Bonjour Fabien37. Si une odeur se fait sentir c'est qu'il y a une mise à l'air de la canalisation d'évacuation quelque part. Cela se constate la plupart du temps quand des siphons se vident par aspiration. Voir aussi s'il n'y a pas de clapets d'équilibrage des pressions qui fuient.
Vous testez tous les endroits où il y a un vidage : cuisine, SDB, WC etc ; vous videz d'un coup un seau d'eau et vous estimez si l'écoulement est rapide ou non, et s'il y a des glouglous quelque part. Si vous avez un tout à l'égout vous ouvrez le regard sur la rue pour voir si le débit est bon, ou s'il y a un bouchon.
Les produits acides sont sans effet à long terme.
Restera la caméra si l'origine du problème n'est pas déterminée.
Citation :
Nous venons d’acheter une maison
S'il y avait un occupant avant il faut demander des éclaircissements au propriétaire et voir s'il n'y a pas vice caché.
Si c'est du neuf la procédure est différente.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
06 décembre 2020 à 21:57
forum consulter ce sujet Odeur d’œufs pourris canalisation évacuations des eaux sur le forum Plomberie

Bonsoir Econdeaux.
Citation :
Une super idée là-dessus mon cher GL ?
Hélas non, mon expérience en imprimante est limitée. Tant que ça marche... et finalement celle d'à côté a pas loin de 10 ans ! Je ne pense pas que l'obsolescence soit programmée, en tout cas elle compte chaque copie effectuée. Un seul bouchage comme décrit plus haut.
Il faudrait voir la signification des voyants. Au point où vous en êtes, il n'y a plus que cela à faire. Il faudrait fouiner sur le net. Ou contacter un SAV client sur le site Canon, s'il y en a un.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Publicité

Bonjour jojo88. S'il s'agit du contacteur de délestage, ses contacts sont à ouverture. Si ce contacteur ne fonctionne plus, il n'y a plus de circuits prioritaires et il n'y a plus de délestage les jours rouges.
Si votre contrat est EJP votre intérêt est que le système fonctionne.
Il faudrait apporter quelques précisions.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème relais EJP HS sur le forum Électricité

Bonjour Claire.
Citation :
Pensez-vous que ce sera bien équilibré ?
C'est perfectible.

Postulat : dans une installation triphasée domestique on s'efforce de faire fonctionner en triphasé les récepteurs qui le permettent : chauffe-eau (à commuter en tri) et plaque de cuisson que l'on fait fonctionner au moins sur deux phases, à condition que ce ne soit pas un premier prix (pas commutable en tri).

Il y a beaucoup d'ID mono. Avec trois, voire quatre, généralement il y en a assez.

Il est d'usage de brancher tout le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire qui alimente alors les DJ répartis sur les trois phases. On y branche aussi un programmateur délesteur qui évite de déclencher la protection surintensité générale.

Frigo et hotte n'ont pas besoin de circuits spécifiques. Ils sont à raccorder sur les circuits prises non dédiés.
Prises et éclairages extérieurs seraient à brancher sur un ID dédié. On vous laisse consulter la norme. En rénovation on a un peu plus de choix.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Balkana. Pas trouvé ce condensateur, les documents sur le net sont très succincts.
Espérons que vous soyez chanceux. Mais le fait que la panne soit aléatoire n'est pas de bonne augure.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 14:25
forum consulter ce sujet Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog sur le forum Électricité

Re. Bien compris pour ce qui concerne le régulateur par rapport à l'onduleur. Le fait de citer la marque a permis, après brève recherche, de comprendre ce dont il s'agissait quand vous avez utilisé le terme régulateur.
Pour quelques dizaines d'euros vous ne risquez pas grand chose effectivement. Mais si la tension chez vous est centrée autour de 243 V, elle restera centrée autour de cette valeur, l'appareil écrêtant juste les variations rapides de la tension. Il doit juste y avoir un condensateur à l'intérieur du boitier, et guère plus de composants.
Il n'est pas certain que cela suffise à protéger vos matériels d'éclairage.
Il faudrait regarder les caractéristiques de vos lampes car elles devraient être compatibles avec les tensions réseau du pays. Reste à savoir si les chinois ont intégré ces contraintes.
On espère que vous ne serez pas déçu.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Réguler la tension dans la maison sur le forum Électricité

Bonjour Anne82.
Citation :
Pouvez-vous m'aider ?
Pas trop.
Il vaudrait mieux vous adresser à des grandes surfaces spécialisées en fourniture de matériel sanitaire et plomberie, tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres (éviter bricotruc où vous risquez de ne pas avoir d'interlocuteur du métier).
Vous vous munissez de vos photos et de la pièce à changer. Il faudra connaître la marque du système.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 00:16
forum consulter ce sujet Recherche référence chasse de WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour Hevy75. 50 à 60 W, mais pendant combien de temps ? En une heure, 50 60 Wh, en deux heures on vous laisse faire le calcul.
Vous pouvez chercher du côté d'une alimentation de secours d'ordinateur ou autre, et voir pour une fourniture d'une tension suppléant le secteur. Mais l'autonomie sera fonction de la taille de la batterie. S'il faut une brouette pour la transporter, ce n'est pas envisageable.
A titre de curiosité vous pouvez toujours regarder l'offre du marché, mais l'équipement sera vite encombrant, lourd et cher, et probablement avec une autonomie limitée.
C'est plutôt une mallette pour un usage intérieur les jours de pluie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 00:08
forum consulter ce sujet Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo sur le forum Électricité

Bonjour Balkana.
Citation :
Je viens de remplacer le condensateur
Oui, lequel ? et que se passe-t-il alors ?
Cordialement.
05 décembre 2020 à 22:11
forum consulter ce sujet Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog sur le forum Électricité

Bonjour Chardy.
Citation :
Le client souhaite protéger l'appareil
Oui, mais vis à vis de quoi exactement ? Il faut détailler davantage le problème.
On suppose que l'autoclave possède déjà son interface de mise en service et contrôle.
Pour la compréhension de la situation il serait souhaitable de décrire l'environnement de cet autoclave, et notamment les caractéristiques des autres machines que vous évoquez.
Bref, quelles sont les contraintes ?
Cordialement.
05 décembre 2020 à 22:02
forum consulter ce sujet Protection autoclave en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Rémi. Le Linky coupe lors du dépassement de l'intensité maximum par n'importe quelle phase. Il réagit à l'intensité du courant, comme le ferait un DJ tétrapolaire, et non à la puissance active instantanée. Le DJ de branchement réglé sur son calibre maximum ne sert en gros que comme organe de coupure générale, et assure la protection différentielle 500 mA pour n'importe quelle phase s'il n'y a pas d'ID 30 mA sur le tableau.
Normalement, le changement de calibre de la livraison (passage de 9 à 12 kVA par exemple) se fait à distance ; pas de mec dans sa 2 CV bleue pour venir faire l'opération. En tout cas c'est la description écrite sur les documents commerciaux. L'ami CMT en sait plus.
Pour ce qui concerne la réalisation de la terre, le choix personnel serait vite fait, dès l'instant ou la MO est gratuite, avec l'avantage d'utiliser du 10 mm² plutôt que du 6 mm².
Lemonju sait tout, il fera au mieux. Mais le 10 mm² serait une bonne idée..., ce qui rendrait l'installation évolutive.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 16:24
forum consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendance sur le forum Électricité

Bonjour. On comprend que vous voulez alimenter un ou des circuits lumière avec un onduleur de secours. Vu la puissance d'un onduleur de secours, normalement prévu pour alimenter un PC ou deux, la puissance disponible sera réduite.
Sans compter que cela a un coût non négligeable. Il vaut mieux changer les lampes de temps en temps. Et en attendant voir avec les voisins immédiats si la tension un peu forte provoque de la casse d'appareils.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 16:10
forum consulter ce sujet Réguler la tension dans la maison sur le forum Électricité

Bonjour à tous.
Citation :
C'est bien du TPC 40
Bien compris. Confusion personnelle avec les diamètres annoncés qui concernaient le câble et non la gaine. Vous pouvez utiliser un lubrifiant (Yellow ou autre) pour passage de câble dans les gaines. Il faudra utiliser une aiguille qui ne se casse pas ; fil à linge métallique gainé par exemple, avec une fixation sur le câble incassable. Pour faciliter le cheminement on entoure la liaison avec de l'adhésif solide. Ainsi, rien ne dépasse.
Au droit de la maison vous pourriez disposer une chambre de tirage dans laquelle le fil de terre pourra arriver.

Déjà dit :
Le passage d'un conducteur de terre est inutile. Planter un piquet n'est pas le plus dur. Même si l'on comprend que ce n'est pas facile vu le terrain. Mais si un long piquet rentre mal, on en plante plusieurs plus courts.
Entre 4×10 et 5G6 votre choix devrait pencher vers le 10 mm² (peut-être souple en HO7RN-F), avec quelques efforts surmontables.

En espérant que le forum ait pu vous apporter l'aide attendue.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 09:40
forum consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendance sur le forum Électricité

Bonjour aymeric59270.
Citation :
tout le courant de la maison a sauté
C'est assez imprécis.
Quel est l'élément qui a déclenché ?
Est-ce au moment où vous avez branché la prise ou non ?
Est-ce au moment ou vous avez mis en marche l'appareil ?

S'il fonctionne sur une autre prise, l'appareil n'est pas en cause.
Les circuits de prises sont-ils indépendants et comment sont-il protégés en surintensité (fusible ou DJ, calibre ?)
Y a t-il des protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ?
Les tests avec chargeurs sont inutiles. Pas de liaison à la terre et consommation de fourmi.
A suivre.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 00:08
forum consulter ce sujet Micro ondes neuf qui disjoncte sur le forum Électricité

Re.
Citation :
y compris les fameuses plaques de cuisson
A moins que vous en acquerriez une qui fonctionne sur deux phases. Mais il faut davantage d'euros.
Inutile de passer la terre, il suffira de planter un piquet au droit de la maison.
Citation :
Le propriétaire généreux
Vu d'ici, on n'a pas forcément le même ressenti. Ce qui est certain est que ses notions en électricité semblent réduites : tout d'abord on ne passe pas un tel câble dans une gaine de 16 ou 20 ICT, on utilise du TPC de 40 au minimum. L'ICT ne s'enterre pas ; on peut le sceller dans le béton ou le faire passer dans les vides de construction. Ensuite la section doit respecter la chute de tension admissible.
Citation :
Le 5G6 pourrait bien être LA contrainte dimensionnante
Non, vous passez 4 conducteurs et faites une terre locale avec un piquet.
Il n'y a pas une petite pelle dans le coin pour faire une mini tranchée en moins d'une heure ?
Le câble tri est dimensionné pour la puissance mono maximum qu'il transmettra.
Pour les protections et sections, revoyez la contribution de l'ami CMT.
Quoi qu'il en soit, il faut respecter les règles de l'électrotechnique pour ce qui concerne les sections, les protections, la chute de tension, le mode de pose.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 20:48
forum consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendance sur le forum Électricité

Bonjour Pilou8400.
Citation :
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que c'est ?
Ce sont des voyants, mais on ne peut savoir ce qu'ils indiquent. Il y a deux contacteurs à côté.
Néanmoins, on pourrait penser que ces derniers commutent des circuits non prioritaires dans le cadre d'un abonnement EJP.
Les contacteurs sont commandés les jours rouges et coupent certains circuits non prioritaires. Les voyants, au nombre de deux, sont le préavis et le délestage jours rouges.
Il faut approfondir ce point pour voir en détail la fonction de chaque contacteur. Regardez votre contrat de fourniture d'énergie électrique. On ne sait si ce 4 décembre est le début de la période jours de pointe.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème armoire fusibles sur le forum Électricité

Bonjour Lostsawyer.
Citation :
Enchanté car c'est mon premier Post.
On espère que vous n'allez pas être déçu.
Le critère de choix des fusibles domestiques de remplacement sont le calibre en ampères et la dimension. Les actuels sont adaptés à la tension d'emploi jusqu'à 400 V. Mais aucun problème en 230 V.
Si vous êtes propriétaire, changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires serait envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux avoir quelques fusibles de rechange.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Passer de fusibles 32A 350V à 400V sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
...protégés par 3 disjoncteurs différentiels
Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels ?
Cordialement.
04 décembre 2020 à 09:45
forum consulter ce sujet Rénovation 3 tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour à tous.
Tout a été dit. Le DJ triphasé est réglé au maximum de son calibre. La limitation de puissance, donc d'intensité par phase, est limité à 24 kVA, soit 8 kVA par phase. Vous voyez qu'à la moindre surcharge de la phase sur laquelle la maison serait branchée déclenchera le Linky. Alimenter la maison en tri pour une petite puissance est délicat pour la cuisson avec plaque électrique, sauf si cette dernière est du haut de gamme.
Citation :
Le propriétaire et moi préférons qu'il n'y ait qu'un seul point de livraison, notamment pour économiser sur les coûts d'abonnements et de raccordement.
Vous avez compris que c'est un mauvais raisonnement, le propriétaire n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique et cela est répréhensible ; vous ne pourrez rien contester : le locataire est pieds et poings liés (et on comprend que vous êtes le locataire), l'installation sera instable (d'autant plus que les machines à bois sont des gros récepteurs) : tout cela pour quelques euros plus ou moins économisés immédiatement, mais pas par vous car en tant que locataire, ce n'est pas à vous de payer l'installation. On comprend que le propriétaire veut vous faire participer aux frais. Mais on se trompe peut-être.

Vous faites au mieux, en toute connaissance des inconvénients majeurs de ne pas raccorder la maison de manière indépendante. Et rien ne dit qu'il ne faille pas refaire un point de livraison indépendant si un autre locataire n'accepte pas ces contraintes vis à vis du propriétaire. L'indépendance a un prix, celui d'un point de livraison dédié et légal.
Citation :
le propriétaire, qui remplacera probablement mes équipements par une gazinière dans quelques années
On comprend qu'il ne voit que son intérêt (le beurre, l'argent du beurre, etc.).
Ces arrangements sont toxiques et se terminent mal un jour ou l'autre. On en a rencontré quelquefois sur le forum.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendance sur le forum Électricité

Bonjour et merci Bern57 pour votre retour, positif qui plus est. La prochaine fois on écrira : "le condensateur est bon, ou mauvais, ou explosé".
Content que le forum ait pu vous aider à dépanner cet équipement.
Cordialement.
03 décembre 2020 à 17:11
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum Électricité

Bonjour lemonju. Juste quelques remarques en passant.
Pour une petite puissance il vaut mieux rester en mono 6 kVA (30 A) ou 9 kVA (40 A). On voit tout de suite l'inconvénient du repiquage sur une livraison tri 60 A 36 kVA.
Citation :
même si seule la plaque de cuisson sera utilisable en tri
Très mauvais raisonnement, car la plupart des tables de cuisson sont en mono, vu leur prix désormais bas. Si l'on choisit du haut de gamme allemand principalement, on trouve des plaques qui fonctionnent au mieux sur deux phases et le neutre. Cela diminue juste la puissance par deux quand on alimente en tri, la puissance de la plaque étant répartie sur deux phases.
Quant aux fours domestiques ils sont toujours en mono.
Concernant un habitat indépendant, ne vaudrait-il pas mieux envisager un point de livraison comptage protection indépendant ? En connectant cet habitat sur l'arrivée actuelle, au premier incident l'ensemble de l'installation pourrait être dans le noir, suivant l'équipement du tableau principal.
A suivre.
Cordialement.
03 décembre 2020 à 16:23
forum consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendance sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Donc je l’ai démonté et il s’agit d’un interrupteur à bobine.
C'est un interrupteur à manque de courant comme on trouve sur les tourets à meuler. Machine en marche, si le secteur disparaît, on ne peut remettre en route que par action sur la commande. C'est donc une sécurité. Un contacteur avec son BP arrêt, son BP marche et l’auto-maintien ferait de même.
Aucune idée pour savoir où l'on peut trouver ce genre d'interrupteur. On vous laisse chercher.
Cordialement.
03 décembre 2020 à 16:03
forum consulter ce sujet Scie circulaire table Ryobi ETS1526HG ne fonctionne plus sur le forum Outillage

Bonjour Polsk. Votre calcul donne une puissance apparente de 32 kVA et c'est beaucoup. On ne sait si 46 A est l'intensité en régime établi ou une intensité efficace maxi lors du démarrage par exemple.
Ce n'est pas tant le dimensionnement de la ligne qui pose un problème facile à résoudre, que la valeur de la puissance souscrite. La ligne devrait être protégée avec un disjoncteur différentiel.
Avec des précisions sur la machine il faudra voir si un démarreur statorique ne pourrait pas diminuer l'intensité au démarrage.
L'autre formule n'est jamais que la première avec I comme fonction.
Mais on distingue bien la puissance active de la puissance apparente.
A suivre
Cordialement.
03 décembre 2020 à 13:32
forum consulter ce sujet Calcul ampérage divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je n'ose pas trop y mettre les mains
Si, justement, il faudrait vous y mettre si le bruit est gênant et qu'il s'amplifie au cours du temps.
Bien regarder comment l'ensemble est monté, puis démonter en repérant l'ordre des opérations.
Il sera temps ensuite de mettre de la graisse et remonter sans oublier de pièces ou vis sur l'établi.
En plus de l'outillage habituel, chiffons et acétone. Si c'est très gras (cambouis), mettez des gants.
Cordialement.
03 décembre 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Moteur bruyant portail automatique Fast Came sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Affaire à suivre
Vous nous direz. On aime bien connaître la fin des histoires, surtout quand elles se terminent bien. Dans votre cas, plus de fuite et gratuité.
On est deux avec Polo29 à y croire (la prise en charge légale par le propriétaire).
Cordialement.
02 décembre 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Fuite évacuation toilette sur le forum Plomberie

Bonjour Papizac.
Citation :
Il y a quatre fils qui en sortent :
On va donner notre langue au chat. Il faudrait être devant la machine pour voir qui fait quoi. Pour intervenir sur un moteur il vaut mieux être tombé dans la marmite de l'électrotechnique pendant l'adolescence et surtout après.
Citation :
je ne sais pas a quoi il sert
Vous n'êtes pas tout seul.

Les couleurs ne renseignent en rien. Il faut l'objet sur l'établi et un peu de connaissances théoriques.
Normalement un moteur universel ne comporte que 2 conducteurs. Dans le détail, les enroulements inducteurs sont en série avec l'induit par l'intermédiaire des charbons, les connexions étant internes.
Regardez s'il n'y a pas des promotions pour une marque un peu plus professionnelle.
Cordialement.
02 décembre 2020 à 19:20
forum consulter ce sujet Scie circulaire table Ryobi ETS1526HG ne fonctionne plus sur le forum Outillage

Bonjour JD. Juste un avis en passant.
Les vidéos ne sont pas explicites, mis à part que l'on voit quelque chose bouger.
En complément des indications techniques de Gad, l'expérience personnelle d'un remplacement de portes et fenêtres (haut de gamme sur mesures, alu extérieur PVC intérieur) en mode rénovation, est que certains poseurs ne sont pas suffisamment fignoleurs pour que la pose soit irréprochable.
En rénovation le cadre de chaque ouverture est utilisé pour fixer les nouveaux éléments. Ici une fenêtre et une porte ont été plaquées sur les anciens cadres qui étaient gauches, d’où des problèmes facile à imaginer lors de la fermeture.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous, et vous ne pouvez pas vous contenter de l'argument "c'est normal".
Voyez quand même si la fermeture se fait bien, sans forcer, avec tous les joints en appui. Visualisez aussi si le cadre n'est pas gauche.
Citation :
certains ouvrants gauche...
Ce qui signifie que tous ne présentent pas ce défaut.
Cordialement.
02 décembre 2020 à 14:33
forum consulter ce sujet Ouvrant qui pousse sur dormant sur le forum Menuiserie

Bonjour. Les tapis de course vendus en GSB sont faits pour être vendus. Après, il faut juste avoir un peu de chance pour que la panne survienne le plus tard possible. Voir les questions apparentées ci-dessous.
Essayez là https://aide.tool-fitness.com/hc/fr
Cordialement.
02 décembre 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Techness run 1200 sur le forum Divers

Bonjour Potpot. Pas beaucoup de réponses encore concernant votre problème. Essayez d'aligner les cellules, puisqu'elles fonctionnent bien à 40 cm. Peut-être y a-t-il une diode qui s'allume quand l'alignement est bon.
Il doit y avoir une procédure. Regardez la notice de montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème cellules Delta S portail sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
ce n'est apparemment pas à lui gérer ça.
Ce n'est pas certain.
Le WC fuit comme pourrait le faire un chauffe-eau ou une toiture, et dans ce cas, c'est une charge de propriétaire. Le changement des joints de robinets est une charge de locataire, au titre de l'usure. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Sinon, il faudrait savoir d'où vient la fuite, si c'est de l'eau propre ou noire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Fuite évacuation toilette sur le forum Plomberie

Citation :
pulvériser dans le moteur
Non de préférence, ou bien un coup d'air.
Le condensateur pourrait être celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-papier/0210516/
Il faut un condensateur papier 275 V AC au minimum ; valeur 0,1 à 0,2 µF. La référence ci-dessus convient.
Mais sans garantie de réussite, car le condensateur papier est robuste.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum Électricité

Oui, on branche les 3 conducteurs de phase du tableau ensemble sur une seule phase issue du DB.
Mais 3 kVA seulement ; ce n'est pas beaucoup. 6 kVA guère mieux, mais c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Câblage installation triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Bob. Ici en jaune ce pourrait être 120 nF ? Sur le moteur il est indiqué 180 nF. Sur le moteur en haut la valeur est peut-être également indiquée.
Attendons le retour de bern57.
30 novembre 2020 à 15:11
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut répondre à votre question.
Tout d'abord parce que la marque est peu connue, et on ne sait rien sur les batteries.
Pourquoi ne pas renvoyer l'ensemble au fournisseur ?
Il faudrait voir un revendeur de piles et batteries sur le net, comme https://www.adepem.com/pieces-detachees/perceuse/parkside/piles-et-batteries ou http://bateriasparkside.com/en/20v-batteries
Cordialement.
30 novembre 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Compatibilité batterie perceuse Parkside sur le forum Outillage

Bonjour LilaRitez.
Citation :
Un électricien pourrait-il me confirmer...
Pas de problème. Cordialement.
30 novembre 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Câblage installation triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Re. La fonction de ce condensateur est de déphaser le courant dans l'enroulement dans lequel il est en série.
Le multimètre ne possède pas la fonction capacimètre.
Vous pouvez commencer par pulvériser un nettoyant désoxydant pour contacts sur les commutateurs. Par exemple, Jeltonet C1.
Le fait que le moteur change de sens sans action particulière fait penser à un mauvais contact.
Le condensateur ne semble pas mort, et sa technologie fait que sa valeur ne change pas au cours du temps.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 13:56
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum Électricité

Bonjour bern57. Comment est branché ce condensateur par rapport à l'alimentation du moteur synchrone ?
Vu la taille ce semble être un 6,9 nF (sans garantie, il faudrait mesurer) non polarisé 400 V. PMF est une unité non rencontrée jusqu'ici. Ce n'est peut-être même pas une unité.
A priori, ce condensateur pourrait avoir un rôle dans le fonctionnement du moteur, d'autant plus que vous signalez que le moteur peut tourner dans les 2 sens de rotation. Un schéma de branchement complet pourrait être utile. Tout ceux qui sont ici dans une boîte à chaussures ne comportent pas ce composant et ne comportent que deux fils d'alimentation.
Il faudrait expérimenter sur l'établi avec un peu de matériel de laboratoire. Ce genre de condensateur papier (ou équivalent) est bon ou explosé ; ici il n'y a pas de traces.
Pour l'instant, c'est le brouillard.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 23:06
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum Électricité

Bonsoir hevy75. Il y a quelques années, avec une telle mallette vous n'auriez pas pu passer à l'Est par Checkpoint Charlie.
Vraiment bien fait. Il est rare de voir de telles réalisations sur le forum.
Content que le forum ait pu vous aider dans le choix de l'alimentation.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 19:43
forum consulter ce sujet Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo sur le forum Électricité

Re.
Citation :
je ne m'aventure pas à ouvrir le DB
Et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Vous déclenchez le DB, puis vous ouvrez le couvercle du bas. Il suffit alors de changer les 4 conducteurs pour aller directement sur le bornier Legrand.
En photo, la référence, le nombre de connexions par barreau, le diamètre des trous, pour les conducteurs souples : la section en mm² et la référence des embouts Starfix. D'après doc Legrand (mots clés : Legrand 048 84).
Citation :
Le répartiteur Legrand permet-il cette section de fil ?
Oui. Pour deux conducteurs 16 mm².
Regardez les barreaux.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccorder répartiteur Legrand

29 novembre 2020 à 19:01
forum consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ? sur le forum Électricité

Re. Gros dilemme : abandonner le forum et faire du tricot avec un chat sur les genoux.
Chez un proche il y avait une chaudière gaz murale et un mitigeur thermostatique en SDB ; apparemment, cela fonctionnait. Pas d'autre expérience.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 15:13
forum consulter ce sujet Remplacement robinet indépendant sur le forum Plomberie

Bonjour Emmanuel. Le système se glisse ou s'encliquète (?), et il tient.
On choisit une rangée pour le neutre, en haut ou en bas, l'essentiel est que tous les conducteurs rentrent. Bob a choisi le bornier du bas car apparemment il y a moins de conducteurs pour les phases que pour le neutre ; c'est un bon choix dans ce cas. Vous remarquerez que les conducteurs sont souples (HO7V-K) et tous munis d'un embout de câble.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 15:06
forum consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ? sur le forum Électricité

Bonjour Gg71 et merci pour votre retour.

Il est bien que vous ayez été tenace et cela a été payant, même si l'intervention et le remplacement de matériels vétustes fut gratuit.
La fuite avant compteur semble avoir été longue à réparer. C'est étonnant car globalement les services des eaux sont rapides. Mais la fuite était minime.
A vous lire depuis mars 2019 on peut supposer que vous avez d'autres travaux programmés.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 14:56
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum Électricité

Bonjour jala78 et merci pour votre retour. Une affaire de réglée.
Par sécurité, plutôt qu'une assiette, mettez plutôt une cuvette.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Réducteur de pression ou pas ? et où ? sur le forum Plomberie

Bonjour Jack1966. C'est difficile car le vocabulaire technologique utilisé n'est pas celui que nous utilisons en France. On comprend que vous voulez protéger des circuits différents par des disjoncteurs séparés, ce qui ne devrait pas poser de problème. Le plus simple serait de faire intervenir un électricien local.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Jumeler deux disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour GC. Oui pour les adaptateurs. Mais ici on ne sait pas grand chose. Mis à part qu'il y a des robinets sur le mur, peut-être avec des carrelages.
28 novembre 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Remplacement robinet indépendant sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous serez peut-être amené à changer les arrivées. Il faut un écartement de 15 cm, que ce soit pour un mélangeur ou un mitigeur thermostatique.
Cordialement.
28 novembre 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Remplacement robinet indépendant sur le forum Plomberie

Bonjour Emmanuel.
Pas besoin de tuto et de notice. Observez l'arrière, vous y trouverez l'empreinte pour le rail oméga.
Il y a plus difficile dans la rénovation d'un tableau triphasé.
Les conducteurs passent au dessus et au dessous. Il faut que le couvercle transparent puisse être fermé.
Méthode OSD.
Cordialement.
28 novembre 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ? sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le tube tient bien dans le manchon. On est quelquefois surpris par des manchons aux tolérances un peu larges approvisionnés en GSB. Si vous avez des doutes vous enveloppez la jonction avec un ruban adhésif puissant.
On suppose que le conducteur de terre fait partie du toron.
Cordialement.
28 novembre 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Prolongement gaine ICTA dans plafond sur le forum Électricité

Re. On comprend que l'assureur a pris en charge les dégâts des eaux, c'est déjà ça.
Au niveau juridique nous sommes un peu démunis. Une idée à exploiter, et l'ami Gad pourra confirmer ou non, serait de faire intervenir le Médiateur civil local qui pourra peut-être persuader l'artisan :
1. qu'il avait obligation de résultat
2. qu'il y avait malfaçon dans la pose puisqu'un dégât des eaux était consécutif au travail effectué
3. que son intérêt serait de remédier au problème avant que des poursuites soient engagées pour malfaçons.
Ces malfaçons devraient probablement faire l'objet d'une expertise ; mais par qui ? Un représentant du constructeur, Velux en l’occurrence ? Si vous avez un contact chez Velux, peut-être pourrait-il apporter quelques conseils sur la voie à suivre ?
La responsabilité du constructeur s’arrête probablement à la qualité du produit fini. La pose n'est pas du ressort du constructeur.
Cordialement.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1822
27 novembre 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Quel recours pour un velux qui fuit après pose ? sur le forum Litiges Travaux

Re. On croit apercevoir du ruban téflon blanc. C'est inutile.
Il n'y a pas raison que le tube soit déformé. Vous pouvez démonter un collier, et voir derrière avec un miroir.
Vous verrez demain quand il fera soleil. Un raccord Union peut rattraper la situation.
Citation :
Comment faire s'il est déformé pour réussir à faire passer le raccord ?
On coupe et on va plus bas. Mais s'il n'y a pas déformation l'ensemble doit passer. Exercez vous sur une chute de tube.
Cordialement.
27 novembre 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Installer raccord 14 mm ou 16 mm sur le forum Plomberie