Bonjour Devavrata.
Certes, c'est un petit gadget qui peut être utile s'il est en bon état, ce qui est incertain d'après ce que vous écrivez.
Ce ne doit pas être bien cher, peut-être que quelques dizaines d'euros pour l'acquisition d'un modèle équivalent pourraient suffire.

Sinon, il existe des pinces wattmétriques (ou oscilloscopes portables avec fonctions étendues) mais qui, par leur prix et leurs calibres ne conviennent peut-être pas à votre usage.

L'appareil recherché est nommé analyseur de réseau, mais n'est pas adapté à un usage domestique.
Pour le plaisir, regardez les catalogues Chauvin-Arnoux, Metrix, Fluke, pour les principaux.

On peut comparer des indications de wattmètres. Par principe cela pourrait se faire. Mais quelle serait la bonne indication ? et avec quelle incertitude ?

Energy Check 3000 est un indicateur, pas un appareil de mesure noble auquel on peut se référer avec une précision garantie.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Achat wattmètre sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques remarques pour Claude.
Citation :
si il y a un problème si l'ID qui pète.
C'est souhaitable.
1. Mais il arrive que des ID, qui sont des appareillages électromécaniques, ne soient plus en état. C'est pour cela que chaque ID, même celui du DJ de branchement, est muni d'un bouton test à actionner périodiquement.
2. Si c'est l'humain qui conduit le courant de défaut vers la terre, il faut savoir qu'un ID 30 mA déclenche, si tout va bien, pour un I delta N de 22 mA efficace environ. Ce courant n'est pas sans effets physiologiques, surtout s'il passe dans le cœur ou au voisinage. Normalement, on s'en remet... normalement.
Au mieux, cela laisse de mauvais souvenirs. Au pire il n'y en n'a pas.
Citation :
il n'y en a pas sur la seule prise disponible.
Citation :
Cela m'enlève une fameuse épine du pied !
Non.
L'épine réapparaîtra en cas d'accident, grave ou non, alors que vous n'aurez pas respecté les règles et les normes de sécurité. Vous serez alors responsable.

On vous sent assez peu motivé pour faire le travail dans les règles, la liaison à la terre est obligatoire.
Avec un sursaut de courage et de sens des responsabilités vous ferez une liaison terre. Pour la sécurité de n'importe quel utilisateur, grand ou petit.
Vous pouvez aussi faire intervenir un professionnel si la liaison terre vous pose un problème de réalisation. Il faut cette liaison terre. Mais au moins, elle sera faite.
Citation :
ça doit être à coup sûr des bêtises.
Sans commentaires.
Vos propos sont étonnants.
On ne joue pas avec l'électricité et les règles de sécurité.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 14:44
forum consulter ce sujet Risque d’électrocution branchement sans terre sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Charly85.
Citation :
Mais cela m'en fait mettre 4 au lieu de 2.
On ne comprend pas bien pourquoi 4.
Le composant n'est pas d'origine (2 condensateurs dans le même boîtier) : "Pour les condensateurs double capacité : nous assemblons deux condensateurs à câble avec les capacités que vous souhaitez"

Certes, l'encombrement est supérieur puisqu'il y a deux condensateurs, mais au moins, la fonction est réalisée et la VMC refonctionnera si le double condensateur d'origine était HS.
C'est ce qui avait été suggéré à 19:11, sans savoir que cet assemblage était déjà commercialisé (22:45).

En plus le hasard a voulu que Mikatec soit pas loin de chez vous, ce que nous venons de découvrir.
Une adresse à retenir pour tout ce qui concerne l'électrotechnique de l'habitat et plus.

Vous n'avez plus qu'à faire le déplacement lundi (fermé en WE).
Cordialement.
02 septembre 2023 à 08:57
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité

Bonjour Philip49. J'ai trouvé ce modèle qui se rapproche le plus :
https://www.condensateur-web.fr/condensateurs-permanent-a-double-capacite-3-micro-f-5-micro-f-A3466-AT.html
Erreur d'écriture à 19:11 : lire 4,7 µF au lieu de 4.
01 septembre 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité

Bonjour Ivo6. Juste un avis en passant.
On ne connait pas d'étude sur la durée de vie des flexibles.
La prudence voudrait que le flexible reste à l'extérieur. Et le cuivre à l'intérieur de la cloison dans un tube annelé.

En cas de fuite il y aura un éventuel dégât des eaux à déclarer. N'étant pas juriste on ne sait quelle sera la réaction de la société d'assurance. Surtout s'il est interdit d'encastrer des flexibles (ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne ferions pas de toute façon).

Faites plutôt du solide et fiable plutôt que de savoir ce qui se passera si le flexible fuit dans le placo.
S'il fuit, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 22:11
forum consulter ce sujet Remplacer tube en cuivre par flexible sur le forum Plomberie

Bonjour JPB

Ne comptez pas sur une réponse de Yannickld.
On attend encore la sienne. Trois contributeurs ont passé du temps sur son problème, en perdant le leur.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL sur le forum Électricité

Merci Patrice.

On croit voir que le boîtier comprend deux condensateurs avec un point commun :
un de 3 µF 400 V AC et un autre de 4 µF en 250 V AC.
Charly ne dit pas pourquoi il recherche cette pièce.
A la limite il approvisionne deux condensateurs séparés et les branche de façon identique au modèle 3 fils.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 19:11
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité

Bonjour.

Si les joints sont neufs et qu'il y a toujours une fuite. on peut penser que les parties métalliques sont dégradées.
Mettre de la graisse silicone plomberie peut améliorer quelques temps, mais c'est illusoire.
Dans ce cas là, on met du neuf.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 18:45
forum consulter ce sujet Fuite col de cygne robinet mélangeur sur le forum Plomberie

Bonjour Charly85.
La photo est floue et mal éclairée ; si en plus elle pouvait être à l'endroit ce serait mieux.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité

Bonjour Murib.
Citation :
Est-ce que la personne à qui je l'ai achetée a bidouillé quelque chose ?
Non car les conducteurs sont sertis d'origine.
C'est le montage monophasé en bas et à gauche. Les couleurs ne semblent pas apparaître.
Vu que la photo est en noir et blanc.
Vous branchez sur une sortie de câble 32 A.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Plaque induction 5 fils dont deux pairs soudées ensembles sur le forum Électricité

Oui, 3 bornes rapides (3 alvéoles) à levier type Wago ou 3 dominos.
A levier car facile à monter et démonter.
01 septembre 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Confirmation montage bloc trois prises sur le forum Électricité

Bonjour Lol7.

Faites plutôt une dérivation dans la goulotte vers le bloc au dessus si cela est possible.
Il faut 3 bornes rapides à levier 3 alvéoles.
Ou 3 dominos un poste de la taille qui convient.
S'il n'y a pas de place dans la goulotte, vous posez une boîte de dérivation.
Bref, il y a le choix, suivant la place disponible ou non dans la goulotte.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Confirmation montage bloc trois prises sur le forum Électricité

Bonjour Joaquina.
Citation :
il me donne l'erreur E3
Et quelle en est la signification ?
Citation :
j'ai changé la résistance
On ne change pas les pièces au hasard. Cela entraîne des dépenses inutiles.
Cordialement.

01 septembre 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CDP2D11453X-47 ne chauffe pas sur le forum Électroménager

Bonjour yevres. Bizarre que les changements initiaux inefficaces se terminent par un problème de roulettes et une fuite.
Quel était la signification du code d'erreur ?
Inutile de penser à reboucher (contraintes d'humidité, de pression des jets, et de température). Si la cuve est percée on change... de lave-vaisselle.
Cordialement.
31 août 2023 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème support roulettes lave-vaisselle AEG sur le forum Électroménager

Bonjour Argiope (mythologie grecque ? superbe araignée rayée ?)
Pour savoir si le moteur du tournebroche est en bon état il faut démonter la carrosserie et faire un branchement direct du moteur sur le secteur 230 V, moteur totalement déconnecté de la commande interne.
Cordialement.
31 août 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Tourne-broche HS four De Dietrich UMP 50 sur le forum Électroménager

Re. Pourquoi pas cette solution sans raccord isolant.
Le flexible est normalement livré avec son joint caoutchouc incorporé.
Les chauffe-eau de toute façon se dégradent, même en présence de systèmes ACI +.
La cuve émaillée tient bien, le fourreau des modèles stéatite se dégrade rapidement, et il y a une faiblesse à la soudure des entrées et sorties avec la cuve (oxydation inéluctable).
Alors comme dit GC, raccord isolant ou pas, l'effet est le même.
Au bout de dix ans voire moins pour certains on s'inquiète.
Cordialement.
31 août 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Bonjour Zebulonne.
Avez vous acquis le logement en projet et avez vous fait effectuer les travaux de sécurité électrique indispensables ?

Dans le cas présent, si la lampe led n'est pas "dimmable compatible variateurs à réglage de phase" soit il faudra supprimer le variateur actuel ou en trouver un autre du type universel, si cela existe dans ce format.
Cordialement.
31 août 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Remplacer variateur halogène compatible avec les ampoules Led sur le forum Électricité

Il faut y aller fort à très fort.

Il doit y avoir un méplat sur le raccord diélectrique.
Donc clef plate préférable à multiprise.
31 août 2023 à 12:10
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Bonjour Marctey.
Citation :
J'ai évidement monté un régulateur de pression à l'entrée du circuit
Ce réducteur est-il placé en sortie de robinet d'arrivée d'eau général après compteur ?
Est-il muni d'un manomètre ?
On distingue pression statique et dynamique.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
31 août 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste une idée en passant (pas forcément lumineuse).
La bonne nouvelle est que la fuite ne semble pas venir du chauffe-eau.
On ne sait si la fuite est localisée dans le raccord, ou s'il s'agit de l'étanchéité de la liaison.
Dans le doute, il faut mieux changer le raccord et le flexible.
Pour l'étanchéité, on aime bien l'ensemble filasse + pâte à joint plutôt que le téflon.

Pour le démontage, on utilise les bons outils, clef anglaise, clefs plate, et pince multiprise de plombier.
Le tube fileté est soudé sur la cuve, il serait curieux que vous rompiez la soudure.
On peut chauffer un peu la liaison si l'on a un petit chalumeau ; un générateur d'air chaud peut aider au besoin en l'utilisant à fond et très près.

Bref, vous ne pouvez que réussir. La méthode à mettre en œuvre est l'habituelle OSD.
On ferme tous les robinets, notamment l'arrivée eau froide sur le groupe de sécurité, et tout ceux de l'habitat même les WC, sans oublier le robinet en sortie de compteur d'eau (il ne faut aucune prise d'air). Une cuvette en dessous peut être utile.

On attend les résultats du TP.
Cordialement.
31 août 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
mais de ce qu'on m'a dit la résistance "brûlerait" les sachets.
Ce n'est pas ce qu'on avait compris.
Sans connaitre la machine (on ne voit pas d'électronique), on ne sait pas comment est gérée la séquence : mise en service, aspiration, vide et contrôle du vide, soudure, fin soudure, fin aspiration et arrêt.

Vous évoquez un potentiomètre temps de soudure ; on ne sait pas sur quoi il agit. S'il "crache" (mauvais contact du curseur ou piste coupée), le temps de soudure peut être aléatoire.

Il faut voir comment la tension secondaire peut varier sans raison dans la fourchette. Devant l'écran on ne peut rien supposer.
Le schéma de principe de la machine pourrait aider.
On vous laisse chercher. Mais sans documentation ce sera difficile.
Cordialement.
31 août 2023 à 08:01
forum consulter ce sujet Variation de tension sur transformateur 40V sur le forum Électricité

Bonjour timmy671.
Citation :
La panne vient de cette résistance qui ne fait plus son travail correctement
1. Soit la résistance est coupée
2. Soit son alimentation est défectueuse (sortie du transformateur)
3. Soit la liaison entre sortie transformateur et résistance n'est pas bonne (contacteur)
4. Soit la tension primaire ne fait pas sa valeur.
5. Soit le transformateur est grillé ; cela se sent et se voit ; ce ne semble pas être le cas.

A vide, la tension de sortie du transformateur doit être sensiblement constante, mais supérieure à 40 V.
Il faut contrôler aussi la tension primaire qui doit être constante autour de 230 V.
Une panne relativement facile à trouver.

La photo jointe est trop petite et floue. Donc on a juste une vue d'ensemble de loin.
Cordialement.
30 août 2023 à 22:42
forum consulter ce sujet Variation de tension sur transformateur 40V sur le forum Électricité

Citation :
Voilà, je ne peux pas être plus précis à mon niveau.
Mine de rien, on comprend mieux.

Vous direz si c'est ainsi :
- Sur le tableau principal il y a une rangée avec un ID 30 mA en tête, avec 9 DJ en cascade dont celui de la plaque (C32) et celui qui alimente le tableau extérieur (un autre C32).

- Sur le tableau extérieur on trouve un ID 30 mA en tête qui alimente un DJ unité intérieure PAC air eau, un DJ PAC air eau extérieure, un DJ pompe de relevage.

Il y a une contradiction avec ce que vous écrivez :
Citation :
...et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
Citation :
Si je baisse le disjoncteur appelé extérieur, je peux utiliser la plaque.
Pour nous, DJ ouvert correspond à circuit ouvert donc maneton du DJ abaissé. Vous avez peut-être voulu dire le contraire. (Circuit ouvert = circuit coupé, DJ fermé = circuit actif - analogie avec un montage simple allumage : interrupteur ouvert la lampe ne s'allume pas, interrupteur fermé la lampe s'allume).

Il y a une salade entre le tableau principal et le tableau extérieur, et cela date de l'origine de l'installation ou plutôt de sa modification.
Les ID 30 mA de la rangée en cause du tableau principal et du tableau extérieur sont en cascade.

Regardez le tableau proposé en exemple à 10:18 ; on voit que les ID 30 mA ne sont pas en cascade. Le départ vers le tableau secondaire se fait par un DJ alimenté directement depuis les borniers Ph et N de ce dernier.

Modification du tableau principal : le DJ C32 extérieur qui alimente le tableau extérieur doit être alimenté directement depuis les borniers phase et neutre, et surtout sans passer par un quelconque ID 30 mA.

Modification du tableau extérieur : Pour l'instant vous ne faites rien, puisqu'on a compris que la ligne alimentait un ID 30 mA..
Mais dans l'avenir il serait bon d'alimenter la pompe de relevage par un disjoncteur différentiel dédié branché sur l'arrivée du tableau principal sans passer par l'ID 30 mA qui alimente les PAC.

Contrôles à effectuer
: il faut que les lignes DJ unité intérieure PAC air eau - DJ PAC air eau extérieure - DJ pompe de relevage soient chacune avec leur phase et leur neutre reliés sur les DJ correspondants, sans qu'il y ait un contact quelconque avec le tableau principal.

Peut-être faudrait-t-il faire intervenir un électricien.
Ce dysfonctionnement n'est pas récent.

On ne dit pas qu'on a trouvé la solution. Mais il faut déjà éliminer ce qui pourrait être une cause ; l'autre étant que les circuits soient mal appairés. Mais nous ne sommes pas sur place.
Une vue interne du tableau extérieur pourrait aider.

Cordialement.
30 août 2023 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique qui disjoncte sur le forum Électricité

Citation :
Y a-t-il une autre solution sans démontage ?
A part le porte-manteaux et la ventouse, non. Donc essais à retenter.
Citation :
Mais je n'ai jamais démonté des toilettes.
En effet, ce n'est pas courant. D’où le recours à un professionnel ou un proche, bon bricoleur, outillé et expérimenté.
Cordialement.
30 août 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème WC bouché sur le forum Plomberie

Citation :
La PAC à un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage
Ce n'est pas clair.
Citation :
C'est le module extérieure qui disjoncte.
Idem. Il faut être plus précis, même si vous êtes éloigné du métier, ce qui se comprend.

En admettant que la PAC présente un défaut d'isolement, elle fait déclencher l'ID sur la rangée, qui commande entre autre, la plaque de cuisson et tous les autres équipements branchés sur la rangée.

Il faut clarifier la description du dysfonctionnement car finalement, on ne sait pas quel organe de protection déclenche.

Quelle est la relation entre le tableau de répartition principal et celui placé avec l'extérieur où vous mentionnez pompe de relevage, PAC intérieur de la maison et PAC extérieur ?
Une PAC comprend un groupe extérieur et des splits intérieurs.

"1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?"

Pour le moment, tout cela est mélangé.
Si l'on n'arrive pas à vous guider, l'électricien qui a réalisé le tableau pourrait résoudre le problème qui, rappelons le, n'est pas bien défini.
Citation :
lorsque j'allume ma plaque maintenant.
Cela fait penser à un défaut d'isolement de la plaque, mais rien n'est prouvé. Si la ligne PAC a une incidence, il pourrait y avoir un circuit non appairé, "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels.

Des défauts souvent abordés sur le forum.

A suivre.
Cordialement.
30 août 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique qui disjoncte sur le forum Électricité

Ok. Vous intervertissez le 15,6 ohms. C'est l'enroulement en série avec le condensateur.
Remarquez, cela fonctionnerait également sur l'autre.
Dans l'attente de la fin de la manip.
Cordialement.
30 août 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Vous mettez un fusible 5 A ou 6,3 A sur la sortie basse tension et l'on n'en parle plus.
Votre machine absorbe peut-être moins de 5 A.
Si le fusible tient, la glacière fonctionnera normalement avec ses caractéristiques nominales.
Cordialement.
30 août 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Informations caractéristiques transformateur de courant sur le forum Électricité

Votre tableau secondaire dans le garage devrait être relié comme sur le schéma (réponse 1) de l'ami CMT disponible ici :
Normes alimentation tableau secondaire

Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.

Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
Cordialement.
30 août 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique qui disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour Cyril88. L'installation est mal faite.

Tout d'abord, voir les sujets apparentés ci-dessous.

L'évacuation évier devrait être munie d'un siphon généralement blanc, branché directement en sortie de bonde.

Ensuite, l'évacuation du lave-vaisselle n'est pas munie d'un siphon et la hauteur du tube est trop petite.
Il doit y avoir des odeurs d'égout.
La solution serait de refaire l'évacuation évier et lave-vaisselle en coupant le tube horizontal en bas en l'équipant d'un manchon de dilatation horizontal Nicoll (liaison démontable).

En attendant, vous prolongez le tube lave-vaisselle avec un manchon de façon à augmenter sa hauteur d'au moins 15 cm.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces à coller avec la colle PVC spéciale en gelée.

Voir ici ce sujet apparenté : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle

Cordialement.
30 août 2023 à 09:14
forum consulter ce sujet Évacuation évier et lave-vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour Mimi20.
Citation :
Je ne sais plus quoi faire
On démonte, on passe un furet ou de préférence, un tube de nettoyeur haute pression. Cela si le bouchon est loin dans la canalisation, ce qu'on ne peut savoir.
Un travail de plombier expérimenté et non pas d'un SOS bidule qui vous présentera une facture astronomique.

Mais avant d'appeler du secours payant, vous pouvez essayer une ventouse, si jamais le bouchon n'est pas trop loin.
Dans les mêmes conditions, on peut aussi essayer un porte-manteaux fil de fer tortillé pour aller chercher le bouchon dans le siphon.
Citation :
mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau chaude
Bof, vous avez au moins essayé quelque chose. Mais le mélange est complètement inactif.

On rappelle assez souvent que les toilettes ne peuvent digérer que le papier toilette et rien d'autre (produits d'hygiène, papier cuisine genre Sopalin, lingettes, qui ne se délitent pas).
Cordialement.
30 août 2023 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème WC bouché sur le forum Plomberie

Bonjour Jeremie06600. Il faut être beaucoup plus précis.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.

Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.

1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.

On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
Cordialement.
30 août 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique qui disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une idée en passant.
Une pince longs becs coudée pour maintenir la bonde par le dessus (par les ouïes internes), un gros tournevis qui passe par le trou du levier, et on dévisse.
Cordialement.
29 août 2023 à 22:32
forum consulter ce sujet Bonde lavabo difficile à retirer sur le forum Plomberie

Bonjour Faltain. Il ne s'agit pas d'un transformateur de courant au sens électrotechnique du terme. C'est simplement un convertisseur électronique qui, à partir du secteur 230 V, fournit une tension continue de 13 V avec une intensité maximum de 5 A, ce qui correspond à 65 W.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
29 août 2023 à 21:42
forum consulter ce sujet Informations caractéristiques transformateur de courant sur le forum Électricité

Alors il faut tester les deux enroulements, le principal et l'auxiliaire.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
Les deux enroulements ont un point commun. Il vous faut un ohmmètre.
Normalement il y a 3 conducteurs qui sortent du moteur.
On vous laisse les repérer : les extrémités de chaque enroulement et leur point commun.
Cordialement.
29 août 2023 à 21:00
forum consulter ce sujet Pompe de piscine ne démarre pas sur le forum Électricité

Bonjour Yvededieppe.

Le lancement à la main est typique du condensateur mort.
Le vôtre, s'il ne sort pas du magasin, est peut-être dans cet état.
Il faut qu'il fasse la valeur d'origine, et qu'il soit bien branché avec de bons contacts.
Cordialement.
29 août 2023 à 19:53
forum consulter ce sujet Pompe de piscine ne démarre pas sur le forum Électricité

Oui. 1 = l'infini (circuit ouvert) et 0 = le court-circuit = 0 ohm.
Il faut entre les deux pour identifier un enroulement.
Quelques ohms ou dizaines d'ohms
29 août 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Citation :
C'est difficile d'être nul en électricité
Eh oui, mais on fait au mieux pour aider à la compréhension.

La logique aurait voulu que les bobinages soient entre U1 et Z1, et U2 et Z2.
Mais si vous trouvez que les bobinages sont entre U1 et U2 et Z1 et Z2, intervertissez l'un des deux.
On va croiser les doigts un grand coup.
Mais avant tout, ce que vous appelez continuité toutes cosses enlevées n'est pas un court-circuit (résistance nulle), mais quelques ohms ou dizaines d'ohms. Il vous faut donc un multimètre avec la fonction ohmmètre.
A préciser avant de brancher.
A suivre
29 août 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Oui pour U1 et Z1, ou U2 Z2. Au choix.
Pas de risque à priori.

Il faut juste que les enroulements soient sans point commun.
On prend juste quelques précautions.
S'il y a des cosses, l'intervention sera très simple.
Faites un repérage auparavant.
29 août 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

C'est ça. Vous intervertissez celui qui vous convient. Apparemment il n'y a pas de cosses, donc il faudrait dessouder.
On attend la suite du TP avec impatience.
29 août 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Non Denis, ne partez pas. Sauf erreur, il y a deux bobinages, U1 Z1 et U2 Z2. Vous permuttez les bornes de l'un des deux. Il serait préférable néanmoins de vérifier leurs isolements respectifs.
Vous faites l'essai et revenez.
Ne lâchez rien comme on dit.
Cordialement.
29 août 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
on nous avait conseiller de rénover la tuyauterie.
Tout dépend des compétences de "on". Rénover ne signifie pas remplacer.

Ce qu'on voit ne témoigne pas pour une tuyauterie dégradée. Vu les coudes, il n'est pas certain que ce soit le travail d'un qu'un professionnel ; ce dernier aurait utilisé une cintreuse afin de restreindre l'usage de coudes.
Les brasures semblent faites à l'étain. Bien faites, il n'y a jamais de fuite.
Citation :
Sinon, je partirais sur du PER.
Passer du cuivre au PER est une régression technologique.
Le multicouche serait préférable, et d'esthétique acceptable (ce qui n'est pas le cas du PER).

Le forum conseille l'intervention d'un professionnel, on n'apprend pas la technologie sur internet.

Le professionnel saura remplacer les coudes douteux et brasera au cuivre / phosphore ou équivalent.

Au vu des photos cette installation demande juste un peu de rénovation, sans plus.
Et pas par un amateur, fut-il motivé.
Vous vous orientez vers du bricolage qu'une distribution collective n'autorise peut-être pas.
Il y a des réglementations dont vous devriez vous soucier.
Le PVC n'est peut-être pas autorisé, question de résistances (mécanique, pression, feu).

Et même sans réglementation précise, mettre à bas une distribution en cuivre pour la remplacer par du plastique est une aberration.
Encastrer dans le plafond, donc sans accès, en est une autre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 août 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Rénovation plomberie en multicouche à Montréal sur le forum Plomberie

Re. C'est bien un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Vous pouvez tenter l'inversion de deux conducteurs comme suggéré le 28 août. Il faut que les deux bobinages moteur soient indépendants sans point commun ; à vérifier avec un ohmmètre en dessoudant les bornes de chaque bobinage.
L'électronique ne serait-elle pas un démarreur ? Quelle est l'utilité de ce moteur ?
A suivre.
Cordialement.
29 août 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Bonjour secu13.

Le coffret en photo est un simple répartiteur triphasé donc ne convient pas à votre usage.
En plus la marque est inconnue et on préfèrerait Legrand ou équivalent.

Il faut voir si vous avez l'utilité d'un tel four avant d'engager des frais*.
Pour le ludique il existe des petites four à bois de plein air qui suffisent pour cuire en été.
*Si c'est une activité professionnelle, vu la puissance demandée, il faudra passer à un abonnement triphasé différent de celui de l'habitat.

Important : Après réflexion et examen du câblage, le four ne se prête pas à une alimentation monophasée de par la section des conducteurs utilisés, le neutre principalement, qui semble être 2,5 mm², insuffisant pour conduire un courant voisin de 40 A. Le constructeur n'a pas prévu d'alimentation monophasée, sinon il aurait adapté la section des conducteurs, et le couplage aurait été mentionné sur la plaque signalétique.

On oublie la suggestion consistant à créer un circuit 40 A monophasé.
En conclusion, on oublie votre idée de départ, faire fonctionner le four en monophasé.
Donc retour à la case départ ; vous avez sur les bras un four que vous ne pouvez pas utiliser.

Cordialement.
29 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé. sur le forum Électricité

Il n'y a pas de risque.

Un circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur de calibre maximum 20 A.
On met souvent 16 A.
Avec un DJ 16 A on peut "tirer" 3 700 W.
Vu rapidement un four lambda de puissance maxi 3 400 W.
D'autres de puissance maximum équivalente à 100 W près en dessous.
A priori, le DJ actuel 16 A suffira.
Cordialement.

28 août 2023 à 22:26
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo sur le forum Électricité

Bonjour. D'habitude il suffit d'intervertir deux fils d'un même bobinage sur un moteur asynchrone monophasé, mais en est-ce un ?
En conclusion, ce moteur ne nous est pas connu plus que cela. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Citation :
Je me dis naïvement qu'il suffit peut-être d'intervertir certains fils.... ?
C'est la méthode pour un moteur asynchrone monophasé avec deux bobinages isolés, ce qui n'est pas souvent le cas. On modifie alors le branchement du condensateur auxiliaire. Ici on n'en voit pas. D'où l'incertitude sur le type de moteur (et son utilité).

A suivre.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:59
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité

Bonjour. On constate que les entraxes des boîtiers doubles Arnould n'étaient pas les mêmes que Legrand à cette époque.
En rénovation Legrand a tout prévu pour ses gammes, avec les plaques adaptées et les cadres à casser.
Pas d'idée pour sauver les boîtiers.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:42
forum consulter ce sujet Rénovation prises et interrupteurs Arnould années 70 sur le forum Électricité

On aimerait pouvoir vous aider, mais avec un branchement monophasé il faut pouvoir tirer presque 9 kW.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:09
forum consulter ce sujet Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé. sur le forum Électricité

En résumé, ne vous tracassez pas, les bons conseils vous ont été donnés sur le forum.
Quels que soient les vendeurs des grandes surfaces auxquels vous avez eu affaire, ils vendent.
On aimerait savoir à quelles normes ils pensent, quoique, pas la peine, on les connait.
Pas de multiprise bien sûr. Quant aux coupures, on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Vous choisissez le four qui vous convient, de toute façon, il est fait pour être branché sur une PC 16 A, et tant pis s'il n'y a pas de circuit dédié.
A part le frigo, laissez le tout seul sur cette ligne.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:05
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo sur le forum Électricité

Bonjour Kendrid.

En l'absence de PC dédiée vous pourrez brancher four et frigo sur la même ligne.
Le frigo n'absorbe pas beaucoup de puissance par rapport au four.
Faute de mieux, sauf si le propriétaire fait le nécessaire, ce qui nous semblerait normal si l'habitat est autre qu'un studio.
Citation :
et les réponses à ce genre de situation sont variées
On aimerait connaitre quelques arguments pour ou contre.
Cordialement.
28 août 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo sur le forum Électricité

Vous n'apportez pas les précisions demandées.

Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.

Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.

Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.
28 août 2023 à 17:42
forum consulter ce sujet Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé. sur le forum Électricité