Profil du membre GL
Actuellement
215
questions dans le
forum écologie Habitat
Membre inscrit GL
a posté 31 602 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. La réponse à votre question est oui. Même plus : les emplacements ne tolèrent aucune fantaisie (ou erreur).
Vous trouverez le schéma un peu partout, probablement aussi sur le forum avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Si le schéma est sur une ligne :
Phase directe sur le commun du premier va et vient, puis les navettes vers le commutateur 1, les autres navettes vers le commutateur 2, les navettes en sortie de ce commutateur vers les bornes navettes du deuxième va et vient dont le commun véhicule la phase coupée vers la lampe. Le neutre est direct à la lampe.
Un commutateur fait office d'inverseur bipolaire classique.
il n'y a pas de sens pour le raccordement des navettes ; ces conducteurs peuvent être de la même couleur. On les préconise en violet parce que c'est notre habitude.
Par commutateur il y a 4 conducteurs navettes de 1,5 mm² à raccorder. On préfère alors utiliser du HO7V-K souple.
On préfère néanmoins installer des télérupteurs, mais cela peut être difficile en rénovation.
Cordialement.
Vous trouverez le schéma un peu partout, probablement aussi sur le forum avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Si le schéma est sur une ligne :
Phase directe sur le commun du premier va et vient, puis les navettes vers le commutateur 1, les autres navettes vers le commutateur 2, les navettes en sortie de ce commutateur vers les bornes navettes du deuxième va et vient dont le commun véhicule la phase coupée vers la lampe. Le neutre est direct à la lampe.
Un commutateur fait office d'inverseur bipolaire classique.
il n'y a pas de sens pour le raccordement des navettes ; ces conducteurs peuvent être de la même couleur. On les préconise en violet parce que c'est notre habitude.
Par commutateur il y a 4 conducteurs navettes de 1,5 mm² à raccorder. On préfère alors utiliser du HO7V-K souple.
On préfère néanmoins installer des télérupteurs, mais cela peut être difficile en rénovation.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 23:25
consulter ce sujet Comment faire un va et vient 4 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Si vous avez des machines à faire tourner le triphasé peut se justifier. Il n'y aurait aucun problème d'équilibrage en monophasé. C'est peut-être une piste à laquelle vous pourriez réfléchir. Mais il y aurait des frais de transformation. Le plus simple est de passer à 12 kVA et de soigner l'équilibrage des intensités.
Voyez :
1. si le triphasé est utile
2. si vous avez suffisamment d'euros pour passer en monophasé
3. si un programmateur délesteur ne permettrait pas un peu de souplesse de fonctionnement avec un programmateur délesteur qui agirait sur le chauffage électrique et le chauffe-eau tout en restant en mono si l'habitat est de taille moyenne.
Cordialement.
Voyez :
1. si le triphasé est utile
2. si vous avez suffisamment d'euros pour passer en monophasé
3. si un programmateur délesteur ne permettrait pas un peu de souplesse de fonctionnement avec un programmateur délesteur qui agirait sur le chauffage électrique et le chauffe-eau tout en restant en mono si l'habitat est de taille moyenne.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 21:45
consulter ce sujet Problème consommation compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonsoir Jo33. Ne vous tracassez pas pour quelques mètres de passage en commun. Il n'y a aucun danger d'origine électrique ou électromagnétique.
Cordialement.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 21:36
consulter ce sujet Passage câble électrique 3G6 sur le forum ÉlectricitéRe.
Il s'agit de ne pas utiliser les mêmes conduits pour courants forts et courants faibles.
Vous n'avez plus qu'à.
Cordialement.
Citation :Non.
Au niveau de l'usage y a-t-il un risque d'interférence ?
Il s'agit de ne pas utiliser les mêmes conduits pour courants forts et courants faibles.
Vous n'avez plus qu'à.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 17:20
consulter ce sujet Passage câble électrique 3G6 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Super !
Ce moteur n'est-il pas livré avec une notice explicative ? Il fallait trouver les bons mots clé pour la recherche.
Cordialement.
Ce moteur n'est-il pas livré avec une notice explicative ? Il fallait trouver les bons mots clé pour la recherche.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 17:17
consulter ce sujet Branchement moteur 3 fils au lieu de 2 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Xarow.
Soit vous câblez vous même un prolongateur court avec deux fiches, une mâle et une femelle. Section 2,5 mm².
Soit vous achetez un prolongateur tout fait avec fiches surmoulées. Toujours en 2,5 mm².
Cordialement.
Soit vous câblez vous même un prolongateur court avec deux fiches, une mâle et une femelle. Section 2,5 mm².
Soit vous achetez un prolongateur tout fait avec fiches surmoulées. Toujours en 2,5 mm².
Cordialement.
25 janvier 2020 à 11:15
consulter ce sujet Câble four trop court prise électrique au bout sur le forum ÉlectricitéBonjour Jo33. Ce n'est pas bien bon concernant les usages et la norme... mais bon.
Quel est le diamètre du tube ? On rappelle que le tube en terre doit être du TPC de 40.
Avez-vous la possibilité de creuser et de remplacer le tube ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Quel est le diamètre du tube ? On rappelle que le tube en terre doit être du TPC de 40.
Avez-vous la possibilité de creuser et de remplacer le tube ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 11:12
consulter ce sujet Passage câble électrique 3G6 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jbath. Il faudrait préciser quels sont les circuits prioritaires avec EJP. De même, quand les radiateurs ne sont plus alimentés, est-ce en période rouge ? Le voyant de fonctionnement EJP est-il activé ?
Bref, ce problème pourrait tourner autour du fonctionnement de l'option.
Une idée néanmoins : si le dispositif de signalisation EJP n'a pas été adapté lors de l'installation du Linky, le voyant de préavis peut ne pas fonctionner. Il s'allume alors en même temps que le contacteur de délestage bascule, sans préavis.
Il se pourrait que vous ne puissiez pas venir à bout du problème seul. Un électricien expérimenté pourrait effectuer les vérifications nécessaires.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Bref, ce problème pourrait tourner autour du fonctionnement de l'option.
Une idée néanmoins : si le dispositif de signalisation EJP n'a pas été adapté lors de l'installation du Linky, le voyant de préavis peut ne pas fonctionner. Il s'allume alors en même temps que le contacteur de délestage bascule, sans préavis.
Il se pourrait que vous ne puissiez pas venir à bout du problème seul. Un électricien expérimenté pourrait effectuer les vérifications nécessaires.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 11:07
consulter ce sujet Absence d'alimentation des radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Franckleboss. Normalement ce type de moteur, dit à spire de Frager, ne nécessite que deux fils comme les bleu et blanc de la photo1.
Regardez où est connecté le troisième fil qu'on ne voit pas.
Cordialement.
Regardez où est connecté le troisième fil qu'on ne voit pas.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 10:49
consulter ce sujet Branchement moteur 3 fils au lieu de 2 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'essentiel est que vous soyez arrivé à démonter le robinet. Par le dessus comme exprimé dans votre idée, et par le dessous en étant obligé de tourner les écrous ; d'où la suggestion de la clé spéciale.
On peut supposer que vous avez dû couper les tubes.
Cordialement.
On peut supposer que vous avez dû couper les tubes.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 00:12
consulter ce sujet Démonter robinet mélangeur 3 trous sur le forum PlomberieBonjour Réponse 18. Il n'y a pas de produit miracle ; il faut casser et voir comment ça se passe, et peut-être remplacer le tube en entier. Peut-être faudra-t-il attendre plusieurs mois pour que le sol sèche.
S'il y a une fuite, il y a une raison qu'il faudrait élucider. Mauvais travail ? Qualité des matériaux ?
C'est le moment de changer le carrelage.
Cordialement.
S'il y a une fuite, il y a une raison qu'il faudrait élucider. Mauvais travail ? Qualité des matériaux ?
C'est le moment de changer le carrelage.
Cordialement.
23 janvier 2020 à 11:44
consulter ce sujet Fuite tuyauterie colmatée sur le forum PlomberieBonjour Fifi384.
Si le trou n'est pas assez gros, il faudra l'agrandir d'une façon ou d'une autre.
Vous pourriez condamner les deux trous latéraux avec des rondelles en inox (peut-être que cela existe tout fait - voir les distributeurs Cédéo et autres) ; puis vous posez un mélangeur monotrou. Compte tenu du fait que l'évier est en inox, vous pouvez raidir le métal en disposant une plaque aluminium en dessous. Sinon le mélangeur risque de "brandouiller".
Il s'agit d'un très ancien Jacob Delafon.
Outre le robinet, il faudra couper les tubes et monter des vannes de coupure sur lesquelles vous raccorderez les flexibles. Vous pourrez utiliser des raccords olive sans soudure.
Il y a du travail. Cela nécessite de l'outillage. Et du temps.
Cordialement.

Clé pour écrous-de lavabo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Citation :Non. Il faut acquérir une clé de lavabo Virax ou équivalent, avec une tête pivotante si possible.
peut-on démonter par dessus
Si le trou n'est pas assez gros, il faudra l'agrandir d'une façon ou d'une autre.
Vous pourriez condamner les deux trous latéraux avec des rondelles en inox (peut-être que cela existe tout fait - voir les distributeurs Cédéo et autres) ; puis vous posez un mélangeur monotrou. Compte tenu du fait que l'évier est en inox, vous pouvez raidir le métal en disposant une plaque aluminium en dessous. Sinon le mélangeur risque de "brandouiller".
Il s'agit d'un très ancien Jacob Delafon.
Outre le robinet, il faudra couper les tubes et monter des vannes de coupure sur lesquelles vous raccorderez les flexibles. Vous pourrez utiliser des raccords olive sans soudure.
Il y a du travail. Cela nécessite de l'outillage. Et du temps.
Cordialement.

Clé pour écrous-de lavabo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
23 janvier 2020 à 09:57
consulter ce sujet Démonter robinet mélangeur 3 trous sur le forum PlomberieBonjour Steve.
Effectivement, il fallait y penser. Pas de bidouille et montage rapide. Vous voilà tranquille.
Cordialement.
Effectivement, il fallait y penser. Pas de bidouille et montage rapide. Vous voilà tranquille.
Cordialement.
23 janvier 2020 à 09:43
consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum PlomberieMerci bham. Vous reviendrez sur le forum de temps en temps pour signaler où vous en êtes.
Il y a quelques années il avait fallu automatiser des portes battantes pour un poulailler également. Le sujet est sur le forum. Une vraie usine à gaz qui fonctionnait il me semble.
Cordialement.
Il y a quelques années il avait fallu automatiser des portes battantes pour un poulailler également. Le sujet est sur le forum. Une vraie usine à gaz qui fonctionnait il me semble.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 22:15
consulter ce sujet Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Si vous avez un grossiste pas loin vous demandez un relais ou un petit contacteur pour commuter moins de 1A avec un contact inverseur OF, et bobine 230 V AC.
Ce modèle par exemple : Contacteur GC1611M5
Un peu cher, normal vu ses caractéristiques ; il est encliquetable sur un rail omega.
Voir chez Conrad où il y a d'autres modèles. On peut inventer un système pour avoir un fonctionnement manuel ou automatique. Avec un inverseur double. Il vaut mieux être un peu bricoleur.
Il faudra le placer dans une petite boite étanche genre Plexo.
Le montage n'empêchera pas le renard de rentrer avec les poules. Il faudrait un chien ?
Cordialement.
Ce modèle par exemple : Contacteur GC1611M5
Un peu cher, normal vu ses caractéristiques ; il est encliquetable sur un rail omega.
Voir chez Conrad où il y a d'autres modèles. On peut inventer un système pour avoir un fonctionnement manuel ou automatique. Avec un inverseur double. Il vaut mieux être un peu bricoleur.
Il faudra le placer dans une petite boite étanche genre Plexo.
Le montage n'empêchera pas le renard de rentrer avec les poules. Il faudrait un chien ?
Cordialement.
22 janvier 2020 à 21:42
consulter ce sujet Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéLégère erreur. Le relais est activé quand il fait nuit (le contact passe sur travail). Il faut que le volet descende. Il faut donc inverser les fils montée et descente sur le contact inverseur.
22 janvier 2020 à 18:39
consulter ce sujet Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus et avec les mots clé porte poulailler, vous trouverez des sujets qui traitent ce problème.
Néanmoins j'ai fait un dessin rapide.
Il vous faut un petit relais à un seul contact inverseur avec bobine en 230 V AC. La bobine est alimentée par la sortie du détecteur. Celui-ci devra être réglé sur obscurité avec allumage non temporisé, mais permanent.
Les fins de course du volet assureront l'arrêt haut ou l'arrêt bas.
Il faut d'abord essayer avec le commutateur manuel.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Néanmoins j'ai fait un dessin rapide.
Il vous faut un petit relais à un seul contact inverseur avec bobine en 230 V AC. La bobine est alimentée par la sortie du détecteur. Celui-ci devra être réglé sur obscurité avec allumage non temporisé, mais permanent.
Les fins de course du volet assureront l'arrêt haut ou l'arrêt bas.
Il faut d'abord essayer avec le commutateur manuel.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 janvier 2020 à 17:32
consulter ce sujet Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est une constante : tous les appareils à double isolation, donc tous les convecteurs modernes fixes dont les vôtres (ce qui exclut les anciens "grille-pain" sans fil pilote) ne doivent pas être raccordés à la terre. On fait donc ainsi. S'il y avait des accidents cela se saurait.
La durée de vie de vos radiateurs est en contradiction avec les quelques posts ci-dessus. Bizarrement, à part une autre marque il n'y en a pas d'autres qui font l'objet de réclamations nombreuses sur le forum ; quelquefois une marque connue et de façon ponctuelle.
Cordialement.
La durée de vie de vos radiateurs est en contradiction avec les quelques posts ci-dessus. Bizarrement, à part une autre marque il n'y en a pas d'autres qui font l'objet de réclamations nombreuses sur le forum ; quelquefois une marque connue et de façon ponctuelle.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 16:45
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour bham. L'avis personnel est que le mieux est de laisser la commande manuelle en l'état pour un système qui n'a pas été prévu pour ce mode de fonctionnement automatique.
Le détecteur est muni d'un relais interne qui coupe ou non la phase. On allume très bien la lumière, mais le fonctionnement séquentiel ne fait pas partie des commandes possibles.
En plus il faudrait envisager deux types de fonctionnement : manuel et automatique. Bien compliqué tout cela, sans devoir revoir toute la commande de chaque volet.
Ne pas fermer les volets permet aussi de profiter du paysage nocturne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le détecteur est muni d'un relais interne qui coupe ou non la phase. On allume très bien la lumière, mais le fonctionnement séquentiel ne fait pas partie des commandes possibles.
En plus il faudrait envisager deux types de fonctionnement : manuel et automatique. Bien compliqué tout cela, sans devoir revoir toute la commande de chaque volet.
Ne pas fermer les volets permet aussi de profiter du paysage nocturne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 15:12
consulter ce sujet Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait souhaitable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
S'il y a faute durant la pose il faut la faire constater par le chef d'entreprise rapidement.
Ces travaux sont assujettis à une réception durant laquelle toutes les malfaçons sont à noter.
Vous paierez plus tard.
L’artisan dispose d'une assurance qu'il pourrait être amené à utiliser pour le remplacement des fenêtres à ses frais.
Si les cloisons sont percées l'isolation garantie par le constructeur n'est plus assurée, même si les trous sont petits. Si vous connaissez la marque des huisseries, vous pouvez essayer de vous rapprocher du constructeur.
Lors de la pose il faut être attentif, l'objectif des poseurs est d'aller vite.
Ici une porte et une fenêtre ont été posées gauches, le support l'étant. Il a fallu rattraper ultérieurement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il serait souhaitable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
S'il y a faute durant la pose il faut la faire constater par le chef d'entreprise rapidement.
Ces travaux sont assujettis à une réception durant laquelle toutes les malfaçons sont à noter.
Vous paierez plus tard.
L’artisan dispose d'une assurance qu'il pourrait être amené à utiliser pour le remplacement des fenêtres à ses frais.
Si les cloisons sont percées l'isolation garantie par le constructeur n'est plus assurée, même si les trous sont petits. Si vous connaissez la marque des huisseries, vous pouvez essayer de vous rapprocher du constructeur.
Lors de la pose il faut être attentif, l'objectif des poseurs est d'aller vite.
Ici une porte et une fenêtre ont été posées gauches, le support l'étant. Il a fallu rattraper ultérieurement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 14:29
consulter ce sujet Trou de perceuse sur huisserie PVC en rénovation sur le forum Litiges TravauxBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Remplacer la résistance vous permettrait de rallonger la durée de travail de ce four jusqu'à son âge pivot où une retraite bien méritée vous obligera à le changer pour un neuf. Les organes de coupure devraient pouvoir continuer la coupure de courants résistifs même avec 2 A en plus, ce qui est très minime. Et il y a de fortes probabilités pour que le thermostat soit calibré à 16 A nominal.
Les fours actuels sont de qualité et fiables (expérience personnelle) si l'on y met la quantité d'euros qu'il faut.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Remplacer la résistance vous permettrait de rallonger la durée de travail de ce four jusqu'à son âge pivot où une retraite bien méritée vous obligera à le changer pour un neuf. Les organes de coupure devraient pouvoir continuer la coupure de courants résistifs même avec 2 A en plus, ce qui est très minime. Et il y a de fortes probabilités pour que le thermostat soit calibré à 16 A nominal.
Les fours actuels sont de qualité et fiables (expérience personnelle) si l'on y met la quantité d'euros qu'il faut.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 14:19
consulter ce sujet Remplacement résistance de four sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. On ne savait pas que ce type de machine existait. Pas d'idée sur la fonction de l'électro-aimant.
On devine que le cylindre rouge est un transformateur. Pas d'idée au sujet de KBB40.
Vu le peu de composants sur la carte, on pourrait suspecter un élément d'usure qui alimenterait le moteur, à savoir le relais noir qui semble assez costaud.
Écoutez le faire un clic quand vous l'actionnez, vérifiez la présence tension aux bornes de la bobine lors de ce test. S'il ne commute pas, soit la bobine est coupée (à contrôler à l'ohmmètre, une borne de la bobine dessoudée), soit les contacts sont grippés en position ouverte.
A suivre.
Cordialement.
On devine que le cylindre rouge est un transformateur. Pas d'idée au sujet de KBB40.
Vu le peu de composants sur la carte, on pourrait suspecter un élément d'usure qui alimenterait le moteur, à savoir le relais noir qui semble assez costaud.
Écoutez le faire un clic quand vous l'actionnez, vérifiez la présence tension aux bornes de la bobine lors de ce test. S'il ne commute pas, soit la bobine est coupée (à contrôler à l'ohmmètre, une borne de la bobine dessoudée), soit les contacts sont grippés en position ouverte.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 14:02
consulter ce sujet Panne sur fraiseuse portative sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. On suppose que vous avez regardé là Valentin page siphons
Les sorties en 32 sont relativement nombreuses, toutes les entrées sont en 1" 1/4.
Pour rallonger à 120 mm il va falloir faire une bidouille avec un autre tube qui permettrait de rallonger l'existant. Pour mettre au diamètre femelle un générateur d'air chaud permettrait la déformation.
Sinon, vous pouvez remplacer le siphon par un flexible en forme de siphon, avec l'inconvénient qu'il ne filtrera pas les impuretés qui pourraient faire un bouchon en aval.
Vous pouvez aussi mettre le siphon à 100 mm et décaler le tuyau de sortie vers le haut.
Bref, il y a des solutions.
Cordialement.
Les sorties en 32 sont relativement nombreuses, toutes les entrées sont en 1" 1/4.
Pour rallonger à 120 mm il va falloir faire une bidouille avec un autre tube qui permettrait de rallonger l'existant. Pour mettre au diamètre femelle un générateur d'air chaud permettrait la déformation.
Sinon, vous pouvez remplacer le siphon par un flexible en forme de siphon, avec l'inconvénient qu'il ne filtrera pas les impuretés qui pourraient faire un bouchon en aval.
Vous pouvez aussi mettre le siphon à 100 mm et décaler le tuyau de sortie vers le haut.
Bref, il y a des solutions.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 13:35
consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
2. On a des doutes sur la liaison en rotation du volant et du tambour.
Le point commun entre les deux observations est un défaut de la liaison volant tambour.
Pas de souvenir du montage, peut-être une liaison avec clavette.
2. Rien d'autre.
Il faut donc déshabiller la machine, ce qui devrait être facile, et démonter le volant afin d'y voir plus clair.
Si la machine ne faisait pas de bruit avant, on n'incrimine pas les roulements pour le moment. Mais une fois l'ensemble démonté essayez de voir pourquoi la rotation est dure.
A vos outils que l'on espère nombreux, dont un arrache moyeux.
Cordialement.
Citation :1. On en déduit que le tambour est bloqué.
quand on fait tourner le volant à la main, le tambour dedans ne tourne pas
2. On a des doutes sur la liaison en rotation du volant et du tambour.
Citation :1. La liaison entre le tambour et le volant est défectueuse
quand je fais tourner le tambour à la main, je ne vois pas le volant (ni la courroie) tourner
Le point commun entre les deux observations est un défaut de la liaison volant tambour.
Pas de souvenir du montage, peut-être une liaison avec clavette.
2. Rien d'autre.
Il faut donc déshabiller la machine, ce qui devrait être facile, et démonter le volant afin d'y voir plus clair.
Si la machine ne faisait pas de bruit avant, on n'incrimine pas les roulements pour le moment. Mais une fois l'ensemble démonté essayez de voir pourquoi la rotation est dure.
A vos outils que l'on espère nombreux, dont un arrache moyeux.
Cordialement.
22 janvier 2020 à 09:53
consulter ce sujet Tambour lave linge tourne difficilement en manuel sur le forum ÉlectroménagerRe. C'est une alimentation pas chère certes, mais qui ne peut débiter grand chose. Même il y a très longtemps ce type de montage ne figurait que dans certains livres ou revues de bricolage électrique ou d'électronique de loisir qui avaient malgré tout leur intérêt.
Ici, le constructeur a utilisé ce montage plus que basique pour diminuer le prix de revient au détriment de la fiabilité, ce sujet et d'autres sur le forum en sont la preuve. Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué, le secteur, phase ou neutre, étant la référence des tensions sur la carte. Normalement le neutre si l'on veut que le fil pilote puisse délivrer une tension utilisable par la régulation. Mais si l'installateur branche à l'envers, gare où l'on met ses doigts.
En attendant, il aura fallu 11 ans pour avoir les détails manquants. Soyez en remercié.
Il n'en demeure pas moins que cette marque, si elle existe encore, mérite d'être évitée.
Cordialement.
Ici, le constructeur a utilisé ce montage plus que basique pour diminuer le prix de revient au détriment de la fiabilité, ce sujet et d'autres sur le forum en sont la preuve. Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué, le secteur, phase ou neutre, étant la référence des tensions sur la carte. Normalement le neutre si l'on veut que le fil pilote puisse délivrer une tension utilisable par la régulation. Mais si l'installateur branche à l'envers, gare où l'on met ses doigts.
En attendant, il aura fallu 11 ans pour avoir les détails manquants. Soyez en remercié.
Il n'en demeure pas moins que cette marque, si elle existe encore, mérite d'être évitée.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 23:05
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonsoir. Comme le triac est bon, ce ne peut être que la commande. On peut suspecter les ajustables à piste carbone Piher. Ce ne sont pas des composants de grande qualité, aussi, dans un premier temps vous pouvez pulvériser dedans un aérosol désoxydant si vous trouvez un orifice. Sinon, vous les changez tous pour des cermet en ayant repéré préalablement les réglages.
Ce qui est certain c'est que la régulation ne fonctionne pas bien puisque la chauffe n'est plus contrôlée à un moment donné.
Malheureusement, après il n'y aura plus grand chose à faire. Mais il faut essayer.
Nota : la commutation est dite "à bande proportionnelle", c'est à dire que le cycle a une période T à peu près fixe (quelques secondes) puis le triac est alimenté avec une durée variable <= T. Il n'empêche que le bilame ne devrait pas s'ouvrir ainsi.
Cordialement.
Ce qui est certain c'est que la régulation ne fonctionne pas bien puisque la chauffe n'est plus contrôlée à un moment donné.
Malheureusement, après il n'y aura plus grand chose à faire. Mais il faut essayer.
Nota : la commutation est dite "à bande proportionnelle", c'est à dire que le cycle a une période T à peu près fixe (quelques secondes) puis le triac est alimenté avec une durée variable <= T. Il n'empêche que le bilame ne devrait pas s'ouvrir ainsi.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 19:15
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageRe. Bien compris. On peut penser que l'étanchéité du boîtier est défectueuse.
Vous pouvez arroser le boîtier, puis l'ouvrir de façon à voir s'il y a de l'eau quelque part, même minime.
Ce qui est certain c'est que le défaut d'isolement affecte le 230 V.
Le défaut est-il apparu d'un coup ?
Si le départ de l'alimentation est bien identifié sur le tableau vous pouvez connecter ce départ sur un DJ différentiel à part, de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut.
Sans être sur place avec quelques appareils de mesure on ne pourra pas donner de pistes de recherches.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez arroser le boîtier, puis l'ouvrir de façon à voir s'il y a de l'eau quelque part, même minime.
Ce qui est certain c'est que le défaut d'isolement affecte le 230 V.
Le défaut est-il apparu d'un coup ?
Si le départ de l'alimentation est bien identifié sur le tableau vous pouvez connecter ce départ sur un DJ différentiel à part, de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut.
Sans être sur place avec quelques appareils de mesure on ne pourra pas donner de pistes de recherches.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 13:17
consulter ce sujet Moteur portail Nice SLH400 disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Cedric. On comprend que le moteur ne disjoncte pas, par contre il se pourrait que ce soit une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau qui déclenche.
On ne sait pourquoi vous arrosez ce moteur ou son boitier, ni comment l'eau pourrait rentrer quelque part.
Sans connaitre davantage les conditions de montage et d'emploi, on ne peut en dire plus. Ce qui semble certain est un défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre, donc l'alimentation 230 V.
Cordialement.
On ne sait pourquoi vous arrosez ce moteur ou son boitier, ni comment l'eau pourrait rentrer quelque part.
Sans connaitre davantage les conditions de montage et d'emploi, on ne peut en dire plus. Ce qui semble certain est un défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre, donc l'alimentation 230 V.
Cordialement.
21 janvier 2020 à 09:41
consulter ce sujet Moteur portail Nice SLH400 disjoncte sur le forum ÉlectricitéRe. Mauvaise lecture de votre post initial (81) car j'étais parti sur l'absence d'alimentation (encore sous-entendu en 85).
On comprend que la résistance chauffe trop et que le thermostat à bilame se coupe. Cela signifie que l'alimentation est présente, ce que vous pouvez vérifier.
Le triac peut être en court-circuit. cela est facile à vérifier. A la limite, vous branchez une lampe témoin aux bornes de la résistance, vous manipulez la molette du thermostat de consigne pour voir si la lampe s'éteint.
Essayez déjà cette manipulation.
Si la lampe ne s'éteint pas on met en cause le triac (facile à vérifier en dessoudant et en testant la continuité entre A1 et A2), ou bien la commande ; et dans ce cas c'est une autre paire de manches.
Cordialement.
On comprend que la résistance chauffe trop et que le thermostat à bilame se coupe. Cela signifie que l'alimentation est présente, ce que vous pouvez vérifier.
Le triac peut être en court-circuit. cela est facile à vérifier. A la limite, vous branchez une lampe témoin aux bornes de la résistance, vous manipulez la molette du thermostat de consigne pour voir si la lampe s'éteint.
Essayez déjà cette manipulation.
Si la lampe ne s'éteint pas on met en cause le triac (facile à vérifier en dessoudant et en testant la continuité entre A1 et A2), ou bien la commande ; et dans ce cas c'est une autre paire de manches.
Cordialement.
20 janvier 2020 à 21:22
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour. Le thermostat bilame, en série avec la résistance, n'est pas responsable de l'absence d'alimentation.
Le schéma de principe montre que l'ensemble R1 R2 C1 forme un pont diviseur qui débite dans ce qui ressemble à une diode Zener (avec un symbole bien ancien). Cela ressemble donc à un redressement mono-alternance. Bien évidemment il manque des composants pour que l'alimentation soit continue et donc, filtrée.
On ne voit pas ce qui est inscrit entre la cathode de la Zener et le CI.
Ce schéma dissipe en partie les incertitudes liées à la fonction du condensateur incriminé depuis des années. Il n'en demeure pas moins que l’alimentation est rudimentaire, mais comme vous dites, ça marche...
Cordialement.
Le schéma de principe montre que l'ensemble R1 R2 C1 forme un pont diviseur qui débite dans ce qui ressemble à une diode Zener (avec un symbole bien ancien). Cela ressemble donc à un redressement mono-alternance. Bien évidemment il manque des composants pour que l'alimentation soit continue et donc, filtrée.
On ne voit pas ce qui est inscrit entre la cathode de la Zener et le CI.
Ce schéma dissipe en partie les incertitudes liées à la fonction du condensateur incriminé depuis des années. Il n'en demeure pas moins que l’alimentation est rudimentaire, mais comme vous dites, ça marche...
Cordialement.
20 janvier 2020 à 14:07
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour Rémi. Plus que le Linky, c'est plutôt la taille du disjoncteur. J'en ai longtemps eu un de ce type. L'actuel a bien rapetissé. L'internaute Memorex évoque bien du triphasé.
Cordialement.
Cordialement.
20 janvier 2020 à 13:31
consulter ce sujet Modification tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait préférable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
On comprend qu'il s'agit d'un lotissement. Vous ne précisez pas bien à qui vous avez affaire pour la réalisation de l'habitat.
Soit c'est le lotisseur qui vous vend une parcelle et vous faites ce que vous voulez avec celle-ci, soit vous achetez l'ensemble terrain + maison clé en main.
Dans chaque cas vous avez dû souscrire un contrat et ce dernier doit mentionner les obligations de chacun.
Votre interlocuteur semble être le constructeur. Là encore vous avez un contrat en main que vous avez dû signer.
Empierrement des accès (pour vous seul ou pour plusieurs acquéreurs ?) et contrat de fourniture d'eau et d’électricité doivent être mentionnés. N'étant pas sur place, vos deux points de livraison pourraient être utilisés par d'autres, à l'insu de votre plein gré ; à vous de voir les modalités d'usage.
Vu d'ici, l'avis totalement subjectif et infondé semble être qu'on veut vous faire endosser des frais qui pourraient ne pas vous incomber. Nous ne pouvons en savoir plus.
A vous de voir les modalités du ou des contrats.
Dans ce genre de relation tout doit être écrit et les contrats signés par vous et les constructeur et lotisseur.
"Il paraît que... Le constructeur m'a demandé..." Tout cela ne peut que faire l'objet de contrats où l'écrit prime. Tout cela est bien vague et malheureusement, la plupart des contributeurs ne sont pas juristes.
Vous pouvez demander l'aide d'une association de consommateurs, ou bien poser une question dans ce forum si cela est possible pour un particulier : Batiactu loi et réglementation
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il serait préférable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
On comprend qu'il s'agit d'un lotissement. Vous ne précisez pas bien à qui vous avez affaire pour la réalisation de l'habitat.
Soit c'est le lotisseur qui vous vend une parcelle et vous faites ce que vous voulez avec celle-ci, soit vous achetez l'ensemble terrain + maison clé en main.
Dans chaque cas vous avez dû souscrire un contrat et ce dernier doit mentionner les obligations de chacun.
Votre interlocuteur semble être le constructeur. Là encore vous avez un contrat en main que vous avez dû signer.
Empierrement des accès (pour vous seul ou pour plusieurs acquéreurs ?) et contrat de fourniture d'eau et d’électricité doivent être mentionnés. N'étant pas sur place, vos deux points de livraison pourraient être utilisés par d'autres, à l'insu de votre plein gré ; à vous de voir les modalités d'usage.
Vu d'ici, l'avis totalement subjectif et infondé semble être qu'on veut vous faire endosser des frais qui pourraient ne pas vous incomber. Nous ne pouvons en savoir plus.
A vous de voir les modalités du ou des contrats.
Dans ce genre de relation tout doit être écrit et les contrats signés par vous et les constructeur et lotisseur.
"Il paraît que... Le constructeur m'a demandé..." Tout cela ne peut que faire l'objet de contrats où l'écrit prime. Tout cela est bien vague et malheureusement, la plupart des contributeurs ne sont pas juristes.
Vous pouvez demander l'aide d'une association de consommateurs, ou bien poser une question dans ce forum si cela est possible pour un particulier : Batiactu loi et réglementation
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 janvier 2020 à 11:20
consulter ce sujet Consommation eau électricité pendant les travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour SB61. Il n'y a pas besoin d'être franchement du métier pour voir que la terrasse file un mauvais coton.
On sait que le béton armé tient le coup si les fers baignent dans le matériau sans avoir de contact ni avec l'air ambiant ni l'eau.
Des chutes de balcons en porte-à-faux se produisent de temps en temps suite aux malfaçons de construction (nombre de fers réduit, sections minimisées, mise à l'air) et c'est un danger qui est pris sérieusement en compte par les SAV des constructeurs qui doivent consolider l'existant.
L'avis personnel est qu'il faudrait démolir la terrasse et en refaire une aux normes de construction actuelles. Celle ci semble avoir été faite par des bricolos.
Un expert pourrait faire les contrôles et diagnostics nécessaires, mais un bon maçon expérimenté vous coûtera moins cher. Il n'est pas certain qu'il envisage de "faire un cautère sur une jambe de bois", avec sa responsabilité engagée. La dégradation a commencé, elle ne s'arrêtera jamais, d'autant plus que de l'eau s’infiltre ; béton + fers à l'air + eau = on peut être inquiet.
Cet avis subjectif résulte de la vision des photos et de votre description.
Un professionnel sur place pourra confirmer ou infirmer et être de bon conseil.
Attendons l'avis éclairé de l'ami Maçon37 qui a dû en voir de telles dans son métier.
Cordialement.
On sait que le béton armé tient le coup si les fers baignent dans le matériau sans avoir de contact ni avec l'air ambiant ni l'eau.
Des chutes de balcons en porte-à-faux se produisent de temps en temps suite aux malfaçons de construction (nombre de fers réduit, sections minimisées, mise à l'air) et c'est un danger qui est pris sérieusement en compte par les SAV des constructeurs qui doivent consolider l'existant.
L'avis personnel est qu'il faudrait démolir la terrasse et en refaire une aux normes de construction actuelles. Celle ci semble avoir été faite par des bricolos.
Un expert pourrait faire les contrôles et diagnostics nécessaires, mais un bon maçon expérimenté vous coûtera moins cher. Il n'est pas certain qu'il envisage de "faire un cautère sur une jambe de bois", avec sa responsabilité engagée. La dégradation a commencé, elle ne s'arrêtera jamais, d'autant plus que de l'eau s’infiltre ; béton + fers à l'air + eau = on peut être inquiet.
Cet avis subjectif résulte de la vision des photos et de votre description.
Un professionnel sur place pourra confirmer ou infirmer et être de bon conseil.
Attendons l'avis éclairé de l'ami Maçon37 qui a dû en voir de telles dans son métier.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 20:50
consulter ce sujet Toit terrasse armature béton armé visible sur le forum MaçonnerieBonjour Kyo. Vous avez dû comprendre qu'il y a un conducteur de coupé, peut-être bien la phase coupée par l'interrupteur. Shuntez l'interrupteur après l'avoir démonté, et après avoir branché un récepteur sur la prise.
A suivre.
Cordialement.
A suivre.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 20:30
consulter ce sujet 108V en ON et 20V en OFF sur prise sans terre sans disjonction sur le forum ÉlectricitéOk. Enregistrez ce message (pièce à convictions) avec soins pour ne pas l'effacer par mégarde.
L'impression personnelle est que vous êtes parti pour une "galère". Souhaitons néanmoins que ce ne soit pas vrai.
Il faudrait qu'un contributeur expérimenté apporte son concours à cette discussion.
Peut-être pourriez vous contacter une association de consommateurs.
Cordialement.
L'impression personnelle est que vous êtes parti pour une "galère". Souhaitons néanmoins que ce ne soit pas vrai.
Il faudrait qu'un contributeur expérimenté apporte son concours à cette discussion.
Peut-être pourriez vous contacter une association de consommateurs.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 18:30
consulter ce sujet Interdiction d'émettre des réserves sur PV sinon pas de remise de clés sur le forum Litiges TravauxRe. Ce serait mieux pour vous si le maçon pouvait tout traiter en même temps. Il faudra être patient puis dépenser les euros qu'il faut. Les bons professionnels ont un carnet de commande bien chargé, et les délais peuvent être longs.
Vous pourrez probablement bénéficier de la TVA réduite ; il faudra demander à votre maçon qu'il vous précise tout cela. Ce sera écrit sur le devis avec les détails techniques ligne par ligne.
Cordialement.
Vous pourrez probablement bénéficier de la TVA réduite ; il faudra demander à votre maçon qu'il vous précise tout cela. Ce sera écrit sur le devis avec les détails techniques ligne par ligne.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 18:24
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesRe re. Anciens, pas tant que cela certes, mais qui répondent à leurs fonctions nominales. D'une façon générale les gammes évoluent régulièrement.
Merci pour votre retour. Cordialement.
Merci pour votre retour. Cordialement.
19 janvier 2020 à 14:30
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'avis de l'expert est clair, en tout cas bien meilleur que tout ce que les contributeurs pourraient écrire au vu des seules photos ou descriptions.
On ne sait pas interpréter la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
On ne sait si la dalle a eu le temps de sécher avant la pose du revêtement de sol ; il faut des semaines. En attendant, vous pouvez retirer le revêtement, puis voir avec le constructeur pour qu'il effectue les recherches suggérées par l'expert.
D'autres logements sont peut-être dans le même cas ; voir pour cela avec les voisins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait pas interpréter la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
On ne sait si la dalle a eu le temps de sécher avant la pose du revêtement de sol ; il faut des semaines. En attendant, vous pouvez retirer le revêtement, puis voir avec le constructeur pour qu'il effectue les recherches suggérées par l'expert.
D'autres logements sont peut-être dans le même cas ; voir pour cela avec les voisins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 14:11
consulter ce sujet Sol salle de bain problème humidité sur le forum PlomberieBonjour.
Il serait préférable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
Bien difficile de vous répondre ; on comprend que cette injonction est orale et que vous ne pourrez vous en servir pour une action juridique quelconque.
Une réception des travaux doit être effectuée en votre présence et celle du constructeur ou de son représentant. Si cela a lieu, peut-être serait-il prudent de vous faire assister par un huissier ou un expert (mandaté par votre assurance au titre de la garantie multirisques ?).
Que dit votre contrat concernant l'issue des travaux et la réception officielle de ceux-ci ?
Si recommandé il y a ce peut être pour exiger le respect du contrat et des conditions de livraison de l'appartement.
Une action en référé peut-elle régler le conflit ? Ou bien un recours auprès du Médiateur de la République ?
En tout cas le constructeur n'est pas en droit d'exiger une telle demande. On peut s'interroger sur son honnêteté.
Regardez ce forum sur lequel vous pourrez poser votre question. Il faudra être ultra précis sur les conditions dans lesquelles cette demande a été faite : Forum BTP et bâtiment
Attendons d'autres avis davantage circonstanciés au niveau juridique.
Cordialement.
Il serait préférable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
Bien difficile de vous répondre ; on comprend que cette injonction est orale et que vous ne pourrez vous en servir pour une action juridique quelconque.
Une réception des travaux doit être effectuée en votre présence et celle du constructeur ou de son représentant. Si cela a lieu, peut-être serait-il prudent de vous faire assister par un huissier ou un expert (mandaté par votre assurance au titre de la garantie multirisques ?).
Que dit votre contrat concernant l'issue des travaux et la réception officielle de ceux-ci ?
Si recommandé il y a ce peut être pour exiger le respect du contrat et des conditions de livraison de l'appartement.
Une action en référé peut-elle régler le conflit ? Ou bien un recours auprès du Médiateur de la République ?
En tout cas le constructeur n'est pas en droit d'exiger une telle demande. On peut s'interroger sur son honnêteté.
Regardez ce forum sur lequel vous pourrez poser votre question. Il faudra être ultra précis sur les conditions dans lesquelles cette demande a été faite : Forum BTP et bâtiment
Attendons d'autres avis davantage circonstanciés au niveau juridique.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 14:01
consulter ce sujet Interdiction d'émettre des réserves sur PV sinon pas de remise de clés sur le forum Litiges TravauxBonjour. Comme le patron a renvoyé la machine au SAV de la marque, ne pourriez vous pas contacter ce dernier en expliquant le problème ?
Voyez aussi http://elec-bobinage.fr/
Cordialement.
Voyez aussi http://elec-bobinage.fr/
Cordialement.
19 janvier 2020 à 10:34
consulter ce sujet Vue éclatée Hilti TE 50 AVR sur le forum OutillageBonjour.
Cordialement.
Les contributeurs préfèrent s'adresser à des correspondants identifiés pour que ceux-ci reçoivent les notifications.
Citation :Cela ferait deux siphons en série. Le débit va s'en ressentir. Le jour où il y a bouchon il faudra démolir. Autant démolir tout de suite et ne pas bricoler. C'était la teneur du message de 2008.
Ça ne serait pas possible selon vous ?
Cordialement.
Les contributeurs préfèrent s'adresser à des correspondants identifiés pour que ceux-ci reçoivent les notifications.
18 janvier 2020 à 21:51
consulter ce sujet Connexion WC standard sur WC à la turque sur le forum PlomberieBonjour. Un variateur de fréquence classique à U/f = constante délivre une fréquence minimum qui est à régler. Il serait étonnant qu'il fonctionne en dessous de 5 Hz.
Ensuite, un tel moteur doit être ventilé en permanence (à fond) de façon mécanique.
Ce n'est pas tant la puissance qu'il faut étudier, mais le couple à fournir ; bref, il faut étudier la motorisation du système.
Vous pouvez aussi utiliser un variateur à contrôle vectoriel de flux, mais c'est une autre histoire bien plus complexe.
En attendant il faut réviser le fonctionnement du moteur asynchrone à fréquence variable, l'allure de la courbe de couple etc. Idem pour les principes des variateurs à U/f = Cte.
Ne serait-ce pas un sujet d'étude dans le cadre d'une formation initiale post-bac en deux ans ?
Cordialement.
Ensuite, un tel moteur doit être ventilé en permanence (à fond) de façon mécanique.
Ce n'est pas tant la puissance qu'il faut étudier, mais le couple à fournir ; bref, il faut étudier la motorisation du système.
Vous pouvez aussi utiliser un variateur à contrôle vectoriel de flux, mais c'est une autre histoire bien plus complexe.
En attendant il faut réviser le fonctionnement du moteur asynchrone à fréquence variable, l'allure de la courbe de couple etc. Idem pour les principes des variateurs à U/f = Cte.
Ne serait-ce pas un sujet d'étude dans le cadre d'une formation initiale post-bac en deux ans ?
Cordialement.
18 janvier 2020 à 19:32
consulter ce sujet Variateur de vitesse Altivar ATV 28 sur le forum ÉlectricitéBonjour chatounnet. La réception TNT est gratuite ; pour la réception satellite c'est à voir en fonction des programmes que vous désirez.
La réception par box avec fibre est de grande qualité. Le boitier de communication peut être intéressant s'il y a plusieurs points à distribuer en filaire. Le mieux est de vous faire expliquer tout cela par un antenniste.
Chaque récepteur télé doit être alimenté chacun par une box TV qui fait office de tuner. Chaque box peut être reliée au modem fibre ou ADSL (si le débit est suffisant) par un câble, en Wifi ou par courants porteurs (CPL) ; bref, il faut faire des choix, sachant qu'il faut que la transmission soit bonne.
Ce n'est pas très simple.
La réception TNT peut être suffisante à partir d'une antenne râteau si vous n'êtes pas accro à la TV, aux chaines payantes. Mais l'avenir étant ce qu'il est, la réception par modem internet est déjà bien dans le présent.
En attendant il faut vous documenter et prendre votre temps.
Cordialement.
La réception par box avec fibre est de grande qualité. Le boitier de communication peut être intéressant s'il y a plusieurs points à distribuer en filaire. Le mieux est de vous faire expliquer tout cela par un antenniste.
Chaque récepteur télé doit être alimenté chacun par une box TV qui fait office de tuner. Chaque box peut être reliée au modem fibre ou ADSL (si le débit est suffisant) par un câble, en Wifi ou par courants porteurs (CPL) ; bref, il faut faire des choix, sachant qu'il faut que la transmission soit bonne.
Ce n'est pas très simple.
La réception TNT peut être suffisante à partir d'une antenne râteau si vous n'êtes pas accro à la TV, aux chaines payantes. Mais l'avenir étant ce qu'il est, la réception par modem internet est déjà bien dans le présent.
En attendant il faut vous documenter et prendre votre temps.
Cordialement.
18 janvier 2020 à 19:16
consulter ce sujet Réalisation d'une installation TV sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour SB61. Vous avez fait le bon choix, celui de la réflexion et du temps. Vous voilà occupée ce dimanche, mais le sol dur étant à nu, le coulage de la dalle sera rapide. Il faut prévoir le type de carrelage que vous allez mettre afin de déterminer l'épaisseur de la dalle pour que le nouveau sol fini soit au même niveau que l'actuel. Le maçon règlera tout ces détails sans problème.
Dans la foulée, voyez s'il ne faut pas traiter d'autres pièces.
Voyez également s'il ne faut pas passer de nouveaux conduits électriques.
Cordialement.
Dans la foulée, voyez s'il ne faut pas traiter d'autres pièces.
Voyez également s'il ne faut pas passer de nouveaux conduits électriques.
Cordialement.
18 janvier 2020 à 18:58
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesRe. Sur votre carte on aperçoit l'interrupteur et puis c'est tout ce qu'il y a d'intéressant vu que rien ne s'allume. Vous pouvez essayer de le shunter pour voir s'il n'est pas coupé (carbonisé).
En 65 la carte semblait avoir un peu de vie avec une led qui clignote.
Vu d'ici on ne voit pas de composant grillé sur votre carte.
Ce sujet a démarré en 2008 avec cette marque. Les défauts semblent toujours présents. Il existe des radiateurs plus fiables sur le marché, de prix raisonnables et de marques plus célèbres que LVI.
On est un peu bloqué devant l'écran face à votre panne. Il manque un établi, quelques appareils de mesure et une bonne expérience de bricoleur ++ expérimenté.
Ceux d'ici n'ont jamais eu de problème. Un gros investissement au départ.
Ne passez pas trop de temps sur ce radiateur qui ne repartira peut-être pas.
On vous laisse chercher, et surtout voir si la tension secteur arrive sur la carte, d'où le test de l'interrupteur.
Cordialement.
En 65 la carte semblait avoir un peu de vie avec une led qui clignote.
Vu d'ici on ne voit pas de composant grillé sur votre carte.
Ce sujet a démarré en 2008 avec cette marque. Les défauts semblent toujours présents. Il existe des radiateurs plus fiables sur le marché, de prix raisonnables et de marques plus célèbres que LVI.
On est un peu bloqué devant l'écran face à votre panne. Il manque un établi, quelques appareils de mesure et une bonne expérience de bricoleur ++ expérimenté.
Ceux d'ici n'ont jamais eu de problème. Un gros investissement au départ.
Ne passez pas trop de temps sur ce radiateur qui ne repartira peut-être pas.
On vous laisse chercher, et surtout voir si la tension secteur arrive sur la carte, d'où le test de l'interrupteur.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 23:03
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageRe. Ils liquident les stocks de modèles obsolètes depuis un certain temps. Voyez plutôt un grossiste pas loin de chez vous. Vous pouvez prendre des modèles ID'Clic de la même marque s'il en reste ; pourquoi des embrochables ?
Vous pourriez revoir votre choix. Voire la marque.
Cordialement.
Vous pourriez revoir votre choix. Voire la marque.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 22:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous voulez faire du travail propre et non bâclé comme à vous lire on pourrait penser, il faut partir de la surface dure, faire une dalle propre ferraillée et de hauteur suffisante, laisser sécher 20 jours minimum, puis carreler après.
Ce n'est pas du bricolage ni de l'à peu près. Il faut prendre son temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : il aurait été souhaitable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
Ce n'est pas du bricolage ni de l'à peu près. Il faut prendre son temps.
Citation :Faites lui confiance, et laissez lui du temps. Il a peut-être d'autres chantiers urgents, bref, on attend son tour. Mais couler une petite dalle lui prendra peu de temps et pourra peut-être être faite "entre deux".
notre maçon de secteur ne peut venir que lundi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : il aurait été souhaitable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
17 janvier 2020 à 21:28
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. La résistance (ou sa commande) est en cause, mais vu d'ici on ne voit pas comment elle est connectée ni s'il y a un thermostat bimétallique de protection en cas de surchauffe.
La résistance se teste avec un ohmmètre, une de ses bornes étant déconnectée.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est bien la cause du dysfonctionnement.
Cordialement.
La résistance se teste avec un ohmmètre, une de ses bornes étant déconnectée.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est bien la cause du dysfonctionnement.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 20:19
consulter ce sujet Problème soufflerie sèche serviettes Noirot sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian. Après avoir fait une promenade sur le E-catalogue Schneider Electric, on constate que les ID 3 modules (donc 6 pas) ne sont plus fabriqués.
Chez Schneider Electric on aime bien les boitiers Pragma, de 13 18 ou 24 modules suivant ce qu'on y met.
Pour le prix voyez chez un grossiste distributeur de la marque (Rexel ou autre) qui pourra ajuster ses prix pour une commande globale.
Cordialement.
Chez Schneider Electric on aime bien les boitiers Pragma, de 13 18 ou 24 modules suivant ce qu'on y met.
Pour le prix voyez chez un grossiste distributeur de la marque (Rexel ou autre) qui pourra ajuster ses prix pour une commande globale.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 20:11
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un point de livraison en triphasé, avec un tableau largement obsolète.
Ne vous embarquez pas dans une rénovation sans connaissances de base ni expérience.
Laissez faire un électricien compétent.
Non seulement le tableau est à refaire, mais probablement également des lignes (cuisson, chauffage, gros électroménager) qu'il faudra refaire, incluant les protections différentielles et surintensité.
Voyez si vous avez réellement besoin du triphasé en fonction des récepteurs à alimenter. Cela se justifierait pour une salle de traite par exemple, mais dans le domestique classique le mono suffit généralement.
Mettez de côté quelques milliers d'euros. Faites vous un cahier des charges, éventuellement en vous faisant aider, ou bien contactez plusieurs entreprises ayant pignon sur rue et ne s'approvisionnant pas chez bricotruc. On déconseille les bricolos inexpérimentés, dont certains sont l'objet de différents sujets dans le forum Litiges.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ne vous embarquez pas dans une rénovation sans connaissances de base ni expérience.
Laissez faire un électricien compétent.
Non seulement le tableau est à refaire, mais probablement également des lignes (cuisson, chauffage, gros électroménager) qu'il faudra refaire, incluant les protections différentielles et surintensité.
Voyez si vous avez réellement besoin du triphasé en fonction des récepteurs à alimenter. Cela se justifierait pour une salle de traite par exemple, mais dans le domestique classique le mono suffit généralement.
Mettez de côté quelques milliers d'euros. Faites vous un cahier des charges, éventuellement en vous faisant aider, ou bien contactez plusieurs entreprises ayant pignon sur rue et ne s'approvisionnant pas chez bricotruc. On déconseille les bricolos inexpérimentés, dont certains sont l'objet de différents sujets dans le forum Litiges.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2020 à 18:56
consulter ce sujet Modification tableau électrique sur le forum Électricité