FORUM ÉCOLOGIE HABITAT

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum écologie Habitat :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 215 questions dans le forum écologie Habitat


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 602 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour Pascale13. Plus facile de cliquer que de poncer. La brosse métallique est inefficace. J'évoquais du très gros abrasif (grain de 40 par exemple). Si la sous-couche tient bien, le collage ne devrait pas nécessiter de traitement particulier. C'est pour cela que je suggérais d'essayer sur un carreau, quitte à démonter après ; vous verrez si la sous-couche tient ou non.
Vous pouvez aussi essayer de mouiller un carré de 20×20 cm pour voir ce qui se passe au bout de quelques heures.
Bref, une fois les essais effectués, et si le sol actuel est bien plan, vous pourrez envisager la suite.
Pour les chambres il y a aussi la solution parquets collés ou encliquetés.
Cordialement.
10 février 2020 à 10:41
forum consulter ce sujet Pose carrelage après retrait parquet collé sur le forum Sols . Carrelages

Re. Je poncerais avec du gros abrasif pour aplanir au mieux, puis dépoussièrerais.
Vous pouvez faire un essai et coller un carreau en enduisant le sol, puis le carreau avec la spatule crantée qui convient. La colle en pâte adhère bien de toutes façons si le support est sain. La difficulté sera de réaliser un sol plan ; il s'agit alors de tour de main et de soin, en utilisant les outils qu'il faut, la règle de maçon, le maillet caoutchouc, le niveau etc.
Une fois cet essai effectué vous pourrez passer à la réalisation complète après avoir tracé les deux axes de symétrie perpendiculaires du motif dans la pièce. On ne part pas forcément d'un mur. Voir si la pose est en losange ou en rectangle ou autre.
Pour la découpe on utilise la carrelette de professionnel (sans jeu et précise), mais surtout aussi la scie à plateau avec disque diamant ou équivalent pour les carrelages. Ce n'est pas bien cher.
A vous lire on comprend que la surface est de 55 m², ce qui est grand, et que vous voulez commencer par 10 m².
Pas d'avis sur l'utilité du Ditra 25 chez vous, surtout si le support est stable Natte d'interposition
Néanmoins, ce produit pourrait se justifier pour améliorer l'isolation acoustique entre autres.
La pose nécessite une certaine expérience qui ne s'apparente pas à du bricolage de tous les jours. Le recours à un carreleur professionnel pourrait se justifier Carrelage de sol
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 février 2020 à 09:52
forum consulter ce sujet Pose carrelage après retrait parquet collé sur le forum Sols . Carrelages

Publicité

Bonjour Pascale13. Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
En attendant vous pouvez poncer à la main avec du gros abrasif ou avec une machine si possible avec aspirateur. Il faut estimer l'épaisseur dont vous avez besoin pour que la surface terminée soit de niveau avec le reste de l'habitat.
Cordialement.
09 février 2020 à 23:02
forum consulter ce sujet Pose carrelage après retrait parquet collé sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Raca100. Pas besoin d'être du métier pour voir que le travail est de qualité moyenne, pour ne pas employer un qualificatif qui ne passerait pas la commission de vérification de la bienséance du forum.
On dirait que le maçon n'avait pas approvisionné de ciment. On constate l'absence de niveau.
Vous confirmez bien qu'il s'agit d'une construction neuve et que vous montrez le sous-sol ? Tout est ainsi ? Il faudrait signifier où sont le haut et le bas de chaque photo.
Attendons l'avis (peut-être horrifié) de l'ami Maçon37.
Cordialement.
09 février 2020 à 22:57
forum consulter ce sujet Avis travail maçon sur le forum Maçonnerie

Re. Vous faites l'essai avec un répartiteur passif faibles pertes 2 directions et vous verrez bien si les images sont de qualité, sans image qui se fige. Le TV peut peut-être indiquer la qualité du signal hertzien.
Un jour vous aurez peut-être la TV par box.
Beaucoup de peut-être...
Cordialement.
09 février 2020 à 21:55
forum consulter ce sujet Possibilité 2 répartiteurs dans collectif ? sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Mich301.
Citation :
Auriez-vous une nouvelle idée ?
Non.
Sans rentrer dans le détail de vos explications, vous remettez tout à plat : les lampes d'un côté et leur commande : simple allumage et va et vient.
A partir de là vous dessinez les montages, avec des petits ronds pour les appareillages, pourquoi pas, mais avec les appellations des bornes, le commun et les navettes de chaque va et vient (éventuellement vous faites des symboles à l'ancienne, les ronds et le levier qui bascule le commun sur chaque borne navette - un va et vient est appelé également inverseur unipolaire).
Ensuite vous faites les schémas qu'il faut en repérant chaque conducteur et ses raccordements sur les appareillages. Et vous verrez ce qui ne va pas.
Neptune ou autre, un va et vient comporte 3 bornes. Quelquefois, quand l'appareillage peut être muni d'un voyant, il comporte une quatrième borne pour le neutre ; on ne s'en occupe pas.
Attention : les conducteurs jaune/vert (normalement reliés à la terre), n'ont pas à être reliés aux bornes des appareillages. On espère que la présence de ces raccordements ne résulte pas d'une bidouille par un bricolo. Devant l'écran on n'est sûr de rien. Si les conducteurs jaune/vert ne sont pas la terre, on va être très inquiet pour vous.
Il y a 2 couleurs immuables dans l'électricité domestique : le bleu et le jaune/vert.
Cordialement.
09 février 2020 à 21:14
forum consulter ce sujet Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus sur le forum Électricité

Bonjour amjef. Quel serait l’organe dont la température serait à contrôler ? Ne pouvez vous pas laisser tourner le ventilateur en permanence ? Vous ne gagnerez pas grand chose à réaliser la fonction souhaitée, d'autant plus que la somme à dépenser se compte en dizaines d'euros (capteur de température à définir et son boîtier de contrôle, un contacteur éventuel, un fonctionnement auto/manuel), sans compter que si vous n'êtes pas proche du métier, il vaudrait mieux confier le travail à un professionnel. Ce n'est pas franchement d'une simplicité extrême.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vous réfléchissez et revenez vers le forum.
Cordialement.
09 février 2020 à 20:30
forum consulter ce sujet Démarrage moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour letmoi. Il s'agit du traitement de surface. En chauffant au rouge et en refroidissant rapidement dans l'eau après pliage le tube pourrait prendre la forme désirée. Mais étant creux il risque de se pincer.
Il n'y a pas de solution simple. Essayer sur une chute n'est trop possible.
Votre garagiste aurait-il l'outil qu'il faut ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet Plier un tube en chrome vanadium sur le forum Outillage

Bonjour cocobeloeil.
Vous pouvez brancher un répartiteur 2 directions en sortie de votre câble antenne actuel, donc chez vous. Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement du reste de l'installation. Il va y avoir des pertes qui peuvent affecter la qualité de l'image.
Sur le répartiteur collectif il doit y avoir autant de sorties que d'appartements. S'il y en a une de libre, elle est peut-être munie d'un bouchon. Normalement vous ne pouvez vous brancher dessus. Pas curiosité, vous pouvez essayer de vous raccorder en provisoire afin de voir l'effet.
Le syndic ne doit pas avoir d'idées précises sur la répartition des signaux TV. C'est plus compliqué que cela en a l'air, les longueurs de câbles et les répartiteurs éventuels influent sur le niveau de signal au bout de chaque ligne.
L'autre solution est d'utiliser la sortie TV d'une box internet. Il faut autant de décodeurs que de TV.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 février 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Possibilité 2 répartiteurs dans collectif ? sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Tinamer. Laisser la friteuse au soleil est une bonne idée si vous n'êtes pas trop bricoleur. Retentez une mise en service, vous verrez bien ce qui se passe. Il n'y a pas de danger particulier si la friteuse est bien reliée à la terre.
Cordialement.
07 février 2020 à 23:57
forum consulter ce sujet Eau dans boitier de commande de friteuse sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'ai acheté ce produit chez LIDL
Dans ce cas il faut voir avec le fournisseur si le produit est sous garantie.
Cordialement.
07 février 2020 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème projecteur Livarno lux LAH55A1 sur le forum Électricité

Bonjour Taishan.
Je ne sais où trouver la norme rapidement. Mais s'il s'agit d'un obstacle délibérément posé sur le sol, et on croit comprendre qu'il s'agit de cela, au premier accident la responsabilité du gérant sera engagée. C'est juste une question de logique.
Cordialement.
07 février 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet Forme et dimension goulottes électriques en ERP sur le forum Électricité

Bonjour. Les goulottes doivent être prévues pour le passage des personnes et dument signalées par des zébrures noir et jaune. Ce sont en général des passages de câble de forme telle qu'on ne puisse buter dedans. Dos d'âne de très grand rayon.
Cordialement.
07 février 2020 à 07:31
forum consulter ce sujet Forme et dimension goulottes électriques en ERP sur le forum Électricité

Bonjour.
On voudrait bien vous aider, mais nous ne connaissons pas le projecteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis, joindre une documentation etc.
Cordialement.
07 février 2020 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème projecteur Livarno lux LAH55A1 sur le forum Électricité

Bonjour Diegogo.
A part chercher autour du joint et serrer suffisamment fort à la main on ne peut rien vous conseiller d'autre.
Cordialement.
06 février 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Fuite tuyau d'alimentation lave linge sur le forum Plomberie

Bonjour Tinamer. A part attendre, vous pouvez démonter pour essuyer si vraiment il y a beaucoup d'eau, vous pouvez aussi ventiler avec un sèche-cheveux.
Cordialement.
06 février 2020 à 16:58
forum consulter ce sujet Eau dans boitier de commande de friteuse sur le forum Électricité

Bonjour Trisis. Malheureusement, le sous-traitant n'était pas le meilleur ; abstenons nous d'un quelconque qualificatif.
Dans Grande surface de bricolage, il y a bricolage. On sait que ce terme peut être péjoratif et ici c'en est la vérification (Bricovidéo est un forum d'entraide bricolage, et justement, on ne bricole pas !).
Bref le montage a été sous-traité à un mauvais artisan avec le camion blanc.

Dans la pose de fenêtres ou portes, il y a deux méthodes : en rénovation l'opérateur coupe les menuiseries existantes à la scie sabre et vient poser le châssis avec toute l'isolation nécessaire après avoir pris les bonnes mesures. En neuf l'opérateur enlève complètement l'ancien, ce qui nécessite un peu de maçonnerie.
Ici vous cumulez tous les défauts.
Normalement, ce type de chantier doit faire l'objet d'une réception officielle avec le fournisseur et le client et signature du PV. Il ne semble pas que cela a été le cas, du moins vous ne l'évoquez pas.

Que faire ?
Vous pouvez engager la responsabilité de la GSB avec laquelle vous avez fait affaire en signant le devis. Pour le moment vous ne payez rien ; par courrier recommandé avec AR vous faites part de toutes les malfaçons, photos à l'appui, et demandez ce que la GSB compte faire pour remédier aux problèmes générés par un artisan qui semble plutôt incompétent et dénué de savoir faire et de conscience professionnelle, les défauts ayant été cachés volontairement. Ce n'est pas la réputation de l'artisan qui est en cause à ce niveau, mais celle de la GSB qui a fait un mauvais choix. Et cela peut nuire à la GSB, le bouche a oreilles pouvant véhiculer le meilleur, et le pire ici.

Si les choses s'envenimaient, vous pourriez peut-être obtenir une aide juridique par l'assurance habitation. Certaines sociétés la proposent au contrat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Malfaçons pose fenêtres par Grande Surface de Bricolage sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Le plus simple est de demander là https://assistance-support.fr/acova/
Cordialement.
03 février 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet La LED de mon sèche-serviettes Acova clignote en vert sur le forum Chauffage

Re. Bien compris.
Citation :
Mais il n'y a pas de risque d'incendie ?
Non. Il y a incendie d'origine électrique quand une connexion est mal serrée, ce qui présente une résistance de contact non nulle qui, étant parcourue par du courant, produit un échauffement et une carbonisation du contact ; le phénomène est cumulatif. C'est pourquoi nous recommandons toujours de vérifier le serrage des connexions. A noter que dans le domaine industriel les échauffements localisés sont contrôlés avec des thermomètres video infrarouges.

Vous pouvez protéger la prise du tableau avec un DPN 2 A. Vous reliez directement la bobine du contacteur en sortie de prise commandée avec une fiche montée sur un morceau de câble souple.

Reste à voir l'utilité du montage, ou plutôt du double tarif. Prenez vos consommations HP + HC sur un an et calculez sommairement le montant des kWh consommés + l'abonnement. Vous faites de même en simulant un abonnement à tarif unique, en appliquant le prix du kWh unique + l'abonnement. Ensuite vous comparez les résultats.
Il n'est pas certain que vous soyez gagnant, voire même perdant avec le double tarif. L'ami CMT qui est un contributeur actif du forum a fait l'étude, et est repassé à un abonnement mono-tarif. Le changement a été opéré à distance sur le Linky.
Cordialement.
02 février 2020 à 20:10
forum consulter ce sujet Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour Yohann 11. On ne sait trop ce que vous voulez faire. La prise programmable est déjà branchée sur une prise protégée par DJ ou fusible. Inutile de faire une protection supplémentaire.
Ensuite, vous alimentez ce que vous voulez à condition de respecter la charge maxi que peut alimenter la prise programmable.
En effet, si la prise murale est protégée à 16 A, le relais de la prise programmable est minuscule et ne peut commuter que quelques ampères ; s'il alimente la bobine d'un contacteur les branchements peuvent rester ainsi sans plus de protection.
C'est un montage "usine à gaz" qui ne fera pas économiser grand chose.
Si vous pouviez en dire plus, les contributeurs pourraient vous guider un peu mieux.
Cordialement.
02 février 2020 à 16:56
forum consulter ce sujet Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant sur le forum Électricité

Re. C'est mieux. On distingue le signe alternatif, on se demande pourquoi il y a les deux échelles.
La résistance interne est de 130 000 ohms (mais le 1 est pâle), ce qui ramené au volt ferait une résistance spécifique de 260 ohms / V, ce qui est très peu, mais possible pour un appareil de cet âge.
Essayez de voir s'il n'y a pas un cadre mobile ; par comparaison avec un voltmètre moderne, voyez s'il fonctionne plus ou moins bien.
Il faudrait ouvrir par curiosité. Si c'est un appareil alternatif autre que ferromagnétique on pourrait trouver quelques éléments autour du cadre mobile s'il y en a un, dont un redresseur au sélénium.
A suivre.
Cordialement.
02 février 2020 à 15:36
forum consulter ce sujet Recherche informations sur cet ancien appareil sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Marc62136.
Vous avez dû parcourir le catalogue de la marque sur lequel on trouve des cintreuses.
Cet objet ne s'y trouve pas, mais peut avoir des fonctions équivalentes s'il s'agit d'effectuer des petites torsions autrement qu'au genou.
Pas de valeur particulière.
Mettez le sur un site de vente avec un prix modique de principe.
Cordialement.
02 février 2020 à 13:12
forum consulter ce sujet Quel est cet outil Virax sur le forum Outillage

Bonjour Fred. Il faut remplacer ce télérupteur par un appareil électromécanique équivalent où vous reconnaîtrez les bornes de la bobine (a et b), et du contact (1 et 2). On câble à l'identique, borne à borne. Les bornes ne sont pas polarisées (pas de sens à respecter).
Voir les sujets apparentés où vous trouverez tous les détails nécessaires.
Cordialement.
02 février 2020 à 08:53
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. Télé expertise.
Le cadran montre deux échelles, une noire et une rouge. On peut penser qu'il s'agirait de calibres alternatif et continu.
L'absence de polarité sur les pointes de touche pourrait signifier que le voltmètre n'est pas polarisé.
On pourrait en déduire qu'il pourrait s'agir d'un appareil ferromagnétique. On ne retrouve pas le symbole sur le cadran.
Le problème est qu'un appareil ferromagnétique n'a pas de graduations distinctes pour le continu et l'alternatif. Il faudrait donc que l'opérateur sache s'il mesure des tensions batteries (échelle noire) ou le secteur (échelle rouge).
Il demeure donc une incertitude, peut-être liée à l'ancienneté de l'appareil avec une construction basique.
Il faudrait démonter et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Sachant que c'est un appareil de terrain, on pourrait penser que l'équipage mobile est de type ferromagnétique, moins fragile qu'un équipage magnétoélectrique.
On peut aussi connecter l'appareil sur une source de tension connue (le secteur) et voir comment l'aiguille arrive à l'équilibre ; si elle oscille légèrement, on opte encore une fois pour un équipage mobile ferromagnétique. A noter que dans ce cas, la déviation est proportionnelle à la valeur efficace de la grandeur.
Conclusion : forte probabilité que le voltmètre soit de type ferromagnétique. Classe d'incertitude de quelques % ce qui est énorme de nos jours. Appareil de contrôle global de terrain, pas pour effectuer des mesures fines.
Cordialement.
02 février 2020 à 08:47
forum consulter ce sujet Recherche informations sur cet ancien appareil sur le forum Électricité

Re. Il faudrait faire un gros plan très net sur le cadran pour voir les symboles. Est-ce un ferromagnétique (alternatif et continu) ? Un magnétoélectrique (pour le continu) ? Un magnétoélectrique à redresseur pour l'alternatif sinusoïdal ?
Vous essayez de voir en lorgnant au niveau de l'aiguille si vous apercevez un cadre mobile ou non.
A bientôt.
Cordialement.
01 février 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Recherche informations sur cet ancien appareil sur le forum Électricité

Bonsoir Patrick. Le relais est minuscule et il est normal qu'il n'en peuve plus au bout d'un certain temps comme disait un humoriste auvergnat célèbre du temps de Jean Nohain.
Attendons la mise en route finale.
Cordialement.
01 février 2020 à 21:23
forum consulter ce sujet Panne sur fraiseuse portative sur le forum Électricité

Bonjour. Adressez vous à l'installateur. Expert de quoi ?
Cordialement.
01 février 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Malfaçon pose d'un store sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Il suffit de cliquer sur la photo pour voir les détails.
Cherchez plutôt chez Legrand, Hager et Schneider Electric.
Vous pouvez aller chez un grossiste pour voir les différentes bornes.
Le boitier anglais comporte un DJ différentiel type A.
Cordialement.
31 janvier 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Réaliser borne de branchement pour voiture électrique sur le forum Électricité

Re. La vie courante relatée précédemment concerne l'habitat.
Pour l'industriel c'est différent.
L'avis personnel est que technologiquement le compteur est capable de comptabiliser les kVAh ou kWh positifs (absorbés par la charge) ou négatifs (fournis au réseau). Dans le domestique, seule l'énergie active en kWh est facturée.
Dans l'industriel ce peut être différent, avec facturation des énergies active et réactive, l'industriel devant faire en sorte que tg(phi) soit proche de zéro. Pour ces particularités il serait bon de demander les précisions au fournisseur d'énergie.

A noter que le compteur électromécanique appelé compteur bleu pouvait voir le disque tourner à l'envers si la charge aval renvoyait de l'énergie active sur le réseau. Une expérience courante à certains niveaux de formation initiale.
Cordialement.
31 janvier 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Exactitude compteur Linky Triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Wintrak. C'est une situation très rare. Ce peut être une machine asynchrone en fonctionnement hypersynchrone, mais on se demande dans quel cas de la vie courante on pourrait observer ce fonctionnement qui nécessite certaines conditions technologiques.
Sachant que le comptage est électronique, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Juste une déduction logique.
Tous les dispositifs photovoltaïques débitent dans le réseau et cela ne pose pas de problème de comptage.
Cordialement.
31 janvier 2020 à 15:37
forum consulter ce sujet Exactitude compteur Linky Triphasé sur le forum Électricité

Bonjour cocobeloeil. Le transformateur, bien gros et bien lourd s'il s'agit de cela, est muni d'un fusible thermique interne qu'il est possible de changer.
Halogène ou pas ce sont des lampes à filament qui consomment du courant, d'où la taille et la puissance du transformateur. Vous pourriez relever la plaque signalétique pour en avoir le cœur net.
C'est un système un peu archaïque qu'il serait peut-être temps de changer.
A suivre.
Cordialement.
29 janvier 2020 à 16:36
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur 12V pour halogène sur le forum Électricité

Bonjour et merci Jbath pour votre retour. On comprend que ce que vous avez constaté est normal. Hormis le raccordement de l'éclairage additionnel, mais ce n'est pas bien grave. A l'avenir essayez de respecter les fonctions des circuits si cela est possible, le chauffage, la lumière etc.
Cordialement.
29 janvier 2020 à 09:26
forum consulter ce sujet Absence d'alimentation des radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour Hab130.
Ce four d'une puissance de 12 kW ne peut être branché en monophasé, non pour un problème de barrettes facile à résoudre, mais pour la puissance que votre habitat ne peut probablement pas fournir.
Cordialement.
28 janvier 2020 à 11:02
forum consulter ce sujet Passer four à pizza triphasé 400V en monophasé 220V sur le forum Électricité

Bonjour Laurentw59. Si l'on respecte la norme le sèche-serviette doit être alimenté par une ligne spécifique issue du tableau de répartition avec sa protection surintensité propre, et arrivant dans une sortie de câble.
Ici il semble que vous ne puissiez remplir ces conditions.
Une sortie de câble dérivée du circuit prise vous permettrait d'alimenter le radiateur dont la puissance ne doit pas être très importante.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 janvier 2020 à 10:59
forum consulter ce sujet Brancher sèche serviettes classe 2 sur le forum Électricité

Bonjour Carole062. Le ralenti n'existe pas. Du moins pas comme vous le pensez. Un radiateur fonctionne en tout ou rien, c'est à dire allumé ou non avec une période de fonctionnement de quelques secondes (comme une lampe que l'on ferait clignoter en actionnant l'interrupteur périodiquement). Ce que vous appelez ralenti est juste une température de consigne que vous avez choisie réduite.
Si les 5 radiateurs absorbent du courant en même temps à un moment donné, le Linky détecte une intensité supérieure à la valeur programmée en interne et il déclenche.
En monophasé 9 kVA pourrait suffire. En triphasé 12 kVA réduira les aléas que vous constatez.
Cordialement.
28 janvier 2020 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème consommation compteur Linky sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Compléments.
Comme la production photovoltaïque débite sur le triphasé, Enedis vous "paye" les kWh produits. Que votre consommation soit sur une phase ou trois ne change rien. Autrement dit, 3 kWh renvoyés sur le réseau en monophasé ou en triphasé ne change rien.
Par contre, l'installation en monophasé est plus souple d'emploi.
9 KVA en tri correspond à 3 kVA par phase. Comment fait-on pour utiliser une plaque de cuisson électrique mono de puissance 5 kVA ?
Réponse : on ne peut utiliser tous les feux à la fois.
Cordialement.
28 janvier 2020 à 09:53
forum consulter ce sujet Ai-je intérêt à rester en triphasé ou pas ? sur le forum Électricité

Oui, c'est antique. On voit quand même un écoulement en PVC en bas. Vous pourriez vous raccorder dessus et enlever le tuyau de plomb. Ce serait la solution personnelle.
Ce n'est pas un travail bien difficile si l'on utilise les raccords divers Nicoll et autres ; je pense notamment à des manchons glissants qui permettent de faire un raccommodage sur des tubes fixes comme il semble y en avoir. Bref, on se débrouille. Et on place des tampons de visite.
La râpe à bois c'était pour le tuyau PVC de sortie de siphon, pas pour le plomb. Quant à la limaille elle sera évacuée.
La colonne a son utilité car elle soulage le porte-à-faux. Mais remplacer ce lavabo par un meuble serait une solution élégante.
Prenez votre temps pour faire au mieux en enlevant le plomb.
Cordialement.
28 janvier 2020 à 09:42
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Re. Ce n'est pas bien sain, l'emboitement est peu profond, et d'époque, sans collage et avec joint caoutchouc (semble-t-il) bien vieux. Rafistoler ne résoudra rien. Vu d'ici il semble qu'il faille refaire du neuf en PVC avec tampons de visite.
Pas d’idée concernant le chiffon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 22:35
forum consulter ce sujet Fuite colonne eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour alaind. Où en êtes-vous ? On attend impatiemment la suite de cette aventure technologique.
27 janvier 2020 à 20:52
forum consulter ce sujet Démontage pignon scie circulaire Ryobi 1250 sur le forum Outillage

Bonjour swila.
Citation :
La colonne ne devrait pas être parfaitement étanche même quand l'eau remonte ?
Bien sûr, c'est évident.
Bien des sujets de ce forum abordent ce type de désagrément avec des remontées dans les douches en cas de bouchon dans la colonne d'évacuation générale.
Ici il y a probablement de mauvaises liaisons.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 20:50
forum consulter ce sujet Fuite colonne eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour lepierrot. Que serait un disjoncteur wi-fi ?
Cordialement.
27 janvier 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur Wi-Fi sur le forum Électricité

Bonjour Steve. Si vous pouvez gagner 1 mm sur le rayon du tube avec une râpe à bois et du gros abrasif vous pourrez rentrer le tube ne serait-ce que sur 1 cm et cela suffirait. Comme l'ajustement sera serré, vous entourez avec un bon ruban adhésif et l'on n'en parle plus. Il faut du tube PVC épais, pas forcément celui vendu chez bricotruc.
Vous pouvez tenter une bidouille avec le manchon ; pas d'idée car jamais utilisé.
Arrangez vous pour que le lavabo ne pique pas du nez. On le fixe au mur avec des pattes. Un jour vous mettrez peut-être un meuble avec un bac posé ou encastré.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Bonjour Maçon37. A vrai dire je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. 70 kg est quand même beaucoup.
La rondelle pourra être évitée s'il y a un cadre métallique à fixer.
A la limite une Molly pourrait prendre dans la ferrure. Gare au centrage. Pas très facile.
Franck fera au mieux et il adaptera.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Porte galandage et fixation radiateur façade vertical sur le forum Maçonnerie

Bonjour à tous. Juste une idée en passant. Variante.
Pour réaliser une telle fixation, la méthode personnelle consiste à incorporer un tasseau de bois dur ou de contreplaqué épais à l'endroit de la fixation (généralement pas de sapin qui peut se fendre au vissage).
Chaque tasseau est un rectangle d'environ 6 à 8 cm sur 3 ou 4.
L'incorporation du tasseau peut se faire par devant ou par derrière si l'accès est possible ; dans ce dernier cas on peut carrément ouvrir le placo en faisant un carré plus grand. La difficulté est de ne pas tomber sur une ferrure.
On réalise un trou horizontal d'environ 4 à 6 cm sur 5, tout en dégageant l'intérieur du placo de façon à y rentrer le tasseau tout en pouvant le tourner et le mettre en position verticale maintenue.
Une fois cela fait, on prépare du map et de la filasse de chanvre, on bourre le trou avec le mélange map + boudins de filasse trempés dans la purée de map, on rentre le tasseau, on le met en position verticale, on le maintient contre la face interne du placo avec une ou deux vis et l'on continue à bourrer le mélange map avec des boudins de chanvre trempés. L'ensemble permet alors de fixer une charge avec une contrainte mécanique répartie sur une grande surface, ce que ne fait pas suffisamment une cheville Molly.
Une fois sec, il n'y a plus qu'à enduire proprement. Puis on fixe le radiateur après avoir préalablement effectué des petits avant-trous judicieusement placés.
Outils : perceuse, petite égoïne, cutter, papier de verre, aspirateur etc.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 10:10
forum consulter ce sujet Porte galandage et fixation radiateur façade vertical sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Votre post ne dérange pas, mais ce n'est pas le bon endroit pour vendre ; on ne sait jamais.
Le plus simple pour vendre cette machine est de la proposer sur un site dans un coin de France assez bon, ce qui permet des contacts faciles et invisibles pour les autres lecteurs. Le site sur lequel vous êtes est plutôt orienté entraide bricolage.
Cordialement.
26 janvier 2020 à 23:26
forum consulter ce sujet Vente combiné à bois MINIMAX sur le forum Menuiserie

Citation :
il font combien en diamètre intérieur ?
Même avec des yeux à rayons X on ne peut savoir. Il faut couper.
3 mm d'épaisseur semble beaucoup. Entre 3 et 5 mm peut-être pour la toiture de Notre-Dame ?
Un plombier expérimenté pourrait peut-être savoir.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Re. Oui, la liaison ressemblera à votre dessin. Reste à savoir si le manchon peut être utile. Le tube de 32 mm extérieur devrait pouvoir rentrer dans le tube de 38 extérieur. L'étanchéité peut être faite comme précisé à 15:34. Bref, on improvise, sachant qu'il serait étonnant que le tube en plomb ait un diamètre interne de 32 mm + 0,1 - 0. Il faut voir déjà sans le manchon en photo.
Cordialement.
26 janvier 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Ok. Un coude FF dont on dépoli l'intérieur, et on colle les tubes PVC aux extrémités dépolies avec de la colle spéciale PVC (en gelée). On ébavure tout ce qui a été coupé à la scie à métaux.
Je ne sais pas si l'adaptateur visible avec le lien pourrait avoir son utilité. Il faudrait l'avoir dans les mains.
On vous laisse réfléchir et travailler (pas l'inverse).
Cordialement.
26 janvier 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Bonjour Steve. Il va falloir être imaginatif. On voit bien sur la photo 2 que le tube en sortie n'est pas dans l'axe du siphon. Ce tube semble dégradé ; il aurait mérité un coup d'abrasif.
Tout d'abord il faut vous assurer qu'il s'agit bien d'un tube en cuivre de 38 mm, et de diamètre interne 33 mm minimum quel que soit le métal. Vous grattez avec un outil quelconque. Ce peut être du plomb.
Ensuite vous serez obligé d'utiliser du tube de 32 pour rentrer dans la sortie du siphon comme prévu.
Un coude à 90° de 32 suivi d'un tube PVC de 32 également permettrait de rentrer dans l'intérieur du tube cuivre de 38. Un joint avec la pâte qu'il faut devrait rendre le système étanche. Même un gros adhésif périphérique suffirait.
On peut aussi utiliser du flexible accordéon avec 2 manchons mâles de 32.
Et le tour serait joué.
Finalement, c'est presque fini. Quoique... la plomberie le dimanche !
Cordialement.
26 janvier 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum Plomberie

Bonjour Didier G. Étant inscrit vous recevrez les notifications en direct.
Le schéma relevé de façon visuelle est partiel et sans garantie comme son auteur l'a précisé. Il y a des erreurs inévitables car ce n'est pas un travail facile. Notamment au niveau de la commande de gâchette du triac où il manque des liaisons.
Là n'est finalement pas le problème de ce thermostat qui présente un point faible au niveau de ce condensateur qui peut rendre le radiateur hors service, et qui peut le destiner à la déchèterie si le SAV de la marque est défaillant où les pièces détachées hors de prix, quand on les trouve. Quelques internautes sont arrivés malgré tout à remettre l'appareil en service depuis 2008.
Les ajustables carbone, qui sont des premiers prix, peuvent se dégrader même sans que le contact mobile bouge.
Ce thermostat est choisi sur étagère par l'assembleur du radiateur, et c'est ainsi que les prix sont orientés vers le bas.
Mais plus de 14 ans se sont passés depuis la conception.
Cordialement.
26 janvier 2020 à 10:48
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage