Bonjour Steve. C'est simple, sauf exception, les gradateurs à réglage de phase ne conviennent pas pour les lampes led, sauf si elles sont spécifiées dimmables sur tout type de gradateur (dits à "réglage de phase").
A fond, le gradateur à réglage de phase délivre la tension sinusoïdale secteur, donc le wattmètre ne se trompe pas.
Le gradateur étant équipé d'un triac, si le courant instantané délivré est inférieur à une valeur appelée courant de maintien, le triac se coupe et c'est alors que la lampe s'éteint ou clignote.
Le plus simple est de remplacer le variateur par un interrupteur à pied.
La prise wattmètre n'est pas un appareil de mesure polyvalent. Il est certainement adapté pour les régimes purement sinusoïdaux.
On fait mieux, mais c'est beaucoup plus cher.
Cordialement.
A fond, le gradateur à réglage de phase délivre la tension sinusoïdale secteur, donc le wattmètre ne se trompe pas.
Le gradateur étant équipé d'un triac, si le courant instantané délivré est inférieur à une valeur appelée courant de maintien, le triac se coupe et c'est alors que la lampe s'éteint ou clignote.
Le plus simple est de remplacer le variateur par un interrupteur à pied.
La prise wattmètre n'est pas un appareil de mesure polyvalent. Il est certainement adapté pour les régimes purement sinusoïdaux.
On fait mieux, mais c'est beaucoup plus cher.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 11:08

Bonjour Williams.
En attendant qu'un contributeur vous réponde sur les problèmes éventuels posés par les raccords PER, les photos montrent que vous n'avez pas le bon outillage, on reconnait les traces de pinces multiprises.
Il vous faut acquérir des clefs plates adaptées aux dimensions des éléments à serrer, ainsi qu'une clef anglaise ou grosse clé à molette.
Pour la mise en place de raccords Union, il faut nettoyer le tube cuivre avec un abrasif très fin, ébavurer la coupe avec un outil adapté et abrasif fin. Ensuite, on enduit l'assemblage de graisse silicone plomberie, ainsi que l'olive et les filets. On serre l'assemblage et on constate au toucher que les matières s'épousent sans forcer. Mais avec des clés et non une pince multiprise qui ne donne pas la sensation de l'intensité de serrage.
On ne voit pas où vous avez utilisé du fil nylon.
L'étanchéité de l'assemblage en photo 1 se fait avec un joint fibre plat. Et un peu de silicone plomberie qui aidera tant au serrage qu'au démontage éventuel.
Il faut revoir les méthodes d'assemblage, les procédés d'étanchéité, l'outillage qui semble inadapté (on ne devrait pas voir les horribles traces en photo 3). Utiliser les abrasifs qu'il faut, la graisse silicone qui rajoute de la douceur.
Mots clés : fignolage et contrôle des étanchéités.
Cordialement.
En attendant qu'un contributeur vous réponde sur les problèmes éventuels posés par les raccords PER, les photos montrent que vous n'avez pas le bon outillage, on reconnait les traces de pinces multiprises.
Il vous faut acquérir des clefs plates adaptées aux dimensions des éléments à serrer, ainsi qu'une clef anglaise ou grosse clé à molette.
Pour la mise en place de raccords Union, il faut nettoyer le tube cuivre avec un abrasif très fin, ébavurer la coupe avec un outil adapté et abrasif fin. Ensuite, on enduit l'assemblage de graisse silicone plomberie, ainsi que l'olive et les filets. On serre l'assemblage et on constate au toucher que les matières s'épousent sans forcer. Mais avec des clés et non une pince multiprise qui ne donne pas la sensation de l'intensité de serrage.
Citation :Si vous lisez les différents posts du forum vous avez dû voir que la filasse avec pâte réalise des étanchéités sûres, et du premier coup.
avec du fil de nylon censé remplacer la filasse
On ne voit pas où vous avez utilisé du fil nylon.
L'étanchéité de l'assemblage en photo 1 se fait avec un joint fibre plat. Et un peu de silicone plomberie qui aidera tant au serrage qu'au démontage éventuel.
Il faut revoir les méthodes d'assemblage, les procédés d'étanchéité, l'outillage qui semble inadapté (on ne devrait pas voir les horribles traces en photo 3). Utiliser les abrasifs qu'il faut, la graisse silicone qui rajoute de la douceur.
Mots clés : fignolage et contrôle des étanchéités.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 09:16

Re.
Demandez à vos proches s'ils ont davantage d'idées.
Un son c'est une vibration. Par quoi est-elle créée au niveau de la prise ?
Cordialement.
Citation :Hélas non. Sur place ce serait plus simple d'investiguer, force de l'habitude d'expérimenter.
si vous avez d'autres pistes à explorer je suis preneur
Demandez à vos proches s'ils ont davantage d'idées.
Un son c'est une vibration. Par quoi est-elle créée au niveau de la prise ?
Cordialement.
02 décembre 2023 à 00:01

Ok pour les ID. Pas besoin que l'ami CMT fasse un dessin !
Commercialement c'est un abonnement 18 kVA. Mais on sait que c'est légèrement plus.
Citation :La limitation est en intensité, soit 30 A par phase, donc environ 6,9 kVA par phase.
6 kVA à 230V, c'est 26A par phase
Commercialement c'est un abonnement 18 kVA. Mais on sait que c'est légèrement plus.
01 décembre 2023 à 22:41

Bonjour. Juste un avis subjectif.
Si vous respectez le schéma de branchement le montage doit fonctionner, ce que vous avez constaté partiellement.
Le va et vient ne se conçoit qu'avec des interrupteurs filaires. Vous avez de la chance que les modules n'aient pas fumé.
Pourquoi utiliser des modules qui, de toute façon, finiront par tomber en panne, alors que les commandes filaires sont éternelles ou presque ?
On ne voit pas le progrès que ces modules amènent. Sans compter qu'il n'y aura aucune rechange pour ces appareils qui demeurent des gadgets. Faut-il un téléphone chargé et un modem en état pour allumer la lumière ?
Cordialement.
Citation :Ce ne sont pas des va et vient, juste des commutateurs télécommandés à 3 sorties.
plusieurs va-et-vient tactiles wifi qui nécessitent le neutre pour fonctionner.
Si vous respectez le schéma de branchement le montage doit fonctionner, ce que vous avez constaté partiellement.
Le va et vient ne se conçoit qu'avec des interrupteurs filaires. Vous avez de la chance que les modules n'aient pas fumé.
Pourquoi utiliser des modules qui, de toute façon, finiront par tomber en panne, alors que les commandes filaires sont éternelles ou presque ?
On ne voit pas le progrès que ces modules amènent. Sans compter qu'il n'y aura aucune rechange pour ces appareils qui demeurent des gadgets. Faut-il un téléphone chargé et un modem en état pour allumer la lumière ?
Cordialement.
01 décembre 2023 à 21:15

Normalement vous n'avez pas à convaincre le technicien. Il doit être mandaté par Enedis pour changer le calibre et changer le DJ pour un S. L'argument vous a déjà été exposé. Il faut demander à Enedis de préparer l'intervention en ce sens, le changement pour un S n'est pas de l'initiative du technicien.
Suivant la qualification des intervenants, certains ne savent pas trop de quoi il s'agit, un autre vous posera la question : "pourquoi voulez vous un DJ de type S ?"
Vous pouvez alors répondre : "un type S c'est pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, et il présente une certaine immunité vis à vis des déclenchements intempestifs en cas d'orage ou autre cause".
Et vous rajoutez : "comme chacun sait".
Donc vous êtes ferme et exigez un type S (à condition que votre tableau comporte des ID 30 mA*).
On vous laisse réviser vos arguments.
Pour terminer :
Quand le DJ de branchement aura été réglé sur 60 A, le Linky déclenchera en cas de surintensité faible affectant une phase.
*Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID monophasés, et un certain nombre d'ID tétrapolaires, en plus du DJ différentiel tétrapolaire pour la borne de recharge.
Cordialement.
Suivant la qualification des intervenants, certains ne savent pas trop de quoi il s'agit, un autre vous posera la question : "pourquoi voulez vous un DJ de type S ?"
Vous pouvez alors répondre : "un type S c'est pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, et il présente une certaine immunité vis à vis des déclenchements intempestifs en cas d'orage ou autre cause".
Et vous rajoutez : "comme chacun sait".
Donc vous êtes ferme et exigez un type S (à condition que votre tableau comporte des ID 30 mA*).
On vous laisse réviser vos arguments.
Pour terminer :
Citation :Le seul DJ différentiel est celui de branchement. Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. En cas de surintensité dans un circuit, seul le DJ du circuit déclenche.
au lieu que le DJ différentiel se déclenche
Quand le DJ de branchement aura été réglé sur 60 A, le Linky déclenchera en cas de surintensité faible affectant une phase.
*Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID monophasés, et un certain nombre d'ID tétrapolaires, en plus du DJ différentiel tétrapolaire pour la borne de recharge.
Cordialement.
01 décembre 2023 à 17:32

Bonjour VLPT.
On aperçoit des vannes à billes (sans joint caoutchouc) et des flexibles. Assurez vous que les flexibles ne soient pas pincés.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas il faut faire appel à quelqu'un davantage expérimenté.
je n'y connais absolument rien.
Citation :Cela n'a aucune incidence. Si l'eau ne coule pas il y a un obstacle quelque part dans la tuyauterie.
J'ai purgé le ballon
Citation :La station d'épuration traite les eaux usées. Il est normal que l'eau contienne plus ou moins de calcaire. C'est pour cela que des adoucisseurs d'eau peuvent réduire la teneur en calcaire.
les traces sont juste le séchage d'une vaisselle
On aperçoit des vannes à billes (sans joint caoutchouc) et des flexibles. Assurez vous que les flexibles ne soient pas pincés.
Cordialement.
01 décembre 2023 à 14:59

Bonjour moto. Juste quelques compléments en passant.
18 kVA cela autorise 6 kVA par phase environ, jusqu'à ce que l'intensité pour n'importe quelle phase dépasse 30 A et entraine le déclenchement soit du Linky soit du DJ de branchement ce qui semble être le cas en l'absence de Linky.
Pour ce qui concerne le déclenchement intempestif du DJ de branchement en cas d'orage, cela peut se produire si le DJ n'est pas de type S. Si ce n'est pas le cas, et à condition que le tableau de répartition comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, vous pouvez demander le changement de DJ pour un type S à Enedis avec comme argument les déclenchements intempestifs.
La borne de recharge se doit d'être triphasée avec un module de surveillance de l'intensité par phase réseau de façon à asservir l'intensité absorbée par le chargeur. La puissance de charge est alors modulée de façon à ne pas dépasser 30 A par phase réseau. C'est le travail de l'électricien agréé IRVE.
Vous évoquez des récepteurs triphasés, mais il manque la plaque de cuisson éventuelle (ou celle de la cuisinière électrique) qui, si elle fonctionne en monophasé, peut consommer 6 ou 7 kW. Si la cuisinière est mixte, gaz pour la cuisson et électrique pour le four (monophasé), il n'y a rien à faire. Un éventuel chauffe-eau électrique se doit également de fonctionner en triphasé.
On vous laisse faire la synthèse.
Cordialement.
18 kVA cela autorise 6 kVA par phase environ, jusqu'à ce que l'intensité pour n'importe quelle phase dépasse 30 A et entraine le déclenchement soit du Linky soit du DJ de branchement ce qui semble être le cas en l'absence de Linky.
Pour ce qui concerne le déclenchement intempestif du DJ de branchement en cas d'orage, cela peut se produire si le DJ n'est pas de type S. Si ce n'est pas le cas, et à condition que le tableau de répartition comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, vous pouvez demander le changement de DJ pour un type S à Enedis avec comme argument les déclenchements intempestifs.
Citation :C'est perfectible puisqu'il y a déclenchement du DJ. L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique.
L'équilibre de la charge semble être assez bon et bien pensé
Citation :Il suffit que l'intensité dans une phase dépasse 30 A pendant un certain temps.
cela peut être trop.
La borne de recharge se doit d'être triphasée avec un module de surveillance de l'intensité par phase réseau de façon à asservir l'intensité absorbée par le chargeur. La puissance de charge est alors modulée de façon à ne pas dépasser 30 A par phase réseau. C'est le travail de l'électricien agréé IRVE.
Vous évoquez des récepteurs triphasés, mais il manque la plaque de cuisson éventuelle (ou celle de la cuisinière électrique) qui, si elle fonctionne en monophasé, peut consommer 6 ou 7 kW. Si la cuisinière est mixte, gaz pour la cuisson et électrique pour le four (monophasé), il n'y a rien à faire. Un éventuel chauffe-eau électrique se doit également de fonctionner en triphasé.
Citation :Interdit. Vous pouvez changer le contrat. Mais il faudra voir avec Enedis, et avec l'électricien pour l'équilibrage des intensités.
Je changerais bien le réglage du disjoncteur.
On vous laisse faire la synthèse.
Cordialement.
01 décembre 2023 à 09:07

Citation :Donc l'extrémité doit serrer sur la pièce mobile. Il faut que vous approfondissiez, voire vous faire aider.
La mollette ne tourne pas dans le vide
Si des racines sont passées elles ont trouvé un passage.
Ici ce sont des algues qui ont poussé, sans qu'on sache comment.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 17:28

Bonjour Avenia.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Sur le forum ce sera difficile. Il faut être sur place comme peut l'être un chauffagiste expérimenté. Il y a des vérifications pratiques et des réglages à effectuer.
Si vous avez des procédures, des idées, je suis preneur, nous en sommes à bout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 17:18

Bonjour Mariesol.
A la limite la batterie conviendrait, mais avec une autonomie légèrement moindre. De toute façon, 24 V ne convient pas.
Cordialement.
Citation :Il faut 18 V obligatoirement.
Soit 24V à la place de 18V
Citation :C'est la capacité de la batterie en Ah ou mAh, équivalente à la capacité du réservoir d'essence d'une voiture.
1900 mAh à la place de 2000
A la limite la batterie conviendrait, mais avec une autonomie légèrement moindre. De toute façon, 24 V ne convient pas.
Citation :Sur les forums Bricovidéo, sauf exception, il y a toujours des réponses.
Merci pour une réponse éventuelle
Cordialement.
30 novembre 2023 à 17:14

Citation :Ok. On pourra l'aider si besoin est.
mon amie est en train de passer son CAP Électricien
Pour le chantier, il faudra une boite à outils sérieuse. Et dans celle-ci, un bon multimètre, une lampe témoin à incandescence, et un testeur à lampe néon à utiliser avec parcimonie, si elle sait ce que sont les tensions induites. On en parle souvent sur le forum.
Il y a tant à savoir dans ce métier... tant en théorie qu'en pratique.
Et on ne s'arrête pas au CAP, il faut viser beaucoup plus haut.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 17:09

Bonjour Laurent. Ce sera simple pour vous. Voir ici : https://www.polier.fr/brtempo
Le prix de la pièce, du contacteur + la MO font que l'opération ne sera pas amortie de sitôt. Néanmoins, il faut la faire.
Le plus simple serait que le client n'utilise pas le spa pendant les jours rouges. C'est juste de l'agrément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le prix de la pièce, du contacteur + la MO font que l'opération ne sera pas amortie de sitôt. Néanmoins, il faut la faire.
Le plus simple serait que le client n'utilise pas le spa pendant les jours rouges. C'est juste de l'agrément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 14:52

Re.
On vous souhaite donc de revenir, et le fait que vous puissiez le faire fera plaisir à vos proches.
La manœuvre nécessite l'usage des EPI agréés : gants isolants, lunettes, tapis isolant, pince adaptée.
Le changement des câbles de liaison fait partie de la modification avec les câbles agréés, sans connexion intermédiaire.
Il n'est pas certain que vous n'alliez pas au devant d'ennuis avec Enedis.
Cordialement.
Citation :Il est des cas fréquents où les contributeurs n'ont plus de nouvelles des invités, mais il s'agit généralement de négligence de leur part ; on pose une question, un contributeur bénévole prend sur son temps pour développer, et puis plus aucun échange.
Au pire des cas vous n'aurez plus de nouvelle de ma part
On vous souhaite donc de revenir, et le fait que vous puissiez le faire fera plaisir à vos proches.
La manœuvre nécessite l'usage des EPI agréés : gants isolants, lunettes, tapis isolant, pince adaptée.
Le changement des câbles de liaison fait partie de la modification avec les câbles agréés, sans connexion intermédiaire.
Il n'est pas certain que vous n'alliez pas au devant d'ennuis avec Enedis.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 14:33

Bonjour rufo647. Ce que vous envisagez est de la seule responsabilité d'Enedis.
Un particulier n'a pas à intervenir sur le point de livraison, il est même curieux que vous ayez eu cette idée.
Le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de respecter la réglementation.
Est-il vraiment besoin de rappeler que l'électricité présente certains dangers ?
Cette armoire aurait due être plombée. Et si elle ne l'est pas, le particulier n'a pas à l'ouvrir. La partie accessible à l'usager débute en sortie de disjoncteur de branchement.
L'intervention à l'intérieur du coffret nécessite :
1. D'appartenir au personnel personnel Enedis, ou mandaté
2. D'être électricien professionnel
3. De posséder les habilitation nécessaires
Conclusions : "si il est simple d'enlever le fusible à cartouche"
C'est le problème d'Enedis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un particulier n'a pas à intervenir sur le point de livraison, il est même curieux que vous ayez eu cette idée.
Le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de respecter la réglementation.
Est-il vraiment besoin de rappeler que l'électricité présente certains dangers ?
Cette armoire aurait due être plombée. Et si elle ne l'est pas, le particulier n'a pas à l'ouvrir. La partie accessible à l'usager débute en sortie de disjoncteur de branchement.
L'intervention à l'intérieur du coffret nécessite :
1. D'appartenir au personnel personnel Enedis, ou mandaté
2. D'être électricien professionnel
3. De posséder les habilitation nécessaires
Conclusions : "si il est simple d'enlever le fusible à cartouche"
C'est le problème d'Enedis.
Citation :Oui, bien sûr.
Ce qui n'est pas normal je pense.
Citation :Voyez avec Enedis.
nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux.
Citation :S'il s'agit de rénover les distributions électriques, l'intervention de professionnels s'impose.
rénover des appartements
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 12:37

Bonjour Marie3331. Avez-vous résolu votre problème de regard bouché ?
Sinon, pour la molette on ne sait pas quoi vous dire.
Ici on regarderait si elle tourne dans le vide ou non, et si la pièce de serrage est en état.
A la limite on démonterait pour voir.
On vous laisse observer le système.
Cordialement.
Sinon, pour la molette on ne sait pas quoi vous dire.
Ici on regarderait si elle tourne dans le vide ou non, et si la pièce de serrage est en état.
A la limite on démonterait pour voir.
On vous laisse observer le système.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 11:37

Bonjour Massigne. S'il n'y a pas de tension en sortie la génératrice synchrone n'est pas excitée. L'enroulement statorique de l'excitatrice peut ne pas être alimenté par l'intermédiaire du régulateur.
Ce document Leroy-Somer montre la structure d'un alternateur avec excitatrice en bout d'arbre :
https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/4124i_fr.pdf
On voit qu'il y a différents systèmes de régulation, le plus simple étant de type shunt.
Il faut être certain que les diodes sont en bon état, branchées dans le pont sens, et le régulateur en état.
Vous évoquez deux ponts de diodes, mais on s'attend à un redresseur à 4 ou 6 diodes suivant la structure de l'excitatrice.
Avec peu de renseignements sur la machine on ne peut en dire plus.
La panne est-elle subite ou apparue après une fausse manœuvre ?
La machine s'auto-excite avec l'induction rémanente ; mais on ne voit pas pourquoi l'auto-excitation ne fonctionnerait pas.
Pour dépanner il faut être sur place et savoir manipuler. Ensuite il faut être électrotechnicien qualifié et expérimenté en machines tournantes. On pense alors qu'un bobinier possède les compétences pour remettre en service votre machine. Vous même ne pourrez rien faire si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
Ce document Leroy-Somer montre la structure d'un alternateur avec excitatrice en bout d'arbre :
https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/4124i_fr.pdf
On voit qu'il y a différents systèmes de régulation, le plus simple étant de type shunt.
Il faut être certain que les diodes sont en bon état, branchées dans le pont sens, et le régulateur en état.
Vous évoquez deux ponts de diodes, mais on s'attend à un redresseur à 4 ou 6 diodes suivant la structure de l'excitatrice.
Avec peu de renseignements sur la machine on ne peut en dire plus.
La panne est-elle subite ou apparue après une fausse manœuvre ?
La machine s'auto-excite avec l'induction rémanente ; mais on ne voit pas pourquoi l'auto-excitation ne fonctionnerait pas.
Pour dépanner il faut être sur place et savoir manipuler. Ensuite il faut être électrotechnicien qualifié et expérimenté en machines tournantes. On pense alors qu'un bobinier possède les compétences pour remettre en service votre machine. Vous même ne pourrez rien faire si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 09:20

Bonjour. Juste un avis en passant.
D'après la photo, ce meuble a l'air bien lourd, avec un porte à faux important qui risque de détruire la structure sur laquelle vous voulez le suspendre, même avec une planche derrière.
Pour la TV, il y a une différence si elle est plaquée à plat sur le mur, ce qui ne pose pas de problème particulier, ou si elle est fixée sur un bras mobile ; ce dernier présente une force à l'arrachement importante.
Vous faites au mieux.
Le meuble en photo doit rester à terre.
Cordialement.
D'après la photo, ce meuble a l'air bien lourd, avec un porte à faux important qui risque de détruire la structure sur laquelle vous voulez le suspendre, même avec une planche derrière.
Pour la TV, il y a une différence si elle est plaquée à plat sur le mur, ce qui ne pose pas de problème particulier, ou si elle est fixée sur un bras mobile ; ce dernier présente une force à l'arrachement importante.
Vous faites au mieux.
Le meuble en photo doit rester à terre.
Cordialement.
29 novembre 2023 à 10:24

Bonjour Clément. Vous prenez un groupe VMC basique et vous bouchez les orifices non utilisés (utilisez plutôt de la gaine renforcée à longue durée de vie). Vous pourriez la commander à la demande avec un relais temporisé.
Vous pouvez aussi poser un extracteur commandé par la lumière et l'humidité. C'est un peu plus bruyant.
Bref, il y a le choix.
Cordialement.
Vous pouvez aussi poser un extracteur commandé par la lumière et l'humidité. C'est un peu plus bruyant.
Bref, il y a le choix.
Cordialement.
29 novembre 2023 à 09:38

Bonjour Samelec. Juste un complément en passant.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Citation :Pas tout à fait. La tension de commande se définit entre le fil pilote et le neutre (ce qu'on rappelle souvent, la tension se définit entre et non sur, comme une pression finalement).
avec une tension de 230V sur le fil pilote
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
29 novembre 2023 à 08:52

Il faudra un fer à souder. Sinon, vous pourrez couper les deux fils blancs et raccorder le nouveau condensateur avec deux petits dominos, ce qui serait plus simple et tout aussi efficace. Il n'y a pas de sens préférentiel.
En espérant avoir vu juste.
Bien des moteurs asynchrones monophasés s’arrêtent quand leur condensateur ne fait plus sa valeur ou bien explose. On en voit un dans la galerie photos du forum électricité. Il équipait une pompe de piscine.
En espérant avoir vu juste.
Bien des moteurs asynchrones monophasés s’arrêtent quand leur condensateur ne fait plus sa valeur ou bien explose. On en voit un dans la galerie photos du forum électricité. Il équipait une pompe de piscine.
29 novembre 2023 à 08:38

Citation :Bien volontiers, mais on ne vend pas la peau de l'ours tout de suite. On ne sait pas comment agit l'électronique.
Je vous tiendrai au courant de l'issue finale.
D'après la plaque signalétique il faut un 2,5 µF 450 V sortie filaire. La photo du boîtier ne permet pas de vérifier la valeur.
Facile à trouver sur le net pour moins de 10 €.
A suivre.
28 novembre 2023 à 23:37

Bonjour. Juste un avis en passant.
On ne sait dans quel cadre cette installation sera opérante ni à quel titre vous intervenez et avec quelle qualification.
Chaque générateur doit pouvoir être isolé de l'alimentation générale par un disjoncteur. On se demande, suivant la disponibilité exigée des équipements, s'il ne faut pas un DJ différentiel par alimentation.
L'amont de la prise avec ses protections n'est pas évoqué. Le schéma de liaison à la terre n'est pas présenté.
Idem pour l'onduleur réversible en courant.
Bref, sans descriptif précis ni cahier des charges, on ne peut que rester dans les généralités, sans aller plus loin.
Suivant son usage, il est peut-être nécessaire que l'armoire dispose d'un arrêt d'urgence bref, les contraintes habituelles pour qui est du métier.
On vous conseille le Mémotech electrotechnique, mais il y a d'autres ouvrages.
Mots clés de votre réalisation : cahier des charges.
Cordialement.
On ne sait dans quel cadre cette installation sera opérante ni à quel titre vous intervenez et avec quelle qualification.
Chaque générateur doit pouvoir être isolé de l'alimentation générale par un disjoncteur. On se demande, suivant la disponibilité exigée des équipements, s'il ne faut pas un DJ différentiel par alimentation.
L'amont de la prise avec ses protections n'est pas évoqué. Le schéma de liaison à la terre n'est pas présenté.
Idem pour l'onduleur réversible en courant.
Bref, sans descriptif précis ni cahier des charges, on ne peut que rester dans les généralités, sans aller plus loin.
Suivant son usage, il est peut-être nécessaire que l'armoire dispose d'un arrêt d'urgence bref, les contraintes habituelles pour qui est du métier.
Citation :Il se peut que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'électrotechnique. A preuve, vous posez des questions concernant le métier sur un forum d'entraide ponctuelle dont la mission n'est pas d'effectuer des projets. Mais on se trompe peut-être.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté un disjoncteur triphasé 16A tétrapolaire dans l'armoire.
On vous conseille le Mémotech electrotechnique, mais il y a d'autres ouvrages.
Mots clés de votre réalisation : cahier des charges.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 22:48

Bonjour Sebyone. Le site précise que ce circulateur ne se fait plus.
Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé à 3 vitesses, probablement pilotées par l'électronique intégrée, et donc irréparable.
Le moteur étant robuste, seul le boîtier électronique serait à changer.
Le rotor dit "à cage d'écureuil" n'est pas une pièce d'usure.
Il est à craindre que vous deviez changer le circulateur complet.
La seule pièce d'usure est le condensateur. Pour le tester, vous alimentez le moteur brièvement et vous essayez d'entrainer le rotor en rotation en étant inventif : lame de tournevis plat dans une perceuse à vitesse variable.
Si le rotor tourne tout seul, on change le condensateur.
Cordialement.
Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé à 3 vitesses, probablement pilotées par l'électronique intégrée, et donc irréparable.
Le moteur étant robuste, seul le boîtier électronique serait à changer.
Le rotor dit "à cage d'écureuil" n'est pas une pièce d'usure.
Il est à craindre que vous deviez changer le circulateur complet.
La seule pièce d'usure est le condensateur. Pour le tester, vous alimentez le moteur brièvement et vous essayez d'entrainer le rotor en rotation en étant inventif : lame de tournevis plat dans une perceuse à vitesse variable.
Si le rotor tourne tout seul, on change le condensateur.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 21:05

Bonjour BT. Si c'est un modèle à 60 € comme on peut voir sur un site de GSB, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité certaine.
Vous pouvez juste vérifier la connectique interne et pulvériser un désoxydant. Quant à shunter la commande, il est probable qu'une seule carte intègre commande et puissance (et limitation en température). C'est donc indépannable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez juste vérifier la connectique interne et pulvériser un désoxydant. Quant à shunter la commande, il est probable qu'une seule carte intègre commande et puissance (et limitation en température). C'est donc indépannable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 18:39

Bonjour Al02. Et pour terminer, rappelons qu'une distribution triphasée domestique (S >= 15 kVA) implique de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être : PAC, pompe de piscine, chauffe-eau électrique, et surtout la plaque de cuisson. Or cette dernière ne peut fonctionner en triphasé, sauf que des modèles prévus pour fonctionnent sur deux, ce qui ne surcharge pas une phase.
Comme vous pouvez voir ci-dessus, un tableau triphasé bien fait nécessite 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a un, un autre ID tétrapolaire pour les récepteur triphasés précités.
Pour la borne de recharge véhicule électrique il faudra réserver un emplacement pour un DJ différentiel tétrapolaire.
Question : quelle est la valeur S de la puissance souscrite ?
Pour ce genre d'intervention une petite pince ampèremétrique CM605 Multimétrix est indispensable.
On rappelle aussi qu'il faut appairer les circuits, phase et neutre propres.
Cordialement.
Comme vous pouvez voir ci-dessus, un tableau triphasé bien fait nécessite 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a un, un autre ID tétrapolaire pour les récepteur triphasés précités.
Pour la borne de recharge véhicule électrique il faudra réserver un emplacement pour un DJ différentiel tétrapolaire.
Citation :C'est déjà bien, mais vous n’avez pas trop pensé à l'équilibrage des intensités.
Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA.
Citation :Normal. Four : 3 kW ; plaque : 6 kW mini ; LV : peut-être 2 kW. La somme est conséquente, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
...consomment trop sur une seule phase en faisant sauter le linky pour puissance dépassée.
Question : quelle est la valeur S de la puissance souscrite ?
Pour ce genre d'intervention une petite pince ampèremétrique CM605 Multimétrix est indispensable.
Citation :Eh bien on vous laisse revoir l'équilibrage des intensités (sur le papier tout d'abord), et peut-être envisager le changement de plaque de cuisson.
Quelle est la meilleure solution selon vous pour résoudre ce problème.
On rappelle aussi qu'il faut appairer les circuits, phase et neutre propres.
Citation :Si vous n'avez pas de récepteurs qui nécessitent le triphasé (moteurs asynchrones), et si 12 kVA maxi en monophasé vous suffisent.
Prendre un abonnement monophasé.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 18:23

Merci pour votre réponse.
Il faut confier l'équipement à un bon électrotechnicien expérimenté.
Vous avez dû faire une erreur de branchement.
A priori la résistance a eu chaud, mais n'est pas coupée. Vous pouvez la contrôler avec un ohmmètre.
Cordialement.
Il faut confier l'équipement à un bon électrotechnicien expérimenté.
Vous avez dû faire une erreur de branchement.
A priori la résistance a eu chaud, mais n'est pas coupée. Vous pouvez la contrôler avec un ohmmètre.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 12:47

Citation :Oui, car pour le moment c'est le brouillard complet.
Je vais aussi demander un peu plus d’informations à mon tuteur je pense
Votre présence en entreprise fait partie de votre formation. La convention de partenariat, s'il y en a une, devrait mentionner les conditions de tutorat, et notamment, la responsabilité pédagogique du tuteur. Donc son implication dans les objectifs de la formation.
Cela ne vous empêche pas de vous documenter, et pas seulement sur internet qui n'est qu'une roue de secours. Il faut acquérir une culture technique solide.
28 novembre 2023 à 12:43

Avec les photos.
Le montage de base est en photo 1. Le récepteur est une lampe.
L'électrovanne est en photo 3. Mais on ne sait pas sous quelle tension il faut alimenter la bobine.
Sur la platine il y a des poussoirs notés K. Il faudrait savoir à quoi ils servent.
En attendant d'alimenter l'électrovanne, faites un essai avec la lampe.
Il faudra une alimentation continue pour alimenter la platine électronique.
Avec les notices sous les yeux.
Le montage de base est en photo 1. Le récepteur est une lampe.
L'électrovanne est en photo 3. Mais on ne sait pas sous quelle tension il faut alimenter la bobine.
Sur la platine il y a des poussoirs notés K. Il faudrait savoir à quoi ils servent.
En attendant d'alimenter l'électrovanne, faites un essai avec la lampe.
Il faudra une alimentation continue pour alimenter la platine électronique.
Avec les notices sous les yeux.
28 novembre 2023 à 00:03

On comprend votre désarroi, mais un forum ne peut se substituer aux formateurs dont c'est le travail.
Les contributeurs du forum apportent une aide ponctuelle sur des problèmes précis.
Dans votre cas, il faudrait savoir si l'on vous demande juste un câblage, ou si l'on vous demande de réaliser une fonction sur le papier et ensuite de la réaliser.
Ce ne sont pas les mêmes compétences à mettre en œuvre.
Vous ne précisez pas votre formation initiale. A ce qu'on peut comprendre, elle en vous aide pas beaucoup.
On ne connaît pas non plus la finalité de la formation.
On se moque des connexions du relais ; à condition de savoir qu'il y a une alimentation, une borne de commande certainement en tension, et probablement un contact sec inverseur. Bref, connaître la technologie de l’appareillage et ses caractéristiques.
S'il s'agit d'un relais multifonctions, il faut déterminer celle à utiliser ; on la sélectionne généralement avec des dip-switch ou une commande rotative.
Vous faites un essai en fils volants sur l'établi. Il faut la notice sous les yeux.
Une électrovanne est une sorte de robinet à 2 états tout ou rien, fermé, et ouvert quand on alimente une bobine interne.
Il faut que vous rentriez dans les détails technologiques.
On regardera les photos quand il fera jour.
En attendant, essayez de voir ce qu'elles représentent, et rentrez dans les détails des composants.
Cordialement.
Les contributeurs du forum apportent une aide ponctuelle sur des problèmes précis.
Dans votre cas, il faudrait savoir si l'on vous demande juste un câblage, ou si l'on vous demande de réaliser une fonction sur le papier et ensuite de la réaliser.
Ce ne sont pas les mêmes compétences à mettre en œuvre.
Vous ne précisez pas votre formation initiale. A ce qu'on peut comprendre, elle en vous aide pas beaucoup.
On ne connaît pas non plus la finalité de la formation.
On se moque des connexions du relais ; à condition de savoir qu'il y a une alimentation, une borne de commande certainement en tension, et probablement un contact sec inverseur. Bref, connaître la technologie de l’appareillage et ses caractéristiques.
S'il s'agit d'un relais multifonctions, il faut déterminer celle à utiliser ; on la sélectionne généralement avec des dip-switch ou une commande rotative.
Vous faites un essai en fils volants sur l'établi. Il faut la notice sous les yeux.
Une électrovanne est une sorte de robinet à 2 états tout ou rien, fermé, et ouvert quand on alimente une bobine interne.
Il faut que vous rentriez dans les détails technologiques.
On regardera les photos quand il fera jour.
En attendant, essayez de voir ce qu'elles représentent, et rentrez dans les détails des composants.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 23:43

Le composant est une résistance bobinée. Elle a eu chaud. Aucune idée de son utilité.
27 novembre 2023 à 21:36

Bonjour MIMILL10. A distance on ne pourra vous aider. Le moteur est de type asynchrone pouvant fonctionner sous 220 V. Il se peut qu'il y ait un contact centrifuge pour assurer la commutation d'un condensateur de démarrage.
Il y a 3 câbles.
Le câblage pourra être réalisé par un bobinier expérimenté.
Il faut donc être sur place, faire le schéma de ce que l'on voit, puis schématiser le raccordement complet de la machine, pas seulement le moteur.
Cela nécessite d'être électrotechnicien confirmé.
Cordialement.
Il y a 3 câbles.
Le câblage pourra être réalisé par un bobinier expérimenté.
Il faut donc être sur place, faire le schéma de ce que l'on voit, puis schématiser le raccordement complet de la machine, pas seulement le moteur.
Cela nécessite d'être électrotechnicien confirmé.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 20:31

Re. Dans électrovanne il y a vanne et électro. A vous de travailler la question.
On privilégie le raisonnement. Ce n'est pas une question de fils. On se moque qu'ils soient soudés.
Pour que cela fonctionne, soit vous êtes câbleur et vous suivez le schéma et établissez les connexions sans savoir comment le dispositif fonctionne.
Soit vous êtes technicien et il faut alors savoir assembler les appareillages pour réaliser les fonctions demandées. Ce n'est pas la même approche, ni le même niveau de qualification.
Cordialement.
On privilégie le raisonnement. Ce n'est pas une question de fils. On se moque qu'ils soient soudés.
Pour que cela fonctionne, soit vous êtes câbleur et vous suivez le schéma et établissez les connexions sans savoir comment le dispositif fonctionne.
Soit vous êtes technicien et il faut alors savoir assembler les appareillages pour réaliser les fonctions demandées. Ce n'est pas la même approche, ni le même niveau de qualification.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 20:06

Re.
Vous pouvez essayer un tournevis plat de petite dimension, 2 mm ou autre.
S'il n'y a pas de picot, vous n'avez pas le bon embout torx.
On peut aussi essayer de dévisser avec une pince plate, faute de mieux ; mais vu le profil bombé, la pince va ripper.
Ici, toutes les vis torx avec picot ont été facilement dévissées avec un tournevis plat dont on arrive à coincer la lame dans la tête.
Cordialement.
Citation :Certainement, mais cela ne fait pas partie de l'outillage classique. Les embouts torx ne peuvent pas rentrer s'il y a un picot au centre (et on croit en voir un, ce qui n'a pas été confirmé).
Y a-t-il un embout spécial pour ce type de vis ?
Vous pouvez essayer un tournevis plat de petite dimension, 2 mm ou autre.
S'il n'y a pas de picot, vous n'avez pas le bon embout torx.
On peut aussi essayer de dévisser avec une pince plate, faute de mieux ; mais vu le profil bombé, la pince va ripper.
Ici, toutes les vis torx avec picot ont été facilement dévissées avec un tournevis plat dont on arrive à coincer la lame dans la tête.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 17:54

Bonjour Plagg.
Assurez-vous qu'une protection différentielle 30 mA est présente sur votre tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, ce serait un complément à envisager.
Cordialement.
Citation :Oui.
Dois-je le brancher tel quel ?
Assurez-vous qu'une protection différentielle 30 mA est présente sur votre tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, ce serait un complément à envisager.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 17:33

Bonjour lovi.
Nous n'avons pas de connaissances particulières sur les lampes à commande tactile.
Nous connaissons les classes d'isolation de type 1 et 2, mais pas 0, du fait qu'elle est interdite.
La classe d'isolation est inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil.
Il n'y a pas de branchement particulier. Si la lampe possède une fiche 2 pôles, vous n'avez pas à la relier à la terre.
Mais tout dépend de son origine et de son âge.
Cordialement.
Nous n'avons pas de connaissances particulières sur les lampes à commande tactile.
Nous connaissons les classes d'isolation de type 1 et 2, mais pas 0, du fait qu'elle est interdite.
La classe d'isolation est inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil.
Il n'y a pas de branchement particulier. Si la lampe possède une fiche 2 pôles, vous n'avez pas à la relier à la terre.
Mais tout dépend de son origine et de son âge.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 17:31

Bonjour MLG. Normalement, votre tuteur ou maître de stage est là pour vous guider ; il en est de même pour l'équipe pédagogique qui vous suit.
Avant tout il faut vous intéresser à l'électrovanne, son mode de fonctionnement et son alimentation. Pendant que vous y êtes il faut chercher son symbole. Vous pouvez manipuler afin de voir comment elle fonctionne. Avec un schéma de raccordement validé, et sous les yeux.
Idem pour le relais, tension d'alimentation, commande, grandeur de sortie (probablement sur contact sec inverseur).
Toute la technologie que vous citez n'est pas l'important.
L'important est le schéma de raccordement afin d'obtenir le fonctionnement désiré.
Il nous semble anormal que vous soyez lâché dans la nature sans connaissances acquises.
Quel est votre niveau de formation initial et vers quelle qualification travaillez-vous ?
Cordialement.
Avant tout il faut vous intéresser à l'électrovanne, son mode de fonctionnement et son alimentation. Pendant que vous y êtes il faut chercher son symbole. Vous pouvez manipuler afin de voir comment elle fonctionne. Avec un schéma de raccordement validé, et sous les yeux.
Idem pour le relais, tension d'alimentation, commande, grandeur de sortie (probablement sur contact sec inverseur).
Toute la technologie que vous citez n'est pas l'important.
L'important est le schéma de raccordement afin d'obtenir le fonctionnement désiré.
Il nous semble anormal que vous soyez lâché dans la nature sans connaissances acquises.
Quel est votre niveau de formation initial et vers quelle qualification travaillez-vous ?
Cordialement.
27 novembre 2023 à 17:22

Bonjour Sami1990. Hélas, tel que vous décrivez votre projet il ne pourra être réalisé.
1. Un moteur d’essuie-glace est du type à aimant permanent ou à excitation série suivant sa puissance. Il peut être muni d'un système de retour automatique à sa position initiale. Il fonctionne en courant continu et sa puissance détermine le courant absorbé en régime établi ou au démarrage.
2. Un transformateur classique ferromagnétique comprend un enroulement primaire et un secondaire. Sa taille (donc sa masse) définit sa puissance apparente en voltampères.
Le secondaire délivre une tension alternative qui devra être redressée, certainement en double alternance.
La valeur efficace de la tension de sortie devra être de telle sorte que la valeur moyenne de la tension de sortie du redresseur soit au moins de 26 à 28 V à vide, compte tenu des chutes de tension en charge.
Le courant débité devra être compatible avec celui absorbé par la charge.
Donc beaucoup de problèmes à résoudre pour lesquels "il faut être bon en élec".
Cordialement.
1. Un moteur d’essuie-glace est du type à aimant permanent ou à excitation série suivant sa puissance. Il peut être muni d'un système de retour automatique à sa position initiale. Il fonctionne en courant continu et sa puissance détermine le courant absorbé en régime établi ou au démarrage.
2. Un transformateur classique ferromagnétique comprend un enroulement primaire et un secondaire. Sa taille (donc sa masse) définit sa puissance apparente en voltampères.
Le secondaire délivre une tension alternative qui devra être redressée, certainement en double alternance.
La valeur efficace de la tension de sortie devra être de telle sorte que la valeur moyenne de la tension de sortie du redresseur soit au moins de 26 à 28 V à vide, compte tenu des chutes de tension en charge.
Le courant débité devra être compatible avec celui absorbé par la charge.
Donc beaucoup de problèmes à résoudre pour lesquels "il faut être bon en élec".
Cordialement.
27 novembre 2023 à 17:12

Bonjour Steve. Mots clés : filasse + pâte + une clef adaptée + un chiffon pour nettoyer le tout.
Cordialement.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 10:06

Bonjour Leterrier. Si des compteurs plus fiables on été posés, c'est que les anciens le sont moins. Vous pouvez regretter l'absence de transparence et de reconnaissance d'un dysfonctionnement éventuel.
Reste à savoir si les occupants n'ont pas fait les frais de télérelevés de consommation erronés.
Ne connaissant pas ce type de compteur, une recherche sur le net avec les mots clés compteur eau ultrasons a permis d'en savoir plus.
On peut visionner cette vidéo explicative ; https://www.youtube.com/watch?v=RqC25e2kKMA
On arrive également sur des sites de constructeurs qui décrivent leurs produits.
Une rapide consultation des caractéristiques d'un compteur d'eau Prisma (utilisé dans le domaine commercial, industriel et résidentiel) montre une batterie lithium de 3,6 V de durée de vie >= 10 ans (d'où la rechange systématique nécessaire), un débit minimum de 10 à 20 L/h, et une classe de précision de 2.
Ce dernier paramètre nous interpelle, car il s'agirait d'une incertitude relative de 2% du calibre si la définition est analogue à certains appareils de mesures électriques.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Reste à savoir si les occupants n'ont pas fait les frais de télérelevés de consommation erronés.
Ne connaissant pas ce type de compteur, une recherche sur le net avec les mots clés compteur eau ultrasons a permis d'en savoir plus.
On peut visionner cette vidéo explicative ; https://www.youtube.com/watch?v=RqC25e2kKMA
On arrive également sur des sites de constructeurs qui décrivent leurs produits.
Une rapide consultation des caractéristiques d'un compteur d'eau Prisma (utilisé dans le domaine commercial, industriel et résidentiel) montre une batterie lithium de 3,6 V de durée de vie >= 10 ans (d'où la rechange systématique nécessaire), un débit minimum de 10 à 20 L/h, et une classe de précision de 2.
Ce dernier paramètre nous interpelle, car il s'agirait d'une incertitude relative de 2% du calibre si la définition est analogue à certains appareils de mesures électriques.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
27 novembre 2023 à 09:33

Bonjour. Vous dévissez la vis. S'il y a un picot au milieu, vous pouvez utilisez un tournevis embout plat de petite dimension.
Il faut simplement que la crosse soit en hauteur dans l'orifice de l'évacuation.
Cordialement.
Il faut simplement que la crosse soit en hauteur dans l'orifice de l'évacuation.
Cordialement.
26 novembre 2023 à 20:57

Bonjour belaf. Votre projet est à revoir.
- Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
- On ne met pas d'ID de même sensibilité en cascade.
- La section de 16 mm² ne se justifie pas.
Voir un sujet équivalent ici : http://www.forum-electricite.com/installer-tableau-secondaire-repiquer-sur-tableau-principal.html
Structure habituelle :
depuis les borniers phase / neutre du tableau principal, disjoncteur adapté à la section de la ligne en aval (et non un interrupteur), un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau secondaire, puis les disjoncteurs qui alimentent les lignes.
Cordialement.
- Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
- On ne met pas d'ID de même sensibilité en cascade.
- La section de 16 mm² ne se justifie pas.
Voir un sujet équivalent ici : http://www.forum-electricite.com/installer-tableau-secondaire-repiquer-sur-tableau-principal.html
Structure habituelle :
depuis les borniers phase / neutre du tableau principal, disjoncteur adapté à la section de la ligne en aval (et non un interrupteur), un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau secondaire, puis les disjoncteurs qui alimentent les lignes.
Cordialement.
26 novembre 2023 à 20:50

Bonjour Monsieurig.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Eh non. L'artisan vous fera un devis de toute façon. Il y a du temps à passer.
Avez-vous une idée moyenne du prix d'une telle intervention ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 novembre 2023 à 18:38

Bonjour Broyor.
Où en êtes vous ? Si le câblage de la machine n'avait pas été bidouillé le moteur tournerait dans le bon sens.
Votre retour est attendu avec impatience.
Où en êtes vous ? Si le câblage de la machine n'avait pas été bidouillé le moteur tournerait dans le bon sens.
Votre retour est attendu avec impatience.
26 novembre 2023 à 08:54

Bonjour Baribalex.
Et attendre que l'écoulement cesse.
Cordialement.
Citation :Le trop plein des tuyaux se vide dans le réservoir. Il faut fermer tous les robinets.
la chasse se remplit complètement
Et attendre que l'écoulement cesse.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 23:09

Citation :Ne vous embarquez pas dans des travaux qui pourraient vous être reprochés si vous n'êtes pas professionnel et si un accident arrivait.
qui eux sont les propriétaires
Ce sont à vos amis de prendre leurs responsabilités et d'investir dans la sécurité de leur bien.
L'avis personnel est qu'il faut savoir dire non, même à ses amis. C'est le prix de votre tranquillité.
Sur le forum, on connait des situations ou l'intervention "d'un ami qui s'y connait" a été catastrophique, et quelquefois cela s'est retourné contre eux, et malgré eux.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 23:05

Si cela vous tranquillise vous pouvez rajouter un DJ 32 A. Mais on ne comprend pas la distribution telle que vous la décrivez.
Il faudrait que vous approfondissiez. Un Linky + son DJ forment un tout. C'est obligatoire.
Enedis plombe le Linky et le DJ de branchement. Cherchez bien.
En attendant, rajoutez un ID 30 mA.
Cordialement.
Il faudrait que vous approfondissiez. Un Linky + son DJ forment un tout. C'est obligatoire.
Enedis plombe le Linky et le DJ de branchement. Cherchez bien.
En attendant, rajoutez un ID 30 mA.
Citation :Êtes-vous le propriétaire ?
Je sais bien qu’il faudrait en fait tout refaire…
Cordialement.
25 novembre 2023 à 20:29

Re. En versant de l'eau dans l'évacuation en noir avec un arrosoir ou autre moyen il faut estimer le débit d'écoulement.
Si l'écoulement est réduit il y a forcément un bouchon. Mais vous dites que l'eau de l'évier ne s'écoule pas. Pas d'écoulement du tout ou écoulement réduit ce n'est pas pareil.
On peut utiliser un nettoyeur haute pression avec son tuyau de débouchage spécial, plutôt qu'un furet. Mais il faut en avoir l'utilité.
La solution vous appartient, ou bien un plombier, ou bien une société de curage.
Commencez par chercher méthodiquement vous même.
Cordialement.
Si l'écoulement est réduit il y a forcément un bouchon. Mais vous dites que l'eau de l'évier ne s'écoule pas. Pas d'écoulement du tout ou écoulement réduit ce n'est pas pareil.
On peut utiliser un nettoyeur haute pression avec son tuyau de débouchage spécial, plutôt qu'un furet. Mais il faut en avoir l'utilité.
La solution vous appartient, ou bien un plombier, ou bien une société de curage.
Commencez par chercher méthodiquement vous même.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 20:24

Re. Quatre Linky et un seul DJ de branchement est une configuration bizarre.
6 kVA pour 3 appartements, cela permet juste d'alimenter 3 sèche-cheveux, et pas des gros modèles.
L'essentiel est qu'il y ait des protections différentielles 30 mA.
Ensuite, vous faites avec le 6 mm². les 2 DJ limiteront l'intensité.
S'il s'agit de locations non meublées, un point de livraison comptage par appartement est obligatoire.
Si l'on compte bien, il y aurait 4 Linky, un DJ de branchement, et en tout 6 logements. Bigre ! Où est l'erreur ?
Il n'est pas certain que la sécurité des occupants ait été prise en compte.
Il y aurait tout à reprendre et à clarifier.
Cordialement.
6 kVA pour 3 appartements, cela permet juste d'alimenter 3 sèche-cheveux, et pas des gros modèles.
L'essentiel est qu'il y ait des protections différentielles 30 mA.
Ensuite, vous faites avec le 6 mm². les 2 DJ limiteront l'intensité.
S'il s'agit de locations non meublées, un point de livraison comptage par appartement est obligatoire.
Si l'on compte bien, il y aurait 4 Linky, un DJ de branchement, et en tout 6 logements. Bigre ! Où est l'erreur ?
Il n'est pas certain que la sécurité des occupants ait été prise en compte.
Il y aurait tout à reprendre et à clarifier.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 14:31

Bonjour LaurentD34.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Quel est sont les calibres du disjoncteur de branchement ?
Sur quel calibre est réglé le disjoncteur de branchement ?
Ces données permettront de définir la section des conducteurs de liaison.
On verra ensuite ce qui est le mieux, compte tenu de vos contraintes.
Cordialement.
Citation :Non, vous confondez compteur et disjoncteur de branchement.
Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Quel est sont les calibres du disjoncteur de branchement ?
Sur quel calibre est réglé le disjoncteur de branchement ?
Ces données permettront de définir la section des conducteurs de liaison.
Citation :Il faudrait que vous ayez cette possibilité si vous voulez que la rénovation soit effectuée dans les règles.
Mais je n’ai pas la possibilité de le faire
Citation :Non. C'est au disjoncteur de branchement d'assurer cette protection. D'où les questions ci-dessus.
dois-je équiper en amont de cet interrupteur différentiel un disjoncteur 32A pour plus de sécurité ?
On verra ensuite ce qui est le mieux, compte tenu de vos contraintes.
Cordialement.