Bonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29

Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20

Bonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17

Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06

Bonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02

Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56

Bonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38

Bonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36

Bonjour.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
28 novembre 2021 à 10:59

Bonjour.
Je ne trouve pas ce code erreur ?
Je ne trouve pas ce code erreur ?
28 novembre 2021 à 00:40

Bonjour,
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
28 novembre 2021 à 00:17

Bonjour,
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
28 novembre 2021 à 00:12

Bonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05

Bonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02

Bonjour,
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
28 novembre 2021 à 00:01

Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26

Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23

Bonjour,
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
27 novembre 2021 à 15:18

Bonjour.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
27 novembre 2021 à 15:13

Bonjour, réf de votre UI. Merci
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
22 novembre 2021 à 00:32

Bonjour,
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
22 novembre 2021 à 00:09

Bonjour.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
22 novembre 2021 à 00:07

Bonjour,
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
21 novembre 2021 à 17:15

Bonjour.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12

Bonjour.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
21 novembre 2021 à 17:05

Bonjour.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
21 novembre 2021 à 16:51

Bonjour,
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
21 novembre 2021 à 10:26

Bonjour, Dom j'ai pas tout compris ? "en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation."
21 novembre 2021 à 10:23

Bonjour,
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
21 novembre 2021 à 10:20

Bonjour, d'accord avec Dom-Aom.
Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
21 novembre 2021 à 10:08

Bonjour,
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
20 novembre 2021 à 17:42

Bonjour,
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
20 novembre 2021 à 17:39

Bonjour.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
20 novembre 2021 à 15:02

A savoir aussi que votre future PAC peut très bien servir de chauffage pour les pièces concernées mêmes avec des températures très basses -15, voir plus basses, c'est fait pour, ce qui économiserait les consommations gaz vu les prix excessifs actuels.
20 novembre 2021 à 14:58

Bonjour,
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
20 novembre 2021 à 14:54

Bonjour,
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
20 novembre 2021 à 14:45

Bonjour,
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
20 novembre 2021 à 14:38

Bonjour,
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
20 novembre 2021 à 14:30

Bonjour,
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
20 novembre 2021 à 14:28

Bonjour,
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
20 novembre 2021 à 14:24

Bonjour,
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
13 novembre 2021 à 15:06

Bonjour, ouais !.....
13 novembre 2021 à 15:03

Bonjour.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
13 novembre 2021 à 01:46