Profil du membre GL
Actuellement
215
questions dans le
forum écologie Habitat
Membre inscrit GL

a posté 30 579 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous n'apportez pas les précisions demandées.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.
28 août 2023 à 17:42

Le 380 V monophasé n'existe pas.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
A suivre.
Cordialement.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
Citation :Il faudrait développer, car sans préciser entre quels conducteurs cela n'a pas de sens.
mon coffret a du 380 v et 220v.
A suivre.
Cordialement.
28 août 2023 à 16:15

Bonjour EmilieA.
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
Cordialement.
Citation :Aucune idée.
Est-ce que ce genre de produit existe
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
Cordialement.
28 août 2023 à 14:32

Bonjour Secu13. Ce four est prévu pour fonctionner en triphasé avec neutre, donc en 230 / 400 V.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
Cordialement.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
Cordialement.
28 août 2023 à 14:10

Bonjour Oho22. Quelques remarques en passant.
Le cuivre a son avantage, sa longévité notamment.
Qu'entendez-vous par "signes de fatigue" ? Le cuivre, sauf exception, ne fatigue pas ; il peut se dégrader suivant son environnement extérieur ou des éventuels dépôts de calcaire. Et cela reste très rare. Il n'est pas d'usage fréquent de remplacer la totalité d'une distribution cuivre.
Le multicouche est relativement facile à mettre en œuvre à condition d'utiliser le bon outillage et d'être bon bricoleur ++.
On attire votre attention sur le diamètre caractéristique du multicouche qui est extérieur, ce qui signifie que, compte tenu de l'épaisseur, il sera plus encombrant que l'équivalent en cuivre à diamètre intérieur identique.
Si le multicouche est un matériau peu distribué, il en est de même que les accessoires de raccordement.
D'un fabricant à l'autre des caractéristiques dimensionnelles différentes peuvent se présenter. Donc, méfiance.
Remplacer un réseau cuivre qui a fait ses preuves n'est peut-être pas la meilleure solution, suivant ce que vous reprochez à l'installation.
Ensuite, vous êtes débutant, inexpérimenté, et pensez pouvoir refaire une installation dans le cadre d'un habitat collectif.
C'est prendre beaucoup de risques qui peut vous conduire à des impasses technologiques (encore appelées "galères"), dans lesquelles vous entrainerez les autres occupants qui n'ont rien demandé.
S'il n'y a pas de multicouche à Montréal il doit bien y avoir des raisons que nous ne connaissons pas.
On ne comprend pas pourquoi il faudrait couper plusieurs fois l'arrivée générale du bâtiment pour intervenir sur une petite zone.
En conclusion, vu d'ici, on vous déconseille d'entreprendre des travaux qui ne correspondent pas à vos capacités, sans connaissances probable des règles élémentaires d'une installation de plomberie moderne (vannes d’arrêt au droit de chaque robinet notamment), pas ou peu d'expérience du multicouche et du cuivre, peut-être peu d'outillage.
Ensuite, votre projet interfère sur la disponibilité de l'eau pour les occupants.
Bien évidemment le forum ne peut fournir aucune adresse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le cuivre a son avantage, sa longévité notamment.
Qu'entendez-vous par "signes de fatigue" ? Le cuivre, sauf exception, ne fatigue pas ; il peut se dégrader suivant son environnement extérieur ou des éventuels dépôts de calcaire. Et cela reste très rare. Il n'est pas d'usage fréquent de remplacer la totalité d'une distribution cuivre.
Le multicouche est relativement facile à mettre en œuvre à condition d'utiliser le bon outillage et d'être bon bricoleur ++.
On attire votre attention sur le diamètre caractéristique du multicouche qui est extérieur, ce qui signifie que, compte tenu de l'épaisseur, il sera plus encombrant que l'équivalent en cuivre à diamètre intérieur identique.
Citation :Ce qui signifie que les autres occupants seront sans eau pendant des périodes indéfinies, compte tenu des impondérables qui ne manqueront pas de se présenter.
Je vais donc couper l'eau plusieurs fois 1 à 2 heure max
Si le multicouche est un matériau peu distribué, il en est de même que les accessoires de raccordement.
D'un fabricant à l'autre des caractéristiques dimensionnelles différentes peuvent se présenter. Donc, méfiance.
Remplacer un réseau cuivre qui a fait ses preuves n'est peut-être pas la meilleure solution, suivant ce que vous reprochez à l'installation.
Ensuite, vous êtes débutant, inexpérimenté, et pensez pouvoir refaire une installation dans le cadre d'un habitat collectif.
C'est prendre beaucoup de risques qui peut vous conduire à des impasses technologiques (encore appelées "galères"), dans lesquelles vous entrainerez les autres occupants qui n'ont rien demandé.
Citation :On peut espérer qu'il vous reste des dollars pour confier le travail à un professionnel reconnu et expérimenté, qui saura réaliser les modifications rapidement dans le respect des règles de l'art.
Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol.
S'il n'y a pas de multicouche à Montréal il doit bien y avoir des raisons que nous ne connaissons pas.
On ne comprend pas pourquoi il faudrait couper plusieurs fois l'arrivée générale du bâtiment pour intervenir sur une petite zone.
En conclusion, vu d'ici, on vous déconseille d'entreprendre des travaux qui ne correspondent pas à vos capacités, sans connaissances probable des règles élémentaires d'une installation de plomberie moderne (vannes d’arrêt au droit de chaque robinet notamment), pas ou peu d'expérience du multicouche et du cuivre, peut-être peu d'outillage.
Ensuite, votre projet interfère sur la disponibilité de l'eau pour les occupants.
Bien évidemment le forum ne peut fournir aucune adresse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 août 2023 à 09:31

Bonsoir Madmuz. Merci pour votre retour.
L'entonnoir ne change pas la hauteur de l'écoulement.
Comme vous avez remonté le tuyau du lave-vaisselle la canalisation respire mieux.
Pas certain que vous ne collerez pas un manchon prochainement.
Cela vous prendra 5 minutes de collage.
Cordialement.
L'entonnoir ne change pas la hauteur de l'écoulement.
Comme vous avez remonté le tuyau du lave-vaisselle la canalisation respire mieux.
Pas certain que vous ne collerez pas un manchon prochainement.
Cela vous prendra 5 minutes de collage.
Cordialement.
27 août 2023 à 23:01

Bonjour Alex19890. Le Tyxia 5630 est juste un commutateur qui délivre du 230 V sur les conducteurs montée ou descente comme le fait une commande manuelle de volet roulant (inverseur unipolaire à 3 positions).
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
Citation :Non, le Tyxia aiguille le 230 V sur les bornes montée ou descente. Il n'y a pas de polarité à changer.
...deux inverseurs de polarité
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 août 2023 à 22:54

Bonjour Thomas. Les prises commandées ne sont utilisables que sur des éclairages nomades (lampadaires etc.) et pas pour y brancher un aspirateur.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
Cordialement.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
Cordialement.
27 août 2023 à 22:28

Bonjour Peyrusse32.
Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.
On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high
Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html
Il y a aussi le DMM121 à 100 €
Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
Cordialement.
Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.
On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high
Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html
Il y a aussi le DMM121 à 100 €
Citation :Avec 30 € de plus vous serez bien équipé.
Je n'envisage pas de mettre beaucoup plus que 50 euros,
Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
Cordialement.
27 août 2023 à 11:43

Bonjour CMT,
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?
Cordialement.
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?
Citation :Cela ne veut rien dire, tout comme "retour de neutre", expression quelquefois utilisée quand on ne sait pas.
Une fuite qui créerait un retour à la terre ?
Cordialement.
27 août 2023 à 09:35

Bonjour dams1978.
On ne voit pas la pièce recherchée, sachant qu'il y en a plusieurs sur la photo.
Quelle est sa fonction ? Pourquoi la changer ?
Il y a un flexible et ce qui ressemble à un mamelon. Et deux buses ?
Cordialement.
On ne voit pas la pièce recherchée, sachant qu'il y en a plusieurs sur la photo.
Quelle est sa fonction ? Pourquoi la changer ?
Il y a un flexible et ce qui ressemble à un mamelon. Et deux buses ?
Cordialement.
26 août 2023 à 22:28

Bonjour Lecreusois. Pourtant, ce serait une idée à développer !
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
Cordialement.
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
Cordialement.
26 août 2023 à 19:50

Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage, pas la fraude.
Cordialement.
Citation :Eh oui, l'effet Joule, quand il n'est pas volontaire, peut être dangereux.
j'ai peur de faire fondre un câble en tirant trop d'ampères
Cordialement.
26 août 2023 à 15:24

Bonjour Tweeny91.
Citation :Cela a été fait. Un retour serait bienvenu.
Pouvez-vous m’aider.
26 août 2023 à 14:24

Bonjour Peyrusse32. Bof, il se prétend intelligent et on se méfie.
43,95 € sur le site de la marque.
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.
Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.
Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
Cordialement.
43,95 € sur le site de la marque.
Citation :10 000 counts : 10 000 points pour l'affichage ; il affiche 9 999, donc affichage assez précis. L'affichage 10 000 points n'est pas significatif si la précision de l'appareil est moyenne moins. Elle n'est pas précisée.
10000 comptes dans sa description ?
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.
Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.
Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:41

Bonjour Lotyelec. La façade de l'ID stipule juste SI, 40 A, 300 mA.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:18

Bonjour ralou. génératrice est le terme générique relatif à une machine tournante entrainée susceptible de délivrer de l'énergie électrique alors qu'elle reçoit de l'énergie mécanique.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:01

Bonjour bidbid21.
Peut-être pourriez vous affiner vos mesures, de façon à être certain qu'il n'y a pas d'air, et pas de fuite au niveau du manomètre et des liaisons diverses.
Cordialement.
Citation :Vous vous inquiétez avec raison. On n'en sait pas plus que vous. Vous avez mis en évidence des fuites en mettant sous pression.
Pensez-vous que les tuyaux puissent être cuits ?
Peut-être pourriez vous affiner vos mesures, de façon à être certain qu'il n'y a pas d'air, et pas de fuite au niveau du manomètre et des liaisons diverses.
Cordialement.
25 août 2023 à 17:14

Bonjour Eugene35. Ce peut être une vibration d'électrovanne, un groupe de sécurité chauffe-eau électrique.
L'habitat est-il collectif ou individuel ? Bref, le déclenchement de la vibration se fait-il seulement où vous ouvrez un robinet ?
La pression réseau peut aussi être en cause. A ce propos, y a-t-il un réducteur de pression installé quelque part ?
On vous laisse regarder du côté groupe de sécurité.
Voir aussi les questions apparentées.
A suivre.
Cordialement.
L'habitat est-il collectif ou individuel ? Bref, le déclenchement de la vibration se fait-il seulement où vous ouvrez un robinet ?
La pression réseau peut aussi être en cause. A ce propos, y a-t-il un réducteur de pression installé quelque part ?
Citation :Donc sans action de votre part ?
pour arriver à me réveiller la nuit
On vous laisse regarder du côté groupe de sécurité.
Voir aussi les questions apparentées.
A suivre.
Cordialement.
25 août 2023 à 17:06

Bonjour Chapi59. On aimerait connaître la fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous identifier.
En ce moment, sur ce forum, il y a un certain nombre d'installations bruyantes comme la vôtre.
Cordialement.
En ce moment, sur ce forum, il y a un certain nombre d'installations bruyantes comme la vôtre.
Cordialement.
25 août 2023 à 17:05

Bonjour bubutobi. On emploie la méthode OSD.
Avec patience et méthode. Une sorte de test psychotechnique pour apprenti bricoleur.
Vous ne pouvez que réussir.
Cordialement.
Avec patience et méthode. Une sorte de test psychotechnique pour apprenti bricoleur.
Vous ne pouvez que réussir.
Cordialement.
25 août 2023 à 16:56

Bonjour Guillaume812. Votre problème de 2017 est-il résolu ? (canalisation d'évacuation qui respire mal).
L'air dans les canalisations finit toujours par s'évacuer. En général c'est rapide, à chaque ouverture de robinet.
Cordialement.
L'air dans les canalisations finit toujours par s'évacuer. En général c'est rapide, à chaque ouverture de robinet.
Cordialement.
25 août 2023 à 16:53

Bonjour La Boussole.
Avant tout, il faut mesurer les pressions statiques et dynamiques.
Cordialement.
Citation :On rappelle que celui-ci doit-être placé en sortie de vanne d'arrêt général après compteur ; il doit être muni d'un manomètre en série avec une petite vanne d'arrêt. Un jour, le manomètre peut se mettre à fuir.
Je compte déjà installé un réducteur de pression,
Avant tout, il faut mesurer les pressions statiques et dynamiques.
Citation :La pression, la section des tubes ? On ne sait pas bien.
d'où peuvent provenir ces soudains coups de béliers ?
Citation :Il finit toujours par partir. Il n'y a pas de bulle coincée.
Peut-il y avoir de l'air dans mes tuyaux d'eau ?
Cordialement.
25 août 2023 à 16:50

Bonjour La Boussole. A vrai dire, on ne voit pas bien. Cordialement.
25 août 2023 à 16:44

Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
Il ne semble pas que le pilier soit cassé, mais juste les boisseaux ayant servi de moule.
Dans ce cas, il faudrait tailler* des boisseaux identiques pour coller les parties manquantes, puis refixer le mécanisme en chevillant profondément pour que ce dernier soit solidaire du pilier béton, et non des boisseaux.
Cette opération nécessite d'être très bon bricoleur, avec disqueuse et perforateur pour les outils principaux.
Sinon, un maçon expérimenté devrait pouvoir faire une grosse rustine, soit en taillant un boisseau identique, ou * en enduisant sur une bonne épaisseur.
Le principal est de cheviller dans le béton, et non dans les boisseaux.
Le mécanisme de porte était probablement mal réglé, le moteur aurait dû s'arrêter si le mouvement de porte a été stoppé par un obstacle.
Une plaque inox peut effectivement être utilisée pour répartir les efforts. La fixation d'origine avec deux (ou plus ?) tirefonds ne réduit pas les efforts.
Cordialement.
Il ne semble pas que le pilier soit cassé, mais juste les boisseaux ayant servi de moule.
Dans ce cas, il faudrait tailler* des boisseaux identiques pour coller les parties manquantes, puis refixer le mécanisme en chevillant profondément pour que ce dernier soit solidaire du pilier béton, et non des boisseaux.
Cette opération nécessite d'être très bon bricoleur, avec disqueuse et perforateur pour les outils principaux.
Sinon, un maçon expérimenté devrait pouvoir faire une grosse rustine, soit en taillant un boisseau identique, ou * en enduisant sur une bonne épaisseur.
Le principal est de cheviller dans le béton, et non dans les boisseaux.
Le mécanisme de porte était probablement mal réglé, le moteur aurait dû s'arrêter si le mouvement de porte a été stoppé par un obstacle.
Une plaque inox peut effectivement être utilisée pour répartir les efforts. La fixation d'origine avec deux (ou plus ?) tirefonds ne réduit pas les efforts.
Cordialement.
25 août 2023 à 08:58

Bonjour Bellavita7.
Vérifiez le débit au niveau de chaque flexible en démontant et en faisant couler dans un seau, et voyez si des filtres ne seraient pas colmatés.
Cordialement.
Vérifiez le débit au niveau de chaque flexible en démontant et en faisant couler dans un seau, et voyez si des filtres ne seraient pas colmatés.
Cordialement.
24 août 2023 à 18:57

Bonjour LuisBlanco.
Quand on ouvre un mélangeur, tout le réseau de l'habitat est sous la pression du réseau de distribution.
Cordialement.
Citation :Oui, donc mal placé.
un réducteur de pression juste avant le chauffe-eau
Quand on ouvre un mélangeur, tout le réseau de l'habitat est sous la pression du réseau de distribution.
Citation :Donc vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas le choix.
ni de réducteur de pression sur le général et je n'ai pas de manomètre
Citation :Pas d'idée.
ce coup de bélier n'existait pas avec les groupes de sécu précédents...
Cordialement.
24 août 2023 à 18:54

Bonjour Biaggi4.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Justement, votre question n'est pas banale du tout.
Question probablement banale pour vous mais l'électricité n'est vraiment pas mon point fort.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
Cordialement.
24 août 2023 à 18:47

Re.
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
Cordialement.
Citation :C'est plutôt un champ magnétique produit par le courant qui circule dans le conducteur (vous imaginez des lignes de champ sous forme de cercles concentriques autour du conducteur).
il y a un champ électrique produit par la circulation de l'électricité
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
Cordialement.
24 août 2023 à 17:18

Re.
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
Cordialement.
Citation :Soit, mais votre description initiale laissait penser le contraire, que ce soit le 23 août 2023 à 22:24 ou le 24 août 2023 à 09:36.
Je n'ai nullement l'intention d'essayer de faire fonctionner le moteur de la pompe en mono
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
Cordialement.
24 août 2023 à 16:58

Re bonjour Grizz. Il a simplement été rappelé que votre application nécessite une motorisation telle que la pompe fonctionne suivant ses capacités nominales.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 août 2023 à 12:03

Bonjour ami Lecreusois.
Le projet de Waca est un peu flou comme écrit précédemment.
Ce pourrait être un chariot, mais vous avez l'expérience nécessaire pour apporter une aide à Waca.
C'est son expérience en électrotechnique qui semble limite pour mener à bien une évolution de son système.
Quant aux unités, on peut voir sur un sujet du jour les difficultés de compréhension liées a la charge des véhicules électriques, entre puissance et énergie... Et s'il n'y avait que cela !
Il y a du boulot sur le forum pour apporter un peu de clarté.
D'autant plus que les vendeurs de véhicules électriques... les vendent.
Bien cordialement à vous.
Le projet de Waca est un peu flou comme écrit précédemment.
Ce pourrait être un chariot, mais vous avez l'expérience nécessaire pour apporter une aide à Waca.
C'est son expérience en électrotechnique qui semble limite pour mener à bien une évolution de son système.
Quant aux unités, on peut voir sur un sujet du jour les difficultés de compréhension liées a la charge des véhicules électriques, entre puissance et énergie... Et s'il n'y avait que cela !
Il y a du boulot sur le forum pour apporter un peu de clarté.
D'autant plus que les vendeurs de véhicules électriques... les vendent.
Bien cordialement à vous.
24 août 2023 à 11:25

Bonjour.
Voir les sujets apparentés ci-dessous. Il faut 50 cm de hauteur pour être tranquille.
On dépolit les surfaces avant de coller.
Cordialement.
Voir les sujets apparentés ci-dessous. Il faut 50 cm de hauteur pour être tranquille.
On dépolit les surfaces avant de coller.
Cordialement.
24 août 2023 à 09:01

Bonjour Tof972.
Désolé pour vous.
Cordialement.
Citation :Tout est dit.
Sauf que c'est introuvable.
Désolé pour vous.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:58

Bonjour Grizz. Deux remarques :
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion : pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion : pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:56

Bonjour Chanbern.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
Cordialement.
Citation :L'électrotechnique est difficile à comprendre quand les bases scientifiques sont faibles ou oubliées.
Je vais travailler la question.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:48

Bonjour à tous. Attention : Ah = ampère x heure et non A/h.
On ne sait toujours rien sur le véhicule en question, ni sur la caractéristique de 120 A. S'il s'agit de l'intensité maximum délivrée par une batterie, on ne sait si c'est une intensité transitoire, donc très limitée dans le temps.
S'il s'agit de la capacité en Ah, cela correspond à une décharge en 10 h, soit environ 10 A, ce qui correspondrait à une puissance disponible de 120 W.
Les caractéristiques étant imprécises, les unités malmenées, le projet indéfini, les connaissances affichées en électrotechnique insuffisantes, il semble nécessaire de ne pas aller plus loin.
Cordialement.
Citation :Pendant quelques secondes ?
12v x 120A = 1.440w par batterie
On ne sait toujours rien sur le véhicule en question, ni sur la caractéristique de 120 A. S'il s'agit de l'intensité maximum délivrée par une batterie, on ne sait si c'est une intensité transitoire, donc très limitée dans le temps.
S'il s'agit de la capacité en Ah, cela correspond à une décharge en 10 h, soit environ 10 A, ce qui correspondrait à une puissance disponible de 120 W.
Les caractéristiques étant imprécises, les unités malmenées, le projet indéfini, les connaissances affichées en électrotechnique insuffisantes, il semble nécessaire de ne pas aller plus loin.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:21

Bonjour Gilles. Les services de l'EDF utilisent des systèmes particuliers.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
Cordialement.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
Cordialement.
23 août 2023 à 22:09

Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
Cordialement.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
Cordialement.
23 août 2023 à 22:02

Bonjur Wazca.
L'autonomie est fonction de la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie (en Ah).
Le véhicule est prévu pour fonctionner sous une certaine tension. On n'en déroge pas.
On comprend que les batteries délivrent 12 V en moyenne.
Par contre, on ne sait ce que représente 120 A, à part une intensité.
Cordialement.
L'autonomie est fonction de la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie (en Ah).
Le véhicule est prévu pour fonctionner sous une certaine tension. On n'en déroge pas.
On comprend que les batteries délivrent 12 V en moyenne.
Par contre, on ne sait ce que représente 120 A, à part une intensité.
Cordialement.
23 août 2023 à 21:56

Bonjour S. Une section de câble se définit d'après l'intensité du courant qui circule en régime permanent et transitoire s'il y en a un, et également en fonction de la chute de tension en ligne acceptable, liée à la longueur et l'intensité.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
Cordialement.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
Cordialement.
23 août 2023 à 21:51

Bonjour White. La règle diffusée sur le forum est : "on ne touche pas au gaz", d'autant plus qu'il y a des odeurs caractéristiques d'une éventuelle fuite, d'après ce que vous écrivez.
Il se peut que le changement pour un modèle neuf aux caractéristiques de sécurité actuelles soit la solution.
Pour cela, voyez avec un professionnel agréé qualigaz si possible. Peut-être pourra t-il réparer.
Mais rien ne vous empêche de passer un coup de brosse sur le brûleur. S'il s'éteint, la panne est autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il se peut que le changement pour un modèle neuf aux caractéristiques de sécurité actuelles soit la solution.
Pour cela, voyez avec un professionnel agréé qualigaz si possible. Peut-être pourra t-il réparer.
Mais rien ne vous empêche de passer un coup de brosse sur le brûleur. S'il s'éteint, la panne est autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 août 2023 à 22:00

Bonjour.
Et voilà ; on vient d'inventer l'eau chaude.
Cordialement.
Citation :Déduction hâtive. Le ballon n'y est pour rien ; par contre l'opérateur n'a pas bien manipulé.
La preuve en est que le problème provient bien du ballon.
Citation :Le débit du siphon est minime ; c'est pour cela qu'il faut ouvrir la vidange avec délicatesse et une serpillière.
l'eau coule avec une telle pression que ça éclabousse partout.
Citation :Eh non. Sinon l'eau chaude coulerait en sortie de n'importe quel robinet.
et remplissage de la cuve
Et voilà ; on vient d'inventer l'eau chaude.
Cordialement.
22 août 2023 à 14:31

Bonjour Gilles. Vous ne dites pas si la ddp est alternative ou continue.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
Cordialement.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
Cordialement.
22 août 2023 à 14:22

Bonjour.
Si ce n'est pas le cas, le bouchon est quelque part entre la sortie évier et plus loin sur la canalisation d'évacuation.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir un plombier qui coupera la canalisation pour pouvoir y passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Localisez tous les départs, du type lavabo, douche, lave-linge, et voyez si les débits des écoulements sont corrects ou non.
Ceci vous permettra de voir les parties de l'évacuation qui fonctionnent bien, donc exemptes de bouchon, le bouchon éventuel étant alors localisé en amont.
Cordialement.
Citation :Oui, ce seraient alors tous les écoulements qui seraient affectés, pas seulement celui de l'évier.
s'il y en a c'est tout l’évier de l'appartement sera bouché.
Si ce n'est pas le cas, le bouchon est quelque part entre la sortie évier et plus loin sur la canalisation d'évacuation.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir un plombier qui coupera la canalisation pour pouvoir y passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Localisez tous les départs, du type lavabo, douche, lave-linge, et voyez si les débits des écoulements sont corrects ou non.
Ceci vous permettra de voir les parties de l'évacuation qui fonctionnent bien, donc exemptes de bouchon, le bouchon éventuel étant alors localisé en amont.
Cordialement.
22 août 2023 à 08:00

Re. Bigre, il fallait oser ! pour 20 € il n'y avait rien à perdre. Gagné !
Surprenant quand même. On n'en revient pas.
Cordialement.
Surprenant quand même. On n'en revient pas.
Cordialement.
21 août 2023 à 21:59

Bonjour A. Votre idée est bonne. Il faut placer le tampon de visite au plus près de l'endroit où il pourra pénétrer dans le tuyau d'évacuation, si possible sans coude, difficile voire impossible à franchir.
Pas de contre indication concernant la modification de débit.
Voyez si vous pouvez l'insérer ailleurs.
Quelquefois, modifier l'évacuation en la rendant démontable grâce à un manchon de dilatation horizontal Nicoll permet un accès direct.
Le furet peut déboucher, mais le tube d'un nettoyeur haute pression est souvent plus efficace car il nettoie tout et plus loin, à condition qu'il puisse avancer dans la canalisation. Sur du 40 c'est difficile, sur du 100 le tube peut prendre des virages à 90°.
Cordialement.
Pas de contre indication concernant la modification de débit.
Citation :Oui, mais le coude est un obstacle.
interposer la culotte entre l'évacuation basse et le coude
Voyez si vous pouvez l'insérer ailleurs.
Quelquefois, modifier l'évacuation en la rendant démontable grâce à un manchon de dilatation horizontal Nicoll permet un accès direct.
Le furet peut déboucher, mais le tube d'un nettoyeur haute pression est souvent plus efficace car il nettoie tout et plus loin, à condition qu'il puisse avancer dans la canalisation. Sur du 40 c'est difficile, sur du 100 le tube peut prendre des virages à 90°.
Cordialement.
21 août 2023 à 11:23

Bonjour Mich3135.
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
Cordialement.
Citation :On ne peut répondre à votre question.
Selon vous, comment le relier ?
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
Cordialement.
21 août 2023 à 10:20

Bonjour Eric. On ne trouve pas la notice du gradateur précité. S'agissant d'un modèle ancien, il est probable que ce soit un gradateur à réglage de phase, de principe analogue à ceux des théâtres qui utilisent des lampes à filament.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
Cordialement.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
Citation :Normal. C'est typique du fonctionnement du gradateur à réglage de phase.
les ampoules LED éclairent nettement plus que la filament qui baisse au point de laisser à peine une lumière de bougie rouge
Citation :Vous confondez courant et tension : tension en volts et courant en ampère.
il n'y a pas de courant en sortie
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
Cordialement.
21 août 2023 à 08:52

Re.
On a une confiance moyenne dans ce type d'appareillage quand il est ancien, et possiblement entartré.
Pour aider à comprendre avec un peu de physique, là où est placé le réducteur, quand on ouvre un mélangeur eau chaude et eau froide les deux réseaux communiquent, et la pression est la même partout sauf peut-être en régime transitoire. On ne fera pas l'essai.
Il faudrait voir si vos voisins constatent des phénomènes identiques, et si leur distribution est équipée d'un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt.
L'avis personnel est que la copropriété n'a rien a voir avec la présence ou non d'un réducteur sur la partie de réseau qui vous appartient.
Par contre, l'utilité d'un réducteur est à démontrer, ce qui n'est pas fait. D'où la suggestion de demander aux voisins ou à la copropriété.
Cordialement.
Citation :Non.
y a-t-il d'autres solutions pour réduire la pression que d'installer un réducteur de pression
Citation :De toute façon il est mal placé. C'est pour cela qu'il faudrait le shunter.
Je comptais le laisser pour ne pas avoir à le remplacer
On a une confiance moyenne dans ce type d'appareillage quand il est ancien, et possiblement entartré.
Pour aider à comprendre avec un peu de physique, là où est placé le réducteur, quand on ouvre un mélangeur eau chaude et eau froide les deux réseaux communiquent, et la pression est la même partout sauf peut-être en régime transitoire. On ne fera pas l'essai.
Il faudrait voir si vos voisins constatent des phénomènes identiques, et si leur distribution est équipée d'un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt.
L'avis personnel est que la copropriété n'a rien a voir avec la présence ou non d'un réducteur sur la partie de réseau qui vous appartient.
Par contre, l'utilité d'un réducteur est à démontrer, ce qui n'est pas fait. D'où la suggestion de demander aux voisins ou à la copropriété.
Cordialement.
20 août 2023 à 15:00