Bonjour Moussy00.
Vu sa taille (et nous n'avons pas d'autres renseignements), par ordre de possibilité, cette carte pourrait être incorporée dans :
- un lave-linge
- un portail motorisé
- le dernier modèle d'un véhicule Tesla
- l'électronique de contrôle du moteur fusée cryogénique Vulcain 2
Citation :
je n’ai pas les références ou le modèle
Personne ne pourra vous aider comme vous devez savoir.
Désolé.
Cordialement.
16 mars 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Qu’est-ce que cette carte électronique sur le forum Électricité

Re. Si vous pouviez donner les références et caractéristiques électriques de raccordement des unités qui constituent le système de chauffage par PAC on pourrait se faire une idée concernant les exigences de l'installateur. Comme déjà signalé, on a des doutes. D'autres avis seraient bienvenus.
On rappelle que 3G6 est la ligne d'alimentation d'une plaque de cuisson > 7 kW.
Cordialement.
16 mars 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Silo.
Cela dépend de la position actuelle du lavabo et la nature de son support. S'il est sur un pied en faïence il est déjà collé sur un mur.
Des alimentations avec flexibles et une sortie vers l'évacuation avec une liaison souple permettent le positionnement aisé.
Citation :
Déjà, est-ce possible ?
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
16 mars 2024 à 08:43
forum consulter ce sujet Peut-on reculer un lavabo ? sur le forum Plomberie

Bonjour astrud59,
Inspirez vous de la solution adoptée par Lezardi. Du HO7V-K souple devrait convenir.
Pour ce qui concerne l'ICTA, on préfèrerait de la gaine TPC faite pour être enterrée.
Mais il faudra essayer avant de faire la pose. Le signal émis par la boucle est relativement faible.
Cordialement.
15 mars 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Câble périphérique dans gaine ICTA sur le forum Électricité

Bonjour Leduuc86.
Citation :
Que puis-je faire ?
Tout d'abord préciser quel est l'organe qui déclenche.
Il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Cordialement.
15 mars 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Éclairage en court-circuit sur le forum Électricité

Citation :
le compteur Linky n'a plus de disjoncteur général.
Aucun compteur n'a eu de disjoncteur incorporé si c'est cela à quoi vous pensez.

En aval d'un compteur il y a toujours un organe de protection coupure appelé disjoncteur différentiel de branchement, en abrégé disjoncteur d'abonné. C'est celui qui permet de couper l'alimentation de l'habitat.
Il faudrait préciser s'il est à proximité du tableau de répartition, ou simplement quelque part dans l'habitat, et accessible en cas d'urgence.
Citation :
Le divisionnaire...
A quel appareillage pensez vous ?
15 mars 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? sur le forum Électricité

Citation :
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer* ?
L'anneau le plus proche du bord et généralement pour les résistances de précision 5 ou 10 % très répandues, jamais doré ni argenté.
*L'habitude.
15 mars 2024 à 16:03
forum consulter ce sujet Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro sur le forum Électricité

Bonjour Pebeo.
Citation :
Où positionner ces "dispositifs de commande
Dans un local technique attenant. L'armoire à clef finit toujours par être ouverte.
Laisser une commande lumière active dans l'entrée de la pièce est toujours possible. Mais comme suggéré par Lecreusois, un tel projet ne se définit pas en quelques lignes sur un forum d'entraide.
Il faut être du métier, expérimenté, et connaître la réglementation. D'où l'idée de confier le projet à une société spécialisée. Il n'y a pas que l'éclairage à prendre en compte.

L'autre idée est de visiter des locaux équivalents et voir comment tous les points particuliers ont été traités.

Dans une structure polyvalente de la région rénovée depuis quelques mois, il y a un éclairage permanent réduit en plus des signalisations de secours.

Cordialement.
15 mars 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5 sur le forum Électricité

Bonjour,
Les anneaux se lisent dans l'autre sens, donc vert, bleu, or, or.
Le dernier anneau est soit or soit argent en général pour les résistances usuelles.
Soit 56×0,1 = 5,6 ohms, précision relative 5 %
Sur le calibre 200 ohms, 6 ohms est bon.
Cordialement.
15 mars 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro sur le forum Électricité

Il faut tirer la poignée vers vous, peut-être y a t-il une vis sous le cache central.
Ensuite on dévisse la tête avec une clé plate.
La portée du joint est la surface sur laquelle s'appuie le joint.
Cordialement.
14 mars 2024 à 22:13
forum consulter ce sujet Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort sur le forum Plomberie

Bonjour Arnaud.

Au minimum vous pouvez regarder l'état des joints et des portées en démontant les têtes de robinet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 mars 2024 à 18:06
forum consulter ce sujet Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort sur le forum Plomberie

Bonjour Silo.

Normalement le déclenchement du DJ de la ligne cuisson suffit (avec coupure phase et neutre, si le neutre n'est pas coupé on déclenche l'ID), ce qui n'empêche pas de vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (de préférence à incandescence). L'ID coupe tous les circuits en aval.
Le compteur (Linky en général désormais) ne coupe rien ; vous voulez signifier qu'il s'agit du disjoncteur de branchement.
Avec un ohmmètre vous pouvez tester l'isolement d'un feu fonte.
Entre l'une des broches et la masse on doit trouver l'infini ou pas loin.
On déconnecte le feu en entier préalablement.
Cordialement.
14 mars 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? sur le forum Électricité

Ici il y a toujours deux ou trois rouleaux d'avance de l'adhésif préconisé.
Relativement épais, extensible, et ne bave pas.
14 mars 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et annelées sur le forum Électricité

Citation :
Mais bon, je vais m'efforcer de m'appliquer un maximum.
Oui, il faut être inventif. Arrangez vous pour que dans un délai de 50 ans il n'y ait pas besoin de changer les torons. Et bien sûr aucune jonction inaccessible.
Choisissez bien l'adhésif, donc rien de chez bricotruc sans marque connue.
On utilise cela : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
Pas cher, fiable et adapté à l'usage pour tous les travaux électriques.
Des gaines thermorétractables de bonnes dimensions peuvent être utiles.
Cordialement.

14 mars 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et annelées sur le forum Électricité

Re. Peut-être pouvez vous remplacer l'ensemble vidage + mélangeur, ou le vidage seul (donc la bonde avec son bouchon, la tige horizontale liée à la tirette faisant toujours son office).
Il n'est pas certain que la bonde clic-clac soit plus fiable ; pas d'expérience particulière concernant ce produit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 mars 2024 à 10:42
forum consulter ce sujet Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac sur le forum Plomberie

Bonjour TeddyS. Juste une question préalable.
Citation :
Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur.
On comprend donc que ce travail vous a été confié. Vous mentionnez qu'il s'agit d'un garage ; celui qui est accolé à un habitat individuel ? Celui qui fait profession d'entretenir des véhicules à moteur ?
Citation :
je ne suis pas électricien
Cela est contradictoire par rapport au travail qui vous a été confié (quel serait le donneur d'ordre ?), d'autant plus qu'un tiers vous a orienté ("aiguillé).
Cordialement.
14 mars 2024 à 10:16
forum consulter ce sujet Aide câblage interrupteur sectionneur sur le forum Électricité

Bonjour Arnaud.

Il faut démonter par l'avant et détartrer, mais on ne sait pas comment faire.
Voyez s'il n'y a pas une vis cachée dans la poignée.
Cordialement.
13 mars 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé sur le forum Plomberie

Bonjour.

Voyez plutôt pourquoi le système se dérègle.
Il n'y a pas beaucoup plus simple que ce système.
Quelques vis à régler.
Cordialement.
13 mars 2024 à 22:49
forum consulter ce sujet Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac sur le forum Plomberie

Bonjour erictrack. Il faut mettre en œuvre la méthode OSD.
On s'arrange avec les tubes qu'on trouve, on essaie des emmanchements ou collages.
Essayez de voir s'il existe, comme en plomberie, des manchons réducteurs.
Après vérification, cela ne semble pas exister sauf ce modèle :
Manchon réducteur ø 20 à 16 mm - Legrand - 06011
Pour rentrer le tube de 18 mm on chauffe le manchon avec un générateur d'air chaud ; quand il est suffisamment mou on assemble au mieux, puis on entoure d'un adhésif de qualité (on aime bien 3M).

Les gaines oranges sont propagateurs de la flamme et ne peuvent pas être insérées dans des vides de construction.
Cordialement.
13 mars 2024 à 22:20
forum consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et annelées sur le forum Électricité

Bonjour Saverio62.

Il faut comparer les caractéristiques des interrupteurs différentiels dont vous citez les références.
A vous de les chercher et éventuellement les communiquer sur le forum.
Cordialement.
13 mars 2024 à 21:53
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ? sur le forum Électricité

Citation :
Je peux toujours mettre la phase sur l'emplacement du neutre au télérupteur
On ne câble pas suivant l'inspiration du jour, on n'improvise pas. Le schéma de raccordement a été précisé par l'ami Martien le 11 mars 2024 à 23:03.
C'est celui là qu'il faut mettre en œuvre, sur l'établi d'abord.
Le schéma ci-dessus en bas n'est pas bon, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice avec effets olfactifs.

13 mars 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Télérupteur lent pour déclencher sur le forum Électricité

Bonjour Michel,
Citation :
que veut dire ro2v
Voir ici https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/canalisations-bien-comprendre-la-denomination-des-cables/
3G6 mm² vers une unité intérieure nous semble élevé. Le R2V est rigide. Le choix personnel est d'utiliser du souple HO7RN-F, certes plus cher.
Il serait bon de revoir les alimentations préconisées.
Citation :
deux disjoncteurs de type D
A justifier, d'autant plus que les moteurs utilisés ne sont pas bien puissants.
Cordialement.
13 mars 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Re. Une bouche est caractérisée par son débit.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.

Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
12 mars 2024 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème remplacement VMC sur le forum Électricité

Bonjour.
Les sujets apparentés traitent régulièrement ce problème.
La différence entre interrupteurs différentiels type A ou AC est disponible partout sur le net.

S'il n'y en n'a qu'un seul sur le tableau de répartition on peut mettre un type A ; s'il y en a plusieurs on fait pareil, c'est pratiquement le même prix qu'un AC.
Citation :
J'ai tout démonté
Il est à espérer que les appairages Ph et N soient faits.
Citation :
Je voudrais donc savoir ce que dit la législation sur ce point précis.
C'est plutôt la N FC15-100 : type A pour plaque de cuisson électrique et lave-linge ; AC pour le reste.
Mais on peut mettre des type A partout.

Pour 32 m², un seul ID en tête de tableau suffit. Il assurera dans la foulée la coupure d'urgence.

Pour la culture : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide

Cordialement.
11 mars 2024 à 22:27
forum consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Michel38780.
Une méthode fiable et rapide est décrite ici : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphasé.html
Certes, il faut une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils, ce qui n'est pas le cas du bricoleur occasionnel.

L'autre moyen est de connecter un récepteur sur un circuit avec phase identifiée, et débrancher les neutres jusqu'à ce que le récepteur s'arrête (une lampe fait bien l'affaire).

Et enfin, si les conducteurs rentrent dans un tube au niveau du tableau, les identifier Ph + N ce qui n'empêche pas de vérifier leur appairage.

S'il y a peu de fusibles sur le tableau et si l'on ne met qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, on peut laisser les neutres en commun. On vous expliquera.
C'est peut-être vers cette solution simple qu'il faudrait vous orienter.
Cordialement.
11 mars 2024 à 22:13
forum consulter ce sujet Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés sur le forum Électricité

Bonjour et merci pour votre retour.
On incrimine plutôt l'appareil utilisé, pas un premier prix, mais il y a plus performant, et plus cher.
A distance on ne peut qu'émettre des hypothèses.

Quant à l'éclairage public, les modules à led fonctionnent de façon différente que des lampes à décharge, dont on sait que les courants de terre sont quelquefois perturbants.
Citation :
Il faisait disjoncté l'ancienne installation
Probablement un DJ de branchement classique, pas un modèle de type S, peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Cordialement.
11 mars 2024 à 21:02
forum consulter ce sujet Pas de valeur sur prise de terre ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
Citation :
il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
C'est normal, les volets sont ouverts au minimum et le groupe tourne à fréquence de rotation constante. Lors de l'action automatique ou manuel sur une bouche, le volet s'ouvre en grand pendant une vingtaine de minutes environ, et le débit d'aspiration augmente..
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Citation :
nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
A comparer avec l'ancien groupe VMC et son débit théorique.
Cordialement.
11 mars 2024 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème remplacement VMC sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce n'est pas un télérupteur électromécanique classique.
Vérifiez que le raccordement est conforme à cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292389-05.pdf
Il faut raccorder le neutre, et commuter la phase avec le bouton-poussoir.
Faites un essai en fils volants sur l'établi, avec un raccordement conforme.
Cordialement.
11 mars 2024 à 20:45
forum consulter ce sujet Télérupteur lent pour déclencher sur le forum Électricité

Bonjour JPM56.

Voir image. La plupart des raccordements sont de ce type.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
11 mars 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Câblage compteur triphasé A6C1 sur le forum Électricité

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges soient possibles.
11 mars 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème avec un verrin Adyx sur le forum Divers

Bonjour Ludo01.

Il vous faut un permutateur placé entre les deux va et vient.
On vous laisse vous documenter.
Cordialement.
11 mars 2024 à 09:41
forum consulter ce sujet Brancher un 3ème interrupteur sur le forum Électricité

Citation :
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
L'origine d'une panne intermittente de ce type est difficile à déterminer.
S'il n'y a qu'un seul ID 30 mA, on n'incrimine pas un circuit "à cheval" sur deux ID. S'il y a plusieurs ID, le déclenchement de deux ID peut être consécutif à la mise en service d'un récepteur pas forcément relié à la terre (circuit lumière).
Dans le cas d'un défaut d'isolement, seul un récepteur relié à la terre peut entrainer le déclenchement d'un ID.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
Il faut continuer vos observations. Il faut couper le circuit four.
Pas simple.
Cordialement.
10 mars 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant sur le forum Électricité

Bonjour Greg60506.
Juste une idée en passant.

Une autre possibilité est de coller un parquet de bonne épaisseur.
Le même parquet peut être clipsé avec un support isolant thermique et phonique en dessous, mais avec un peu plus d'effet tambour qu'un parquet collé.
On aime bien Panaget.
Cordialement.
10 mars 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Rattraper écart de niveau couloir chambres sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour pilt.
Citation :
coller un carrelage mural sur un carrelage existant.
Ne pouvez vous vraiment pas enlever le carrelage existant ?
Pour faire du beau travail, quitte à faire quelques rustines sur les murs si le support se dégrade.
Cordialement.
09 mars 2024 à 22:28
forum consulter ce sujet Pose carrelage mural sur ancien carrelage profilés de finition sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Silo.
Votre sujet a déjà été traité ici : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Citation :
la fuite de terre pourrait être dû, uniquement à ce fil électrique endommagé (celui qui est relié au mur) ?
A vous de vérifier. On ne sait rien.
09 mars 2024 à 17:43
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ? sur le forum Électricité

Citation :
je dois shunter la phase de mon disjoncteur 16 Ampère avec A1 de mon contacteur ce qui doit l'actionner en HP si je suis en HC et inversement est-ce cela ?
La commande forcée ne sera active qu'en dehors des HC. En effet, en HC le contact est déjà établi et il ne se passera rien.
Citation :
du coup je ne dois pas tenir compte de cette tension
Oui, si vous avez bien compris ce qui concerne les tensions induites.
09 mars 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines sur le forum Électricité

Re bonjour Charly,
L'ami Martien est le maillon fort du forum quand il s'agit de retrouver des notices enfouies dans les entrailles du net.
Nul ne doute que vous allez pouvoir sauver votre système d'interphonie.
On suppose que la masse est la borne commune à toutes les fonctions.
Cordialement.
Voir le message vers la cagnotte du forum ci-dessous.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 mars 2024 à 13:34
forum consulter ce sujet Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15 sur le forum Électricité

Bonjour tyler38.
Citation :
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
On répond souvent qu'à distance on ne pense rien. Il faut tout d'abord effectuer l'équivalent d'une analyse clinique.
Citation :
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Il faut préciser avec grande exactitude quel est l'appareillage qui déclenche. Il se pourrait que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires, dont le DJ 32 A du circuit plaque.
On vous laisse préciser quel est l'élément qui déclenche, et si vous pouvez en donner les caractéristiques exactes, ce serait mieux (calibre, type AC ou A).

Vérifiez s'il y a déclenchement si le DJ 32 A est coupé.
Si le déclenchement de l'ID précédemment supposé se produit quand le DJ du circuit plaque est de nouveau enclenché, on peut penser que la plaque est en cause. Mais il y a des précisions à apporter.

Dernier point à éclaircir : avant la pose de la plaque à induction, y avait-il une autre plaque de cuisson, de quel type, et un déclenchement se produisait-il ?

Cordialement.
09 mars 2024 à 11:26
forum consulter ce sujet Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant sur le forum Électricité

Citation :
Cependant, je constate toujours une tension de 12 volts entre A1 et A2 en heure pleine.
Cela ne nous impressionne pas.
Vous ne signalez toujours pas quel type de voltmètre vous utilisez.

Si une pointe de touche du voltmètre, supposé numérique, est reliée à une borne de la bobine reliée directement au neutre, et si l'autre pointe de touche est reliée à l'autre borne de la bobine connectée à un conducteur "en l'air", la tension mesurée est purement fictive car elle est induite. D'où la suggestion d'utiliser une lampe témoin à incandescence.
Voir cette discussion récente : Triphasé faible courant dans phase non branchée
Citation :
comment repérer facilement sur mon tableau électrique les câbles provenant du contact sec du compteur Linky ?
Ce n'est pas facile, sauf si les couleurs des conducteurs en présence sur les bornes C12 C2 sont bien repérées.
On doit retrouver ces conducteurs dans le tableau. Comme déjà suggéré, il faut faire un schéma des raccordements dans le tableau.
En shuntant ce contact au niveau du tableau le contacteur doit être actionné en HP.
Citation :
...mais qui reste enclenché en heure pleine.
Cela signifie que la bobine du contacteur est anormalement alimentée en HP.
Citation :
Finalement, mon contacteur HC/HP, après avoir été changé par un neuf, fonctionne normalement.
Vous avez forcément effectué une intervention. Un montage supposé en panne ne revient pas tout seul à son état normal. Et le contacteur que vous avez changé est certainement en bon état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 mars 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines sur le forum Électricité

Citation :
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Malheureusement l'origine de la panne ne sera pas connue.
Le fait de ne pas vous être identifié lors de chacune de vos contributions engendre des incertitudes sur l'interlocuteur : est-ce le même ? un autre ?
On a bien compris à la relecture que c'était le même.
Citation :
Mon erreur a été de vouloir le réparer moi-même.
Oui. Vous avez effectué un branchement direct qui aurait pu être fatal à l'induit par destruction de type calorifique (visuel : fumée ; olfactive : odeur de grillé).
Finalement, avez vous réparé pour 220 € ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
09 mars 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Panne perforateur Bosch GBH 36 VF-LI sur le forum Outillage

Bonjour Charly34160.
Citation :
Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15?
Hélas non. Il faudrait connaitre la fonction de chaque conducteur en présence, avoir les notices techniques des deux interphones sous les yeux.
Ce n'est pas une question de couleur de fils.
On admet que ce n'est pas facile pour qui n'est pas habitué à ces démarches technologiques.
Mais il n'y a pas d'autre possibilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 mars 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15 sur le forum Électricité

Dommage qu'il n'y ait pas de ponctuation, et que les observations soient peu ordonnées et bien mises en évidence.
Un effort de rédaction est nécessaire.

Suivez la procédure de dépannage.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ou après intervention de votre part ?

De même, faites le schéma de votre montage et comparez le avec le schéma de référence habituel.
La question posée à 16 h 58 est demeurée sans réponse.

L'usage d'une lampe témoin à incandescence est préférable à un voltmètre qui peut être suspect ou mal employé.
08 mars 2024 à 18:17
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je n'ai pas pensé à la piscine lors de l'installation.
Pas grave, mais il sera peut-être possible d'effectuer une liaison en creusant, dès l'instant où vous aurez défini les récepteurs installés (pompe, PAC etc.), leur puissance et la distance par rapport au tableau de répartition principal.
Il faut connaitre la puissance souscrite et si la fourniture est en monophasé ou triphasé.
On attire votre attention sur certains tableaux bricolés par des piscinistes dont l'électricité n'est pas le métier. Un tableau de piscine se traite comme tout tableau secondaire et il y a de nombreux exemples sur le forum.
Cordialement.
08 mars 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Puissance électrique et sécurité pour l'installation d'une piscine sur le forum Électricité

Bonjour titi42.

Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le système, voir dans le lien proposé.
Il n'y a pas d'impulsion, ni grande ni petite.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est hors service ce qui n'a pas été le cas.
Avec quel appareil mesurez vous les tensions ?
La bobine ne peut être collée car elle ne bouge pas.
Pour un dépannage méthodique ne faisant pas appel au hasard, voir ici : Problème branchement cumulus HC et HP
On ne voit pas pourquoi le technicien Enedis évoque un concentrateur. Cela n'a rien à voir. On peut avoir l'impression qu'il utilise un mot magique.
Cordialement.
08 mars 2024 à 16:58
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines sur le forum Électricité

Bonjour.

Les sèche-serviettes de salle bain ont la fonction boost incorporée, avec éventuellement programmation de cette fonction chaque jour à la même heure. Sans autre appareillage extérieur.
Cordialement.
07 mars 2024 à 15:01
forum consulter ce sujet Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné sur le forum Électricité

Re. C'est plus clair.

Donc c'est la protection différentielle 30 mA qui déclenche. Il n'est pas rare que la résistance d'un feu fonte présente un défaut d'isolement à la longue.
Ce défaut peut apparaitre d'un coup, ou bien seulement pendant la chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre on peut changer le feu, ou la plaque entière suivant le prix.
On ne voit pas la relation avec la VMC, sauf s'il y a plusieurs ID sur le tableau et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID.
Mais vous vous en seriez rendu compte il y a bien longtemps.
Cordialement.

07 mars 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ? sur le forum Électricité

Bonjour GrM,

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.

Cordialement,
07 mars 2024 à 12:17
forum consulter ce sujet Conseils rénovation circuits électrique sur le forum Électricité

Re.
Citation :
j'ai 230v 2A qui vont venir traverser les micro-switch ?
Il y aura une petite intensité, mais il faudra sérieusement isoler les cosses car le 230 V n'est pas loin.
Ces micro (très micro - voir le dimensionnement) switch sont plutôt prévus pour fonctionner en base tension de sécurité.
C'est pourquoi il a été conseillé précédemment d'utiliser des fin de course intégrés plutôt que ces microswitch tout nus qu'il faudrait isoler sérieusement.
Regardez ce que proposent Conrad et RS composants.
Cordialement.
07 mars 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Micro switches pour mise en marche aspirateur central sur le forum Électricité

Bonjour.
Un retour de A59 serait bienvenu.
Cela fait partie des règles de bon usage du forum.
06 mars 2024 à 23:48
forum consulter ce sujet Ancien moteur triphasé à mettre en 220v sur le forum Électricité

Bonjour Emmanuel.

Un retour de votre part serait bienvenu.
Merci.
06 mars 2024 à 23:45
forum consulter ce sujet Réparation perceuse Valdor S23N sur le forum Outillage