01 février 2021 à 13:47
consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour baboun65. Si la plaque signalétique indique 380 / 660 V, le démarrage en YD est possible. Il faut déjà repérer les enroulements (U V W X Y Z). Après il faudra câbler. On vous laisse chercher le schéma, qui est disponible un peu partout, ici par exemple https://www.courstechpro.com/2020/03/demarrage-etoile-triangle.html
Il existe des démarreurs manuels.
Bien sûr, il faut disposer du triphasé.
Vous pouvez déjà tenter un démarrage en Y sur le réseau 400 V. Ainsi vous verrez si le réseau tient sans faire déclencher le DJ de branchement (ou le Linky).
Cordialement.
Il existe des démarreurs manuels.
Bien sûr, il faut disposer du triphasé.
Vous pouvez déjà tenter un démarrage en Y sur le réseau 400 V. Ainsi vous verrez si le réseau tient sans faire déclencher le DJ de branchement (ou le Linky).
Cordialement.
31 janvier 2021 à 23:25
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéRe. Il faut alors regarder les E-catalogues, ou aller voir chez les revendeurs spécialisés (Cedeo et autres).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 18:51
consulter ce sujet Avis sur schéma installation plomberie sur le forum PlomberieRe. Tester l'isolement d'une ligne ne se fait pas avec un multimètre. Il faut qu'elle soit déconnectée aux deux bouts, sans aucun récepteur. On fait la mesure sous quelques centaines de volts avec un appareil spécifique.
On ne croit pas à l'humidité (il en faudrait des litres) et il faudrait que des portions de conducteurs soient non isolées.
Un électricien très expérimenté devrait savoir faire. Il faut être bon expérimentateur et savoir prendre des initiatives, en imaginant les causes de défauts possible. Et chez vous on dirait qu'il y a le choix.
Cordialement.
On ne croit pas à l'humidité (il en faudrait des litres) et il faudrait que des portions de conducteurs soient non isolées.
Un électricien très expérimenté devrait savoir faire. Il faut être bon expérimentateur et savoir prendre des initiatives, en imaginant les causes de défauts possible. Et chez vous on dirait qu'il y a le choix.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:28
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéRe. Passer à 20 A était la solution la plus simple.
Si ce n'est pas suffisant, vous créez au moins un nouveau circuit, soit en vous reprenant sur un ID existant si cela est possible, soit en montant un nouvel ID avec des DJ en cascade, bref, le montage habituel.
Suivant la puissance souscrite, en triphasé il faudra équilibrer les intensités.
Cordialement.
Si ce n'est pas suffisant, vous créez au moins un nouveau circuit, soit en vous reprenant sur un ID existant si cela est possible, soit en montant un nouvel ID avec des DJ en cascade, bref, le montage habituel.
Suivant la puissance souscrite, en triphasé il faudra équilibrer les intensités.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:16
consulter ce sujet Problème surcharge prises de courant 16 A sur le forum ÉlectricitéOui. Difficile. Il faut chercher, et sans appareils de mesure, vérifier de visu, supprimer des liaisons.
Par exemple, dans la sdb, vous mettez en service la lampe puis vous l'enlevez. Et vous attendez.
Dans l'immédiat, déconnectez la liaison vers la lampe sur l'interrupteur et branchez une lampe au bout d'une douille en trouvant le neutre du circuit pour raccorder à la lampe. Vous allumez et vous attendez.
Si vous avez l'occasion de récupérer un ID neuf gratuit ou pas cher, changez le, ne serait-ce que pour faire un essai.
Souvent les ID déclenchent si un circuit de dégivrage de frigo est déficient.
Cordialement.
Par exemple, dans la sdb, vous mettez en service la lampe puis vous l'enlevez. Et vous attendez.
Dans l'immédiat, déconnectez la liaison vers la lampe sur l'interrupteur et branchez une lampe au bout d'une douille en trouvant le neutre du circuit pour raccorder à la lampe. Vous allumez et vous attendez.
Si vous avez l'occasion de récupérer un ID neuf gratuit ou pas cher, changez le, ne serait-ce que pour faire un essai.
Souvent les ID déclenchent si un circuit de dégivrage de frigo est déficient.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 15:19
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéBonjour Ludaw et merci pour votre retour.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 14:15
consulter ce sujet Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur sur le forum PlomberieBonjour Celtichris. La solution la plus simple est d'augmenter le calibre du DJ en passant à 20 A. C'est la valeur maximum autorisée.
Sinon, vous pouvez créer un autre circuit avec son DJ et sa protection différentielle 30 mA en amont.
Vous pouvez peut-être rajouter ce circuit en aval d'un ID existant.
S'agissant d'un ERP, un contrôle périodique par un organisme agréé est probablement obligatoire.
La modification du tableau de répartition et des protections est probablement du ressort d'un professionnel.
Cordialement.
Sinon, vous pouvez créer un autre circuit avec son DJ et sa protection différentielle 30 mA en amont.
Vous pouvez peut-être rajouter ce circuit en aval d'un ID existant.
Citation :Il semble que vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
je rajoute 2 disj diff 20 A mono
Citation :Oui, mais disjoncteurs ? Interrupteurs différentiels ?
j' ai plusieurs tétra 32 A
S'agissant d'un ERP, un contrôle périodique par un organisme agréé est probablement obligatoire.
La modification du tableau de répartition et des protections est probablement du ressort d'un professionnel.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 14:13
consulter ce sujet Problème surcharge prises de courant 16 A sur le forum ÉlectricitéBonjour Sami79.
Il y a davantage de contributions en électricité et surtout en climatisation. Personnellement, je n'y vais pas.
Les contributeurs partagent leur expérience. En plomberie il y en a moins.
Pour ce qui me concerne votre plan est correct, vous avez pensé à tout. Il faut du bon tube, la pince à sertir qu'il faut, les composants de qualité.
Pour ce qui est des évacuations, pour éviter les glou-glou, il faut respecter de bonnes sections, la pente, et il faut une mise à l'air en toiture pour éviter le vidage des siphons. On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Cordialement.
Citation :Non, c'est entre la sortie du réducteur de pression et le manomètre. En général, le manomètre est directement vissé sur le réducteur ; c'est ce qui m'a valu une inondation. Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
un robinet en amont du réducteur de pression ?
Il y a davantage de contributions en électricité et surtout en climatisation. Personnellement, je n'y vais pas.
Les contributeurs partagent leur expérience. En plomberie il y en a moins.
Pour ce qui me concerne votre plan est correct, vous avez pensé à tout. Il faut du bon tube, la pince à sertir qu'il faut, les composants de qualité.
Pour ce qui est des évacuations, pour éviter les glou-glou, il faut respecter de bonnes sections, la pente, et il faut une mise à l'air en toiture pour éviter le vidage des siphons. On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Cordialement.
31 janvier 2021 à 14:03
consulter ce sujet Avis sur schéma installation plomberie sur le forum PlomberieRe. Le problème n'est donc pas nouveau.
Un raccordement mal serré ne provoque pas le déclenchement d'un ID et on peut supposer que depuis le temps vous avez effectué les vérifications nécessaires.
Si l'ID a été changé depuis peu on considère qu'il est en état. On peut encore une fois avoir des doutes sur son état.
On ne voit toujours pas la relation entre le déclenchement de l'ID et son réenclenchement qui nécessite cette manœuvre particulière du fusible.
On reste persuadé, car c'est ainsi qu'il fonctionne, que le déclenchement de l'ID se produit quand il détecte une dissymétrie des courants (20 mA environ pour un ID 30 mA). Comme il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, c'est nécessairement une faible liaison à la terre entre ph ou neutre et terre.
La nouveauté est que tous les récepteurs (avec prise de terre ?) déconnectés, l'ID saute quand même.
A ce stade il faudrait se déplacer avec sa boite à outils contenant, outre l'outillage habituel de l'électricien, un testeur d'isolement des circuits (tous récepteurs débranchés). Il faudrait aussi détailler le câblage du tableau. Une pince ampèremétrique dédiée à la mesure des courants de fuite serait bien pratique.
Seul un électricien expérimenté (donc avec de la "bouteille") et très bien outillé, sans compter des qualités de méthode et de patience, pourrait venir à bout du problème. Ne serait-ce pas au bailleur de régler le problème ?
En attendant, essayez d'isoler le circuit d'alimentation du luminaire SDB comme décrit précédemment.
Et jetez un œil dans le tableau ; cela est relativement simple puisqu'il n'y a qu'un seul ID. Si vous êtes bon bricoleur ce sera simple de vérifier les branchements. Si vous êtes très éloigné du métier et si phase ou neutre ne vous dit rien, ce sera plus difficile.
Si tous les porte-fusibles sont abaissés, l'ID ne doit jamais déclencher si l'on suspecte un circuit.
Quant au câblage du va et vient, il suffit de comprendre ce que sont commun et navettes. Pas bien sorcier.
Cordialement.
Un raccordement mal serré ne provoque pas le déclenchement d'un ID et on peut supposer que depuis le temps vous avez effectué les vérifications nécessaires.
Si l'ID a été changé depuis peu on considère qu'il est en état. On peut encore une fois avoir des doutes sur son état.
On ne voit toujours pas la relation entre le déclenchement de l'ID et son réenclenchement qui nécessite cette manœuvre particulière du fusible.
On reste persuadé, car c'est ainsi qu'il fonctionne, que le déclenchement de l'ID se produit quand il détecte une dissymétrie des courants (20 mA environ pour un ID 30 mA). Comme il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, c'est nécessairement une faible liaison à la terre entre ph ou neutre et terre.
La nouveauté est que tous les récepteurs (avec prise de terre ?) déconnectés, l'ID saute quand même.
A ce stade il faudrait se déplacer avec sa boite à outils contenant, outre l'outillage habituel de l'électricien, un testeur d'isolement des circuits (tous récepteurs débranchés). Il faudrait aussi détailler le câblage du tableau. Une pince ampèremétrique dédiée à la mesure des courants de fuite serait bien pratique.
Seul un électricien expérimenté (donc avec de la "bouteille") et très bien outillé, sans compter des qualités de méthode et de patience, pourrait venir à bout du problème. Ne serait-ce pas au bailleur de régler le problème ?
En attendant, essayez d'isoler le circuit d'alimentation du luminaire SDB comme décrit précédemment.
Et jetez un œil dans le tableau ; cela est relativement simple puisqu'il n'y a qu'un seul ID. Si vous êtes bon bricoleur ce sera simple de vérifier les branchements. Si vous êtes très éloigné du métier et si phase ou neutre ne vous dit rien, ce sera plus difficile.
Si tous les porte-fusibles sont abaissés, l'ID ne doit jamais déclencher si l'on suspecte un circuit.
Quant au câblage du va et vient, il suffit de comprendre ce que sont commun et navettes. Pas bien sorcier.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 13:40
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent. Un contact du fil de terre dans la cloche ? Généralement un contact se voit.
Outre l'essai suggéré le 30 janvier, vous pouvez aussi libérer tous les conducteurs au niveau des raccordements au plafond en laissant pendre le luminaire.
On est devant un phénomène assez incompréhensible, apparu récemment qui plus est.
Puisque vous avez cerné le problème semble t-il, il faut expérimenter autour de cette commande lumière.
Quand le problème sera résolu il faudra relier le luminaire à la terre, question de sécurité.
Cordialement.
Outre l'essai suggéré le 30 janvier, vous pouvez aussi libérer tous les conducteurs au niveau des raccordements au plafond en laissant pendre le luminaire.
On est devant un phénomène assez incompréhensible, apparu récemment qui plus est.
Puisque vous avez cerné le problème semble t-il, il faut expérimenter autour de cette commande lumière.
Quand le problème sera résolu il faudra relier le luminaire à la terre, question de sécurité.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 09:40
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéRe. Donc vous êtes dans le premier cas.
Votre description est précise, malgré cela le problème est entier.
Pour la poursuite des analyses, pourriez vous préciser si la coupure du circuit est omnipolaire, c'est à dire phase + neutre. A vrai dire ce renseignement ne mènera pas bien loin. Il peut y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont en commun. Et dans ce cas la sortie neutre de l'ID est reliée à la barrette.
On comprend que pour réarmer l'ID il faut ouvrir puis fermer le fusible du circuit. C'est étrange.
Ce que vous pouvez faire : débrancher le conducteur qui va de l'interrupteur à la lampe, brancher une lampe témoin sur la borne phase coupée de l’interrupteur, et l'autre fil de la lampe témoin sur le neutre du circuit. Ainsi on supprime la liaison vers la lampe, et on simule le luminaire par une lampe témoin (douille + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence de petite puissance).
Votre panne est difficile à traiter à distance. On ne voit pas pourquoi le fait d'alimenter la lampe par la phase coupée issue de l'interrupteur provoquerait un défaut d'isolement, et vers quoi ? En plus c'est sporadique.
Faites la manip quand il fera jour.
Cordialement.
Votre description est précise, malgré cela le problème est entier.
Pour la poursuite des analyses, pourriez vous préciser si la coupure du circuit est omnipolaire, c'est à dire phase + neutre. A vrai dire ce renseignement ne mènera pas bien loin. Il peut y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont en commun. Et dans ce cas la sortie neutre de l'ID est reliée à la barrette.
On comprend que pour réarmer l'ID il faut ouvrir puis fermer le fusible du circuit. C'est étrange.
Ce que vous pouvez faire : débrancher le conducteur qui va de l'interrupteur à la lampe, brancher une lampe témoin sur la borne phase coupée de l’interrupteur, et l'autre fil de la lampe témoin sur le neutre du circuit. Ainsi on supprime la liaison vers la lampe, et on simule le luminaire par une lampe témoin (douille + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence de petite puissance).
Votre panne est difficile à traiter à distance. On ne voit pas pourquoi le fait d'alimenter la lampe par la phase coupée issue de l'interrupteur provoquerait un défaut d'isolement, et vers quoi ? En plus c'est sporadique.
Faites la manip quand il fera jour.
Citation :Ce serait un four on pourrait l'admettre, mais pas là.
c'est en relation avec une éventuelle chauffe
Cordialement.
30 janvier 2021 à 22:26
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéBonjour Yani934. Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche ? N'y aurait-il pas plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau de répartition supposé rénové ?
Une photo nette du tableau précisant l'organe qui déclenche pourrait aider.
Cordialement.
Une photo nette du tableau précisant l'organe qui déclenche pourrait aider.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 21:42
consulter ce sujet Mise aux normes du tableau électrique disjoncteur sur le forum ÉlectricitéEt ce n'est pas un court-circuit. Il n'y a pas de surintensité.
30 janvier 2021 à 19:09
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéBonjour glaurent1975. Votre description est détaillée mais il manque des données.
On distingue le cas où il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel. On développe ce premier cas, puis le deuxième où il y a au moins deux ID posés récemment.
La structure d'un tableau de répartition en sécurité comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, dont chacun alimente une série de disjoncteurs modulaires en cascade, chacun alimentant un circuit déterminé.
Là vous évoquez des fusibles. Il faudrait confirmer.
Premier cas : un seul ID
Apparemment le circuit salle de bain n'est pas responsable si aucun de ses récepteurs n'est relié à la terre.
Le défaut d'isolement et le déclenchement d'un ID ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre. C'est dans cette direction qu'il faut orienter vos recherches. La méthode de recherche est détaillée dans le forum. Le problème est que la panne est intermittente.
Deuxième cas : plusieurs ID
Si la pose d'au moins deux interrupteurs différentiels est récente, le déclenchement peut être dû à un circuit dont la phase serait en sortie de l'un, et le neutre en sortie de l'autre.
Le déclenchement est-il consécutif à une action sur un interrupteur, la mise en service d'un appareil ?
On vous laisse affiner vos recherches. Avec toute la patience nécessaire. A vous lire, on peut penser que vous pourriez être dans le deuxième cas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
On distingue le cas où il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel. On développe ce premier cas, puis le deuxième où il y a au moins deux ID posés récemment.
La structure d'un tableau de répartition en sécurité comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, dont chacun alimente une série de disjoncteurs modulaires en cascade, chacun alimentant un circuit déterminé.
Là vous évoquez des fusibles. Il faudrait confirmer.
Premier cas : un seul ID
Citation :Si la douille n'est pas reliée à la terre, il ne peut y avoir aucun défaut d'isolement entraînant une déclenchement de l'ID.
une simple douille avec une ampoule
Citation :Oui, mais elle n'est pas responsable pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus.
je change celle-ci
Apparemment le circuit salle de bain n'est pas responsable si aucun de ses récepteurs n'est relié à la terre.
Le défaut d'isolement et le déclenchement d'un ID ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre. C'est dans cette direction qu'il faut orienter vos recherches. La méthode de recherche est détaillée dans le forum. Le problème est que la panne est intermittente.
Deuxième cas : plusieurs ID
Si la pose d'au moins deux interrupteurs différentiels est récente, le déclenchement peut être dû à un circuit dont la phase serait en sortie de l'un, et le neutre en sortie de l'autre.
Le déclenchement est-il consécutif à une action sur un interrupteur, la mise en service d'un appareil ?
On vous laisse affiner vos recherches. Avec toute la patience nécessaire. A vous lire, on peut penser que vous pourriez être dans le deuxième cas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 19:08
consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Les boîtes Batibox pour cloisons creuses sont bien pratiques. Les premières étaient faciles à fixer avec les secteurs semi-circulaires qui bridaient le boîtier. Ce système a été remplacé par des griffes. Certes, le coût de production a diminué (probablement pas le prix de vente), et les difficultés pour la pose augmentées. "C'était mieux avant".
Les boîtes bleues de Bob semblent molles. Le bazar sur la photo de droite est impressionnant. Si ça coince, on met trois postes au lieu de deux pour avoir de la place. En profondeur ce ne semble pas possible.
Vous fixez une boîte en carton sous le trou pour récupérer la poussière, tout en scotchant la bordure. Les dégâts seront limités.
Cordialement.
Les boîtes bleues de Bob semblent molles. Le bazar sur la photo de droite est impressionnant. Si ça coince, on met trois postes au lieu de deux pour avoir de la place. En profondeur ce ne semble pas possible.
Citation :Une râpe à bois à grosse denture ; une fois pleine de plâtre on la brosse ou on la passe sous un robinet. Si vous pouvez trouver du très gros abrasif de décapage (grain 40), vous le mettez autour d'un tube PVC de 32 ; c'est l'idéal pour fignoler des trous ronds dans le placo ou le carrelage.
un outil à me conseiller pour agrandir jusqu'à 67 mm ?
Vous fixez une boîte en carton sous le trou pour récupérer la poussière, tout en scotchant la bordure. Les dégâts seront limités.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 17:23
consulter ce sujet Changement des boîtes d'encastrement sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci Pat6203 pour votre retour, positif qui plus est. La piste était bonne. Profitez en pour vérifier toutes les connexions sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 16:58
consulter ce sujet Défaut horloge Theben TR 610 Top3 sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien. Sur un document commercial laborieusement cherché on voit juste un petit combiné arrêt marche à manque de tension comme sur les tourets à meuler, et à côté ce qui ressemble à un "disruptor" de dans le temps.
En tout cas il ne semble pas y avoir d'électronique et encore moins de variation de vitesse. Vu le prix (< 200 €), l'appareil est fabriqué au moindre coût. Et pas de marche arrière.
On attend le retour de Marcel.
Cordialement.
En tout cas il ne semble pas y avoir d'électronique et encore moins de variation de vitesse. Vu le prix (< 200 €), l'appareil est fabriqué au moindre coût. Et pas de marche arrière.
On attend le retour de Marcel.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 16:54
consulter ce sujet Panne broyeur végétaux électrique Ryobi RSH2545BR sur le forum OutillageBonjour Johan et Marcel. La notice commerciale évoque un mécanisme d'inversion ; on peut penser qu'il s'agit d'une faute de traduction ; ce pourrait être un disjoncteur thermique. La notice évoque un interrupteur arrêt/marche et un bouton de sécurité surcharge. On voit bien les deux sur une vue de profil laborieusement cherchée sur le net.
Marcel parle du bouton d'inversion. Il doit y avoir une confusion.
Tout cela est flou.
Sauf si l'on comprend que le disjoncteur thermique demande un certain temps avant d'être réarmé.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le moteur est certainement un asynchrone monophasé 2 pôles (n < 3 000 tr/min) - déduction à l'oreille après avoir regardé une vidéo assez nulle et un peu longue.
Cordialement.
Marcel parle du bouton d'inversion. Il doit y avoir une confusion.
Tout cela est flou.
Sauf si l'on comprend que le disjoncteur thermique demande un certain temps avant d'être réarmé.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le moteur est certainement un asynchrone monophasé 2 pôles (n < 3 000 tr/min) - déduction à l'oreille après avoir regardé une vidéo assez nulle et un peu longue.
Citation :Eh non.
Vous avez trouvé la panne
Cordialement.
30 janvier 2021 à 14:16
consulter ce sujet Panne broyeur végétaux électrique Ryobi RSH2545BR sur le forum OutillageBonjour Acall. Il faudrait voir d'où vient l'air. S'il vient des tubes, on peut essayer de boucher les extrémités. S'il vient de la cloison, on ne peut pas faire grand chose. Changer les boîtes, pourquoi pas mais il faut déjà essayer sur une. Pour agrandir à 67 mm, c'est à la main, pas avec une scie cloche ; elle ne serait pas guidée.
Pour le moment, vous examinez une boîte et envisagez l'action nécessaire pour la changer. Non sans avoir déterminé d'où pourrait venir l'air. Ce n'est pas forcément simple.
Cordialement.
Pour le moment, vous examinez une boîte et envisagez l'action nécessaire pour la changer. Non sans avoir déterminé d'où pourrait venir l'air. Ce n'est pas forcément simple.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 12:27
consulter ce sujet Changement des boîtes d'encastrement sur le forum ÉlectricitéBonjour Johan. Effectivement, je pense à vous pour ce genre de réparation d'outils. Je me demande d'ailleurs s'il y a des SAV agréés pour cette marque car, d'après ce que j'en sais, le SAV Hilti semble ne prendre en charge que les matériels de professionnels dument identifiés.
Or, sur le forum, quelques particuliers disposent de ces outils, on se demande comment ils sont fait pour l'acquisition, et n'hésitent pas à les démonter. Et après, "au secours"...
Quant à Sam7578, s'il est pro ou identifié comme tel il connait la voie à suivre.
Bien cordialement.
Or, sur le forum, quelques particuliers disposent de ces outils, on se demande comment ils sont fait pour l'acquisition, et n'hésitent pas à les démonter. Et après, "au secours"...
Quant à Sam7578, s'il est pro ou identifié comme tel il connait la voie à suivre.
Bien cordialement.
30 janvier 2021 à 12:17
consulter ce sujet Perforateur TE 60-AVR ne démarre plus sur le forum OutillageBonjour Marcel15. Vous avez trouvé la panne. Le commutateur de sens de rotation est très sollicité car il a à commuter une puissance de 3 kW minimum ce qui engendre des surintensités importantes.
Suite à votre description il semble souhaitable de changer le commutateur pour un neuf.
Vous êtes parti pour une chasse au trésor.
Cordialement.
Suite à votre description il semble souhaitable de changer le commutateur pour un neuf.
Vous êtes parti pour une chasse au trésor.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 09:49
consulter ce sujet Panne broyeur végétaux électrique Ryobi RSH2545BR sur le forum OutillageBonjour Sami79. Vous voulez vous rassurer et ce semble inutile, votre schéma est explicite et bien étudié.
J'aurais tendance à inclure une petite vanne d'arrêt dans le circuit du manomètre, ayant eu à subir une inondation suite à une mini-fuite découverte un matin (le cuivre interne dégradé), avec dégâts des eaux.
Il ne faut pas trop compter sur les retours nombreux, peu de contributeurs dans ce forum.
Néanmoins, on attend les remarques constructives de GC, Gad, Martien.
Cordialement.
J'aurais tendance à inclure une petite vanne d'arrêt dans le circuit du manomètre, ayant eu à subir une inondation suite à une mini-fuite découverte un matin (le cuivre interne dégradé), avec dégâts des eaux.
Il ne faut pas trop compter sur les retours nombreux, peu de contributeurs dans ce forum.
Néanmoins, on attend les remarques constructives de GC, Gad, Martien.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 09:44
consulter ce sujet Avis sur schéma installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour Xololo. Votre problème a t-il été résolu ?
30 janvier 2021 à 09:42
consulter ce sujet Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe sur le forum PlomberieBonjour Mathieu. On ne sait pas comment fonctionne cette boîte, où arrive le secteur 230 V, comment est connecté le voyant.
Il se pourrait que ce soit un petit voyant au néon, pas franchement réputé pour sa luminosité ; mais généralement, celle-ci est suffisante.
Les soudures sont de mauvaise qualité, voire dangereuses. Les conducteurs sont dénudés trop long, et la soudure n'a pas été assez chauffée. Cela s'apparente à du collage, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du voyant. Il faut étamer l'extrémité des conducteurs préalablement. Il faut vous entraîner.
Bref, au minimum il faudrait la notice de l'interrupteur. Et des précisions sur le fonctionnement de la boîte.
Cordialement.
Il se pourrait que ce soit un petit voyant au néon, pas franchement réputé pour sa luminosité ; mais généralement, celle-ci est suffisante.
Les soudures sont de mauvaise qualité, voire dangereuses. Les conducteurs sont dénudés trop long, et la soudure n'a pas été assez chauffée. Cela s'apparente à du collage, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du voyant. Il faut étamer l'extrémité des conducteurs préalablement. Il faut vous entraîner.
Bref, au minimum il faudrait la notice de l'interrupteur. Et des précisions sur le fonctionnement de la boîte.
Cordialement.
30 janvier 2021 à 09:25
consulter ce sujet Problème luminosité interrupteur avec voyant sur le forum ÉlectricitéRe. Que ce soit en mono ou en tri, utiliser une boîte ne pose pas de problème. Cordialement.
29 janvier 2021 à 22:44
consulter ce sujet Fil trop court branchement plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour Denis. Il y a de beaux parquets ici, à coller ou à clipser https://www.berryalloc.com/fr/fr/Parquet
Cordialement.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 22:42
consulter ce sujet Ragréage fibré 2 couches sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Totosasa2224. On peut supposer qu'il s'agit d'un montage va et vient.
A droite, le blanc pourrait être le commun, les deux verts les navettes.
A gauche on ne sait à quoi servent les jaunes. Les deux verts pourraient être les navettes, et le blanc isolé la phase directe à brancher sur le commun du va et vient.
Tout cela est indicatif d'après les couleurs, mais ce n'est pas garanti. Il faudrait être sur place et vérifier. Si vous aviez un proche expérimenté ce serait plus sûr plutôt que de faire des suppositions pouvant être erronées.
Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent le luminaire du couloir. Il pourrait y avoir le blanc du commutateur de droite, et un neutre bleu.
Cordialement.
A droite, le blanc pourrait être le commun, les deux verts les navettes.
A gauche on ne sait à quoi servent les jaunes. Les deux verts pourraient être les navettes, et le blanc isolé la phase directe à brancher sur le commun du va et vient.
Tout cela est indicatif d'après les couleurs, mais ce n'est pas garanti. Il faudrait être sur place et vérifier. Si vous aviez un proche expérimenté ce serait plus sûr plutôt que de faire des suppositions pouvant être erronées.
Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent le luminaire du couloir. Il pourrait y avoir le blanc du commutateur de droite, et un neutre bleu.
Citation :Ce n'est pas normal. Lors de la vente un diagnostic complet de l'appartement doit être fourni à l'acquéreur. Le diagnostiqueur aurait alors fait un signalement de l'absence d'appareillage, et aurait même pu exiger la mise en conformité il me semble.
...où les fils étaient laissés apparemment
Cordialement.
29 janvier 2021 à 19:36
consulter ce sujet Branchement interrupteur ancienne installation sur le forum ÉlectricitéBonjour SML. On n'a pas de vue directe sur la prise. On peut faire confiance au constructeur. S'il a mis deux plots de raccordement par broche femelle pour faire une connexion, il a fait en sorte de respecter les normes de construction et la prise est donc conforme.
On comprend que vous avez le choix de la borne de raccordement. C'est donc prévu pour.
Une photo explicative aurait été bienvenue ; on connait davantage le matériel européen que celui d'Amérique du Nord.
Cordialement.
On comprend que vous avez le choix de la borne de raccordement. C'est donc prévu pour.
Une photo explicative aurait été bienvenue ; on connait davantage le matériel européen que celui d'Amérique du Nord.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 19:24
consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ? sur le forum Électricité