Bonjour,
43°c de température de soufflage c’est bas, compte tenu des relevés de températures faites.
Pour moi manque de gaz.
Refaites les contrôles avec cette méthode, je suppose que vous êtes en mode "AUTO" pour les vitesses de soufflage, mettre plutôt en vitesse à fond et température maxi pendant environ 15 minutes avant d’effectuer des relevés de température.
Nous retransmettre ces infos.
43°c de température de soufflage c’est bas, compte tenu des relevés de températures faites.
Pour moi manque de gaz.
Refaites les contrôles avec cette méthode, je suppose que vous êtes en mode "AUTO" pour les vitesses de soufflage, mettre plutôt en vitesse à fond et température maxi pendant environ 15 minutes avant d’effectuer des relevés de température.
Nous retransmettre ces infos.
05 janvier 2022 à 17:37

Bonjour.
Avez-vous essayé d’effectuer une demande seulement sur l’UI concernée ?
Avez-vous essayé d’effectuer une demande seulement sur l’UI concernée ?
05 janvier 2022 à 17:29

Bonjour.
Les piles sont-elles bien installées ?
Les piles sont-elles bien installées ?
04 janvier 2022 à 16:17

Bonjour.
Si vous voulez dire que dans un bi Split les deux circuits sont commun oui et non oui car c’est un seul et même compresseur qui gère le fluide et non car ce sont deux régulations indépendantes.
Donc la HP et la BP sont liés mais pas communes, HP refoulement compresseur, BP aspiration compresseur.

Si vous voulez dire que dans un bi Split les deux circuits sont commun oui et non oui car c’est un seul et même compresseur qui gère le fluide et non car ce sont deux régulations indépendantes.
Donc la HP et la BP sont liés mais pas communes, HP refoulement compresseur, BP aspiration compresseur.


04 janvier 2022 à 16:10

Bonjour.
C’est quoi du fast pipe ?
C’est quoi du fast pipe ?
03 janvier 2022 à 14:22

Bonjour,
En effet ce léger décalage n'est pas bien grave. Cependant, un appareil de n'importe quel constructeur est prévu en charge frigorifique d'origine pour un métré de tube frigo.
Déjà contrôler cela, ensuite on ne rajoute pas du gaz comme ça en prétextant un complément de charge.
Pour moi il y a peut-être une fuite de gaz. A contrôler.
En effet ce léger décalage n'est pas bien grave. Cependant, un appareil de n'importe quel constructeur est prévu en charge frigorifique d'origine pour un métré de tube frigo.
Déjà contrôler cela, ensuite on ne rajoute pas du gaz comme ça en prétextant un complément de charge.
Pour moi il y a peut-être une fuite de gaz. A contrôler.
31 décembre 2021 à 17:50

Bonjour,
Si c'est une clim neuve, rappeler votre installateur.
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz, ou une clim mal installée, ou sous-puissante.
M², isolation, climatiser quoi ?
Si c'est une clim neuve, rappeler votre installateur.
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz, ou une clim mal installée, ou sous-puissante.
M², isolation, climatiser quoi ?
31 décembre 2021 à 17:40

Bonjour,
Il faut avoir le tableau de valeurs des sondes, chaque constructeur à ses propres sonde/valeur.
Il faut avoir le tableau de valeurs des sondes, chaque constructeur à ses propres sonde/valeur.
31 décembre 2021 à 17:37

Bonjour, ben... 3, puis une par servomoteur. Adaptés à chaque puissance et tension.
31 décembre 2021 à 17:35

Bonjour,
Ça en fait des choses le papier-peint, peut-être que le "panneau" est mal replacé.
Ça en fait des choses le papier-peint, peut-être que le "panneau" est mal replacé.
31 décembre 2021 à 17:33

Bonjour,
D'après ce que je vois l'isolation doit être refaite ou recollée, ce pourquoi quand la machine fait du froid de la condensation s'écoule par les fissures ou parties décollées.
D'après ce que je vois l'isolation doit être refaite ou recollée, ce pourquoi quand la machine fait du froid de la condensation s'écoule par les fissures ou parties décollées.
31 décembre 2021 à 17:28

Bonjour,
Avec les symptômes décrits, un défaut devrait apparaitre au bout d'une douzaine d'essais.
Donc ne pas couper le courant et attendre.
Avec les symptômes décrits, un défaut devrait apparaitre au bout d'une douzaine d'essais.
Donc ne pas couper le courant et attendre.
31 décembre 2021 à 17:23

Bonjour, les deux se valent.
31 décembre 2021 à 17:19

Bonjour,
C'est un peu vieux, devant je pense que je pourrais m'en sortir, mais là rentrer dans des explications...
Je pense que vous ne savez rien en froid, liquide, gaz, bouteille de récupération, etc.
Si vous connaissez un pro lui demander.
C'est un peu vieux, devant je pense que je pourrais m'en sortir, mais là rentrer dans des explications...
Je pense que vous ne savez rien en froid, liquide, gaz, bouteille de récupération, etc.
Si vous connaissez un pro lui demander.
31 décembre 2021 à 17:16

Bonjour.
Si un disjoncteur tombe c'est qu'il y a un problème, soit disjoncteur trop juste en calibrage, soit défectueux, soit plus loin l'UE elle même à un problème.
Cette PAC est t'elle neuve ?
Si un disjoncteur tombe c'est qu'il y a un problème, soit disjoncteur trop juste en calibrage, soit défectueux, soit plus loin l'UE elle même à un problème.
Cette PAC est t'elle neuve ?
19 décembre 2021 à 18:43

Bonjour.
Démontage remontage d'un groupe par un autre, pas certain que ce soit bon au niveau fonctionnement.
Compresseur HS, carte, manque de gaz, etc....
Le clignotement 1 X correspond à un arrêt électrique, normal avant un redémarrage du compresseur, ce clignotement disparait suite à ce redémarrage.
Il n'y a pas d'autres codes défauts ensuite ?
Démontage remontage d'un groupe par un autre, pas certain que ce soit bon au niveau fonctionnement.
Compresseur HS, carte, manque de gaz, etc....
Le clignotement 1 X correspond à un arrêt électrique, normal avant un redémarrage du compresseur, ce clignotement disparait suite à ce redémarrage.
Il n'y a pas d'autres codes défauts ensuite ?
19 décembre 2021 à 18:38

Bonjour.
Si les ventilos tourne à fond pendant le fonctionnement en mode chaud se serait un fonctionnement normal.
Ce que je ne comprend pas est le ventilo du haut tourne à fond tout le temps ? quelques explications...
Si les ventilos tourne à fond pendant le fonctionnement en mode chaud se serait un fonctionnement normal.
Ce que je ne comprend pas est le ventilo du haut tourne à fond tout le temps ? quelques explications...
19 décembre 2021 à 18:25

Bonjour.
Je dirais plutôt que la commande Sanyo sert pour l'ambiance donc la commande des radiateurs, et que l'autre thermostat le réglage de la température d'eau ou chaudière ?
Je dirais plutôt que la commande Sanyo sert pour l'ambiance donc la commande des radiateurs, et que l'autre thermostat le réglage de la température d'eau ou chaudière ?
19 décembre 2021 à 10:24

Bonjour.
Votre comptage des clignotements correspondrait au code A1= erreur température de refoulement, il y a une sonde qui permet de mesurer cette température si elle est trop élevée par sécurité coupe l'installation pour ne pas casser le compresseur.
2 causes soit sonde HS soit manque de gaz.
Votre comptage des clignotements correspondrait au code A1= erreur température de refoulement, il y a une sonde qui permet de mesurer cette température si elle est trop élevée par sécurité coupe l'installation pour ne pas casser le compresseur.
2 causes soit sonde HS soit manque de gaz.
19 décembre 2021 à 10:17

Bonjour.
Essayez avec Airwell, Sanyo et Airwell c'est pareil.
Si ce sont des moteurs sertis il est compliqué de remplacer les roulement, il vaux mieux remplacer les moteurs.
Essayez avec Airwell, Sanyo et Airwell c'est pareil.
Si ce sont des moteurs sertis il est compliqué de remplacer les roulement, il vaux mieux remplacer les moteurs.
19 décembre 2021 à 10:07

Bonjour.
A partir du moment où ça démarre électriquement c'est "bon", soi-dit en passant d'un 0.82 à un 0.68 il y a une grosse différence car 0.82 - 10% le minimum est de 0.738. Comme dit par tam, à l'identique ./
Il se peut qu'il y ait eu des dégâts irréversibles en amont suite à votre intervention. Carte, moteur... etc.
A partir du moment où ça démarre électriquement c'est "bon", soi-dit en passant d'un 0.82 à un 0.68 il y a une grosse différence car 0.82 - 10% le minimum est de 0.738. Comme dit par tam, à l'identique ./
Il se peut qu'il y ait eu des dégâts irréversibles en amont suite à votre intervention. Carte, moteur... etc.
18 décembre 2021 à 15:54

Bonjour,
Je ne connais pas ces procédures de réglage paramètres, mais le plus souvent il faut effectuer en dernier une confirmation de ces nouveaux paramètres, parfois c'est un bouton ou OK ou autres sur la commande ou encore effectuer une coupure électrique ?
Je ne connais pas ces procédures de réglage paramètres, mais le plus souvent il faut effectuer en dernier une confirmation de ces nouveaux paramètres, parfois c'est un bouton ou OK ou autres sur la commande ou encore effectuer une coupure électrique ?
18 décembre 2021 à 15:46

Bonjour,
AAC apparemment, la télécommande a été testée sur une autre clim donc OK, je pense que le souci serait sur le récepteur à remplacer.
Mais attention le fait d'avoir bidouillé des soudures il se peut qu'il y ait des soucis en aval de cette panne ???
AAC apparemment, la télécommande a été testée sur une autre clim donc OK, je pense que le souci serait sur le récepteur à remplacer.
Mais attention le fait d'avoir bidouillé des soudures il se peut qu'il y ait des soucis en aval de cette panne ???
18 décembre 2021 à 15:43

Bonjour, il peut y avoir plusieurs choses:
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
18 décembre 2021 à 11:18

Bonjour.
En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
18 décembre 2021 à 11:08

Bonjour.
Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
18 décembre 2021 à 10:59

Bonjour.
La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
18 décembre 2021 à 10:58

Bonjour.
En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
18 décembre 2021 à 10:56

Bonjour.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
18 décembre 2021 à 10:51

Bonjour.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
12 décembre 2021 à 17:47

Bonjour, 55°c trop important ?
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
12 décembre 2021 à 17:43

Bonjour.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
12 décembre 2021 à 17:35

Bonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15

Bonjour, au R22 il faudra passer à autre chose.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
12 décembre 2021 à 16:06

Bonjour,
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
11 décembre 2021 à 15:44

Bonjour,
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
11 décembre 2021 à 15:42

Bonjour,
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.

11 décembre 2021 à 15:39

Bonjour, pas de code défauts ?
11 décembre 2021 à 15:30

Bonjour,
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
11 décembre 2021 à 15:27

Bonjour, idem AAC.
11 décembre 2021 à 15:23

Bonjour,
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
11 décembre 2021 à 15:20

Bonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18

Bonjour,
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09

Bonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02

Bonjour,
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
11 décembre 2021 à 14:59

Bonjour,
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
04 décembre 2021 à 12:06

Bonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51

Bonjour,
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
04 décembre 2021 à 11:40

Bonjour,
Votre installation fonctionne-t-elle ?
Votre installation fonctionne-t-elle ?
04 décembre 2021 à 11:34

Bonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.