Citation :Oui, en provisoire. Vous verrez si les odeurs viennent de cet endroit.
ça ne me coute rien d'essayer je pense.
13 janvier 2024 à 13:43

Bonjour David49110.
Vous évoquez un transformateur qui chauffe. Si cela vous semble anormal il vaudrait mieux revoir cette installation. Une coque qui se déforme peut être le prélude à un incident plus grave.
Cordialement.
Citation :Non.
Pourriez-vous m'indiquer la cause de ce problème ?
Vous évoquez un transformateur qui chauffe. Si cela vous semble anormal il vaudrait mieux revoir cette installation. Une coque qui se déforme peut être le prélude à un incident plus grave.
Citation :Il y a une entrée antenne, une sortie du signal vers un répartiteur éventuel. Pour l'alimentation on ne sait pas ; elle peut être intégrée ou déportée.
au niveau des entrées électriques.
Cordialement.
13 janvier 2024 à 10:15

Bonjour Sgamb.
Vous connaissez la solution puisque vous l'évoquez.
L'assainissement d'un habitat consiste à l'envoi en fosse septique ou au tout à l'égout des eaux grises et noires, l'eau de pluie nécessite une évacuation à part.
Une ventilation primaire (voire secondaire dans le cas d'une fosse septique) permet aux canalisations de respirer.
En l'absence de ventilation primaire, des clapets d'équilibrage des pressions judicieusement placés évitent le vidage des siphons.
Les regards ont une étanchéité réduite suivant les couvercles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous connaissez la solution puisque vous l'évoquez.
L'assainissement d'un habitat consiste à l'envoi en fosse septique ou au tout à l'égout des eaux grises et noires, l'eau de pluie nécessite une évacuation à part.
Une ventilation primaire (voire secondaire dans le cas d'une fosse septique) permet aux canalisations de respirer.
En l'absence de ventilation primaire, des clapets d'équilibrage des pressions judicieusement placés évitent le vidage des siphons.
Les regards ont une étanchéité réduite suivant les couvercles.
Citation :Vous pouvez toujours essayer. Vous utilisez une planche percée en guise de couvercle et montez le tuyau. Vous verrez bien. Mais faire déboucher au droit d'une fenêtre n'est peut-être pas une bonne idée.
mais je ne sais pas si ça va fonctionner.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2024 à 09:46

Ce n'est pas le résultat attendu.
Vous avez compris le fonctionnement et le branchement. Avec une pince ampèremétrique on peut mesurer le courant dans l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire en série avec le condensateur.
Sans pince ampèremétrique on utilise la mesure d'intensité avec le multimètre. On l'insère en série dans le circuit, en partant du calibre le plus haut.
C'est quand même bizarre car les symptômes sont ceux d'un condensateur HS ou bien, beaucoup plus rare, le circuit du condensateur coupé.
Avant de tout démonter il faut bien vérifier le couplage des enroulements. Ils ont une extrémité commune.
La tension est appliquée entre chaque extrémité commune et l'autre, sauf qu'une des deux est en série avec le condensateur.
Cordialement.
Vous avez compris le fonctionnement et le branchement. Avec une pince ampèremétrique on peut mesurer le courant dans l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire en série avec le condensateur.
Sans pince ampèremétrique on utilise la mesure d'intensité avec le multimètre. On l'insère en série dans le circuit, en partant du calibre le plus haut.
C'est quand même bizarre car les symptômes sont ceux d'un condensateur HS ou bien, beaucoup plus rare, le circuit du condensateur coupé.
Avant de tout démonter il faut bien vérifier le couplage des enroulements. Ils ont une extrémité commune.
La tension est appliquée entre chaque extrémité commune et l'autre, sauf qu'une des deux est en série avec le condensateur.
Cordialement.
12 janvier 2024 à 21:48

Citation :Ça dépend.
Pourquoi ne pas mettre aussi un interrupteur sectionneur en tête du tableau principal.
Si le disjoncteur de branchement est dans l'habitat, ou un garage accessible par l'intérieur, on n'en met pas.
En dehors de cette configuration on en met un.
Néanmoins, dans le cas d'un point de livraison de type 2, on met un DJ différentiel type S calibré à son maximum dans le boîtier placé en limite de propriété avec le Linky, et un DJ de branchement instantané réglé sur le calibre intensité correspondant à la puissance souscrite, et placé à côté du tableau de répartition.
L’interrupteur sectionneur est capable de commuter son courant nominal, et qu'il y ait un arc entre les points de contact fait partie du mécanisme de coupure.
Un disjoncteur est capable de couper un courant beaucoup plus grand ; le DJ est caractérisé par son pouvoir de coupure, par exemple 3 kA dans le domestique.
Pour votre projet, un IS deux pôles 40 A suffit. En Legrand : Réf. 4 064 11 ou Réf. 4 064 40
Cordialement.
12 janvier 2024 à 14:33

Citation :Oui, mais si chaque départ machine est équipé d'un disjoncteur différentiel dédié, l'interrupteur sectionneur s'impose.
Avec un seul, ce n'est pas nécessaire. Est-ce exact ?
Le problème c'est la protection machine. Si chaque machine est munie de son arrêt d'urgence, il y a moyen de l'arrêter en urgence.
Dans ce cas, chaque machine peut être alimentée par sa ligne propre en aval d'un DJ simple, lui même en aval du seul interrupteur différentiel général ; avec l'inconvénient que si un défaut d'isolement se produit, tout l'atelier est dans le noir.
Citation :Un simple interrupteur commandé manuellement par un maneton, et de calibre adapté au courant nominal à faire circuler et couper. En cas de surintensité un DJ déclenche, en cas de défaut d'isolement ce sera l'un des ID.
et le principe de fonctionnement.
12 janvier 2024 à 09:02

Bonjour loryan.
Un tableau de répartition triphasé comprend au minimum trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
S'y rajoutera la borne de recharge triphasée avec sa protection dédiée et l'asservissement d'intensité avec le module qui convient et la mesure des courants ou la liaison au Linky.
Cordialement.
Citation :Il faut déjà éclaircir cette anomalie. Avec seulement 4 kVA on ne voit pas bien comment l'habitat peut fonctionner, chauffage, cuisson, eau chaude, gros électroménager et le sèche-cheveux.
J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule phase.
Un tableau de répartition triphasé comprend au minimum trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
S'y rajoutera la borne de recharge triphasée avec sa protection dédiée et l'asservissement d'intensité avec le module qui convient et la mesure des courants ou la liaison au Linky.
Citation :On espère, mais ce n'est que le début.
Merci j'y vois plus clair.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 19:18

Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/disjoncteur-ou-interrupteur-differentiel-quelle-protection-choisir
Dans l’habitat, il y a normalement deux protections différentielles.
Celle assurée par le disjoncteur différentiel de branchement calibrée à 500 mA. Le dispositif de mesure compare à tout moment les intensités phase et neutre. Si elles sont égales à tout instant il n'y a pas de fuite vers la terre. Si par hasard il y a environ 200 à 300 mA d'écart, le dispositif déclenche.
Cette valeur ne protège pas comme il faut les humains. C'est pour cela que la norme exige l'installation de dispositifs différentiels 30 mA. Ils déclenchent à environ 22 mA. Cela protège les personnes en cas de contact indirect avec une masse métallique non reliée à la terre, non sans une grosse secousse, mais non mortelle.
Le disjoncteur de protection de la ligne est fonction de la section de celle-ci. Vous trouverez aisément les valeurs sur le forum.
Vous pouvez approvisionner dans le E-commerce. Certaines GSB sont bien approvisionnées, mais avec ce qui se vend. Pour de gros projets bien ficelés on approvisionne chez les grossistes qui vendent aux particuliers.
9 kVA risque d'être insuffisant. Vous verrez bien à l'usage s'il faut passer à 12.
Cordialement.
Dans l’habitat, il y a normalement deux protections différentielles.
Celle assurée par le disjoncteur différentiel de branchement calibrée à 500 mA. Le dispositif de mesure compare à tout moment les intensités phase et neutre. Si elles sont égales à tout instant il n'y a pas de fuite vers la terre. Si par hasard il y a environ 200 à 300 mA d'écart, le dispositif déclenche.
Cette valeur ne protège pas comme il faut les humains. C'est pour cela que la norme exige l'installation de dispositifs différentiels 30 mA. Ils déclenchent à environ 22 mA. Cela protège les personnes en cas de contact indirect avec une masse métallique non reliée à la terre, non sans une grosse secousse, mais non mortelle.
Le disjoncteur de protection de la ligne est fonction de la section de celle-ci. Vous trouverez aisément les valeurs sur le forum.
Vous pouvez approvisionner dans le E-commerce. Certaines GSB sont bien approvisionnées, mais avec ce qui se vend. Pour de gros projets bien ficelés on approvisionne chez les grossistes qui vendent aux particuliers.
9 kVA risque d'être insuffisant. Vous verrez bien à l'usage s'il faut passer à 12.
Citation :On écrit la phrase, on la surligne en bleu, on clique dans le symbole citation.
comment faire une citation
Citation :On ne peut mettre que 2. On utilise la touche sur le clavier, en haut et à gauche. On doit pouvoir écrire dans Word, puis on fait un copier-coller. A essayer. On exprime les sections en mm². Par exemple, protection 32 A pour du 6 mm². En séparant bien l'unité du nombre (pas 6mm²).
comment mettre un chiffre en exposant
Citation :Il suffit juste de l'écrire : "sujet clos" ; ce qui n’empêche pas de continuer à dialoguer à distance.
comment clore une question pour ne pas surcharger
Cordialement.
11 janvier 2024 à 14:02

Re.
Quand il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel en tête de tableau , il suffit pour couper tout.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels ou, comme suggéré, un interrupteur différentiel pour les prises de courant et la lumière, et des disjoncteurs différentiels pour les machines, il faut un organe de coupure général, à savoir un interrupteur sectionneur.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de l'ami CMT.
Chaque machine doit posséder son arrêt d'urgence.
Regardez le hachoir du boucher ; il est muni de son arrêt d’urgence coup de poing propre. Pour les machines à bois c'est pareil.
On répète que cette ligne doit pouvoir être coupée, et protégée en surintensité et en différentiel 500 mA.
On vous laisse approfondir le vocabulaire concernant les appareillages de coupure et protection, surintensité, ou différentielle, ou les deux en même temps.
Cordialement.
Citation :Non. Il est écrit disjoncteur. C'est pour cela qu'il a été écrit qu'on ne lisait pas la même chose.
il y a bien un disjoncteur différentiel sur le tableau principal dédié au tableau secondaire (voir image)
Citation :Non. Il s'agit d'un disjoncteur tout court, sans qu'il soit différentiel.
c'est ce que je précisais en parlant des DD type D 25
Citation :Parce qu'il faut pouvoir couper l'alimentation du tableau secondaire par action sur un seul organe de coupure.
L'interrupteur sélectionneur n'est mentionné dans les avis que j'ai pu que lire que rarement .... pourquoi ?
Quand il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel en tête de tableau , il suffit pour couper tout.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels ou, comme suggéré, un interrupteur différentiel pour les prises de courant et la lumière, et des disjoncteurs différentiels pour les machines, il faut un organe de coupure général, à savoir un interrupteur sectionneur.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de l'ami CMT.
Chaque machine doit posséder son arrêt d'urgence.
Regardez le hachoir du boucher ; il est muni de son arrêt d’urgence coup de poing propre. Pour les machines à bois c'est pareil.
Citation :On n'oublie pas du tout, sauf qu'entre le bornier du tableau principal et la ligne d'alimentation du tableau secondaire il y a un disjoncteur (tout court).
on oublie le branchement du tableau secondaire sur le bornier du tableau principal ...
On répète que cette ligne doit pouvoir être coupée, et protégée en surintensité et en différentiel 500 mA.
On vous laisse approfondir le vocabulaire concernant les appareillages de coupure et protection, surintensité, ou différentielle, ou les deux en même temps.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 12:46

Bonjour Ced62. S'il y a fuite c'est que le montage n'est pas bon.
On ne sait comment est le raccordement, ce qui n'est pas votre cas puisque vous savez comment vous avez opéré.
A 3h04 généralement, les contributeurs sont au repos.
Cordialement.
On ne sait comment est le raccordement, ce qui n'est pas votre cas puisque vous savez comment vous avez opéré.
Citation :Non, à part revoir votre montage, qui n'est pas décrit, ou mieux, faire intervenir un professionnel reconnu, mais pas un service d'urgence où il y a de l'arnaque (tous les SOS bidule).
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire ?
A 3h04 généralement, les contributeurs sont au repos.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 12:28

Bonjour Mom1315.
Un voltmètre aux bornes du coffret portail au moment des ouvertures ou fermetures indiquera si la section est suffisante.
En général on dimensionne le projet avant de le réaliser. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de pointe d'intensité.
La terre aurait pu être faite au droit du portail, ce qui aurait limité les coûts.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :La ligne étant tirée il faut faire l'essai.
Pensez-vous que cela va bien fonctionner ?
Un voltmètre aux bornes du coffret portail au moment des ouvertures ou fermetures indiquera si la section est suffisante.
En général on dimensionne le projet avant de le réaliser. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de pointe d'intensité.
La terre aurait pu être faite au droit du portail, ce qui aurait limité les coûts.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 23:17

Re.
Cordialement.
Citation :Pas particulièrement. Il faut être imaginatif (méthode OSD). Il faut s'inspirer de la liaison non dégradée.
Quelqu'un aurait une idée, s'il vous plaît ?
Cordialement.
10 janvier 2024 à 22:35

Re.
Globalement l'évacuation ne respire pas (pas de ventilation primaire). Le flux du WC agit comme une sorte de piston, et les effets sont aléatoires.
Vous pouvez faire une mise à l'air du siphon lavabo en le déconnectant. Vous verrez si cela influe sur le siphon douche. Si oui, vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions de ce côté là.
Bref, il faut expérimenter.
Cordialement.
Citation :Entre l'évacuation WC et l'évacuation douche, donc plus près de l'évacuation WC, mais avant la jonction douche WC.
"légèrement en amont"
Globalement l'évacuation ne respire pas (pas de ventilation primaire). Le flux du WC agit comme une sorte de piston, et les effets sont aléatoires.
Vous pouvez faire une mise à l'air du siphon lavabo en le déconnectant. Vous verrez si cela influe sur le siphon douche. Si oui, vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions de ce côté là.
Bref, il faut expérimenter.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 22:32

Bonjour Lumioguninca.
On ne lit pas la même chose. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans le tableau principal pour alimenter la ligne secondaire.
1, 2, 3 : Il s'agit de protéger la ligne (et la couper) vis à vis des surintensités, la protection différentielle étant effectuée par le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA. Ce n'est pas une question de mode. On ne connait que les règles du métier et la norme C15-100.
4.
5. *Dans ce cas on monte un interrupteur sectionneur en tête de tableau ; il alimentera l'ID 40 A et les disjoncteurs différentiels associés à chaque machine. Il assurera la coupure générale.
Il faut voir comment chaque machine est alimentée, chaque machine doit comporter un dispositif de sécurité empêchant une remise en service sans action de l'opérateur après une coupure secteur.
Mots clés : sécurité machines.
Bien que le forum vous ait renseigné, l'aide d'un électricien pourrait être envisagée. Toutes les machines que vous utilisez sont dangereuses.
Le projet devrait être revu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne lit pas la même chose. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans le tableau principal pour alimenter la ligne secondaire.
1, 2, 3 : Il s'agit de protéger la ligne (et la couper) vis à vis des surintensités, la protection différentielle étant effectuée par le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA. Ce n'est pas une question de mode. On ne connait que les règles du métier et la norme C15-100.
4.
Citation :4.bis. Il serait souhaitable que chaque machine soit protégée par son disjoncteur différentiel, et chaque machine étant munie de son arrêt d'urgence.
en entrée du tableau secondaire on installe un interrupteur différentiel 40A type AC* qui alimentera des disjoncteurs différentiels D25 pour les moteurs et un autre ID 40A pour les disjoncteurs C20 pour les prises et C16 pour l'éclairage
5. *Dans ce cas on monte un interrupteur sectionneur en tête de tableau ; il alimentera l'ID 40 A et les disjoncteurs différentiels associés à chaque machine. Il assurera la coupure générale.
Il faut voir comment chaque machine est alimentée, chaque machine doit comporter un dispositif de sécurité empêchant une remise en service sans action de l'opérateur après une coupure secteur.
Mots clés : sécurité machines.
Bien que le forum vous ait renseigné, l'aide d'un électricien pourrait être envisagée. Toutes les machines que vous utilisez sont dangereuses.
Le projet devrait être revu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 22:24

Bonjour Pascal.
Quoi que vous fassiez les lampes seront en parallèle. Donc pas en série.
Il faut que vous trouviez des lampes led qui sont compatibles mécaniquement avec le rail, et qui fonctionnent en 230 V AC.
Il se peut qu'il soit plus simple d'acquérir un système tout fait.
On rappelle que la température de couleur à choisir est de 3 000 K.
Au delà le spectre est désagréable, tirant vers le blanc froid plus riche en radiations bleues.
On vous laisse chercher chez Aric et Indigo Lightning, sans oublier Thorn.
Cordialement.
Quoi que vous fassiez les lampes seront en parallèle. Donc pas en série.
Il faut que vous trouviez des lampes led qui sont compatibles mécaniquement avec le rail, et qui fonctionnent en 230 V AC.
Il se peut qu'il soit plus simple d'acquérir un système tout fait.
On rappelle que la température de couleur à choisir est de 3 000 K.
Au delà le spectre est désagréable, tirant vers le blanc froid plus riche en radiations bleues.
On vous laisse chercher chez Aric et Indigo Lightning, sans oublier Thorn.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 14:48

Bonjour Alex66280.
Dans le cas d'une rénovation avec implantation de plusieurs ID, il faut que les circuits soient appairés.
Cordialement.
Citation :Votre ami a raison. Cela arrive si un circuit est "à cheval" sur deux ID.
Un ami m'a dit qu'un neutre commun ou sur deux inter-différentiels pouvait causer cela
Dans le cas d'une rénovation avec implantation de plusieurs ID, il faut que les circuits soient appairés.
Citation :Il faut intervenir dans le tableau et dans l'installation afin de voir où est le point commun.
comment résoudre le problème, car il semble être occasionnel ?
Citation :On ne peut vous répondre. Il faut qu'il y ait consommation de courant, et peut-être une simultanéité de débit comme vous avez eu il y a peu avec des fours à raclette.
mais pourquoi cela ne s'est-il produit qu'à ce moment-là
Citation :Aucun problème de ce côté.
il y a donc 12 disjoncteurs, je sais que la norme en impose 8
Cordialement.
10 janvier 2024 à 14:32

Bonjour dadoude. Une prise de recharge de véhicule électrique nécessite une ligne propre avec ses protections différentielles et surintensité propres également. Donc qui ne servent qu’à la recharge.
Pour 3,7 kW maxi, vous pouvez poser vous même un kit Green'Up basique comportant le disjoncteur différentiel type F et la prise : https://www.legrand.fr/catalogue/prise/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-avec-patere-et-disjoncteur-differentiel
Pour une puissance supérieure il faut faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
Pour 3,7 kW maxi, vous pouvez poser vous même un kit Green'Up basique comportant le disjoncteur différentiel type F et la prise : https://www.legrand.fr/catalogue/prise/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-avec-patere-et-disjoncteur-differentiel
Pour une puissance supérieure il faut faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 13:42

Bonjour invité X.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
On ne sait si vous avez approvisionné la vitre.
De ce qu'on en voit, cette fenêtre mériterait d'être changée, étant bien dégradée, et certainement moins isolante que les modèles performants actuels.
Désolé de ne pouvoir vous répondre précisément.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
On ne sait si vous avez approvisionné la vitre.
De ce qu'on en voit, cette fenêtre mériterait d'être changée, étant bien dégradée, et certainement moins isolante que les modèles performants actuels.
Désolé de ne pouvoir vous répondre précisément.
Cordialement.
10 janvier 2024 à 09:52

Bonjour Jean50.
Ce qui est limité est la durée de vie en cas d'ouverture sur court-circuit.
A vrai dire on sait que c'est un paramètre à prendre en compte (nombre d'ouvertures sur CC), mais cela ne va pas plus loin pour nos usages dès l'instant où l'on n'utilise pas des marques de distributeurs.
Donc, pour les DJ modulaires de marque bricotruc (au prix très bas) on fait attention.
C'est pour cela que les contributeurs préconisent les 3 ou 4 marques connues.
Sur le document joint il est précisé 20 000 cycles, certainement sans contrainte de courant dans les conditions nominales.
Pour les contraintes relatives à l'ouverture en cas de surintensité, le nombre d'ouvertures est fonction du cumul d'énergie à dissiper (I²t - contrainte qu'on ne développera pas) . Dans ce cas, il semble qu'il faille se conformer à la classe de limitation, 3 ici, pour laquelle il faut se conformer à EN/CEI 60898-1.
L'humidité ambiante (sauf pour les matériels embarqués soumis à l'air salin) n'a pas grande importance.
Il suffit que l'enveloppe (boîtier + porte) soit prévue pour. Il n'y a pas que l'humidité, mais également la poussière.
En résumé, pas de problème pour l'usage des DJ que vous décrivez.
Cordialement.
Resi9 disjoncteur modulaire 1P+N - 16A courbe C
Citation :Il n'y a pas de contre indication. Il n'y a aucun problème particulier concernant cet usage, cela se fait couramment (gymnases, salles de spectacles, commerces etc.).
Est-ce que la norme autorise l'utilisation d'un disjoncteur comme interrupteur ?
Citation :Votre ami a le temps de vieillir sans soucis.
Utilisé de la sorte, combien de cycles marche/arrêt peut espérer faire cet appareil ?
Ce qui est limité est la durée de vie en cas d'ouverture sur court-circuit.
A vrai dire on sait que c'est un paramètre à prendre en compte (nombre d'ouvertures sur CC), mais cela ne va pas plus loin pour nos usages dès l'instant où l'on n'utilise pas des marques de distributeurs.
Donc, pour les DJ modulaires de marque bricotruc (au prix très bas) on fait attention.
C'est pour cela que les contributeurs préconisent les 3 ou 4 marques connues.
Sur le document joint il est précisé 20 000 cycles, certainement sans contrainte de courant dans les conditions nominales.
Pour les contraintes relatives à l'ouverture en cas de surintensité, le nombre d'ouvertures est fonction du cumul d'énergie à dissiper (I²t - contrainte qu'on ne développera pas) . Dans ce cas, il semble qu'il faille se conformer à la classe de limitation, 3 ici, pour laquelle il faut se conformer à EN/CEI 60898-1.
Citation :Non. La coupure est franche, ce qui n'est pas le cas d'un interrupteur Plexo ou autre.
Bien que ce matériel ait plus de 30 ans, est-il préférable d'avoir des interrupteurs ?
L'humidité ambiante (sauf pour les matériels embarqués soumis à l'air salin) n'a pas grande importance.
Il suffit que l'enveloppe (boîtier + porte) soit prévue pour. Il n'y a pas que l'humidité, mais également la poussière.
En résumé, pas de problème pour l'usage des DJ que vous décrivez.
Citation :C'est curieux. Quelle en est la marque ?
En l'occurrence, c'est simplement ce disjoncteur qui est hors service.
Cordialement.
Resi9 disjoncteur modulaire 1P+N - 16A courbe C
09 janvier 2024 à 23:03

Citation :Pas bien grave dès l'instant où il y a un ou plusieurs piquets (et si le tableau de répartition comprend un ou des interrupteurs différentiels 30 mA).
Malheureusement il faut trouver un électricien disponible...
La continuité de chaque liaison terre se fait au mieux avec un ohmmètre, ou avec une pile, une lampe, et de longs conducteurs.
C'est la principale vérification à effectuer. Et la méthode est simple et sûre.
On ne sait ce qu'indique le testeur. On préfère les bons vieux moyens. L'ohmmètre donne une valeur en ohms <= 2 ohms si tout va bien.
Citation :On ne sait ce qu'elles sont. Et à vrai dire, on vit très bien sans se soucier des champs domestiques.
et les valeurs dépassent de très loin les precos.
On serait plus inquiet sous une ligne haute tension ou devant un four micro-ondes (normalement étanche vis à vis des ondes électromagnétiques). Sans oublier le téléphone portable qui, s'il est garanti émettre des rayonnements inférieurs à certaines valeurs normalisées, émet de toute façon, et à proximité du cerveau.
Il vaut mieux hiérarchiser ses craintes. Et il y en a beaucoup hélas.
On vous laisse vérifier les liaisons terre.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 21:11

Bonjour invité X.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
Il faut changer l'abattant.
Il n'y a pas de pièces détachées.
On met en œuvre la méthode OSD. Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
Il faut changer l'abattant.
Il n'y a pas de pièces détachées.
On met en œuvre la méthode OSD. Cordialement.
09 janvier 2024 à 20:29

Bonjour invité X. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
Cordialement.
Citation :Non, il faut être sur place et rechercher avec logique.
Si vous avez une idée sur mon problème.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 20:26

Bonjour.
La seule chose à faire si vous avez des doutes concernant la prise de terre est de faire mesurer sa valeur par un électricien expérimenté.
Par contre, le contrôle de la continuité des liaisons terre est à effectuer. Un défaut de liaison terre peut entrainer des accidents graves concernant les personnes.
Mais on n'est sûr de rien, n'étant pas sur place avec les appareils de mesure qu'il faut.
Quant au champ électrique, ne vous en occupez pas.
C'est une constante de la nature, même dans l'antiquité et bien avant.
Cordialement.
La seule chose à faire si vous avez des doutes concernant la prise de terre est de faire mesurer sa valeur par un électricien expérimenté.
Par contre, le contrôle de la continuité des liaisons terre est à effectuer. Un défaut de liaison terre peut entrainer des accidents graves concernant les personnes.
Citation :semblerait vouloir signifier "circuit de terre ouvert". Donc pas de liaison terre.
"open ground"
Mais on n'est sûr de rien, n'étant pas sur place avec les appareils de mesure qu'il faut.
Citation :On n'intervient pas tant qu'un diagnostic n'est pas établi. Il vaut mieux ne pas se fier à ses impressions, surtout si l'on est éloigné du métier.
Ni une ni deux je suis allé à mon magasin de bricolage et refait une prise de terre
Quant au champ électrique, ne vous en occupez pas.
C'est une constante de la nature, même dans l'antiquité et bien avant.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 19:32

Bonjour Ritou29.
Bien reçu. Le multimètre ne permet pas de mesurer les capacités.
On espère de bonnes nouvelles d'ici 10 jours.
A bientôt.
Bien reçu. Le multimètre ne permet pas de mesurer les capacités.
On espère de bonnes nouvelles d'ici 10 jours.
A bientôt.
09 janvier 2024 à 19:09

Citation :Si c'est celui du boîtier multiprises, oui.
Est-ce qu'un câble de 1,5mm² est suffisant ?
Citation :Pour l'instant on suppose que c'est le cordon du boîtier multiprises avec sa fiche surmoulée. A préciser.
J'ai un câble de 1,5mm², cela est-il suffisant ?
09 janvier 2024 à 19:05

Bonjour Philippe.
Concernant votre problème on en est au même point depuis le début : " tous les fusibles sont baissés. Le disjoncteur l'interrupteur différentiel 30MA saute au bout d'un certain temps, ce qui est aléatoire.."
C'est pour cela qu'on suspecte l'ID initial.
Pour l'instant votre diagnostic n'est pas établi. Si absolument tous les fusibles étant abaissés l'ID déclenche de temps en temps, on le suspecte ; c'est pourquoi il a été suggérer de débrancher sa sortie. Mais vous dites qu'un autre branché de la même façon déclenche aussi. Le problème se complique. Vérifiez que tous les circuits en aval de l'ID sont coupés. Les neutres sont-ils en commun sur une barrette ?
Sabine est en avance sur vous !
Cordialement.
Citation :C'était prévu (En gras - 07 janvier 2024 à 23:37). Pour qu'il y ait plusieurs ID dans un tableau de répartition il faut que les circuits soient appairés (chaque circuit = une phase et son neutre). S'ils sont "à cheval" sur deux ID, les deux déclenchent.
les 2 ID se déclenchent en même temps.
Concernant votre problème on en est au même point depuis le début : " tous les fusibles sont baissés. Le disjoncteur l'interrupteur différentiel 30MA saute au bout d'un certain temps, ce qui est aléatoire.."
C'est pour cela qu'on suspecte l'ID initial.
Pour l'instant votre diagnostic n'est pas établi. Si absolument tous les fusibles étant abaissés l'ID déclenche de temps en temps, on le suspecte ; c'est pourquoi il a été suggérer de débrancher sa sortie. Mais vous dites qu'un autre branché de la même façon déclenche aussi. Le problème se complique. Vérifiez que tous les circuits en aval de l'ID sont coupés. Les neutres sont-ils en commun sur une barrette ?
Citation :Oui, mais avec tous les fusibles abaissés ? A confirmer. Si oui, on suspecte l'ID de la même façon.
mon ID tient parfois plusieurs heures.
Sabine est en avance sur vous !
Cordialement.
09 janvier 2024 à 19:02

Citation :Ce sont des pièces spécifiques. Il faut acquérir le cordon entier. Pas le choix.
je n'ai pas trouvé ce genre de prise dans le commerce.
09 janvier 2024 à 18:43

Compléments pour Sabine.
Le réfrigérateur est donc affecté d'un défaut d'isolement.
Généralement la résistance de dégivrage est en cause.
Pour vérifier l'état de cette résistance on peut la tester avec un multimètre ou la déconnecter, puis rebrancher le réfrigérateur qui ne devrait alors pas déclencher l'ID.
La probabilité que la résistance de dégivrage est en cause est importante.
Mais il faut faire le diagnostic.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est défectueuse.
Le réfrigérateur est donc affecté d'un défaut d'isolement.
Généralement la résistance de dégivrage est en cause.
Pour vérifier l'état de cette résistance on peut la tester avec un multimètre ou la déconnecter, puis rebrancher le réfrigérateur qui ne devrait alors pas déclencher l'ID.
La probabilité que la résistance de dégivrage est en cause est importante.
Mais il faut faire le diagnostic.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est défectueuse.
09 janvier 2024 à 13:51

Citation :Souhaitons le. Peut-être VETC ou GC, plus présents sur les forums plomberie et chauffage.
Est-ce que un retour d'expérience est possible ?
Ou des lecteurs de passage.
Le propriétaire ne pourrait-il pas envisager cette modification ? Et son financement ?
Cordialement.
09 janvier 2024 à 13:37

Bonjour chseil.
Votre question est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté, et donc sur place. Votre question ne peut se traiter à distance.
Dans une conversation précédente vous précisez que vous êtes locataire. Il n'est pas certain que vous ayez le droit d'intervenir sur cette installation. Par contre, l'entretien annuel par un chauffagiste agréé est à votre charge, sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté, et donc sur place. Votre question ne peut se traiter à distance.
Citation :On ne peut vous répondre.
Où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Dans une conversation précédente vous précisez que vous êtes locataire. Il n'est pas certain que vous ayez le droit d'intervenir sur cette installation. Par contre, l'entretien annuel par un chauffagiste agréé est à votre charge, sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 12:25

Bonjour Lapieuvre.
Tout ce qui est décrit n'est-il pas de la responsabilité du propriétaire ?
Frais de réparation toiture, déclaration assurance, diagnostic humidité ?
Il ne s'agit pas de changer un joint de robinet, mais d'interventions sur la structure de l'habitat qui n'est pas une charge du locataire.
Cordialement.
Tout ce qui est décrit n'est-il pas de la responsabilité du propriétaire ?
Frais de réparation toiture, déclaration assurance, diagnostic humidité ?
Il ne s'agit pas de changer un joint de robinet, mais d'interventions sur la structure de l'habitat qui n'est pas une charge du locataire.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 09:42

Bonjour Gordo.
Il aurait été souhaitable d'en dire plus sur ces connexions.
Que relient-elles ?
Cordialement.
Il aurait été souhaitable d'en dire plus sur ces connexions.
Que relient-elles ?
Cordialement.
09 janvier 2024 à 09:31

Bonjour Baptiste9466.
Vous évoquez une prise de courant prévue pour la hotte.
Vous pouvez l'utiliser pour brancher un bloc prises classique 16 A.
Celui-ci est généralement posé sur la crédence en dessous des éléments.
Il suffit de regarder chez des proches déjà équipés.
Cordialement.
Vous évoquez une prise de courant prévue pour la hotte.
Vous pouvez l'utiliser pour brancher un bloc prises classique 16 A.
Celui-ci est généralement posé sur la crédence en dessous des éléments.
Il suffit de regarder chez des proches déjà équipés.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 08:53

Bonjour GabrielSimon. C'est une opération délicate. Il faut posséder un bon fer et une pompe à dessouder manuelle.
La led est polarisée. On ne sait si le repérage est sérigraphié. Qui dit que la led est HS ?
La plaque thermostat est équipée d'une batterie dont la durée de vie est limitée. La changer est une opération systématique, mais délicate.
Conclusion : suivant ce que vous constatez, la batterie peut être en cause, mais pas la led.
Cordialement.
La led est polarisée. On ne sait si le repérage est sérigraphié. Qui dit que la led est HS ?
La plaque thermostat est équipée d'une batterie dont la durée de vie est limitée. La changer est une opération systématique, mais délicate.
Conclusion : suivant ce que vous constatez, la batterie peut être en cause, mais pas la led.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 08:45

Bonjour invité X. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
Voir ici : http://www.forum-maconnerie.com/traces-placo-apres-mise-en-peinture.html
La méthode de préparation avant collage est la même. Une fois collé, on peint directement avec deux couches.
Cordialement.
Voir ici : http://www.forum-maconnerie.com/traces-placo-apres-mise-en-peinture.html
La méthode de préparation avant collage est la même. Une fois collé, on peint directement avec deux couches.
Cordialement.
09 janvier 2024 à 08:38

Sabine est revenue ! Grand bonjour.
La résistance de dégivrage ne se répare pas. Elle ressemble à une résistance de four électrique, une sorte de tube avec deux cosses au bout. Vous pouvez regarder sur le net, et peut-être trouver la référence.
Pas bien cher à l'achat, mais il vaudra mieux passer par un SAV raisonnable sur les prix.
Cordialement.
GL
La résistance de dégivrage ne se répare pas. Elle ressemble à une résistance de four électrique, une sorte de tube avec deux cosses au bout. Vous pouvez regarder sur le net, et peut-être trouver la référence.
Pas bien cher à l'achat, mais il vaudra mieux passer par un SAV raisonnable sur les prix.
Cordialement.
GL
08 janvier 2024 à 23:24

Bonjour antoine65p. On vous souhaite de pouvoir remettre vos radiateurs à neuf.
Pour trouver la référence du boîtier nous avons ouvert ce site https://sav.applimo.fr/Recherche-Notice-et-pieces-detachees
Puis ce document qui comprend vos radiateurs (vérifier néanmoins) https://sav.applimo.fr/file/fiches_produit/1193-2a8-bb-ind00a04-pegase-2-horizontal-85.pdf
Nous en déduisons la référence du boîtier : S136AA2943FS, qui remplace S136AA2098FS et S136AA2380FS
Il ne vous reste ensuite qu'à contacter https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/169-boitier-de-commande-noirot-applimo.html?search_query=S136AA2943FS&fast_search=fs
Société qui nous a fourni dernièrement du matériel Campa et dont nous sommes très satisfaits
Ou https://www.sarlsarrazy.fr/intuis-muller/20187-s136aa2943fs.html
Lors de votre commande il faudra bien préciser la référence de vos radiateurs. Tous sont équipés du même boîtier de commande de remplacement. Vous en commandez un, puis trois autres une fois que vous aurez fait un premier remplacement.
Le schéma en lien en début de post montre les connexions à effectuer, à la portée d'un bricoleur soigneux. Pas bien compliqué.
Cordialement.
Pour trouver la référence du boîtier nous avons ouvert ce site https://sav.applimo.fr/Recherche-Notice-et-pieces-detachees
Puis ce document qui comprend vos radiateurs (vérifier néanmoins) https://sav.applimo.fr/file/fiches_produit/1193-2a8-bb-ind00a04-pegase-2-horizontal-85.pdf
Nous en déduisons la référence du boîtier : S136AA2943FS, qui remplace S136AA2098FS et S136AA2380FS
Il ne vous reste ensuite qu'à contacter https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/169-boitier-de-commande-noirot-applimo.html?search_query=S136AA2943FS&fast_search=fs
Société qui nous a fourni dernièrement du matériel Campa et dont nous sommes très satisfaits
Ou https://www.sarlsarrazy.fr/intuis-muller/20187-s136aa2943fs.html
Lors de votre commande il faudra bien préciser la référence de vos radiateurs. Tous sont équipés du même boîtier de commande de remplacement. Vous en commandez un, puis trois autres une fois que vous aurez fait un premier remplacement.
Le schéma en lien en début de post montre les connexions à effectuer, à la portée d'un bricoleur soigneux. Pas bien compliqué.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 23:17

Citation :Ça dépend. Si toutes les liaisons sont bonnes et qu'il n'y en n'a pas de cachées, oui.
Est-ce que le fait de baisser tous les fusibles de la ligne reliés à cet ID est équivalent à la manip que vous proposez ?
Mais comme il y a un doute, on débranche phase et neutre en sortie et l'on fait l'essai.
On a connu des ID qui déclenchaient par effet mécanique sans raison électrique.
Cordialement.
Sabine, où êtes vous ?
08 janvier 2024 à 18:17

Bonjour David. Le seul disjoncteur différentiel en amont est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA situé directement en aval du compteur. Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel 30 mA.
Normalement, un convecteur n'est pas relié à la terre car étant isolé classe II (double isolation).
Vous n'évoquez pas le fil pilote éventuel qui lui, suivant la période de chauffe, est sous tension par rapport au neutre et donc à la terre. Vous ne dites pas non plus si la protection surintensité déclenchée est unipolaire (coupure de la phase seule) ou omnipolaire (coupure phase et neutre).
Dans d'autres domaines de l’électrotechnique haute tension c'est possible et des précautions sont prises (mise à la terre des caténaires ou des lignes HT en cas d'intervention).
Votre description ne permet pas de déterminer la cause du phénomène.
Cordialement.
Citation :Non car quand on accède à un circuit supposé hors tension on vérifie avec un VAT ou un multimètre l'absence de tension. En électricité on ne fait pas confiance par principe. Et l'on ne meurt pas d'électrocution si toutes les précautions sont prises.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Citation :Ce pourrait être une décharge d'électricité statique fonction des vêtements et du sol (moquette par exemple).
A priori, après qu'il se soit pris la châtaigne
Normalement, un convecteur n'est pas relié à la terre car étant isolé classe II (double isolation).
Vous n'évoquez pas le fil pilote éventuel qui lui, suivant la période de chauffe, est sous tension par rapport au neutre et donc à la terre. Vous ne dites pas non plus si la protection surintensité déclenchée est unipolaire (coupure de la phase seule) ou omnipolaire (coupure phase et neutre).
Citation :Non, ce serait une tension résiduelle dont le siège peut être une charge capacitive mais dans le domestique il n'y en n'a pas.
existe t'il d'une certaine manière un courant résiduel dans une installation électrique ?
Dans d'autres domaines de l’électrotechnique haute tension c'est possible et des précautions sont prises (mise à la terre des caténaires ou des lignes HT en cas d'intervention).
Votre description ne permet pas de déterminer la cause du phénomène.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 17:13

Citation :Vous dépenserez vos sous utilement !
mais ça sera aussi plus cher.
Citation :Il faudrait plutôt dire : "un truc qui tourne, pas forcément utilisable"
avoir entre les mains un truc qui fonctionne et qu’on réutilise
Si vous avez du temps disponible, pourquoi pas.
08 janvier 2024 à 15:11

Re.
Le mesure de la résistance des enroulements et la description des branchements sont conformes également à ce qui a été prévu le 06 janvier 2024 à 21:03 et notamment dans l'extrait d'un autre post.
Il faut trouver un condensateur moteur identique, 20 µF 450 V AC et faire l'essai.
Ici, on a des doutes sur le condensateur, d'autant plus que les symptômes sont ceux d'un condensateur défectueux.
Si vous disposez de deux multimètres (voire un seul avec la fonction Intensité AC) vous pouvez utiliser la méthode voltampèremétrique pour déterminer la valeur de la capacité par mesure de l'intensité du courant, le composant étant branché sur le secteur U = 230 V environ. I = UC2pi.f ; on en déduit C en farads avec U en volts et I en ampères. Vous mesurez U avant.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Suivant le multimètre numérique utilisé la valeur infini à laquelle on s'attend n'est en tout cas pas zéro. "pas de résistance" signifie résistance nulle pour un physicien.
Mesuré en Ω, le condensateur affiche environ 30 Ω et augmente puis retombe sans lecture possible, pas de résistance.
Citation :Mais on croit comprendre que vous avez un multimètre "standard" qui ne possède pas la fonction mesure des capacités. On ne sait pas quel appareil vous utilisez.
Mesuré en µF, le condensateur affiche 20,2 µF pour 20 µF.
Citation :C'est quand même le signe d'un condensateur défectueux comme cela a été décrit dans le post du 05 janvier 2024 à 21:33
au lancement du moteur, j’ai tourné manuellement les couteaux : le moteur tourne tout à fait normalement.
Le mesure de la résistance des enroulements et la description des branchements sont conformes également à ce qui a été prévu le 06 janvier 2024 à 21:03 et notamment dans l'extrait d'un autre post.
Il faut trouver un condensateur moteur identique, 20 µF 450 V AC et faire l'essai.
Ici, on a des doutes sur le condensateur, d'autant plus que les symptômes sont ceux d'un condensateur défectueux.
Si vous disposez de deux multimètres (voire un seul avec la fonction Intensité AC) vous pouvez utiliser la méthode voltampèremétrique pour déterminer la valeur de la capacité par mesure de l'intensité du courant, le composant étant branché sur le secteur U = 230 V environ. I = UC2pi.f ; on en déduit C en farads avec U en volts et I en ampères. Vous mesurez U avant.
A suivre.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 15:07

Bonjour maxmat486.
Pas moyen avec une clé à tube ?
Enlever le roulement nécessite un arrache roulement.
Cordialement.
Citation :On en voit peut-être un à 10 heures sur la première photo.
Je vois bien deux écrous mais je ne parviens pas à les atteindre.
Pas moyen avec une clé à tube ?
Enlever le roulement nécessite un arrache roulement.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 13:07

Bonjour pascaline59. L'absence de réponse montre que votre problème, tel qu'il est présenté, est insoluble.
A vous de voir si la modification envisagée présente un intérêt quelconque, ce dont on peut douter, Poujoulat ayant fourni un équipement qui se suffit à lui même.
Si vous êtes éloignée du métier et sans expérience en électrotechnique il vaut mieux abandonner votre projet essentiellement expérimental fondé sur des hypothèses non vérifiées.
Quelques lignes écrites devant un écran ne suffisent à réaliser un projet.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :La solution est peut-être très simple, mais aucun contributeur ne prendra le risque de vous conseiller de faire ceci ou cela sans être sur place pour valider les hypothèses. Ici, il faudrait voir si le thermostat ne possède qu'un contact sec. Si c'est le cas, votre idée est bonne, mais c'est à vous de vérifier.
que dois-je relier, avec quoi, pour mettre à l'extérieur un interrupteur de commande ?
Citation :Ce semble être un condensateur permanent pour moteur asynchrone monophasé, mais cela est à vérifier.
Il y a un petit condensateur de démarrage
Citation :Vous émettez une idée, sans savoir la nature exacte de la motorisation et si une variation de fréquence de rotation est possible. Donc idée à oublier.
...et un régulateur de vitesse (de tension)
A vous de voir si la modification envisagée présente un intérêt quelconque, ce dont on peut douter, Poujoulat ayant fourni un équipement qui se suffit à lui même.
Si vous êtes éloignée du métier et sans expérience en électrotechnique il vaut mieux abandonner votre projet essentiellement expérimental fondé sur des hypothèses non vérifiées.
Quelques lignes écrites devant un écran ne suffisent à réaliser un projet.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 11:50

Bonjour morton6092.
Il se peut que des variations dimensionnelles bloquent la plaque.
La plaque est certainement démontable par l'intérieur.
Un technicien spécialisé* en appareils de chauffage à combustion saurait probablement venir à bout du problème.
*Il y a de nombreux professionnels compétents.
Le marché propose des poêles (et peut-être des inserts - voir les commerces spécialisés) où le circuit de l'air est fermé, prise d'air extérieure, foyer, cheminée.
Ce pourrait être une évolution, une cheminée + insert prend de la place. Un poêle beaucoup moins avec un meilleur rendement, et une combustion plus complète avec production de poussières fines moindre. Cela est désormais normalisé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pas plus que vous, mais on voit que la plaque est montée sur pivots. Il faut forcer, et l'on fait comme on peut.
savez vous comment cela pourrait se débloquer ?
Il se peut que des variations dimensionnelles bloquent la plaque.
La plaque est certainement démontable par l'intérieur.
Un technicien spécialisé* en appareils de chauffage à combustion saurait probablement venir à bout du problème.
*Il y a de nombreux professionnels compétents.
Le marché propose des poêles (et peut-être des inserts - voir les commerces spécialisés) où le circuit de l'air est fermé, prise d'air extérieure, foyer, cheminée.
Ce pourrait être une évolution, une cheminée + insert prend de la place. Un poêle beaucoup moins avec un meilleur rendement, et une combustion plus complète avec production de poussières fines moindre. Cela est désormais normalisé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 09:27

Bonjour Claloda.
Mais vous pouvez aussi le mettre au droit de l'évacuation WC, légèrement en amont, et en hauteur pour ne pas l'engorger.
Dans la buanderie, donc en aval de l'évacuation du WC du haut, il se peut que le clapet ne s’ouvre pas.
Quoi que vous fassiez il faut envisager des solutions démontables de préférence, et nettoyables (cas du WC du haut) en disposant des tampons de visite.
Votre problème de juillet 2023 n'a pas inspiré les contributeurs. On espère que vous ayez pu le résoudre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est logique. L'appel d'air se ferait par le clapet (on aime bien Nicoll) et non par le siphon de douche.
je serais tenté de l'installer au plus proche du siphon de la douche
Mais vous pouvez aussi le mettre au droit de l'évacuation WC, légèrement en amont, et en hauteur pour ne pas l'engorger.
Dans la buanderie, donc en aval de l'évacuation du WC du haut, il se peut que le clapet ne s’ouvre pas.
Quoi que vous fassiez il faut envisager des solutions démontables de préférence, et nettoyables (cas du WC du haut) en disposant des tampons de visite.
Citation :On comprend qu'il est en aval, ce qui peut expliquer l'absence de désiphonnage. Raisonnement fondé sur l'intuition.
il y a un lavabo équipé d'un siphon qui lui ne semble pas être siphonné lorsque j'utilise le WC
Votre problème de juillet 2023 n'a pas inspiré les contributeurs. On espère que vous ayez pu le résoudre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 08:47

Citation :La manipulation est très brève, à peu près 5 minutes.
et de laisser longtemps comme ceci car je n'aurai plus d'électricité dans la maison.
Si l'ID tient enclenché alors qu'il est alimenté et que ses connexions de sortie sont débranchées, il est en bon état. Dans la foulée vous faites un test avec le bouton correspondant ; il doit déclencher.
Si après re-branchement il ne tient pas, un défaut d'isolement affecte un circuit. On baisse tous les DJ ou fusibles en aval et on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Si le déclenchement n'est pas immédiat, ce peut être une résistance de dégivrage de frigo, une fuite dans un fourreau de chauffe-eau dit "stéatite".
Votre méthode est (peut-être) correcte* (quoique !), mais chère ; alors que celle décrite est gratuite et aussi efficace.
On admet que la détection de l'origine du défaut peut être difficile si le défaut n'est pas franc.
On vous laisse choisir la méthode. Mais il se peut que vous n'ayez pas le choix*.
*Elle ne fonctionnera pas si tous les neutres sont réunis sur une seule barrette.
Cordialement.
Sabine n'est pas revenue.
07 janvier 2024 à 23:37

Il serait prudent d'acquérir un ensemble neuf. Une prise de chargeur n'est pas une lampe de chevet.
Ce serait dommage qu'un incident violent affecte le véhicule.
Cordialement.
Ce serait dommage qu'un incident violent affecte le véhicule.
Citation :Ce n'est pas une prise domestique. C'est une technologie spéciale.
C'est la prise domestique que je veux remplacer.
Cordialement.
07 janvier 2024 à 23:23

Le fourreau n'est pas un gage qu'il n'y ait pas d'amorçage, surtout s'il y a de l'eau dedans.
Il faut ce type de câble : https://lacme.com/produits/accessoires-de-cloture/prises-de-terre-et-controleurs/fils-haute-tension/
Pour la connexion du câble HT sur le ruban ou le fil de clôture vous pouvez utiliser une borne Ferel ou une sorte d’agrafe prévue pour (voir /attaches-et-liaisons/)
Et bien sûr, le fil de clôture doit être monté sur isolateurs et avec aucune herbe ou branche en contact.
Pour tester le fonctionnement il existe un appareil pas cher, moins douloureux que toucher soi même.
Cordialement.
Il faut ce type de câble : https://lacme.com/produits/accessoires-de-cloture/prises-de-terre-et-controleurs/fils-haute-tension/
Pour la connexion du câble HT sur le ruban ou le fil de clôture vous pouvez utiliser une borne Ferel ou une sorte d’agrafe prévue pour (voir /attaches-et-liaisons/)
Et bien sûr, le fil de clôture doit être monté sur isolateurs et avec aucune herbe ou branche en contact.
Pour tester le fonctionnement il existe un appareil pas cher, moins douloureux que toucher soi même.
Cordialement.
07 janvier 2024 à 23:17

Vous trouverez l'intérêt des protections différentielles 30 mA un peu partout.
Voir ici : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
Si un appareil n'est pas relié à la terre et que sa carcasse métallique est en contact accidentel plus ou moins franc avec la phase, si vous touchez la carcasse un courant de défaut va parcourir votre corps. Si l'ID coupe à 22 mA vous subissez une électrisation et vous demeurez vivant.
S'il n'y a pas d'ID ou si le DJ différentiel de branchement coupe au mieux à 300 mA, vous subissez une électrocution, fatale par définition. Et vous ne pourrez plus poser de questions concernant la sécurité électrique sur le forum Bricovidéo.
Donc, l'ID 30 mA est indispensable dans l'habitat pour protéger les occupants qui touchent des appareils à carcasse métallique et mal isolés. C'est ce qui se passe si l'on branche un lave-linge sur une prise sans terre.
Les appareils à double isolation n'ont pas à être reliés à la terre (convecteurs muraux).
En espérant vous avoir convaincu de l'utilité des ID 30 mA, rendus obligatoires par la norme C15-100 et l'on comprend pourquoi.
Cordialement.
Voir ici : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
Si un appareil n'est pas relié à la terre et que sa carcasse métallique est en contact accidentel plus ou moins franc avec la phase, si vous touchez la carcasse un courant de défaut va parcourir votre corps. Si l'ID coupe à 22 mA vous subissez une électrisation et vous demeurez vivant.
S'il n'y a pas d'ID ou si le DJ différentiel de branchement coupe au mieux à 300 mA, vous subissez une électrocution, fatale par définition. Et vous ne pourrez plus poser de questions concernant la sécurité électrique sur le forum Bricovidéo.
Donc, l'ID 30 mA est indispensable dans l'habitat pour protéger les occupants qui touchent des appareils à carcasse métallique et mal isolés. C'est ce qui se passe si l'on branche un lave-linge sur une prise sans terre.
Citation :Une simple assurance vie dans le cas d'installations anciennes (lustre métallique non relié à la terre par exemple).
Qu'apporte un interrupteur différentiel 30 mA par rapport aux prises de terre
Les appareils à double isolation n'ont pas à être reliés à la terre (convecteurs muraux).
En espérant vous avoir convaincu de l'utilité des ID 30 mA, rendus obligatoires par la norme C15-100 et l'on comprend pourquoi.
Cordialement.
07 janvier 2024 à 23:05

Bonjour Philippej547.
Si tous les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) sont déclenchés l'ID ne devrait pas déclencher.
Pour éliminer un défaut de l'ID vous faites comme ce qui a été suggéré à Sabine, vous débranchez les deux sorties.
Ensuite, on avisera.
Dans le cas ou l'ID30 mA est shunté, la protection différentielle 500 mA est assurée par le disjoncteur de branchement. Mais il faut alors un gros défaut d'isolement (minimum 200 mA à la louche - il faudrait faire l'essai).
Dans chaque cas, Sabine ou vous même, il faudrait savoir si le défaut est apparu d'un coup, ou suite à une action quelque part sur les circuits électriques ou dans le tableau de répartition.
On attend le résultat de vos essais, Sabine et vous.
Cordialement.
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement, fuite de courant provenant de la phase ou du neutre vers la terre.
J'ai changé de disjoncteur différentiel tête de ligne
Si tous les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) sont déclenchés l'ID ne devrait pas déclencher.
Pour éliminer un défaut de l'ID vous faites comme ce qui a été suggéré à Sabine, vous débranchez les deux sorties.
Ensuite, on avisera.
Dans le cas ou l'ID30 mA est shunté, la protection différentielle 500 mA est assurée par le disjoncteur de branchement. Mais il faut alors un gros défaut d'isolement (minimum 200 mA à la louche - il faudrait faire l'essai).
Dans chaque cas, Sabine ou vous même, il faudrait savoir si le défaut est apparu d'un coup, ou suite à une action quelque part sur les circuits électriques ou dans le tableau de répartition.
On attend le résultat de vos essais, Sabine et vous.
Cordialement.
07 janvier 2024 à 18:55