Bonjour à tous. Juste une impression en passant.
C'est un fouillis indescriptible et horrible, probablement dû à des interventions multiples dans ce tableau bien trop petit. La sécurité pourrait présenter quelques lacunes.
Il est possible qu'il y ait déjà eu une tentative de rénovation en remplaçant des fusibles unipolaires par des DJ modulaires dont seul le pôle de phase est utilisé.
Avec des euros ce serait peut-être le moment de mettre ce tableau au goût du jour, qu'un professionnel patient et méticuleux pourrait réaliser.
Cordialement.
C'est un fouillis indescriptible et horrible, probablement dû à des interventions multiples dans ce tableau bien trop petit. La sécurité pourrait présenter quelques lacunes.
Il est possible qu'il y ait déjà eu une tentative de rénovation en remplaçant des fusibles unipolaires par des DJ modulaires dont seul le pôle de phase est utilisé.
Avec des euros ce serait peut-être le moment de mettre ce tableau au goût du jour, qu'un professionnel patient et méticuleux pourrait réaliser.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 09:51
consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
Citation :Ce serait une bonne option, ce qui permettrait de rajouter des protections différentielles 30 mA absentes, de remplacer les fusibles par des DJ, et corriger les anomalies que vous avez constatées.
le refaire propre en entier,
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 09:32
consulter ce sujet Courant alors que le disjoncteur est baissé sur le forum ÉlectricitéBonjour Pattou54.
On comprend que le montage initial n'est pas un va et vient, alors qu'il y a 3 conducteurs en présence. Il faudrait éclaircir cette contradiction.
Avez vous relevé les raccordements initiaux ?
Cordialement.
On comprend que le montage initial n'est pas un va et vient, alors qu'il y a 3 conducteurs en présence. Il faudrait éclaircir cette contradiction.
Avez vous relevé les raccordements initiaux ?
Cordialement.
13 décembre 2020 à 22:01
consulter ce sujet Changement interrupteur sur le forum ÉlectricitéRe. C'est un contacteur tripolaire avec 2 pôles utilisés.
C'est complètement bricolé avec un mélange de conducteurs rouge, bleu, blanc, gris. Il y a un interrupteur sur le côté.
Tout cela ne vous avance guère. Si toute l'installation est de cet acabit, il y aura un gros travail d'identification préalable.
On peut vous conseiller de sous-traiter à un professionnel, tant la première vision est déconcertante face à ce désastre technologique.
Cordialement.
C'est complètement bricolé avec un mélange de conducteurs rouge, bleu, blanc, gris. Il y a un interrupteur sur le côté.
Tout cela ne vous avance guère. Si toute l'installation est de cet acabit, il y aura un gros travail d'identification préalable.
On peut vous conseiller de sous-traiter à un professionnel, tant la première vision est déconcertante face à ce désastre technologique.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 21:57
consulter ce sujet Identification d'un boitier électrique gris sur le forum ÉlectricitéBonjour JPB49.
Un contacteur est équipé d'une bobine, c'est tout ce que l'on peut préciser. Une photo nette serait un bon moyen pour vous aider au mieux.
Vous refaites tout à neuf, mais cela peut être compliqué si vous n'arrivez pas à identifier les appareillages.
Refaire à neuf nécessite des compétences proches du métier, et la connaissance des normes.
Cordialement.
Citation :C'est sympa, mais on ne sait pas ce qu'est cette pièce mystérieuse.
Merci de vos réponses
Un contacteur est équipé d'une bobine, c'est tout ce que l'on peut préciser. Une photo nette serait un bon moyen pour vous aider au mieux.
Vous refaites tout à neuf, mais cela peut être compliqué si vous n'arrivez pas à identifier les appareillages.
Refaire à neuf nécessite des compétences proches du métier, et la connaissance des normes.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 21:00
consulter ce sujet Identification d'un boitier électrique gris sur le forum ÉlectricitéRe.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
Citation :A priori, oui.
Donc si je comprends bien je dois réaliser ce schéma ?
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 20:53
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avez-vous résolu votre problème ? Y aura t-il de l'eau à Noël ?
13 décembre 2020 à 15:51
consulter ce sujet Installer raccord 14 mm ou 16 mm sur le forum PlomberieBonjour. Sur le net on trouve des éléments ProHeat chauffants bobinés sur plaque mica pour un peu plus de 10 €. C'est cette solution qu'il faut envisager.
https://www.nisbets.fr/%C3%A9l%C3%A9ment-de-chauffe-central-proheat-pour-grille-pain-dualit/e271
Cordialement.
https://www.nisbets.fr/%C3%A9l%C3%A9ment-de-chauffe-central-proheat-pour-grille-pain-dualit/e271
Cordialement.
13 décembre 2020 à 12:37
consulter ce sujet Fil résistif pour élément d'un grille pain Dualit sur le forum ÉlectricitéBonjour Celine34.
Il faudrait savoir si l'évacuation se fait en fosse septique ou tout à l'égout.
Les écoulements au sous-sol témoignent d'un problème d'étanchéité.
Si les eaux de l'étage s'écoulent normalement alors qu'elles débitent dans la même canalisation dans la cave, on met bien en cause le WC du bas.
On rappelle que dans un WC on ne met jamais du papier cuisine genre Sopalin ni aucune lingette. Ces produits ne se dissolvent pas.
Avec un porte-manteau fil de fer que vous dépliez et en faites un crochet, vous pouvez essayer de déboucher au niveau du siphon WC en tirant vers vous. Un démontage du WC sera probablement nécessaire.
Cordialement.
Citation :Pas grand chose, il semble y avoir un bouchon en aval de l'écoulement, ou bien dans le siphon du WC.
Une idée de ce que je dois faire en attendant de pouvoir appeler un plombier
Il faudrait savoir si l'évacuation se fait en fosse septique ou tout à l'égout.
Les écoulements au sous-sol témoignent d'un problème d'étanchéité.
Si les eaux de l'étage s'écoulent normalement alors qu'elles débitent dans la même canalisation dans la cave, on met bien en cause le WC du bas.
On rappelle que dans un WC on ne met jamais du papier cuisine genre Sopalin ni aucune lingette. Ces produits ne se dissolvent pas.
Avec un porte-manteau fil de fer que vous dépliez et en faites un crochet, vous pouvez essayer de déboucher au niveau du siphon WC en tirant vers vous. Un démontage du WC sera probablement nécessaire.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 10:10
consulter ce sujet Toilettes qui refoulent sur le forum PlomberieCitation :Et c'est plus propre !
Ça devrait aller plus vite que l'imprimante...
12 décembre 2020 à 23:42
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonjour. Juste une remarque en passant.
Sachant que l'éventuel rongeur est plus ou moins en contact avec la terre, il ne s'y reprendra pas à deux fois. Une fois desséché les odeurs disparaîtront naturellement.
Des TP à faire sur l'établi.
Cordialement.
Sachant que l'éventuel rongeur est plus ou moins en contact avec la terre, il ne s'y reprendra pas à deux fois. Une fois desséché les odeurs disparaîtront naturellement.
Des TP à faire sur l'établi.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 23:08
consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait faire un tour dans le ventre des robinets afin de voir l'état des joints. Il faut faire cela pendant une période où vous n'avez pas besoin d'eau car il faudra couper l'arrivée. On vous souhaite de réussir car si vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez pas remettre en eau. A moins qu'il y ait des vannes d'arrêt quelque part.
Il vaut mieux être outillé et expérimenté, avec un magasin pas loin pour éventuellement approvisionner des joints.
Cordialement.
Il vaut mieux être outillé et expérimenté, avec un magasin pas loin pour éventuellement approvisionner des joints.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:36
consulter ce sujet Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu sur le forum PlomberieBonjour Thibault.
Compte-tenu de vos relevés, les BP commutent la phase. Ce montage est dit "4 fils". En conséquence il faut effectuer le montage 4 fils avec le 4910, comme indiqué sur la capture d'écran.
Il n'y a pas de difficulté particulière, phase et neutre sont déjà présents si l'on en croit les couleurs.
Vous pouvez contrôler avec une lampe témoin (douille + lampe à incandescence quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm au bout).
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Compte-tenu de vos relevés, les BP commutent la phase. Ce montage est dit "4 fils". En conséquence il faut effectuer le montage 4 fils avec le 4910, comme indiqué sur la capture d'écran.
Il n'y a pas de difficulté particulière, phase et neutre sont déjà présents si l'on en croit les couleurs.
Vous pouvez contrôler avec une lampe témoin (douille + lampe à incandescence quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm au bout).
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 décembre 2020 à 21:27
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910 sur le forum ÉlectricitéBonjour sully20100.
On suppose aussi que cette machine doit être réglementairement équipée d'un arrêt de sécurité qui coupe la machine si le secteur disparaît. Il ne faut pas que la machine se mette en marche sans action d'un opérateur après l'arrêt accidentel. Sur la photo jointe on voit la commande de sécurité, la même que sur les tourets à meuler.
C'est pourquoi il faut sous-traiter le branchement en respectant la réglementation, et pour cela faire appel à un technicien expérimenté sur place. On ne peut rien faire devant l’écran.
Cordialement.

Citation :Oui, on vous comprend, mais ce ne sera pas possible à distance sans être sur l'établi avec la machine.
obtenir de l'aide sur le câblage électrique
On suppose aussi que cette machine doit être réglementairement équipée d'un arrêt de sécurité qui coupe la machine si le secteur disparaît. Il ne faut pas que la machine se mette en marche sans action d'un opérateur après l'arrêt accidentel. Sur la photo jointe on voit la commande de sécurité, la même que sur les tourets à meuler.
C'est pourquoi il faut sous-traiter le branchement en respectant la réglementation, et pour cela faire appel à un technicien expérimenté sur place. On ne peut rien faire devant l’écran.
Cordialement.

12 décembre 2020 à 18:39
consulter ce sujet Branchement électrique trancheuse à jambon sur le forum ÉlectricitéBonjour Econdeaux. Ce ne doit pas être bien grave. J'ai eu ça aussi sur un télé secondaire en usage occasionnel, image pixelisée, mémoire de trame (image qui se fige) etc. Jusqu’au jour ou j'ai pris le taureau par les cornes. En fixant mieux la fiche coaxiale sur le câble (autrement qu'en provisoire vite fait), blindage et âme. 2 min de travail.
Il faut chercher de ce côté là. Prise murale tout d'abord.
Cordialement.
Il faut chercher de ce côté là. Prise murale tout d'abord.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 16:51
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonjour.
La règle est qu'il faut respecter la pente, et que deux coudes à 45 ° valent mieux qu'un seul à 90 ° (surtout pour les petits diamètres). On prévoit ce qu'il faut comme tampons de visite pour déboucher au cas où.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, mais c'est difficile à décoder.
Ça donne quelque chose comme ça:
La règle est qu'il faut respecter la pente, et que deux coudes à 45 ° valent mieux qu'un seul à 90 ° (surtout pour les petits diamètres). On prévoit ce qu'il faut comme tampons de visite pour déboucher au cas où.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 14:28
consulter ce sujet Détour évacuation des eaux usées sur le forum PlomberieBonjour fisc.
Les chauffe-eau sont prévus pour être alimentés en permanence, et être chauds.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Gagner 50 € et dépenser 40 € au minimum pour installer un interrupteur horaire, on est dans le domaine d'incertitude.
je pense mettre une pendule pour commander celui-ci en me connectant sur les bornes A1 et A2.
Les chauffe-eau sont prévus pour être alimentés en permanence, et être chauds.
Citation :Passer en contrat de base sans horloge serait plus simple, avis personnel.
Pouvez-vous me dire si ma démarche est correcte ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 11:55
consulter ce sujet Contrat option heures de base sur le forum ÉlectricitéBonjour fabienp. Où en êtes-vous ?
11 décembre 2020 à 21:11
consulter ce sujet Carottage dans parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour kokopelli. Il faut regarder quel est le pouvoir de coupure de l'interrupteur, peut-être un modèle Legrand 10 ampères. Moins de 10 A sur une charge résistive devrait passer. 1 800 W peut s'alimenter avec du 1,5 mm². La protection de la ligne doit alors être de 16 A maximum.
L'idéal est de laisser le radiateur constamment sous tension. Il est fait pour.
Cordialement.
L'idéal est de laisser le radiateur constamment sous tension. Il est fait pour.
Cordialement.
11 décembre 2020 à 21:09
consulter ce sujet Connecter un radiateur infrarouge sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est une charge de propriétaire. Pour aller voir ce qu'il y a au dessus il faudrait pouvoir passer un endoscope.
A la limite l'électricien peut faire un test d'isolement avec un appareil adéquat, mais il ne verra pas si des câbles ont été rongés. Si le rongeur touche la phase il peut ne pas en sortir vivant.
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
Le grignotage des câbles véhiculant différents signaux par les rongeurs est un fléau pour la SNCF.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A la limite l'électricien peut faire un test d'isolement avec un appareil adéquat, mais il ne verra pas si des câbles ont été rongés. Si le rongeur touche la phase il peut ne pas en sortir vivant.
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
Le grignotage des câbles véhiculant différents signaux par les rongeurs est un fléau pour la SNCF.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2020 à 21:01
consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :On se débrouille (la méthode OSD quelquefois conseillée sur les forums).
mais je ne pense pas pouvoir passer ma main.
Vous tournez dans un sens ou l'autre sans forcer.
Essayez de trouver la notice sur le net.
On laisse agir l'acide acétique quelques heures, enfin, on fait au mieux.
Cordialement.
11 décembre 2020 à 13:10
consulter ce sujet Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres sur le forum PlomberieMerci Boby51 pour les précisions. Il s'agit donc du mécanisme de chasse. Suivant sa marque, le système se démonte soit en tournant soit en appuyant sur deux sortes de pinces diamétralement opposées au fond. Une fois sorti on le nettoie comme on peut ; peut-être y a t-il une rondelle joint sur le système chargée de faire l'étanchéité du réservoir par rapport à la cuvette.
Bref, vous regardez de plus près comment cela est agencé.
L'autre solution est de changer complètement le mécanisme pour un neuf. Dans ce cas, il faut démonter le réservoir.
Le problème de ces mécanismes est qu'ils fonctionnent, mais on ne sait pas comment.
Cordialement.
Bref, vous regardez de plus près comment cela est agencé.
L'autre solution est de changer complètement le mécanisme pour un neuf. Dans ce cas, il faut démonter le réservoir.
Le problème de ces mécanismes est qu'ils fonctionnent, mais on ne sait pas comment.
Citation :On préfère utiliser un produit légèrement plus concentré nommé vinaigre ménager dans les grandes surfaces. Vous en faites chauffer deux à trois litres presque à ébullition et vous versez dans le réservoir. En gros, c'est de l'acide acétique.
2L de vinaigre blanc
Cordialement.
11 décembre 2020 à 11:20
consulter ce sujet Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres sur le forum PlomberieRe. Les problèmes n'étaient pas bien distingués.
"L'eau continue de s'écouler... l'eau s'arrête" ?
S'il s'agit du mécanisme de chasse, on le démonte et l'on fait de même avec le vinaigre ménager chaud, quitte à en utiliser un litre.
Mais on ne voit pas ce qui se passe.
Cordialement.
"L'eau continue de s'écouler... l'eau s'arrête" ?
S'il s'agit du mécanisme de chasse, on le démonte et l'on fait de même avec le vinaigre ménager chaud, quitte à en utiliser un litre.
Mais on ne voit pas ce qui se passe.
Cordialement.
11 décembre 2020 à 09:20
consulter ce sujet Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres sur le forum PlomberieBonjour Boby51.
Il y a une membrane dedans.
Vous démontez le mécanisme, vous le trempez dans du vinaigre ménager préalablement chauffé. Une fois le calcaire dissout vous remontez.
Cordialement.
Citation :Donc ce serait le robinet automatique ?
ne plus s'arrêter de remplir.
Il y a une membrane dedans.
Vous démontez le mécanisme, vous le trempez dans du vinaigre ménager préalablement chauffé. Une fois le calcaire dissout vous remontez.
Cordialement.
10 décembre 2020 à 23:40
consulter ce sujet Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres sur le forum PlomberieBonjour Claire.
Avec seulement 12 kVA le fonctionnement du chauffe-eau en triphasé s'impose. D'où un ID tétrapolaire supplémentaire.
Même si vous n'avez pas de gros électroménager, prévoir protections et départs pour plaque de cuisson (bi ou triphasée) sèche linge et four éviterait d'autres travaux, un jour ou jamais.
La bobine d'un télérupteur se protège avec un DJ 2 A, ou bien elle elle incluse dans le circuit d'éclairage sur laquelle elle est branchée. Cela fait un DJ en moins.
C'est vrai que votre tableau est petit ; sur un grand écran, ça passe avec des bons yeux.
Cordialement.
Citation :On comprend bien, mais que ce soit en mono ou en tri, il est plus astucieux de mettre tous les radiateurs en aval d’un même ID, tétrapolaire dans votre cas. Les radiateurs modernes peuvent converser par radio.
mon chauffage n'est pas équipé de fil pilote
Citation :Oui, mais mieux par rapport à quoi ?
le frigo et la hotte j'ai lu que c'était mieux.
Avec seulement 12 kVA le fonctionnement du chauffe-eau en triphasé s'impose. D'où un ID tétrapolaire supplémentaire.
Même si vous n'avez pas de gros électroménager, prévoir protections et départs pour plaque de cuisson (bi ou triphasée) sèche linge et four éviterait d'autres travaux, un jour ou jamais.
La bobine d'un télérupteur se protège avec un DJ 2 A, ou bien elle elle incluse dans le circuit d'éclairage sur laquelle elle est branchée. Cela fait un DJ en moins.
C'est vrai que votre tableau est petit ; sur un grand écran, ça passe avec des bons yeux.
Cordialement.
10 décembre 2020 à 20:47
consulter ce sujet Équilibrage des phases en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Thibaut.
Sur un télérupteur électromécanique, il y a une bobine et un contact sec. Chaque BP commute soit le neutre vers la bobine, soit la phase. Le contact sec a normalement une borne reliée à la phase directe, et l'autre, la phase coupée, est reliée à la lampe ; le neutre est direct à la lampe.
Il faut vérifier dans quel cas vous êtes à partir des conducteurs en présence sur le télérupteur. Les couleurs ne sont pas toujours des bonnes références, surtout à distance.
Donc, le premier travail est de vérifier le branchement des BP ; rappelons qu'ils sont tous en parallèle.
Ensuite, il sera temps de mettre en œuvre le schéma 3 fils ou 4 fils de la notice : Télérupteur Delta Dore 4910
Cordialement.
Sur un télérupteur électromécanique, il y a une bobine et un contact sec. Chaque BP commute soit le neutre vers la bobine, soit la phase. Le contact sec a normalement une borne reliée à la phase directe, et l'autre, la phase coupée, est reliée à la lampe ; le neutre est direct à la lampe.
Il faut vérifier dans quel cas vous êtes à partir des conducteurs en présence sur le télérupteur. Les couleurs ne sont pas toujours des bonnes références, surtout à distance.
Donc, le premier travail est de vérifier le branchement des BP ; rappelons qu'ils sont tous en parallèle.
Ensuite, il sera temps de mettre en œuvre le schéma 3 fils ou 4 fils de la notice : Télérupteur Delta Dore 4910
Cordialement.
10 décembre 2020 à 19:23
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910 sur le forum ÉlectricitéBonjour HalBup. La plaque fonctionnera sans la ferrite. On peut supposer que c'est juste pour étouffer quelques rayonnements indésirables.
Vous faites au mieux, mais ce n'est pas d'une importance majeure. Bien des plaques à induction n'en possèdent pas.
Cordialement.
Vous faites au mieux, mais ce n'est pas d'une importance majeure. Bien des plaques à induction n'en possèdent pas.
Cordialement.
10 décembre 2020 à 19:12
consulter ce sujet Branchement électrique plaque à induction Miele sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avec une photo du bornier de raccordement ce serait nettement plus simple. Le net ne propose que la notice.
D'autres contributeurs apporteront peut-être les éléments manquants.
Cordialement.
D'autres contributeurs apporteront peut-être les éléments manquants.
Cordialement.
10 décembre 2020 à 18:56
consulter ce sujet Branchement cuisinière SAUTER catalyse four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Kim40.
En gros c'est un schéma possible. Mais il y a beaucoup de détails à envisager en fonction des utilisations, des distances, de la nature du contrat de livraison d'énergie électrique (puissance souscrite supposée en triphasé) etc.
On peut comprendre que vous n'êtes pas proche du métier, c'est pourquoi il serait sage de vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous proposer et réaliser une installation présentant toutes les conditions de sécurité et de disponibilité de l'énergie en cas d'incident.
Ce que vous demandez n'entre pas dans le cadre de l'entraide bricolage habituelle.
Désolé.
Cordialement.
En gros c'est un schéma possible. Mais il y a beaucoup de détails à envisager en fonction des utilisations, des distances, de la nature du contrat de livraison d'énergie électrique (puissance souscrite supposée en triphasé) etc.
On peut comprendre que vous n'êtes pas proche du métier, c'est pourquoi il serait sage de vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous proposer et réaliser une installation présentant toutes les conditions de sécurité et de disponibilité de l'énergie en cas d'incident.
Ce que vous demandez n'entre pas dans le cadre de l'entraide bricolage habituelle.
Désolé.
Cordialement.
10 décembre 2020 à 18:50
consulter ce sujet Rénovation électricité maison et dépendances sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de vous adresser à un SAV agréé :
https://fr.yamaha.com/fr/support/service_locator/index.html
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://fr.yamaha.com/fr/support/service_locator/index.html
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2020 à 20:56
consulter ce sujet Panne ampli Yamaha RX-V420 RDS sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour réponse 3. Bonne idée, on ne pense pas à tout. Vous devriez contribuer plus souvent sur le forum, avec un identifiant pour le suivi.
On attend un retour de Karamel pour connaitre la suite de l'histoire.
Cordialement.
On attend un retour de Karamel pour connaitre la suite de l'histoire.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 09:49
consulter ce sujet Entraxe 9.5cm installation mitigeur 15cm sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Vous pouvez essayer d'en savoir plus sur l'origine de ces travaux.
Ce qui est étonnant est que vous signalez la qualité de prof en lycée professionnel de l'ancien propriétaire. Si c'est lui qui a en partie réalisé l'installation on peut déduire qu'il était plutôt spécialisé en cuisine qu'en électricité domestique. Celui ou ceux qui ont fait ces branchements directement aux bornes du DJ principal n'étaient pas du métier.
Pour l'approvisionnement, on ne peut dire si l'ancien propriétaire a profité de sa situation pour acquérir des matériels surclassés pour le domestique, ni s'il s'agit d'une récupération frauduleuse. Par contre, l'épouse avait peut-être possibilité d'acquérir des matériels à bon prix auprès des distributeurs de matériels.
Mais sans preuve, vous ne pourrez aller plus loin. Ce ne sont que suppositions.
Le diagnostic erroné et ses manques ont été décrits par les amis Loulou et CMT ; malheureusement, il n'y aura sans doute pas possibilité d'envisager des recours contre la société. Ouvrez le lien ci dessus pour en savoir plus.
Reste la mise à niveau de la distribution que vous pourriez envisager si vous ou quelqu'un de votre entourage est bon bricoleur expérimenté.
Sinon, pour quelques centaines d'euros un électricien rajoutera les sécurités indispensables sur le tableau.
Cordialement.
Citation :A vous lire on peut dire que "ça dépend". Mauvaise foi ? Incompétence ? Se sont-ils fait rouler par celui qui a fait ces branchements ?
l'installation était correcte, selon eux
Vous pouvez essayer d'en savoir plus sur l'origine de ces travaux.
Ce qui est étonnant est que vous signalez la qualité de prof en lycée professionnel de l'ancien propriétaire. Si c'est lui qui a en partie réalisé l'installation on peut déduire qu'il était plutôt spécialisé en cuisine qu'en électricité domestique. Celui ou ceux qui ont fait ces branchements directement aux bornes du DJ principal n'étaient pas du métier.
Pour l'approvisionnement, on ne peut dire si l'ancien propriétaire a profité de sa situation pour acquérir des matériels surclassés pour le domestique, ni s'il s'agit d'une récupération frauduleuse. Par contre, l'épouse avait peut-être possibilité d'acquérir des matériels à bon prix auprès des distributeurs de matériels.
Mais sans preuve, vous ne pourrez aller plus loin. Ce ne sont que suppositions.
Le diagnostic erroné et ses manques ont été décrits par les amis Loulou et CMT ; malheureusement, il n'y aura sans doute pas possibilité d'envisager des recours contre la société. Ouvrez le lien ci dessus pour en savoir plus.
Reste la mise à niveau de la distribution que vous pourriez envisager si vous ou quelqu'un de votre entourage est bon bricoleur expérimenté.
Sinon, pour quelques centaines d'euros un électricien rajoutera les sécurités indispensables sur le tableau.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 09:42
consulter ce sujet Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour. La garantie décennale s'applique au gros œuvre. Cela exclut l'installation électrique.
Qu'entendez-vous par "mauvaise installation électrique" ?
Sauf erreur, la gamme DX³ date de moins de dix ans. Avec des pouvoirs de coupure >= 6 kA, cette gamme est plutôt destinée au tertiaire ou l'industriel. C'est un peu luxueux pour du domestique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Qu'entendez-vous par "mauvaise installation électrique" ?
Sauf erreur, la gamme DX³ date de moins de dix ans. Avec des pouvoirs de coupure >= 6 kA, cette gamme est plutôt destinée au tertiaire ou l'industriel. C'est un peu luxueux pour du domestique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 21:45
consulter ce sujet Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Outre la suggestion du post au dessus, faites l'essai d'un vidage mais avec écoulement lent. S'il n'y a pas de glouglous ni odeur, il faut approfondir l'ensemble des écoulements comme suggéré le 6 décembre.
Manifestement, il y aurait un siphon qui se vide et il faut trouver pourquoi. Voyez aussi si la canalisation est munie d'une mise à l'air en toiture.
Cordialement.
Manifestement, il y aurait un siphon qui se vide et il faut trouver pourquoi. Voyez aussi si la canalisation est munie d'une mise à l'air en toiture.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 21:19
consulter ce sujet Odeur d’œufs pourris canalisation évacuations des eaux sur le forum PlomberieBonjour Mig45. J'avais bon ! Sans savoir le nom de la pince.
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 15:57
consulter ce sujet C'est quoi cet outil ? sur le forum OutillageBonjour Potpot.
On vous a proposé, il me semble, de vérifier l'alignement des cellules.
Sur la notice la procédure de réglage doit être décrite.
Cordialement.
On vous a proposé, il me semble, de vérifier l'alignement des cellules.
Sur la notice la procédure de réglage doit être décrite.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 14:47
consulter ce sujet Problème cellules portail Came double battants sur le forum ÉlectricitéBonjour Fredo81. Un variateur doit être constamment sous tension.
Pour la mise en service, il faut regarder de près le schéma de commande et vous y référer. Il doit y avoir un contact sec à fermer pour commander la mise en service du moteur avec une rampe d'accélération à régler, idem pour la décélération.
En conclusion, deux choses à faire : regarder la doc du variateur, puis inventer un montage commandant un contact sec minuté comme vous voulez. On utilise un relais temporisé multifonction comme celui-ci, mais il y en a bien d'autres (regardez chez Conrad) Relais temporisé minuterie
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Pour la mise en service, il faut regarder de près le schéma de commande et vous y référer. Il doit y avoir un contact sec à fermer pour commander la mise en service du moteur avec une rampe d'accélération à régler, idem pour la décélération.
En conclusion, deux choses à faire : regarder la doc du variateur, puis inventer un montage commandant un contact sec minuté comme vous voulez. On utilise un relais temporisé multifonction comme celui-ci, mais il y en a bien d'autres (regardez chez Conrad) Relais temporisé minuterie
On vous laisse chercher.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 13:50
consulter ce sujet Variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31 sur le forum ÉlectricitéBonjour Violette44. Au risque de vous décevoir, il n'y a rien de particulier dans ce bloc multiprises.
Un commutateur bipolaire arrêt / marche certainement HS, et, parce qu'il faut justifier les qualités du produit et son prix de vente, un condensateur de très petite valeur tout ce qu'il y a d'ordinaire branché en parallèle avec le secteur, et qui ne sert à rien pour ce qui concerne les rayonnements divers.
On s'abstiendra de qualifier le produit plus précisément.
Changer le commutateur ou l'enlever permettra l'usage du bloc multiprises.
Un bloc multiprises de grande surface fait le même travail.
Cordialement.
Un commutateur bipolaire arrêt / marche certainement HS, et, parce qu'il faut justifier les qualités du produit et son prix de vente, un condensateur de très petite valeur tout ce qu'il y a d'ordinaire branché en parallèle avec le secteur, et qui ne sert à rien pour ce qui concerne les rayonnements divers.
On s'abstiendra de qualifier le produit plus précisément.
Changer le commutateur ou l'enlever permettra l'usage du bloc multiprises.
Un bloc multiprises de grande surface fait le même travail.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 13:38
consulter ce sujet Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex1993.
En gros, c'est toute la plomberie qui est à refaire, ou plutôt, toute la pièce du sol au plafond. Les tubes en cuivre avec des soudures directement dans le sol sont à éviter ; on imagine pourquoi. On peut utiliser le multicouche. D'autres contributeurs vous en diront plus sur la mise en œuvre et l'outillage nécessaire. A chaque droit de lavabo ou autre on pose une vanne d'arrêt.
Si possible, passez un tube vers la toiture au droit du trou pour la mise à l'air. Pensez aussi au débouchage de l’évacuation avec tampon de visite pour y passer un tube de nettoyeur haute pression. Tampons de visite aussi à différents endroits de l'écoulement en amont du trou.
Vu l'état du chantier, il faut garder le moral.
Il faut être très bon bricoleur avec un bon outillage.
Pour revenir aux gravats, il faudrait opérer avec la canalisation relativement sèche pour pouvoir aspirer ceux-ci avec un aspirateur d'atelier, pas celui qui sert pour l'habitat. Dans un chantier pareil, si vous n'en n'avez pas, ce serait justifié.
Si la douche reste au même endroit, il faudra probablement surélever le bac en faïence ; on utilise des briquettes de béton cellulaire. Plutôt douche car une baignoire tient de la place et ce n'est pas économique. Quand l'arthrose vient elle est inutilisable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Déjà, il faut dégager le tour du tube et enlever le tampon sans faire tomber de gravats, ce qui n'est pas simple ; ensuite, avec les différents accessoires proposés par la marque et que vous pourrez trouver chez les distributeurs ou sur le E-catalogue Nicoll, voir ce que vous pouvez trouver pour raccorder un tube mâle dans le trou. Ce peut être un coude, un té etc. Si vous ne pouvez prolonger en 100, essayez de passer au diamètre inférieur. Généralement, les matériels diamètre 80 sont approvisionnés chez les distributeurs spécialisés, Cedeo Brossette et bien d'autres.
Concernant le raccordement béton / PVC, comment procéder ?
En gros, c'est toute la plomberie qui est à refaire, ou plutôt, toute la pièce du sol au plafond. Les tubes en cuivre avec des soudures directement dans le sol sont à éviter ; on imagine pourquoi. On peut utiliser le multicouche. D'autres contributeurs vous en diront plus sur la mise en œuvre et l'outillage nécessaire. A chaque droit de lavabo ou autre on pose une vanne d'arrêt.
Si possible, passez un tube vers la toiture au droit du trou pour la mise à l'air. Pensez aussi au débouchage de l’évacuation avec tampon de visite pour y passer un tube de nettoyeur haute pression. Tampons de visite aussi à différents endroits de l'écoulement en amont du trou.
Vu l'état du chantier, il faut garder le moral.
Il faut être très bon bricoleur avec un bon outillage.
Pour revenir aux gravats, il faudrait opérer avec la canalisation relativement sèche pour pouvoir aspirer ceux-ci avec un aspirateur d'atelier, pas celui qui sert pour l'habitat. Dans un chantier pareil, si vous n'en n'avez pas, ce serait justifié.
Si la douche reste au même endroit, il faudra probablement surélever le bac en faïence ; on utilise des briquettes de béton cellulaire. Plutôt douche car une baignoire tient de la place et ce n'est pas économique. Quand l'arthrose vient elle est inutilisable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 09:52
consulter ce sujet Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle sur le forum PlomberieBonsoir Econdeaux. Dans le temps on aurait dit "avec cette chance là, il faudrait acheter un billet de la Loterie nationale".
Mais dans le temps il n'y aurait eu ni imprimante, ni internet.
On discutera des machines à alcool et des duplicateurs à stencils Gestetner plus tard.
Dans ce genre de manip, on y passe des heures, à la fin il arrive que ça marche, et c'est gratuit. On est alors content de sa journée.
Chapeau quand même, ce n'était pas simple.
Cordialement.
Mais dans le temps il n'y aurait eu ni imprimante, ni internet.
On discutera des machines à alcool et des duplicateurs à stencils Gestetner plus tard.
Dans ce genre de manip, on y passe des heures, à la fin il arrive que ça marche, et c'est gratuit. On est alors content de sa journée.
Chapeau quand même, ce n'était pas simple.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 23:09
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonsoir à tous. Effectivement, il y a des différences. Il y aurait aussi des TP à faire.
Un inverter est en gros un onduleur complètement piloté en fréquence, allure et valeur efficace de la tension, même en cas de variation de régime moteur. L'onde de tension est sinusoïdale (on aimerait bien savoir comment cela est obtenu). Pas certain que les demandes de puissance instantanée soit effectives. L'onduleur est-il fiable dans le temps ? Mystère.
L'AVR est un système de régulation du régime moteur si l'on en croit les descriptions sommaires.
On peut avoir d'autres renseignements sur le net avec les mots clés Fonction AVR groupe electrogene
On trouve des horreurs concernant le vocabulaire ou l'écriture des unités, et la différence courant tension laisse quelquefois à désirer.
Les modèles AVR semblent plus robustes sur le papier. Il se pourrait que l'onde de tension soit légèrement déformée, avec prédominance d'harmoniques impairs (tension se rapprochant d'un trapèze ?). Ce ne doit pas être bien grave.
Un site propose des comparaisons entre groupes. Se méfier néanmoins de produits pas chers, d'origine inconnue, et potentiellement sans SAV. N'importe qui peut vendre des GE.
Bonne lecture.
Se préoccuper de la possibilité d'un SAV efficace et pas trop loin.
Cordialement.
Un inverter est en gros un onduleur complètement piloté en fréquence, allure et valeur efficace de la tension, même en cas de variation de régime moteur. L'onde de tension est sinusoïdale (on aimerait bien savoir comment cela est obtenu). Pas certain que les demandes de puissance instantanée soit effectives. L'onduleur est-il fiable dans le temps ? Mystère.
L'AVR est un système de régulation du régime moteur si l'on en croit les descriptions sommaires.
On peut avoir d'autres renseignements sur le net avec les mots clés Fonction AVR groupe electrogene
On trouve des horreurs concernant le vocabulaire ou l'écriture des unités, et la différence courant tension laisse quelquefois à désirer.
Les modèles AVR semblent plus robustes sur le papier. Il se pourrait que l'onde de tension soit légèrement déformée, avec prédominance d'harmoniques impairs (tension se rapprochant d'un trapèze ?). Ce ne doit pas être bien grave.
Un site propose des comparaisons entre groupes. Se méfier néanmoins de produits pas chers, d'origine inconnue, et potentiellement sans SAV. N'importe qui peut vendre des GE.
Bonne lecture.
Se préoccuper de la possibilité d'un SAV efficace et pas trop loin.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 23:02
consulter ce sujet Choisir un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonsoir 1Insp. Oui, ce n'est pas d'ici. En biais avec très peu de lisibilité. Apparemment il y a un marché pour ces objets.
Cordialement.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 20:49
consulter ce sujet Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour vbvb77. La réponse est la vôtre :
Cordialement.
Citation :Faites un retour quand le système sera opérationnel si vous avez un peu de temps.
"parce qu'il y en a déjà un sur le circuit d'eau chaude"
Cordialement.
07 décembre 2020 à 20:43
consulter ce sujet Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ? sur le forum PlomberieRe. Le modèle conseillé semble tenir la route, la marque allemande apparemment réputée. Avant d'acheter, renseignez vous sur le SAV. Idem quelle que soit la marque.
3 à 4 jours sans énergie électrique peut être gênant à la longue.
Faites au mieux, on vous a proposé deux marques, il n'y a plus qu'à faire des comparaisons.
Pas plus d'avis pour une marque ou l'autre.
Cordialement.
3 à 4 jours sans énergie électrique peut être gênant à la longue.
Faites au mieux, on vous a proposé deux marques, il n'y a plus qu'à faire des comparaisons.
Pas plus d'avis pour une marque ou l'autre.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 19:32
consulter ce sujet Choisir un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour Violette. Pas de connaissances particulières concernant ce matériel. Le net précise "Permet de protéger des champs électriques et magnétiques". Protéger qui ? Comment ? De quoi exactement ?
C'est vendu très cher.
Il y a une marque Legrand sur l'étiquette. On croit voir un interrupteur au premier plan. Il est peut-être défectueux. On n'en voit pas assez. Ce doit être facile à réparer néanmoins : un cordon secteur, un interrupteur et les prises. Quant au cylindre blanc, il faudrait voir les inscriptions dessus et voir comment il est branché. Cela est dans les cordes des contributeurs du forum.
Cordialement.
C'est vendu très cher.
Citation :Un champ ne s'engrange pas comme on pourrait le faire pour des céréales.
les champs électriques hallucinants que les autres peuvent engranger
Il y a une marque Legrand sur l'étiquette. On croit voir un interrupteur au premier plan. Il est peut-être défectueux. On n'en voit pas assez. Ce doit être facile à réparer néanmoins : un cordon secteur, un interrupteur et les prises. Quant au cylindre blanc, il faudrait voir les inscriptions dessus et voir comment il est branché. Cela est dans les cordes des contributeurs du forum.
Citation :C'est curieux ; comment vous en êtes vous rendu compte ?
Étant devenue sensible "entre autre aux champs électriques"
Cordialement.
07 décembre 2020 à 17:14
consulter ce sujet Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste un avis en passant sans valeur technologique.
Le Nord n'est pas réputé pour ses périodes de sécheresse, c'est peut-être une raison pour que la maison, bâtie sur un sol argileux, présente peu de fissures. Il y a d'autres endroits plus au sud où les habitats relativement récents et sans fondations adaptées présentent des fissures énormes. Et sans déclaration de catastrophe naturelle, les habitants n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Dans un cas comme celui-là, assurer un courant d'air naturel ne fera pas de mal ; deux trous à percer et faire en sorte que la pluie n'y rentre pas.
Sans rire, ventiler est une solution pas chère qui donnera des résultats à la longue.
Cordialement.
Le Nord n'est pas réputé pour ses périodes de sécheresse, c'est peut-être une raison pour que la maison, bâtie sur un sol argileux, présente peu de fissures. Il y a d'autres endroits plus au sud où les habitats relativement récents et sans fondations adaptées présentent des fissures énormes. Et sans déclaration de catastrophe naturelle, les habitants n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Dans un cas comme celui-là, assurer un courant d'air naturel ne fera pas de mal ; deux trous à percer et faire en sorte que la pluie n'y rentre pas.
Citation :C'est exactement comme le fût du canon. Il y a longtemps on aurait demandé à Madame Soleil.
Combien de temps le sol va t-il rester aussi humide ?
Sans rire, ventiler est une solution pas chère qui donnera des résultats à la longue.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 09:40
consulter ce sujet Temps de séchage du sol sous fondation sur le forum MaçonnerieBonjour Alex1993. On ne sait dans quelle pièce débouche l'évacuation ni où elle va : fosse ? tout à l'égout ?
On ne sait non plus s'il y a possibilité de collecter non avec différents tubes, mais un gros sur lequel viendraient se raccorder les différentes évacuations.
Quoi qu'il en soit, il faudrait pouvoir démonter au niveau du trou, et mettre quelques tampons de visite pour déboucher éventuellement. Il faut penser à la pente de l'évacuation.
Y a t-il un étage ?
La seule difficulté est de soigner le raccordement béton / PVC. Une fois ce problème résolu, c'est du Meccano.
S'il y a possibilité, la mise à l'air de la canalisation en toiture éviterait les surpressions ce qui éviterait les glouglous et vidages de siphons par aspiration.
En l'absence de ce dispositif on peut toujours mettre des clapets d'équilibrage des pressions au niveau du tube béton. C'est mieux que rien.
Il ne vous reste plus qu'à imaginer le montage, en matériels Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait non plus s'il y a possibilité de collecter non avec différents tubes, mais un gros sur lequel viendraient se raccorder les différentes évacuations.
Quoi qu'il en soit, il faudrait pouvoir démonter au niveau du trou, et mettre quelques tampons de visite pour déboucher éventuellement. Il faut penser à la pente de l'évacuation.
Citation :Et pourquoi pas 60, 80, voire 100 ? 40 semble un peu faible ; LV et LL peuvent engorger le tube et provoquer le débordement lors des vidanges. On peut aussi étager les diamètres, du plus petit en bout jusqu'au plus gros pas loin du trou.
mettre sur la réduction en 40 mettre l'évier, le lave vaisselle, le lave linge et le lavabo de la salle de bain
Y a t-il un étage ?
La seule difficulté est de soigner le raccordement béton / PVC. Une fois ce problème résolu, c'est du Meccano.
S'il y a possibilité, la mise à l'air de la canalisation en toiture éviterait les surpressions ce qui éviterait les glouglous et vidages de siphons par aspiration.
En l'absence de ce dispositif on peut toujours mettre des clapets d'équilibrage des pressions au niveau du tube béton. C'est mieux que rien.
Il ne vous reste plus qu'à imaginer le montage, en matériels Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 décembre 2020 à 09:19
consulter ce sujet Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle sur le forum PlomberieBonjour Philippe. Vous voulez extraire l'air ou l'injecter ?
On peut toujours imaginer un montage, mais on ne force pas. L'ouverture manuelle de la serre n'est-elle pas préférable s'il s'agit d'un petit modèle pour jardiner du dimanche ? Donc de petite taille (la serre).
Je crains que le montage vous coûte plus cher que le ventilateur. Sans compter qu'il faut savoir câbler.
Faites une recherche sur le net avec le mot extracteur.
A suivre.
Cordialement.
On peut toujours imaginer un montage, mais on ne force pas. L'ouverture manuelle de la serre n'est-elle pas préférable s'il s'agit d'un petit modèle pour jardiner du dimanche ? Donc de petite taille (la serre).
Citation :Qu'envisagez vous comme programmateur ?
VMC en service hors des plages programmées
Je crains que le montage vous coûte plus cher que le ventilateur. Sans compter qu'il faut savoir câbler.
Faites une recherche sur le net avec le mot extracteur.
A suivre.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 22:41
consulter ce sujet VMC avec programmation horaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Apy31. Effectivement, tous les contributeurs sont désormais à 20 km de chez eux en train de tourner pendant 3 h. Ceux qui sont à Biarritz sont aux bains de mer (sur ordonnance), et à la montagne ils font tous du ski de fond.
L'achat d'un groupe de marque représente une dépense conséquente. On pense à Honda.
Vu la puissance demandée, il faut juste un petit groupe de 1 kW utile en pointe ou un peu plus.
Honda groupes électrogènes m'aider à choisir
Reste à voir l'utilité. Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ (on vous laisse chercher) si on ne l'ouvre pas. Les volets roulants ne sont pas un problème majeur si l'on ne peut les manœuvrer (avis personnel). Celui de la porte d'entrée doit être autonome avec fonctionnement sur son équipement solaire propre et sa télécommande.
Reste les lampes. Des lampes à Led avec grosse pile ou batterie devraient suffire.
A vous de voir vos besoins en fonction des coupures, fréquence et durée. Mais 1 000 € ce peut ne pas être pas grand chose.
Pensez à l'autonomie. 3h30 pour le modèle EU 10i
Cordialement.
L'achat d'un groupe de marque représente une dépense conséquente. On pense à Honda.
Vu la puissance demandée, il faut juste un petit groupe de 1 kW utile en pointe ou un peu plus.
Honda groupes électrogènes m'aider à choisir
Reste à voir l'utilité. Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ (on vous laisse chercher) si on ne l'ouvre pas. Les volets roulants ne sont pas un problème majeur si l'on ne peut les manœuvrer (avis personnel). Celui de la porte d'entrée doit être autonome avec fonctionnement sur son équipement solaire propre et sa télécommande.
Reste les lampes. Des lampes à Led avec grosse pile ou batterie devraient suffire.
A vous de voir vos besoins en fonction des coupures, fréquence et durée. Mais 1 000 € ce peut ne pas être pas grand chose.
Pensez à l'autonomie. 3h30 pour le modèle EU 10i
Cordialement.
06 décembre 2020 à 22:33
consulter ce sujet Choisir un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour. Personnellement je n'en mettrais pas. Pas d'idée sur l'efficacité du montage des deux chauffe-eau.
Mis à part que la note d'électricité risque d'être "salée".
Chauffe-eau est invariable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Mis à part que la note d'électricité risque d'être "salée".
Chauffe-eau est invariable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 22:01
consulter ce sujet Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ? sur le forum Plomberie