Profil du membre GL
Actuellement
215
questions dans le
forum écologie Habitat
Membre inscrit GL

a posté 30 522 messages sur les forums BricoVidéo :
Re. Oui, quelques grosses minutes consacrées régulièrement au forum, des sortes de téléconsultations.
Sur la photo, les conduits avec des circuits identifiés simplifieront vos recherches.
Mais c'est long.
Mais bricoler est une saine occupation, à condition de ne pas se lasser.
Cordialement.
Nota : "Mais il faut avoir commencer petit." ; lire commencé bien sûr.
Sur la photo, les conduits avec des circuits identifiés simplifieront vos recherches.
Mais c'est long.
Citation :On comprend, mais le temps est compté, les capacités physiques et intellectuelles ne sont pas éternelles. A vous de voir s'il ne serait pas mieux de profiter de la nature dans votre région, la vie sociale, des proches etc.
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique !
Mais bricoler est une saine occupation, à condition de ne pas se lasser.
Cordialement.
Nota : "Mais il faut avoir commencer petit." ; lire commencé bien sûr.
08 février 2024 à 11:10

Re, après lecture de votre post de 9:45.
Citation :Il est possible que des déclenchements fréquents par surcharge d'une phase se produisent : un fer à repasser + un sèche-cheveux en fonctionnement simultané par exemple. Un four électrique peut absorber jusqu'à 3 950 W pour certains.
maintenant j'ai 3kVA par phase
08 février 2024 à 10:13

Bonjour Franc80. L’inconvénient de ne pas avoir créé un nouveau sujet est le manque de précision qui amène à des confusions, d'autant plus que vous avez simultanément posé la même question dans ce sujet très ancien :
http://www.forum-electricite.com/depannage-conseils-choix-repartiteur.html
La connaissance du calibre maximum du DB, actuel ou à venir, aurait été nécessaire.
Vous êtes renseigné.
Merci à CMT pour la double correction.
Cordialement.
http://www.forum-electricite.com/depannage-conseils-choix-repartiteur.html
La connaissance du calibre maximum du DB, actuel ou à venir, aurait été nécessaire.
Vous êtes renseigné.
Merci à CMT pour la double correction.
Cordialement.
08 février 2024 à 10:03

Bonjour Julian2308. Le problème est que le départ est en métal et que coller n'est pas possible.
Il va falloir essayer différents manchons d'adaptation afin d'arriver à emboiter le PVC sur le tube métal, quitte à chauffer avec un générateur d'air chaud, tout en assurant l'étanchéité.
Un travail de bricoleur expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il va falloir essayer différents manchons d'adaptation afin d'arriver à emboiter le PVC sur le tube métal, quitte à chauffer avec un générateur d'air chaud, tout en assurant l'étanchéité.
Un travail de bricoleur expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 février 2024 à 09:45

Bonjour Lecomtois.
Il a été répondu à votre question.
Dans le neuf le multicouche a la côte pour le prix de revient minime par rapport au cuivre et la facilité de mise en œuvre.
Si votre installation est en cuivre il faut continuer ainsi.
Vous ne vous ennuierez pas, vidanger, faire les liaisons, remettre en eau, purger etc.
Il faut du temps. Les devis ne sont pas prohibitifs.
Cordialement.
Il a été répondu à votre question.
Dans le neuf le multicouche a la côte pour le prix de revient minime par rapport au cuivre et la facilité de mise en œuvre.
Si votre installation est en cuivre il faut continuer ainsi.
Vous ne vous ennuierez pas, vidanger, faire les liaisons, remettre en eau, purger etc.
Il faut du temps. Les devis ne sont pas prohibitifs.
Cordialement.
07 février 2024 à 23:56

Bonjour,
Question bête : quel est l'intérêt du triphasé pour 4 kW par phase ? 2 sèche-cheveux en même temps (sur la même phase) et l'habitat est dans le noir.
Cordialement.
Question bête : quel est l'intérêt du triphasé pour 4 kW par phase ? 2 sèche-cheveux en même temps (sur la même phase) et l'habitat est dans le noir.
Cordialement.
07 février 2024 à 23:43

Bonjour Franc80. ID 40 est juste une caractéristique de l'interrupteur différentiel. L'ID ne limite pas l'intensité, un disjoncteur, oui.
Si le départ est protégé par un disjoncteur modulaire, la section sera adaptée au calibre de ce dernier (et vice-versa).
Ici, c'est le DB (de branchement) qui limite le courant. Pour du 12 kVA monophasé le courant nominal est de 60 A, donc la section est 16 mm².
Vous avez compris que nous préférons le HO7V-K souple avec embouts. On trouve facilement des E-vendeurs à la coupe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le départ est protégé par un disjoncteur modulaire, la section sera adaptée au calibre de ce dernier (et vice-versa).
Ici, c'est le DB (de branchement) qui limite le courant. Pour du 12 kVA monophasé le courant nominal est de 60 A, donc la section est 16 mm².
Vous avez compris que nous préférons le HO7V-K souple avec embouts. On trouve facilement des E-vendeurs à la coupe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 février 2024 à 23:38

Bonjour NoelleM. Avez vous souscrit un contrat HP / HC ? Si non, le montage n'a pas d'intérêt, et vice versa. Cordialement.
07 février 2024 à 22:09

Re. En 2010 Bob propose juste un transformateur d'isolation, ce qui n'a rien à voir avec votre question.
L'alternateur est entrainé par un moteur alimenté en 220 V. Quelle est est la source de cette tension ?
Utiliser du 220 V pour fabriquer du 220 V est assez incompréhensible.
Le neutre est juste une référence des potentiels, évidente en sortie du secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile ou zig-zag, et au choix en sortie d'un transformateur monophasé, ce qui n'est pas obligatoire.
Devant votre montage on comprendrait mieux, avec un oscilloscope et sondes diverses.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Cordialement.
L'alternateur est entrainé par un moteur alimenté en 220 V. Quelle est est la source de cette tension ?
Utiliser du 220 V pour fabriquer du 220 V est assez incompréhensible.
Citation :C'est une déduction exempte de raisonnement. On sait juste qu'un moteur asynchrone monophasé comporte un condensateur, mais le facteur de puissance reste voisin de 1.
lorsque le 220V de l'alternateur alimente le moteur, celui-ci se bloque en raison des condensateurs qui n'apprécient pas de passer avec un neutre et une phase, puis deux phases.
Le neutre est juste une référence des potentiels, évidente en sortie du secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile ou zig-zag, et au choix en sortie d'un transformateur monophasé, ce qui n'est pas obligatoire.
Devant votre montage on comprendrait mieux, avec un oscilloscope et sondes diverses.
Citation :Et à faire comprendre c'est pire ; rédiger un rapport technique n'est jamais simple. On fait une présentation générale, puis on détaille petit à petit.
En effet c’est très compliqué à comprendre.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Cordialement.
07 février 2024 à 22:05

Quel calibre choisir quand on ne sait pas ?
- Pour ce qui concerne les appareils analogiques (à aiguille) sans électronique, on commence toujours par le calibre le plus haut, que ce soit en fonction voltmètre ou ampèremètre. En effet, appliquer du 230 V sur un calibre 5 V entrainait généralement des destructions internes. Et appliquer 230 V sur une fonction ohmmètre signe généralement la fin de l'appareil si un fusible judicieusement placé ne vient couper le circuit.
- Pour les appareils analogiques avec électronique, on fait pareil mais sachant que des protections internes limitent la casse à condition de reprendre immédiatement le contrôle de la mesure quand l'aiguille se met à vibrer.
- Pour les multimètres numériques c'est différent car toutes les fonctions sont protégées plus ou moins bien, mais la fonction ampèremètre est juste protégée avec un fusible.
- Reste la fonction ohmmètre de votre appareil. Commencer par un grand calibre n'a pas d'intérêt, sauf de pouvoir le diminuer jusqu'à temps que la mesure soit bonne avec ce qu'il faut de chiffres significatifs. Dans le cas d'un test de continuité, on s'attend à 0 quand tout va bien ; on choisit donc le calibre le plus petit. Quand on domine le sujet on choisit le calibre ohmmètre dans la gamme qui permet de faire une bonne mesure du premier coup.
Mais maintenant, les multimètres moyenne et haut de gamme choisissent le calibre tout seul.
En résumé, il faut savoir à quoi s'attendre.
Celui qui a fait ses armes sur des appareils analogiques multi-échelles sait comment fonctionne l'appareil, connait ses faiblesses, et sait donc l'utiliser. Ce n'est pas le cas avec les appareils numériques dont peu d'utilisateurs savent comment ils fonctionnent, ce qui ne permet pas d'interpréter le résultat. Mais il faut avoir commencer petit.
Cordialement.
- Pour ce qui concerne les appareils analogiques (à aiguille) sans électronique, on commence toujours par le calibre le plus haut, que ce soit en fonction voltmètre ou ampèremètre. En effet, appliquer du 230 V sur un calibre 5 V entrainait généralement des destructions internes. Et appliquer 230 V sur une fonction ohmmètre signe généralement la fin de l'appareil si un fusible judicieusement placé ne vient couper le circuit.
- Pour les appareils analogiques avec électronique, on fait pareil mais sachant que des protections internes limitent la casse à condition de reprendre immédiatement le contrôle de la mesure quand l'aiguille se met à vibrer.
- Pour les multimètres numériques c'est différent car toutes les fonctions sont protégées plus ou moins bien, mais la fonction ampèremètre est juste protégée avec un fusible.
- Reste la fonction ohmmètre de votre appareil. Commencer par un grand calibre n'a pas d'intérêt, sauf de pouvoir le diminuer jusqu'à temps que la mesure soit bonne avec ce qu'il faut de chiffres significatifs. Dans le cas d'un test de continuité, on s'attend à 0 quand tout va bien ; on choisit donc le calibre le plus petit. Quand on domine le sujet on choisit le calibre ohmmètre dans la gamme qui permet de faire une bonne mesure du premier coup.
Mais maintenant, les multimètres moyenne et haut de gamme choisissent le calibre tout seul.
En résumé, il faut savoir à quoi s'attendre.
Celui qui a fait ses armes sur des appareils analogiques multi-échelles sait comment fonctionne l'appareil, connait ses faiblesses, et sait donc l'utiliser. Ce n'est pas le cas avec les appareils numériques dont peu d'utilisateurs savent comment ils fonctionnent, ce qui ne permet pas d'interpréter le résultat. Mais il faut avoir commencer petit.
Citation :Une pile, une sonnette en série, deux fils avec pointes de touche permettent de tester la liaison. Si la sonnette réagit, on vient de sonner le circuit.
On "sonne" alors la liaison
Cordialement.
07 février 2024 à 21:38

Citation :Les bornes du multimètre (Com et +) sont reliées à des cordons de mesure équipés d'une pointe de touche.
Les bornes sont-elles les pointes de touche de l'ohmmètre ?
Citation :Un conducteur long. Bref, un long fil conducteur de plusieurs mètres. Les cordons de mesure sont trop courts pour "sonner" une liaison entre le bornier de terre du tableau de répartition et la broche de terre d'une prise de courant située à 15 mètres.
Qu'est-ce qu'un long conducteur ?
Citation :Comme précisé, le bouton valider est ajouter fichier.
je ne voyais pas apparaître le bouton "valider".
La tension entre fil de terre raccordé et le neutre est voisine de zéro volt. Ce qui n'empêche pas de tester les liaisons terre. N'importe quel organisme de contrôle fait ainsi, et la valeur limite supérieure est de 2 ohms environ.
Cordialement.
07 février 2024 à 14:09

Bonjour Gillou.
Par quoi est entrainé l'alternateur ? Quelle est l'utilité voulue de ce montage ? A t-il déjà fonctionné ?
Le commutateur est censé faire des liaisons électriques ; on ne voit pas lesquelles.
La commutation serait automatique, mais commandée comment ?
Par quoi est entrainé l'alternateur ? Quelle est l'utilité voulue de ce montage ? A t-il déjà fonctionné ?
Le commutateur est censé faire des liaisons électriques ; on ne voit pas lesquelles.
La commutation serait automatique, mais commandée comment ?
07 février 2024 à 11:55

Bonjour Juju83.
Le problème de mélangeur Grohe de l'été dernier a t-il été résolu et comment ?
Pour cette rénovation le plus simple est d'enlever tous les équipements tétrapolaires ; bref, vous faites du neuf.
Si le chauffage est tout électrique, on dédie un interrupteur différentiel 30 mA à tous les départs concernés.
Cordialement.
Le problème de mélangeur Grohe de l'été dernier a t-il été résolu et comment ?
Pour cette rénovation le plus simple est d'enlever tous les équipements tétrapolaires ; bref, vous faites du neuf.
Citation :Utlisez le bon vocabulaire.
le disjoncteur 30mA
Si le chauffage est tout électrique, on dédie un interrupteur différentiel 30 mA à tous les départs concernés.
Cordialement.
07 février 2024 à 11:05

Bonjour GP.
Il faut continuer avec le propriétaire.
Pour être sûr du résultat une fois le WC enlevé on utilise un nettoyeur haute pression équipé d'un tuyau spécial avec injecteur conique.
Le tube avance presque tout seul dans le tube et on va aussi loin que possible.
Une société de curage ne ferait pas autrement.
Dans l'habitat individuel nettoyeur HP + tube de débouchage font partie de l'équipement.
Il faudrait voir où le tube débouche et au besoin, tenter la manœuvre par la sortie.
On rappelle régulièrement qu'on n'utilise que du papier toilette fait pour, jamais de papier cuisine genre Sopalin qui ne se délite jamais.
Pas plus que des mouchoirs papier, même s'ils semblent se déliter davantage.
Cordialement.
Il faut continuer avec le propriétaire.
Pour être sûr du résultat une fois le WC enlevé on utilise un nettoyeur haute pression équipé d'un tuyau spécial avec injecteur conique.
Le tube avance presque tout seul dans le tube et on va aussi loin que possible.
Une société de curage ne ferait pas autrement.
Dans l'habitat individuel nettoyeur HP + tube de débouchage font partie de l'équipement.
Il faudrait voir où le tube débouche et au besoin, tenter la manœuvre par la sortie.
On rappelle régulièrement qu'on n'utilise que du papier toilette fait pour, jamais de papier cuisine genre Sopalin qui ne se délite jamais.
Pas plus que des mouchoirs papier, même s'ils semblent se déliter davantage.
Cordialement.
07 février 2024 à 10:46

La mesure entre câble de terre et neutre ou phase avec lampe à incandescence en parallèle avec les pointes de touche doit se faire avec les lignes de terre non raccordées. En effet, il y a des protections différentielles en amont. Si l'on branche une lampe entre phase ou neutre et la terre, la protection différentielle déclenche car elle détecte un défaut d'isolement.
Le TP proposé permet de constater que la tension que vous mesurez n'est pas significative, et qu'elle va s'écrouler de par la présence de la lampe (= la charge).
Quoi qu'il en soit, toutes les lignes de terre en vert / jaune doivent être connectées sur le bornier de terre de l'habitat.
Pour tester une liaison terre on utilise le multimètre en fonction ohmmètre. Une borne reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre).
Cordialement.
Le TP proposé permet de constater que la tension que vous mesurez n'est pas significative, et qu'elle va s'écrouler de par la présence de la lampe (= la charge).
Quoi qu'il en soit, toutes les lignes de terre en vert / jaune doivent être connectées sur le bornier de terre de l'habitat.
Pour tester une liaison terre on utilise le multimètre en fonction ohmmètre. Une borne reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre).
Citation :Dans ce cas, il faut revoir la procédure décrite dans la rubrique "aide" : "il suffit de cliquer sur le bouton de validation", et on clique sur "ajouter fichier". Dans l'aperçu avant envoi, l'image apparait.
Je ne vois pas la photo jointe dans l'aperçu.
Cordialement.
07 février 2024 à 10:34

Bonjour Gilou.
Au risque de vous décevoir vos explications ne suffisent pas pour comprendre de quel type de machine il s'agit.
En général un alternateur triphasé est entraîné par une turbine ou un moteur thermique.
On ne pourra aller bien loin.
Cordialement.
Au risque de vous décevoir vos explications ne suffisent pas pour comprendre de quel type de machine il s'agit.
En général un alternateur triphasé est entraîné par une turbine ou un moteur thermique.
On ne pourra aller bien loin.
Cordialement.
07 février 2024 à 00:02

Re. Même avec un schéma à main levée on comprend tout de suite.
Les multimètres ne sont pas ceux que l'on trouve d'ordinaire pour des mesures de précision. Néanmoins, on constate que les conducteurs de terre ne sont pas raccordés. Il est alors normal qu'une pointe de touche raccordée sur des conducteurs "en l'air" alors que l'autre est à un potentiel fixé (le neutre ou la phase) ne permette de faire une mesure dans les règles. Le conducteur "en l'air" fait office d'antenne et est sujet aux tensions induites.
Avec un voltmètre magnétoélectrique à redresseur (qui consomme du courant pour fonctionner), l'aiguille indiquerait zéro ou pas loin. Idem avec le multimètre de course Metrix MTX 203-Z fonction V AC Low Z qui consomme du courant, de par sa résistance d'entrée plus faible qu'un numérique ordinaire.
Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche dans les même conditions de mesure (conducteurs de terre "en l'air", donc raccordés nulle part), l'indication sera zéro.
Il faut assurer la continuité des liaisons terre à partir du bornier de terre du tableau de répartition. Et donc les contrôler.
En cherchant sur le forum vous trouverez des tableaux de répartition triphasés. Le schéma semble montrer une installation quelque peu obsolète, ou alors une très petite partie.
Cordialement.
Nota : une barre de douche avec un porte savon semble nécessaire.
Les multimètres ne sont pas ceux que l'on trouve d'ordinaire pour des mesures de précision. Néanmoins, on constate que les conducteurs de terre ne sont pas raccordés. Il est alors normal qu'une pointe de touche raccordée sur des conducteurs "en l'air" alors que l'autre est à un potentiel fixé (le neutre ou la phase) ne permette de faire une mesure dans les règles. Le conducteur "en l'air" fait office d'antenne et est sujet aux tensions induites.
Avec un voltmètre magnétoélectrique à redresseur (qui consomme du courant pour fonctionner), l'aiguille indiquerait zéro ou pas loin. Idem avec le multimètre de course Metrix MTX 203-Z fonction V AC Low Z qui consomme du courant, de par sa résistance d'entrée plus faible qu'un numérique ordinaire.
Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche dans les même conditions de mesure (conducteurs de terre "en l'air", donc raccordés nulle part), l'indication sera zéro.
Il faut assurer la continuité des liaisons terre à partir du bornier de terre du tableau de répartition. Et donc les contrôler.
En cherchant sur le forum vous trouverez des tableaux de répartition triphasés. Le schéma semble montrer une installation quelque peu obsolète, ou alors une très petite partie.
Cordialement.
Nota : une barre de douche avec un porte savon semble nécessaire.
06 février 2024 à 20:59

Bonjour PL.
Votre projet est réalisable à condition de connaître le trajet des conduits.
Électriquement les deux bornes de la prise en T sont en parallèle, et reliées au câble d'arrivée.
Reste à savoir où, et vous seul pouvez effectuer la recherche.
Il faudrait trouver l'arrivée du câble qui alimente l'habitat.
Normalement la fibre passe dans le même tube d'arrivée que la ligne cuivre.
Si la liaison filaire n'est pas possible, la wifi permet de relier tous les récepteurs.
Les gaines doivent avoir des trajets différents de celles issues du tableau de répartition.
Cordialement.
Votre projet est réalisable à condition de connaître le trajet des conduits.
Électriquement les deux bornes de la prise en T sont en parallèle, et reliées au câble d'arrivée.
Reste à savoir où, et vous seul pouvez effectuer la recherche.
Il faudrait trouver l'arrivée du câble qui alimente l'habitat.
Normalement la fibre passe dans le même tube d'arrivée que la ligne cuivre.
Si la liaison filaire n'est pas possible, la wifi permet de relier tous les récepteurs.
Les gaines doivent avoir des trajets différents de celles issues du tableau de répartition.
Cordialement.
06 février 2024 à 16:31

Bonjour Val10. Nous avons tout lu, mais la lecture est insuffisante pour voir où sont les problèmes.
Il faut situer cette installation dans son environnement, pourquoi des liaisons en caniveaux, section des conducteurs, source et charges etc.
Ensuite, on fait un schéma théorique unifilaire et l'on schématise chaque mesurage.
Avec l'impératif qui consiste à ne donner un résultat numérique que si la tension est définie entre deux points.
L'autre point à préciser concerne l'appareil de mesure et ses caractéristiques. Pour ce genre de mesure il faut utiliser, faute d'appareil analogique hélas tombé en désuétude, un voltmètre numérique TRMS V AC Low Z.
Brancher un appareil de mesure est facile ; interpréter ses indications demande des connaissances pointues ; le physicien est toujours suspicieux et ne croit pas systématiquement ce qu'il voit.
Mais des schémas équivalents aident à la compréhension, d'où la représentation imagée de l'installation et des mesurages effectués.
A suivre.
Cordialement.
Il faut situer cette installation dans son environnement, pourquoi des liaisons en caniveaux, section des conducteurs, source et charges etc.
Ensuite, on fait un schéma théorique unifilaire et l'on schématise chaque mesurage.
Avec l'impératif qui consiste à ne donner un résultat numérique que si la tension est définie entre deux points.
Citation :La tension ou ddp se définit "entre" et non "sur".
la mesure sur terre revient à 0.
L'autre point à préciser concerne l'appareil de mesure et ses caractéristiques. Pour ce genre de mesure il faut utiliser, faute d'appareil analogique hélas tombé en désuétude, un voltmètre numérique TRMS V AC Low Z.
Brancher un appareil de mesure est facile ; interpréter ses indications demande des connaissances pointues ; le physicien est toujours suspicieux et ne croit pas systématiquement ce qu'il voit.
Mais des schémas équivalents aident à la compréhension, d'où la représentation imagée de l'installation et des mesurages effectués.
Citation :Peu importe l'âge ; l'important est la méthode.
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique !
A suivre.
Cordialement.
06 février 2024 à 14:48

Bonjour. Complément.
Pour un lave-linge, il faut ce type de bloc Vigi : Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI A9Q31440
Type A comme pour les lave-linge, et SI super-immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
Citation :Afin d'orienter les recherches, les vôtres ou celles du SAV, il faut déterminer les circonstances du déclenchement au moment d'un cycle : remplissage en eau, chauffage, lavage, vidange.
mais il arrive que celui-ci saute.
Pour un lave-linge, il faut ce type de bloc Vigi : Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI A9Q31440
Type A comme pour les lave-linge, et SI super-immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
06 février 2024 à 13:53

Bonjour Pluchette.
Votre installation fonctionne t-elle mieux ?
Votre installation fonctionne t-elle mieux ?
06 février 2024 à 11:52

Bonjour Dany.
Avez vous réussi à remettre ce moteur en route ? Et si oui, quelle était l'anomalie ?
Avez vous réussi à remettre ce moteur en route ? Et si oui, quelle était l'anomalie ?
06 février 2024 à 11:50

Bonjour Rafdu88.
Citation :Il aurait été bon de le joindre. On ne peut vérifier vos branchements sans. Cordialement.
j'ai bien suivi le schéma électrique pour du 240V.
05 février 2024 à 23:21

Re.
Dans l'habitat les commandes filaires ont fait leurs preuves depuis les débuts de l'électrotechnique fin XIX ème siècle.
Cordialement.
Citation :Non. Sur un interrupteur il y a une phase directe et une phase coupée vers le luminaire. S'il y a phase et neutre directs c'est pour brancher un socle de prise de courant.
une phase et un neutre.
Citation :On ne sait pas, on n'utilise pas ces bidules parce que ce sont des bidules.
J'ai l'impression qu'il faut faire un pont entre l'interrupteur et le boitier Refoss mais comment brancher le bidule ?
Dans l'habitat les commandes filaires ont fait leurs preuves depuis les débuts de l'électrotechnique fin XIX ème siècle.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:18

Re.
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
Citation :Le frigo n'a jamais nécessité un circuit spécialisé, de même de la hotte. Que ce soit en neuf ou en rénovation.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:10

Bonjour jpaul61.
Ce que vous envisagez est du mauvais bricolage.
Où trouveriez vous les ressorts qui conviennent.
Cordialement.
Citation :C'est pourtant ce qu'il faudra faire.
j'aimerai éviter de racheter de l'appareillage.
Ce que vous envisagez est du mauvais bricolage.
Où trouveriez vous les ressorts qui conviennent.
Cordialement.
05 février 2024 à 13:43

Bonjour MaxiReno.
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais il va falloir réviser le vocabulaire.
Je me mets à l'électricité
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
05 février 2024 à 10:03

Bonjour.
Pour le contrôle de l'induit voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour le démontage on ne sait pas.
Cordialement.
Pour le contrôle de l'induit voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour le démontage on ne sait pas.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:24

Bonjour Epa78.
La machine fonctionne en 110 V AC avec un transformateur abaisseur de tension.
Donc pas en courant continu.
Il y a bien longtemps que les plombs ne sautent plus ; cette technologie n'existe plus.
Les protections surintensité sont effectuées par des disjoncteurs magnétothermiques, et dans les vieilles installations par des cartouches fusibles.
Seul un bricoleur expérimenté ou un électricien pourra essayer de vous tirer d'affaire.
Voire un bobinier s'il n'a rien d'autre à faire.
Les charbons, s'ils sont usés, seraient à changer.
La gâchette serait à contrôler, sans oublier le cordon de liaison qui peut être coupé au niveau de la fiche ou dans la liaison sur l'interrupteur dans la poignée.
Cordialement.
La machine fonctionne en 110 V AC avec un transformateur abaisseur de tension.
Donc pas en courant continu.
Il y a bien longtemps que les plombs ne sautent plus ; cette technologie n'existe plus.
Les protections surintensité sont effectuées par des disjoncteurs magnétothermiques, et dans les vieilles installations par des cartouches fusibles.
Seul un bricoleur expérimenté ou un électricien pourra essayer de vous tirer d'affaire.
Voire un bobinier s'il n'a rien d'autre à faire.
Les charbons, s'ils sont usés, seraient à changer.
La gâchette serait à contrôler, sans oublier le cordon de liaison qui peut être coupé au niveau de la fiche ou dans la liaison sur l'interrupteur dans la poignée.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:22

Bonjour Nonoland12.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour les réparations Hilti, il vaut mieux faire appel à Elec Bobinage.
Le SAV de la marque est inaccessible aux particuliers.
Cordialement.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour les réparations Hilti, il vaut mieux faire appel à Elec Bobinage.
Le SAV de la marque est inaccessible aux particuliers.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:12

Bonjour Gum,
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Les deux.
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 février 2024 à 19:32

Bonjour gemini.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.
Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.
Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.
Cordialement.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.
Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Citation :Le disjoncteur étant alimenté directement depuis le bornier du tableau de répartition principal.
Ces deux protections seront sur un départ dédié.
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.
Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.
Cordialement.
04 février 2024 à 19:02

Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
Cordialement.
S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
Citation :Aucune idée. Si le circuit est coupé il faut voir les connexions.
Si les 2 contacteurs sont HS (bobine coupée), d'où viendrait la cause ?
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
Cordialement.
04 février 2024 à 18:36

Bonjour clairem9298.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
Cordialement.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
Cordialement.
04 février 2024 à 16:11

Re. Il y a des gouttes cela est certain. On ne croit pas trop à de la condensation, car il faudrait de l'air humide et des canalisations froides. Cela ressemble assez à des fuites.
Si vous n'avez pas mal au dos pour le moment, vous essuyez avec un chiffon tout ce que vous voyez et séchez au sèche-cheveux.
Ensuite vous faites des boudins de papier cuisine du type Sopalin et vous entourez à différents endroits.
Puis vous ouvrez le robinet douche de façon à engendrer un écoulement, plus ou moins fort. Vous verrez ainsi si certains boudins sont humides ou non. On pense plutôt que oui*.
La fuite pourrait provenir de la jonction des tubes blanc et gris, les autres étant collées.
Dans ce cas... on n'ose pas penser au chantier.
Et il y a un bouchon. On ne pense pas assez à la ventouse ! *D'ailleurs elle est utilisable dans le cadre de l'essai.
Si vous n'avez pas mal au dos pour le moment, vous essuyez avec un chiffon tout ce que vous voyez et séchez au sèche-cheveux.
Ensuite vous faites des boudins de papier cuisine du type Sopalin et vous entourez à différents endroits.
Puis vous ouvrez le robinet douche de façon à engendrer un écoulement, plus ou moins fort. Vous verrez ainsi si certains boudins sont humides ou non. On pense plutôt que oui*.
La fuite pourrait provenir de la jonction des tubes blanc et gris, les autres étant collées.
Dans ce cas... on n'ose pas penser au chantier.
Et il y a un bouchon. On ne pense pas assez à la ventouse ! *D'ailleurs elle est utilisable dans le cadre de l'essai.
04 février 2024 à 16:03

Citation :Nous non plus. Quelle est l'indication du manomètre ? On croit voir 4,17 ou 417 ?
Je ne sais pas l'interpréter
Le nombre en dessous est illisible.
On distingue la pression statique, aucun débit nulle part, et dynamique quand un robinet est ouvert. Il n'est pas rare de constater un écart notable entre les deux. La légende est juste un constat ou une interprétation. Pas de raisonnement scientifique permettant un diagnostic.
Bref, pour l'instant on n'en sait pas plus. S'il y a glouglou et débit faible lors de l'écoulement de la douche, et d'autant plus si le niveau dans le bac monte, il y a forte suspicion de bouchon ; reste à savoir où. Le siphon de la douche peut aussi être en cause s'il est plein de matières collantes (cheveux et savon).
Si le glouglou se produit au niveau d'un siphon lavabo en amont ce peut être aussi le signe d'une canalisation qui ne respire pas.
Voir ici : http://www.forum-plomberie.com/refoulement-douche-apres-lancement-machine-a-laver.html
Citation :Hélas oui. Mais on vous donne quelques idées.
Peut-être mes questions ne peuvent pas trouver de réponse à distance
Cordialement.
04 février 2024 à 14:25

Bonjour MisterNono.
Cordialement.
Citation :On mettrait en œuvre la méthode OSD. Ici, une borne Ferrel permettrait de joindre plusieurs conducteurs de 6 mm². Ou alors on monterait un mini tableau à côté du principal pour y disposer un bornier plus grand en y raccordant les conducteurs de terre sans emplacement. Comme une boîte de dérivation.
Comment feriez-vous ?
Cordialement.
04 février 2024 à 14:01

Bonjour Emmanuelle.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
Cordialement.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
Cordialement.
04 février 2024 à 13:55

Bonjour Eli. Quelques remarques en passant.
On reste assez dubitatif sur la mise en évidence d'une fuite par observation d'une baisse de pression dans les canalisations pour deux raisons.
La première est qu'il faudrait la mesurer ; cela a t-il été fait et comment ?
La fuite ne peut être que minime, sauf en cas de rupture de canalisation, et la pression ne change pas. Il n'y a qu'à observer une fuite sur un tuyau d'arrosage percé ; le débit est minime mais continu, et il y a autant de pression en sortie du tuyau.
Les glouglou et le débit d'évacuation de la douche faible évoquent un bouchon en aval de la douche. Le débouchage peut être difficile s'il n'y a pas de tampons de visite permettant de passer au minimum un furet, mais au mieux un tube spécial de nettoyeur haute pression. Un plombier outillé ou une société de curage devraient pouvoir déboucher. Il vaut mieux commencer par un plombier.
Il faut déjà intervenir dans le vidage du bac, s'il y a possibilité de le nettoyer au niveau de la grille (ou équivalent).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On reste assez dubitatif sur la mise en évidence d'une fuite par observation d'une baisse de pression dans les canalisations pour deux raisons.
La première est qu'il faudrait la mesurer ; cela a t-il été fait et comment ?
La fuite ne peut être que minime, sauf en cas de rupture de canalisation, et la pression ne change pas. Il n'y a qu'à observer une fuite sur un tuyau d'arrosage percé ; le débit est minime mais continu, et il y a autant de pression en sortie du tuyau.
Citation :Le problème, s'il y en a un, n'a pas été identifié. Donc on ne casse rien.
Peut-on régler ce problème de fissure sans casser toute la salle de bain ?
Les glouglou et le débit d'évacuation de la douche faible évoquent un bouchon en aval de la douche. Le débouchage peut être difficile s'il n'y a pas de tampons de visite permettant de passer au minimum un furet, mais au mieux un tube spécial de nettoyeur haute pression. Un plombier outillé ou une société de curage devraient pouvoir déboucher. Il vaut mieux commencer par un plombier.
Il faut déjà intervenir dans le vidage du bac, s'il y a possibilité de le nettoyer au niveau de la grille (ou équivalent).
Citation :Si les joints silicone sont anciens on les enlève (ce n'est pas facile) et on les remet à neuf. Comme l'origine des dégâts des eaux n'est pas connue, on ne peut savoir si cela aura un effet chez le voisin. Mais ce ne peut être que bénéfique.
Le fait de refaire les joints peut être suffisant pour le problème constaté dans le plafond des voisins ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 février 2024 à 12:29

Bonjour Patrick.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.
1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.
1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé
5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.
6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
Cordialement.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.
1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.
1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé
5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.
6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
Cordialement.
03 février 2024 à 23:34

Re. L'inconvénient d'une section 2,5 mm² a été précisée.
C'est quand même limite.
Cordialement.
C'est quand même limite.
Cordialement.
03 février 2024 à 19:03

Bonjour.
Un retour avec quelques nouvelles serait bienvenu.
Un retour avec quelques nouvelles serait bienvenu.
03 février 2024 à 18:59

Re. Le concessionnaire vous précisera si le véhicule est compatible avec le système Green'Access et dans la foulée si l'alimentation de la prise peut se faire juste en HC avec une commande classique par contacteur.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
Cordialement.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
Citation :Faire compliqué. Et penser faire de petites économies qui, par rapport au prix du véhicule, sont négligeables.
Par ailleurs à part perdre la place d'un module quel est l'inconvénient de faire ID + disjoncteur au lieu de DD?
Cordialement.
03 février 2024 à 18:21

Bonjour Alei69.
On alimente L1 ou L2 par un commutateur inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le schéma de branchement montre cela.
Cordialement.
Citation :Oui, on ne fait pas de branchements au hasard.
Est-ce problématique ?
On alimente L1 ou L2 par un commutateur inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le schéma de branchement montre cela.
Cordialement.
03 février 2024 à 13:41

Re.
Par exemple, on peut protéger un congélateur par ce genre de DDR type A SI ou Hpi (suivant les marques).
Comme il faut éviter de couper la ligne qui alimente une borne de recharge, on utilise alors un DDR type F = A + Hpi.
Dans votre cas, la protection serait assurée par le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'Up 410754.
D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf.
Le chargeur dans le véhicule risque de ne pas aimer les coupures d'alimentation.
Dans ce cas, un incident ne sera pas pris en charge par le constructeur du véhicule.
On vous laisse vous documenter.
Legrand a produit le kit Green'Up de façon à éviter les assemblages qui ne répondent pas à la protection des lignes, et qui évitent aux particuliers de se sentir perdus, alors que le montage d'un disjoncteur différentiel dédié résout très simplement le problème.
La terre doit être soignée et présenter une valeur faible compatible.
Cordialement.
Citation :Oui, sinon il n'aurait pas été préconisé. Il fut un temps, il existait des modèles de protection différentielle dits "super immunisés", donc peu sujets aux déclenchements intempestifs.
Y a-t-il un intérêt particulier à mettre un type F au lieu du type A?
Par exemple, on peut protéger un congélateur par ce genre de DDR type A SI ou Hpi (suivant les marques).
Comme il faut éviter de couper la ligne qui alimente une borne de recharge, on utilise alors un DDR type F = A + Hpi.
Dans votre cas, la protection serait assurée par le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'Up 410754.
D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf.
Le chargeur dans le véhicule risque de ne pas aimer les coupures d'alimentation.
Dans ce cas, un incident ne sera pas pris en charge par le constructeur du véhicule.
On vous laisse vous documenter.
Legrand a produit le kit Green'Up de façon à éviter les assemblages qui ne répondent pas à la protection des lignes, et qui évitent aux particuliers de se sentir perdus, alors que le montage d'un disjoncteur différentiel dédié résout très simplement le problème.
La terre doit être soignée et présenter une valeur faible compatible.
Cordialement.
03 février 2024 à 11:20

Bonjour Lecomtois.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2024 à 09:39

Bonjour Pascualcobo.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
Citation :Dans quel but ? La distribution de l'eau dans l'habitat ? Le chauffage ?
Il m'est donc impossible de faire monter cette pression.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
03 février 2024 à 09:03

Bonjour La Barbouille.
En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2024 à 08:58

Bonjour dwendal974.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
Cordialement.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
Cordialement.
02 février 2024 à 22:44

Bonjour Aroun.
Voir le paragraphe 5 de cette documentation Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/suivre-les-bonnes-pratiques-dinstallation-dune-borne-de-recharge/
Votre projet n'est pas conforme.
Cordialement.
Voir le paragraphe 5 de cette documentation Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/suivre-les-bonnes-pratiques-dinstallation-dune-borne-de-recharge/
Votre projet n'est pas conforme.
Cordialement.
02 février 2024 à 21:01