Bonjour alien56.
N'y aurait-il pas eu, depuis peu, un rajout d'un autre interrupteur différentiel 30 mA avec une modification de l'implantation des circuits ?
Ce que vous pouvez faire : alimenter directement la résille depuis la sortie du DJ de son circuit, mais en remplaçant la résille par une lampe à incandescence 100 W ; comme cela devient difficile à trouver, vous utilisez un sèche-cheveux. Si l'ID ne déclenche pas, vous connectez la résille. Si l'ID déclenche, c'est mauvais signe, mais contradictoire avec les essais relatés plus haut.
Avec le même circuit et thermostat vous pouvez alimenter une autre résille par substitution.
On essaie de mettre en évidence un défaut sur la résille avec des essais comparatifs, faute de testeur d'isolement.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Donc la résille serait en bon état, mais avec une nuance. Un test d'isolement se fait avec un appareil spécifique qui opère sous 500 V à beaucoup plus.
J'ai débranché la dalle et mesuré avec un multimètre (ohm) une résistance de 23 ohm entre les fils du cordon chauffant et une résistance infinie entre le fil de terre du cordon chauffant et chacun des fils du cordon chauffant.
N'y aurait-il pas eu, depuis peu, un rajout d'un autre interrupteur différentiel 30 mA avec une modification de l'implantation des circuits ?
Ce que vous pouvez faire : alimenter directement la résille depuis la sortie du DJ de son circuit, mais en remplaçant la résille par une lampe à incandescence 100 W ; comme cela devient difficile à trouver, vous utilisez un sèche-cheveux. Si l'ID ne déclenche pas, vous connectez la résille. Si l'ID déclenche, c'est mauvais signe, mais contradictoire avec les essais relatés plus haut.
Avec le même circuit et thermostat vous pouvez alimenter une autre résille par substitution.
On essaie de mettre en évidence un défaut sur la résille avec des essais comparatifs, faute de testeur d'isolement.
A suivre.
Cordialement.
05 décembre 2023 à 23:04

Bonjour shmft. La solution quart de rond au pourtour est adaptée en rénovation. Pour les parties comme on voit en bas du cadre, on remplit le vide proprement avec un mastic de la bonne couleur. Il n 'y a pas d'autre solution, mais attendons quand même d'autres avis.
Au bout d'un certain temps on ne prête plus attention à ce type de finition guère stylé.
Par contre, la planche aurait dû pouvoir se glisser sous la barre de seuil sans avoir besoin de mastiquer. Ou la barre de seuil n'est pas assez large. C'est le reproche qu'on peut émettre au vu de la finition vue sur la photo.
Cordialement.
Au bout d'un certain temps on ne prête plus attention à ce type de finition guère stylé.
Par contre, la planche aurait dû pouvoir se glisser sous la barre de seuil sans avoir besoin de mastiquer. Ou la barre de seuil n'est pas assez large. C'est le reproche qu'on peut émettre au vu de la finition vue sur la photo.
Cordialement.
05 décembre 2023 à 21:08

Bonjour Jean6985.
Un problème voisin ici, auquel l'internaute n'a pas donné suite : Problème cordelettes store Plissant Velux
Fichu pour fichu essayez de trouver une petite ficelle. Mais elle est très tendue et la remettre sera difficile.
Cordialement.
Un problème voisin ici, auquel l'internaute n'a pas donné suite : Problème cordelettes store Plissant Velux
Fichu pour fichu essayez de trouver une petite ficelle. Mais elle est très tendue et la remettre sera difficile.
Citation :C'est de la finance. Pas de cordelettes à stocker, envoyer, facturer, et ne rien gagner ou rentabiliser.
Pour une cordelette je trouve ça gonflé de leur part.
Cordialement.
05 décembre 2023 à 20:55

Re. On vous comprend.
Il faut être sur place pour résoudre votre problème, tout en étant expérimenté et outillé.
Devant le clavier, on n'a juste que la description du problème, les suggestions sont basiques.
Bref, sur place, "il faut se mouiller", au propre comme au figuré.
Et se faire mal au dos pour dévisser ceci ou cela.
Il faut être sur place pour résoudre votre problème, tout en étant expérimenté et outillé.
Devant le clavier, on n'a juste que la description du problème, les suggestions sont basiques.
Bref, sur place, "il faut se mouiller", au propre comme au figuré.
Et se faire mal au dos pour dévisser ceci ou cela.
05 décembre 2023 à 15:45

Bonjour lerino.
Les parties gestionnaire d'énergie (délestage) et programmation des périodes de chauffe fonctionnent-elles ?
La résolution du problème, s'il y en a un, est du ressort de l'installateur.
Cordialement.
Citation :Explications fournies par l'installateur ? Bigre, il va falloir faire une remise à niveau sérieuse.
une surtension destructrice du boîtier modulaire se produise via la liaison entre le boîtier modulaire Calybox 230
Les parties gestionnaire d'énergie (délestage) et programmation des périodes de chauffe fonctionnent-elles ?
Citation :Un disjoncteur ou un fusible déclenche en cas de surintensité. Une surtension magique ne s'invente pas quand un problème se pose.
cette surtension destructrice du boîtier, n'a pas été évitée par le dispositif de protection 2A
La résolution du problème, s'il y en a un, est du ressort de l'installateur.
Cordialement.
05 décembre 2023 à 14:28

On vient de comprendre qu'il s'agissait d'un habitat individuel. Donc pas d'étages ni voisins.
La question demeure, qui paye ? D'où le recours à votre assureur.
L'écoulement va t-il au tout à l'égout ? Si oui, il devrait y avoir un regard sur le trottoir. On peut alors insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
Un ami expérimenté et outillé ne pourrait-il pas vous aider ?
La question demeure, qui paye ? D'où le recours à votre assureur.
L'écoulement va t-il au tout à l'égout ? Si oui, il devrait y avoir un regard sur le trottoir. On peut alors insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression.
Un ami expérimenté et outillé ne pourrait-il pas vous aider ?
04 décembre 2023 à 21:02

Citation :On comprend, mais les contributeurs bénévoles ne sont pas sous contrainte, et sachant que l'invité qui pose la question n'est pas le seul lecteur du forum (ils sont innombrables tous les jours), les réponses ne sont pas ciblées à 100 %. Chacun y trouve ce qu'il cherche en général, de même que l'invité, même s'il y a des hors sujet volontaires sous forme de compléments pouvant être utiles.
Elle tombe pile-poil dans ce que je décrivais ne pas vouloir
Ici, tous les jours on constate l'heure de passage en HC juste avec un coup d'oeil au petit voyant de 5 mm de diamètre, et le matin de bonne heure pour les HP. Le moindre décalage journalier est décelé. Et il y en a très peu, pour ainsi dire pas.
Le compteur fait ce qu'Enedis lui dit de faire, c'est à dire d'activer le contact C1C2 et la télé-information I1I2 destinée au gestionnaire d'énergie. Les heures sont précisées sur le contrat de fourniture d'énergie électrique. Désolé d'écrire encore une fois Enedis, mais c'est de leur responsabilité. Le contrat stipule que les HC durent 8 h, mais peut-être avec une heure de début variable (pas le souvenir d'avoir vu cette mention). Pas le temps d'examiner un contrat. Vos amis peuvent regarder le leur.
Peut-être y aurait-il moyen d'extraire l'information tarif à partir d'un boîtier relié à I1 I2, à condition d'avoir le logiciel qui convient.
Il vous faudra chercher. Les contributeurs du forum n'ont jamais été sollicités pour traiter ce type de problème.
Un remboursement de 1 000 € par rapport à une consommation moyenne sur un an semble très grand, surtout pour un décalage de 1 h 30.
Citation :En gros, un enregistreur continu avec marquage d'évènements. Cela existe, analyseurs de réseau ou enregistreur général, à condition de déposer un index à partir de l'état de C1C2. Une enclume pour tuer une mouche.
Je recherche donc un système qui me permettra d'enregistrer précisément à quelles heures ont lieu les changements HP/HC.
Désolé de ne pouvoir mieux vous informer.
Cordialement.
04 décembre 2023 à 20:02

Re.
On vous souhaite de réussir. Et de pouvoir changer le joint du dessous qui est peut-être d'époque.
Identifiez vous avec votre pseudo.
Cordialement.
Citation :Sans trop de soucis ne signifie pas sans.
...je pense.
On vous souhaite de réussir. Et de pouvoir changer le joint du dessous qui est peut-être d'époque.
Citation :Non. Il y a du temps à passer, tout dépend des difficultés d'accès.
Savez-vous combien couterait approximativement l'intervention d'un professionnel
Identifiez vous avec votre pseudo.
Cordialement.
04 décembre 2023 à 15:40

Bonjour.
Les heures de changement sont stables.
Elles sont normalement inscrites sur votre contrat ou vos factures.
Il est vrai qu'un voyant témoin est bien pratique, surtout s'il est installé dans un endroit discret, mais visible.
Ici, il y en a deux.
Et d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un année à l'autre, ils sont allumés pendant les mêmes périodes de 8 h.
Cordialement.
Les heures de changement sont stables.
Elles sont normalement inscrites sur votre contrat ou vos factures.
Il est vrai qu'un voyant témoin est bien pratique, surtout s'il est installé dans un endroit discret, mais visible.
Ici, il y en a deux.
Et d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un année à l'autre, ils sont allumés pendant les mêmes périodes de 8 h.
Citation :Comment contrôlent-ils les horaires ?
Plusieurs amis et parents ayant eu des belles surprises sur ces heures de passage
Cordialement.
04 décembre 2023 à 15:32

Bonjour Doub37.
Cordialement.
Citation :Aucune idée, on ne voit pas de quoi il s'agit. Il faut déconnecter l'arrivée d'eau normalement reliée à un robinet d'arrêt extérieur fixé sur le réservoir avant d'ôter le réservoir, ce qui permettra de sortir la cuvette.
dévisser le flexible d'arrivée d'eau qui se trouve à l'intérieur du réservoir ?
Cordialement.
04 décembre 2023 à 13:55

Bonjour REV78.
Il faut contrôler la qualité des liaisons, resserrer les connexions, et ne pas utiliser de multiprises.
Cordialement.
Citation :L'effet joule. Autrement dit, trop de courant dans une résistance de contact anormalement grande.
d’où pourrait venir le problème
Il faut contrôler la qualité des liaisons, resserrer les connexions, et ne pas utiliser de multiprises.
Cordialement.
04 décembre 2023 à 12:35

Bonjour. Un témoignage de 2023.
Il arrive que des boitiers de commande de certains radiateurs Campa (on ne sait pas pour les autres marques) présentent des défauts d'affichage ou de réglage des températures comme les incidents décrits ci dessus. Cela arrive un jour, ou jamais.
Sur le site de la marque des nomenclatures et éclatés permettent d'identifier les pièces.
Il faut les approvisionner auprès de professionnels de la distribution de pièces détachées. Le changement d'un boîtier de commande est à la portée d'un bon bricoleur muni des bons tournevis, et délicat avec les connecteurs de liaison.
Une attention est à apporter sur la référence de la pièce. Un même boîtier de commande peut présenter le même aspect et la même référence pour des radiateurs différents. Il faut donc bien spécifier la référence du boîtier de commande, et surtout, la référence du radiateur (Naturay, Altéa etc.) car les programmes enregistrés diffèrent ; par exemple, pour un même boîtier, programme 13 (Altéa), programme 21 (Naturay) etc.
On rajoute qu'un défaut d'affichage ou de réglage du boîtier de commande n'implique pas de changer le module de puissance systématiquement, contrairement à ce qui peut être préconisé par certains distributeurs de pièces détachées, peu au fait de la technologie, ou tout simplement préférant vendre deux pièces plutôt qu'une, peut-être par sécurité de la réparation.
Pour finir, choisir le bon fournisseur, certains présentant des prix qu'on peut estimer prohibitifs.
Campa fait partie du groupe Intis.
S'identifier avec un pseudo pour suivre le fil de discussion, et cocher recevoir les notifications.
GL
Il arrive que des boitiers de commande de certains radiateurs Campa (on ne sait pas pour les autres marques) présentent des défauts d'affichage ou de réglage des températures comme les incidents décrits ci dessus. Cela arrive un jour, ou jamais.
Sur le site de la marque des nomenclatures et éclatés permettent d'identifier les pièces.
Il faut les approvisionner auprès de professionnels de la distribution de pièces détachées. Le changement d'un boîtier de commande est à la portée d'un bon bricoleur muni des bons tournevis, et délicat avec les connecteurs de liaison.
Une attention est à apporter sur la référence de la pièce. Un même boîtier de commande peut présenter le même aspect et la même référence pour des radiateurs différents. Il faut donc bien spécifier la référence du boîtier de commande, et surtout, la référence du radiateur (Naturay, Altéa etc.) car les programmes enregistrés diffèrent ; par exemple, pour un même boîtier, programme 13 (Altéa), programme 21 (Naturay) etc.
On rajoute qu'un défaut d'affichage ou de réglage du boîtier de commande n'implique pas de changer le module de puissance systématiquement, contrairement à ce qui peut être préconisé par certains distributeurs de pièces détachées, peu au fait de la technologie, ou tout simplement préférant vendre deux pièces plutôt qu'une, peut-être par sécurité de la réparation.
Pour finir, choisir le bon fournisseur, certains présentant des prix qu'on peut estimer prohibitifs.
Campa fait partie du groupe Intis.
S'identifier avec un pseudo pour suivre le fil de discussion, et cocher recevoir les notifications.
GL
04 décembre 2023 à 12:30

Bonjour Ftouraine.
Dans l'un et l'autre cas, la sortie du thermostat est sur un contact sec* inverseur NO (normalement ouvert et *sans liaison à un potentiel quelconque).
Chaque contact inverseur comprend donc un commun, une liaison normalement fermée (NF) et une liaison normalement ouverte (NO). Il s'agit donc d'un contact inverseur unipolaire comme un commutateur va et vient.
Le branchement se fait donc entre le commun et NO.
Votre montage semble bon, ce qui ne vous empêche pas de vérifier.
A = com ; B = NO
Cordialement.
Dans l'un et l'autre cas, la sortie du thermostat est sur un contact sec* inverseur NO (normalement ouvert et *sans liaison à un potentiel quelconque).
Chaque contact inverseur comprend donc un commun, une liaison normalement fermée (NF) et une liaison normalement ouverte (NO). Il s'agit donc d'un contact inverseur unipolaire comme un commutateur va et vient.
Le branchement se fait donc entre le commun et NO.
Votre montage semble bon, ce qui ne vous empêche pas de vérifier.
A = com ; B = NO
Cordialement.
04 décembre 2023 à 10:33

Bonjour Hughy78. Bizarre. Avez vous essayé de dévisser les boules ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 décembre 2023 à 10:00

Bonjour malab.
Si le calcaire emprisonne le mitigeur depuis 4 ans, il vaut mieux le changer pour un neuf.
On n'en sait pas plus que vous sur le démontage.
On vous laisse prendre les initiatives qu'il faut. Vous pouvez déjà essayer de dissoudre le calcaire apparent avec du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition. Vous l'appliquez au pinceau jusqu'à disparition complète.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Les mitigeurs thermostatiques finissent souvent ainsi si l'eau est dure.
Cordialement
Si le calcaire emprisonne le mitigeur depuis 4 ans, il vaut mieux le changer pour un neuf.
On n'en sait pas plus que vous sur le démontage.
On vous laisse prendre les initiatives qu'il faut. Vous pouvez déjà essayer de dissoudre le calcaire apparent avec du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition. Vous l'appliquez au pinceau jusqu'à disparition complète.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Les mitigeurs thermostatiques finissent souvent ainsi si l'eau est dure.
Cordialement
04 décembre 2023 à 09:57

Bonjour Sully34. Le plombier qui a mis de l'acide croit au Père Noël.
Seul un curage par une société spécialisée avec tube très haute pression viendra à bout du bouchon.
Qui doit payer ? Le locataire ? Le bailleur ? La canalisation regroupe peut-être les écoulements du voisinage. Dans ce cas ce serait de la responsabilité du bailleur, plusieurs logements étant affectés.
Demandez à vos vis à vis sur le même étage ou ceux du dessous si leurs écoulements sont bons.
Voyez aussi si le niveau des eaux dans la douche ou WC ou plutôt le regard varient sans aucune action de votre part ; cela signifierait que la colonne de collecte des eaux usées d'une partie des logements est bouchée en aval. Il faut agir vite sinon vous allez récupérer les eaux usées des autres.
Demandez conseil à votre assureur (peut-être peut-il prendre en charge ce qui pourrait s’apparenter à un dégât des eaux), et prévenez votre bailleur. Il faut faire vite. Ce serait au bailleur de faire intervenir rapidement une société de curage.
Cordialement.
Seul un curage par une société spécialisée avec tube très haute pression viendra à bout du bouchon.
Qui doit payer ? Le locataire ? Le bailleur ? La canalisation regroupe peut-être les écoulements du voisinage. Dans ce cas ce serait de la responsabilité du bailleur, plusieurs logements étant affectés.
Demandez à vos vis à vis sur le même étage ou ceux du dessous si leurs écoulements sont bons.
Voyez aussi si le niveau des eaux dans la douche ou WC ou plutôt le regard varient sans aucune action de votre part ; cela signifierait que la colonne de collecte des eaux usées d'une partie des logements est bouchée en aval. Il faut agir vite sinon vous allez récupérer les eaux usées des autres.
Demandez conseil à votre assureur (peut-être peut-il prendre en charge ce qui pourrait s’apparenter à un dégât des eaux), et prévenez votre bailleur. Il faut faire vite. Ce serait au bailleur de faire intervenir rapidement une société de curage.
Cordialement.
04 décembre 2023 à 09:50

Citation :Si le débit de l'écoulement est faible, nettoyer le siphon est à envisager (il faut dévisser la partie inférieure hémisphérique). Les niveaux de l'eau dans le bac et le tube blanc sont identiques à tout instant. Cela se nomme principe des vases communicants.
le siphon est bouché ou c'est plutôt normal ?
04 décembre 2023 à 09:16

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 décembre 2023 à 22:17

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 décembre 2023 à 22:16

Bonjour Isula2A. Vous n'êtes pas bien documenté. Sur le forum il y a des centaines de contributions qui traitent des tableaux secondaires.
On écrit tableau secondaire dans le moteur de recherche ci dessus, on arrive par exemple ici :
Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
Je repars en 6mm² avec un interrupteur différentiel en 32 A disjoncteur 32 A alimenté depuis les borniers phase et neutre du tableau principal
On me recommande de placer en tête de tableau un disjoncteur interrupteur différentiel en 40 A/30A. 30 mA
En aval de cet ID, les disjoncteurs de protection des différents circuits.
Nota : la prise de terre peut être au droit de l'abri avec un piquet.
Cela évite de passer un conducteur de terre.
Cordialement.
On écrit tableau secondaire dans le moteur de recherche ci dessus, on arrive par exemple ici :
Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
Je repars en 6mm² avec un interrupteur différentiel en 32 A disjoncteur 32 A alimenté depuis les borniers phase et neutre du tableau principal
On me recommande de placer en tête de tableau un disjoncteur interrupteur différentiel en 40 A/30A. 30 mA
En aval de cet ID, les disjoncteurs de protection des différents circuits.
Nota : la prise de terre peut être au droit de l'abri avec un piquet.
Cela évite de passer un conducteur de terre.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 21:56

Re.
Source Legrand : "Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil".
Dans ce cas il vaut mieux la commande sans fil.
Si c'est pour entrer dans l'habitat en venant de dehors en allumant une lumière, la solution d'une lampe avec détecteur de passage est possible.
Si c'est pour télécommander un allumage, une solution très simple est d'utiliser un module Yokis avec différentes fonctions dont minuterie, une télécommande pas plus grosse qu'un porte-clefs permet l'allumage à distance.
Dans votre cas, il se peut donc qu'il y ait des solutions d'allumage plus simples que Netamo.
La solution radio Yokis serait peut-être plus adaptée. Il faudrait présenter le projet peut-être de façon plus claire, c'est à dire quelles sont les fonctions souhaitées.
Cordialement.
Citation :Non, mais la documentation Netamo Legrand est axée sur ce type de commande.
Désolé j'ai dû mal m'exprimer.
Source Legrand : "Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil".
Dans ce cas il vaut mieux la commande sans fil.
Si c'est pour entrer dans l'habitat en venant de dehors en allumant une lumière, la solution d'une lampe avec détecteur de passage est possible.
Si c'est pour télécommander un allumage, une solution très simple est d'utiliser un module Yokis avec différentes fonctions dont minuterie, une télécommande pas plus grosse qu'un porte-clefs permet l'allumage à distance.
Dans votre cas, il se peut donc qu'il y ait des solutions d'allumage plus simples que Netamo.
La solution radio Yokis serait peut-être plus adaptée. Il faudrait présenter le projet peut-être de façon plus claire, c'est à dire quelles sont les fonctions souhaitées.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 21:39

Citation :Avec couplage étoile.
le BM34 sera alimenté avec 3 phases de 220 V chacune.
Variateur + protections. Certes, ce n'est pas infaisable, mais à quel coût par rapport à un circulateur monophasé neuf ? C'est la seule solution réaliste fiable. Si le secteur disparaît le variateur ne repartira pas tout seul.
Le variateur présente un MTBF (mean time before failure) qu'i l'amènera tôt ou tard à tomber en panne, et le problème recommencera.
Citation :Il faut faire des essais sur l'établi. Tout en sachant comment fonctionne un moteur.
Y a-t-il un moyen de le savoir ?
On vous laisse regarder les catalogues, et s'il faut trouver un plombier pour adapter les tubes, ce ne doit pas être bien difficile.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 21:14

Citation :Pas d'idée. Un moteur triphasé de caractéristiques 127 V / 220 V implique qu'un enroulement présente une tension assignée de 127 V. On ne sait pas comment le fonctionnement en 127 / 220 mono est envisagé*.
Mais à quoi correspond la tension 220V indiquée dans la partie mono ?
*Il n'y a pas de schéma de raccordement, mais il doit y avoir un seul enroulement sous 127 V mono direct, et sous 220 V deux enroulement doivent être en série. Le troisième doit être en série avec un condensateur de valeur telle que la tension aux borne de l'enroulement et du condensateur sont identiques.
Ce qu'on sait aussi est que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé avec condensateur dégrade fortement le couple disponible, au détriment de la vitesse de la pompe et donc du débit. Ce qui nous fait dire que cela semble une grosse bidouille, mais qui date.
Il faudrait vérifier, mais les moteurs de circulateurs actuels sont monophasés par construction.
03 décembre 2023 à 19:29

Ok. Pour moins de 250 € vous seriez tranquille. Dépose et pose se font en 10 minutes, en arrondissant, moins de 30 minutes.
Faites au mieux.
Être bricoleur expérimenté permet de faire beaucoup d'économies, mais il ne faut pas avoir deux mains gauches. Il vaut mieux avoir commencé jeune, et aimer cela. Sans compter l'outillage à acquérir.
Citation :On peut partager votre impression. Chiffrer 1 km à 50 € est exagéré.
Je trouve cela un peu cher
Faites au mieux.
Être bricoleur expérimenté permet de faire beaucoup d'économies, mais il ne faut pas avoir deux mains gauches. Il vaut mieux avoir commencé jeune, et aimer cela. Sans compter l'outillage à acquérir.
03 décembre 2023 à 19:15

C'est vraiment du bricolage ; une phase en noir issue du dessous du fusible 16 A et qui se transforme en bleu dans le tube.
Or, le bleu est réservé au neutre depuis très longtemps. Et dans le tube, le bleu est une phase. Il ne faut donc pas avoir confiance en la couleur des conducteurs.
L'insertion d'un fusible 2 A sur le tableau risque de vous être difficile*. Il y a un fusible 2 ou 3 A à proximité des bornes du contact C1C2 du linky ; donc il y a quand même cette protection.
*Il faut encliqueter un DJ modulaire 2 A sur le rail oméga, on raccorde l'arrivée du pôle protégé sur la phase, et on raccorde le départ phase en noir en sortie.
Mais comme il y a tout à refaire, vous verrez plus tard.
Or, le bleu est réservé au neutre depuis très longtemps. Et dans le tube, le bleu est une phase. Il ne faut donc pas avoir confiance en la couleur des conducteurs.
L'insertion d'un fusible 2 A sur le tableau risque de vous être difficile*. Il y a un fusible 2 ou 3 A à proximité des bornes du contact C1C2 du linky ; donc il y a quand même cette protection.
*Il faut encliqueter un DJ modulaire 2 A sur le rail oméga, on raccorde l'arrivée du pôle protégé sur la phase, et on raccorde le départ phase en noir en sortie.
Mais comme il y a tout à refaire, vous verrez plus tard.
03 décembre 2023 à 19:08

Bonjour Dimitri. Ce n'est pas bien compliqué, mais...
Il y a normalement deux modules, le module de commande avec l'afficheur et le module de puissance.
Si le module de commande ne fonctionne pas, on ne peut incriminer directement le module de puissance.
Changer les deux permet de retrouver un fonctionnement normal à coup sûr, mais en doublant le montant du prix de la réparation.
On trouve le boîtier de puissance à 115,20 € TTC, et le boîtier de commande à 112,80 €, plus le port (20 € environ).
Jamais fait la manipulation, mais elle est à portée d'un bon bricoleur méticuleux, et bien outillé.
Maintenant, le réparateur a obligation de résultat. Il y a une heure de MO. Même avec deux votre radiateur serait reparti pour une longue période.
Cordialement.
Il y a normalement deux modules, le module de commande avec l'afficheur et le module de puissance.
Si le module de commande ne fonctionne pas, on ne peut incriminer directement le module de puissance.
Changer les deux permet de retrouver un fonctionnement normal à coup sûr, mais en doublant le montant du prix de la réparation.
On trouve le boîtier de puissance à 115,20 € TTC, et le boîtier de commande à 112,80 €, plus le port (20 € environ).
Jamais fait la manipulation, mais elle est à portée d'un bon bricoleur méticuleux, et bien outillé.
Maintenant, le réparateur a obligation de résultat. Il y a une heure de MO. Même avec deux votre radiateur serait reparti pour une longue période.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 17:50

Le collier est le minimum à utiliser si le tube blanc ne tient pas bien car pas assez serré.
Ikéa réduit les coûts en ne fournissant pas de colliers. L'ajustement serré devrait suffire, sauf chez vous.
Ikéa réduit les coûts en ne fournissant pas de colliers. L'ajustement serré devrait suffire, sauf chez vous.
03 décembre 2023 à 16:30

V1 V2 semble grand. On s'attendrait soit à un court-circuit partiel, soit à un circuit coupé. Là c'est intermédiaire.
Bref, vous refaites les mesures, et s'il se confirme que V1 V2 est en défaut, vous ne pourrez pas faire grand chose. On déconnecte les barrettes et les conducteurs d'alimentation.
Question : quelle est l'astuce permettant d'afficher ohm = grand oméga ? Depuis des années le raccourci clavier m'est inconnu.
Bref, vous refaites les mesures, et s'il se confirme que V1 V2 est en défaut, vous ne pourrez pas faire grand chose. On déconnecte les barrettes et les conducteurs d'alimentation.
Question : quelle est l'astuce permettant d'afficher ohm = grand oméga ? Depuis des années le raccourci clavier m'est inconnu.
03 décembre 2023 à 16:28

Citation :Juste si le montage fonctionne (ou pas), cela suffira.
je ferai un retour si la maison a brûlé ou pas.
Bien que votre tableau soit ancien, il y a quand même des protections.
Dans le compteur il y a le contact C1C2 qui se ferme pendant les heures creuses. Le noir part dans la gaine, est relié au contact, et le retour du contact doit être relié à une phase par l'intermédiaire d'un fusible 2 ampères.
Si cela vous est utile, il y a un document explicatif ici http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
03 décembre 2023 à 16:15

Citation :Aucune importance. La bobine est un simple enroulement inducteur sur un noyau ferromagnétique. Il n'y a pas de sens préférentiel.
inverser A1 et A2 n'est, je pense, pas si grave pour la bobine
03 décembre 2023 à 15:02

Mettre deux colliers.
03 décembre 2023 à 14:59

Citation :Eh oui, et de toute façon, la partie supérieure étant démontée, la partie inférieure avec le joint est probablement tombée.
il faut se préparer à travailler aussi sous la baignoire...
Donc Marion n'est pas sortie d'affaire si l'accès à la bonde n'est pas possible, ou difficile.
Un mal au dos en perspective.
Le genre de travail qu'il vaut mieux sous-traiter si l'on n'est pas expérimenté.
03 décembre 2023 à 14:56

Le moteur BM34 est 127/220, ce qui signifie que quel que soit le couplage si le réseau le permet, chaque enroulement doit fonctionner sous 127 V.
Avec une alimentation triphasée, la tension de 127 V est générée à partir du tri 220 V que si le couplage est étoile avec 3 dipôles récepteurs identiques (les enroulements). Le point nodal de l'étoile est quelquefois appelé neutre artificiel.
Avec 220 V entre phase et neutre il n'y a aucun moyen de générer cette tension de 127 V. Le moteur BM34 ne peut donc fonctionner sous 220 V monophasé.
Pour contrôler les enroulements du BM16, on déconnecte les barrettes et on mesure la résistance de chaque enroulement, sachant qu'ils sont connectés en diagonale.
On ne croit pas trop à un court-circuit interne d'un enroulement pour le moment. Si vous n'avez pas suivi ce mode opératoire les mesures sont erronées.
Par contre, on peut avoir des doutes sur le condensateur bien ancien.
Le disjoncteur GV2ME2 est thermique-magnétique. Il est donc différentiel en thermique. Pour une utilisation en monophasé il faut que les 3 pôles soient parcourus par le même courant. Des sujets du forum traitent ce problème classique.
Cordialement.
Avec une alimentation triphasée, la tension de 127 V est générée à partir du tri 220 V que si le couplage est étoile avec 3 dipôles récepteurs identiques (les enroulements). Le point nodal de l'étoile est quelquefois appelé neutre artificiel.
Avec 220 V entre phase et neutre il n'y a aucun moyen de générer cette tension de 127 V. Le moteur BM34 ne peut donc fonctionner sous 220 V monophasé.
Pour contrôler les enroulements du BM16, on déconnecte les barrettes et on mesure la résistance de chaque enroulement, sachant qu'ils sont connectés en diagonale.
On ne croit pas trop à un court-circuit interne d'un enroulement pour le moment. Si vous n'avez pas suivi ce mode opératoire les mesures sont erronées.
Par contre, on peut avoir des doutes sur le condensateur bien ancien.
Le disjoncteur GV2ME2 est thermique-magnétique. Il est donc différentiel en thermique. Pour une utilisation en monophasé il faut que les 3 pôles soient parcourus par le même courant. Des sujets du forum traitent ce problème classique.
Citation :Si le déclenchement est instantané, il y a surintensité et déclenchement par le magnétique. Si le déclenchement n'est pas instantané, le thermique déclenche.
le GV2ME se disjoncte directement, ce qui a renforcé mon hypothèse du court-circuit.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 14:43

Citation :Effectivement.
Non le neutre connecté en 8 n'est pas sur la barrette de neutre
Quant à l'autre derrière issu de la borne 8, vous essayez de remonter pour voir jusqu'où il va.
03 décembre 2023 à 14:07

Bonjour pintu76.
Si le bac est plein, le niveau est le même dans le flexible.
Si c'est le tuyau blanc qui se déboite, peut-être faudrait-il le fixer avec un collier serflex.
Cordialement.
Si le bac est plein, le niveau est le même dans le flexible.
Si c'est le tuyau blanc qui se déboite, peut-être faudrait-il le fixer avec un collier serflex.
Citation :En plomberie, il y a beaucoup mieux, efficace et moins encombrant.
installation Ikea malheureusement
Cordialement.
03 décembre 2023 à 13:39

On espère que votre problème est résolu.
Mais on aurait aimé, de même que les lecteurs de passage, savoir comment.
Mais on aurait aimé, de même que les lecteurs de passage, savoir comment.
03 décembre 2023 à 11:27

Bonjour Marion.
Soyez réaliste, vous ne trouverez pas une bonde identique 50 ans plus tard.
Si la baignoire a le même âge, voyez si elle ne mériterait pas d'être changée, voire la salle de bain en entier avec une douche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Soyez réaliste, vous ne trouverez pas une bonde identique 50 ans plus tard.
Si la baignoire a le même âge, voyez si elle ne mériterait pas d'être changée, voire la salle de bain en entier avec une douche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 10:44

Bonjour Mican.
Cet équipement est obsolète, vous n'êtes pas en mesure de bidouiller (car il s'agit quand même d'une grosse bidouille d'Emergy, et vous êtes débutant).
Le disjoncteur, s'il s'agit de cela (pas de manette de commande), fait peur, le condensateur d'époque est peut-être mort.
Vous approvisionnez un circulateur neuf prévu pour fonctionner en 230 V monophasé.
Fichu pour fichu, vous pouvez essayer de changer le condensateur pour un modèle 450 V AC de même valeur.
Cordialement.
Cet équipement est obsolète, vous n'êtes pas en mesure de bidouiller (car il s'agit quand même d'une grosse bidouille d'Emergy, et vous êtes débutant).
Le disjoncteur, s'il s'agit de cela (pas de manette de commande), fait peur, le condensateur d'époque est peut-être mort.
Vous approvisionnez un circulateur neuf prévu pour fonctionner en 230 V monophasé.
Fichu pour fichu, vous pouvez essayer de changer le condensateur pour un modèle 450 V AC de même valeur.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 10:37

Citation :Vous n'en n'êtes pas encore là.
Si c'est le cas, je vais tout débrancher.
Un incendie d'origine électrique autre que la foudre se produit dans un mauvais contact parcouru par du courant (il y a un échauffement, quelquefois on entend un grésillement). Donc c'est rare et on a le temps de réagir.
Cet échauffement peut affecter des prises multiples surchargées, par exemple quand on y branche un four.
Les multiprises domestiques sont à éviter pour brancher de gros récepteurs. Pour tout ce qui concerne le matériel informatique il n'y a pas de risque, les puissances transmises étant faibles.
En attendant, vous branchez votre équipement sur une prise qui fonctionne normalement, avec rallonge et prise multiple.
Ici, un PC s'est arrêté subitement.
La fiche femelle CEE du cordon était mal enfoncée dans l'embase femelle. PC et prise de courant étaient hors de cause.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 10:14

Re.
Vous avez trouvé la solution tout seul. L'essentiel est que vous puissiez faire marche arrière et remettre en service la commande filaire.
Faites un schéma et rangez le pour une intervention future.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas ! Mais personne d'autre que l'utilisateur du téléphone (chargé) ne peut allumer la lumière. L'exemple type d'une solution Shadock.
Juste envie de tester, ça fait joli.
Vous avez trouvé la solution tout seul. L'essentiel est que vous puissiez faire marche arrière et remettre en service la commande filaire.
Faites un schéma et rangez le pour une intervention future.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 10:04

Re. Le neutre bleu qui est raccordé sur la barrette de neutre et connecté en 8 est à supprimer si la borne 7 en haut ne comporte aucun conducteur. Vous avez compris qu'il y a 4 contacts de puissance dont seuls 3 sont utilisés.
La bobine est bien branchée entre A et B1. Sur le schéma il y a le symbole d'un interrupteur qui, vu l'âge du contacteur, pourrait être un symbole de fusible. Voyez s'il y en a un dans l'environnement du contacteur.
En résumé, vous branchez les six conducteurs pour le circuit puissance, et l'alimentation bobine en A1 et A2.
Un contrôle à la lampe témoin quand le contacteur est commandé est toujours possible.
On aperçoit une protection différentielle 300 mA.
Votre tableau de répartition mérite une remise à neuf complète.
Un électricien de métier, patient et motivé pourrait faire ce travail.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA vous n'êtes pas protégé en cas de défaut d'isolement affectant un appareil non relié à la terre.
S'agissant d'une distribution triphasée, la structure d'un tableau de répartition est abondamment documentée sur le forum.
Cordialement.
La bobine est bien branchée entre A et B1. Sur le schéma il y a le symbole d'un interrupteur qui, vu l'âge du contacteur, pourrait être un symbole de fusible. Voyez s'il y en a un dans l'environnement du contacteur.
En résumé, vous branchez les six conducteurs pour le circuit puissance, et l'alimentation bobine en A1 et A2.
Citation :Rien à 99,9 %, car on a identifié l'alimentation bobine.
je risque quoi ?
Un contrôle à la lampe témoin quand le contacteur est commandé est toujours possible.
On aperçoit une protection différentielle 300 mA.
Votre tableau de répartition mérite une remise à neuf complète.
Un électricien de métier, patient et motivé pourrait faire ce travail.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA vous n'êtes pas protégé en cas de défaut d'isolement affectant un appareil non relié à la terre.
S'agissant d'une distribution triphasée, la structure d'un tableau de répartition est abondamment documentée sur le forum.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 09:58

Bonjour Jean-Luc. Quelques remarques subjectives négatives.
On ne s'est pas franchement documenté sur ces solutions qui ne semblent pas avoir d'intérêt. La commande à la voix reste un gadget.
Il faudrait "s'y mettre" mais le temps disponible serait mal utilisé.
La mise en œuvre de ces modules nécessite la connaissance du métier. Il faut pouvoir installer, mettre au point et dépanner. Puis remplacer on ne sait quand.
L'électricité domestique n'est pas bien difficile à comprendre, c'est pourquoi les solutions filaires sont préférables.
Les modules électroniques ont forcément une durée de vie limitée et deviendront obsolètes un jour ou l'autre.
Présentation commerciale Legrand :"Comme chaque soir, je m’installe confortablement dans mon canapé et j’ai encore oublié d’éteindre la lumière de ma cuisine. Plus besoin de me lever, je dis tout simplement à mon assistant vocal d'éteindre la lumière de la cuisine".
On se demande où est le progrès. Alexa nécessite de fortifier encore un peu plus les GAFAM.
Rappelons qu'Alexa et ses maîtres savent tout de vos occupations puisqu'un micro est ouvert en permanence. Et que de l'énergie est dépensée pour faire fonctionner le système et refroidir les serveurs.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner. Mais si vous avez une installation classique qui ne nécessite ni téléphone, ni modem, ni tablette, qui ne consomme aucune énergie électrique pour fonctionner, gardez là telle quelle. Même un enfant de trois ans saura allumer la lumière.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Que les luminaires soient à l'intérieur ou l'extérieur de l'habitat, pourquoi sortir ?
à l'intérieur de la maison pour m'éviter de sortir.
On ne s'est pas franchement documenté sur ces solutions qui ne semblent pas avoir d'intérêt. La commande à la voix reste un gadget.
Il faudrait "s'y mettre" mais le temps disponible serait mal utilisé.
La mise en œuvre de ces modules nécessite la connaissance du métier. Il faut pouvoir installer, mettre au point et dépanner. Puis remplacer on ne sait quand.
L'électricité domestique n'est pas bien difficile à comprendre, c'est pourquoi les solutions filaires sont préférables.
Les modules électroniques ont forcément une durée de vie limitée et deviendront obsolètes un jour ou l'autre.
Présentation commerciale Legrand :"Comme chaque soir, je m’installe confortablement dans mon canapé et j’ai encore oublié d’éteindre la lumière de ma cuisine. Plus besoin de me lever, je dis tout simplement à mon assistant vocal d'éteindre la lumière de la cuisine".
On se demande où est le progrès. Alexa nécessite de fortifier encore un peu plus les GAFAM.
Rappelons qu'Alexa et ses maîtres savent tout de vos occupations puisqu'un micro est ouvert en permanence. Et que de l'énergie est dépensée pour faire fonctionner le système et refroidir les serveurs.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner. Mais si vous avez une installation classique qui ne nécessite ni téléphone, ni modem, ni tablette, qui ne consomme aucune énergie électrique pour fonctionner, gardez là telle quelle. Même un enfant de trois ans saura allumer la lumière.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 23:40

Sur l'ancien contacteur il y a 4 bornes de puissance en haut 1, 3, 5, 7, et en bas 2, 4, 6 , 8. (comme le contacteur Legrand).
Si un conducteur est connecté en 8, il devrait y en avoir un autre en 7.
On ne sait à quoi sert la borne B et on ne la voit pas. Les bornes bobines sont peut-être A et B1 ; à vous de vérifier.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01334FR-02.pdf
Vérifiez la tension de commande de la bobine de l'ancien contacteur.
Cordialement.
Si un conducteur est connecté en 8, il devrait y en avoir un autre en 7.
On ne sait à quoi sert la borne B et on ne la voit pas. Les bornes bobines sont peut-être A et B1 ; à vous de vérifier.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01334FR-02.pdf
Citation :Si A = A1 et B1 = A2, oui.
Mais il y a A1 et A2 et plus de B donc sur le A1 je met le bleu et sur A2 le noir ?
Vérifiez la tension de commande de la bobine de l'ancien contacteur.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 21:29

Bonjour EstebanB. Il faut démonter les prises du même circuit supposées en cascade, et au besoin resserrer les connexions. Circuit hors tension.
On rappelle qu'il est souhaitable d'éviter les multiprises, mais pour des récepteurs qui consomment peu comme un ordinateur, cela est faisable, plutôt avec des modèles Legrand.
On attend votre retour après le dépannage.
Cordialement
On rappelle qu'il est souhaitable d'éviter les multiprises, mais pour des récepteurs qui consomment peu comme un ordinateur, cela est faisable, plutôt avec des modèles Legrand.
Citation :A-t-il déclenché, ce qui serait l'indice d'une surintensité très forte ?
et redémarré mon disjoncteur.
On attend votre retour après le dépannage.
Cordialement
02 décembre 2023 à 20:45

Bonjour. Avant d'envisager une réponse, il faudrait préciser la valeur de la tension d'alimentation supposée triphasée : 127 / 220 V ou 230 / 400 V.
Cordialement.
Citation :Pas besoin de condensateur en triphasé. On ne le voit pas de toute façon.
il est monté en triangle avec un condensateur de 5 µF (Cf : photo 3 : montage BMU16).
Cordialement.
02 décembre 2023 à 19:20

Bonjour Steve.
Qu'il passe 70 mA ou 7 000 A ne présente pas de danger particulier. Par contre, en tension, c'est différent. On n'approfondira pas.
Cordialement.
Citation :Rien de particulier. Faites un passage propre et l'on n'en parle plus.
Quel serait vraiment le danger
Qu'il passe 70 mA ou 7 000 A ne présente pas de danger particulier. Par contre, en tension, c'est différent. On n'approfondira pas.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 19:03

Bonjour Mackraken. Chauffe-eau et protections surintensité sont-elles triphasées ?
Si oui, vous trouverez aisément un contacteur pour chauffe-eau de ce type.
Il faudra câbler fil à fil les arrivées phases réseau, les départs vers le chauffe-eau, et l'alimentation de la bobine du contacteur.
Le peu qu'on aperçoit du tableau de répartition montre qu'une rénovation serait à envisager, avec des protections différentielles 30 mA s'il n 'y en n'a pas, et le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
Si oui, vous trouverez aisément un contacteur pour chauffe-eau de ce type.
Il faudra câbler fil à fil les arrivées phases réseau, les départs vers le chauffe-eau, et l'alimentation de la bobine du contacteur.
Le peu qu'on aperçoit du tableau de répartition montre qu'une rénovation serait à envisager, avec des protections différentielles 30 mA s'il n 'y en n'a pas, et le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 18:58

Citation :Vous n'avez pas lu cela sur ce forum.
de ce que j'ai lu il faut le purger mensuellement
Citation :Non. Et comment les ferait-on rentrer dans le circuit ?
Je me suis même demandé si des pastilles anti-tartre pour ballon d'eau chaude existaient
Appelez quelqu'un davantage expérimenté.
Vous ne solutionnerez pas le problème tout seul : "Je n'y connais rien".
Cordialement.
02 décembre 2023 à 18:50

Re.
Il faut une boite de 12/17, 15/21 et 20/27.
Filasse et pâte à joint.
On fait des mises en eau partielles de contrôle régulièrement.
On ne gronde pas, mais on remarque quand les bons outils n'ont pas été utilisés.
Le bon bricoleur fignole à tout instant, quitte à passer du temps. Et si cela ne va pas, il recommence.
Vous avez peut-être entrepris des travaux un peu compliqués compte tenu de votre expérience.
A vous de voir s'il ne serait pas plus prudent de confier ce travail à un professionnel. Vous venez de butter sur un problème mineur.
Un incident en électricité n'a pas des grosses conséquences. En plomberie c'est dégât des eaux. En général quand vous êtes absent.
Cordialement.
Citation :Si, à chaque fois qu'on touche à une liaison établie ou qu'on fait du neuf.
Les joints fibre ne se changent pas ?
Il faut une boite de 12/17, 15/21 et 20/27.
Filasse et pâte à joint.
Citation :Pour ce qui concerne le PER ou le multicouche, aucune liaison cachée (sauf pour le mitigeur de douche), comme en électricité. Il existe des gaines annelées dans lesquelles glisser les tubes cachés quelle que soit leur matière.
ceux qui veulent tout encastrer, ils font comment ?
On fait des mises en eau partielles de contrôle régulièrement.
On ne gronde pas, mais on remarque quand les bons outils n'ont pas été utilisés.
Le bon bricoleur fignole à tout instant, quitte à passer du temps. Et si cela ne va pas, il recommence.
Citation :Tiens tiens !
je l'avais oubliée
Citation :Croiser les doigts risque de ne pas suffire. Vous faire aider par un proche expérimenté n'est-il pas envisageable ? Il faut tout apprendre, mais tout seul avec juste des vidéos risque de ne pas être suffisant.
Je n'ai aucune compétence en plomberie
Vous avez peut-être entrepris des travaux un peu compliqués compte tenu de votre expérience.
A vous de voir s'il ne serait pas plus prudent de confier ce travail à un professionnel. Vous venez de butter sur un problème mineur.
Un incident en électricité n'a pas des grosses conséquences. En plomberie c'est dégât des eaux. En général quand vous êtes absent.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 18:43

Bonjour cacom. L'électronique de commande est certainement non modifiable. Si elle l'était, la notice, s'il y en a une, le préciserait. Le prix serait en conséquence.
D'autre part on se demande quelle peut être l'intérêt de changer la température de couleur à la demande à chaque allumage.
Cela se fait dans l'éclairage scénique, dans l'habitat on s'interroge.
Dans l'habitat, 3 000 K est analogue à l'éclairage à incandescence et le rendu est bon. 4 000 K est déjà assez bleu ; on sait que ce n'est pas bon pour la vue.
Hors sujet : l'éclairage public, désormais, utilise obligatoirement 2 700 K.
Cordialement.
D'autre part on se demande quelle peut être l'intérêt de changer la température de couleur à la demande à chaque allumage.
Cela se fait dans l'éclairage scénique, dans l'habitat on s'interroge.
Dans l'habitat, 3 000 K est analogue à l'éclairage à incandescence et le rendu est bon. 4 000 K est déjà assez bleu ; on sait que ce n'est pas bon pour la vue.
Hors sujet : l'éclairage public, désormais, utilise obligatoirement 2 700 K.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 13:31