a posté 31 593 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Écologie Habitat

Bonjour réponse 62 et 63.
Merci pour votre contribution suivie. Cordialement.
14 janvier 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Merci Bianca.
Citation :
je ne suis pas assez qualifié pour le résoudre.
Vous n'êtes pas tout seul. Malheureusement à distance on ne peut pas faire grand chose. Un bricoleur expérimenté pourrait tenter quelque action. Sans certitude de réussite. L'électronique moderne en panne condamne souvent les appareils de ce type pour lesquels il n'y a pas de SAV. Tant que ça marche...
Tout ce que l'on sait est que ces appareils doivent être dans des pièces bien ventilées. Et éviter leur emploi la nuit.
Il serait peut-être plus prudent d'utiliser un chauffage électrique à la sécurité certaine.
Cordialement.
14 janvier 2019 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole TECTRO SRE 1330 C sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.
Un dépannage ici :
http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-whirlpool-ou-bauknecht-ne-chauffe-plus.html
Cordialement.
13 janvier 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Panne klixon sèche linge Candy sur le forum Électroménager

Bien reçu réponse 2. Ici, il ne semble pas que ce soit un grand atelier avec gestion fine de la recharge, aussi j'ai émis des réserves sous entendues dans mon post initial. Attendons le retour de Jide06.
Cordialement.
13 janvier 2019 à 11:19
forum consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum Électricité

Bonjour Cedric.
Citation :
Le problème est que je n'y connais pas grand chose.
Vous reconnaissez l’existence de ce problème. Certes, on pourrait vous guider pas à pas, mais cela va être long, d'autant plus qu'il y aurait des vérifications à effectuer sur un montage qui apparait comme étant très bricolé. Les couleurs des fils et la position du télérupteur en témoignent. Que vient faire un conducteur jaune/vert normalement réservé à la terre ?
Vous pourriez utiliser un télérupteur électromécanique classique et câbler à l'identique. Dans un télérupteur on retrouve la bobine et le contact, soit 4 bornes, ce que vous constatez ici.
Le modèle Legrand 4 124 08 conviendrait. Il ne sera pas plus bruyant que l'actuel, mais sans être silencieux. Il est destiné à être monté sur un tableau. Il y avait le 49119 remplacé désormais par le 49120, mais qui nécessite une alimentation permanente en 230 V, avec phase et neutre.
En attendant vous vous documentez sur le montage classique à mettre en œuvre (notamment sur les sujets du forum), alimentation bobine et contact. De même vous faites un schéma de ce que vous voyez avec les fils raccordés sur l'actuel télérupteur. Notez bien positions et couleurs.
On rappelle que l'électricité est dangereuse et que l'on manipule hors tension.
Cordialement.
13 janvier 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000 sur le forum Électricité

Bonjour. Il est inutile de continuer à perdre du temps à argumenter sur ce problème. La personne ne s'est pas inscrite, on peut l'admettre, mais surtout elle n'a fait aucun retour.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 20:21
forum consulter ce sujet Refus travaux par la copropriété rénovation fenêtre sur le forum Litiges Travaux

Bonjour jide06. En série, les tensions s'ajoutent la capacité du groupement est celle d'une batterie.
Avec 3 groupements identiques en parallèle les capacités s'ajoutent, donc pour 3 groupes de 90 Ah on obtiendra en théorie 270 Ah.
Tout cela est théorique, les montages parallèle ne se font pas. Il peut y avoir des courants de circulation dépendant des caractéristiques de chaque batterie qui limiteront les caractéristiques du groupe.
Si vous êtes en possession des 6 batteries vous pouvez essayer avec des batteries identiques, neuves, dans le même état de charge. Il y aura des différences au niveau des décharges partielles et le montage sera rapidement déséquilibré.
Comment se fera la recharge ? Il serait intéressant d'insérer un ampèremètre dans chaque groupe. Un beau TP. Votre montage serait à essayer également.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum Électricité

Bonjour Jacques. Ce peut être la commande du moteur ; si vous entendez le relais claquer vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur. Mais on n'y croit pas.
Sinon ce peut être un blocage mécanique. Vous pouvez observer avec un miroir l'état du pignon. Il se peut qu'il soit en nylon, auquel cas il s'use, les dents peuvent être endommagées, et on le change.
Vous pouvez déclencher une ouverture et voir si le portail coulisse avec une petite aide manuelle. Auquel cas il s'agirait bien d'un problème mécanique.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 09:47
forum consulter ce sujet Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture sur le forum Électricité

Bonjour Bianca. Ce calorifère est en vente dans les grandes surfaces de bricolage notamment, dont on sait que le SAV est quasi inexistant. Si l'appareil est sous garantie vous pouvez tenter une intervention. Pas d'idée dans le cas contraire, d'autant plus qu'il y a une électronique interne qui empêche toute intervention si l'on n'a pas une d'expérience sur ce type d'appareil.
Un problème non résolu ici Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
Il y aurait au moins un injecteur à vérifier.
A la longue liste des appareils indépannables (les tapis de course par exemple), on peut rajouter ces poêles à pétrole.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole TECTRO SRE 1330 C sur le forum Chauffage

Vous vous êtes bien exprimé, mais comme les 10 fils ne sont pas reliés à un bornier, on n'a aucune idée de leur branchement. Le net amène nulle part avec la référence du moteur. Par contre, la société SETEM pourra peut-être vous en dire plus.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour triumat. On comprend donc qu'il s'agit d'un moteur à rotor extérieur. 10 fils c'est beaucoup pour une entraide bricolage.
Il ne faut pas perdre de temps sur une machine ancienne dont il n'existe probablement plus aucune documentation.
Néanmoins, avec les mots clés moteur marelli, on arrive sur deux sites qui distribuent la marque et en assurent le service.
Le plus simple serait d'acquérir un ventilateur comme celui en photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur à rotor extérieur

11 janvier 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique sur le forum Électricité

Ok. Oui il s'agit bien de la liaison cuvette évacuation.
Il faut voir avec une pipe coudée souple accordéon. Celle en place est droite et il lui faut faire un virage à 90°.
Cette solution conviendra.
Pour une liaison en dur vous n'avez que 13 cm de hauteur disponible. Ce sera difficile de faire un S ou une sorte de C, même avec les petits segments anguleux.
Vous allez chez le Cedeo du coin (ou Brossette ou d'autres) et vous voyez ce qu'il y a de disponible.
Les solution Nicoll en photo.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
1955834943

11 janvier 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Besoin d'un avis dimensions toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour Lionel. Vous avancez un peu la cuvette, et vous utilisez une pipe flexible à sortie à 90°. Vous pouvez aussi faire une liaison en dur, toujours avec un manchon en dur à 90° associé à des adaptateurs de 15° à 20° ou plus pour effectuer une sorte de S qui arrivera à la verticale de l'évacuation.
Il faudra emboiter la partie mâle de votre adaptation dans la partie femelle de l'évacuation sans coller afin de pouvoir démonter.
Les dimensions de la cuvette sont standards.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 17:47
forum consulter ce sujet Besoin d'un avis dimensions toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour Sandy. Ne pas voir les gaines une fois l'isolant projeté n'est pas un problème à condition que toutes les gaines aient leur extrémité visible dans des boites de dérivation (grandes) ou des boitiers d'appareillage. Voyez grand pour ce qui concerne leur nombre et leur taille. 20 mm est la dimension standard.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 13:32
forum consulter ce sujet Gaines électrique ICTA dans isolation projetée sur le forum Électricité

Bonjour Robert.
Citation :
Comment on démonte ça ?
Aucune idée, il faut être face à l'objet, chercher la vis, tirer sur la poignée quand il y en a une etc.
Courant peut-être mais sans marque. On comprend que vous ne possédez pas la notice.
Il vous faudra peut-être changer l'ensemble faute de joint.
On privilégie l'achat de robinetteries pour lesquelles l'origine est connue. Pour tout ce qui est proposé dans le magasin bleu, les produits sont fabriqués on ne sait où conformément à un cahier des charges précis. Ensuite, on peut invoquer l'obsolescence programmée faute de réparation possible ou de disponibilité de pièces détachées, ne serait-ce qu'un malheureux joint.
Vous pouvez poser la question auprès du service client du magasin supposé, avec la référence fournie.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 13:23
forum consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum Plomberie

Bonsoir Maçon37. Il n'y a pas 36 solutions pour éviter de perdre dans les combles, c'est d'isoler par dessus les tuyaux. Ou bien :
Si la hauteur sous plafond est conséquente, ce qui a l'air d’être le cas, vous pouvez faire un faux plafond 10 à 12 cm en dessous de l'actuel, y passer des gaines rectangulaires, et en profiter pour encastrer de petits spots à led qui éclairent bien. Éventuellement vous rajoutez une couche d'isolant, laine minérale ou laine tout court qui ne pique pas.
Reste à savoir si vous serez vraiment gagnant, les gaines actuelles isolent néanmoins.
On fabrique des gaines ici :
https://gaines-sodiamex.fr/fr/airflex-conduits-souples-gaine-ventilation-vmc.html,
dans des locaux voisins de https://www.clous-rivierre.com/reportages-tv/
La société fabrique aussi des gaines isolées de section circulaire.
On peut attendre d'autres avis, mais ce peut être long.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Avis chauffage bois et air pulsé sur le forum Chauffage

Bonjour. Il semble que ce soit un mitigeur qui provient d'Europe du Nord, le modèle voisin de VIMMERN (c'est du suédois).
En gros, il se pourrait que vous ne pouviez trouver de joint si vous arrivez à démonter.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 16:23
forum consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum Plomberie

Il serait préférable d'utiliser un morceau de conducteur rigide de section 1,5 mm². Le multifil nécessite des embouts de câble que vous ne possédez probablement pas.
Pas de bleu ni jaune/vert car vous utilisez la phase.
10 janvier 2019 à 13:22
forum consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum Électricité

Bien reçu. Bien évidemment vous rallongez avec un domino et un fil de 1,5 mm² de la bonne couleur. Donc pas bleu si ce n'est pas le neutre. Prenez un peu de marge.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 11:51
forum consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum Électricité

Bonjour Mahie.
D'une façon générale on ne touche pas au gaz si l'on n'est pas du métier.
Faites appel à un professionnel certifié Qualigaz. Ces appareils nécessitent de souscrire un contrat de maintenance avec visite annuelle. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
Cordialement.
10 janvier 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de ville sur le forum Chauffage

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, vos interrogations ne rentrant pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum.
Les renseignements demandés sont spécifiques à un métier qui n'est généralement pas pratiqué par les contributeurs, saufs peut-être certains du forum climatisation. Il vaudrait mieux poser vos questions dans ce forum.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 23:11
forum consulter ce sujet Glissement du gaz frigorigène sur le forum Divers

Bonjour à tous. On peut avoir l'impression que c'est relativement facile à mettre en œuvre à première vue.
A deuxième vue, les dalles ne reposent pas sur grand chose ; dans le temps il pourrait y avoir de la casse (dalles, chevilles etc).
A troisième vue il ne semble pas y avoir de joint entre les carreaux.
En conclusion, la durée de vie ne serait peut-être pas celle espérée.
Faire une dalle en dur par dessus l'actuelle avec un bon ferraillage stabilisera encore plus l'ensemble.
Bétonnière ou toupie c'est à voir en fonction du volume et des euros.
A suivre au printemps ?
Cordialement.
09 janvier 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie

Merci Jacques pour les compléments. On comprend donc que la mise en marche/arrêt se fait par un thermostat mécanique, ce qui n'était pas précisé. Dans ce cas vous pouvez essayer de déporter ce thermostat ou un autre du même type.
Vous mentionnez les connexions sur le thermostat actuel ; s'il y en a deux, c'est simple ; au delà vous avez la vue d'ensemble, mais pas ici devant l'écran.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 14:13
forum consulter ce sujet Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel sur le forum Électricité

Bonjour Tama. Vous aviez évoqué il y a quelques mois des problèmes similaires à celui que vous exposez ici, à savoir le branchement d'appareils audio-visuels ramenés du Japon et qui fonctionnent normalement sous environ 100 V, un thérémin notamment. Les échanges se sont terminés le 08 janvier 2018 à 22:17 sans que vous ayez communiqué sur le résultat de vos recherches et essais de compatibilité des alimentations.
La série d'échanges un an plus tard en ce début 2019 pour des problèmes similaires reste en stand-by malgré le soin et le temps consacrés à vous renseigner au mieux.
Pour ce qui nous concerne, le transformateur japonais que vous avez mis en photo ne semble pas adapté à votre usage, et l'on aimerait en être certain.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 09:52
forum consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum Électricité

Bonjour Diacasi. Eh bien on vous souhaite longue vie avec une terrasse rénovée à l'épreuve du temps.
Malheureusement, il est probable qu'il sera impossible de faire un retour d'expérience sur le forum maçonnerie dans vingt ans ou plus. La quartzite bien posée est inusable. Il faut enlever la mousse de temps en temps.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Si la tête de vis est à empreinte allen, il faut une clef allen. Un jeu de ce type de clés est toujours utile.
Vous coupez l'alimentation de l'habitat par prudence.
Citation :
comment retirer les anciennes ampoules?
Eh bien, on se débrouille. On n'en sait pas plus que vous.
Outre les tournevis, il faut un minimum d'outillages ; une pince longs becs coudés est bien utile (183 Facom par exemple).
Cordialement.
08 janvier 2019 à 21:59
forum consulter ce sujet Changement led G9 sur applique miroir salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour. Cela signifie normalement 3 phases + neutre. 3N 230 V permettrait de préciser la valeur des tensions simples entre phases et neutre, soit 230 V, les tensions composées entre phases étant de 400 V.
Resterait à en dire plus sur la machine et voir si le neutre est indispensable pour la commande. A priori non d'après vos remarques.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2019 à 13:36
forum consulter ce sujet Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique sur le forum Électricité

Bonjour Adeline. Pour ce qui concerne les lignes de chauffage elles sont réservées à cet usage. Vous passez une ligne pour la porte du garage et l'on n'en parle plus. On ne mélange pas les circuits.
On peut comprendre que vous avez entrepris cette partie de la construction sans être du métier, et sans documentation.
Il n'est pas trop tard pour vous procurer la documentation Promotelec sur les constructions neuves pour quelques dizaines d'euros.
Pour les RJ45 il existe des boitiers, plastrons et enjoliveurs double postes, il suffit de consulter les catalogues, Legrand entre autres.
Cordialement.
08 janvier 2019 à 10:01
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage motorisé sur le forum Électricité

Bien reçu Maçon37. Mon exemple habituel avec les micro-pieux vient de cette région du plateau de Saclay, ou la sécheresse de 2003 ou 2004 a fissuré quelques maisons, dont celle d'un très proche qui a été surpris après son achat. J'avais suivi le chantier de loin, et donc appris cette technique. Et vu les malfaçons nombreuses des fondations une fois le remblai effectué. Pas vu pas pris.
Pas du métier donc ; mais la terrasse actuelle de diacasi peut être considérée bien assise et peut constituer un bon support (sans calcul, sans rien de scientifique, juste une impression fondée sur la logique et les observations diverses). Ce sera moins cher que de tout détruire, et même si la terrasse rénovée dure 20 ans, les successeurs prendront le problème éventuel en charge.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 19:44
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour à tous. Bien tout cela. Les Yvelines ? Le 78 ? Ça fissure bien les maisons dans le coin avec l'argile sablonneux en dessous et les périodes de sécheresse. Tant que ce n'est que la terrasse ne n'est pas trop cher à réparer.
Juste un avis pour le carrelage.
La solution personnelle pour dehors est la quartzite dite du Brésil. Aucun risque pour le col du fémur, même sur un accès en pente quand il pleut, sauf en cas de verglas. Dans ce dernier cas on reste au chaud si l'on peut.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 15:23
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie

Bien reçu.
Citation :
...même de temps en temps
Ce qui s'apparente à un court-circuit aléatoire n'est pas courant. Si le raccordement direct ne donne rien de bon, on ne peut pas trop quoi penser.
On vous laisse chercher. Et pas d'explication claire hélas.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 15:08
forum consulter ce sujet Four qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour Olivdu80. Vous trouverez quelques éléments de réponse ici :
Renforcer isolation existante maison
On peut espérer que vous avez commencé vos travaux. Mais ce sera long. Quant aux passages des gaines ils sont pratiquement simultanés, et aux trajets conformes au projet ; bref, il vaut mieux ne pas improviser et suivre le plan, en ne lésinant pas sur le nombre de tubes, leur section, et les boites de dérivation en nombre suffisant.
Rappel : toutes les boites de dérivation doivent être accessibles.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Pose de placo isolation combles aménageables sur le forum Isolation

Bonjour momi. La section de ce qui s'apparente à un prolongateur ne devrait pas être inférieure à 2,5 mm², pour un usage très modéré en puissance. Si la ligne est fixe elle doit être issue d'une protection surintensité de calibre adapté à la section. Dans le cabanon vous pouvez alimenter en direct PC et point lumineux. La solution personnelle serait de pouvoir couper cette arrivée, avec un petit DJ différentiel par exemple.
La prise de terre peut être assurée localement avec un piquet par exemple.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 13:33
forum consulter ce sujet Branchement après tableau sur une longueur de 100 mètres sur le forum Électricité

Bien reçu. On ne sait pas quelle est la fonction de ce fil et l'on ne peut interpréter la valeur de la résistance fil terre que vous trouvez. Si vous mesurez une résistance par rapport à la terre de 13 k.ohms, il ne peut être responsable du déclenchement du capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement (pas le compteur).
Vous pouvez mettre sous tension le four tout en rebranchant cosse par cosse de chaque résistance. S'il y a défaut d'une résistance, celui-ci peut apparaître lors de la mise sous tension s'il n'est pas franc.
En vérité, pour contrôler les résistances il faudrait utiliser un testeur d'isolement, appareil qui fait le mesurage sous 500 V et plus.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 12:45
forum consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum Électroménager

Bonjour Jacques. Voir la question Renforcer isolation existante maison qui aborde un problème identique.
En gros il faut que la charpente respire, sous peine de pourrissement.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 09:21
forum consulter ce sujet Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant sur le forum Isolation

Bonjour. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour renforcer ou remplacer l'isolation, mais cela nécessitera très certainement d'enlever les panneaux sous toiture du côté combles.
Si vous avez des capacités en gros bricolage et du temps devant vous, ce travail peut être envisageable. Si vous avez des euros disponibles le recours à une entreprise sérieuse peut vous faire gagner du temps.
Pouvez vous mettre de la laine minérale sous l'isolant mince qui l'empêcherait de respirer ? Ce document précise la mise en œuvre paragraphe 4.1.7.1. et plus isolation thermique des combles
On comprend que la face de l'isolant vers la toiture doit pouvoir respirer, ce qui rendrait incompatible la présence de l'isolant mince au contact.
Mots clé : mise en œuvre isolation isolant minéral
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 09:03
forum consulter ce sujet Renforcer isolation existante maison sur le forum Isolation

Bonjour Steve. Certes la réponse du correspondant sur l'usage de la bonde à écoulement libre incompatible avec l'orifice de trop plein est étonnante. Par contre, l'inverse est vrai : sans orifice de trop plein il faut une bonde à écoulement libre. Ou sinon il faut beaucoup de serpillières.
La petite bonde en plastique est bien, il en existe également en métal.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 08:36
forum consulter ce sujet Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm sur le forum Plomberie

Bonjour Jacques33. L'appareil n'étant pas prévu pour être régulé en température, mais juste avec des contrôles de sécurité internes, il vaudrait mieux ne rien toucher.
On ne doit pas pouvoir remettre l'appareil en service sans opération manuelle si l'alimentation est coupée par un thermostat extérieur.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel sur le forum Électricité

Bonjour Tama. Si vous avez un peu de temps, on aimerait connaitre la fin de l'histoire. Merci.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Précisions.
Si vous êtes locataire le propriétaire devrait vous renseigner sur la localisation de l'ensemble comptage et protection.
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel de branchement probablement 500 mA, sans qu'on sache s'il est de type S ou non.
Pour changer le calibre vous coupez ce DJ, puis avec un tournevis isolé et des gants isolants vous faites le changement. On ne sait pas si le dispositif de réglage du calibre est isolé de l'arrivée, d'où les précautions. Sur place ce serait très simple de vérifier.
A vous de chercher le DJ de branchement de votre point de livraison, voir quel est son calibre, s'il est différentiel ou non, et de type S ou non.
Ensuite il faudrait voir si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, cela a une certaine importance.
Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 09:00
forum consulter ce sujet Réglage ampérage inter diff général sur le forum Électricité

Bien reçu Steve. Finalement vous n'avez pas besoin de siphon. Le système de 23:21 devrait convenir.
Vous assemblez puis mettez le lavabo à bonne hauteur. Il suffira de rentrer le tuyau dans le trou non utilisé du réservoir (ici environ 70 cm du sol).
Aucune expérience en matériel de caravane.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 00:01
forum consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum Plomberie

Bonjour Loulou. Si les lampes sont identiques elles ne sont pas en cause.
Citation :
J'ai essayé avec les 2 va-et-vient
Oui, mais comment ?

On comprend donc qu'ils sont commandés par deux va et vient. Vous pouvez relier chaque commun avec une borne navette afin de mettre éventuellement en évidence un défaut de contact sur l'un des appareillages.
Les lampes étant en parallèle, il sufit que l'arrivée sur une soit aléatoire (mauvais contact) pour que l'ensemble se mette à fonctionner d'un coup. Un mauvais contact est toujours dangereux. Donc vous êtes condamné à trouver la panne.
Vous pouvez repérer les conducteurs reliés à chaque commutateur. Cela peut aider.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème éclairage de temps en temps sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
le congélateur a plus de 10 ans.
Il ne faut pas faire de frais. Destination déchèterie.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 13:19
forum consulter ce sujet Panne congélateur Brandt UD 2020 sur le forum Électroménager

Bonjour mimi18.
On ne voit pas la relation entre le nettoyage et la panne.
Un problème un peu similaire ici : Panne congélateur Brandt UD 2020 ne produit plus de froid
L'intervention d'un SAV semble être indispensable.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Panne congélateur Brandt UD 2020 sur le forum Électroménager

Bien reçu de nouveau. 6 kVA correspond à un réglage du DJ à 30 A. Ce que permettait celui qui a été changé qui est de type S (= sélectif) d'ailleurs. Le technicien Enedis n'avait peut-être que le modèle 60 A dans son camion. Il est normal qu'il n'y ait pas de S sur le DJ de branchement 60 A s'il n'est pas différentiel. Cette caractéristique n'a de signification que pour les DJ de branchement avec différentiel. C'est bien le différentiel qui est légèrement temporisé.
Il y a trois points à régler dans l'ordre :
1- voir le câble
2- voir si l'abonnement facturé est toujours bien de 6 kVA
3- remettre l'ancien DJ de branchement en service, 30 A, 500 mA type S.

Excuses pour l'erreur commise à 17:47 : "Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel" ; c'est faux, le DJ 60 A non différentiel ne peut être de type S.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 23:32
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Bonjour bagdammond. Comme vous le devinez, le DJ a détecté une surintensité costaude. Dans un four, à part les résistances, on ne voit pas d'où elle pourrait venir.
Le problème est que le déclenchement est aléatoire. On aurait préféré le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
On pourrait suspecter une fatigue du DJ, mais c'est peu courant. Vous pouvez tapoter dessus avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présenterait pas un problème mécanique.
Vous pouvez aussi brancher la ligne four sur un autre DJ par permutation des circuits.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 17:53
forum consulter ce sujet Four qui fait disjoncter sur le forum Électricité

OK. Si pas de Linky et si DJ de branchement réglé à 60 A (et plombé qui plus est), la locataire peut tirer 12 kVA. Reste à voir quelle puissance elle a souscrit sur son contrat. Il ne faudrait pas que celui-ci ait changé à l'insu de son plein gré.
Il faudra régler ce problème une fois le câble vérifié et peut-être changé.

Autre chose. S'il y a un ID 63 A 30 mA en tête de tableau, en amont on doit trouver un DJ différentiel de branchement 500 mA type SI. Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel. Cela pour assurer la sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vous pouvez en parler à votre électricien.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Bien reçu. Sur votre tableau doit se trouver un interrupteur différentiel 63 A 30 mA (et non un DJ).
Si seul le DJ non différentiel extérieur déclenche, il détecte un court-circuit sur la ligne, donc en amont du DJ différentiel à l'intérieur de l'habitat.

Le câble enterré sent le roussi. Il a peut être été endommagé. La mesure de l'isolement de ce câble sous 500 V et plus s'impose.
Le calibre du DJ extérieur étant passé à 60 A on peut penser qu'il y a un Linky en amont.
La locataire peut se trouver dans le noir d'un coup si le câble reste en CC. Dans ce cas il n'y aura pas moyen de ré-enclencher le nouveau DJ. Il ne faudra pas insister.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple serait de contacter le SAV de la marque ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/requests/new?preview_as_role=end_user&ticket_form_id=56561
Si l'appareil est tiède, la résistance est bonne ; par contre le thermostat électronique peut être en défaut. Peut-être faudrait-il changer celui-ci. Mais il n'apparait pas sur la boutique en ligne Acova.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 14:50
forum consulter ce sujet Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll sur le forum Électricité

Bonjour. On a tout lu.
Si l'on comprend bien, le point de livraison comptage est dans la rue. On y trouve un DJ différentiel de branchement 45 A 500 mA. Cet appareil déclenche aléatoirement.
Ce DJ de branchement est remplacé pour un modèle non différentiel calibré à 60 A (abonnement 12 kVA sauf si un compteur Linky est calibré sur ?). Cet appareil déclenche de nouveau.
Arrivé à ce stade on conclut que ce DJ détecte un court-circuit et déclenche.
Citation :
...puis un nouveau disjoncteur à l'intérieur
Il faudrait préciser les caractéristiques de ce DJ, notamment s'il est différentiel. Vous évoquez ensuite un différentiel. Il serait bon d'être plus précis dans cet partie de votre exposé. On comprend qu'il y a des disjoncteurs modulaires (qui ne déclenchent pas) ; on ne sait pas s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A la fin vous évoquez un DJ différentiel dans le tableau. Il faut être plus précis comme dit précédemment. On comprend que cet appareil ne déclenche jamais.

Que contrôler d'autres ? Ce sera à faire effectuer par l'électricien muni d'un testeur d'isolement et pas d'un banal multimètre.
Il débranche le câble de liaison des deux côtés entre l'extérieur et l'habitat, puis il teste son isolement. Cela se fait sous quelques centaines de volts. Il devrait trouver l'infini.

Si ce n'est pas le cas, il faudra passer un nouveau câble R2V sous gaine TPC s'il est enterré. S'il est aérien, il faudra le protéger par exemple en utilisant des conduits IRL.
Si le câble actuel est sous gaine TPC, le changer pourrait être possible. Il faudrait tirer dessus pour voir.

Conclusion : la mesure de l'isolement du câble est préalable à toute intervention.

Si vous pouvez apporter quelques précisions cela permettrait de mieux vous guider.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 13:56
forum consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum Électricité